当前位置: 首页 > 实用文档 > 策划 > kbg管明敷施工方案

kbg管明敷施工方案

2016-11-28 13:32:02 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: kbg管明敷施工方案(共9篇)KBG管施工工艺KBG管施工工艺套接扣压式薄壁钢导管(KBG管)管材,是近年来开发用于lkV及以下布线工程的绝缘电线保护管.是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂、PVC管强度低容易破坏的状况研制而成的新型管材。本文就KBG管特点和施工技术做一下阐述。1 KBG管的特点1....

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《kbg管明敷施工方案》,希望能帮助到你。

KBG管施工工艺
kbg管明敷施工方案 第一篇

KBG管施工工艺

套接扣压式薄壁钢导管(KBG管)管材,是近年来开发用于lkV及以下布线工程的绝缘电线保护管.是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂、PVC管强度低容易破坏的状况研制而成的新型管材。本文就KBG管特点和施工技术做一下阐述。

1 KBG管的特点

1.1 质量轻

与电线管、焊接钢管比较.KBG管降低了管壁厚度.使管材单位长度的质量大大减小,仅为电线管的1/3—1/4,为焊接管的9/10—3/5,从而给施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。KBG管与其他金属管的质量比较见表1。表1 KBG管与其它金属管的质量比较 kcCm

1_2 强度好

KBG管虽然降低了管壁厚度。但仍保持一定强度,满足施工要求,解决PVC管强度不够,容易破坏的弊病。

1.3 价格便宜

KBG管管壁薄节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降,从而降低了工程造价。

1.4 施工简便

管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接.即可保证管壁有良好的导电性。省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高工效4—6倍。既加快

了施工进度又节省了施工费用。KGB管与其他金属管的施工工艺比较见表2 表2 KBG管与其它金属管的施工工艺比较

1.5 产品配件齐全

除直管外有配套的直管套接接头,有与接线盒、配电箱壳固定的特殊螺纹管接头,还有四倍或六倍弯曲半径的9O。弯管接头。另外有供施工用的专用工具扣压器和弯管器。

1.6 安全施工

管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。

2 KBG管明暗敷设及吊顶内敷设的施工技术

2.1 暗管敷设工程施工工艺

(1)工艺流程:材料的进场检验一测线定位一预制弯管、螺纹管接头与箱盒紧固一切槽开孔(砖墙或砌体)一箱盒定向稳固一管路敷设一管路固定。

(2)材料的进场检验:

①保证进场的KBG管符合国家现行技术标准的规定,KBG管的管材连接附件及盒(箱),宜采用同一金属材料制作,产品应有出厂合格证和检验报告

@KBG管的管材及连接附件,安装前外观检查应符合下列规定:型号、规格符合设计要求。管材表面有明显的产品标志;金属内、外壁镀层良好、均匀无表皮剥落、锈蚀等现象;管材及连接附件内、外壁

表面光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡、变形等缺陷;管材及连接附件,

壁厚均匀、管口平整、光滑。

③ 套接管件(直管接头,弯管接头)的长度,不小于管外径的2.5倍;套管管件中心呈现的凹型槽弧度均匀,位置正确,垂直。

④弯曲的管材及连接附件,弧度呈均匀状,且不应有折皱、凹陷、裂缝、弯曲、死弯等缺陷,管材焊缝处于外侧。

⑤扣压专用工具应配套,搬运灵活,便于操作。

(3)测线定位:

①根据施工图纸确定箱、盒轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出箱、盒实际位置。成排、成列的箱、盒位置,应挂通线或十字线。 ②暗配的电线管路宜沿最近的线路敷设,并减少弯曲.埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土的表面净距不应小于15mm。

(4)预制弯管、爪形螺纹管接头与箱盒紧固:

① 预制弯管可采用冷煨弯及定型弯管,一般管径25mm及以下时,可使用手扳煨管器.既将管子捅入煨管器,逐步煨出所需弯管;管径32mm及以下时,可使用液压弯管器。

②将爪形螺纹管接头与盒箱连接.使用专用搬子锁。

(5)切槽开孔:

砖墙或砌体需切割槽时,应在槽两边弹线.用切割机及錾子剔槽。槽宽比管外径大5mm为宜箱、盒孔不宜太大。

(6)箱、盒定向稳固:

砖墙或砌体墙的箱、盒,用强度不小于MIO的水泥砂浆稳住,平整、牢固、坐标正确。现制混凝土或楼板上的箱、盒应先安装好卡铁.将卡铁点焊在钢筋上,如为木模板时可用钉子.细铅丝将箱、盒绑扎同定在模板上。

(7)管路敷设:

① 管子切断采用钢锯、砂轮锯进行切管,断口处应平齐不歪斜,管口刮铣光滑、无毛刺,管内屑应除十净

② 管路连接采用直管头连接,其长度为管外径的2.5-3.0倍,管的接口应在其管接头内中心即1/2处,采用90。直角弯管接头时.管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位,再使用压接器压接。压接后,在联接口处涂抹铅油.使其整个线路形成完整的统一接地体

③ 管路压接应采用专用工具进行,水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压,管路垂直敷及时,扣压点宜在管路左右两侧分别扣压,当管径为25ram及以下时,每端扣压点不少于2处;当管径为32ram及以下时,每端扣压点应不少于3处。且扣压点宜对称.间距均匀。扣压点深度不应小于1.0film 扣压点位置应在连接处中心。

(8)管路固定:

①敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定.固定点的距不应大于lO00mm。

②敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度不应大于管外径5mm。固定点间距不应大于lO00mm。

2.2 KBG管明暗敷设及吊顶敷设施工技术

(1)工艺流程

材料的进场检验一弯管、支架、吊架预制加工一测定箱盒位置及固定一管路敷设一管路固定。

(2)材料的进场检验:(同暗管敷设)

(3)弯管、支架、吊架预制加工:明配管弯曲半径一般不小于管外径的6倍;当两个接线盒之间只有一个弯曲时.其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。加工方法可采用冷煨法和定型弯管。支架、吊架的规格不应小于以下规定:圆钢:直径6mm,扁钢支架30mmx3mm.角钢支架25mmx25mmx3mm。埋注支架应有燕尾.埋入深度不应小于80mm。

(4)测定箱盒位置及固定:

①根据设计图纸测出箱盒与出线VI等的准确位置。把管路垂直水平走向弹出线来.按照安装标准规定的固定间距的尺寸要求计算出支架、吊架的位置。

② 固定点的距离应均匀,管卡在终端、转弯中点电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm。中间管卡最大距离应符合见表3规定。

表3 KBG管固定点间的最大距离 m

③ 箱盒固定,采用定型箱、盒、需在箱盒下侧100-150mm处加稳固支架,将管固定在支架上.箱盒安装应牢固平整,开孔整齐,并与管径相吻合要求一管一孔,不得开大孔。铁制箱盒严禁电气焊开孔。

(5)管路敷设(同暗管敷设)

(6)管路固定:将管路固定在埋设好的支架上管路固定应牢靠,抱箍螺栓应拧紧。

2.3 施工注意事项

(1)KBG管穿过变形缝,应装设补偿装置.补偿装置应平整,活动自如,管口平滑,螺纹管接头与管子连接可靠;管路穿过建筑物和设备基础处应加保护套管。

(2)现浇混凝土楼板上配管时,注意不得踩坏钢筋.土建浇注混凝土时,电工应留人看守,以免振捣时损坏配管及箱、盒移位,遇到管路损坏时,应及时修复。

(3)箱、盒与螺纹管连接。管与管连接应按以下要求进行施工,确保电气接地良好。

①管与管连接:直接将导管插入直管接头或弯接头.用扣压器在连接处施行点压,直管连接,两管口插入直管接头中心凹型槽的两侧,转角连接时,管口插入弯管接头凹型槽侧。

②管与盒连接:先将螺纹管接头与接线盒连接.再将导管插入螺纹管接头的另一端,然后用扣压器在螺纹管接头与导管连接处施行点压。

(4)管路敷设的弯曲半径应符合要求,一般不小于管外径的6倍,埋入混凝土内时4不应小于管外径的l0信.弯扁度不应大于管外径l0%。

(5)KGB管埋人墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。

(6)KBG管虽然可不设跨接线,但由于管壁薄,不应作为电气设接地线。 3 结束语

以上是根据KBG管在工程施工中的特点总结出的施工安装技术.在我司施工的工程中作为施工工艺标准.取得良好效果,KBG管应用可确保电气连接、保证施工质量,而且减少工程造价、加快施工进度。KBG管作为一种新型管材,以其技术先进,结构合理,施工方便等在工程中被广泛推广应用,具有较好的技术经济性能。

薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准 1 范围

可用于新建和和改造工程中的照明、动力、电话、消防等系统的管路敷设(材质为JDG、KBG、薄壁

镀锌钢管),可进行明敷设、暗敷设,可敷设于墙体内,也可敷设于吊顶内。不适用于腐蚀性场所和爆

炸危险环境。

2 引用标准

《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001》

《建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002》

《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规范 CECS100:98》

《高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95》

【kbg管明敷施工方案】

《建筑设计防火规范GBJ16-87》

《建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-96》

《建筑电气通用图集92DQ》

3 施工准备

3.1 材料准备:

所用主材、附材已运至施工现场,规格、型号符合图纸要求,数量满足现场需要。材料要求如下:

3.1.1 主材:钢管具备有效的产品合格证,原材合格证,镀锌管外表层完整、无剥落现象。

3.1.2 附材:灯头盒、接线盒、开关盒、插座盒、直管接头、螺纹管接头、护口、管卡、园钢、扁钢、

角钢、防锈漆等具有合格证,螺栓、螺母、垫圈为镀锌件,镀锌层完整无缺。

3.2 作业条件:

3.2.1 暗管敷设:

3.2.1.1 各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工;

3.2.1.2 现浇楼板内配管,底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋未绑扎前;

3.2.1.3 现浇墙体内配管,土建钢筋已绑扎完毕,按墙体线施工;

3.2.1.4 砌体内配管随土建施工进行配管;

3.2.2 明管敷设:

3.2.2.1 土建粗装修抹灰完毕;

3.2.2.2 土建内装修墙面油漆或涂料施工完毕;

3.2.3 吊顶内管路敷设:

3.2.3.1 土建内装修房间或走道标高已确定并弹在墙上;

3.2.3.2 设备专业所设用电设备已确定位置;

3.2.3.3 内装修灯具已确定位置;

3.2.3.4 灯具、电气设备已在顶板上标出实际位置;

3.2.4 主要机具

专用弯管器、专用螺丝刀、钢锯、钢锉、手锤、电锤、水平尺、钢尺、线坠、手电钻、台钻、开孔

器、拉铆枪及电工常用工具。

4 操作工艺

4.1 工艺流程

4.1.1 暗管敷设:管路预制加工 → 测定盒箱位置 → 稳注箱盒 → 管路连接 → 地线连接

4.1.2 明管敷设:吊顶内管路敷设:预制加工支架、吊架 → 测定盒箱位置 → 支架、吊架安装

固定 → 管路连接 → 地线连接

4.2 暗管敷设

4.2.1 基本要求:【kbg管明敷施工方案】

4.2.1.1 暗配管路宜沿最近路线敷设,并尽量减少弯曲;埋入墙体或顶板内的钢管,离表面的净距不

小于15mm,消防管路不小于30mm。

4.2.1.2 敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。

4.2.1.3 落地式配电箱(柜)内的管路(指下方),排列整齐,管口应高出基础面50 mm-80mm。

4.2.1.4 管路的弯曲半径至少在6D 以上,弯扁度在0.1D 以下。

4.2.2 预制加工:

4.2.2.1 管路预制加工: Φ25 及以下的管弯采用冷煨法,用手动煨弯器加工;Φ32~Φ40 的管弯采用

成品件。

4.2.2.2 管子切断:钢管用钢锯切断;管口处平齐、无毛刺,管内无铁屑,长度适当。

4.2.2.3 盒、箱采用成品件。

4.2.3 测定盒箱位置:

根据施工图以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱的位置。找水平时可用透

明塑料管内注水来进行。

4.2.4 稳注盒箱:

4.2.4.1 墙体上稳注盒箱: 盒箱要平整牢固,坐标位置准确,盒箱口封堵完好;当盒箱保护层小于

3mm 时,为防止墙体空裂,需加金属网全面然后再抹灰。

4.2.4.2 顶板上稳注灯头盒: 灯头盒坐标位置准确,盒子要封堵完好,建议使用活底灯头盒。

4.2.5 管路敷设及连接:

4.2.5.1 连接时,管箍采用与JDG、KBG、薄壁镀锌钢管相适配,钢管管口锉光滑平整,接头处牢固紧

密,被连接管管口应对严。

4.2.5.2 管路超过一定长度需加装接线盒,其位置便于穿线。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《kbg管明敷施工方案》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:kbg管明配支架间距 kbg管是明敷还是暗敷

最新推荐成考报名

更多
1、“kbg管明敷施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"kbg管明敷施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/753833.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!