通信机房安全管理制度 第一篇

通信机房管理制度

1、机房工作人员必须遵守国家有关法律、法规,细心、认真地履行工作职责,保障企业通信网络系统正常、安全、可靠地运行。

2、交换机、路由器和服务器以及通信网络设备是通信网络关键设备,必须放置计算机房内,不得自行配置或更换,更不能挪作他用。

3、计算机机房要保持清洁、卫生,进入机房应更衣、换鞋,无关人员未经网络管理人员批准,严禁进入机房。

4、机房内不准吸烟,严禁易燃、易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

5、建立机房登记制度,对本地局域网络,建立详细档案。对发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记并存档备查。

6、网络管理人员应做好网络安全工作,服务器的各种帐号要严格保密,监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

7、做好服务器操作系统的补丁修正工作。

8、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。

9、外来人员不得随意进入机房,确须进入机房,需经业务主管批准并进行登记。

10、机房内电源插座为设备专用,严禁私自配接其它的电器。

11、做好防火、防雷电、防盗工作。

《通信机房和设备安全管理制度》
通信机房安全管理制度 第二篇

5.1. 通信机房和设备安全管理规定

5.1.1 总则

1、 为加强对通信机房的安全管理,杜绝人为因素对通信机房造成影响,为通

信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,特制定本规定。

2、 本规定中所指通信机房包括移动通信网络机房(包括OMC机房)、传输网络

机房及配套设备(如:动力、空调等)机房、基站机房、发电机房、配电室和ITC机房。

3、 公司党群工会部是通信机房安全的职能管理部门,网络部是通信机房设备【通信机房安全管理制度】

电气性能安全的职能管理部门,共同负责督促检查本规定的执行情况。公司党群工会部和网络部作为安全管理责任部门,负责落实本规定的相关工作。

4、 网络部作为全网设备的管理部门,负责新设备、扩容设备的入网把关工作。

5、 本规定的解释权和修改权归公司党群工会部和网络部。

5.1.2 机房设备管理

1、 机房内设备必须按照相关规定放置,并有明确设备标识。未经网络部和网

络维护中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房内。

2、 任何设备与现网设备进行联调前,须由省公司网络部根据集团公司下发的

《设备入网管理规定》,颁发设备入网许可证。

3、 设备的维护必须由专人负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,

须经网络部批准和网络维护中心后,方可进行;关闭通信设备时,须经网络部和网络维护中心同意。

4、 入网设备必须接入动力环境监控系统,新设备、扩容设备必须接入动力环

境监控系统后方能割接。

5.1.3 机房环境管理

1、 机房(基站机房除外)应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋(由网络

维护中心综合室负责)。

2、 所有人员进机房操作时应穿工作鞋。

3、 机房应防尘,窗户必须全密封、遮光。环境要整洁、设施摆放整齐。

4、 机房内的温度、湿度应符合维护技术指标要求,保持正常通风。

5、 机房应有良好防静电措施。

6、 机房照明设施工作正常,机房照明与设备用电分开。机房照明应有应急备

用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

7、 机房应做好防水、防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作。

8、 基站室外设备(如微蜂窝、直放站、变压器、铁塔、天馈线系统等)要装

有资产牌和警示牌。

9、 以上几个方面的工作网络维护中心应根据各专业室工作分工明确责任落实

到专人。

5.1.4 机房设备维护管理

1、 机房内严禁从事与工作无关的各项工作,严禁饮食、睡觉、闲谈。各种与

工作无关的书刊、报纸不准带入机房。

2、 存放运输各种计费带、光盘、后备带、软盘等应有防磁屏蔽及保护设施。

3、 机房维护终端不可安装各种与设备维护无关的应用程序,不可使用外来磁

盘进行数据拷贝。维护终端应该有明确的防病毒措施,定期进行检查。

4、 机房内各种图纸、文件、工具、仪表未经允许不准擅自带出机房,使用后

【通信机房安全管理制度】

归还原处。

5、 因公司机房大部分为无人值守机房,所以必须安装环境监视告警装置,告

警装置要与监控中心相连,网络维护中心应有专人负责动力环境监控系统的管理工作,动力环境监控系统的监测应实行24小时值班,使发生火警、湿度、温度、烟雾、门铃、电源、空调等告警信号时及时处理。

6、 网络维护中心定期派人对机房及设施进行巡视检查。在狂风雷雨等恶劣天

气前后应加强巡视检查,以确保通信机房内外环境的良好与安全。

7、 抢修车辆应定期检查,如有损坏应及时维修,确保抢修需要。

5.1.5 机房安全管理

1、 党群工会部负责审核机房的出入人员的资格,管理“机房出入证”。外单位

人员进入机房需申请“机房出入证”,一人一证,原则上需由我公司相关部门人员陪同,相关部门须对外单位人员在通信机房的行为负全责。

2、 代维公司办理的机房出入证有效期最长不可超过三个月。其代维人员若因

故离职,代维公司必须将有关证件(代维资格证、机房出入证等)交还发证部门,并每月通报代维人员变动情况,所有代维公司人员应严格遵守我公司的各项规章制度,网络维护中心各专业室应对所管理的代维人员进行安全生产方面的考核。

3、 机房(包括网络维护中心办公场地)及基站内禁止吸烟,严禁存放和使用

易燃易爆、剧毒及腐蚀性物品。

4、 维护人员应切实遵守安全制度,认真执行用电、防火的规定,做好防水、

防火、防爆、防盗、防雷、防冻、防潮等工作,确保人身和设备的安全。

5、 机房值班人员和维护人员应加强防火安全学习,网络部、党群工会部、网

络维护中心共同组织进行防火救火操作演习,定期进行安全防火检查。一旦发生火情,应按公司制定的灭火流程进行处理,并立即报告。网络维护中心各专业室应制定发生火灾和紧急情况下的应急流程,各专业室应明确分工,加强配合在发生火灾和紧急情况下不发生混乱。

6、 机房必须配备一定数量的合适消防器材和防护用具。各种消防器材和防护

用具应按规定定点放置,随时保持有效,加强对消防设备代维公司的管理,机房走线孔洞必须用防火泥进行封堵、过期的灭火装置及时更换。机房值班保安人员和维护人员应掌握灭火常识和消防器材的使用。

7、 各类机房应有可靠避雷装置, 雷雨季节应加强对机房内部安全设备、地线

及防护电路的检修和整改。

8、 在维护、测试、磁带更换、光盘更换、故障处理、日常操作以及工程施工

等工作中, 应采取预防措施, 防止造成工伤和通信事故。

9、 机房附近施工应遵守用火管理制度。机房及基站内非特殊需要, 严禁使用

明火。若确实必要,须经安全管理责任部门批准, 领取动火许可证后,并采取相应的严密保护措施, 方可在通信机房或基站外面动用明火。

10、 持有电气资格证的人员方可安装相应的电气设备和电气线路。测试电气设【通信机房安全管理制度】

备的电源是否正常应使用相应的测量工具,禁止用手触及电气设备的带电部分和使用短路的方法进行试验。

11、 所有维护人员,均应熟悉并严格执行安全规定。凡进行危险性较大、操作

复杂的工作时, 必须事先拟定技术安全措施。操作前检查操作命令、操作程序、涉及的设备、工具和防护用具, 当确实安全可靠时, 方可进行工作。

12、 各种测试仪表和电器设备的外壳,要接地良好,插拨电路盘应使用抗静电

手环。高压操作时应使用绝缘防护工具,注意人身和设备安全。不同种类的电源应使用不同的插座。

13、 各机房应在显眼处张贴消防逃生示意图和机房灭火流程。

14、 机房用电须经网络部和网络维护中心批准, 指定用电接点后, 方可接电。

机房及基站内须注意用电安全,严禁使用与生产无关的电器。

15、 机房(基站机房除外)应该具备移动电话和固定电话两种紧急通信手段,

保证紧急情况下的通信正常。

16、 网络维护中心维护的各设备分专业室应有明确的安全管理责任人。

5.1.6 机房保密管理

1、 严格遵守通信纪律,增强保密观念,不得随意监测用户通信。增强法制观念,

保守通信秘密,不得随意增删、泄漏有关资料。

【通信机房安全管理制度】

2、 未经批准不得擅自抄录、复制机线及设备图纸、电路和网络组织资料、机

密文件、软件版本、技术档案、用户资料、内部资料等,或将其携带出机房。借阅者应认真履行清退和登记签收手续,并不得对外泄密。

3、 外部人员进入机房必须遵守机房管理规定和机房安全规定。非经同意, 外

来人员不得触摸设备及终端, 不得翻阅图纸资料。

4、 所有维护和管理人员,均应熟悉并严格执行安全保密规定。各级领导必须

经常对维护和管理人员进行安全、保密和消防教育。定期检查安全保密规

则的执行情况,发现问题隐患及时处理。

5、 网络维护中心负责对用户口令、操作权限的管理,各类设备与系统应设定

各级操作权限和口令,操作人员只可使用权限内的操作,用户账号及口令不可泄露给无关人员。

《信息机房安全管理制度》
通信机房安全管理制度 第三篇

信息机房安全管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强信息机房(计算机房)及其设备安全管理,预防信息设备事故发生,根据国家法律、法规及行业安全管理要求,制定本规定。

第二条 信息机房是指市级局(公司)和各直属单位为保证信息化管理工作需要,专门用于存放提供电子信息服务、信息储存设备、服务器、电脑、交换机、备用电源等信息设备的场所。

第三条 信息机房安全工作坚持“安全第一、预防为主”的方针,贯彻执行“谁主管,谁负责”的原则。

第四条 本规定适用于市级局(公司)信息中心机房及各直属单位信息室(计算机房)的安全管理。

第二章 职责

第五条 信息数据中心主要负责人是市级局(公司)信息中心机房安全管理第一责任人,并对市局(公司)机关各部门及各直属单位信息设备安全工作进行指导和监督。

第六条 市级局(公司)信息数据中心、各直属单位综合办应落实安全管理责任,指定专人负责机房安全管理工

作,并对机房管理人员进行必要的安全知识培训,使其具备机房安全管理的能力。

第七条 信息机房管理人员定期检查机房设备及线路,安全管理人员定期检查消防器材、火灾自动报警、火灾自动灭火系统等消防设施,保证其状态良好。

第八条 市级局(公司)信息数据中心和各直属单位信息机房要针对潜在事故制订应急预案,定期演练,提高突发事故应急处臵能力。

第九条 信息机房钥匙应由机房管理人员保管,非信息中心工作人员未经许可不得擅自入内。

第三章 安全管理

第十条 机房安全管理

信息机房建设应符合《计算机场地安全要求》,满足以下消防要求:

(一)机房环境应避开易发生火灾危险程度高的区域,机房建筑物应符合二级耐火等级;

(二)机房的工作间与设备间应作分隔,具有良好的人机工作环境,保障工作人员的安全与健康;

(三)机房应安装独立空调设备;

(四)机房禁止使用水、干粉或泡沫等易产生二次破坏的灭火剂;

(五)机房应有防火、防潮、防尘、防磁、防静电、防鼠等措施;

(六)机房应配臵应急照明装臵和安全出口指示灯;

(七)机房应配备实时监视摄像设备,并与所在区域的视频控制系统对接;

(八)其他安全法规要求。

——机房内温度应控制在20℃~25℃之间,湿度应控制在40%~60%之间。【通信机房安全管理制度】

——信息机房内应配臵足够的二氧化碳灭火器,市级局(公司)信息机房除配臵灭火器外,还应安装火灾自动报警系统和气体自动灭火系统。

——信息机房应有可靠的供电系统,应有单独的配电柜。

——信息机房应配备不间断电源设备,其容量应保证机房设备和关键作业设备在断电情况下,能够持续供电4小时以上。

——电源变压器一类的用电设备(如充电器、调制解调器电源、录音机电源、录音电话电源等),在通电状态下不得直接放臵在地毯或其它易燃物品上,以免发生火灾事故。 ——信息机房内各类通讯线路和设备应有独立的直流地、交流工作地和防雷保护地,定期检测接地良好性,并增加相应的防雷设施。

第十一条 用户和密码管理

——用户密码管理的范围是指全市行业所有计算机所使用的密码。

——计算机的密码管理由信息数据中心负责,烟草行业专网计算机的密码管理经信息数据中心分配后由使用人负责。

——密码必须由数字、字母和特殊字符组成。外网计算机设臵的密码长度不能少于8个字符,密码更换周期不得超过30天。烟草行业专网计算机设臵的密码不得少于10个字符,密码更换周期不得超过30天。

——烟草行业专网计算机设臵的用户密码由使用人自行保存,严禁将自用密码转告他人,若工作需要必须转告,应请示部门负责人认可。

第十二条 信息安全备份管理

——存储介质是指硬盘、光盘、软盘、移动硬盘及U盘等。

——各部门负责人负责本部门的介质存储管理工作,使用人员负责存储介质的使用和管理。

——存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在连接国际互联网的计算机上,不得转借他人,不得带出办公场所,下班后应存放在本部门带锁柜中,由于工作需要借出或带出办公场所,须经部门负责人批准。

——个人使用的U盘等存储介质,一般不得存储工作信息,因工作需要必须使用的,须经部门负责人批准,使用后要及时消除。

——工作需要借用存储介质存储工作信息的,须经部门负责人批准,归还前必须清除存储的涉密信息,并将使用的设备格式化。

——禁止将移动存储介质外接,禁止通过移动存储介质将工作信息拷贝在家用电脑或外单位电脑上。

——存储介质的维修,按计算机维修管理制度办理,对淘汰或报废的存储介质应有使用者提出,由市局(公司)主管领导批准后,叫信息数据中心负责定点销毁。

第十三条 网络安全管理

—— 全市行业计算机信息系统的安全保密应遵守国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行制度》和《安徽省计算机信息系统保密管理暂行制度》等有关法律法规。

——不得危害计算机信息系统的安全,不得利用计算机信息系统从事危害公共利益和公民、法人及其他组织合法权益的活动;不得利用计算机信息系统危害国家安全、泄露国家机密。

——烟草行业专网信息系统应采取相应的保密技术防范措施,严格遵守保密管理工作制度,严防失、泄密。

——烟草行业专网信息系统不得直接或间接与国际互

《机房管理制度》
通信机房安全管理制度 第四篇

[篇一:机房管理制度]

一、机房人员日常行为准则

1、必须注意环境卫生。禁止在机房内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。

2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。机房管理制度

3、机房用品要各归其位,不能随意乱放。

4、机房应安排人员值日,负责机房的日常整理和行为督导。

5、进出机房按要求必须换鞋,雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

6、注意检查机房的防晒、防水、防潮,维持机房环境通爽,注意天气对机房的影响,下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。

8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

二、机房保安制度

1、出入机房应注意锁好防盗门。机房管理制度。对于有客人进出机房,机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

3、工作人员、到访人员出入应登记。

4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。

5、未经主管领导批准,禁止将机房相关的钥匙、密码透露给其它人员,同时有责任对信息保密。对于遗失物品的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。

6、机房人员对机房安全制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场,件事就是挂上自己的聊天软件,还有的干脆在上机的时候利用bt软件或者其它的一些下载工具下载电影,这不仅影响了机房网络的速度,更加影响了机房网络的安全。一些受黑客入侵的网站在被访问的时候也将木马或者病毒植入了浏览者的电脑。这样,机房的网络时时刻刻都处在崩溃的边缘。

[篇三:通信机房管理制度]

1、通信机房环境

1)机房应防尘,室内要清洁,备有工作服和工作鞋,入室穿鞋套或防静电鞋。

2)机房的温度、湿度应符合维护技术指标要求,即:

温度:22~26摄示度湿度:40%~60%。

3)机房内设备整洁,地面干净,布线整齐,无杂物。周围环境要清洁卫生,做到四无:无杂物、无垃圾、无污水、无死角。

4)机房应经常保持整齐、清洁、有秩序。地面清洁、勤扫勤擦、设备无尘、排列整规、布线整齐、仪表准确、工具就位、资料齐全、一切有序。

5)机房内照明应能满足设备的维护检修要求,并备有应急照明设备。

6)机房应有防鼠措施,发现鼠情,及时灭鼠。

2、通信机房管理

1)机房内要做到六不准:不准吸烟、不准睡觉、不准喧哗、不准闲谈、不准做与值班无关的事,无关人员非经批准不得进入机房(经批准进入者要填写好登记簿)。

2)仪表、器材、工具、资料要专人负责,妥善保管。使用仪表要严格遵守操作规定,不要乱拆乱动,使用精密仪表要填写使用登记簿。机房仪表工具私人不得带出机房。器材、工具要建立帐目,领用要有手续。贵重器材的更换应认真检查慎重处理。

3)进机房人员操作应穿工作服、工作鞋,插拔电路板时要采取防静电措施。

4)凡外单位人员进入机房,应经有关部门负责人批准证明,履行入室登记手续,并由相关人员陪同,方可入内。

5)各级机构人员编制,机线设备,网络组织,电路开放等机密资料,以及其他机密图纸、机密文件、软件版本、技术内部档案、内部资料不得对外泄露。

6)严禁在机房私拉电源,计算机电源插座上不得插其它电器设备。

7)机房设备应有一定的防震措施。

8)备有灭火设备,应定位放置,并有专人负责,定期检查维护,随时保持有效,人人会使用。在清洁各种电气设备时,应使用相应设备的清洁剂,严禁使用汽油。

[篇四:xxx空调机房管理制度]

一、严禁无关人员进入空调机房。如遇特殊情况须进入时,必须经主管领导批准,并经登记后并派工程人员陪同的情况下方可进入。进入机房应随手关门,防止小动物窜到电气控制箱柜内,造成线路短路等重大事件;各配电箱柜门应该上锁;机房内要求一直保持清洁、干燥,箱柜内线路整理有序。

二、配电机房冬夏两季实行24小时值班,值班人员不得串岗、脱岗或睡岗。更不得在机房内聚众赌博、抽烟、喝酒等娱乐活动;不得在上班时间离岗或者在巡视记录中作假

三、空调机房室内要保持清洁卫生,做到设备无积灰、无油垢,室内无垃圾、无杂物。

四、空调机房内必须配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色,标明管路的走向;供水阀门要求标示常开或常闭的标示牌;设备上要求标明设备台帐的编号、名称、使用年限。

五、加强巡回检查和相关技术指标检查,并做好记录。巡检时应该检查门、窗、墙地面、照明、机组、水泵等设备、设施是否完好,运转是否正常,有无异常声音。在巡视的时候,按时抄写水泵运转电压、电流以及供水压力,给水系统中水箱情况是否正常,水泵运转状况和给水调节伐、逆水伐的工作状况是否正常。排污伐和管道有无异常情况。各类伐表工作是否正常。检查各转动机械的润滑油系统是否需补充润滑油。巡视人抄写完读数后应在表格的相关栏内签字。

六、及时掌握供热供冷技术数据,并做好记录。如遇紧急情况及时与相关单位联系,做出妥善处理,并向有关领导汇报。

七、值班人员要求具备给排水、电气等暖通空调方面的专业知识并经培训后持证上岗。加强对各类设备的日常维修和定期保养,严格执行制冷(暖)机组的开启操作程序。

八、严格交接班制度:

(1)接班人员应提前15分钟到岗,并认真查阅前班运行记录。

(2)交班人员应保持设备、场地清洁。

(3)接班人员未到之前,当班人不得离岗。

(4)交班时应保持工具齐全、清洁,严格交接班程序,接班后如发现工具丢失、损坏,由当班人员负责。

(5)如交班前设备发生异常或事故,当班人员不准离场,待事故处理完毕后方可交接班。

(6)交接班时要做好交接班记录,交接班人员均应签字。

[篇五:机房管理制度]

网络中心机房是xx大学连通inter的接入点,为保证全网24小时,全年365天不间断运行,加强防火、防盗、防病毒等安全意识,要求中心内外所有人员都严格遵守如下制度:

一、上机工作人员要严格遵守操作规程,严禁违章作业。因违章作业所造成的事故损失,当事人及主管领导应承担责任,情节严重的,报司法机关追究刑事责任。

二、进入机房的工作人员,都必须严格执行机房的有关规定。本中心人员不得将私人贵重物品如金、银、珠宝首饰、有价证券等带入机房,以防止丢失,如有违犯,概不负责。

三、上机工作人员,都必须严格遵守机房的安全、防火制度,严禁烟火。不准在机房内吸烟。未经领导批准,严禁将照相机、摄像机和易燃、易爆物品带入机房。

四、进入机房工作人员必须持有机房证件才可上机,外来实习或因工作需要进入机房失员,必须经有关部门批准,经保卫部门审核后办理机房准入手续,一般人员无故不得在机房长时间逗留。

五、机房值班人,要坚守工作岗位,不得擅离职守;下班时,值班人员要对所有计算机的电源进行细致的检查,该关的要切断电源,并检查门窗是否关好。

六、双休日、节假日,要有专人检查网络运行情况,如发现问题及时解决,并做好记录处理,解决不了的及时报告

七、机记内所有设备、仪器、仪表等物品要妥善保管,向外移(带)设备及物品,需有主管领导的批示或经机房工作负责人批准,在门卫处登记,方可拿出机房;中心人员要爱护机器设备,确保国家财产不受损坏,如发现异常现象,要立即向值班人员报告,以得到妥善处理。

八、自觉保持机房卫生,不准将食品带入机房。值班人员应及时组织清扫。

九、保护机房肃静,严禁在机房内游艺或进行非业务活动。

《信息化管理制度》
通信机房安全管理制度 第五篇

[篇一:信息化管理工作制度]

一、定期进行系统软件、硬件检查维护,做好维护记录。对计算机硬件和软件可能出现的故障,应有防范、补救和排除等措施。

二、上机人员严格遵守操作规程,认真填写工作日志;机房的安全、防火制度,保持机房和设备的整洁。

三、建立信息工作人员考核奖惩机制,保持信息工作队伍的相对稳定。信息化管理制度。信息工作人员要认真履行职责,做好各项信息管理工作。

四、人口计生部门把信息化培训作为年度计划中的重要内容,认真组织落实。

五、信息工作人员须经专业培训,取得省级信息管理部门认可的任职资格,持证上岗。

六、信息工作人员每年至少参加一次旗级以上计生部门组织的专业培训,培训时间不得少于30小时。

[篇二:学校教育信息化管理制度]

信息技术专用室负责人工作职责

1、在分管校级领导的领导下,根据信息中心的职责范围,全面主持本中心工作。

2、负责贯彻执行上级有关部门关于信息化的制度与规定,推进学校的信息化工作。

3、带领本部门老师,指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发工作;带领各个管理教师为学校提供教育教学信息服务。信息化管理制度

4、制定和组织实施全校的信息化建设规划和年度计划;并负责教育信息化的日常管理工作。

5、负责学校校园局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、电教室等系统的建设和管理,

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《通信机房安全管理制度》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:通信机房钥匙管理制度 通信机房消防管理制度

最新推荐成考报名

更多
1、“通信机房安全管理制度”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"通信机房安全管理制度" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/463858.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!