当前位置: 首页 > 实用文档 > 报告 > 建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文

建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文

2015-07-31 11:48:05 编辑:chen15372000260 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 建筑电气隐蔽工程检查验收记录...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!

 建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2012年  10 月  21 日                                              第  1 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

接地装置安装

检验批名称

19~45轴基础接地装置安装

1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值

 

根据电施-13图及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

                          年   月   日    

                 

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2004 年  3  月  2 日                                          第 67页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

1~21轴十五层电线导管敷设

规  格  尺  寸

PVC25、PVC32、PVC20

根据电施-8图要求,PVC管采用专用配件胶水粘接,各接口牢固密封,用铁丝绑扎固定牢固。导管的材质、规格、弯曲半径、埋设深度等均符合设计要求和施工验收规范规定。

位  置  标  高

十五层

接口、接头材质

采用同厂同规格合格材料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

 

                          年   月   日    

                 

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2  月 25日                                              第 63 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

22~45轴十五层防雷引下线

1.防雷引下线的焊接部位、焊接长度

 

 

 

 

根据电施-13图及会审纪要要求,防雷引下线利用柱内对角不小于Ф16二根主筋上下搭接连接,并利用Ф12圆钢焊跨接线。柱内引下线均用黄漆标注。各焊接处焊接工艺、焊接长度均符合设计要求和施工验收规范规定。(引下线布置见左图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

 

年   月    日

 

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

 

                          年   月   日    

                     

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2003 年  11 月  2 日                                              第  4 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

接地装置安装

检验批名称

1~19轴基础接地装置安装

1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值

 

根据电施-13图及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根不小于Ф16主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。

简图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)

 

年   月    日

 

 

 

施工单位项目专业质量检查员:

 

                          年   月   日    

                     

专业施工技术负责人:                                    填表人:

建筑电气隐蔽工程检查验收记录

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2003 年  11  月  11 日                                          第  7 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

1~18轴地下一层电线导管敷设

规  格  尺  寸

PVC20

根据电施-6A图要求,PVC管采用专用配件胶水粘接,各接口牢固密封,用铁丝绑扎固定牢固。(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2 月  28  日                                             第 66 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

1~21轴十五层防雷引下线

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                  2004 年  2  月  27 日                                          第 64页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

电气照明安装工程

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

电线导管、电缆导管和线槽敷设

检验批名称

22~45轴十五层电线导管敷设

规  格  尺  寸

(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  2  月 27日                                              第 65 页共    页

单 位 工 程 名 称

临海市伟星靖江花城1#楼

建 设 单 位

临海伟星房地产开发有限公司

分部(子分部)工程名称

防雷及接地装置安装

施 工 单 位

建设股份有限公司

分 项 工 程 名 称

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

检验批名称

22~45轴十六层均压环

1.均压环焊接长度

 

 

 

 

根据会审纪要要求,均压环利用建筑物外围圈梁钢筋和防雷引下线焊接连通,利用Ф12圆钢焊跨接线,铝合金窗接地线利用-25*4的镀锌扁钢和均压环连通。(GB50300-2001)G.0.1-2-3                                 2004 年  3  月 2日                                              第 68 页共    页

单 位 工 程 名 称

建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文相关热词搜索:范文 电气 模板

1、中学生 范文 意见反馈 我是张三的家长。首先感谢学校老师给予我这么好的一个机会,能让我站在这里和大家共同探讨孩子的成长教育,我感到十分荣幸。老师们落落大方的举止、谈吐不凡的气中学生家长意见反馈范文(2015-07-11)

2、自2006年以来一六八团在兵师党委的正确领导下,在各级部门的鼎力支持下,进一步落实科学发展观,认真贯彻落实中央农业农村工作会议精神,结合团场实际,先进集体推荐材料 —— 九师一六八团 范文模板(2015-07-14)

3、 估价项目名称:(说明本估价项目的全称) 委托方:(说明本估价项目的委托单位 的全称,个人委托的为个人的姓名)房地产估价报告范文模板范文(2015-07-14)

4、 来(XXX公司)也已经(XX年)了,在这近(XX年)里,得到了(XXX公司)各位同事的多方帮助,我非常感谢(XXX公司)的各位同事。正是在这里我有过欢笑,也有过泪水,更有过收获。(XXX公司辞职报告模板范文呕心沥血之作(2015-07-15)

5、一、实验室现状 (一)实验室现状 (二)存在的主要问题 注:1、新建实验室不需填写此项;实验室建设可行性报告模板范文(2015-07-15)

6、应包含以下内容: 一、所申请民办非企业单位的名称、宗旨、性质和业务范围 1、名称要规范。 关于申请成立XXX(民非名称)的可行性报告模板范文(2015-07-15)

7、 *[实用新型名称应简明、准确地表明实用新型专利请求保护的主题。名称中不应含有非技术性词语,不得使用商标、型号、人名、地名或商品名称等。说 明 书(撰写示例)模板范文(2015-07-20)

8、身份证等证件遗失范文,参考格式:丢失证明范文怎么写|丢失证件遗失声明格式|证件遗失登报手续 (2015-07-21)

9、本人自2010年担任基础医学院学工办主任以来,严格按照学校中心工作和学院党委的指示和要求,认真履行职责,抓好学生管理工作各项制度落实,个人述职报告范文(2015-07-24)

10、课题研究的意义:了解网络对我校中学生的影响 课题研究的内容:针对我校中学生上网的问题进行调查研究性学习:《关于中学生上网的问题》的调查报告 范文(2015-07-28)

11、一、实习主要目的: ① 把书本上学到的知识与实践相结合,理论联系实际,提高解决实际问题的能力。 ② 学习建筑设计工作的内容和深度等。建筑装饰的实习报告 模板 范文(2015-07-28)

12、世界这么大,我想去看看。简单辞职报告范文(2015-07-29)

13、敬爱的领导: 您好! 很高兴在XX工作X年!简单辞职报告范文 模板(2015-07-29)

14、在ITMA’99 上,染整机械技术创新的几个侧重点,总的来说是设备制造商展示的如何应用最新的计算机技术以满足纺织工艺的要求,以及引入机械新概念以适合加工新型纤维织物的需求。ITMA’99 - 染整机械的创新——机械毕业论文 染整技术毕业实习报告范文(2015-07-29)

15、兹证明同志在本单位已连续工作年,现任职务,近一年月均工资收入为 元,其他收入月均为 元,合计月均收入为 元。 本单位承诺以上情况真实、有效。经济收入证明 范文 模板(2015-07-30)

最新推荐成考报名

更多
1、“建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"建筑电气隐蔽工程检查验收记录 模板 范文" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/10106.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!