施工现场冬春季防火施工方案 第一篇

冬季防火方案

根据《中华人民共和国消防法》的相关规定,结合上海市11.15火灾事故教训,制定消防管理制度,保持消防通道畅通,合理配备消防器材并定期检验,确保消防器材完好有效,特制定方案如下:

一、建立以项目经理为首的三级消防保证体系,认真落实消防安全管理制度,认真落实消防安全责任制。二、施工现场应当履行下列消防安全职责:

1. 制定消防安全制度,消防安全操作规程。

2. 建立防火档案,确定消防安全重点部位配置消防设施和器材,设置防火标志。

3. 实行定期或者不定期的防火检查,实行每天宿舍防火专项巡查,及时消除火灾隐患,并建立检查记录。

4. 经常召开安全专题会议,对职工加强消防知识方面的安全培训。

5. 制定灭火和应急疏散预案,定期组织消防演练。

三、 临建设施防火

1、冬季宿舍内禁止使用热得快、电热棒、电炉子、电壶、电饭锅、电热汀、碘钨灯、电烤炉、微波炉、电磁炉、电冰箱、冰柜等大功率电器,严禁使用煤气灶、酒精炉、型煤炉等器具烧水、做饭。

2、活动板房内用电线路线径与线材质量必须满足设计负荷要求,灯口、开关、电插座等用电器应使用绝缘合格产品,并按相关设计标准固定,线路布置和电器设置及变更必须由具备专业资格的人员实

施,其他人不得擅自改动。每间宿舍必须单设漏电保护器、过载保护器等安全装置,在每栋活动板房旁边应设总控制开关箱,箱内应设漏电保护器、过载保护器等,开关控制箱距地高度1.8m。

3、食堂炉灶与相邻墙板之间必须设置阻燃防火挡板,15公斤以上容量的燃气瓶应在室外单独隔离放置,并按有关规定加以防护,专人管理,严禁将燃气瓶擅自加热或做其他危险性处理。

四、施工现场灭火器:

在总电箱、食堂、宿舍、仓库、现场动火区域等地方设置足够的灭火器,每间宿舍内放置1个1Kg的干粉灭火器。

五、项目冬季防火要求:

1、现场禁止抽烟

2、施工材料的堆放、保管、使用必须符合防火要求,木料、防水材料等易燃物品堆放区必须配备灭火器

3、氧气瓶、乙炔瓶要分开放置,乙炔瓶在使用过程中必须安装回火装置

4、易燃易爆物品要用专库储存,单独存放,保持通风,用火要符合防火规定

5、不得在库房内或其它密闭空间内调配油漆、稀料,库房应设置消防器材和悬挂“严禁烟火”的标志

6、绝对禁止私自动用消防器材

7、施工现场任何部分、任何宿舍禁止使用明火取暖

8、不准使用电热毯、热得快、电炉等容易引发火灾事故的用电设备,

不得卧床吸烟,吸烟后烟头必须及时熄灭,不得随地乱扔烟头

9、保安亭、宿舍内、办公室内人员在离开时必须切断房间内用电设备的电源

10、严禁无证人员随意拆除、安装用电线路、用电设备等

11、每个工区生活区的消防负责人必须每天对其所负责的区域进行消防检查,重点检查宿舍内及施工现场用电情况,杜绝使用违规电器及其他违反用电规范行为。

12、对发现的火灾隐患,制定详细的防范措施,明确防范重点及定期进行及时整改,并跟踪落实。

13、每天由安全员负责带领专职电工对生活区、食堂等重点用电区域进行巡查,发现用电问题及时进行整改,并将检查结果形成记录。

14、针对烟工区间、龙烟区间的防水材料采用分类堆放,并采用彩条布进行覆盖,材料边放置3个4Kg干粉灭火器,确保消防安全。

15、针对现场不用的施工机械,切断电源并摆放整齐。

六、落实防火检查,消除火灾隐患

我项目部要求消防监督员每日进行防火巡查,及时纠正违章操作行为,及时发现火灾隐患并采取防范、整改措施,各工区消防责任人每两天必须对所管辖的区域巡查一次。我项目部防火检查的内容包括:火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况,疏散通道、消防车通道、灭火器材配置及有效情况,用火、用电有无违章情况,特种作业人员及其他施工人员消防知识掌握情况,消防安全重点部位管理情况,易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况,防火巡查落

实情况等。

七、加强初期火灾扑救和疏散演练

我项目部根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定,建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并对进场工人进行安全防火教育,进行消防演练,提高施工人员及时报警、扑灭初期火灾和自救逃生能力。

按照各级主管部门的规定和相关文件指示精神切实做好施工现场消防安全责任制、消防检查,积极与公安消防、建设主管部门要密切配合,建立协作机制,采取切实有效措施,最大限度地减少火灾,最大限度降低火灾危害,确保施工现场消防安全。

冬季施工及现场安全防火方案
施工现场冬春季防火施工方案 第二篇

泛海国际居住区·竹海园工程

泛海国际居住区·竹海园工程项目经理部

2O11年

目 录

1. 工程概述 .................................................................................................................................. 1 2. 组织体系 .................................................................................................................................. 1 3. 主要分项工程冬季施工措施 .................................................................................................. 1

3.1 旋挖桩机及回旋钻机成孔冬季施工作业措施 .............................................................. 2

3.2 深层搅拌桩冬季施工作业措施 ...................................................................................... 2

3.3 钢筋笼加工冬季施工作业措施 ...................................................................................... 2

3.4 水下砼浇灌冬季施工作业措施 ...................................................................................... 2 4. 对现场施工人员的要求 .......................................................................................................... 3

3.1 要求现场管理人员及作业人员做好自身保暖工作。 .................................................. 3

3.2 进入冬季施工期后,立即要求各班组发放冬季劳保用品。 ...................................... 3

3.3 在适当区间设置挡风墙等相关设施,为现场作业人员提供必要的大风防护。 ...... 3

3.4 项目经理部定时提供防寒食物供施工人员使用,在特殊情况下延迟上班时间及提

前下班时间的措施以缓解劳动强度。 ................................................................................. 3 5. 现场防火措施 .......................................................................................................................... 3

3.5 消防器材的日常管理 ...................................................................................................... 3

3.6 材料仓库防火 .................................................................................................................. 3

3.7 电、气焊作业防火 .......................................................................................................... 4

3.8 工地食堂防火 .................................................................................................................. 5

3.9 办公室、宿舍防火 .......................................................................................................... 5 6. 消防保证措施 .......................................................................................................................... 5

3.10 组织保证 ........................................................................................................................ 5

3.11 消防保证措施 ................................................................................................................ 6

1. 工程概述

泛海国际居住区·竹海园(宗地22)项目位于CBD西部住宅片区内,总占地2.3万平方米。北临振兴四路,东部为规划用地,西临以建住宅用地,南临淮海路。

我项目经理部承建的工程为基坑支护桩(钻孔灌注桩)、止水帷幕(深层搅拌桩)及工程桩施工工程,基坑面积为22382㎡,基坑长约660m。开工日期为10月底,计划工期80天,因施工将有部分期间在冬季,特编写本方案以便指导施工现场各项有关冬季施工及安全防火作业。

2. 组织体系

冬季施工及安全防火作业组织体系将严格依照本工程施工组织设计确定的体系执行,具体见下表:

项目部管理人员构成情况

3. 主要分项工程冬季施工措施

冬季施工开始和结束的日期以气温条件为准,即当平均气温连续5天低于,且最低气温低于0℃时,即转入冬季施工,当连续5天室外昼夜气温高于5℃时,方可转入常温施工。各施工队要提前做好寒流到来前的防冻工作。各施工队要密切注意冬施前和冬施结束时的天气预报以及现场实测大气温度纪

录,现场需要开始安排专人进行气温记录,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。

1.1 旋挖桩机及回旋钻机成孔冬季施工作业措施

1.1.1 自进入冬季施工期间开始,项目经理部将安排旋挖桩机作业班组对机械进行一次全面专项检修,需要更换零部件的马上更换,并做好检修维护记录。确保冬季施工作业的正常。

1.1.2 若出现风雪天气,项目经理部将及时清理作业面的积雪以防滑,必要时将采取在作业面铺设防滑垫等

1.2 深层搅拌桩冬季施工作业措施

1.2.1 自进入冬季施工期间开始,项目经理部将安排作业班组对搅拌桩机进行一次全面专项检修,需要更换零部件的马上更换,并做好检修维护记录。确保冬季施工作业的正常。

1.2.2 进入冬季施工期间后,深层搅拌桩禁止夜间施工,仅在白天室外气温高于5℃的情况下组织施工,以防因温度过低影响搅拌桩质量。

1.3 钢筋笼加工冬季施工作业措施

根据武汉地区去年冬季(2010年12月份至2011年2月份)平均5.9℃得统计结果表明,在排除极端天气的情况下,冬季施工期间对钢筋笼加工造成的影响不大,因此项目经理部将要求作业班组做好冬季自身保暖及劳保用品发放。

1.4 水下砼浇灌冬季施工作业措施

1.4.1 进入冬季施工期后,项目经理部将根据相关规范要求,对商品砼进行必要的特定要求,如在砼中掺入早强剂、抗冻剂等外加剂,确保砼满足施工质

量要求。

1.4.2 严寒季节浇筑混凝土要对运输机具进行适当的护盖保温,尽量缩短运输距离和装卸次数,以减少热损失。随时对混凝土温度采用温度计测温。进场后砼及时浇灌,避免在现场等待较长时间。

4. 对现场施工人员的要求

进入冬季施工期间,室内外天气寒冷,为了确保现场施工顺利进行,项目经理部将采取以下措施:【施工现场冬春季防火施工方案】

1.5 要求现场管理人员及作业人员做好自身保暖工作。

1.6 进入冬季施工期后,立即要求各班组发放冬季劳保用品。

1.7 在适当区间设置挡风墙等相关设施,为现场作业人员提供必要的大风防护。

1.8 项目经理部定时提供防寒食物供施工人员使用,在特殊情况下延迟上班时间及提前下班时间的措施以缓解劳动强度。

5. 现场防火措施

1.9 消防器材的日常管理

1.9.1 各种消防器材保持完整完好。

1.9.2 消火器材按不同要求定期进行检查和及时更换

1.10 材料仓库防火

1.10.1 易燃仓库和堆料场应分组设置堆垛,堆垛之间应有4m宽的消防通道,每个堆垛的面积不得大于300m2。

1.10.2 易起火的仓库应按500m2分区并设置防火墙。

2016年冬春季防火实施方案
施工现场冬春季防火施工方案 第三篇

关于印发《荆门市供水总公司今冬明春火灾防控

工作方案》的通知

公司各处室及所属单位:

现将《荆门市供水总公司今冬明春火灾防控工作方案》印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。

附件:1、荆门市供水总公司今冬明春火灾防控工作方案

2、今冬明春火灾防控隐患排查情况表

二〇一六年十一月十四日

今冬明春火灾防控工作方案

春季冬季天干物燥,用电、用火、用油、用气急剧增多,极易引发火灾事故。为进一步加强今冬明春防火安全工作,集中整治火灾隐患,充分做好灭火救援各项准备工作,减少火灾危害,根据市消防安全委员会关于《2016年今冬明春火灾防控工作方案》的文件精神,为确保圣诞、元旦、春节、元宵节及全国、全省、全市“两会”(以下简称“四节三会”)期间的防火安全,公司根据实际,特制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于加强公共安全的重要指示批示精神,在市政府和上级主管部门的领导下,以常态整治和集中清查相结合的方式,以在建工程、公共娱乐、人员密集场所、易燃易爆场所、火灾防控薄弱部位为重点,全面开展今冬明春火灾防控工作,杜绝火灾事故的发生,确保“四节三会”等重要会议和节日期间的消防安全。

二、加强领导,提高认识

为进一步加强今冬明春季火灾防控安全工作的责任感和紧迫感,公司成立以总经理党委书记陈永根任组长,副总经理郭林舫、徐黎明、徐安祥、曾波、罗家发、马兆芳、刘高轶、刘立华为副组长,职能处室及各二级单位负责人为成员的火灾防控领导小组。各单位主要负责

人作为安全管理第一责任人,加强领导,落实责任,切实将今冬明春火灾防控工作摆在更加重要的位置,消除各类火灾隐患,预防各类火灾事故的发生。

火灾防控领导小组设在生产技术和安保处,肖汉平任领导小组办公室任主任,联系电话:2304606。

三、工作要点及措施

(一)广泛宣传,提高防火意识。

各单位要结合今冬明春火灾特点,有针对性地对职工进行消防安全宣传,普及冬季风干、物燥,生产、施工、生活用电等防火常识和逃生自救知识,使职工懂得如何正确使用电、火、气和消防器材等,最大限度地预防和减少火灾的发生。

(二)召开会议,精心部署。

结合本单位实际制定今冬明春火灾防控工作方案,收到本方案后立即召开动员部署大会。全面落实火灾防控工作的各项措施,层层签订消防安全责任书,明确任务,责任到人,确保本单位的消防安全。

(三)组织开展火灾隐患排查。

各单位立即组织开展一次火灾隐患排查活动,重点岗位和重点部位要经常自查,及时发现并消除隐患。排查中做到纵到头、横到边不留任何死角。检查内容 :

各单位内保:各单位办公楼是火灾易发生的重要部位,消防安全通道标识明显,做到24小时畅通无阻,清除影响通行的物体。对办公用电、办公微机实行人走电关、微机断电,切实保证了办公安全。

对消防设施进行全面检查,对灭火器安全可靠性进行检查,过期的要及时更换。

物业公司:物业公司是否落实消防安全日常管理制度,地毯式排查小区高层建筑、地下建筑、电梯、给排水系统及消防设施,重点检查小区安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通无障碍,各通道标志是否到位、视频监控是否完好。实行全天值班巡逻制度,发现隐患立即整改。做好森林防火物资储备,确保物资数量充足、使用可靠。

国宾酒店:建立健全用火、用电、用气管理制度的和操作规程,要落实到每个员工的工作岗位;对重点部位和设备进行每日防火巡查,对所配置的消防设施进行全面检查和维护保养;厨房操作人员工作结束后,切断电源、气源和火源后离开;检查液化器站泄漏报警是否完好。加强对户外用火的监管,防止发生山火,并备足灭火物资和器材。

施工单位:排查各类易燃易爆物品,特别是乙炔和氧气瓶存放是否安全;施工现场动火是否严格执行三级审批制度;各施工动火现场要安排人员现场加强监管,严禁吸烟,各施工单位每天要认真开展自查,并加强文明工地的管理,及时清理易燃物品遗留工地现场,防止火灾事故的发生;要加强施工现场巡查,要认真审查各类施工方案,发现安全隐患要及时排除。

生产经营单位:严格按照生产工艺技术规程操作,对生产装置、设施进行检修维护;检查加氯间泄漏报警装置是否完好。经营单位要对各自的仓库、库房消防灭火器、消防栓进行全面检查,确保使用可

靠。

维修单位:对全市公用消防栓进行全面检查,排除公用消防栓被圈占、埋压及缺损、锈蚀、漏水、水压不足等安全隐患。对消防栓管理要实行分片管理,指定专人负责,保证消防栓完好有效。

各单位要结合实际,突出重点,做好自查排查工作,消除影响消防安全的突出问题。

四、工作步骤

(一)动员部署阶段(2016年11月22日前)。各单位结合实际制定实施方案,并召开专门会议进行部署,将工作落到实处。

(二)组织实施阶段(2017年全国“两会”闭幕前)。各单位按照确定的目标和任务,全面开展今冬明春火灾防控工作,定期(每月最少一次)组织检查,并对发现的问题限期整改。

(三)总结阶段(2017年3月22日前)。各单位对今冬明春火灾防控工作情况进行汇总分析,认真总结经验做法,特别是重点防火单位要建立长效机制。

五、工作要求

(一)认真检查,加强整改。火灾隐患,重在预防,具体责任人要负起责任,切实重视,排查不留死角,对存在的问题要及时整改,不能整改的立即上报。

(二)落实责任,加强督导。各单位主要领导是本单位消防安全管理工作第一责任人,分管领导是直接责任人。本单位领导要带队排查并做好督查指导,严格按照“谁主管、谁负责、谁检查、谁负责、”

冬季施工消防安全措施
施工现场冬春季防火施工方案 第四篇

冬季施工消防安全方案

一、工程概况

本工程位于北京市朝阳区广渠路36号,北临广渠路,西临一轻局用地及配套商业,南邻大郊亭三街,东临代征绿地(公园)

二、编制目的

为确保首城国际A座商业楼工程冬季建筑施工安全生产和消防防火,保障职工的身体健康和生命安全,根据本项目实际情况,特编制冬季施工消防方案:

三、冬季施工消防安全管理领导小组名单及联系方式

组长: 赵安隆 电话:13911005389

刘金栋 电话:13521456699

副组长:谭显双 电话:13910536510

王贵泉 电话:13681273147

佟成贵 电话:13901120282

小组成员:吴红军 徐国 李振生 王建国及项目部全体人员 小组消防安全职责:

落实安全责任,实行责任管理。领导和协调冬季施工现场消防安全施工的整体工作。全面贯彻业主发布的工程建设安全方针、目标、指标和有关规定,贯彻“谁施工谁负责”的原则,在组织现场的管理和施工过程中确保安全。负责检查、监督消防安全施工工作,有组织、有计划的开展消防安全管理活动,执行安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任,抓制度落实,抓责任落实,每天检查安全责任的落实情况,及时报告。

四、冬季施工消防安全保证措施

一)冬季施工生活区安全管理

1﹑生活区禁止酗酒﹑打架﹑赌博;

2﹑生活区宿舍禁止使用电炉﹑电热毯等大功率违禁电热器具,严禁私拉乱

接,照明统一使用安全电压供电;

3﹑宿舍使用安全锅炉统一供暖,保障工人安全过冬;严禁私自明火取暖; 4﹑宿舍楼设两个出入口,每层合理设置有效灭火器,严禁堵塞安全通道; 5﹑生活区垃圾及时清运,专人打扫;

6、生活区加强保安巡逻检查

二)冬季施工安全生产管理:

1、冬季施工应做好现场施工人员的防寒保暖工作:

各在建工程项目在冬期施工期间,日平均气温达到5℃以下时,项目部要控制夜间施工作业的时间。施工队必须为全体施工人员提供必要的合格的劳动保护用品,并监督、指导从业人员按照使用规则佩带、使用。

2、冬季霜冻、雨雪和大风天气必须做好防滑措施:

进入高空作业的斜道、通道、操作平台必须有可靠的防滑措施。斜道、通道、平台用5cm厚的木脚手板铺设,两端用8#铁丝与架体绑扎牢固,上用草包或其它防滑物铺垫,斜道板上间隔30cm钉小木条作防滑条,高空作业防护设施必须设置严密,防止施工人员因霜冻、雨雪大风因素滑跌而高空坠落。要求所有进入施工现场作业人员在冬期施工期间穿防滑鞋,遇有大雪天必须安排人员将现场施工道路、脚手架、斜道板、操作平台、生活区等地的积分及时清扫干净,争取工程冬期无滑跌摔伤无事故。

3、冬季施工中要预防各类事故发生:

冬期施工中,要加强对起重机械、高空作业、临时用电及临建筑设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。

(1)、加强对建筑物临边、屋面临边及预留洞口、电梯井口、楼梯临边等安全防护设施的设置。

(2)、施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施。

(3)、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确佩戴好安全帽、系好安全带;生活区及施工道路、架子、坡道经常清理积霜、积雪、结冰,斜道要有可靠的防滑条。

(4)、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理;遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。

(5)、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。室内临边和洞口的安全设施,必须按规范要求设置到位。室内楼梯、窗洞口和临边砌筑高度不足80cm处,应用钢管和扣件组合,设置高度不小于1.5m的防护栏杆,底部20cm处做踢脚防护,为保持

防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。

(6)、防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。

(7)、工地临时水管应埋入冻土层以下或用保温材料等材料保温。

(8)、霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。

(9)、电源开关、配电箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线使用电炉、碘钨灯、热水器、大功率灯泡等大用电器以及烧水、做饭和取暖而发生触电事故。设专人负责安全用电管理,每日进行例行检查,确保施工用电安全,并记录在案。

(10)、加强夜间巡逻,做好防火、防盗工作,给工程冬期创造有利条件,保证工程质量和工程进度。

(11)、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用的机械设备,应放净设备和容器内的存水,并逐台检查做好记录;对于正常使用的机械设备,工作结束停机后要求将设备内存水放净。

(12)、广泛开展冬期安全教育,落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高现场工人安全意识。

(13)、加强起重机械或其他机械、机具的维护、保养,杜绝由于机械故障而引发事故。按照规定及时安排对机械进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使其始终保持良好的状况。

(14)、认真贯彻落实各项管理制度。

(15)、要完善现场事故应急预案制度,建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资,一旦发生重大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

五、消防防火方案:

(一)、消防保卫情况分析

根据各施工现场临设及施工现场情况,预计施工现场消防、保卫重点部位有如下几处,为使工地确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。

1、由于职工对消防知识懂得较少,防火意识差,思想容易麻痹,不定时会出现职工在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊焊花溅落容易发生火灾。

2、现场临设材料库、漆类、易燃、易爆物品等,施工中往来职工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。

3、木工棚:设置在现场南侧,靠近场外公共街道,现场需配置的木加工品,均需在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花等作业下脚料遍地,加之操作人员偶然吸烟、容易引起室内火灾。

4、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,又而引发火灾。

【施工现场冬春季防火施工方案】

5、工程地下施工期间,防水作业人员操作不当,使用不具备防爆装置的灯具、器械,有的未强制通风,或违章吸烟,很可能引发易燃气体爆炸而发生火灾。

6、施工现场办公区设有电脑、复印机等贵重物品,施工现场周围治安不太好,外来人口、流动人口较多,给施工现场保卫工作带来一定困难。

(二)、成立消防保卫机构

1、项目部成立以项目经理为组长,项目副经理为副组长的防火安全管理领导小组,负责施工现场消防、保卫全面工作。

2、项目部指定消防保卫工作负责人,对分包单位实行总承包责任的保卫工作制度,各分包单位应接受总包单位的统一领导和监督检查,双方要签订责任明确的消防安全协议书。

3、各种组织建立例会制度,施工现场每月必须召开一次会议,遇重大问题应随时召开会议并将会议内容、决定及时填入会议纪要。

4、施工现场必须配备专职消防保卫人员,义务消防队每季度组织学习。

(三)、消防保卫措施

1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度;

2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查;【施工现场冬春季防火施工方案】

3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电;

4、加强冬期取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。

3、应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路。

4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故。

5、为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故,指定专人负责夜间巡视检【施工现场冬春季防火施工方案】

查。检查火炉使用情况,是否有发生火灾、煤气中毒的危险。

6、封闭的场所必须有通风换气措施。如果有燃气热水器的,必须安装在通风良好的地方,使用时必须保持通风。

7、现场明火作业,必须有经理部签字的动火证。加强现场消防工作,备足消防器材,施工现场消防用水、灭火砂及消火栓设明显标记,注意保管,不得随意挪用。

8、现场库房及木工棚等重点防火部位,每处布置干粉灭火器,制定具体防火制度。

9、易燃物品库门前设烟火警告标志,严格领料制度,照明线路安装符合防火要求。

10、电气焊等明火作业,操作前必须办理用火手续,开用火证,准备可行的措施,有专人看火,清理周围易燃物,各项措施落实后再动工。

11、施工现场严禁吸烟,木工棚内刨花、锯末随时处理,废料清运到指定地点。

12、建筑物内不准随意堆放物料、不准随意居住。油类、气类等易燃物,下班时带出,放回库房。

13、乙炔瓶与氧气瓶必须分开保管,使用时两瓶间距不得小于5m,两瓶与用火点使用间距不得小于l0m。

14、非施工人员不得进入施工现场。

15、现场严禁赌博、酗酒、卖淫、嫖娼,严禁使用淫秽物品和打架斗殴。

(四)、易燃、易爆化学物品管理

1、建筑工程冬期施工采用不燃或耐燃材料进行保温。

2、建筑物内不准作为仓库储存易燃、可燃材料,施工材料按施工进度和作业计划分期分批进退场,并制定可靠的防范措施。

3、使用易燃、易爆化学危险品的作业,必须制定防火安全措施和灭火方案,在下达生产任务的同时进行有针对性的书面防火安全技术交底,贯彻“谁施工,谁负责”的原则。

4、施工中若采用新型(高分子)材料、新工艺时,领导、专兼职消防人员及施工人员必须进行学习,必须按照责任制了解材料的防火性能、规格、配比、运输、保管和使用过程中的消防要求,在不了解时禁止使用。

5、易燃、剧毒物品应分类专库管理,严格进出库手续,进行易燃、易爆化学物品操作时,应根据施工计划限额领料,禁止在施工程内储存及进行分装与调料。

6、进行易燃、易爆化学危险品操作时,须保证通风良好,严禁明火及可能产生的火花。使用易燃、易爆化学危险品,数量或面积较大或在地下室等通风不良场所操作时,必须采取强制排风措施,防止可燃、易燃气体在局部达到爆炸极限。

7、施工场所安装电气设备和照明灯时,采用防爆等级与现场相适应的

消防安装冬季施工方案
施工现场冬春季防火施工方案 第五篇

淄博市人民检察院业务技术大楼 单位:山东新空间消防工程有限公司

日期:二零一一年十二月一日消防设施工程 冬季施工组织设计

消防安装冬季施工方案

一、工程概况

本工程建设规模建筑面积29000平方米,本建筑地上12层,地下1层,裙房3层。耐火等级地上二级,地下一级,该工程消防系统设有自动喷淋灭火系统、自动报警系统、消火栓系统,及防火门。

根据工程进度分析,处于冬季施工的设备制作与安装、管道制作与安装等重点施工步骤的防风、防滑、防冻、防火的等问题较为突出。 针对该地区季节特点,项目部根据工程的进度、专业制定了以下冬季施工方案,以确保冬季施工质量及工期。

二、冬季施工的准备工作

1、对冬施将要施工的分部分项工程进行图纸复查,列出主要工程实物量,安排好施工进度计划。对不适合冬施要求的分项或部位,及时向建设单位、设计单位提出修改设计建议。

2、编制专题冬施方案,达到技术可靠、经济合理,同时组织有关人员学习,并对有关班组详细进行交底。

3、按照冬施计划,编制切实可行的冬施物资需用计划,尽快落实货源,及时进场。对有毒、易燃、易爆物品应符合相关的管理规定。

4、对掺加外加剂人员、测温保温人员、试验人员及计量、外加剂管理人员定岗定责,加强管理。

5、冬季施工所需的材料、物资已准备齐全。

三、主要施工措施

为改善施工环境、保证施工质量、安全、进度,必须做好冬季施工措施,确保施工顺利进行。

冬季施工措施中,焊接、防腐的保温、防风为施工的重点,施工应符合以下要求:

1、管道焊接

焊接时的风速不得超过下列规定,否则应采取防风措施:

A 手工电弧焊为8m/s;

B 氩弧焊、二氧化碳气体保护焊2m/s

焊接电弧1m范围内环境的相对湿度不得大于90%。4雨雪环境中应停止焊接作业。施焊环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。

焊接工艺要求中:

A 当环境温度低于0℃时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的焊接接头,在始焊处100mm范围内,应预热到15℃以上。

B 预热时应在坡口两侧均匀进行,内外热透并防止局部过热。

C 每道焊缝焊接应尽可能一次焊完,当中断焊接时,对冷裂纹敏感的焊件应及时后热、缓冷等措施,重新施焊时,仍应按规定进行预热。

定位焊采用电弧焊时宜符合下列要求:

A 当环境温度较低时,应对焊件进行预热,适当加大定位焊长度。

B 含碳量大于0.25%或厚度大于16mm焊件,在低温环境下定位焊后,应尽快进行打底焊,否则应采取后热缓冷措施.

露天施工搭设可靠的挡风遮雨棚.冬季施工时,当环境温度低于焊接允许的最低环境温度时,采取搭设活动防护棚设取暖器等升温措施,以保证焊接场所周围的环境温度,否则就停止相应的焊接工作。相对湿度大于90%,禁止施焊;手工焊风速大于10m/s,气体保护焊风速大于2m/s,禁止施焊;环境温度低于0℃时,在始焊处100mm范围内预热到15℃左右,然后进行焊接。下雪时,清扫焊件上的雨雪。

焊接过程是一个化学冶金过程,在正常温度下焊接,对于Q235-B、16Mn材料不需要材取特殊工艺,便可获得优质的焊接接头质量。但在(-5℃~-30℃)低温的情况下,由于焊接接头的冷却速度快,裂纹倾向大,特别是厚壁结构的第一层焊道更易开裂。所以应根据材料的材质、规格、厚度进行焊前预热、焊后缓冷及焊后热处理等工艺措施,以保证获得优质焊接接头质量,下面根据材料的厚度不同、温度不同,制定的低温预热工艺措施。

2、管道安装

a、耐油石棉橡胶垫片、石棉橡胶垫片宜在环境温度不低于15℃的条件下,用机械方法切割或冲压。若用手工剪制时,边缘应修整整齐。

b、阀门试压:无特殊规定时,试验介质的温度宜为5~50℃。

3、防腐作业

防腐作业温度应当在环境温度5℃以上,不满足要求时采取加温措施,涂漆前要清扫设备管道上的积雪等杂物,冬季施工尽量在10点以后,太阳高照环境温度高的时间内涂漆。由于冬季风力较大,防腐施工必须有防风沙措施,搭设防风活动棚,同时也便于设置加热器升温。

4、冬季管道试压

4.1 试压前检查及准备工作

4.1.1、试压前检查的检查工作

a、系统检查 试压前,经监检部门、建设部门及施工单位对系统的实体及资料进行全面检查,确认合格后方可进行系统试压。

b、实体检查

a)管道系统除涂漆、保温外,已全部按设计文件安装完毕,并符合规范要求。

b)管道支、吊架的形式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格。

c)焊接及热处理工作已全部结束,并经检查检验合格。

d)埋地管道的座标、标高、坡度及管基、垫层等经复查合格。

e)焊缝及其它应检查部位,尚未涂漆和保温

4.1.2、水压试验前应做好下列工作:

a、对所试部分进行内部清理和表面检查。

b、检查管子有无堵塞。

c、装设校验过的压力表。

d、装好排水管和放气阀。

4.2 试压方法选定

4.2.1 夹套管内管可在预制厂单根进行试压,也可在现场安装后按系统进行,但

内管试压焊缝应裸露,以便检查。

4.2.2 夹套管外管可与连通管一起进行试压。

4.2.3 其它管线可根据具体情况选择分段进行试压或系统整体进行试压。

4.3 试压介质选定

4.3.1 试压一般应以液体为介质;当管道的设计压力≤0.6MPa时,也可采用气

体为介质;当管道的设计压力>0.6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体为介质进行试压,但必须采取有效的安全措施;

脆性材料严禁使用气体进行试压。

4.3.2 除少数管道因结构原因或设计另有要求外,液压试验和冲洗一般采用清洁

水为介质,不锈钢管所用水的氯离子浓度必须小于25ppm。

4.3.3 气压试验一般采用压空,也可用氮气或惰性气体为介质,严禁使用可燃气

体为介质。

4.4 试验压力选定

当设计有规定时,按设计规定执行。设计未规定试验压力时,可按下述方法确定系统的试验压力:

4.4.1 液压强度试验压力为设计压力的1.5倍,严密性试验压力为设计压力;

4.4.2 气压强度试验压力为设计压力的1.15倍,严密性试验压力为设计压力;

4.4.3 当管道的设计温度>试验温度时,试验压力应按下式计算:

PS=1.5P[σ]1/[σ]2

PS—试验压力(表压)(MPa);

P— 设计压力(表压)(MPa);

[σ]1—试验温度下,管材的许用应力;

[σ]2——设计温度下,管材的许用应力;

当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。

4.5 管道防冻保护措施

4.5.1

4.5.2 冬季水压试验时可在试压介质中加入防冻剂。

防冻剂掺入量(占用水量)

4.5.3 试压完毕后,必须将管道内积水放尽,排水阀敞开,不允许管道内有水

过夜。

4.5.4 当试压介质温度低于管道材料的脆性转变温度时,试压介质必须加温。

4.5.5 凡已通水的管道必须采用保温措施。

4.5.6 对已经在冬季前试压过的管道,应进行全面检查,彻底放净存水。

2015桥梁冬季施工方案
施工现场冬春季防火施工方案 第六篇

方案一:桥梁冬季施工方案

1、冬季施工准备工作

1.1做好冬季施工质量保证措施计划;

1.2各项设施和材料提前采取防雪、防冻等措施;

1.3针对预应力张拉制定专项施工工艺要求及安全措施;

1.4混凝土配合比根据冬季施工情况进行调整;

1.5铺设防水层时应按防水层冬季施工的相关规定执行;

1.6制定冬季施工的防火、防冻、防煤气中毒等安全防治措施;

1.7对工人提前进行冬季施工技术交底;

1.8与气象部门联系,做好冬季气温预报。

2、施工工序冬季施工措施

2.1、钢筋、预应力束冬季施工措施

2.1.1钢筋焊接尽量在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,减少焊接构件温度差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪。

2.1.2张拉预应力钢材时的温度不宜低于-15℃。

2.1.3预应力张拉设备以及仪表工作油液,应根据实际使用时的环境温度选用,并应在实际使用时的环境温度条件下进行配套校验。

2.1.4预应力混凝土的孔道压浆应在正常温度下进行。

2.2、模板冬季施工措施

钢模板背面外包30mm厚硬泡沫隔热层,木模板外包20mm厚棉毡,并用胶带、钢筋焊接等固定,冬季施工,根据天气情况对需要辅助养护的模板,适当延长拆模时间。

2.3、混凝土冬季施工措施

2.3.1混凝土配合比

混凝土配合比试配时,选用普通硅酸盐水泥,水泥的强度等级42.5,水灰比不大于0.5(现在工地正在使用的混凝土配合比为:桩基((C+F):S:G:W=1:1.858:2.583:0.39)、水灰比小于0.5,能够满足冬季施工需要。

冬季混凝土的配合比设计,要根据混凝土的浇筑强度、运输方式等进行综合考虑,外加剂掺量必须按照规范执行。

2.3.2混凝土搅拌

冬季施工中拌制混凝土所用的材料如砂、石、水等均应保持正常温度,为了保证混凝土拌和物入模温度不低于10℃,出罐温度一般要控制在13℃~18℃。为保证出罐温度,首先考虑对拌和用水加热,如仍不能满足需要时,再考虑对骨料加热。后场搅拌站安设0.5m3蒸汽锅炉1个,用于拌和用水进行加热。

对冬季混凝土搅拌,还应注意以下事项:

水泥只能保温,不得加热;

注意搅拌用水加热时水温不得高于60℃,骨料加热时骨料温度不得高于40℃;混凝土拌和前,用热水或温水冲洗搅拌机;

对骨料的积雪、冻团进行清理,不得装入搅拌机内搅拌;

根据混凝土浇筑当天的实际温度,换算出各项材料需要加热的温度,但不得超过上述的最高温度规定;

为了保证混凝土的和易性、流动性,可延长拌和时间,一般比常温时延长50%。为保证混凝土不出现假凝现象,混凝土搅拌时按照砂石、水、水泥的顺序进行,不得颠倒。

2.3.3混凝土运输

冬季混凝土施工时,为了防止运输过程中温度损失过大,应采取以下措施:

A、清理混凝土罐车运送道路,保证道路畅通,尽可能缩短混凝土运输时间;

B、施工现场合理控制混凝土浇筑速度,尽量减少或避免装有混凝土的罐车的等待时间;

2.3.4混凝土浇筑

混凝土在浇筑前应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

冬季施工接缝混凝土时,在新混凝土浇筑前应对混凝土接触面用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位,确保接头处混凝土温度不低于5℃,加热深度不小于30cm,预热长度控制在1m左右。浇筑完成后,应采取措施使混凝土接合面继续保持正温,直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。

2.3.5混凝土养护的技术要求

对已浇好的混凝土及时覆盖保温养护。养护时的温度要求:用蓄热法养护时不得低于10℃;用蒸汽法养护时不得低于5℃,细薄结构不得低于8℃。

混凝土的养护方法,应根据技术经济比较和规范中“冬季施工热工计算公式”计算确定。养护方法应根据现场的气温、结构物表面系数等多种因素,可选用蓄热法、蒸汽加热法、暖棚加热法或电加热法等方法,以确保混凝土结构物不受冻害。

冬季施工期间,在抗压强度达到设计强度的40%前,必须防止受冻。

在温度低于5℃时不应向混凝土和覆盖物上洒水养护。

3、工程项目冬季施工措施

3.1人工灌注桩冬季施工

人工灌注桩混凝土的冬季施工,主要是保证混凝土在灌注时不冻结,能顺利灌注。桩头露出水面(或地面)或虽未露出水面(或地面),但在冰冻范围之内时,应进行桩头混凝土的覆盖保温养护。

注意:灌注时对混凝土拌和物的温度要求不低于5℃;混凝土中不准掺防冻剂、抗冻剂。

3.2承台、墩身冬季施工

承台、墩身混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、承台钢套箱模板、墩身钢模板背后外包毛毡20mm厚,用钢筋焊接固定;

B、墩身木模板背后外包岩棉毡30mm厚,用粘胶带固定;

C、承台、墩身混凝土浇筑尽量安排在白天进行;

D、承台、墩身混凝土养护,主要对混凝土表面覆盖土工布蓄温养护,对于个别易冷却部位(比如钢筋外露位置),应特别加强覆盖保温。

3.3箱梁冬季施工

箱梁混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、30m箱梁外模板为木模板,在温度低于5℃浇筑混凝土时,用彩条布对外模外侧的脚手架进行包裹密封,形成暖棚,暖棚内可用火炉或电热器进行加热;对于面层采用塑料保水养生法,混凝土浇筑完成后,立即在顶板上覆盖0.03mm厚的塑料布,然后盖上防寒被。

B、50m箱梁外模板背后外包毛毡50mm厚,用钢筋焊接固定,面层养生同30m跨箱梁。

C、箱梁混凝土浇筑前,注意收听天气预报,根据天气预报,混凝土浇筑时避开下雪、暴雨、寒潮等天气。

D、拖泵管用麻袋或土工布等覆盖,减少混凝土浇筑过程中的温度损失。

E、施工缝混凝土用用碘钨灯或用热水浇淋接茬部位加热(主要是底板、顶板位置)到5℃以上,混凝土浇筑完成后继续加热保证接缝处保持正温;

F、气温过低时,混凝土浇筑完成后,对箱室进行密封,测量箱室温度,如箱室内温度低于5℃,在箱内设置加热器进行加热养护。养护注意过程中观察混凝土表面湿度,出现干燥现象停止加热,并用温水润湿表面;

G、预应力管道压浆在5℃以上进行;

H、养护时在负温情况下严禁向混凝土表面洒水。

3.4桥面系冬季施工

桥面系混凝土的冬季施工,应采取以下措施确保施工质量:

A、防撞护栏钢模板背后外包毛毡30mm厚,用钢筋焊接固定;

B、混凝土浇筑尽量安排在白天进行;

C、防撞护栏混凝土浇筑时,为了减少人工铲料时的混凝土温度损失,在混凝土堆积处

布置点火灯加热;

D、调平层混凝土浇筑时,布料、振捣、收面应配合好,尽量缩减施工操作时间;E、混凝土浇筑完成后,用土工布覆盖蓄温养护;

F、防撞护栏模板拆除后,应将土工布覆盖继续养护。

三、冬季施工质量检查

冬季施工时,除按照常规施工进行质量检查外,还应该检查混凝土浇筑、养护期间的环境温度,并进行以下检查:

1、混凝土用水加热温度;

2、混凝土的加热养护方法和时间等,检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录;

3、骨料和拌和水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次;

4、混凝土养护期间,室内外环境温度,每昼夜定时定点4次;

5、混凝土冬季施工时,除留标准养护试件外,应制取相同数量与结构同条件养护的试块。

四、冬季施工的其它注意事项

1、高空作业时,加强安全管理和安全措施,并采取可靠的防风措施;

2、在冬季施工进行钢结构焊接时,应采取相应的焊接工艺,确保焊接质量;

3、冬季施工期间加强对机械设备的保暖维护工作,保证设备能正常运转;

4、及时清除施工上下梯道的积雪,特殊位置还应有防滑措施。

方案二:桥梁冬季施工方案

一、编制依据

1、《公路桥涵施工技术规范》JTJ-2000

2、《北京市城市桥梁工程施工技术规程》DBJ01-46-2001

3、《北京市城市道路工程施工技术规程》DBJ01-45-2000

4、《北京市桥梁工程施工安全技术规范》DBJ01-85-2015

5、《北京市道路工程施工安全技术规范》DBJ01-84-200

二、工程概况

本工程工期贯穿整个冬天,在冬季施工的主要部位是主线桥及匝道桥的桩基、承台、墩柱、桥台、盖梁、通道桥、排水涵洞等。

三、施工方案

冬施是指当室外日平均气温连续5天稳定地低于5℃时混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土及砌体工程的施工以及昼夜平均温度在-3℃以下,连续10天以上时,即进入冬期施工。

(一)冬施期间具体部位的施工安排

1、桩基:本标段剩余桩基320根(砼13245方),计划开始时间为2015年1月1日,计划结束时间为2015年2月13日。

2、承台:本标段剩余承台82座(砼4157方),计划开始时间为2015年1月4日,计划结束时间为2015年3月5日。

3、桥台:本标段剩余桥台8座(砼1665方),计划开始时间为2015年1月15日,计划结束时间为2015年3月3日。

4、墩柱:本标段剩余墩柱93根(砼1198方),计划开始时间为2015年1月13日,计划结束时间为2015年3月11日。

5、盖梁:本标段剩余盖梁16片(砼561方),计划开始时间为2015年2月1日,计划结束时间为2015年3月15日。

6、混凝土箱梁:本标段剩余箱梁22联,冬施期间主要进行箱梁排架的搭设及模板、钢筋的施工。

7、钢箱梁:本标段共有钢箱梁3联,冬施期间主要进行钢箱的制作、排架的搭设、钢箱的吊装。(具体冬施措施祥见钢箱加工方案)。

(二)冬季施工现场准备

1、随拆迁进展及时清理现场,提供符合安全、生产要求的施工作业面,必要时进行专项检查验收。

2、加强施工现场管理,避免施工作业面存水、结冰。对施工现场内运输道路路面采取防滑措施,确保运输畅通。

3、加强供电系统、输电线路和自发电设备的检查,消除施工和安全隐患。

4、根据施工计划,准备充足的冬施辅助材料(后附:冬施主要材料表)。

(三)钢筋加工及预应力工程施工

1、在施工现场搭设钢筋加工棚,加工棚具有保温防风措施。钢筋焊接尽量在加工棚内进行,必须在室外进行时,应采取防雪挡风措施,使作业环境温度满足要求,以减少焊接件的温度差。焊接后的接头严禁立刻接触冰雪,加工完成后的钢筋按使用部位分类码放、苫盖并做好标识。对气源设备采取保温防冻措施;施焊时各层焊缝采取控温施焊或增大电流,降低焊速。

2、盖梁预应力施工时,应在养护棚里张拉,养生棚里的环境温度不低于10度时方可进行压浆,并且此温度应一直保持到压注的水泥浆达到强度为止。

3、预应力钢材张拉设备以及仪表工作油液根据实际使用时的环境温度选用,并在使用时的环境温度条件下进行配套校验,液压油使用高标号并具有保温措施。

(四)砼的控制

联合监理检查商砼厂家的冬施生产准备并进行过程抽检,确保冬施砼的供应质量,使商砼厂家做到:

1、砼生产使用冬施配比,满足冬施要求并报监理审批。

2、混凝土骨料存放于储料棚内,避免受冻,骨料中不得含有冰雪冻结及易冻裂的矿物质。

3、砼的搅拌要在保温棚内进行,优先选用水加热的方法,水和骨料的加热温度通过计算确定,不得超过规范要求。

4、砼搅拌前,应用热水或蒸汽冲洗搅拌机,拌制时间应取常温的1.5倍,砼拌合物出机温度不低于10度。

5、运输混凝土的罐车车身采取包裹保温帆布等措施减少温度损失,要求做到组织合理、运输快、入模快、浇注快、保证混凝土的入模温度不低于5℃。

(五)混凝土浇注及养生、拆模

1、桩基施工时,加强桩头砼高度控制,及时抽干桩头存水,并采取覆盖草帘子或土等措施避免桩头砼受冻。

2、浇注混凝土前清除模板、钢筋上的冰雪和污垢。

3、混凝土入模不得低于5℃,气温较低时,在浇注混凝土前对模板进行预热,承台以上部位的混凝土浇筑,应选在上午进行。

4、承台浇注完成后,用草帘覆盖养护,当室外连续5天平均气温低于5度时,采用暖棚进行养护。

5、全钢板箍墩柱共计26根,平均高度11米,由于高度较高,不宜进行暖棚法养生,为保证养生质量,我们采用在钢板箍外裹一层电热毯,再裹两层棉被,最外层包一层塑料布的方法进行养生。

6、结构物施工采用暖棚加热进行砼养护:

(1)养护暖棚采用钢管作支架,外搭篷布,棚高根据结构物高低调整,设置出入口,四周封闭密实。

(2)在养护棚内安放燃煤炉,用明火加热,浇注砼前模板通过明火加热,保证棚内温度在15度左右。

(3)砼浇注完成后,在结构物周围放置温度计(数量依结构物而定),温度计距砼表面20cm左右,设专人24小时监测养护棚内温度并做好记录。

(4)在保温棚内设置同条件养生的砼试块,当同条件试块的强度达到设计强度后,方可拆除模板。

(5)棚内根据养生面积配备相应的看管人员及灭火器。

四、组织机构

成立以项目经理为首的冬季施工领导小组,成员包括:项目经理、项目总工,各施工队队长,施工班长等。

领导小组的任务主要是根据现场实际条件制定施工方案,人、财、物确保基本到位,指导相关施工方案落实,检查并督促冬施方案的实施,保证施工进度。

五、冬期施工安全措施

(一)冬施开始前,项目部首先对所有民工进行安全教育及交底。

(二)高空作业时措施:

1、上下人梯道及时清扫积雪,斜道应设防滑条。

2、高处作业人员不得穿硬底及带钉的鞋,力求衣着灵便,所有高处作业人员应挂安全带。

3、冬季施工前,全面加固脚手架和马道,越冬的脚手架绑扫地杆,外脚手架设防护栏,并按规定设安全网。停工后又复工的工程的外脚手架应经全面检查后再用,雨雪天上班前先检查脚手架,再让工人上去操作。

4、使用气焊设备时,不得用明火烘烤设备的冻结故障,并随时检查现场是否有火源,发现后及时扑灭。

(三)冬期施工防火措施

1、现场所有易燃物品专门码放,易燃物品码放距离符合防火规定,应设置足够的消防器材。

2、所有消火栓设明显标志,消防通道畅通,消火栓附近严禁堆积物件。

3、地上消火栓在入冬前作好保温处理,采取缠裹草绳或埋地等措施保证水源不受冻。

4、严格执行用火申请制度。施行电焊必须设专人看火,焊接前必须将附近或下方的易燃物清理干净,焊接完毕后要仔细检查有无遗留火种。当焊接物下方或附近有永久性易燃构造时,应变更连接方式。当只能采用焊接连接时,焊接前必须采取周密的隔火、防火措施。

方案三:桥梁冬季施工方案

冬季已经来临,为在明年汛期来临之前顺利的完成承台施工,根据目前桩基施工进度,需要安排冬季施工。为在冬季施工中保证工程质量,杜绝质量隐患,安全高效的完成施工生产任务,特制定本冬季施工方案:我合同段冬季施工主要为钻孔灌注桩施工,承台将不安排冬季施工。

1、准备工作

(1)为预防气温突然下降,造成机械设备、人员及砼工程遭受冻害问题。开工前及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。保证在天气突变时及时准确的通知现场施工负责人,以便及时采取防冻措施。

(2)为给冬季施工人员尽量创造一个良好的施工环境,已在现场施工人员居住的房屋内安装防火墙及火炉取暖。现场施工主要管理人员在居住地、办公室安装了电暖气取暖。

(3)钻机处搭设工棚,并为现场施工人员配备了棉衣、棉鞋、手套等冬季施工必备的劳保用品。

(4)进行冬季施工安全质量教育动员大会,为使全体施工人员认识到冬季施工的必要性、艰巨性,项目部在11月10日召开了冬季施工动员大会,号召全体施工人员做好冬季施工准备。并成立了专门的冬季施工安全质量领导小组,定期不定期的对施工生产全面检查,杜绝因恶劣环境下带来的安全隐患

2、钢筋工程冬季施工保证措施

(1)材料存放:钢筋原材料严格按《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)中的要求放置,并在表面用彩条布覆盖,防止雨、雪锈蚀。另合理控制钢筋原材料进场数量,尽量做到不积压过多原材料,防止钢筋锈蚀。

(2)钢筋焊接:冬期钢筋的闪光对焊采用在室内进行,焊接时的环境气温不低于0℃,除按照常温焊接的有关规定外,对焊接工艺参数(焊接电流、焊接电压、焊接通电时间、闪光留量等)作适当调整。并在钢筋焊接时采取防风、防雨、雪措施。焊接后的接头严禁立即接触冰雪,钢筋提前运入加工棚内,焊接完毕后的钢筋待完全冷却后才能搬运往室外。具体措施为:搭设防风棚,焊接后的焊件在棚内停放一段时间,减小焊件温差对焊接质量影响的程度。焊件的接头避免直接接触雨、雪,并利用白天气温较高时进行焊接。

(3)孔口焊接:在钢筋骨架就位时,在孔口周围搭设临时活动防风棚,防风棚用钢管作骨架,表面覆盖棚布或草袋,提高孔口焊接钢筋时的温度。在雪天和-20℃情况下,不进行孔口钢筋焊接和钢筋加工。在负温条件下,钢筋的力学性能发生变化,屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,加工性能下降。

3、冬季砼施工

(1)原材料控制:从源头严格控制砂石料的质量,将砂石料的各项杂质含量控制在规范要求范围内,并尽量降低。以此达到尽量减少石料冲洗时间目的。在目前气温较高的情况下抓紧时间大量贮备砂石料,并将石子提前冲洗好,大量贮备放置待用。以免气温过低时增加石子的冲洗难度。在冬季施工后一时期,气温过低时,对于现场清洗好的石子,放置于搭设好的暖棚内,保证其不发生冻结。砂子过筛后集中堆放并覆盖,防止雨、雪浸泡形成结块。使用前对砂石料表面清除,将夹杂有冰渣及硬块的砂石料清出场地,作为废料,并严禁把含有冰雪或冰团的骨料投入搅拌机内。

(2)为使砼灌注温度不低于5C,冬季施工采用热拌砼施工工艺。具体措施为:在拌和站处设置一台0.3m/h锅炉,对拌和用水进行蒸汽加热,保证拌和用水的温度控制在50---60C之间。砼投料时,先将骨料和拌和用水投入,后投入水泥和超细粉,拌和时间比常温延长50%左右。目前蒸汽锅炉已安装完毕,调试后即可使用。

(3)砼输送及灌注:砼拌和好后,为保证运输过程中砼的温度,罐身用定做的棉被包裹,罐车将砼运送到位。另灌注前对料斗用热水湿润,加快灌注时间,以减少砼的热量损失,力求做到罐车就位后立即灌注,防止罐车等待时间过长热量散失。冬季砼施工应尽量安排在白天气温较高的时间灌注砼,有利于砼温度控制和人员的操作。

(4)钻孔桩桩头防冻措施:桥梁钻孔桩的设计标高均在原地面以下,处于冰冻线以下位置,所以水下砼一经入孔,即处于地温的蓄热养护之中,灌注完砼,对孔内填土覆盖保温即可保证桩头不受冻。

4、质量控制

(1)对拌和用水及拌制的成品砼专人负责测量其温度,并结合砼入孔的温度,及时调整水温,保证砼入孔温度。灌桩完成后,桩基填土覆盖,以保证桩头砼的温度。

(2)对砼坍落度每10—20m测量一次,加大检测频率。

5、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施

(1)在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)

(2)各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。

(3)冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行淤热,以防止发生火灾。

(4)冰雪天行车,汽车要设置防滑链;司机在出车前检查确认车辆的制动装置是否达到良好状态,不满足要求时不得出车,遇有六级以上大风、大雪大雾不良气候时停止运行。

(5)严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

2015局火灾防控工作方案
施工现场冬春季防火施工方案 第七篇

第1篇:民政局火灾防控工作方案

为深入推进“冬春季火灾防控专项行动”,扎实推进 “清剿火患”战役暨消防平安行动有效开展,切实做好全区今冬明春火灾防控工作,有效预防和减少火灾事故发生,确保重要季节、重要节日、重要活动消防安全,根据区防火安全委《关于印发北京市门头沟区20XX至20XX年度冬春季火灾防控专项行动方案的通知》(门防字[20XX]15号)文件要求,决定在民政系统组织开展冬春季火灾防控专项行动,制定如下工作方案:

一、组织领导

成立局长张翠萍任组长、副调研员陈寿东任副组长,局各科室负责人、直属单位一把手为成员的民政局冬春季火灾防控专项行动工作领导小组。领导小组下设办公室在局办公室,具体负责全区今冬明春火灾防控专项行动的组织部署和协调督办工作。

二、工作目标

全面贯彻落实《中华人民共和国消防法》和《北京市消防条例》,进一步深化消防安全“五大”活动和“防火墙”工程,切实开展“清剿火患”战役暨消防平安行动,积极开展冬春季防火宣传教育活动,深入宣贯《全民消防安全宣传教育纲要》,有效增强消防安全意识,深入排查、清剿火灾隐患,坚决杜绝重特大火灾特别是群死群伤恶性火灾事故的发生,确保元旦、春节和全国“两会”期间民政系统消防安全。

三、重点工作

(一)进一步加大“清剿火患”战役暨消防平安行动力度。按照市区文件要求,继续在全系统组织开展以食堂、建筑装修工地、居民小区、林地等重点区域,人员密集场所、出租房屋及“三合一”等场所为重点,以单位消防安全主体责任落实情况、消防安全“四个能力”建设情况、建筑消防设施设置运行情况和建筑使用性质、装修情况及建筑外墙保温材料情况等为主要内容的清剿火灾隐患行动。着力解决消防行政许可、安全疏散、消防设施器材、可燃材料装修等方面存在的问题,排查消除火灾隐患和消防安全问题。

(二)开展建筑外墙保温材料消防安全专项整治行动。即日起至20XX年12月31日,在全系统开展建筑外墙保温材料消防安全自查整改,设有外墙保温材料的建筑物要核查保温材料的防火性能、生产厂家和施工单位资质等,确保安全可靠。要在明显位置设立禁放标识和防火提示牌,加强周边巡视,确保万无一失。

(三)加强弱势群体监护,杜绝小火亡人火灾事故。要加大对养老机构、儿童福利机构中老、弱、病、残、孤、寡等弱势群体,尤其是对60岁以上老人、残疾人、常年卧床病人、精神病人和智力缺陷人员的关注力度,开展联合检查和宣传活动,指导各镇对五保对象、敬老院入住老人、集中供养孤残儿童生活起居场所进行调查摸底,建立台帐。签订《消防安全防范告知书》、《消防安全监护责任书》,切实排除住所消防安全隐患,采取安全监管措施做到“账单清楚、责任明确、确保安全”,杜绝小火亡人火灾事故的发生。

(四)组织开展可燃物清理专项行动。20XX年12月至20XX年2月,各直属单位要组织对施工现场、出租房屋、单位食堂、库房等易燃易爆场所、人员密集场场所,开展“拉网式”清理可燃物行动,全面清理可燃物、易燃物、堆积物、垃圾等,加大值班巡逻力度,降低消防安全隐患。

(五)组织开展元旦、春节消防安全保卫。20XX年12月下旬至20XX年2月上旬,在充分动员部署、宣传发动的基础上,重点做好五个方面工作:一是组织力量深入开展“清剿火患”战役暨消防平安行动,进一步加大节日期间社会面火灾防控工作力度。二是加强节日特别是烟花燃放期间的安全检查和值班巡逻,对施工现场、养老机构周边要设立禁放标识,落实最严密的节日火灾防控措施。三是充分利用公开栏、电子显示品、宣传栏等载体开展消防知识宣传,提高干部职工消防防范意识。四是对节日接待单位、人员密集场所、施工场地、生产场所、出租房屋反复开展消防安全检查,及时督促整改火灾隐患。

(六)组织开展全国“两会”消防安全保卫。20XX年2月上旬至3月中旬,重点做好三项工作:一是督促各单位进一步落实消防安全责任制,开展消防安全自查自改,广泛开展消防宣传活动,严格落实各项火灾防控工作措施。二是组织专门力量,对养老机构、婚姻登记中心、光荣院、装璜厂、社区中心、天山陵园、殡仪馆等服务保障单位反复开展消防安全检查,及时发现和消除火灾隐患。三是全国“两会”期间,各单位要加强消防安全值班巡逻,加大督查、检查力度,认真组织好现场执勤,确保全国“两会”期间社会面的消防安全。

四、工作步骤

(一)动员部署阶段(20XX年11月中旬)

局专项行动领导小组于近期召开专门会议对此项工作进行动员部署。各单位要按照《区民政局20XX至20XX年度冬春季火灾防控专项行动实施方案》,成立相应的冬春季火灾防控专项行动领导小组,同时结合实际研究制定工作方案,明确工作目标和工作重点,召开会议部署重点工作,严格组织开展冬春季火灾防控专项行动。

(二)组织实施阶段(20XX年11月中旬至20XX年3月中旬)

各单位要按照重点工作安排,有计划、有步骤地组织落实各项工作要求和任务。要认真履行消防安全职责,做好相关工作的组织部署、指挥协调、督查验收事宜;要抓住本科室、本单位业务工作特点和消防安全重点,组织开展消防安全宣传教育和专项检查行动,全面摸排及时消除火灾隐患。局专项行动领导小组将按照重要时间节点,定期不定期组织对各单位消防安全宣传、台帐建立、隐患摸排整改等情况进行专项检查,对领导不重视、落实不到位、整改不彻底的单位要进行通报,并提交局党委研究处理。

(三)总结考评阶段(20XX年3月下旬)

20XX年3月下旬,各单位要对开展冬春季火灾防控专项行动情况进行总结。局专项行动领导小组将适时组成专门督察组,对全区开展冬春季火灾防控专项行动情况进行督查和考评。

五、工作要求

(一)高度重视,加强组织领导。各科室、单位要充分认识加强冬春季火灾防控工作的重要性和紧迫性,逐级落实消防工作责任制,各单位主要领导要亲自挂帅、亲自研究、亲自组织,层层分解任务,逐级落实责任。要结合各自实际,认真分析研判火灾形势,有的放矢,认真研究并采取具有针对性的工作措施,单位主管领导要定期对本单位落实情况进行检查、指导,确保各项工作部署落实到位。

(二)加强宣传教育,营造浓厚氛围。坚持边排查整治边宣传教育,广泛宣传报道消防法律法规、消防安全知识,组织开展多元化的消防安全教育培训,使不同层次、不同领域、不同岗位人员都能了解基本消防安全知识,掌握基本防火灭火技能,形成良好的消防安全氛围。

(三)及时进行总结,加强信息反馈。要加强专项行动情况信息反馈工作,及时收集汇总各阶段工作进展情况。各单位请于20XX年11月23日前上报本单位制定工作方案及动员部署阶段小结,20XX年12月26日、20XX年1月25日、2月24日前分别上报阶段性工作小结,20XX年3月21日上报整体工作总结,所有材料以电子邮件方式发送至局办公室。

第2篇:民政局火灾防控工作方案

根据省、市今冬明春火灾防控视频会议的精神以及《余杭区消防安全委员会关于印发〈余杭区今冬明春火灾防控工作方案〉的通知》(余消安委[20XX]13号)要求,为切实加强全区民政系统今冬明春火灾防控工作,预防和遏制重特大火灾事故发生,确保全国、省、市“两会”、“双节”等期间消防安全,特制定工作方案如下:

一、指导思想和工作目标

认真贯彻落实省、市今冬明春火灾防控视频会议的精神和区消安委关于消防安全工作部署,广泛动员社会各方面力量,全面排查整治火灾隐患,广泛深入开展消防宣传培训,全力做好灭火救援准备,努力预防和减少较大亡人火灾,坚决遏制重特大尤其是群死群伤火灾,确保今冬明春,尤其是 “两会”以及重要节日期间,全区民政系统不发生亡人和重特大火灾事故。

二、组织领导

为确保民政系统今冬明春防火安全工作各项措施落到实处,我局成立今冬明春防火安全工作领导小组,由黄云祥 任组长,相关科室负责人任组员,指导和督促全系统开展冬春季防火安全工作。局属各事业单位要高度重视今冬明春火灾防控工作,单位负责人要亲自安排,迅速动员部署此项工作。要建立健全各项安全防范制度,落实工作措施,强化责任,全面落实好省、市关于今冬明春火灾防控视频会议的精神。

三、工作时间

2015年11月底起至2015年3月。

四、工作任务

(一)传达部署,制定计划,宣传发动。局机关各科室、局属各事业单位要认真按照本方案的工作要求,认真分析本单位消防工作突出问题,结合实际,有针对性地制定具体工作计划,并召开专门会议对今冬明春防火工作进行全面部署动员。

(二)突出重点,加强检查,落实措施。各单位要全面开展消防安全自查自纠工作,消除火灾隐患,确保消防安全。局今冬明春防火安全工作领导小组将对各下属事业单位和行业监管单位开展专项督查。突出抓好春节、元旦和“两会”期间的消防安全检查,确保万无一失。

1.集中开展隐患整治行动。局机关各科室、局属各事业单位要结合前期开展的消防安全大排查大整治专项行动,通过清查治理,消除各场所的火灾隐患。要针对本单位及所监管的行业存在的突出问题,制定相应防火措施。

2.做好重大节日、重要活动的消防安全保卫工作。重点针对重大节日和“两会”期间易发生火灾事故的场所开展检查。对检查中发现的各类火灾隐患,要抓住不放,严格进行整改。要严厉查处值班脱岗漏班、锁闭安全出口等行为,严防群死群伤的恶性火灾事故发生。

3.开展火灾隐患整治复查和“回头看”工作。局今冬明春防火安全工作领导小组对全系统的今冬明春防火工作开展情况进行隐患整治复查和“回头看”工作。对工作不到位、措施不落实的单位,责令重新进行隐患整治。整治期间,将不定期督查各单位今冬明春防火工作开展情况,对于工作不力、消极懈怠甚至失职渎职的,将严肃追究其责任。

(三)总结经验、巩固成果

各单位要对开展冬春季火灾防控专项行动情况进行总结。局专项行动领导小组将适时组成专门督察组,对全系统开展冬春季火灾防控专项行动情况进行督查和考评。

五、工作要求

(一)提高认识,加强领导。消防安全工作具有极端重要性,局系统各单位一定要站在讲政治、讲大局的高度,切实增强消防安全工作的责任感、使命感和紧迫感,克服松懈麻痹思想,进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识,强化工作措施,狠抓工作落实,确保今冬明火灾防控工作取得实效。

(二)研判形势,及早部署。要结合本系统工作特点和隐患突出问题,将今冬明春防火工作落实到位。在每个场所设置公共消防器材配置点,配足配齐灭火器材,保证扑救初起火灾的需要。设置消防宣传专栏,保证重大节日期间形势稳定。

(三)积极宣传、加强培训。要充分利用各种媒体和渠道,开展形式多样、内容丰富的消防安全宣传,积极营造良好的舆论氛围。增加宣传频次和密度,提升宣传效果。要建立健全消防宣传长效机制,通过开展主题宣传、建立消防宣传固定阵地,丰富消防安全宣传载体,强化媒体消防宣传,发挥新兴媒体(互联网、手机短信等)传播广速度快优势进行宣传。使广大民政工作人员和服务对象掌握必要的消防常识、逃生知识和初期火灾的扑救方法,进一步提高消防安全意识,提高民政系统防控火灾的综合能力。

(四)畅通渠道,及时反馈。各单位要及时总结工作经验,畅通信息渠道,加强信息反馈,及时上报重要情况和突出问题。为全面准确掌握今冬明春防火工作开展情况,请于2015年3月底前将本单位今冬明春防火工作开展情况报局今冬明春防火安全工作领导小组。

第3篇:交通运输局火灾防控工作方案

为切实加强今冬明春火灾防控工作,坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故发生,按照区消防安全委员会关于印发《新都区今冬明春火灾防控工作方案》的通知要求,结合我局实际,制定本方案如下。

一、工作目标

以党的十八届三中全会、圣诞节、元旦节、春节、全市、全省、全国“两会”消防安全保卫为重点,紧紧依靠区委、区政府,在相关职能部门的指导下,发挥交通运输系统力量,全面排查整治火灾隐患,广泛开展消防宣传培训,全力做好灭火救援准备,全面落实消防安全责任制,通过强有力的措施和扎实有效的工作,坚决预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤火灾事故发生,全力保障公共消防安全,切实维护全区社会和谐稳定。

二、组织领导

为确保今冬明春火灾防控工作的顺利开展,成立局今冬明春火灾防控工作领导小组。组长由局长张政杰担任,副局长沈世新任副组长,局属各企事业单位主要领导和机关相关科室主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室于局安全监督科,曾功福任办公室主任,负责组织、协调做好今冬明春火灾防控工作。下属各单位要成立相应的领导机构,明确分工,落实责任,抓好工作任务的落实。

三、工作时间

2015年11月4日至2015年3月全国“两会”结束。

四、工作内容及步骤

(一)动员部署阶段(11月15日至11月30日)。各单位要按照本方案的统一部署,结合实际,认真分析火灾形势和本单位消防工作突出问题,有针对性地制定具体实施方案,召开今冬明春火灾防控工作会议进行全面部署。

(二)组织实施阶段(12月1日至2015年3月全国“两会”结束)。各单位按照本方案确定的目标和任务,提举措、明责任、强落实,积极开展今冬明春火灾防控工作检查和督查,大力查处消防违法行为和整治火灾隐患。特别是要突出抓好元旦、春节和“春运”期间的消防安全检查,确保万无一失。

(三)总结验收阶段(2015年2月21日至2月28日)。今冬明春火灾防控工作结束后,各单位要认真进行总结,逐级上报工作情况,查找不足,切实整改。局将于2015年2月25日前对各单位开展今冬明春火灾防控工作情况进行验收。

五、工作要求

(一)提高认识,加强领导。各单位要充分认识做好今冬明春火灾防控工作的重要性和紧迫性,真正把今冬明春火灾防控工作摆到重要位置,明确工作任务,细化责任目标,加强督导检查,狠抓工作落实,推动今冬明春火灾防控工作深入开展。

(二)研判形势、突出重点。各单位要认真分析和研究今冬明春火灾防控工作面临的形势、存在的问题和薄弱环节,坚持什么问题突出就重点整治什么问题,哪方面薄弱就重点加强哪方面,切实把工作的着力点放在如何防止和减少火灾发生上,放在发生火灾后如何高效快速救人灭火上,从人员调配、装备配备、经费投入、科技应用等,真正向火灾预防和灭火救援工作倾斜,确保防控火灾关口前移,牢牢掌握同火灾斗争的主动权。

(三)明确责任,严格追究。各单位要切实履行消防工作职责,严格落实消防安全责任制,认真制定操作性强的实施方案,详细、周密地进行安排部署,在本单位深入开展消防安全大检查,要对本单位消防安全工作存在的问题分类排查,逐一制定整改措施,明确整改期限,层层抓好落实。各单位部门要相互配合,各司其职,各负其责,形成监管合力,共同督促整改火灾隐患,确保今冬明春火灾防控工作任务落到实处。局将定期对各单位开展今冬明春火灾防控工作情况进行检查,对履行职责不到位、工作落实不到位的单位将予以通报并追究责任。

各单位要加强信息反馈,及时上报重要情况和突出问题。各单位今冬明春火灾防控工作实施方案和工作总结分别于2015年12月5日和全国“两会”结束后1日内上报局安全监督科。

第4篇:卫生局火灾防控工作方案

为做好局属各单位和城市区其他二级以上医院的消防安全工作,切实加强今冬明春火灾防控工作有效预防和遏制重大火灾事故的发生,确保党的十八届三中全会、全省及全市“两会”、“双节”期间消防安全,根据市防火委员会下发的《全市今冬明春火灾防控工作实方案》(洛市防〔2015〕24号)文件精神为指导,结合本单位实际情况,特制定本方案。

一、指导思想和工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神,按照“党政同责,一岗双责,齐抓共管”以及“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的总要求,分工明确,坚持层层动员,全面排查整治火灾隐患,局属各单位和二级以上医疗机构全部排查一遍,达到网格化管理标准。消防安全“四个能力”建设水平持续提升,深入开展消防技能培训,组织消防知识宣传,消防安全氛围浓厚,医护人员消防安全意识显著增强;消防安全防控到位,医疗场所全部排查一遍,现场监护措施落实有效,杜绝重大尤其是群死群伤火灾事故,确保医疗场所及办公场所的安全。

二、工作时间

2015年11月1日起至2015年3月全国“两会”结束。

市卫生局成立消防安全工作领导小组,局长张水利任组长,副局长梁衍邦任副组长。局属单位法人和城区二级以上医疗机构的法人为成员。领导小组下设办公室,办公室设在市卫生局办公室,各单位也要成立相应领导组织,切实加强对今冬明春火灾防控工作的组织、协调和指导,确保各项工作措施落到实处。

三、工作任务

(一)扎实做好火灾防范工作

1.全力整治突出问题。11月15日前,各单位要结合消防安全大排查大整治活动自评验收,组织对本单位消防安全形势和冬季火灾特点进行分析研判和综合评估,找准消防安全突出问题和薄弱环节,开展针对性的火灾隐患排查整治。针对人员密集场所锁闭安全出口、堵塞安全通道、擅自停用消防设施等问题。

2.严密组织消防检查。市卫生局开展消防安全专项检查。

3.始终紧盯重要节点。各单位全面排查整治的基础上,紧盯重大活动、重要节日期间的消防安全,持续开展消防安全专项行动。党的十八届三中全会、全省和我市“两会”期间,集中整治卫生系统人员密集场所;明确分工,责任到人,确保消防安全万无一失。

(二)扎实做好隐患排查工作

隐患排查范围:

1.门诊部、住院部等医疗机构人员聚集场所及医疗机构的所有场所;

2014学校春季防火方案
施工现场冬春季防火施工方案 第八篇

第1篇:学校春季防火方案

为了切实做好我校的春季防火工作,有效预防和控制校园火灾事故的发生,根据教育局20XX第11号文件的有关要求,结合我校实际情况特制定学校春季防火工作方案。

一、指导思想:

以《市教育局20XX年春季防火工作方案》为指导,本着“安全第一,预防为主”的原则,抓好学校的春季安全防火工作。要进一步贯彻落实好消防安全法规,加大校园火灾隐患排查整改力度,杜绝火灾事故的发生;加强对师生员工的消防安全教育,提高师生的消防安全意识,落实好消防安全责任制,签订安全防火责任状;加强校园内安全防火检查力度,消除各种不安全火险隐患,保证校园安全。

二、工作目标和任务:

㈠ 提高认识,加强领导,切实做好校园安全防火工作。

春季风大物燥,火险因素增多,是火灾多发季节,做好春季安全防火工作,创造良好的消防环境,对于保障学校的发展和稳定至关重要。因此我们要把春季安全防火工作作为当前一项重要工作,切实抓紧抓好。思想上要高度重视,增强使命感和紧迫感,克服麻痹大意思想,把责任落到实处,建立预警机制,责任落实到人,逐步建立“安全自查、隐患自除、责任自负、接受监督”的消防管理机制,做好学校春季安全防火工作。

㈡ 认真抓好校园的安全防火宣传教育活动,落实好各项安全防火措施。

1.召开安全防火工作会议,向全校师生传达省、市安全防火工作会议精神,利用校园广播、宣传栏等多种途径,向全校师生进行安全防火知识宣传教育,提高师生的安全防火意识和责任。加强对特殊工种人员的岗位培训和消防常识普及教育,增强他们的安全意识和责任心,工作中必须持证上岗,严格遵守操作规程。

2.建立健全各种安全防火规章制度和责任制,层层签订安全防火责任状。抓好校园安全防火检查工作,做到每日防火员必查一次,每周保卫干事巡检一次,每月安全防火领导小组专项检查一次,发现问题及时整改,把火灾隐患消灭在萌芽中。

3.对学校的重点部位及火源点实行重点防火看护管理,如(食堂、水房、实验室、电子阅览室、微机室、多功能会议厅)等部位,把责任落实到人,实行专人看管,专项检查。

4.清理维修好学校的所有灭火器材和灭火设备,加强防火硬件建设,做到一旦发生火灾,能迅速、及时有效扑救,减少人员伤亡和财产损失。

㈢ 做好大风天的防火和灭火工作。

严格执行大风天防火规定和用火用电制度,凡是五级以上大风天气,在校内禁止一切明火作业,对生活用火要派专人负责,死看死守,避免发生火灾事故。大风天气校领导要亲自带班,组织人员认真巡视检查,看护好有火源的要害部位,做到风不停人不撤。

㈣ 做好灭火演练和学生逃生自救演习。

春防期间我校将组织一次学生逃生自救疏散演习,通过自救疏散演习,提高学生逃生自救能力和防火知识,掌握正确的逃生自救方法和技能,熟悉校园逃生自救疏散路线图,使之一旦发生火灾能够迅速准确、有序逃生,减少伤亡,把灾情降到最低点。

三、组织机构:

防 火 领 导 小 组

组 长: 崔凤华

副组长: 李义明 吕雪梅

成 员: 赵雅智 张佳 栾天 李秀文 田文宇 柴杰 王勇 杜莹 佟庆超 方策 褚军

第2篇:学校春季防火方案

为切实做好我校20XX年春季防火安全工作,坚决遏制重特大火灾事故,根据县教育局相关文件及碧阳镇党委、政府专题会议精神,结合本校实际,特制定本防火工作方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导,认真贯彻县教育局和镇党委、政府关于加强秋冬季防火工作的一系列指示精神要求,切实增强大局意识、危机意识、忧患意识、责任意识。通过强有力的措施和扎实有效的工作,有效预防和减少火灾事故的发生,全力保障公共消防安全,切实维护学校和谐稳定。

二、工作目标

以保证“最大限度地增强我校防控火灾能力,最大限度地减少火灾隐患和火灾危害”为重点,建立健全消防安全责任制,广泛发动全校师生做好秋冬春季节防火工作,全面排查整治火灾隐患,达到“三提升”、“三确保”的总体目标,即提升全校师生防火安全意识、消防安全素质和自防自救能力;确保不发生师生失火原因的森林火灾,确保不发生群死群伤火灾事故,确保假前假后的消防安全教育、防范举措到位。

三、组织领导

为了加强对此项工作的领导,特成立以下领导组:

组 长:程国营(校长)

副组长:姚伟民(分管副校长)、汪云(副校长)

成 员:全体行政人员、全体年级组长

领导组下设办公室,姚伟民兼任主任,刘晓明、余建红兼任办公室成员。全面负责活动的组织实施以及档案材料的收集整理。

四、时间步骤

今秋冬明春防火工作从20XX年10月1日起至20XX年4月30日止,分3个阶段进行。

(一)部署阶段(20XX年10月1日至20XX年10月31日)。制定学校防火工作实施方案,建立工作机制,根据学校方案对我校冬季防火进行全面布置。

(二)实施阶段(20XX年11月1日至20XX年4月30日)。按照方案确定的重点和任务,认真做学校今年秋冬季和明年春季的各项防火安全工作。

(三)总结阶段(20XX年5月15日前)。对本学年度防火工作进行认真总结,上报工作情况,做好接受上级部门检查验收的准备。

五、重点任务

(一)切实落实学校消防安全责任制。一是在此期间每月适时组织不少于两次消防安全检查(放寒假前和新学期开学前必查),杜绝火灾隐患;二是继续推行学校消防安全标准化管理,依法落实消防安全责任,建立健全消防安全自我管理、自我检查、自我整改机制,确保全校消防安全。

(二)切实开展今年秋冬季和明年春季森林防火教育工作。

1.提高认识。要充分认识做好森林防火工作的重要性、紧迫性、长期性和复杂性,全体师生一定要充分认识到做好森林防火工作的重要性和紧迫性,要充分认识到森林火灾可能给社会、生产、人民生命财产的安全带来的危害,要以对党和人民高度负责的态度,把森林防火工作是一项重要政治任务,要作为维护社会稳定、促进经济发展、确保人民生命财产安全的一件大事抓实、抓好。同时我们还要认识到森林防火工作的长期性特点,森林防火期从今年的十月份到明年的四月底,时间跨度七个月,因此我们的防火意识、防火教育要做到持之以恒,坚持到底,绝不虎头蛇尾,没有耐性。

2.开展活动。要围绕森林防火主题,采取安排好“五个一”的活动形式开展宣传教育活动,即:“上一堂关于森林防火常识教育课,写一篇作文,带出一个口信(或致家长一封信),出一期黑板报,打一幅标语。”请各年级组接本通知后,及时做好安排,各班主任要切实落实责任,努力通过有效的活动,对全校师生进行一次森林防火教育,提高安全意识,并通过学校、师生向社会、家长进行森林防火的宣传教育。各班教育活动须上报材料:森林防火教育课设计、中高年级学生作文五篇;德领组须做好:致家长一封信(专题)、校园内外宣传橱窗的宣传和氛围营造、校园内打一幅标语、班级黑板报照片、一次国旗下讲话。

3.落实措施。要经常教育学生在上学放学的路上,严禁携带火具、火种,禁止玩火。要在学生中建立互相监督的有效机制,并落实责任管理教师,实行有效的日常监控。要切实提高学生的防火意识,教育学生,途经发现火灾隐患,及时向附近村(居民)和学校老师通报火情。要通过致家长一封信,将学校关于森林防火的有关规定与要求告知家长,通过“小手牵大手”请家长协助学校做好孩子双休日或节假日在家的防火灾教育与管理,调动全社会提高森林防火意识。

(三)切实做好重要节日和重大活动的消防安全保卫工作。高度重视党的十八大、元旦、春节、元宵节等重大节点的消防安全保卫工作,在教育局和碧阳镇党政的统一领导下,对重要节日和重要活动期间的重大群众性活动场所进行全面细致的消防安全检查,制定切实可行的消防安全保卫措施。

(四)切实加强消防安全宣传教育。通过黑板报、宣传橱窗、红领巾广播站等加大消防法律法规和消防知识的宣传培训力度,切实增强师生消防安全意识和自防自救能力。

(五)切实做好消防安全应急演练。消防安全演练是检验学校消防安全工作的重要手段,学校将认真组织开展“119”消防安全演练活动。

六、工作要求

1.加强领导,明确职责。加强管理,把此项活动列入议事日程,成立工作机构,明确责任分工,指定专人负责相关事项的联系、协调和督导工作。加强领导,学校领导作为活动的学习者、传播者、实践者要自觉参与、精心部署,抓落实,抓成效。

2.讲究方法,务求实效。根据小学生的身心发展特点和认知水平,宣传教育的内容和方式要贴近实际、贴近生活、贴近学生,宣传教育课可以利用多种形式多渠道进行。

3.严格落实值班和信息报送制度。防火期间,实行24小时值班和领导带班制度。切实做好信息传递工作,对检查发现的重大火灾隐患、火灾事故必须立即上报,确保不发生重要信息迟报、漏报情况,并作好冬防工作相应的情况汇报和总结。

4.深化研究,总结经验。要积极探索有效途径和方法,及时研究和解决工作中遇到的新情况、新问题,不断改进工作方法。

第3篇:学校春季防火方案

依照上级教育行政部门有关春季防火工作会议精神,为加强我校春季防火工作,坚决遏制火灾事故的发生,构建校园安全文化,打造平安校园,特制定本方案。

一、落实春季防火工作责任制

要把春季防火工作纳入重要工作日程,组建防火安全领导小组,学校一把手为第一责任人。建立健全春季防火工作责任制,重点部位、各年部、教师办公室、各科室设专人负责,认真解决春季防火工作中存在的安全隐患。

二、加强春季防火宣传工作(3月18日——3月31日)

今年我校的春季防火工作从3月18日起至5月31日结束,各年部、各部门要积极宣传防火工作的重要意义,巩固百日会战成果,定期组织开展消防演练活动,通过演练使每个教职员工明确灭火器材、消防设施的位置,做到会使用、会报警、会扑救初期火灾,让广大师生掌握逃生自救常识和本领,强化师生的消防安全意识。

三、 开展春季防火工作大检查(4月1日——5月20日)

由学校安全领导小组组织有关人员对学校进行一次全面检查,重点用火部位、电器线路、疏散通道和疏散门等,查出隐患及时整改,并做好安全检查纪录。各年部、各部门也要积极开展自查工作,发现火灾隐患要及时上报,对重点部位白天要有人经常巡查,夜间督促更夫定时巡查,加强学校的值班值宿制度。检查维修消防设施,定期更换灭火器,保证消防设施、设备正常使用。

四、 加强春季防火安全工作管理(5月21日——5月31日)

学校春季防火领导小组将按照文件要求,按时组织专人、专项下到各年部、各科室检查落实情况,各部门要及时总结各阶段工作情况并上报学校安全防火领导小组。

五、几点要求

(一)提高认识,加强领导。各部门要站在一切为了师生安全的高度,认真吸取各类火灾事故教训,清醒认识当前做好消防安全工作的重要性,坚决克服畏难情绪和麻痹思想,集中精力,加强领导,采取切实有效的方法,保障我校集中整治工作措施落到实处。

(二)加强宣传教育,提高广大师生员工消防安全素质。各部门要有效利用主题班会、板报、校园网、宣传条幅等多种载体,认真宣传消防知识,以此来提高师生员工的消防安全整体素质。

(三)建立长效机制 巩固整治成果。各部门要建立有效的监督管理机制,不断巩固整治成果,要贯彻“综合治理、标本兼治、重在治本”的原则,坚决杜绝治理过程中又出现新的火灾隐患。

(四)针对大风天和高火险等级天气,要组织和发动师生员工做好高火险天气的火灾预防工作,要求五级风以上天气禁止动用野外火种,加强对我校校园的巡查力度,坚决杜绝有火源现象的发生。

第4篇:学校春季防火方案

为了认真贯彻落实《长春市20XX年春季防火工作方案》和《高新区20XX年春季防火工作方案》的通知精神,进一步做好我校春季防火安全工作,坚决遏制和杜绝火灾事故的发生,确保我校各项工作顺利进行,结合实际,特制定春季防火工作方案。

一、指导思想

深 入贯彻《中华人民共和国消防法》及市政府春季防火工作部署会议精神,结合消防工作“预防为主、防消结合”的工作方针,认真落实“政府统一领导、部门依法监 管、单位全面负责、公民积极参与”的消防工作原则,全力推进构筑社会消防安全“防火墙”工程建设,在学院党委领导下,动员全校力量,深入开展火灾隐患普查 整治工作,突出重点,明确任务,严格落实消防安全责任,消除火灾隐患,坚决杜绝重特大火灾事故发生,为构建和谐稳定校园,创造良好的消防安全环境。

二、任务措施

1、明确任务、落实责任、确保安全防火万无一失。

学 院成立春季防火工作领导小组,制订春季防火工作方案,明确人员分工,落实工作责任,召开春季防火专项会议,对我院今年春季防火工作进行动员部署。贯彻落实 《消防法》,施行岗位责任制,单位法人代表为学院防火第一责任人,各处、室、部主要领导为所在部门的防火第一责任人,实行安全防火责任追究制,哪个部门如 果安全防火工作出现问题,除追究直接责任人的责任外,其部门的主要领导要承担领导责任。

2、推进本单位“四个能力”建设。

要按照《吉林省社会单位消防安全“四个能力”建设指南》的要求,深入推进消防安全“四个能力”建设,使本单位消防安全环境明显改善。春防期间,学院达标率要达到100%。

3、开展防火安全大检查,做好重大火灾隐患的整治工作。

学院要在春防期间对本单位开展一次全面的自检自查,并对存在的问题立即整改。对单位存在的重大火灾隐患,上报学院防火工作委员会研究解决,对整改期间停用的场所,要落实整改责任、整改方案和安全防范措施。

4、深化消防宣传教育培训。

要牢固树立“全民消防,生命至上”的理念,对全体员工开展以“四个能力”为重点内容的消防安全培训,组织一次消防逃生演练,对消防安全责任人、管理人开展“明白人”培训,提高自主消防管理能力。对电工、电气焊工等特种作业人员开展消防安全专题培训。

三、学院春防工作具体部署

春防时间:20XX年3月1日起至5月31日结束。

第一阶段:宣传教育自检自查阶段

(一)宣传教育

以保卫处为主,其它部门配合,积极开展春季防火安全宣传教育。

1、学院宣传部门、网络技术中心、学生团体通过多种形式充分利用广播、网络、板报等开展安全防火警示宣传教育。

2、开展消防培训,把消防安全工作落实到校园的各个角落。保卫处将在春防工作期间对学院师生员工和重点工种等分别进行消防安全教育培训,全院师生组织一次疏散逃生、实地灭火演练。

3、由保卫处制作消防宣传条幅和防火标语旗,在学院各明显处张挂,营造校园消防警示氛围。

4、根据学院安排,在学生中间开展多种形式的消防安全教育活动,如消防知识学习竞赛等。

(二)自检自查

1.成立自检自查小组。由院主管领导、后勤处、保卫处、学生处等有关人员组成。

2.检查组检查的重点部位:学生公寓、餐饮中心、报告厅、各教学楼的多媒体教室、教材库、实验中心、网络中心、图书馆等。

3.检查的主要内容:

(1)各重点部位是否存在火灾隐患隐情,是否存在违反学院安全防火规定的行为;

(2)各处建筑物的疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞;

(3)各处建筑物的消防设施器材是否处于良好状态;

2016今冬明春火灾防控指导方案
施工现场冬春季防火施工方案 第九篇

一、指导思想

以党的十八大精神为指引,深入贯彻落实国务院《关于进一步加强和改进消防工作的意见》,坚持政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与,动员全社会力量,全面排查整治火灾隐患,进一步提升火灾防控能力,有效预防和减少火灾事故发生,为全市经济发展、社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。

二、工作目标

严格落实消防安全责任制,消防安全“网格化”和重点单位“户籍化”管理工作不断推进,全面排查整治火灾隐患,单位从业人员“四个能力”水平有新的提高。确保不发生重特大火灾,遏制较大火灾、控制一般火灾事故的发生,全面改善消防安全环境,确保全市冬季火灾形势稳定。

三、工作任务

(一)全面排查整治火灾隐患。各镇街区、部门和单位要加强消防安全分析研判,找准火灾防控薄弱环节,坚持“什么问题突出就重点解决什么问题、什么隐患严重就重点整治什么隐患”的原则,部署开展针对性地火灾隐患排查整治。要督促社会单位严格落实消防安全主体责任,开展常态化消防安全自查自纠,及时消除单位自身发现的火灾隐患。公安、建设、经信、安监等部门,要针对建筑消防设施未完好有效、人员密集场所通道堵塞、商场市场以店代库违章施工、电动自行车火灾多发、室外广告牌影响灭火救援、违规搭建彩钢板建筑、石化企业易燃易爆单位火灾隐患突出等普遍性问题,出台治理标准,开展集中整治,确保每开展一次整治,就彻底解决一类突出问题。公安部门要保持整治消防安全违法行为的高压态势,以用好各种行政、强制执法措施,坚决督促整改火灾隐患。对影响公共安全的重大火灾隐患,实施挂牌督办,限期消除。

(二)突出做好重大活动和重要节日消防安保工作。各镇街区、部门和单位要紧盯“两会”及圣诞、元旦、春节、元宵节等重大活动和重要节日节点,切实加强重大活动和重要时段的消防安全保卫工作。“两会”期间,要重点加强对涉及民生的供电、供油、供气、供水以及交通、通讯枢纽等要害部位的消防安全检查。重要节日和重大活动期间,要组织有关部门联合开展防火检查,对烟花爆竹燃放区域以及重点防控区域实行“实名制”巡防,必要时要安排防火、灭火力量现场驻防。圣诞、元旦、除夕、元宵节当晚,要组织对商场、市场、宾馆、酒店、歌舞娱乐等人员密集场所开展消防安全夜查行动,确保节日期间消防安全。

(三)广泛开展冬春防火宣传教育培训。各镇街区、部门和单位要结合全市119消防宣传月活动,围绕“认识火灾、学会逃生”主题,深入开展消防安全“五自查四应会三提示”宣传教育活动。广播、电视、报刊、互联网站等新闻媒体要根据冬春季火灾特点,定期特别是在重要时段刊(播)发消防常识及消防公益广告,曝光重大火灾隐患和消防安全违法行为,剖析典型火灾案例,以案说法。以群众喜闻乐见的方式,在人员流动性大的场所开展消防安全提示性宣传。要依托党校平台,加强对各级领导干部消防工作和领导能力培训,特别要加强案例分析,吸取责任追究教训。要持续组织学校将消防知识纳入教学内容,加强对消防控制室操作人员、电工、电(气)焊、消防巡查等特种作业人员的消防安全培训,加强村“两委”负责人以及保安、物业等网格管理员的培训,提高“网格化”消防安全管理能力。

(四)统筹推进火灾防控基础工作。深入推行消防安全“网格化”管理,各镇街区严格按照市综治办、公安局、民政局、工商局、安监局联合制定的《市镇街区消防安全网格化管理达标验收标准》要求,开展好消防安全网格化管理工作,确保今年全部达标。各镇街区、部门和单位要深入推行消防安全重点单位“户籍化”管理,督促消防安全重点单位落实消防安全管理人履职、建筑消防设施维护保养、消防安全自我评估“三项报告备案制度”,年底前100%的消防安全重点单位“户籍化”管理达标。要持续推进“九小场所”消防安全标准化建设和“消防进社区”工作,针对近年来“九小场所”、出租屋和居民家庭亡人火灾多发的原因,加强人防、技防措施,严防小场所发生大火灾。

(五)认真做好灭火和应急救援准备工作。各镇街区、部门和单位要进一步加大消防投入,加强灭火应急救援装备和物资储备,适应火灾防控和应急救援需要。要以遏制火灾、有效处置各类灾害事故为重点,对辖区商场市场、宾馆饭店、公共娱乐场所等人员密集场所和石油化工企业进行实地熟悉和演练,保证应急预案内容符合灭火救援要求。水务部门要配合公安消防部门对辖区消防水源设施进行检查保养,落实防冻措施,确保灭火供水需要。公安消防部门要加强冬季消防执勤车辆、装备器材的维护保养、补充必要的灭火药剂和应急救援物资,调整充实一线执勤力量,全面开展基地化、实战化训练,切实做好“灭大火、打恶仗”的各项准备工作。

四、工作要求

(一)高度重视,加强领导。冬春季节历来是火灾易发、多发季节,各镇街区、部门和单位务必要高度重视,克服麻痹松懈思想。要建立健全消防工作调度机制,定期召开会议,分析研判消防安全形势,研究针对性措施,帮助协调解决突出问题。市里成立冬春火灾防控领导小组,由政府分管领导任组长,领导小组办公室设于市公安消防大队,负责专项行动的组织协调、督导考评、信息调度等工作。各镇街区、部门和单位的领导同志要深入基层,加强调研和督导,推动各项工作措施落到实处。

(二)落实责任,狠抓落实。各镇街区、部门和单位要将消防安全责任层层分解、落实到人,形成一级抓一级、一级对一级负责的消防安全责任体系。各行业系统特别是商贸市场、高层建筑、地下空间、建设工程施工现场、易燃易爆化学危险品场所、群租房、公共娱乐场所、宾馆饭店、医院、养老院、文物保护单位以及油、电、气、暖等民生要害单位的主管部门,要按照“谁主管、谁负责”原则,采取有效措施,督促所属单位落实消防安全主体责任,持续开展消防安全自查自纠,消除火灾隐患。

(三)强化督导,及时反馈。市政府将适时组织督查组,对各镇街区、部门和单位专项行动工作情况进行督查,对工作扎实、成效显著的予以通报表扬;对工作不力、消极应付的给予通报批评;对失职渎职、导致发生重特大火灾事故的,要严肃追究有关部门和人员的相关责任。各镇街区、部门和单位要及时总结工作经验,加强信息反馈,及时上报重要情况和突出问题。冬春火灾防控工作总结请于全国“两会”结束后3日内报市冬春火灾防控领导小组办公室。


施工现场冬春季防火施工方案相关热词搜索:施工现场防火技术方案 冬雨季施工方案

最新推荐成考报名

更多
1、“施工现场冬春季防火施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"施工现场冬春季防火施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/747898.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!