隐患整改情况报告篇一
《安全自查及隐患整改情况报告》

xx项目安全生产情况报告

为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大施工人员的生命安全和财产安全,树立二航良好的安全施工风貌,项目部按照公司2012005号《关于开展安全生产大检查的通知》,结合项目部实际,对aa项目的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查整改情况总结如下:

一、安全管理方面

1、安全组织机构建立和健全

项目部建立了以项目经理为第一责任人的安全管理组织机构和安全生产责任制度、安全管理制度。设置安监部主要负责本项目的日常安全管理工作,配置安全员负责现场安全巡视检查,各施工队配置兼职安全员,负责本施工队工作区域的日常安全生产指导监督工作,形成了自上而下的安全保证体系。

2、安全管理制度和责任制的落实情况

(1)为了把安全生产工作做实、做细,项目部详细制定了年度安全工作目标,和下属协作队伍签订了安全生产责任状,制订了《安全管理制度》,对安全工作目标、各级管理人员的安全职责、安全工作流程做了详细说明,明确了各部门、各岗位的安全职责。

目前,项目部各安全制度有23个,内容涵盖危险物品管理、消防、高空作业、特种作业、设备、职业病等各个方面,齐全且可操作性较强。做到了以制度约束人,以制度人管理人,并且坚持不断地完善各项安全文明施工制度的执行情况,发现不足及时补充更新。不断提高

安全文明施工制度的执行力来加强安全文明施工管理,杜绝事故发生。

(2)为了确保安全生产,项目部根据局、分公司以及业主有关要求,制订了安全目标指标并逐层进行分解,及时对项目部安全管理目标、机构人员和《安全生产责任制》进行更新和修订,其中明确了各级人员和部门的安全职责,并在施工过程中监督落实到位。

项目部与各施工作业队负责人签定了《安全责任书》,并严格执行各级安全生产责任制和安全事故责任追究的规定,项目部安监部对安全责任制的落实进行监督、检查和考核,对违反责任制的人员能够做到及时进行提醒、教育,对考核结果进行奖罚。

3、安全检查、隐患排查情况

项目部除了日常安全巡视检查外,还按照工作计划每月组织安全综合检查、专项检查等,对于检查出的问题和隐患及时整改完善,或下安全隐患整改通知书,限期整改,逾期则按照项目部安全管理规定处罚。另根据现场情况,置备各类安全警示标志牌、施工标志牌,在施工现场入口、脚手架上、通道口、张拉作业区域、电器设备附近等部位放置相应的警示标语牌,提醒工作人员注意,做好自身及他人安全防护,消除安全隐患。

4、重大危险因素管理及应急救援管理情况

项目部安监部在进场之初就根据施工当地的气候环境特点以及国家相关政策法规对现场进行危险源辨识评价并制定相应控制措施。根据aa项目所在地特点,项目部针对性地制定了洪水灾害以及泥石流等自然灾害应急救援预案,编制了汛期施工以及冬季施工方案,针

对防汛应急救援预案实施了演练对预案及应急响应进行了检验,除此之外,施工现场的危险处设置明显标志,利用架设安全网,悬挂标示牌等进行危险预警,对重大危险因素由专兼职安全员监护。

5、安全教育培训情况

(1)项目部不定期对新进场管理人员和作业工人及时进行了安全教育培训。随着施工的开展,又陆续对特种作业人员、驾驶员等进行全面安全教育培训、考核,使工人能够掌握本岗位的安全生产知识和技能,对岗位及作业危险性能够提前预知并规避。培训主要内容包括:企业规章制度、安全基本知识、施工安全注意事项、各项相关的安全技术措施和操作规程、应急救援预案学习等。

2、按规定组织电工、电焊工、架桥机操作人员、门吊操作人员、爆破作业人员等特种作业人员的安全技术培训和取证及证件到期复审工作。

3、各施工队自己进行的班前活动以及老施工人员带新工人的安全施工制度,安监部针对新进场的班组,指定老工人对其进行帮带,使其逐步掌握安全施工技巧。

4、根据施工进度及时对职工进行了安全技术交底。特别是对外协队伍和施工人员,加大了安全教育力度和安全技术交底,使职工了解和掌握各施工作业的危险点、面,严格按照操作规程作业,避免安全事故的发生。开展多种形式的安全教育,采用现场安全教育和项目部集中学习教育相结合的形式,使安全教育效果最佳。

二、现场施工安全情况

1、大型设备

(1)大型设备选择有资质、检验合格的设备,设备装拆选择有资质的施工队伍,有装拆方案并通过项目部相关技术部门的审核,设备装拆过程有专兼职安全员全程监督,设备安装完毕后申请当地质检部门对其进行检查,经检查合格后投入使用。

(2)设备日常使用过程中,项目部规定使用或操作人员按时对设备进行检修保养,项目部有专人对其进行日常检查并如实填写日常安全检查表。

(3)门吊、桥机等设备操作人员持有特种作业人员证件,并且证件处于有效期内。

(4)设备的安全保护装置经检测有效,项目部目前大型设备为四台门吊和一台架桥机,均通过当地质检部门检验,各项参数合乎要求作业条件良好。

(5)架桥机、门吊等操作人员作业前经过项目部的岗前培训和考核,施工前项目部工程部和安监部对其进行了技术交底。

2、施工用电

为了确保施工现场用电安全,项目部制定了《施工用电安全专项方案》、《施工用电安全控制措施》等。施工现场做到三级配电、两级保护,用电设备“一机、一闸、一漏”,确保了用电安全;供电设备安置了警示标志。照明灯具及供电线路按照要求进行架设。由专职电工经常巡查,发现隐患及时进行处理,防止事故发生。施工现场配电室、开关箱、仓库等处,设置了干粉灭火器。

3、危险性较大的分项工程

(1)项目部对危险性较大的分项工程如隧道、高墩、挖孔桩、箱梁架设、满堂支架现浇梁、桥面系施工编制了相应的安全生产措施,施工过程中严格按照程序执行、手续齐全。

(2)危险性大的分项工程施工前,项目部工程部、安监部会对施工人员进行安全培训和安全技术交底,施工初期会组织总工、技术员以及专兼职安全员现场监督观摩作业,针对作业中暴漏出来的问题及时进行解决并进行补充再教育。

(3)项目部安排有专职安全员对危险性较大的分项工程进行作业监督,确保安全防护措施到位,作业人员按要求佩戴个人防护用品。

4、消防管理

项目部制定了消防管理责任制,并落实到位。编制了消防事故应急预案,并将择机对其进行应急演练。项目部对易发生火灾处加大检查和监控力度,对现场的消防设施与器材进行定期检查与更换。

(1)施工区无违章使用明火取暖和作业现象;对职工宿舍进行了检查,未发现违规使用大功率电器等现象,照明用电线路规范,无私拉乱接现象

(2)电焊作业必须配备消防用砂子和灭火器;

(3)生活驻地、油库、施工区等配电设施、机械车辆、仓库等部位,均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。现场施工及生活电路运行正常,无乱接电线,电器现象。

(4)氧气、乙炔的存放符合安全规程,气焊时氧气瓶与乙炔瓶之间距离大于5米,两者距离火源距离大于10米。

(5)规定禁止烟火或吸烟的工区或部位无违规现象。

隐患整改情况报告篇二
《自查自纠隐患整改情况报告》

平坝县梨树边煤矿

隐患自查、自纠情况报告

在“打非治违”专项行动中

自查自纠小组 2012年7月10日

自查自纠情况报告

根据《贵州省安全监管局贵州煤矿安监局关于组织开展“打非治违”专项行动督导调研的通知》(黔安监办〔2012〕141号)的要求,

我矿于2012年6月26日上午组织了有关人员进行了矿井隐患大

排查,共查出安全隐患7条,对此,我矿制定了整改方案和整改安全 措施进行整改。现将自查自纠情况报告如下: 一、隐患情况

1、原3号和4号密闭{ M9煤层运输下山和回风下山(+1303标高)处设臵的密闭}变形漏风;

2、1191运输巷设臵的2扇风门联锁装臵不能正常使用; 3、1181采面回风巷设臵的防尘水幕装臵不能正常喷雾; 4、1191运输巷掘进供风风筒直径大小不一致,导致接口漏风; 5、主平硐和副平硐测风站不符合要求

6、距主井口不足20M内有控制电气设备的明闸刀, 7、测风记录与通风糸统图中标注的风量不一致。 8、防治水基础资料不完善。 二、隐患整改的具体安排布置 (一)、成立整改领导小组

组 长:罗贵金(法人) 副组长:马大华(矿长)

成 员:王成山 蒯跃祥 邓 平 易礼明 杨光荣 钟发国

谭 兵 刘发祥 何家良 罗明勇 各班组长

整改办公室设在矿领导会议室,办公室负责人:罗贵明

(二)、整改负责人及整改期限(见下表)

整改负责人及整改期限

三、整改资金(见下表)

整改资金落实情况

四、整改安全技术措施

1、整改施工期间要加强管理,每天要有矿领导值班有领导跟班检查督促。

2、要抓好班前会的组织和考勤工作,凡是不参加班前会的人员不得入井。

3、井口检身人员必须24小时值班,坚守岗位,把好出入井清点人数关,防止烟火下井。

4、安全员、瓦检员必须先进入作业点检查顶板、通风和瓦斯情况,只有瓦斯浓度不超过1%,其它一切安全正常,作业人员方可准入整改地点进行整改。严禁无风和微风超限作业。

5、所有入井人员,必须随时注意自身周边的顶、帮危岩及其它安全情况,发现问题及时处理。 6、拆、打密闭安全措施

(1)、拆除密闭前,先将局部通风机安设在距拆除密闭作业点15M处的新鲜风流中,风筒延续到密闭地点对拆除密闭作业地点进行供风(注意:启动局部通风机前,由瓦检工负责检查风机附近10米以内瓦斯、二氧化碳浓度,只有在其所有浓度不大于0.5%时,方可开动局扇,并随时检查局部通风机运转情况,以防吸循环风);

(2)、瓦检员检查密闭处内外瓦斯浓度,若瓦斯浓度低于0.1%

时可以直接启封密闭;当密闭内瓦斯浓度大于1%时,在密闭上方拆2个与风筒直径大小的口子(一个进风,一个回风)进行排放瓦斯(注意:瓦斯检查员必须负责在现场监视工作地点及回风流的瓦斯情况,发现瓦斯浓度超过1%时,应立即减少或停止向瓦斯聚集区供风,待回风流中瓦斯浓度降至0.1%以下时方可继续排放),只有瓦斯浓度降到1%以下时,方可逐步打开密闭。

(3)、瓦检员要随时检查工作地点的瓦斯情况,发现瓦斯浓度增大,立即停止作业,撤出人员,并汇报调度室。

(4)、密闭拆除后,待密闭内内有害气体排除后,作业人员方可按整改要求进行封闭作业。

7、斜井提升安全措施

(1)、提升司机、摘挂钩工,必须由经培训考试合格的人员担任,持证上岗,并按章操作。

(2)、每次开车前,提升司机、摘挂钩工必须认真检查绞车、钢丝绳、大钩、矿车的连接装臵,阻车器必须保证完好,并随时处于关闭位臵,否则,不得提升。

(3)、斜坡提升必须严格按信号指令行车。

(4)、斜井提升时,严禁蹬钩、行人。运送物料时,开车前摘挂钩工必须检查牵引车数,各车的连接和装载情况。牵引车数超过规定,连接不良或装载物料超重、超高、超宽或偏载严重有翻车危险时,严禁发出开车信号。

(5)、矿车掉道,禁止用绞车硬拉复位。

隐患整改情况报告篇三
《关于重大安全隐患整改情况的报告》

关于重大安全隐患整改情况的报告

安庆市建筑管理处:

3月8日贵处对怀宁新城建筑工程有限责任公司承建的,我公司监理的迎宾小区(南苑)11#-13#楼工程进行了检查,查出存在安全隐患,并下发了《重大安全隐患停工整改通知书》。事后,我们予以高度重视,开展了以下工作:

3月8日下午,按贵处《重大安全隐患停工整改通知书》要求,汇报建设单位,向施工单位下发了停工通知。

3月9日上午,和施工单位项目监理一起,组织有关人员对施工现场进行了全面检查。

3月9日上午安全检查结束后,在工地召开了安全隐患整改布置会,对要求整改的内容,责任到人,进行了逐项落实:

1、施工现场管理混乱,项目经理不在岗,工地部分工作人员未佩戴安全帽:

整改要求:停工期间,组织人员对工地进行一次全面清理。新城建司后续施工必须保证和主体结构施工时一样,项目经理每天到现场。施工单位安全员对现场施工人员进行一次节后复工安全教育,重点对施工现场个人防护提出检查考核要求,此项工作必须在3月10日下班前完成。

2、在未竣工的建筑物内设员工宿舍;用铜丝代替保险丝;

整改要求:施工单位必须解决租房难的问题,3月10日下班前建筑物内员工必须全部搬出,开工、插座全部拆除。

3、施工现场临时用电未做到三级配电两级保护,电线乱拉乱接现象严重:

整改要求:由施工单位项目经理组织一次专项检查,通知监理单位电气监理工程师参加。不用的机械设备电源线全部拆除。现场制定临时用电三级配电两级保护的完善方案,立即落实整改。对现场临时用电电源进行规范整理。

4、龙门架未经检测擅自使用,操作人员无证操作;

整改要求:立即停用。施工单位必须派专人办理报验事宜,尽快完善有关准用手续。12#楼必须重新聘用有证操作人员。

5、接料平台无安全门、无两侧防护、站人板搭设不符合规范要求且与脚手架相连;

整改要求:由施工单位项目经理负责,按规范要求整改。我们将按贵处的时间要求,督促施工单位,尽快完成整改项目并做好检查验收工作。后续施工中,我们将努力克服自身缺点,严格执行有关法律法规和规范的规定,督促施工单位不断强化现场安全管理工作。请贵处多检查督促并予以指导。

安庆市营造建设监理有限责任公司 2013年3月9日

隐患整改情况报告篇四
《安全隐患整改报告(范本)》

安全隐患整改报告

2013年3月29日办事处安全生产巡查办公室领导组对我公司进行了全面的检查,对我公司安全方面上的不足提出了很多宝贵问题和意见。针对问题我公司高度重视,我公司主要安全管理人员于4月2日晚上,召开了安全隐患整改紧急会议,对领导提出的安全隐患进行了整理分类,并落实到位。现将安全隐患整改报告汇报如下:

1、车间部分电线裸露,未采用不燃套作保护。

整改情况:裸露电线已用不燃套材料进行了保护。

2、安全出口指示牌应急灯配置不足。

整改情况:已重新采购指示牌和应急灯进行安装完毕。

3、未健全各项安全管理规章制度

整改情况:已建立健全本公司安全管理规章制度。

4、未对作业人员进行安全生产的培训,教育。

整改情况:目前已完成各岗位员工的安全生产的培训。

深圳永固五金制品有限公司 2013年7月20日

隐患整改情况报告篇五
《安全隐患排查治理情况汇报》

湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五合同

工程质量安全隐患排查整治情况

汇报材料

湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程

第五合同段项目经理部

2011年8月31日

湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五合同段

工程质量安全隐患排查整治情况汇报材料

湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线第五合同段由江西省路桥工程集团有限公司负责承建,合同总价1.56亿元。本合同为104国道支线GK2+400~GK4+950,全长长2.55km。

本合同段在2011年1月份接到中标通知书后,于2011年 2月17日进场施工,从进场至今,未出现过任何安全事故,期间我项目部做了大量的安全工作,具体工作如下:

1、建立质量安全生产领导小组,制定安全措施,落实安全制度,与各施工队、施工点签订安全责任书,并在施工中逐项落实。

2、对施工人员和特种工种作业人员进行安全培训和教育,做到持证上岗,并建立了施工人员花名册。

3、编制了施工组织设计,制定了相应的安全技术措施,并组织了安全技术交底。

4、编制了临时用电方案、混凝土搅拌站安装方案、安全生产应急预案、高温等恶劣天气施工安全专项方案、老虎潭引水管保护专项施工方案等危险性较大项目专项施工方案,并建立了相关的应急预案,并落实到施工现场。

5、对现场施工特种设备进行了检验或验收,并建立了相关台账。

6、对老虎潭引水管保护专项方案进行了专家评审,并按方案组织施工。

7、对桥梁钻孔灌注桩在施工前进行安全技术交底,在施工中层层抓安全制度、措施的落实。

根据省交通运输厅《浙江省交通运输系统安全生产隐患大排查工作的紧急通知》(浙交〔2011〕192号)及省厅质监局《关于开展全省公路水运建设工程质量安全隐患大排查工作的紧急通知》(浙交〔2011〕73号)文件精神,我项目部认真开展了隐患排查治理专项行动,强化安全防范措施,坚决遏制重特大事故的发生,减少和排除一般事故的发生,项目部认真开展了安全隐患排查治理工作。

一、指导思想

坚决贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持以人为本的安全理念,落实项目部及所属各部门、各工区安全责任人的隐患排查治理责任,切实把隐患排查治理工作落到实处,通过本次质量安全隐患排查行动,深入排查治理在施工过程中的质量安全隐患,规范施工安全防范体系,预防工程质量安全事故发生。

二、组织领导

项目部成立工程质量安全隐患排查领导小组:

组 长:王明育

副组长: 张煊峰 万祥云

组员:莫建强、何新火、戴学良、胡小康、潘贤君、皮锋平、朱晓武、柳伟力、谢柄峰

三、安全隐患排查工作安排

安全排查工作总体分三步:

1、召开隐患排查动员大会,宣传安全工作的重要性及紧迫性,号召全体施工人员从行动做起,查找身边的安全隐患。

2、查找安全隐患,具体按以下方面重点排查:

⑴进一步完善项目部及所属各部门及工区安全生产规章制度,根据施工现场的实际情况,组织制订安全操作规程并监督落实。此项工作由生产安全办进行负责落实。

⑵项目部组织对机械设备尤其是特种设备进行检查,确保今机械设备不“带病”运行。组织对现场施工用电进行专项安全检查。此项工作由设备物资、安全保卫部门及各工区电工负责落实。

⑶继续组织开展三级安全教育、特种作业培训工作,确保特种作业人员全部持证上岗,确保各项目部及外协队全体员工都能参加安全培训。此项工作由生产安全办、综合办负责实施。

⑷根据施工进度,进行专项、专业检查,及时排查出施工现场存在的危险点(源)并督促落实整改。重点排查钻孔灌注桩泥浆池的围护及老虎潭引水管方案的执行情况这两大危险源,此项工作由生产安全办及工区负责人监督落实。

⑸重点抓好施工现场安全帽、安全带及安全绳的正确佩带使用工作。此项工作由各工区、各部门及生产安全办负责实施。

⑹进一步加强施工现场标志标牌、安全警告标牌的设置,此项工作由生产安全办落实。

3、针对安全隐患逐项进行整改,以达到预防的目的。

四、隐患排查情况

1、GK2+915右侧钢筋加工现场较乱。

2、配电箱警示牌不明显,黄泥港大桥西侧配电房没有铁门。

3、个别泥浆池未做维护,安全警示标志不明显。

4、施工现场部分电线有破损情况。

5、GK2+400处便道口警示牌位置不明显。

6、现场无重大危险源标识牌。

7、GK2+960处高压电塔离施工便道距离太近,施工车辆容易碰撞高压电塔。

8、黄泥港大桥11#墩处沿河围堰高度不够,需增高。

9、老虎潭引水管两侧没有安全围栏。

五、隐患治理情况

1、GK2+915右侧钢筋加工场地已整理完毕,现场的钢筋笼已垫高覆盖。

2、各配电箱增加了警示牌,黄泥港大桥西侧配电房增加了铁门,外露的电缆线已挖沟埋深。

3、泥浆池已全部进行了围挡,并每隔五米设置了安全警示标志。

4、施工现场破损的电线已用电工胶布包裹牢固,将破损严重的电线进行了更换。

隐患整改情况报告篇六
《关于施工安全隐患排查及整改情况汇报1》

关于施工安全隐患排查及整改情况汇报

致:郴宁高速公路建设开发有限公司:

广东虎门技术咨询有限公司郴宁高速第一监理处:

我部于8月6日接到郴宁司通[2011]65号关于转发«关于印发‹湖南省高速公路安全隐患排查整改工作方案›的通知»的通知、郴宁司通[2011]66号关于转发«关于认真做好当前全省高速公路安全生产工作的紧急通知»的通知后,立即在8月6日晚召开专题会议进行了传达学习,同时成立了安全隐患排查整改领导小组。按照文件要求,于8月7日由项目经理部安全总监牵头,现场分管领导、安全调度、技术人员等有关人员组成的检查组深入施工现场进行安全隐患排查,针对存在的问题及时进行了整改。现就排查整改落实情况汇报如下:

一、成立了安全安全隐患排查整改领导小组

组 长:彭天军 谭昌义

副 组 长:陈子龙 龙兆春 刘建东 柯尊伟 李俊 成 员:赵更生 洪爱华 王猛 张迎春 曹玉武 马庆岳 张宏 王秋 范子辉

领导小组下设办公室,办公室设在安质环保部,主任由龙兆春 (兼)。

二、及时认真地严格按照通知的要求开展安全安全隐患排查

8月7日由项目经理部主管领导带队,安全总监、现场分管领导、安全调度、技术人员等有关人员组成的检查组深入施工现场进行安全隐患排查。

(一)、已经做到的工作

1、切实加强了对施工现场作业人员和施工机械的管理工作。安排有专人负责进行民工队伍管理;有专人负责施工机械的管理工作。工地特种施工机械审验情况、操作、驾驶员持证情况、压力容器的检验运行情况均符合国家有关规定要求。

2、认真贯彻落实上级的施工安全的有关规定和要求,加强对施工全过程的安全监控、检查、隐患排查、整改治理工作;施工现场分管的副经理、专职安全员、现场调度、技术人员等跟班作业,共同加强对施工现场安全进行监控;对桥梁架设作业现场、跨京珠高速公路连续刚构施工等关键部位进行重点防护,每个地方都安排有一名专职安全员专人负责监控;确保了各项安全防护措施落实到位。

3、施工生产处于安全可控状态,没有发生任何安全事故。

4、民爆器材的安全管理制度健全,安排有专人负责,严格执行领用制度,各项使用管理登记台帐齐全规范,没有发现违规违法行为。经当地公安部门多次检查,符合管理要求。

5、没有拖欠民工工资的现象。

6、施工人员驻地安全情况达到安全要求,民工宿舍的防火、防触电、防煤气中毒、防止临时房屋垮塌工作比较到位,没有发现存在较大的安全隐患。

7、项目部已经建立健全了应急值班制度及应急措施,值班人员能够保证24小时通讯畅通,发现问题及时处理。

(二)、存在的问题及整改

在隐患排查时发现存在的问题是:

1、A3匝道横隔板施工有一人未系安全带;当场予以纠正。

2、主线桥第32跨处桥面施工,桥下无人防护;当即安排人员到了位。

3、主线桥第34跨处有一配电箱无门;限施工队在一天内整改到位。

4、E2匝道4#墩钢筋加工场有二人未戴安全帽;当场予以纠正到位。

5、E2匝道6#墩高空作业有一人未系安全带;当场予以纠正到位。

6、6#墩台上氧气与乙炔瓶摆放距离过近。当即安排人员摆放符合安全距离。

7、E2桥第1-5孔的临边防护网未安装到位。要求桥面施工一队在架桥机架完第5孔的桥梁退回后3天内完成栏杆安装和挂网。

8、主线桥右幅、E2匝道桥、B匝道桥等已架完桥梁的梁缝没有盖好。限桥面施工队在2天内整改完成。

此致!

礼!

中铁十一局集团三公司郴宁一标项目经理部

2011年8月7日

隐患整改情况报告篇七
《现场安全隐患整改情况汇报》

12-12计转(掺稀)站改扩建工程

现场安全隐患整改情况汇报

各位领导、各位专家:大家上午好!

2011年11月18日,分公司安全环保督察大队针对胜利油建巴州分公司施工的12-12计转(掺稀)站改扩建工程施工现场存在的问题,签发了092号《隐患整改通知书》。对此,我公司领导非常重视,连夜主持召开了有领导和相关管理人员参加的专题会议,分析原因,制定整改措施,研究处理意见。现将有关情况简要汇报如下:

一、存在问题

1、施工现场未配备硫化氢检测仪、正压式空气呼吸器,不符合《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》。

2、现场施工人员孙三羔的硫化氢防护证已过期未复训,不符合《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》。

3、现场配备8kg干粉灭火器,其中一具失效,不符合《石油工程建设施工安全规定》。

二、原因分析

我们认为出现上述问题主要原因有两点:

1、现场管理人员和操作工人,对各种规章制度及安全管理规定的学习不够,思想认识不到位,安全意识淡薄。

2、现场的安全管理不到位,监督力度不够,工作要求不严、

不细、不扎实,存在管理漏洞,未能按照HSE观察卡进行认真检查落实,致使安全管理流于形式。

三、整改措施

1、要求现场施工队长王力和安全员张建忠,对照《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》、《石油工程建设施工安全规定》等有关安全规定及HSE观察卡对施工现场进行举一反三查隐患、订措施,把安全工作抓实、抓细,落到实处。

2、组织现场管理、施工人员进行一次深刻的安全学习教育,进一步提高全员的安全认识,规范施工行为,杜绝类似问题再次出现。

3、11月19日,对存在的问题立即进行了全面整改,整改完成后报监理单位、安全环保督查大队进行了复查。

一是施工现场立即配备硫化氢检测仪、正压式空气呼吸器; 二是对施工人员孙三羔调离施工现场待重新取证后再安排工作。

三是对施工现场不合格的灭火器立即进行更换,并对其余的灭火器认真检查。

四、处理决定

为了警示教育广大职工,惩戒责任人,更好的吸取教训,塔河油田重点工程建设项目经理部对我公司及相关责任人的作出处罚如下:塔河油田重点工程建设项目经理部和胜利油建分别作出处理决定:

㈠、塔河油田重点工程建设项目经理部处理决定:

1、对胜利油建巴州分公司罚款1万元,

2、单位主要负责人罚款1000元,

3、项目经理潘国罚款1000元,

4、项目部安全员张建忠罚款500元,

5、现场安全员孙远诗罚款500元)。

㈡经研究决定,我们在公司内部对相关责任人再作如下处理:

1、对项目经理潘国再处以500元罚款;

2、对项目部安全员张建忠再处以300元罚款;

3、对现场安全员孙远诗再处以300元罚款;

4、对现场作业负责人王力处以300元罚款。

五、工作教训:

我们要认真吸取教训,引以为戒,结合“我要安全”、“创建平安工地”活动的开展,在全公司范围内以项目部为单位举一反三查思想、挖根源、摆危害,狠反安全上的低老坏,教育广大干部职工牢固树立安全意识、责任意识、自我保护意识,严格执行“七想七不干”的规定,强化施工现场的安全管理,严管细抓,多做实际工作,切实把安全工作措施落到实处,坚决杜绝类似事件的发生,确保安全生产无事故,为西北油田分公司作出新的更大贡献。

胜利油建巴州分公司

2011年12月5日

隐患整改情况报告篇八
《安全隐患排查及情况汇报》

安全隐患排查报告

根据上级精神,为确保确保“十八大”期间我院安全生产工作有效顺利开展,杜绝安全事故发生,我院安全领导小组8月15日下午16:00由分管领导****带队,对我院“一院三点”分院进行了安全隐患排查。开展对消防安全通道、消防设施配备使用,安全生产重点部位锅炉房,配电房,用电线路,药品库房,收费科室,B超室,放射室,重要仪器科室,安全保卫工作,夜间值班工作等进行一次“拉网式”检查。通过检查整体情况良好,现将排查情况汇报如下:

一、房屋检查

经院安全隐患排查领导小组对全院房屋进行逐间检查后,确定无危房存在,无安全隐患。

二、供电系统

本院现用供电系统所有线路经检查,未发现老化及破损现象,连接处未发现虚接、漏电现象,科室和个人无乱拉乱接现象,杜绝了危险的发生。

三、防火防盗

住院部和院内重要科室均配有灭火器,所有职工已熟练掌握使用方法。重要科室的窗户均安有防护网,经检查无破损及失修现象。

四、排水系统

医院定期组织人员对院内所有排水进行彻底清理,确保排水通畅。

五、设备

我院现有医用高压锅一个、氧气瓶四个、 600 毫安 X 光机一台,经检查均能正常工作,并由专人保管和使用,无安全隐患。在此基础上,加强对其他相关人员的培训,并对高压锅、氧气瓶进行定期检测、降低事故发生率。

六、危险化学品

本院无毒、麻药品。过氧乙酸消毒液存放于塑料桶中,并在避光处保存。

七、急救工作

我院已成立突发事件应急处理工作小组,救护车已检修完毕,急救小组成员24小时在岗在位。

八、切实加强领导值班带班制度。

行政、医疗值班人员必须保持24小时坚守岗位,并保持通讯设施畅通无阻。做到对突发事件的及时有效处理,确保安全信息畅通。

九、信访维稳

我们成立了信访维稳领导小组,认真排查院内不稳定因素,对排查出的问题及时组织协调和化解,对重大隐患问题及时采取措施及早防范、防止群体性上访和越级上访事件发生。经过仔细排查,无不稳定因素。

*********

二〇一二年八月十五日

隐患整改情况报告篇九
《自查自纠隐患整改情况报告》

洪泽县中新校区

在“建筑施工、建筑扬尘和城市燃

隐患自查、自纠情况报告

气安全生产检查整改”专项行动中

自查自纠小组 2014年7月7日

自查自纠情况报告

根据《县住建系统开展全县建筑施工、建筑扬尘和城市燃气安全生产检查整改专项行动方案》通知(洪住建发〔2014〕31号)的要求,我公司于2014年7月7日上午组织了有关人员进行了工程隐患大排查,共查出安全隐患7条,对此,我公司制定了整改方案和整改安全措施进行整改。现将自查自纠情况报告如下: 一、检查基本情况:

(1)项目部安全生产责任制和各项安全管理制度的落实情况; (2)施工现场安全防护设施及安全经费的落实情况; (3)雨季施工降水、防滑等安全措施的落实情况;

(4)施工工地的垂直运输设备、脚手架、施工用电、模板支撑及“三宝四口”防护等安全专项整治情况;

(5)施工现场安全资料是否规范齐全、安全隐患整改落实及销案情况;

(6)各类安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况。

二、隐患情况

(1)文明施工:部分施工现场材料堆放混乱,警示标牌少或挂设位置不当,消防器材未能合理配置。

(2)脚手架:少数施工现场脚手架材质差、开裂,扫地杆、剪刀

撑未梆扎到位,连墙点偏少,脚手板未按规定满铺到位。

(3)“三宝、四口”防护:施工现场少数工人未戴安全帽,部分现场使用的安全网破损、脱落,以及未挂设到位,人行通道口、楼梯、楼层临边无防护或设置不规范。

(4)施工用电:少数工地未采用三相五线制,未做到三级配电二级保护,现场配电箱破损、无锁,用电电线乱拖乱挂,少数现场总配电箱一漏多用、上装头接线。

(5)施工机具:未做到“一机、一闸、一漏、一箱”,少数施工机具未设接地接零。

三、隐患整改的具体安排布置 (一)、成立整改领导小组

组 长:陈灿宏(项目经理) 副组长:盛 强(现场负责人)

成 员:陈灿宏 盛强 周锁海 肖灿青 苏汉槐 季浩锋 整改办公室设在洪泽县中新校区工地临时办公室,办公室负责人:苏汉槐

(二)、整改负责人及整改期限(见下表)

整改负责人及整改期限

四、整改资金(见下表)

整改资金落实情况

五、整改安全技术措施

针对以上检查出的问题,在下一步工作中,我们要强化措施,督促企业按时整改,按期复查,跟踪整治,确保整改到位。

1、加强领导、树立安全生产意识。要强化措施,认真落实安全生产责任制,公司的主要领导要把安全生产工作纳入重要日程,一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度,认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法,建立健全安全生产规章制度。要按照县委、县政府及有关部门对安全生产工作的要求,把安全生产工作规章制度、岗位操作规程,组织机构建立健全,真正做到有章可循,有法可依,组

相关热词搜索:隐患排查整改情况报告 安全隐患整改情况报告 安全隐患整改报告

最新推荐成考报名

更多
1、“隐患整改情况报告”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"隐患整改情况报告" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/139859.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!