大体积砼施工方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第一篇

呼铁佳园二期、三期住宅小区1#~32#楼工程施工(第三标段)

筏板基础大体积砼施工方案

一、工程概况

呼铁局呼铁佳园二期、三期住宅小区1#~32#楼工程位于呼和浩特海拉尔东街。第三标段由9#、17#、20#、23#、25#、26#、29#、30#楼组成,总建筑面积17.87万平方米,框架剪力墙结构。其中9#、17#楼为32层,20#、23#楼为27层,25#、26#、29#、30#楼为17层。底板采用C30P6抗渗砼,厚度为0.8~1.3m(9#、17#楼筏板基础厚度为1.3米;20#、23#楼筏板基础厚度为1.2米;25#、26#楼筏板基础厚度为0.8米)。底板沿南北方向设有后浇带,后浇带宽度为800mm,砼标号为C35P6,伸缩后浇带待后浇带两侧砼浇筑完成60天后,将缝两侧的砼表面凿毛,砼要求强度等级高一级的内掺微膨胀剂的微膨胀砼浇灌并加强养护,其中9#、17#楼设有2条后浇带、其它栋号均设有1条后浇带。筏板基础属于大体积超长结构,为此在浇筑砼时必须做好施工组织部署,采取有效的施工措施,解决超长结构的抗裂、抗渗问题,以达到更好的抗裂、防渗效果。水泥要求采用水化热低的水泥。

二、施工准备工作

大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。

1、 材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑,对主要材料要求如下:

(1)水泥:大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当表面拉应力超过早期混凝土抗拉强度时就会产生温度裂缝,因此确定采用掺加合适的粉煤灰的胶凝材料可以降低水化热,同时改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力。

(2)粗骨料:采用碎石,粒径5-25mm,含泥量不大于1%。选用粒径较大、

级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。

(3)细骨料:采用中、粗砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于3%。采用中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。

(4)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。按照规范要求,采用矿渣硅酸盐水泥拌制大体积粉煤灰混凝土时,其粉煤灰取代水泥的最大限量为25%。粉煤灰对降低水化热、改善混凝土和易性有利,但掺加粉煤灰的混凝土早期、极限抗拉值均有所降低,对混凝土抗渗抗裂不利,因此粉煤灰的掺量控制在10%以内。

(5)外加剂:掺加聚丙稀纤维,纤维直径不大于18μm,掺量为0.6Kg/M3。减水剂可降低水化热峰值,对混凝土收缩有补偿功能,可提高混凝土的抗裂性。具体外加剂的用量及使用性能,根据实验进行调配确定。

2、混凝土配合比

混凝土采用搅拌站供应的商品混凝土。混凝土配合比应按照国家现行《混凝土结构工程施工及验收规范》、《普通混凝土配合比设计规程》及《粉煤灰混凝土应用技术规范》中的有关技术要求提前做好混凝土试配。

3、现场准备工作

(1)现场准备工作

1)防水卷材铺贴以及侧墙施工缝处止水钢板安装完成并验收合格。

2)基础底板钢筋及柱、墙插筋施工完毕,并经隐蔽验收合格。

3)将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。

4)浇筑混凝土时预埋的测温线及保温随需的塑料薄膜、草席等应提前准备好。

5)现场施工用电的准备,以保证混凝土振捣及施工照明用。

6)管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各

负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。

(2)商品砼准备

因本工程砼量大且必须连续浇筑,为此砼浇筑前必须与砼供应商联系确保砼的及时供应,浇筑时必须连续以保证砼浇筑质量。(砼供应商选定两家)。

(3)人员、机械设备准备

1)人员:结合住宅楼实际工程量情况,各单体考虑一台汽车泵进行浇筑。为了保证砼浇筑的连续性,底板混凝土分二班人轮流浇筑。每组安排如下:振捣手6人、砼工15人、泵车后台2人、前后台协调1人、测量工2人、电工2人,机械工1人,每组29人 。

2)机械:为了保证砼的浇筑连续性及防止出现施工冷缝,结合现场平面尺寸, 在各栋单体基坑南侧布置一台48m汽车泵,以方便砼的浇筑。(汽车泵由商品砼厂家提供)。

主要机械设备表

三、筏板基础砼的浇筑

1、施工区段的划分

根据现场实际情况,以图纸设计的后浇带将底板结构进行施工区段划分,根据施工区段组织施工。底板侧模采用240厚砖胎模,与室外回填土接触的剪力墙导墙采用300高吊模并加止水钢板,同时浇筑。施工段的划分如下图, 黑灰色线带表示后浇带。

9#、17#地下结构施工阶段施工区段划分9#、17#结构施工阶段施工区段划分

20#结构施工阶段施工区段划分

23#23#地下结构施工阶段施工区段划分结构施工阶段施工区段划分

2、砼浇筑原则 25#25#、26#、29#、30#地下结构施工阶段施工区段划分、26#、29#、30#结构施工阶段施工区段划分

采用“一个坡度,薄层浇筑,循序推进,一次到顶”的斜面分层法进行浇筑,并利用标尺竿确保每次分层浇筑厚度不超过400mm。在每个施工区段砼必须连续浇筑,振捣密实,不出现施工冷缝。

3、砼浇筑顺序

以后浇带划分的每个施工区段的宽度约为30米左右,各栋单体除9#楼从西向东浇筑以外其余单体均从东向西浇筑一次浇筑各施工区段,浇筑时控制好浇筑速度和浇筑范围的关系,避免出现施工冷缝。水平方向平行推进,竖向采用斜向分层、薄层浇筑、自然流淌、循序推进、一次到位的连续浇筑方式,每台泵负责一定宽度范围,各泵浇筑带前后略有错位,形成阶段式分层退打局面,以确保提高泵送工效,简化砼泌水处理,使砼上下层结合良好。

4、砼供应要求

根据砼自由流淌时形成的斜坡度,约为1:8,则其自由流淌距离在8米左右,浇筑斜面分层厚度控制在400mm左右,为了保证砼分层之间不出现施工冷缝,确保在每层砼初凝之前覆盖下一层,保证砼分层振捣不出现施工冷缝。

5、砼振捣

砼振捣采用振动棒及平板振动器相结合的办法,砼表面在钢筋下时采用振动棒振捣,砼面在钢筋以上时采用平板振动器振捣。

砼浇筑后在初凝前进行振捣,排除砼因泌水在粗骨料和水平钢筋下部生成的

大体积混凝土施工方案(最终完整版)
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第二篇

目 录

1. 编制依据 ...........................................................1

1.1. 施工图纸 ..................................................................................................................2

1.2. 施工组织设计 ..........................................................................................................2

1.3. 主要施工规程、规范 ..............................................................................................2

1.4. 主要标准 ..................................................................................................................2

1.5. 主要法规 ..................................................................................................................3

2. 工程概况 ...........................................................3

2.1. 设计概况 ..................................................................................................................3

2.2. 底板分区图 ..............................................................................................................3

3. 施工安排 ...........................................................4

【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

3.1. 施工部位及工期要求: ..........................................................................................4

3.2. 混凝土供应方式: ..................................................................................................4

3.3. 劳动组织: ..............................................................................................................8

4. 施工准备 ...........................................................9

4.1. 技术准备 ..................................................................................................................9

4.2. 机具准备 ................................................................................................................ 11

4.3. 材料准备 ................................................................................................................ 11

5. 主要施工方法及措施 ................................................12

5.1. 流水段划分: ........................................................................................................12

5.2. 总体施工顺序: ....................................................................................................14

5.3. 混凝土运输: ........................................................................................................14

5.4. 混凝土的浇注: ....................................................................................................15

5.5. 混凝土的收面与拉毛 ............................................................................................19

5.6. 混凝土的养护 ........................................................................................................19

5.7. 混凝土的测温: ....................................................................................................20

6. 季节施工的要求: ..................................................22

6.1. 雨季施工的要求: ................................................................................................22

6.2. 冬季施工的要求: ................................................................................................23

7. 砼施工质量保证措施: ..............................................23

7.1. 质量控制措施: ....................................................................................................23

7.2. 施工过程控制的具体要求 ....................................................................................23

7.3. 控温措施: ............................................................................................................24

7.4. 质量通病控制措施: ............................................................................................24

7.5. 成品保护措施: ....................................................................................................24

7.6. 应急措施: ............................................................................................................24

8. 环保措施: ........................................................26

9. 安全保证措施: ....................................................26

9.1. 一般要求 ................................................................................................................26

9.2. 泵送的安全要求: ................................................................................................27

附件一:泵送混凝土相关计算 ...............................................27

附件二:大体积砼温度计算 ..................................................30

附图一:基础底板测温孔布置平面图 ..........................................32

1. 附图二:Ⅰ区地泵及泵管布置平面图 33编制依据

1.1. 施工图纸

表1-1

《北京***改扩建工程施工组织设计》

1.3. 主要施工规程、规范

表1-2

1.4. 主要标准

表1-3

1.5. 主要法规

表1-4

2. 工程概况

2.1. 设计概况

根据设计求基础底板共分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区,每个区又分为三个小区,分别为Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅰ-3、Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅱ-3、Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-3区共九个施工分区。其中Ⅱ-2区地下2、3层为地铁换乘中心由中建施工,地下1层由我公司施工。

地下一层底板结构轴线平面图

3. 施工安排

3.1. 施工部位及工期要求:

3.1.1 Ⅰ区基础底板施工进度安排:计划从2006年8月中旬开始施工至2006年10月下旬结束。

3.1.2 Ⅲ区基础底板施工进度安排:计划从2006年8月下旬开始施工至2006年11月初结束;

3.1.3 由于Ⅱ区目前属于地铁施工区域,计划2006年9月底中建移交场地,计划2006年11月中旬开始施工底板至12月底完工。

3.2. 混凝土供应方式:

基础底板混凝土量约有10万m3(不含Ⅱ区及垫层、防水保护层、后浇带),全部采用预拌混凝土,确定7家具有较强生产能力的混凝土公司,其单位名称为:北京虎跃混凝土有限公司、北京北斗星混凝土有限公司、北京通惠绿洲混凝土有限公司、北京京铁火车头混凝土有限公司、北京住总商品混凝土中心、北京丰台区榆树庄构件厂、北京新奥混凝土有限公司等。每个区段底板选用的混凝土搅拌站及外加剂供应单位联系方式见下表3-1。要求每个流水段的混凝土只能采用1家搅拌站,而且要求混凝土配合比相同。为保证预拌混凝土质量,在开始

施工前与预拌混凝土搅拌站签定正式合同并附加技术条款,并对各搅拌站及施工单位技术人员召开技术交底会,在浇筑混凝土前一天填写“预拌混凝土浇灌申请”,发传真到搅拌站。当

天天气、环境条件等发生变化时及时向搅拌站提出相应要求,以确保施工质量进度不受影响。

大体积混凝土专项施工方案(2013.10)
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第三篇

蒋王亲水街道路桥梁项目

大体积混凝土

专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

江苏清源建设有限公司

二〇一三 年 十一 月

目 录

一、编制依据 ............................................... 2

二、编制原则 ............................................... 2

三、工程概况 ............................................... 2

四、 编制范围 .............................................. 3

五、施工工期安排 ........................................... 3

六、基础承台混凝土的温度计算 ............................... 3

七、测温管的埋设 ........................................... 6

八、混凝土浇筑 ............................................. 7

九、混凝土养护 ............................................. 7

十、测温监控,指导养护 ..................................... 8 十一、基础承台混凝土施工的质量保证措施„„„„„„„„„„„ 8

十二、 安全保证措施 ........................................ 9

大体积混凝土专项施工方案

一、编制依据

1、蒋王亲水街道路桥梁项目中心桥梁标段施工合同书及设计图纸;

2、国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程;

3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

4、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ 01-6-90);

5、《建筑安装工程质量检验统一评定标准》(GB50300-2001);

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002);

7、《建筑工程冬期施工规程》JGJ1047-97;

8、我公司人员、机械设备条件及现行施工能力;

二、编制原则

1、经济合理、简单易行;

2、方案可靠,解决主要问题。

三、工程概况

本工程为蒋王亲水街道路桥梁工程,位于639号地块,本工程共有1~3号3条路道路排水及其桥梁工程,其中一号路全长86.897M(在K0+43.75处有一座8+10+8M预应砼简支桥梁一座)、二号路全长

95.47M(在K0+49.8处有一座10+10+10M预应砼简支桥梁一座)、三号路全长947.914M(在K0+231.558处有一座8M预应钢筋砼简支桥梁一座、K0+529.808处有一座10+13+10M预应钢筋砼简支桥梁一座、K0+822.725处一座10M预应钢筋砼简支桥梁一座),另中心西路桥梁一座。共计6座桥。

蒋王亲水街中心河桥梁基础形式为桩承台及止水板基础,桩基长度约7~11m,砼强度等级为C30;垫层150mm厚素砼,砼强度等级为C15;承台厚度由1000mm、800mm、1400mm、1300mm、1500mm、1200mm、1600mm组成,砼强度等级为C35,止水板厚300mm,砼强度等级为C35,混凝土工程的冬季施工主要采用综合蓄热法,即提高初温。主要从混凝土材料、混凝土搅拌、混凝土运输和浇筑、混凝土养护等环节采取尽量减小混凝土内外温差的措施,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,以确保混凝土浇筑质量。

四、 编制范围

承台混凝土,具有结构较厚、混凝土用量也较大、加之当地平均气温降到5℃左右,导致水泥水化过程中释放的水化热引起的温度变化和混凝土收缩而产生的温度应力和收缩应力会使承台混凝土产生裂缝,因此控制温度应力和温度变形裂缝的开展是承台混凝土施工的重点。 本方案针对基础承台的混凝土冬期施工条件采取的控制措施。

五、施工工期安排

根据现有施工进度,基础承台计划工期为2013年11月上旬,根据本地区气候特点,本方案按冬季施工考虑。

六、基础承台混凝土的温度计算

1. 混凝土绝热温度

T(t)mcQ(1emt)Cρ QmcCρ T(max)

式中: T(t)─在t龄期时混凝土的绝热温升(℃);

T(max)─混凝土最大水化温升值(℃);

mc─每方混凝土的水泥用量,取328kg/m3

Q─每千克水泥水化热量,42.5#普通硅酸盐水泥取377J/kg. C ─混凝土的比热,在计算时可取0.96(kJ/kg.K)

 ─混凝土的容重,取为2400kg/m3

t ─龄期(d);

e─自然常数, e≈2.718;

m ─随水泥品种、比表面及浇筑温度而异,见下表;

计算水化热温升时的m 值

承台混凝土浇注,浇注温度取5℃,m=0.295

【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

(1)最终绝热温升

T(max)mcQCρ 328=377=56.55℃ 0.962400

(2)龄期3天时混凝土的绝对升温。按气温5℃考虑.

T(t)Tmax(1emt)

=56.55×(1e0.2953)

=33.19℃

(3)龄期4天时混凝土的绝对升温。

T(t)Tmax(1emt)

=56.55×(1e0.2954)

大体积砼施工方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第四篇

郑州经济技术开发区世和小区1#地块

编制:

审核:

审批:

中 国 建 筑 第 七 工 程 局 有 限 公 司

郑州经济技术开发区世和小区1#地块项目部

2012年12月05日

目 录

1、编制依据 ............................................ 3

2、工程概况 ............................................ 3

3、施工准备 ............................................ 4

4、施工部署 ............................................ 6

4.1施工工序 ..................................................................................................................................................... 6

4.2 劳动力计划 .............................................................................................................................................. 6

4.3 工期计划 .................................................................................................................................................. 6

5、 大体积砼施工方法 ................................... 7

5.1钢筋工程: ................................................................................................................................................. 7

5.2 模板工程 .................................................................................................................................................. 8

5.3 混凝土工程 .............................................................................................................................................. 9

5.3.1 混凝土的浇筑 ........................................................................................................................................ 9

5.3.2 砼的运输 .............................................................................................................................................. 11

5.3.3 砼的养护 .............................................................................................................................................. 11

6、施工质量保证措施 ................................... 12

6.1 技术措施 ................................................................................................................................................ 12

6.2 组织措施 .................................................................................................................................................. 20

7、安全保证措施 ....................................... 21

8、质量要求 ........................................... 22

1、编制依据

郑州经济技术开发区世和小区1#地块施工图及相关标准图集; 《建筑施工手册》(第四版)缩印本;

《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011);

《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009);

《地下工程防水技术规程》(GB50108-2008);

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)。

2、工程概况

郑州经济技术开发区世和小区1#地块位于郑州市经济技术开发

区经南五路与经开第四大街西南。建设单位为中建(郑州)城市开发建设有限公司,设计单位为郑州大学综合设计研究院,勘察单位为河南工程水文地质勘察院有限公司,监理单位为河南方大建设工程管理有限公司,施工单位为中国建筑第七工程局有限公司。

项目建设用地71854.48m2,总建筑面积300943.43m2,其中地上

建筑面积为235351.27m2,地下建筑面积为65592.16m2。其中1#楼建筑面积为19683.86 m2,2#楼为22005.25m2,3#楼为12707.91 m2,,4#楼为22009.88 m2,5#楼为19696.20 m2,6#楼为11018.14 m2,7#楼为12699.67 m2,8#楼为19694.18 m2,9#楼为25491.01 m2,10#楼为9859.12 m2,11#楼为19691.12 m2,12#楼22000.44 m2,13#楼为22000.44 m2,地库为57764.55 m2。

1#-13#楼为剪力墙结构,地下二层,地上二十七层,筏板基础,厚度为1300;车库框架结构,地下一层,基础形式为独立基础加防水板。

3、施工准备

本工程砼用量大,采用商品砼,汽车泵及砼泵输送,为确保砼

的连续浇筑,不至于形成施工缝(冷缝),要做好以下诸方面的施工准备工作:

3.1 编制经济、合理的施工方案,制定技术措施,落实各部门

人员的质量岗位责任制,做好技术、安全交底以及质量检验和评定的准备工作。

3.2 认真复查商品砼厂家提供的砼配合比,包括对各种原材料

的检验必须应符合国家标准和规程的规定,特别是对各种骨料的含泥量和级配应严格控制。并按照图纸掺加聚合物纤维抗裂防水剂,具体掺量以实际商品砼配合比为准。要防止大体积砼结构浇筑后产生裂缝,就要降低砼的温度应力,这就必须减少浇筑砼后的内外温差,为此就应选用水化热低、凝结时间长的水泥,宜掺用缓凝剂、减水剂和减少水化热的掺料,应控制水化热的升温,混凝土构件中心与外表面的最大温差不得高于25℃,施工过程中要严格控制降温速度,及时采取有效的措施进行保温和养护,防止因水化热和混凝土收缩产生的裂缝。本工程车库和主楼基础浇筑混凝土时间位于冬季,浇筑砼全部加防冻剂。

3.3 将所需用的大型机械和设备、材料、工具(包括测温用的

设备及工具)配备齐全,并经检修试验后备用,保温用塑料薄膜,草苫、麻袋等,以确保砼作业的顺利进行。

3.4 做好基坑排水工作,有合理的排水和防冻措施,同时要防

止地面水流入基坑。

3.5 对地下施工现场进行障碍物清理,创造文明施工条件。对

施工现场内的所有设施或设备,不能移走的要加以保护,以免受损。

3.6 施工现场要有足够的照明设施,所有用电机具和设备要符

合《临时用电施工方案》的要求,以免发生意外。

3.7 主动与业主、砼搅拌站、环保、气象、自来水公司、电力

等部门取得联系,建立良好的协作关系。掌握施工期间本地区的气候情况,避开暴风雨等恶劣天气施工,保证砼供应连续、道路畅通、水电供应正常。

3.8 在浇筑砼前,应检查和控制各部位柱、墙的插筋、钢筋保

护层和预埋件的尺寸、规格、数量和位置等,其偏差值应符合《混凝土工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和图纸设计的相关规定,并满足创优标准。

3.9 检查砼输送泵的准备情况,对于砼泵及输送管道的布置均

应符合现场施工的要求,检查无误后进行空运转备用。

3.10 劳动力组织:本工程砼需连续浇筑,每个混凝土浇筑班组

人员分为三个班组,每八小时轮换。劳动强度大、体力的消耗,体力的疲惫将直接影响作业效率、浇筑质量、速度。对此,要作好劳

大体积混凝土施工方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第五篇

昆明螺蛳湾国际商贸城中央商务区

C8地块3栋、4栋

施工单位(编制单位):

编制人:

审核人:

批准人:

批准部门(章):

编制日期

大 体 积 混 凝 土 施 工 方 案

职务(称):职务(称):职务(称):

目 录

(一)、编制依据 2

(二)、工程概况 2

【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

(三)、地下室混凝土工程概况 3

(四)、施工现场 4

(五)、商品混凝土公司 4

(六)、施工组织管理机构 6

(七)、混凝土浇筑顺序及机械布置 8、

(八)、地下室剪力墙部位 9

(九)、地下室柱的混凝土浇筑 10

(十)、地下室梁、板混凝土浇筑 10

(十一)、外墙砼与内墙砼及墙柱与梁板节点混凝土强度等级不同时的施工措施: 11

(十二)、地下室后浇带施工 12

(十三)、技术措施及管理措施 13

(十四)、大体积混凝土施工温监测方案 15

(十五)、砼施工中应注意的质量问题 16

(十六)、砼施工中应注意的质量问题 17

(十七)劳动力配备及各种机具设备的配备 18

(十八)安全文明施工具体措施 19

后附冷却管布置图及大体积混凝土配合比、温度应力与收缩应力的

理论计算

大体积混凝土施工方案

(一)、编制依据:

工程施工图纸、本工程涉及到的国家、地方有关地下构造图集; 建筑工程施工质量验收统一标准:

GB50300—2001 砼结构工程施工质量验收规范

GB50204—2002 大体积混凝土施工规范

GB 50496-2009 建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50202—2002 高层建筑箱形与筏形基础技术规范

JGJ6—99 泵送混凝土施工技术规范

JGJ/T10—95 混凝土结构设计规范

GB50010---2008 1.3本工程施工现场的实际情况

(二)、工程概况:

1、项目名称:螺蛳湾国际商贸城中央商务区C8地块I标段

2、建设单位:云南中豪置业有限责任公司

3、设计单位:广东省机电建筑设计院

4、监理单位:浙江省省真建设工程监理有限公司

5、监督单位:昆明市工程质量监督站 昆明市工程安全监督站

6、施工单位:浙江稠城建筑工程有限公司

本工程C8-3栋为28层剪力墙结构,C8-4栋为24层框架-剪力墙结构,地下两层,局部三层。总建筑面积约为13500平方米。地下室底板为筏板基础,其中车库部分底板厚度为80㎝,主楼部分筏板厚度为2m,局部核心筒厚度达到3.85m,该底板属于大体积混凝土。

(三)、地下室混凝土工程概况:

2.1、本工程地下室混凝土采用商品混凝土。

2.2、地下室混凝土采用混凝土运输车运至施工现场,汽车泵及地泵泵送浇筑的方法进行施工。

2.3、地下室桩承台及底板:强度等级为C35,抗渗等级为P8。

2.4、主楼筏板:强度等级为C35,抗渗等级为P8。

2.5、地下室侧壁:强度等级为C35,抗渗等级为P8。

2.6、地下室顶板:强度等级为C35,抗渗等级为P8;地下室负一层梁板:强度等级为C35;

2.7、地下室车库部分墙柱:强度等级为C40;地下室主楼部分墙柱:强度等级为C50。

(四)、施工现场

3.1、检查钢筋的保护层、止水钢板和后浇带位置是否符合设计要求;

3.2、模板支撑加固是否符合相应技术规范的要求,合格后才能进行浇筑工作;

3.3、模板内木屑、木渣,以及其他杂物要清理干净,必要时用水冲洗并留设清扫口;

3.4、脚手架搭设是否要符合要求,跳板不得有断裂现象,临边防护是否安全。

3.5、清理现场,检查电路开关等动力设施并排除不安全因素;

3.6、预防遇到大雨时的相应施工物质应到位,防止大雨对混凝土浇筑时产生不利影响(人员雨具、新浇筑混凝土的遮盖等);

3.7、完善相应的技术资料、质保资料、隐蔽资料;

3.8、浇筑混凝土时预埋的测温管及保温随需的塑料薄膜、毛毯等应提前准备好。

3.9、施工作业人员充足、相应施工机械齐备并落实到位。

(五)、商品混凝土公司

各种原材料和参合料、外加剂准备充足、分仓存储并有明显标示;

4.1、砼原材料的控制

水泥:

水泥的种类较多,根据工程设计的砼强度等级,地下室可采用矿渣水泥,或采用中低热42.5普通硅酸盐水泥,施工时再加入粉煤灰或磨细矿渣粉混合材料。

在选用水泥时,最好不使用高细度的水泥,以减小砼中的收缩变形(因水泥的矿物成份和细度都可以提高砼的强度,如提高细度的办法提高强度,显著的增加收缩应力)。

4.2、外加剂使用:

降低水灰比是提高砼强度的重要措施,因此可在砼中掺加高效减水剂;粉煤灰可改善砼的工作度,减少砼的用水量,减少泌水和离析现象,可代替部份水泥,以减少水泥用量,减少水化热。对于大体积砼可按设计规定对主楼筏板部位掺入约水泥重量8%的HEA膨胀剂。

后浇带砼外加剂选用合成纤维与粉煤灰复合掺用,对砼预防由于塑性收缩或沉降收缩引起的早期开裂有明显效果。

对各类外加剂的使用,应严格审核以控制由于使用外加剂不合格或使用不当引起的裂缝。

4.3、骨料的使用:

骨料的强度对高强砼十分重要,粗细骨料应采取“精料方针”。

粗骨料的粒径、形状及矿物成份必须注意,骨料宜采用连续级配,严格控制粗细骨料的含泥量,尽量减少到1%以内,砂子细度模量约在2.7-3.1%。

4.4、砼配合比:

砼集料的配比应作细致分析,强度等级和水化热及收缩有矛盾,应根椐工程所处条件,如防水、防渗、防气、防射线等进行最优方案的选择,砼配合比设计应认真,尽可能在满足强度和坍落度要求下,多用骨料,少用粉料,以减少裂缝产生的可能性。

2015大体积混凝土浇筑方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第六篇

方案一:筏板大体积混凝土浇筑方案

一、工程概况

xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6, 进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。

二、混凝土性能

1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25%

2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3

三、混凝土浇筑

(一)浇注方法

1#、2#、4#工程地下室筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,采用泵送商品混凝土,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面浇筑间隔时间不得大于8h,小于混凝土的初凝时间。

1、 在底板混凝土浇筑过程中,我们将采取“分区定点,一个坡度、分层浇筑、循序推进、逐步到顶”的方法。即混凝土从一端向另一端,以同一坡度一次到顶向前连续浇筑。

采取合理的分层浇筑方式,每层厚度约500mm,并任其斜向流动,层层推移,必须保证第一层混凝土初凝前进行第二层混凝土浇筑。如下图所示:

混凝土分层浇筑示意图

2、 混凝土采用机械振捣棒振捣。振捣棒的操作,要做到“快插慢拔”,上下抽动,均匀振捣,插点要均匀排列,插点采用并列式和交错式均可;插点间距为300~400mm ,插入到下层尚未初凝的混凝土中约50~100mm,振捣时应依次进行,不要跳跃式振捣,以防发生漏振。每一振点的振捣延续时间25s,使混凝土表面水分不再显著下沉、不出现气泡、表面泛出灰浆为止。为使混凝土振捣密实,每台混凝土泵出料口配备4 台振捣棒(3 台工作,1 台备用),分三道布置。第一道布置在出料点,使混凝土形成自然流淌坡度,第二道布置在坡脚处,确保混凝土下部密实,第三道布置在斜面中部,在斜面上各点要严格控制振捣时间、移动距离和插入深度。

3、 浇筑混凝土时先化分浇筑区域,每台泵车负责本区域的混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行,直至达到浇筑厚度,混凝土形成扇形向前推进,然后在坡面上继续浇筑,循序推进。这种自然流淌形成斜坡混凝土的浇筑方法能较好地适应泵送工艺,避免泵管经常拆除冲洗和接长,提高泵送效率,简化混凝土的泌水处理,保证上、下层浇筑间隔不超过初凝时间。

如遇特殊情况,混凝土在间歇时间内不能继续浇筑时,需要采取如下应急措施:可在已浇筑的混凝土坡面上插Φ12短钢筋,长度1米,间距500mm,呈梅花状布置,同时加强测温工作,控制内外温差。

浇筑每一区段时,应先浇筑标高低的部位,如电梯井坑、集水坑等,由低向高推进。 根据规范要求:同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比,生产工艺基本相同,每单位工程不得少于2组(每组6个试件);连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组。本工程每段底板混凝土连续浇筑,应按500m3留置一组抗渗试件。

4、 全面分层,采取二次振捣方案。混凝土初凝以后,不允许受到振动。混凝土尚未初凝(刚接近初凝再进行一次振捣,称二次振捣),这在技术上是允许的。二次振捣可克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,亦可克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,从而提高混凝土与钢筋的握裹力,提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。

5、 大体积混凝土的表面水泥浆较厚,且泌水现象严重,应仔细处理。对于表面泌水,当每层混凝土浇筑接近尾声时,应人为将水引向低洼边部处缩为小水潭,然后用小水泵将水抽至附近排水井。在混凝土浇筑后4~8h 内,将部分浮浆清掉,初步用长刮尺刮平,洒少许的干净的细碎石,然后用木抹子搓平压实。在初凝以后,混凝土表面会出现龟裂,终凝前要进行二次抹压,以便将龟裂纹消除,注意宜晚不宜早。

(二)混凝土浇注时符合下列规定:

1、混凝土浇筑层厚度根据所用振捣器的作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时为300-500mm。

2、混凝土浇注宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇注。

3、整体分层连续浇注时应缩短间歇时间,并在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇注完毕。层间最长的间歇时间不大于混凝土的初凝时间。当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间时,层面按施工缝处理。

4、大风天气浇注混凝土时,在作业面要采取挡风措施,并增加混凝土表面的抹压次数,应及时覆盖塑料薄膜和保温材料。

5、浇注过程中突遇大雨时,应及时在结构合理部位留置施工缝,并尽快中止混凝土浇注;对已浇筑还未硬化的混凝土要立即进行覆盖,严禁雨水直接冲刷新浇注的混凝土。

(三)水平施工缝处理符合以下规定:

1、在已硬化的混凝土表面,清除表面的浮浆、松动的石子及软弱混凝土层。

2、在上层混凝土浇筑前,用清水冲洗混凝土表面的污物,并应充分润湿,但不得有积水。

3、混凝土要振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。

四、混凝土养护

1、大体积混凝土应进行保温保湿养护,在每次混凝土浇注完毕后,除应按普通混凝土常规养护外,还要及时按温控技术措施的要求进行保温养护。

(1)派专人负责保温养护工作。

(2)保湿养护的持续时间不得少于14d,并应经常检查塑料薄膜的完整情况,保持混凝土表面湿润。

(3)保温覆盖层的拆除应分层逐步进行,当混凝土的表面温度与环境最大温差小于200C时,可全部拆除。

2、混凝土浇注完毕初凝前,要立即进行喷雾养护工作。

五、混凝土降温措施

大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最小,防止和降低裂缝的产生和发展。因此考虑采取如下降温措施。

(一) 优化混凝土配合比

考虑到水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土配合比及施工过程中要注意如下问题:

(1)大体积混凝土内部温度上升的重要原因是水泥水化热高,在配合比设计时选用水化热低的矿渣硅酸盐水泥。

(2)适当增加粗骨料直径,并严格控制砂、石含泥量,石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,且不得含有其他杂质。

(3)降低水灰比,加强振捣,以提高混凝土的密实性和抗拉强度。

(4)在保证混凝土强度的前提下,使用适当的减水剂减少水泥用量,降低水灰比,以减少水化热。

(5)增加粉煤灰掺入量,以替代部分水泥用量,推迟混凝土强度的增长,从而减少水泥水化热的不利影响。粉煤灰掺量可取代水泥用量的20%-25%,细度应符合国家现行标准的规定。

(6)混凝土坍落度控制在90mm~130mm。

(二)外部保温措施

为控制好混凝土内部温度与表面温度之差不超过25℃, 施工中主要采取如下措施:

1.尽量降低混凝土入模浇筑温度,必要时用湿润麻袋遮盖泵管。

2.为防止混凝土表面散热过快和表面脱水,避免内、外温差过大和干缩而产生裂缝,混凝土终凝后,立即进行保温保湿养护,保温养护时间根据测温控制,当混凝土表面温度与大气温度基本相同时,可缓缓撤掉保温养护层,保湿养护不得少于14d。为防止混凝土内部与表面温差过大,造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而裂缝,养护工作尤为重要,现场采取保温、保湿养护法。首先,混凝土表面抹压完毕,马上覆盖一层塑料薄膜,目的是防止水分蒸发,然后在塑料薄膜上覆盖一层2cm厚玻璃棉毡以保温,墙柱插筋处尤其要注意严密保温,这样整体连接形成良好的保温层,从而使混凝土表面保持较高的温度,减缓表面热的扩散,控制混凝土内外温差。 塑料薄膜很有效地保证了混凝土表面的潮湿,既保证了表层混凝土的强度增长,又使前3周的降温阶段不致出现干燥收缩,还保证了微膨胀剂充分发挥补偿收缩的作用。

(三) 施工措施

分层浇筑混凝土,每层厚度不宜大于300mm以加快热量散发并使温度分布较均匀,同时也便于振捣密实。浇筑方向从一端开始,分台阶状推进。上层混凝土的浇筑要在下层混凝土初凝前进行,中途时间不应超过60分钟,大体积混凝土浇筑时,易使钢筋产生移位,因此,在混凝土浇注过程中,应随时复核钢筋位置,并采取措施以保证位置正确。

方案二:大体积混凝土浇筑方案

第一节 工程概况

德阳汇通大厦工程位于德阳市岷江路与泰山南路交汇处。

由于本工程A1栋写字楼部分的基础均为1800mm厚筏板,A2栋酒店部分的基础为1600mm筏板,B 栋住宅部分的基础为1600mm厚筏板,总方量约6700立方米,所以对该部分的筏板基础大体积混凝土的施工编制专题方案。

第二节 编制依据

一、德阳汇通大厦的施工合同、会省纪要、施工图纸等相关文件资料。

二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。

三、商品混凝土供应能力情况。

四、本公司依据GB/T19001—2000质量标准编制的质量管理体系文件、依据GB/T24001—2015环境管理标准编制的环境管理体系文件。

第三节 组织机构

为保证和加强大体积混凝土施工有序进行,特建立大体积混凝土施工组织机构。

第四节准备工作

根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)和《高层建筑箱形与筏形基础技术规程》(JGJ6-99)及大体积混凝土施工规范(GB50496-2015)的规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内;当设计无具体,要求时,温差不宜超过25度。

大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。

本工程设计无具体要求,即按规范执行。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。

一、 材料选择

本工程采用商品混凝土浇筑。对主要材料要求由施工总承包单位委托的商品混凝土供应站进行保证。

根据商品混凝土供应站前期同一片区供货的资料,原材料情况如下:水泥采用大厂水泥,混凝土配合比,在浇筑前三天交送甲方。

外加剂:主要采用高强性膨胀剂(防水剂)、纤维等详见配合比。实际添加的外加剂按时报价,工程量按图计算。

掺和料:包括Ⅱ级粉煤灰。

二、大体积混凝土配合比

混凝土采用搅拌站供应的商品混凝土,筏板混凝土强度等级为C35(P6),大体积混凝土早期水化热高,为降低混凝土内外温差,控制裂缝的产生,搅拌站在混凝土中掺入了符合GB/T18736《高强高性能混凝土用矿物外加剂》的Ⅱ级粉煤灰,以达到降低早期水化热,推迟水泥早期水化热峰值出现的时间,减少混凝土裂缝产生的因素。

同时掺入膨胀剂、纤维,可有效的补偿混凝土硬化过程中产生的收缩,防止收缩裂缝,提高混凝土的自身防水能力。

三、机械设备配置与搅拌站配置

本工程机械设备主要采用:

HBP60型混凝土地泵(功率90KW);背长37米以上混凝土汽车泵;混凝土搅拌运输车 (容量6.5~9m3)。

根据项目部和德阳民福商品混凝土公司达成的协议,该商品混凝土公司负责德阳汇通大厦的混凝土供应,并保证混凝土供应的连续。

四、现场准备工作

1、基础底板钢筋及柱、墙插筋、预埋件应分段尽快施工完毕,保证模板内的杂物和钢筋上的油渍已清理干净,缝隙和孔洞已堵严。并进行隐蔽工程验收。

2、基础底板上的地坑、积水坑、排水沟均采用钢模板支模。

3、将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。

4、混凝土输送泵是液压油水冷却器,需要提供50L/min流量的洁净的冷却水源,并用1寸的软管接至泵位置。

5、混凝土输送泵额定功率90KW,混凝土供应公司每台泵只有45m电缆,要求在距泵40m以内有配电箱。

6、提前准备好浇筑混凝土时预埋的测温管;班组到材料室备好保温随需的塑料薄膜、麻袋等。

7、项目经理部应与建管单位联系好施工用电,如果外电无法保证,便于安排好发电机供电,以保证混凝土泵送、振捣及施工照明用。

8、管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。

9、接管:泵管必须牢固架设,输送管线宜直,转弯宜缓,接头加胶圈,以保证其严密,泵出口处要设一定长度的水平管。

10.为保证施工顺利缩短工期,混凝土浇筑采用汽车泵和地泵相结合的方式进行。

第五节 大体积混凝土施工

一、施工段的划分及浇筑顺序

大体积砼浇筑根据栋号基础底板及后浇带隔断分为不同的4个区,每个区浇筑的时间不一致,浇筑的先后顺序以实际进度为准。混凝土浇筑速度预计80m3/小时。

I区(B栋住宅楼):由南向北进行浇筑,混凝土2070立方,计划浇注时间约41小时。

II区(A2酒店楼):由南向北进行浇筑,混凝土浇筑量约为1420立方米,计划浇筑完成时间为28小时。

III区(A1写字楼):由东向西进行浇筑,混凝土浇筑量约为2000立方米,计划浇筑完成时间为40小时。

Ⅳ(车库):由东向西进行浇筑,混凝土浇筑量约为1200立方米,计划浇筑完成时间为15小时

二、混凝土浇筑

1、混凝土采用商品混凝土,用混凝土运输车运到现场,每区采用2台地泵和一台汽车泵相结合送筑。(同时准备2台应急备用)汽车泵量按时办签证。

2、混凝土浇筑应由远而近浇注,混凝土输送泵管采取一次接长到最远处,边浇边拆。采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的斜面浇筑工艺,以缩小混凝土暴露面积。混凝土浇筑厚度控制在500mm以内。并按1:6~1:10坡度浇筑,上层混凝土应超前覆盖下层混凝土500mm以上,上下层之间的混凝土浇筑间歇时间,不得超过混凝土的初凝时间。

根据汽车泵布料杆的长度,划定浇筑区域,浇筑时先在一个部位进行,直至达到设计标高,混凝土形成扇形向前流动,然后在其坡面上连续浇筑,循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺,使每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上,确保每

层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的间题,也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。

混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过4小时,如遇特殊情况,混凝土在4小时已不能连续浇筑时,需采取应急措施,按施工缝处理。处理方法如下:a、清除浇筑表面浮浆,软弱砼层及松动的石子,并均匀露出粗骨料;b、在上层砼浇筑前,应用压力水冲洗砼表面的污物,充分湿润,但不得有积水。

为了防止混凝土发生离析,砼的自由倾落高度不得超过2m,否则应采用串筒或溜槽下料。

3、混凝土浇筑时在每台泵车的出灰口处配置1~2台振捣器,因为混凝土的坍落度比较大,在1.6(1.8)米厚的底板内可斜向流淌1米远左右,2台振捣器主要负责下部斜坡流淌处振捣密实,另外2~4台振捣器主要负责顶部混凝土振捣。混凝土振捣时严格控制震动棒插入深度及振捣时间。插入间距一般为400mm,振捣时间一般为15~30S,采用“快插慢拔”,确保混凝土振捣密实,不过振,防止过振造成混凝土表面浆体过多出现收缩裂缝。宜在20~30min后进行二次复振。

4、大流动性混凝土在振捣过程中必然有泌水和浮浆上浮现象,并沿自然坡面流淌到坡底沉积,泌水和沉积过厚易导致混凝土表面裂缝等。禁止采用撒干料方式处理,可用长刮尺及时将泌水和浮浆刮去,然后用木抹子压实,混凝土表面开始收汗(混凝土初凝前)应适时进行二次抹面压实措施。

三、混凝土取样

由于连续浇注超过1000立方米,现场按每浇筑200立方米取样一次制作试块。 防水混凝土抗渗试块按规范规定取样。由质量检测公司进行取样。

四、混凝土测温

1、混凝土测温由专业监测单位根据相关规范完成。(测温费用另计)

五、混凝土保温养护

为防止内外温差过大,造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝,养护工作极为重要,应采取保温、保湿样护法。

1、混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,覆盖时间以混凝土初凝时间为宜,先在混凝土表面覆二层塑料薄膜、一层麻袋,然后在上面覆盖麻袋以保温。混凝土需补充水分时,只在下层薄膜与底板接触表面浇水,然后尽快覆盖好保温资料。麻袋及薄膜费用按时办签证。

2、新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝,同时可避免麻袋因吸水受潮而降低保温性能。

3、柱、墙插筋部位是保温的难点,要特别注意盖严,防止造成温差较大或受冻。

4、停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后,可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉,使混凝土散热。

5、混凝土强度未达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

第六节 主要保证和管理措施

一、加强带和后浇带的处理

详见加强带和后浇带专项方案

二、大体积混凝土温控防裂措施

1、控制混凝土水灰比不大于0.5,坍落度不大于180mm。

2、按水泥用量的11%掺加UEA-H(1)高性能膨胀剂(防水剂)、每立方加入0.9kg纤维。

4、掺加Ⅱ级粉煤灰。

5、加强温度检测和保温措施。

6、混凝土表面及时覆二层塑料薄膜,并覆盖麻袋以保温。电梯井处改为两层塑料薄膜,然后在上面覆盖麻袋。

7、改善约束条件,消灭温度应力可能造成的裂缝,由于设计划分了后浇带和加强带,可作为自然的区段划分界线,采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的斜面浇筑工艺,以缩小混凝土暴露面积,同时加强早期养护,以减少和控制应约束原

因造成的温度应力影响。

三、大体积混凝土浇筑管理措施

1、商品混凝土站拌制混凝土的原材料均需进行检验,合格后方可使用。同时要注意各项原材料的温度,以保证混凝土的入模温度与理论计算基本相近。

2、要求商品混凝土供应单位在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂,掺量要准确。

3、施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水

4、在混凝土输送管布置中,按照施工方案进行管道的布置和按施工分区进行混凝土的浇筑。

5、提前作好测温准备工作,进行测温线的布置和埋设,及时采集数据进行混凝土水化热的监控。

6、要求现场班组作业要加强对测温线的保护工作,混凝土浇筑后施工吊物不得压盖测温点位,以免损坏测温线,影响测温工作。

7、管道按照最短距离和最少弯头的原则铺设,铺设应保证施工安全,便于清洗管道,排除故障和装拆维修。

8、应在2-3m范围内移动布料管,严禁将混凝土输送管出口埋于混凝土中,以免混凝土管压力升高暴管及混凝土飞溅伤人。

9、在混凝土泵送过程中,混凝土管道出口严禁站人。

10、在拆卸混凝土管道时,必须先通知泵工卸除管道内的混凝土压力后才能拆管。

方案三:大体积混凝土浇筑施工方案

一、工程概况:

本工程是一座集商业与住宅为一体的建筑,地下一层地上商铺二层,两栋裙楼为九层住宅楼,总建筑面积22176m2。结构形式为框剪结构,基础采用筏板基础。本工程地下室平时用作停车场,一、二层主要是商业,三层以上为住宅楼。基础地下室部分按沉降缝分为3个作业分区,底板和外墙部分均采用C30防渗混凝土,抗渗等级为P6。本工程砼由湖北耀强升商贸有限公司提供,根据设计要求设计配合比。并严格按配合比生产混凝土。混凝土搅拌时间应符合规范的规定。砼浇筑按区段进行划分,共分3个区 段,每一区段架设两条输送管,同时浇筑。

二、施工准备工作:

大体积混凝土的施工技术要求比较高,特别在施工中要防止混凝土因水泥水化热引起的温度差产生温度应力裂缝。因此需要从材料选择上、技术措施等有关环节做好充分的准备工作,才能保证基础底板大体积混凝土顺利施工。

(一)、现场准备工作

(1)基础底板钢筋及柱、墙插筋应分段尽快施工完毕,并进行隐蔽工程验收。

(2)基础底板上的地坑、积水坑采用组合钢模板支模,不合模数部位采用木模板支模。

(3)将基础底板上表面标高抄测在柱、墙钢筋上,并作明显标记,供浇筑混凝土时找平用。

(4)浇筑混凝土时预埋的测温管及保温随需的塑料薄膜、草席等应提前准备好。

(5)项目经理部应与建设单位联系好施工用电,以保证混凝土振捣及施工照明用。

(6)管理人员、施工人员、后勤人员、保卫人员等昼夜排班,坚守岗位,各负其责,保证混凝土连续浇灌的顺利进行。

三、混凝土浇捣的一般要求:【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

(一) 、浇筑混凝土时应分段、分层连续进行,浇筑层高度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。

(二)、 使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点一动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振捣器的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。

(三)、 浇筑混凝土时应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。

(四)、 浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。

(五)、梁、板混凝土浇筑:

本期工程各单体工程的梁板混凝土浇捣将采用泵送的方法,将混凝土输送至浇捣部位。

1、梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据板高分层浇筑。筏板基础部分,梁高超出板面部分待二次砼浇捣成型。

2、与板成整体但高度大于1m的梁,允许单独浇筑,其施工缝应留在板底以下2~3cm处。浇捣时,浇筑与振捣必须紧密配合,第一层下料慢些,梁底及梁帮部位要注意振实,振捣时不得触动钢筋及预埋件。

3、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查混凝土厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板混凝土时不允许用振捣棒铺摊混凝土。

4、施工缝位置:宜沿次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内(或按区段)。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎。施工缝用钢丝网挡牢。

5、膨胀加强带(施工缝)处须待已浇筑混凝土的表面应凿毛,剔除浮动石子,并用水冲洗干净后,先浇一层水泥浆,然后继续浇筑混凝土,应细致操作振实,使新旧混凝土紧密结合。

(六)、楼梯混凝土浇筑:

1、楼梯混凝土自下而上浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置时再与踏步混凝土一起浇捣,不断连续向上推进,并随时用木抹子(或塑料抹子)将踏步上表面抹平。

2、施工缝位置:楼梯混凝土宜连续浇筑完,施工缝确需留置时应留在楼梯段1/3的部位,且留垂直缝。

四、混凝土的浇筑:

(一)、混凝土工程工艺流程:

积水处理 底板清理 隐蔽工程验收 标高复核 轴线复核 插筋位置 混凝土浇筑 混凝土养护

(二)、采用47m汽泵法浇捣砼。

(三)、由于混凝土坍落度比较大,会在表面钢筋下部产生水分,或在表层钢筋上部的混凝土产生细小裂缝。为了防止出现这种裂缝,在混凝土初凝前和混凝土预沉后采取二次抹面压实措施。

(四)、现场按每浇筑100立方米(或一个台班)制作2组试块, 1组压28d强度归技术档案资料用,另备一组600高同条件试块。

(五)、防水混凝土抗渗试块按规范规定每单位工程不得少于2组。考虑本工程砼工程量较大,按规定留取防水混凝土抗渗试块。

五、大体积混凝土温度和温度应力:

根据设计要求,对基础底板混凝土进行温度检测;基础底板混凝土中部中心点的温升高峰值,该温升值一般略小于绝热温升值。一般在混凝土浇筑后3d左右产生,以后趋于稳定不在升温,并且开始逐步降温。规范规定,对大体积混凝土养护,应根据气候条件采取控温措施,并按需要测定浇筑后的混凝土表面和内部温度,将温差控制在设计要求的范围内;当设计无具体,要求时,温差不宜超过25度;本工程设计无具体要求,即按规范执行。表面温度的控制可采取调整保温层的厚度。

六、混凝土测温:

(1)基础底板混凝土浇筑时应设专人配合预埋测温管。测温管的长度分部为两种规格。测温线应按测温平面布置图进行预埋,预埋时测温管与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏。每组测温线有2根(即不同长度的测温线)在线的上断用胶带做上标记,便于区分深度。测温线用塑料带罩好,绑扎牢固,不准将测温端头受潮。测温线位置用保护木框作为标志,便于保温后查找。【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

(2)配备专职测温人员,按两班考虑。对测温人员要进行培训和技术交底。测温人员要认真负责,按时按孔测温,不得遗漏或弄虚作假。测温记录要填写清楚、整洁,换班时要进行交底。

(3)测温工作应连续进行,每测一次,持续测温及混凝土强度达到时间,强度并经技术部门同意后方可停止测温。

(4)测温时发现混凝土内部最高温度与部门温度之差达到25度或温度异常,应及时通知技术部门和项目技术负责人,以便及时采取措施。

七、混凝土养护:

(1)混凝土浇筑完毕后,应在12h以内加以覆盖和浇水,浇水次数应能保持混凝土有足够的湿润状态,养护期一般不小于7昼夜,防水混凝土养护期不少于14d。

(2)混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,在上面覆一层塑料薄膜。

(3)新浇筑的混凝土水化速度比较快,盖上塑料薄膜后可进行保温保养,防止混凝土表面因脱水而产生干缩裂缝,同时可避免草席因吸水受潮而降低保温性能。

(4)柱、墙插筋部位是保温的难点,要特别注意盖严,防止造成温差较大。

(5)停止测温的部位经技术部门和项目技术负责人同意后,可将保温层及塑料薄膜逐层掀掉,使混凝土散热。

八、后浇带施工方法:

按设计要求膨胀加强带按间歇式进行施工。

(1)膨胀加强带(后浇带)施工缝采用模板作侧模,内铺钢丝网。

(2)膨胀加强带(后浇带)混凝土施工前,清除钢筋表面锈层,混凝土表面凿毛,钢丝网可不拆除,清理混凝土表面杂物,并用压力水冲洗。

(3)膨胀加强带(后浇带)混凝土浇筑时温度尽量低于主体混凝土浇筑时温度。并采用微膨胀混凝土,强度等级宜提高一级。

(4)膨胀加强带(后浇带)施工缝处理自下而上逐层进行,膨胀加强带(后浇带)混凝土强度达到设计要求后,视工程特点按规定逐层拆除模板。

(5)膨胀加强带(后浇带)混凝土初凝后,在12h内覆盖浇水养护14d,养护期间要保持混凝土表面湿润。

九、施工中应注意的质量问题:

(1)蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙使水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

(2)露筋:原因是钢筋垫块位移、间距过大、漏放、钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实,也可能出现露筋。

(3)麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

(4)孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

(5)梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

(6)现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。施工完毕覆盖保水麻袋或薄膜时,上人时间不宜过早,以免留下脚印。

十、主要管理措施:

1、在混凝土搅拌站设专人掺入外加剂,掺量要准确。

2、施工现场对商品混凝土要逐车进行检查,测定混凝土的坍落度和温度,检查混凝土量是否相符。同时严禁混凝土搅拌车在施工现场临时加水。

3、混凝土浇筑应连续进行,间歇时间不得超过3~5h,同时已浇筑的混凝土表面温度在未被新浇筑的混凝土覆盖前不得低于相关规定。

4、试验部门设专人负责测温及保养的管理工作,发现问题应及时向项目技术负责人汇报。

5、浇筑混凝土前应将基槽内的杂物清理干净。

6、加强混凝土试块制作及养护的管理,试块拆模后及时编号并送入标养室进行养护。

十一、质量控制:

重点落实混凝土浇筑施工方案,建立质量保证责任制,现场由项目现场负责人牵头,技术负责人负责现场统一协调、指挥,统一管理,确保施工进度。质检员,施工员负责混凝土原材料质量和浇筑质量,并随时进行混凝土各指标的测试、现场施工工序的监督。

2015疾病防治方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第七篇

第1篇:幼儿园春季流行疾病防治方案

目前正是冬春季,天气回暖,万物复苏,是呼吸道传染病的高发季节,幼儿在春季易发生流感、腮腺炎、水痘、风疹、手足口病等传染病,危害着幼儿的身体健康。童欣幼儿园高度重视幼儿生命健康,未雨绸缪,切实采取多项措施确保把传染病拒之门外。咨询市疾病控制中心、市妇幼保健院、市传染病防控所等有关上级单位,根据疾病防治要求,并结合本园实际成立了防治工作小组,制定了防治方案,全面宣传、检查、落实,家园联手,免遭传染病的侵袭,以确保幼儿园教育活动的顺利进行。

一、高度重视,认真学习:

园领导针对春季疾病的特点,成立了疾病防治工作小组,制定了传染病防治方案,组织全体教职员工认真学习。了解疾病的特点,制定防病措施,要求各部门成员严格按防治方案执行。

园保健医生从入园、常规、护理、消毒、膳食等等,多个方面向大家讲解疾病知识和特点,老师们应做好的工作。李园长对防治方案的执行,做了更全面的总结和更深入的要求,一定要严格、细致、落实到每个环节。袁园长要求老师们要传达到位,做好通知和宣传,本周全面检查园内的清洁消毒防治工作。

老师们认真聆听了会议内容,并做好记录,下一步会利用谈话、专栏、走访、网站、家长会等形式,向家长宣传预防传染病知识,取得家长的配合与支持。

二、具体措施:

1、家园联手,多措并举,切断传染源。

医务部门加强晨检,把好入园关。要求家长将孩子送到园门口让其自行入园,防止人群密集带菌入园。晨间检查密切观察幼儿,杜绝传染病源患儿入园、入班。对于缺勤的幼儿,及时向家长了解情况,做好登记。加强与家长沟通,密切家长联系。

老师们要做好宣传工作,利用多种形式向家长宣传春季各种传染病发病症状、特点及预防措施,提高家长知病防病意识。在做好家长宣传工作的同时,幼儿园还通过课堂教育形式,以趣味化的教育教学活动,加强孩子的健康教育。让孩子了解预防疾病的方法,教育孩子勤洗手、洗脸,养成良好的卫生、生活习惯。

2、园领导加强巡视,行管人员查班时,老师们在日常生活中密切观察孩子,对每位入园幼儿认真进行一看二问三摸四查的双晨检工作,全面落实巡检制度,发现有异常幼儿及时报告、通知家长并认真做好记录。

3、本周开始为每位幼儿服用板蓝根冲剂,起到对疾病的预防作用。

4、强化常规消毒工作,有效防止病毒入侵。班级每天按要求进行开窗通风、“84”消毒液喷雾、紫外线空气消毒。84消毒液要及时到医务室领取,按浓度配置。抓好餐前消毒工作,按要求进行桌面消毒。做好幼儿用具的消毒工作,毛巾、口杯、餐具必须每天每餐消毒。幼儿被褥按要求进行拆洗暴晒,并有记录。玩具用84消毒液浸泡10分钟,再用清水洗净。

5、加强户外活动及护理,让孩子多接触阳光,提高免疫力。开展丰富多彩户外体育活动,并注意随时给幼儿增减衣服,准备干毛巾为幼儿擦汗,特别关注体弱儿的护理。

6、加强膳食管理,把好入口关。厨房工作人员防止食物在操作中的再感染,班上老师也要注意幼儿的饮食卫生,教育督促幼儿勤洗手。安排合理的膳食,注意食物营养搭配,为幼儿提供足量的蛋白质和维生素。

7、加强全园清洁卫生工作,加强督促检查。消除卫生死角,净化校园环境。对食堂、教室、幼儿午睡室和厕所等经常消毒;室内外环境彻底大扫除,开展专项检查工作。

8、老师们及时掌握孩子生病或缺勤动态,一旦发现疑似病例,要立即汇报,并迅速通知家长将患儿送医院检查就诊,幼儿再入园需出示医院证明方可入园。若发现疫情,在医务室的指导下,做好隔离检疫,并加强各项消毒措施。随时报告疾控中心,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。切实做到让家长放心,让孩子开心。

让我们紧密配合,大力宣传、普及相关知识,提高卫生意识,做好防治工作,给幼儿创设一个健康卫生的环境。

第2篇:常见疾病防治方案

一、猪链球菌病:该病在临床上可分为四个表现型:败血型、脑膜脑炎型、关节炎型、化脓性淋巴结炎(淋巴结脓肿)型,猪链球菌病多表现为至少两个类型的混合表现,可据此与猪伪狂犬病鉴别诊断。其临床表现:体温升高到41-42℃,精神委顿,耳尖、四肢下端、腹下有紫红色或出血性红斑,减食或不食,有浆液性或粘液性鼻液,呼吸浅表而快,便秘,转圈,空嚼,磨牙,后期卧倒后四肢做游泳状划动,有人接近或触及躯体时,发出尖叫或抽搐,一肢或几肢关节肿胀,疼痛,跛行。剖检可见:各器官充血、出血;心包液增多,脾脏肿大呈暗红色、脾脏包膜上有纤维素性沉着;脑膜充血、出血、溢血;心包膜有纤维素性炎,心包增厚;部分病例胸腔充满纤维素性覆盖物,腹腔有纤维素性腹膜炎;关节周围肿胀、充血,滑液混浊、严重者关节软骨坏死。

预防方案:疾病多发期,饲料中拌入磺胺间甲氧嘧啶钠,每周连用3-4天。

治疗方案:1、老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家单独用。2、附弓三加六或三氮六磺星或长效贝尼尔单独使用。3、中亚高抗或抗霸单独注射。4、老板或磺普菌效单独注射。水针治疗的同时磺胺间甲氧嘧啶钠拌料,效果极佳。以上任一方案,如有关节炎出现,可于关节内放出液体后注入特效链球菌或链球菌病。

二、附红细胞体病:附红细胞体属于寄生菌,每头猪只都有其存在,正常情况下不发病,一旦其生存环境变化,就立即大量繁殖,从而发病。临床表现为:高热稽留,厌食,全身皮肤发红,耳部、腹下、腹股沟、四肢有不规则的紫斑,指压不褪色,有的贫血,黄疸。解剖可见:肝肿大变性,质硬呈黄棕色,有出血点或坏死点;胆囊肿大,充满褐绿色胆汁;脾脏肿大,有暗红色出血点,边缘有丘疹样结节;心肌、肾脏苍白松软;胸腔、腹腔及心包囊积液。

预防方案:平时中华毒杀清或肝宝附红肥或附特拌料,每周连用3-5天。

治疗方案:1、附红?三针或长效贝尼尔或中亚高抗或抗霸单独使用。2、老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家单独用。3、老板或磺普菌效单独注射。4、净化ABO或长效米先单独注射。水针治疗同时,中华毒杀清或肝宝附红肥或附特拌料,效果更好。以上任一方案,病愈后注射补血以补血,增强体质。

三、猪呼吸系统综合症:病猪初期主要表现为干咳、气喘,尤其是清晨突然惊群或饲养员赶猪时更明显,其体温一般正常,食欲和精神也变化不大,所以易被忽视。随着病情的发展,病猪可能出现呆立、拱背、伸颈、垂头,呈剧烈咳嗽或痉挛性阵咳,腹式呼吸明显,严重的可视粘膜或肢体末端发绀。急性病例往往伴有不同程度的发烧,可发生突然死亡;大部分猪由急性变为慢性或在保育舍形成地方性流行,病猪生长缓慢或停滞,消瘦,甚至死亡。如果饲养管理条件较差,猪群密度过大或出现混合感染,发病率、死亡率和临床表现更为严重。剖检可见:肺部病变,气管、支气管、喉头充满粘液或血液。

预防方案:天气突变或季节变换时,中华毒杀清与呼喉仙丹拌料,或福奇拌料,每周3-5天。

治疗方案:1、强六氟或世纪喘霸或长效喘奇或重喘急诊室单独注射。2、抗霸或中亚高抗单独使用。3、老板或磺普菌效或冷静混合副血呼优,按每Kg体重0.1-0.15ml注射。水针治疗同时,中华毒杀清与呼喉仙丹拌料,或福奇拌料,效果极佳。

四、猪瘟:临床症状:体温41℃以上稽留,嗜睡,精神沉郁,眼结膜潮红,眼中有粘液或脓性分泌物,初期便秘,粪便呈球状,附带血的粘液或伪膜,接着发生灰黄色水样腹泻,常在外阴、腹下、四肢内侧薄皮处有出血点或出血斑,或可视粘膜和腹部皮肤有针尖大密集出血点等。剖检可见肾脏有出血点,脾脏有大小不一、稍微凸起的梗死灶,肺梗死和出血,温和性猪瘟症状不明显。

预防方案:每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,每周用5天,或每月连用15天。

治疗方案:1、老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家单独用。2、老板或磺普菌效混合疫抗血清注射。水针治疗同时,每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,效果极佳。

五、无名高热:是以蓝耳病的免疫抑制引发的多种疾病的混合感染,临床表现为:发病猪体温升高至40~42.5℃,精神沉郁,采食量下降或食欲废绝,患病猪皮肤发红,耳后耳边缘发绀、腹下和四肢末梢等身体多处皮肤有斑块状,呈紫红色;呼吸困难,喜伏卧,部分猪出现严重的腹式呼吸,气喘急促,有的表现喘气或呈不规则呼吸;部分患病猪跛行;部分患病猪流鼻涕、打喷嚏、咳嗽、眼分泌物增多,大部分猪有泪斑,出现结膜炎症状;部分猪群便秘,粪便干结,呈球状,尿黄而少、混浊,颜色加深。病程稍长的病猪全身苍白,出现贫血现象,被毛粗乱,部分病猪后肢无力,个别病猪濒死前不能站立,最后全身抽搐而死,发病猪群死亡率很高,有的猪场甚至高达50~90%。部分母猪在怀孕后期(100~110天)出现流产,产死胎,弱仔和木乃伊胎。剖检变化:

所有病死猪均出现不同程度的肺炎,剖检可见以下症状:

1、肺肿胀、变硬;呈不能收缩的橡皮状肺,间质性肺炎症状明显,肺部呈现斑驳状到褐色病变(大理石样);大多数都是混合感染肺炎,有化脓灶,部分猪肺出血,出血性肺炎,间质明显增宽。

2、淋巴结广泛肿大,特别是腹股沟淋巴结和肺门淋巴结。

3、有的病死猪肝脏肿胀,颜色变淡,有的肝则呈黄土色,质脆,个别猪肾、膀胱、喉头、心冠状沟脂肪及心内外膜等有出血点;部分病死猪肾肿大,颜色变深,呈褐色或土黄色,质地较脆,有瘀血现象。有的病猪脾脏肿大,质脆。

4、多发性浆液纤维素性胸膜炎和腹膜炎,胸腔及腹腔有纤维蛋白的渗出。个别猪肺浆膜与胸膜或心包纤维素性粘连。也有些病猪出现胸腹腔积液。

预防方案:每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,每周用5天,或每月连用15天。

治疗方案:1、疫抗血清配合中亚高抗或抗霸分别注射。2、疫抗血清混合老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家注射。3、疫抗血清混合老板或磺普菌效注射。水针治疗同时,配合每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,效果极佳。

六、猪黄白痢:由大肠杆菌引发,主要症状为:粪便黄色、黄白色、乳白色、淡黄绿色或灰白色糊状,含有凝乳小块,有腥臭,糊肛。剖检可见明显的肠道炎症。

预防方案:仔猪出生后,吃初乳前,将“肠笑”调成糊状,按每Kg体重0.2g服下。服仔猪出生后第三天开始,哺乳母猪饲料中添加“川粉”。

治疗方案:1、将“肠笑”调成糊状,按每Kg体重0.2g服下。2、可补可痢或清毒或痢来不怕或利可达单独注射。水针治疗同时,配合仔猪口服“肠笑”,哺乳母猪饲料中添加“川粉”,效果极佳。

七、病毒性腹泻综合症:此病的临床表现为:腹泻、排黑色稀便、严重的肛门失禁、腹泻如喷水状,脱水,如治疗不及时或治疗无效则迅速脱水衰竭而死。

预防方案:每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,每周用5天,或每月连用15天。

治疗方案:1、将“肠笑”调成糊状,按每Kg体重0.2g服下。2、可补可痢或清毒或利可达单独注射。水针治疗同时,配合每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,效果极佳。

八、口蹄疫:中大猪表现为体温升高、口腔粘膜、唇部、舌部、鼻镜、乳房及蹄冠部出现水疱、水疱中充满淡黄色透明液体,如破溃后细菌污染,跛行严重。仔猪表现为心肌炎,急速死亡。

预防方案:每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,每周用5天,或每月连用15天。

治疗方案:1、老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家混合疫抗血清注射。2、老板或磺普菌效混合疫抗血清注射。3、圆毒干扰素或口蹄心爽或疫力健或正黄旗单独注射。跛行严重者可同时分别注射跛痛消以镇痛止跛。水针治疗同时,配合每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,效果极佳。

九、猪伪狂犬病:与猪链球菌病的脑膜脑炎型症状相似,主要表现为:体温升高到41℃,食欲减退或废绝,精神委顿,昏睡,发抖,呕吐,呼吸加快,腹泻,倒地后头向后仰,四肢划动似游泳,有的做圆圈运动。剖检可见:脑膜充血、脑脊液增多,坏死性扁桃体炎、咽炎、气管炎及肺水肿;肝、脾等实质器官可见充血、米粒大的灰白色坏死小点,主要特征是实质器官表面及深层有绿豆大小的坏死灶。

预防方案:每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,每周用5天,或每月连用15天。

治疗方案:1、老中医或混感重症血清或本草经典或中医五毒世家混合疫抗血清注射。

2、老板或磺普菌效混合疫抗血清注射。水针治疗同时,配合每加美或美乐迪或芪强或中华毒杀清拌料,效果极佳。以上方案,如猪只出现神经症状,注射硫酸镁。

十、母畜产前产后感染:母猪产后患乳房炎、子宫内膜炎等。

预防方案:母猪临产前三天至产后三天,饲料中添加“母猪宝”。

治疗方案:产后康或益母产后康或产后催乳宫净康单独使用,配合饲料中添加母猪宝,效果极佳。

十一、母畜繁殖障碍综合症:临床表现为:孕畜流产、早产、产死胎、木乃伊胎、屡配不孕、长期不发情等。

预防方案:1、孕期饲料中添加“美乐迪”,每周用5天,或每月连用15天。2、妊娠45-60天,妊娠100-120天,每头分别注射“疫抗血清”20ml。

治疗方案:1、饲料中添加“每加美”或“美乐迪”或“芪强”或中华毒杀清,每周用5天,或每月连用15天。2、流产或早产后,疫抗血清每头注射20ml,连用三次。

十二、母猪乳房炎:表现为:乳房红肿、发硬、发热、疼痛,乳汁异常、乳汁稀薄如水、带有棉絮状物、或乳汁浓稠如糊状、带有血液或血凝块或血丝、产奶量降低等。

预防方案:母猪临产前三天至产后三天,饲料中添加“母猪宝”。

治疗方案:产后康或益母产后康或产后催乳宫净康单独使用,配合饲料中添加母猪宝,效果极佳。

十三、母猪产前产后厌食综合症:妊娠母猪产前半个月至产后发生,表现为体温正常或稍高,减食或不食。

预防方案:孕期饲料中添加“美乐迪”,每周用5天,或每月连用15天。临产前一个月,多喂母猪青绿饲料,如蔬菜、青草、红萝卜、苹果等。

治疗方案:1、健胃促刍康注射(临产前半个月,且连续不食2天以上的禁用)。2、人工矿泉盐灌服。3、饲料中添加“每加美”或“美乐迪”。

十四、母猪产后无乳综合症:由产后患乳房炎、产前前后厌食等引起,表现为产后少乳甚至无乳,仔猪吃不足乳汁,逐渐衰竭而死,造成的损失很大。

预防方案:产前一个月,多喂母猪青绿饲料,如蔬菜、青草、红萝卜、苹果等,饲料中添加“每加美”或“美乐迪”,每周用5天,或每月连用15天;临产前三天至产后三天,饲料中添加“母猪宝”,防治母猪产后感染。

治疗方案:将仔猪寄养到其他产仔较少的哺乳母猪,或喂给优质的代乳料;产后立即将半斤麸皮+适量食盐+大量温开水稀释喂给母猪,以后多喂青绿多汁饲料,如蔬菜、青草、红萝卜、苹果等,同时在饲料中添加“每加美”或“美乐迪”连续使用。

十五、免疫期间:芪强或美乐迪或每加美在疫苗免疫当天至免疫后5-7天拌料使用,免疫同时注射疫抗血清,能有效促进抗体生成,提高免疫效果,保护猪只免受免疫空白期野毒侵袭。

第3篇:结核病疾病防治方案

为贯彻落实《全国结核病防治规划(20XX-20XX年)》,进一步加强全国结核病防治工作,遏制结核病的流行,保障人民群众身体健康,促进国民经济和社会协调发展,中央财政安排专项资金,在全国范围内实施结核病加强控制项目。

一、项目目标

(一)总目标。

促进《全国结核病防治规划(20XX-20XX年)》目标的实现,降低结核病的感染、发病与死亡,提高全人口的健康水平。

(二)年度目标。

1.新涂阳肺结核病患者发现率在70%及以上,治愈率保持在85%以上。

2.20XX年发现、治疗管理肺结核患者约106万例。

3.实施20XX年全国第五次结核病流行病学调查工作。

二、项目范围和内容

(一)项目范围。

全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团。

(二)项目内容。

第一部分:基本结核病防治工作。

1.患者诊断。

对到指定结防机构就诊的肺结核可疑患者提供免费的结核病诊断检查,包括提供1次胸部X光片、1次痰涂片检查。据估算,每检查7例可疑者,可发现1例涂阳肺结核患者。

2.患者治疗及检查。

对确诊的活动性肺结核患者提供免费的治疗和随访检查,主要包括:国家免费提供统一标准化疗方案所需的抗结核药品;治疗期间提供3次痰涂片随访检查,疗程结束时提供1次胸部X光片检查。各类患者的治疗以不住院化疗为主,采用国家标准化疗方案,在当地结防机构接受规范的治疗管理。

3.肺结核病报病及治疗管理补助。

对推荐和报告肺结核患者的医务人员以及承担有关公共卫生工作的医务人员给予适当补助,以激励医务人员参与肺结核病的报告及公共卫生服务工作;对按要求已完成肺结核患者治疗管理工作的医务人员或公共卫生工作人员发放治疗管理补助费。

4.疫情追踪。

(1)疫情调查。了解全国乃至各省(自治区、直辖市)结核病的流行状况和危害程度,20XX年将开展的第五次全国结核病流行病学抽样调查工作。工作内容主要包括组织、培训流调人员,实施现场调查,汇总分析数据,并撰写流调报告,为保证各种活动的顺利进行,国家提供相应经费支持。

(2)疫情追踪。利用国家疫情监测系统,了解肺结核的报告情况,主要是经过相应培训的社区医务人员或共公卫生工作人员对已报告但还没有到结防机构就诊的可疑患者进行现场或者电话追踪。

5.提高肺结核患者发现率。

(1)疫情报告。20XX年全国启用优化后的结核病网络专报系统,结核病防治机构负责实施报告管理工作,以保证国家获得及时准确的疫情信息。

(2)密切接触者流行病学检查。与肺结核接触最密切的是患者的家庭成员,动员已知的肺结核患者家庭成员尽早到结防机构就诊,是早期发现肺结核患者手段之一。对所有涂阳肺结核患者的家庭密切接触者开展流行病学调查,并提供相应工作补助。

6.规划管理工作。

(1)健康促进。省市县三级在世界结核病防治日开展综合性健康促进活动,同时举行“三下乡”活动;制作本省(区、市)健康促进相关材料(包括复制健康工具箱内材料和省内的材料);发放健康促进材料(包括材料的运输、分发等费用);对年度健康促进活动进行督导评估。

(2)强化督导。为提高工作质量,确保完成各项工作指标,卫生部要求各地加强分级督导工作力度。省级每年对所辖地(市)增加1次督导;地(市)每年对所辖县(区)增加1次督导,县(区)每年对所辖乡镇增加1次督导。

第二部分:第五次结核病流行病学调查。

20XX年全国组织开展第五次结核病流行病学调查,覆盖31个省(区、市),共176个调查点。卫生部办公厅已下发《关于开展全国第五次结核病流行病学调查的通知》(卫办疾控发〔20XX〕184号)和流调方案,中央提供相应工作补助。

三、项目组织实施

(一)组织形式。

1.国家级:卫生部负责对项目实施进行管理与监督。

2.省级:项目省、地(市)、县(区)按照《中国结核病防治规划实施工作指南》的要求,落实规划各项指标。各级卫生行政部门负责项目的组织实施,各级结核病防治机构负责项目的技术指导和监测工作,对项目实施进行质量控制。

(二)资金安排。20XX年中央财政安排结核病防治专项资金56335万元,覆盖密切接触者调查、患者管理费、报病补助、追踪疫情患者、网络专报、工作督导、健康促进等经费及第五次全国结核病流行病学抽样调查补助各地经费,具体补助项目及金额详见附表。

项目实施所需经费由中央财政和地方财政共同承担。地方各级卫生行政部门要协调财政部门制定本省(区、市)项目资金管理办法,加强资金使用和管理。

(三)招标采购。

1.各省(区、市)和新疆生产建设兵团由卫生、财政部门成立采购工作组,负责本省(区、市)采购工作。

2.各省(区、市)和新疆生产建设兵团根据本地的实际情况,合理制定计划购买品目、规格和数量,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织招标采购工作,并将采购结果报卫生部、财政部备案。

四、项目执行时间

项目招标采购工作于20XX年6月底之前完成。

五、项目监督和评估

(一)项目完成后,省级卫生行政部门必须将项目总结、项目考核办法和考核标准报卫生部、财政部。

(二)卫生部将分别在项目实施中期和项目后期,对项目工作进展情况进行考核。随机抽取部分省份,对项目的完成情况进行督导检查。

第4篇:春季疾病防治方案

1.春季皮炎

随着气温升高,各种春季皮炎的发病率呈上升趋势。春季皮炎是一种光感性皮肤病,主要致病原因是皮肤对阳光中的紫外线过敏。

防病支招:

1、适当外涂防晒剂,以保护皮肤免受各种波段的紫外线和可见光的损伤;

2、不要用含光感物质较多的化妆品;

3、多吃含维生素A的食物及新鲜蔬菜和水果,油菜、菠菜、莴苣、无花果等尽量少吃或不吃;

4、洗脸时尽量不用热水、碱性肥皂和粗糙毛巾。

2.上火

春天虽然气候适宜,但风多雨少,人体内的水分容易通过出汗、呼吸而大量丢失。加上天气变化反复无常,不能保持人体新陈代谢的平衡和稳定,导致生理机能失调,出现咽喉干燥疼痛、嘴唇干裂、大便干燥等“上火”症状。

防病支招:

1、首先要生活有规律,注意劳逸结合,适当休息;

2、多吃蔬菜、水果,忌吃辛辣食物;

3、多饮水,促进体内“致热物质”从尿、汗中排出;

4、必要时可在医生指导下服用牛黄上清丸、三黄片、青果丸等清火药物。

3.哮喘

春天一到,各种花花草草都焕发出新的色彩,让人眼前一亮。不过也让一些特别“敏感”的人遭了殃。春天是哮喘的高发季节,如果不注意平时的生活细节,很容易复发。

防病支招:

1、比如衣服、床上用品最好不用羽绒或蚕丝,因为一些哮喘病人对于动物羽毛、蚕丝过敏;

2、注意哮喘发作是否与食物有关,如虾、牛奶、桃子等,应当引起注意;

3、慎用或忌用某些可能诱发哮喘的药物,如阿司匹林、消炎痛等;

4、减少吸入花粉,日间或午后少外出;不用地毯,每周将被套、床单、枕巾、衣服等用热水(50℃以上)洗1次;室内湿度保持在50%以下。

4.春困

“春困”主要与天气、工作、饮食、睡眠、运动不和谐有关,有时出现这种现象也是亚健康的表现。

防病支招:

对那些已染上“春困”的人来说,可以多做深呼吸和能增加肺活量的有氧运动,多喝水,少吃油腻、热性食物,尤其是火锅。多吃些胡萝卜、白菜、柑橘等含有大量维生素的食品,摄取足够的蛋白质,有助于提升人的精力;办公室白领犯困时,可适当做头部按摩缓解症状。

5.抑郁、失眠

春天是各类精神疾病的多发期,由于气

压低,容易引起人脑分泌的激素紊乱,加上天气多变,也常常使正常人的情绪波动较快。

防病支招:

1、对正常人来说,出现情绪波动是正常的,但要懂得调节。当发现自己情绪低落时,应注意转移不良情绪,郁闷时不妨听听音乐或参加体育活动。

2、可在风和日丽的天气里多去郊外走走,呼吸新鲜空气。

3、如果这样都排解不了不良情绪,可以找专业心理咨询师,帮助心理疏导

2014外墙涂料粉刷施工方案
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第八篇

方案一:外墙涂料粉刷施工方案

施工准备

①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。

②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。

③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。

④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

⑤装饰脚手架已搭设完毕。

⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。

⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料, 对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨, 避免漆膜被雨水冲坏。

外墙涂料施工方法

本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下:

底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。

第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。

第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。

5.2.1施工工艺

修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工

5.2.2 操作方法

a、修补:

施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法:

空鼓――如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。

缝隙――细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。

孔洞――基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。

b、清扫:

尘土、粉末──可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂──使用中性洗涤剂清洗;灰浆──用铲、刮刀等除去;霉菌──室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。

c、填补腻子,局部刮腻子:

如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。要求腻子应具备更好的粘结性,粘结持久性及耐水性。

使用的腻子采用107胶白水泥浆加159d一20M的细沙拌合。 刮腻子时的施工技术:

① 掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。

② 为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱 落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

③ 用油灰刀填要填满、填实,基层有洞和裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周的腻子收 刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。

d、磨平:

①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。

②砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。

③手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫:块上,往复用力推动垫块厂,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨的平整度。机械打磨采用电动打磨机,将砂纸 夹于打磨机上,轻轻在基层上面推动,严禁用力按压以免电机过载受损。

④打磨时先用粗砂布或打磨机打磨,再用细砂布打磨;注意表面的平整性,即使表面的平整性符合要求,还要注意基层表面粗糙度、打磨后的纹理质感,要是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一的错觉而影响效果,这就要求局部再磨平,必要时采用腻于进行再修平,从而达到粗糙程度一致

⑤对于表面不平,可将凸出部分用铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。

⑥打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。

e、贴玻纤维布

采用网眼密度均匀,不要用太密的玻纤维布进行铺贴;铺贴时自上面下用浓度高的107胶水边贴边用刮子赶平,同时均匀地刮透;出现玻纤维的接搓时,应错缝搭接2―3公分,待铺平后用刀进行划切,划切时必须划齐,并让玻纤维布并拢,以使附着力增强。

方案二:外墙涂料粉刷施工方案

表面处理

1.新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。

2.现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。

3.对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

4.严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。

5.对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。

6.污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。

7.局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

8.墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。

9.腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。

10.被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

施工方法

1.施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。

2.建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。

3.涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。

4.施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。

5.可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。

6.平涂工序:

清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→直至满足要求

7.必须等待上一遍乳胶漆膜干透后,方能进行下一道施工,刷涂前应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的物理过程,因此,较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间。在25。C,相对湿度50%情况下,覆涂时间为2-3小时以上。

8.保养期:5天以上(25。C),低温应相对延长。

关于旧楼翻新的补充说明

由于旧楼吸水性较强,做好底胶的粉刷工作是保证质量的重要一环。另外要注意的是对住户的外露财物(阳台上的花草、衣物、家具及室外空调挂机等)的保护及对地面车、行人、及其它方面的调度和保护。

方案三:外墙涂料粉刷施工方案

一、外墙粉刷的方式

1、目前外墙粉刷主要有两种方式:吊板方式和吊篮方式。

2、吊板方式是用吊绳、吊板将人吊到工作位置进行清洗。一般的大楼都可以用这种方式进行清洗,但是这种方式的操作必须使安全措施到位,否则危险性很大,造成伤亡事故的都是因安全措施不到位造成的。

二、外墙粉刷的条件

1、气候条件外墙粉刷必须要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止工作。因此工作前应测定风力,尤其是高空风力。另外下雨、下雾、下雪能见度差以及高温(35℃以上)和低温(0℃以下)等条件下都不适合进行外墙粉刷。

2、人员条件高空操作者必须是年满18周岁的男性公民,并经过身体检查和安全技术培训,经考试合格方可作业,工人上岗前不得饮酒,有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

3、设备条件外墙粉刷的设备必须处于良好的工作状态,凡吊板有发毛、部分绳股渐裂等现象应立即更换新绳。

三、外墙涂料粉刷施工方案:

1.新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期,让墙面充分干燥,使墙面含水率小于10%,PH值小于10方可施工。通常在25度,相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上,混凝土墙面要干燥21天以上。

2.现浇或预制的水泥混凝土基底,需要更长的养护期,并彻底清除表面脱膜剂。

3.对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层,应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

4.严重泛碱析白的基层,用钢刷去除结晶物,并用5%的草酸水溶液反复清洗,再用清水洗净。

5.对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,应连同腻子彻底铲除,洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗,旧的油性涂料应完全去除。

6.污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除,也可用漂白粉水溶液处理,再用水冲洗干净,待干燥后找平。

7.局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充,局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固,不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

8.墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内,批刮腻子的总厚度不超过5mm.腻子应坚实牢固,不得粉化、起皮或干裂。

9.腻子干后,要用砂纸打磨平整,再用湿布将腻子上的浮灰抹去,并尽快涂漆,以免再次落灰。

10.被涂层表面必须坚实牢固,不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁,无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

2016施工实习日记(个人经历)
大体积混凝土施工方案,纤维混凝土 第九篇

施工实习日记(个人经历)

施工实习日记(一)

昨天晚上8点开始浇筑混凝土一直到今天,于是我今天早上很早就来看混凝土的浇筑。还没有到工地就听见搅拌车的声音,搅拌车前停放着一辆泵送混凝土车,楼上的人正在忙碌的浇筑着另一个人还在忙碌着拿着震动棒震动混凝土使其均匀严实,浇筑混凝土是有先后顺序的,从屋面的一边逐渐往另一边浇筑。今天一天我都待在施工现场看工人打混凝土,学到了很多打混凝土的知识,例如混凝土自由倾落高度不得超过2m,如超过2m时必须采取措施,使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。

施工实习日记(二)

我来到的这个施工工地,基础已经完工,开始支地下一层屋面的模板了。在刘工昨天给我们的大体讲解下,我们才明白这个工程是个由6栋小高层组成的住宅小区工程,是典型的框架剪力墙结构的工程,用的模板基本上都是竹胶模板,减力墙200厚,砌块墙有100厚和200厚两种。此时还有一部分工人正在绑扎钢筋.墙体的混凝土已经浇注完成,还用“sbs”改性防水卷材覆盖着地下室的外墙铺设一层防水卷材,工地上的工人忙的热火朝天,因为晚上就要开始浇筑屋面混凝土。

施工实习日记(三)

今天工地上继续浇筑混凝土,听刘工给我讲解了很多关于混凝土浇注的知识,下午我办公室也查阅了一些书籍,结合在学校课本上学习的知识,让我懂得了使用插入式振捣器必须掌握的基本要求:移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

浇筑混凝土一般还必须连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土凝结条件确定,一般超过2h时,应按施工缝处理。

浇筑混凝土时还应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

施工实习日记(四)

今天是第一天来工地实习,初来建筑工地,对工地上的一切都感觉新奇和陌生,看到工地上的师傅们都忙碌的热火朝天,对我也产生了很大的鼓舞,我决定虚心的向他们学习,学习他们吃苦耐劳的工作精神,工作热情。

首先,我们几个实习的学生先去了工程项目经理那里打了个报告,然后给我们每个人分配了一个师傅带着我们学习,我的师傅是个40岁的中年人刘工,刘师傅在工地领导施工管理20多年,是一位难得的经验丰富,待人和蔼的施工主管。刘师傅首先给我们几个进行了安全教育,每个人分配了一个安全帽,然后又领我们几个去施工现场给我们大体讲解了施工的进度情况和各个方面的构造。

施工实习日记(五)

今天刘师傅和工地上的两名技术员叫我们跟着学习放线。放线是在浇筑的混凝土面上定出柱子和墙的位置,liuxue86.com因为墙是竖直浇筑的所以他们既根据在一层墙上的标记在地面上定好经纬仪然后瞄准拿一点直接向上打上一层的轴线。这些都定好后就在屋面上定墙、边柱、和梁的位置,而且在楼梯和电梯口的边缘都定二道线,最外边的一条是控制线是防止装上模板后把梁的边线挡住。

施工实习日记(六)

听说明天下雨,从昨天晚上到今天工地上就一直忙着打混凝土,今天浇注了梁、楼梯和楼板,听说工地上的师傅们忙着浇注混凝土的时候都得连续施工,两班倒,以保证混凝土凝固一体,以保证强度、质量。带领我们的刘师傅昨天一晚上都在工地加班,以保证这次混凝土的严格按照规范浇注成型。我们的刘师傅的工作热情让我们几个初出茅庐的小孩子真是表示敬仰。我决定以后也更要好好的学习,学习工地师傅的这种热情工作的精神,干好自己的工作。

施工实习日记(七)

今天天气还可以,风很大,我们几个又跟着刘师傅他们去屋面上放线,因为由此向上就全是标准层了,所以比以前的放线就容易多了,渐渐也知道了放线的要领,我和同学王臣一起放线找了个点,刘师傅说还可以,我们听了心里特别高兴,毕竟也学习到了很多东西。

施工实习日记(八)

通过昨天对钢筋工技术培训的学习,今天又仔细观看了钢筋工人对钢筋绑扎的详细过程,并对不太清楚的地方进行了询问。对一些细节上的东西又了解了一下,下午在刘师傅的帮助下我把重点记录在笔记本上,相信这些要点对我们以后在工地上施工学习都会有很大的帮助。

施工实习日记(九)

今天我观看了3、4号楼浇注一层的剪力墙了,因为下面一层是沿街楼,所以楼层特别高,层高为3.9米,因为怕一次浇筑完后震捣不均匀,所以分两层进行浇筑,然后用震动棒分别振实,墙与墙,墙与柱子的交接处的钢筋比较密实,所以比其它部位浇筑起来更加困难,因为这些所以这些部位震捣的次数一定要比其他的部位多一些,以保证柱子成型。

施工实习日记(十)

今天又有大面积的垫层做好了,需要在上面进行柱子及剪力墙的放样,按排我与其它二位施工员一起去做。今天我来操作仪器,在二位施工员的帮助下,终于学会了操作。注:这台仪器与学校学的不一样,先进多了,很好操作。

施工实习日记(十一)

今天还是在继续在刚刚浇筑好的屋面上跟着师傅们放线,同时我看到了绑钢筋的工人们用的电轧压力焊把两根柱子的钢筋结长,以便连接上一层柱子钢筋,为了邦扎钢筋工作提前做好准备。

施工实习日记(十二)

昨天工地上浇筑了1、2单元的四层屋面于是我就开始在这两个屋面上放线,下午又去了总公司学习了钢筋工的职业技术培训。通过这今天的学习,结合这几天的工地认识,对钢筋和混凝土的施工学习了很多知识,大体上知道了如何施工,施工的先后顺序等。

施工实习日记(十三)

一大早项目部就开例会,特别针对昨天的问题批评了钢筋班组,要求必须马上修改,以后再发现类似的问题就要作出相应的罚款,今天项目经理特别生气,同时也看出了经理对工作的认真负责。我想以后参加工作了,一定严格要求自己,把工作做好、做细、做到不出差错。

施工实习日记(十四)

今天是实习的最后一天,上午我跟着刘师傅继续去放了线,下午四点提前从工地下来,在办公室整理了这些天来写的实习日志和心得体会,把办公室的卫生彻底打扫了一遍,向刘师傅和项目经理们告别后,离开了实习工地。这三星期的认识实习让我学习了很多课本上学不到的东西,对我个人来说收获颇丰。

施工实习日记(十五)

今天我跟着甲方去检验钢筋,发现有的钢筋并不在放线的范围里面,于是工人们就强行把钢筋扭曲放在线的里面,这样就造成了钢筋的一次疲劳所以应该截断重新打孔焊接,有的预留电箱孔洞的四周没有加附加筋,还有些窗台梁的两边不一般高,超出了允许的误差范围,这是由于工人没有按标准标高施工的原因。

施工实习日记(十六)

监理人员对地下室的砌筑进行检查,经检查发现一处马牙槎不合格,还有工人的砌筑方法不正确。不符合“三一” 的规定,监利人员做了示范。

施工实习日记(十七)

下午,经过验收合格后开始浇筑混凝土,我没有鞋,不可以进入跟着现场操作,只可以在远处看工人们是怎么做的,在浇筑前,有工人对屋面和梁进行清理,并对于较干的加些水,但是不可以有积水。

施工实习日记(十八)

施工实习日记(十九)

早上八点到工地后,师傅们都已经到齐去工地了,我就找了上去,我的师傅和钢筋工长。监理正在检查摸板和钢筋连接质量,通过检查发现有一个柱子竟然有5根钢筋连接不合格,由于是机械连接,我也不懂,就问了下,原来是由于钢筋的加工没有到位,在外漏丝数太多了,处理办法就是每个接头处用2.5m的同级钢筋绑扎加固,由于钢筋工的工作疏忽被处罚了,这给我一个启发:要想质量有所提高,就必须严格管理。

施工实习日记(二十)

下午浇筑了1、2单元二楼的混凝土,包括墙体、柱子等。看着一车车混凝土浇注到施工现场,知道每项工程的复杂性、严格性。混凝土的浇筑顺序为:柱、墙 —现浇梁、楼梯、楼板。框架柱浇筑前底部应填以5~10cm厚与混凝土配合比相同的砂浆或减半石子混凝土。浇筑时采取分层浇筑,每层厚度不大于 500mm,使用插入式振动器振捣密实,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。

施工实习日记(个人经历) [篇2] 实习日记1

今天来到公司都迟到了,公交车错过了几趟,好在也没迟到好久,通过今天上班的所见所闻自己对造价这一方面也有了自己的一些见解。

从事建筑工程预算很重要的一点是要真正学会看懂图纸。通过这段实习期间的练习,我总结了几点关于看图纸的经验:首先,看图纸时应该总体阅览一下总说明及其有关于此套图纸的补充和联系单等,其实较完整的翻阅一下整套图纸是很重要的,这样心里会对它有一个整体的了解,知道自己所算的是什么样的建筑,万万不可拿到一份图纸没仔细看说明就开始埋头苦干,那样可能会造成事倍功半的效果。其次,算工程量时要从基础一步一步的算起,扣除该扣的,比如后浇带每层都应扣除,加该加的,如上翻梁之类的。不可以像以前一样挑自己喜欢的先算了,要一点点的算,这样漏掉的会少点,省得到后来再去翻算,这样会更麻烦,同时也比较容易出错。第三,每层都有不同的东西,要细细研究,不要急,不要自己嫌麻烦,因为工程量小而忽略不计。宁可先算了,以后不计入价了再删。这些是计算工程量时该注意的一些细节。要想掌握好预算这一行的技能,还是比较难的,不过我相信在师傅的帮助指点下,自己加倍努力,我会一步步前进的。事实证明,生产实习工作中只有通过不断的努力、不断的尝试、不断的积累,才能发现自身的不足,在弥补不足的同时,便实实在在的提高了自己。所以,不管怎样,努力去做,告诫自己:只要用心,就能做得更好!

实习日记2

今天,吴老师要出差,临走前把她新领的任务交给我,叫我先试着做做,初算一下,把资料准备好、整理好。我凭着对待新事物的兴奋和尝试的冲动,接受了任务,刚开始做着还比较顺利,每天都要算很久,后来发现事情越做越多,找了下原因,发现原来是自己没有安排好计划,几个项目掺在一起便没了头绪,这样不仅事情没法完成,还给自己平添了许多无谓的负担,得不偿失。我和李华重新从熟识图纸开始,接着收集资料(包括施工规范、设计文件、勘测资料和各种定额、验收规范等)。读透定额,掌握相应定额工程量的计算内容及方法和调整系数的关系后,计算相应分部工程量。其实我发觉前辈们做事很值得学习的,前辈们做事很讲究条理,前辈们遇到问题会一步步去解决。而不是惊慌失策。多和同事交流,同事们都有丰富的工作经验,能从中学到不少社会经验,也可避免走一些弯路。在这里,要勤学好问,多与人交流,要以诚待人,这些都让我学到了很多。

这次参与就业实习,是我第一次正式与社会接轨,踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着责任,凡事得谨慎小心,否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果、付出巨大的代价,再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决的。

实习日记3

从事造价这一段时间来,我发现我在学校里学的广联达算量软件只是一些皮毛,可以说是基本上都不会。我的计划是先学会手算,手算学会之后再去学算量软件,打算从网上搜索一些相关视频来学习下,我想那样应该会容易点。虽说现在要学的东西有很多,但也只能一步步慢慢来,学会一样再去学另一样,操之过急的话可能到头来什么也没掌握好。我现在的目标是稳扎稳打,步步前进。争取在公司早日立足下来,现在刚开始做预算是用手算的,手算是很考验人耐力的,像一个工程要计算的地方有很多,不能随便舍弃,任何地方都要细心的对待,如果我一着急就会让自己很不细心的犯下一些错误, 昨天忙得一塌糊涂,把数据拷回家,白忙乎了大半夜,也没算出个之乎者也。今天我和李华先从图纸上下手,我搬来整套图纸开始仔细阅读图纸,由于图纸量比较大,有一些地方要看好几遍才能看懂,对于一些看的不是很懂的地方我及时做好笔记,等着请教师傅。一天的时间在不知不觉间过去了,又一次看图纸看的这么累,深深体验到了工作的辛苦,发现在学校里的生活是相当的安逸,心里也有了一些想法。看图纸就花了我好多时间,不懂的地方还真的是很多,感觉到还有很多地方要加强学习。感觉自己在学校的时候还是不够努力哦。了解整个工程之后,就开始计算工程量了, 先算平整场地,然后计算挖基础土方,土方回填,基础工程算完之后算砌筑工程等等。具体的我也不一一道来了,计算基本的工程量都还是不难的,主要就是一些复杂的地方不会算,遇到不会的地方就等请教师傅了。

实习日记4

今天到达公司后,陈老师告诉我,又有一个新工程要计算了。陈佳老师刚刚把工程的资料拿到手,分给我和李华一些看看,叫我们协助她完成。

我领受任务后,就马上先去看总说明,看完图纸的建筑说明之类的,对工程的具体情况也有了大致的了解:建筑工程名称是郊区巴山屠宰场,建设地点是群星村,建筑面积为两万多平方米,结构类型为框架结构,建筑层数为2层,建筑高度是8米。说是屠宰场,其实里面的结构就和厂房差不多的,基本上是空旷的,像墙体什么的很少,计算的工程量可以说是挺小的,所以说心理面还是比较有信心的,相信自己能把一整套图纸都计算下来。接下来我又大致看了下整套的图纸,心里大概也有了个底,就开始正式计算工程量了。

通过这次参与计算工程量才知道自己在学校里计算工程量的步骤和公司里的不同,像在学校,一般是挑自己会算的和简单的先算,好像也没具体分类,感觉比较的杂乱,很容易遗漏掉一些东西,准确度自然也就不高。而现在,在师傅的指导下,知道该怎样一步步来计算,先计算什么,后计算什么都有了计划。哪些部位是算体积,哪些部位是计算面积,在计算中都知道区分。在慢慢计算中也能发现一些新问题,碰到不会算的再去请教师傅,一整套图纸算下来感觉还是比较顺手的,虽说还是存在有错误,但通过错误的教训,对知识点就能有更深刻的认识和体会。

实习日记5

今天早上一大早温度就很舒服,这样的天气心情也好了许多。现在是我实习的第三周了,为了提高我的实习效率,我打算改变的的做事态度与做事的方式。

今天在办公室我依旧是看那些定额与价目表,看的困了我就换换别的书本,我随身所带的就有一本土木工程预算的房屋构造学。我今天开始变被动为主动,我给一段时间就在同事们边转转,一方面是看看特闷是怎样作图的,做的都有哪些项目;一方面我等看他们那个有什么需要,主动帮他们,这样可以和同事们拉近关系,让他们对我有好的印象,有空闲时间的时候就可以问他们预算方面的知识, 那个时候说话也就不那么拘谨了,可谓是一举好几得啊!!我看这样对一个新手说很值得。这样的一天 !下来,就我自己感觉他们不管对我是好印象还是坏的看法,总之我的 目的有个进步,我觉得有成果!!继续会更好!离开学校也有一段时间了,不知不觉实习也有了一段日子,我常常在想自己实习这段时间以来自己学到了些什么,得到了些什么,每每想到这些问题的时候自己就绝得自己还需要更加的努力才行,加油吧,努力实习争取学到更多的知识。

实习日记6

一大早我就急急忙忙的赶到了公司,贵阳每天都很堵车,想到昨天师傅交给我的任务我还没有做完,我就想到赶快到公司来做完这些。

今天看来我的计划很正确, 忙完后本打算回到自己的位子上看看书,看能不能在相关书本里找到昨天有疑惑的答案,同事便叫我帮她汇总数据。虽然看似简单,但是里面也应该小心学习与区分的项 目,管道按管径区分是很正常的,还有一个因素是在安装的时候,每层的层高是多少,如果有超过超高规定的,管道项目应分开;看是否有埋地管道,如果有的话同样得分开;再是看施工总说明中的要求,刷油是否有区别,有的话也应该予以分别列项;另一个最主要的就是 看施工管道材质要求是又有不同,管道材质的不同直接影响管件的记 取与否、管道材质不同价格也就不相同,所以应该分别列项;这样都是以方便组价所做的必要的工作。呵呵,造价员的工作不好做哦,必须让自己十分的小心谨慎对待每一个数据,因为我们都知道在实际工程上面有一点丁点的差错都会导致一些严重的损失,所以这对我们的要求很高,我也在慢慢的适应这一份工作,今天的收获不小哦!! !

实习日记7

今天天气不错,从早上开始就一直是阴天,温度还可以,不是很冷。很喜欢这样的天气!!早上到办公室的第一件事还是一样,但是今天师-父给我了一份图纸,图纸一拿到手我还以为是叫我用鲁班软件算量,结果发现才是让我用手算。这个难算了,好多张图纸,很大很大的一张,以前做课程设计时,只是简单的五层楼,面积比较小,可现在看到的却是三四十层的高楼,而且很多层都不同,标准层也没多少,这就意味着要算很多层的。不管怎么样先从熟悉图纸开始吧。师-父说如果我们对图纸有不清楚的地方可以提出疑问。在此之前我也不知道图纸疑问有什么用,现在我知道它很重要,如果图纸不明确可能会在算量上有很大的差异,对本项目的招标是非常不利的。因此大家在做预算之前会把图纸仔细看一遍,有疑问就向设计方提出,有设计方给出准确答复。 经过一天的熟悉图纸,我对图纸有了一个最初的了解,师-父说明天要开始算量所以先教我如何避免漏项,具体步骤是:土石方与基础工程、脚手架工程、钢筋砼工程、砼工程、砌筑工程、门窗工程、钢筋工程、楼地面工程、屋面及防水工程、装饰工程、其他工程。这个在以前做课程设计时也学过,基本上是大同小异,所以在学习做的课程设计还是很重要的,毕业后肯定又用的着的地方。

实习日记8

今天天气还不错哦,新的一周开始了,在新的一周的开始,调整好自己的心态,全身心的投入实习中。今天按照安排我在公司看了一天的施工定额,现在现行的定额是 2016 年修订的定额, 定额办虽然已经更新到 2016 价目表, 但是在现在的造价市场中仍然大多数用的是 2016 年价目表,少部分公司依然采用的是定额计价。该公司是根据甲方要求采用哪种计价方式,在甲方没有要求时候采用清单计价。记得去年实习的时候,由于刚毕业对定额理解不够,看书就相当于一种这么,但是今年就不同,今年看的时候就知道了那块是重点,那块应该仔细的理解,温故而知新啊

这几天感觉什么也没有得到,尽管每天都在看以前学过的定额与价目表,单说定额是但是整个社会水平的一个平均,但是价目表是随着市场不断改变的,所以在学习定额与价目表是我觉得不是去单单的学习定额与价目表,应该学习的是怎样去套用定额与价目表,在什么样的情况下选用怎样的定额与套用哪个价目表字母,这应该是一种 技能,掌握的应该是该技能的主要使用方法,要做到活学活用,以便 应对各种情况。下来又要休息两天了,可怜我的实习时间又少了了两天,我得采取别的办法。

实习日记9

本周贵州省招标公司组织了一个招标会,公司让我也参加了。 师-父告诉我建筑工程招投标的一些评标方法:如最低报价中标法、百分制评标法(又分为a标法、b标法、a+b值评标法)、评审法、无标底评标法等等。而公司一般都是用报价中标法和百分制评标法 针对不同的评标方法,采用不同的报价技巧,结合投标经验,艺术性的运用就可以从报价上占据较为有利的优势,从而提高中标率。当然报价优势仅是中标的一个重要部分,仅掌握报价技巧还是不够的,还需要从施工组织设计、工期、质量、企业信誉、企业业绩、企业人员、财务、设备状况、公关等诸多因素着手,多方面研究、总结、提高,才能最大程度的提高中标率。 通过实习,接触的东西多了,相对的,学到的东西也会变多,所谓实践能增长经验,希望继续学习下去能学到更多有用的知识。投标文件的内容应当包括 拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金一般不超过投标总价的2%,但最高不得超过80万元人民币。投标保证金应当超出投标有效期30天。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点,在截止时间送达的投标文件,招标人应当拒收。投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前,投标人不得补充、修改、替代或者撤回投标文件,今天学到的东西挺多的。

实习日记10

今天一大早来到公司没有迟到哦,师-父告诉我贵州师大附中要新建一个食堂,设计图纸已经到师-父手里面了,叫我做下预算,大致看了下整套的图纸,心里大概也有了个底,就开始正式计算工程量了。去实习了才知道自己在学校里计算工程量的步骤和实际的不同,像在学校,一般是挑自己会算的和简单的先算,好像也没具体分类,感觉比较的杂乱,很容易遗漏掉一些东西,准确度自然也就不高。而现在,在师-父的指导下,知道该怎样一步步来计算,先计算什么,后计算什么都有了计划。哪些部位是算体积,哪些部位是计算面积,在计算中都知道区分。在慢慢计算中也能发现一些新问题,碰到不会算的再去请教师-父,一整套图纸算下来感觉还是比较顺手的,虽说还是存在有错误,但通过错误的教训,对知识点就能有更深刻的认识和体会。俗话说实践是检验真理的唯一标准,说的还真是很有道理的,因为你如果不去实践,你就很难发现你的不足之处,你就很难有更进一步的提高。像我们学习做预算的就要多多去计算,多多去练习,那样才有可能会进步,现在我对自己从事的预算工作有了一个自己的认识,我相信我能做好预算这个工作。

实习日记11

今早一早来到公司师-父就给我布置了任务——编制预算书,由于工程比较大,师-父就给我分配了几层的任务,这让我一下轻松了好多。首先我从算量开始,根据昨天师-父教给我的算量步骤我先算了土石方与基础工程、脚手架工程。这两个部分对我来说比较熟悉。考造价员的时候土石方与基础工程可是第一条,大三时没少下功夫。至于脚手架嘛,在学校课程设计时我正好被分到了这一部分,对脚手架的计算规则也比较熟悉。做这两块的时候我比较得心应手,做的也比较快,心情也比较好。不过到梁时情况就没那么乐观了,那么多梁,有好几种类型,我算了半天才算了一点,本来我想到今天下班应该能够把梁的量做的差不多吧,但是发现我太高估自己的能力了,就我算的那点量还被师-父一眼看出了问题,哎,那个急啊。师-父说我把所有的梁算了一半到板里面去了,应该要分开算,因为板的价格和梁的价格报的价是不一样的,所以要重新把它算一下。分开算?晴天霹雳啊,我算了半天都白忙活了,好不容易算了这点量,还是算错了。我一直以为板和梁可以一起算的,我现在发现我以前的算法是错的,在学校做课程设计时的错误自己都没发现,到现在这种错误一直在延续。幸运的是至少从今天开始我知道了梁和板到底应该怎么算,现在还不算太晚,至少在以后真正工作了就可以避免这样的情况发生。

今天值得我反思:其实在工地的实际算量跟在学校学习时是不完全一样的,现实中的算量不会像考试那样精细,实践真的很重要,能学到好多书本上没有的知识。作为将来的职场新人,我们要记住勤能补拙,实际工作没有想像的那么简单,即使你不会只要肯学习,总会有进步。在以后的工作生涯中我还是要脚踏实地认真的学,虚心的学习,这样才能把预算学好。

实习日记12

今天天气还不错哦,坐公交车到了公司,同事都还没几个到达紧接着昨天的工作,我把没有算好的梁继续算,有了昨天的教训,今天我算的时候特地不断地提醒自己要把梁和板分开算,力争改掉以前错误的惯性算法。经过一个早上的艰苦奋斗,梁的量终于要算完了,心里一块石头不禁落下,这多久的辛苦没白费。现在觉得完成任务后的心情简直无法用语言形容,突然有了一点点成就感。

梁的计算告一段落,下午又有了新的任务。师-父说让我在图纸上面标记一下设计变更,我一听蒙了,我以前都没有怎么弄过,所以压根一点不知道怎么弄。幸好师-父人比较好,看到我满脸的迷惑就先在图纸上标了一下让我看着,他让我到时候标的时候就按照他标的那个格式来标。师-父说标记设计变更时要标的特别清楚,因为这个设计变更我们算量的时候都要用的,所以让我标规范一些,如果马虎了会影响以后的算量工作。过了一会师-父标完了,他示意我来标了,我先看了一下都是一些什么变更,主要是后浇带,还有膨胀加强带的做法变更、承台坑的做法变更、窗户的型号等。刚开始还没有标的时候看到师-父做的那么轻松,也没 多大事,这么一点东西做起了肯定比较轻松,一会就能搞定了,没想到真标起来还真是费劲,图不仅要画的标准而且字也要一笔一画的写,而且每套图纸上面的都有,而且每套图纸都不同。幸好师-父只给我分配了部分任务,要不把整座楼标了不得花个一两天啊。下午半天的时间我都用来标这个了,完成任务时就差不多下班了,今天一天的实习到此结束。

实习日记13

今天一大早就来到了公司,因为每个月第一周的周三是机关的各个部门的科长经理来检查的一个大日子,今天恰好就是三月的第一个周三。为了迎接各部门的科长经理的检查,我们一大早上就把办公室打扫了一遍,力求办公室整洁干净,我们每个人也不像平时那么随意,都规规矩矩的把工作牌给带上了,这样就可以给公司的领导留下一个好印象。其实为了顺利通过检查,前几天我们就一直在做着相关的准备工作,比如整理完善资料,还有把没有进行的合同交底做一个合同交底资料等等一些琐碎的小事。其他的部门和我们一样,也都在为检查做准备,他们都是在赶着把没有做好的资料做完,把工作现场尽量弄的整洁有条理一点,这样可以让公司检查的时候对我们的项目印象好一点,分数给我们稍微高一点,整个项目的人都在努力着。 公司的人是早上九点多来到项目的,每个部门都来了人,一项一项的检查,一直到十点四十才去开会,主要是各个部门报告检查结果,对检查以后发现的问题提出来,让项目上改正,到时候年终检查的时候不能再犯同样的错误,会议一直开到十二点钟才结束。检查结果就是我们项目上的工作还有很多没有做到位,还有很多要改正,我们都把我们自已部门要改正的地方都记下来了,以方便以后改正。

实习日记14

天气不错哦,心情也很高兴,昨天开会了好久很枯燥辛苦,虽然精心准备领导的检查,但问题还是不少。今天师-父就让我们对于我们部门出现的问题就行讨论,商量该怎么改正以把工作做得更好。对于工作不认真的同时师-父也提出来委婉的批评,幸好我没有挨批,总算没辜负自己的努力。

我们部门的小会开完了师-父又布置了新任务,要求我们好好完成。今天主要的工作又回到了算量上,现在我的工程量已经算到了二次结构了。以前我一次都没有算过二次结构,甚至没有听说过二次结构,都不知道二次结构是什么,所以我就问了一下师-父,最后,师-父告诉我二次结构就是过梁、砖墙、连梁、抱框柱、构造柱等等,然后跟我说让我仔细地研究研究图集,看一下二次结构的做法,把二次结构的做法看会了,才会知道怎么算。我原来在学校课程设计算砌筑工程时算过过梁,我都是统一的把过梁计算完了以后再去计算墙体,师-父看我到这样算觉得不是特别方便就跟我说了一下他们算图的一些方法。我自己觉得师-父的算量方法很方便,所以我以后算图也要学师-父的,那样更不容易出错。今天我开始算六号楼b段地下一层的二次结构,虽然说都很好算,但是加在一起算的话,就不是想像的那么简单了,所以我一定要仔细一点,一定要算准确才行!

实习日记15

今天早上一到办公室我就继续我的算量工作,才算了没一会儿,师-父就过来跟我说:等一下劳务公司的商务部的人要来我们预算部这里借劳务备案合同好录入项目信息,他说他的电脑上面重要的东西太多了,所以不是很方便,让我等一下劳务公司的人,等他们来了以后就让他们到我的电脑上面录入项目信息。说完师-父就出去办事去了,我就边继续算我的量边等劳务公司商务部的人。他们到了预算部以后,我就把备案合同拿过来,就让他们在我的电脑上面安装密码狗,可是不知道为什么,安装了好半天都没有弄好,最后他们决定还是把备案合同复印一份,然后他们拿回公司以后在他们自已的电脑上面录入信息就可以了。所以我就把备案合同拿去给他们复印,过了大概十几分钟我就复印好了,拿给他们以后,他们就跟我说让我们过几天让我跟他们一起去外管站办合同备案,我怕记不得,所以我就拿本子记下来了。他们从预算部走了以后我就自己继续我的算量工作。

实习日记16

昨天复印了一下午的执行合同,在要下班的时候我把我们的工程款申请表填好了,但是还没有来得及拿给总监理工程师签字,所以今天早上一来上班我就把申请表拿着去找监理签字。不过情况很不巧,我早上去监理办公室的时候总监理不在,所以我先回预算部。等到下午一上班,我又去监理办公室找总监理签字。这次皇天不负有心人,终于有人了,等到监理签完字以后,我马不停蹄的又把申请表拿去给甲方审批。到了甲方那里,我见到了杨工,他看了一下我们算的那个工程款,跟我说工程预付款算少了,应该是整个工程的合同价的10%,我只是算了6号楼的预付款。还有当时甲方帮我们垫的安全经费和农民工工资也要扣除,所以要我们回去重新改一下,最后我就回来把工程款重新整理了一遍,就又拿到监理那里去签字盖章,然后又拿到甲方那里去签字确认,等到甲方审批完盖章了以后,我就给甲方他们留了一份,然后回到项目上又把申请表复印了一份,给监理送去了一份,这才把所有的事办完了。

今天一天也真是跑的累的,干造价应该就是这样的。不过累点没关系只要能学到知识就行,我们大学生刚刚工作最重要的就是赶紧把本领学到手。

实习日记17

一早来到公司后,把办公室的卫生打扫哦,然后今天是办那个混凝土的进度结算,因为只是结的垫层的量,所以钱不是很多,我先把垫层的混凝土量算完了以后,再按算完的混凝土量把商品砼的结算表打出来,表上主要包括施工部位、砼的标号、工程量、单价,合价等,这次的结算主要是路面的硬化、5#楼的灌桩、基础垫层等,量不是很多,结算出来的钱数差不多只有20万元,我先把结算表打出来以后,再打印了四份出来,因为公司的财务,经营科、分包商、项目部都要一份所以打四份,打出来后,我就把进度结算的报审表填好,然后就打电话给商品砼分包商叫他们的负责人过来签字确认,等他签完字以后,我再去找我们项目上的生产经理和项目经理签字,等他们全部签字确认完后,我就把结算表封好,等其他结算办完后到时候一起寄到公司的去给领导审核。下午没什么事情了在办公司看了看书,想到实习也这么长的时间了,我感觉自己在这段时间的进步还是挺大的,越来越觉得自己喜欢上了这一份职业,加油哦。

实习日记18

昨天晚上应该也算是一个小小的加班吧,虽然不会有加班工资,不过我还是很乐意做,毕竟终于把钱算少的原因找到了,师-父分配的工作也算是顺利完成了。

今天早上一到预算部,项目经理让我们把混凝土的结算尽快办出来,因为混凝土商家说没有办好结算就不给我们项目提供混凝土,所以混凝土的结算特别紧急。其实我的混凝土的工程量早就算完了,但是因为我是第一次自己动手算量,所以我要等师-父用软件算完了以后再跟他对一下。等到下午师-父都差不多算完了,我就把我算的混凝土拿出来跟师-父对了一下,发现我算的每一项都比师-父少,算的量还存在着很大的问题,所以师-父让我以后算量的时候一定要细心,要把图纸全部弄懂以后再去算,不会算的地方一定要找他问清楚再算,我也知道我算量的时候其实还有很多的地方算的不清不楚的,所以我跟师-父说算下一套图纸的时候一定要到工地上去把每一个细节搞清楚才开始算,师-父说是要这样子才行,刚开始学的时候一定要把图纸搞清楚才行,搞预算一定要学会看图。

实习日记19

今天早上接着昨天的量接着算,我现在算梁子,一共好几种中类型的梁,我现在才算几种,我想今天上午应该能够把梁的量搞完吧,但是发现我太高估自己的能力了,我是把量算完了,但是我还要把所有的梁算了一半到板里面去了,要分开算,因为板的价和梁的价到时候报的不一样所以要重新把它算一下,分开算,唉我的天啊,好不容易算完了,还是算错了,怎么发现老错啊,我一直以为板和梁可以一起算的,我彻底发现我以前的一个思想错了,我总认为是跟学校一样的,其实我不能再老想着学校的算法了,其实在工地的实际算跟学校完全不一样的,没有想像的那么简单,真的能高估了自已,要跟着师-父认真的学,虚心的学习,踏踏实实的好好学,这样才能把预算学好。虽然最近接触了很多图纸,但是在知识方面真的觉得没有什么大的进步,一方面因为我以前在这方面接触的太少,另一方面有时我的时间太紧张,没有充足的时间深入的了解与学习,接触的只是表面的东西,深不到想学的地方,眼看时间一天一天的过去,怕在这方面只是空缺,这对想做预算的人来说真是一大损失啊,而且是不允许犯的错误! !

实习日记20

今天主要的工作就是算量,现在我的量已经算到了二次结构a段了,前几天刚算过二次结构b段的量,所以稍稍知道了二次结构是什么,所以我就按照师-父跟我说的算法一点点的算,先算一个户型的过梁,再算连梁抱框柱,最后才算砌筑。因为算二次结构的时候它们之间都有扣减关系,所以要按照那个顺序一点点的算好,师-父告诉我二次结构算的时候一定要仔细一点,然后跟我说让我仔细的看图集,看一下二次结构的做法,把做法看会了,才知道怎么算,我原来算过过梁,都是统一的把过梁算完了以后再算墙体,师-父看我这样算觉得不是很方便就跟我说了一下她们算图的一些方法,我觉得她们的算图方法很方便,所以我以后算图也要学师-父的,那样更不容易出错,今天我开始算五号楼a段地下一层的二次结构,虽然说前几天算过一次,但是还是要认真仔细的算,不能操之过急,主要就是要把它算对。跟着师-父学预算也快1个月了 在这一个月里,我学到了许多以前课本上没有的东西。也真正的体会到了课本也实践的差距。实际并没没有理论那么高的准确度与精准度。但实际增加了我的动手能力。还有一个在理论中只求一味寻找答案,但在实际中我不仅完成了师-父交给我的任务,还锻炼了我的口才。和社会上各行各界、形形色色的人打交道多了,也增长了我的见识。过完年明年就要被调到工地上去施工学习了。说白了,就是我被流放了额。公司老总对我说年轻人应该先去工地适应下,吃点苦,才能知道工作不容易,赚钱养家糊口不容易。

实习日记21

今早下雨了,坐公交车很拥挤的到了公司,坐下来,师-父给我发了一个消息叫我去他办公室,原来今天师-父让我写一个分包合同的交底内容,因为我以前没有写过,所以师-父给我一个模板让我看着写,我看着模板就开始写了,交底的内容主要是项目名称:贵阳恒大国际广场南区b段基坑降水。分包内容:基坑降水。基坑降水合同主要交底内容:承包人(全称):中建三局建设工程股份有限公司 分包人(全称):贵阳市中天建筑工程有限公司 分包工程承包方式及范围:专业分包工程承包方式:包工包料、包工期、包质量、包安全、文明施工、包环保、分包工程承包范围:负责本工程基坑降水的成井、运行及截井施工;提供材料检验合格证、检测报告、工程试验、检测验收以及全部工程资料的编制与移交;文明施工、工完场清及天津市的各项专项管理要求,以及解决降低噪音、扰民等问题。冬、雨季施工措 乙方自行办理手续并承担向政府主管部门交纳的各种费用等,我做好了以后就给师-父上看,她看了差不多后,就叫我打印出来装到资料盒里面去。今天完成了以前没有接触的任务,很有成就感很开心哦,加油哦实习剩下的时间不多哦。

实习日记22

今天星期六,师-父这几天有事去成都了,在昨天的时候师-父就跟我发信息说,让我今天拿着劳务合同的正本两本,还有副本一本,去外管站和劳务的市场部的人一起办合同备案还有交税,我的主要任务就是在他们办合同备案的时候给他们提供合同就可以了,我们约定的时间是上午9点钟准时在外管站见面,8点半的时候我就从项目上出发,刚到九点就到了外管站,我跟劳务的他们打电话,他们已经到了,在外管站的四楼等我,我就赶快上楼去找他们,我到了四楼跟他们见面了以后,就把合同给他们让他们去备案,我就在那里等他们,我也看一下他们怎么备案,他们先去项目信息审核那里去审核,审核通过了以后就去合同备案那里去备案,然后就到财务那里去交那个劳务技术服务费,等交了服务费以后,就去备案合同那里去打交税的单子,等单子打完了以后,合同也用完了,所以我的任务也完成了,因为备案合同的时候留了一本在外管站,所以我就打电话给师-父把我们这边的情况,今天在外面跑了一天很累哦,想回家好好的休息哈,上班好辛苦哦。

实习日记23

今早来公司来得比较早,把卫生打扫后,本来打算今天把贵阳市环岛路(观山湖大桥~金阳路)道路工程(路面、交通工程、供电照明)的预算给弄好,这是我上礼拜四就开始做,全长1585.595米,这次预算做的是路面,和之前的贵遵线的预算就有很多不一样的地方要去注意了。而上次在做贵遵线的预算中,招标方有给我们一个控制价,和他给出的单价,让我在校对的时候能有个大概的方向,这次完全是丈二和尚摸不着头脑。 此次工程给我们的只有施工图设计,还有很多地方时要学会看图纸,如果不懂的,就会把工程量算错了。最大的不同是,此次工程清单里有关路面东西比较多,这是我所没接触过的。我先把清单说明(工程量清单说明、投标报价说明计日工说明、其他说明)以及施工设计图的路面工程设计说明先看几遍,有个大概的印象再往下做。这是我们在做预算时不能忽略的文字,里面有的是我们在查找定额可能有关系的资料。 在我看来,只有认认真真的去做一件事,并把这件事努力去做好,我相信,对我们自身来说,这将使一个很大收获。我发现现在我学会了建筑工程的预算,路基路面的预算我接触点了,发现自己可以努力让自己变得全能起来,加油努力工作。

实习日记24

本来打算今天把贵阳市环岛路(观山湖大桥~金阳路)道路工(路面、交通工程、供电照明)这标段完成了。

早上我把定额的工程量计算方式一个一个核对。之前的投标价格大大超过控制价的范围,师傅就让我把每个量都检查,昨天我检查 了几遍,但是没发现个所以来,于是今天就再检查一遍。有些单位不一样的地方要进行换算,小数点在哪都要很仔细的检查。最近都比较忙, 接的标比较多而且都是在这几天要开标,师傅最施工组织设计都有点忙不过来让我自己检查。 说实在的,我的心里都没个底。我不是很清楚 也没有个方向,价格差了两千多万,这可不是小数目啊。我真是怕自己做不好。不管怎样我都要硬着头皮做下去,就在我检查量的过程中,我总结了自己一些不足的地方:不够细心,量的换算不够完整;不够耐心 ,想一下就把这事弄完。但是事实证明,越是这样,错的地方就越离谱。为此我也深刻的反省自己,警醒自己不要重蹈覆辙。现在又人带错了 有人指导,那以后呢,什么都要自己来,谁来教我呢!只有自己真正的学会了,脚踏实地的去做,才能让自己能有所进步。

实习日记25

今天来到公司后,师-父给我说教我学产值月报,师-父让我拿个本子把月报的方法记着,所以我就把笔记本拿过来坐在师-父的旁边,师-父跟我说我们项目每个月的产值月报的时 间是20号之前,我们每个月在20号之前必须报到公司,总共有两个产值,一个是计划产值,一个是实际产值。实际产值的费用组成主要包括分部分项,建筑工程和装饰工程,因为我们项目现在还没有做到装饰所以现在只报建筑的。还有包括模板的费用和措施费。模板费就是混凝土的方量,措施费按比例算出来,用现完成的工程量,比上5#、6#、地下车库的分部分项的总量再乘以他的总的措施费。钢筋的量也是按比例算出来的,也是用现在完成量,比上5#楼的总量,再乘钢筋的总量就可以了,目前我们的分部分项只报到三分之一,师-父让我记清楚,不能把它报重了,然后每次报的量加起来和最后的总量要对的上,不然的话到时候很麻烦,都不知道错在哪个地方,所以一定要认真仔细。实际产值跟计划产值是一样的方法,但计划产值要工长提一个下月进度计划才可以报。

实习日记26

今天主要是帮劳务分包办理进度款结算,这一次进度结算是5#楼的地下一层b段和首层,我先把地下一层b段的面积还有首层的面积算出来,再然后按合同上面约定的平米单价把工程款算出来,因为我们项目上原来结算上一家劳务公司的农民工工资时资金不够所以找这家劳务借了交20万块钱,这次结算我们要把那个借款一起结算进去,所以师-父就叫我原来发工资时农民工签的那个承诺书上的钱全部合计一下要一个准确的钱数,大概说20万左右,于是我就开始合计,但是我合计了三次那个钱数也只有16万多,我跟师-父说了一下,她主我去跟项目书记对一下,可是书记不在,所以我就等书记回来再对钱数,快下班书记回来,我跟他说合计钱数只有16万多,他说不可能少的,过了一会项目经理来了,也说当时结的钱有大概20万,一定是承诺书还有一部分没有复印过来,于是他跟我说承诺书的原件在他房间的抽屉里面,让我晚上回家后就去把原件他复印件对一下,把没有复印的找出来,再把钱合计一下,于是吃完饭回家后,我就把承诺书的原件找出来,对了一下,发现真的少了一叠没有复印,合计了上面的钱数,大概有3万多,跟我原来的加在一起刚好有20万左右,钱对上了以后我就把原件放好,等明天拿到项目上去复印。

实习日记27

今天中午我刚跟同事一起出去吃完饭还在回的路上的时候,师-父就跟我打电话让我马上跟财务一起去外管站交营业税,让我先回寝室去书记那里拿书记办公室的钥匙,因为我们的备案合同和中标通知书在书记的办公室,我们去办税的时候要带那两个文件,所以我赶紧打的去了寝室把书记的钥匙拿到以后,就到项目上拿了备案合同就跟财务人员一起出发了,因为财务人员跟天津分公司的人约在一点办在外管站见面,所以我们要在一点半之前到那里,等我们到了那里以后刚到一点半,我们先上去,我刚准备找一个地方坐一会时就看到贵州分公司的人已经坐在那里等我们了,我们马上过去跟他碰面,他已经办过一次营业税了,所以我们就让他带着我们一起去办,他跟我们说要先把国税和地税交了才能办营业税,所以我们先去国税和地税的地方把交税的单子打出来已后,再去指定的建设银行交钱,交完钱我们马上就又跑到外管站去开营业税的发票,等发票一开我们就全部办完了,再一看时间都快到下班了,我们只有回到项目上去了。

实习日记28

前天因为去金阳大厦的外管站去办印花税没有带钱去,昨天师-父去成都把钱申请下来以后,今天早上一来她说让我去外管站交印花税的钱,本来她是要一起去的,但是工作蛮多的所以她去不了,所以只有我一个人去,但是她得跟我一起去把交印花税的钱取出来,所以我们两个就坐车去了一个建设银行,把差不多七万块钱取出来了以后,我就坐车去了外管站,我一到外管站就跟天津分公司的宏总联系,因为我交税的时候要用到他们公司的财务章、组织代码和纳税证明,我联系到了他以后,他发给我一个他们公司员工的电话,让我跟他联系,在他的手里面拿我要的文件和财务章。在交印花税之前,我们还要交一个技术服务费,所以我先去外管站的财务那里把交技术服务费的票开了,然后再到银行里面把技术服务费交了,然后就跟天津分公司的人打电话,他正好刚到外管站,等到我们见到面了以后,我在他的手里把组织代码和纳税证明拿到了以后,就去合同备案窗口那里把交印花税的单子打出来以后,然后就把公司的财务章盖上以后,再把外管站的章盖了以后,又到银行去把钱交了以后,再把银行盖了章的回单拿到合同备案窗口,然后工作人员就在备案合同上面盖一个印花税的章写上编号就全部办完了。

实习日记29

最近这一段时间很忙,今天事情不算多,我总结了一些关于预算的方法,学预算很重要的一点就是要深层次的理解图纸。首先,看图纸总体阅览一下总说明及有关于此套图纸的补充和联系单等,其实较完整的翻阅图纸是很重要的,这样才能对工程有个比较整体的了解,知道自己所要算的是一个什么样的管网。万万不可拿到一份图纸就开始埋头苦算,那样可能会造成事倍功半的效果。其次,算图纸时一定要一步一步的算,理清管子的走向很重要,不可以挑拣着算,省的最后再去翻算这样会更麻烦同样也比较容易出错。今天有点崩溃了,老板让我算钢筋量,我电算还好,但是用手算,我真的是崩溃了,我不会用手算,好多规范我都不知道,算来算去都是错的,太麻烦了,项目工程师说:让我多看看03g101图集,说很多规范都是按照这本书上来的,钢筋的锚固和搭接长度还有焊接,都在这个图集上,可是我是真的不知道,要从哪里学起,感觉一塌糊涂,太难受了,我对钢筋这一算量太薄弱了,真的是崩溃了。 师傅给我发信息说:让我好好看看,那本图集,好好研究研究,不能急要慢慢来,不要什么事情都要一下子学会。

实习日记30

我对自己的实习越来越有了清晰的认识,实习中我主要做了看图纸、熟悉规范·定额,做简单的造价,预算,标书和在施工现场做材料员等实践。现在回头看,我还是做了很多工作。首先我简单的汇报一下,刚进公司我对规范,定额做了再次温故,详细的看了几个工程的投标过程,编写了一份标书。为了能更明白的了解设计者的设计原理,我将办公室里的图集看了个遍,对图纸进行了深入的研究,争取把每处不明白的地方都弄明白。看不懂图就不能做出合理的造价,所以看图确非常重要。然后我算了某个工程一部分的工程量,又对现行的工程进行了核量,虽然没有被采用只是试算。但我发现随着新的定额的推出、新价目的推出、新计算建筑面积规则的出现等,自己所学的专业知识用上的并不多,让我不得不重新学习新的计算方法。在这个信息爆炸的时代,知识更新的速度太快了,靠原有的一点知识肯定是不行的。我们必须时时刻刻在工作中勤于动手慢慢琢磨,不断学习不断积累。遇到不懂的地方,自己先想方设法解决,实在不行可以虚心请教他人,而没有自学能力的人迟早要被企业和社会所淘汰。但也是有很大收获。

施工实习日记(个人经历) [篇3]

1、2016年9月15日 晴 安全卫生教育

今天我们第一次来到了工地,师傅并没有马上让我们下工地,而是对我们进行了安全卫生教育。安全生产关系到企业的声誉和效益,同时也关系到千家万户的生活。因此在施工生产中必须贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针,坚持“管生产必须管安全”的安全生产原则。

我知道了老师讲的“三保、四口、五邻边”

“三保” 防护(安全帽、安全带、安全网)

凡进入施工现场人员,必须正确佩戴安全帽。安全帽要经常检查,不符合要求的坚决报废。

凡在2m及2m以上高处作业,必须系好安全带。安全带上的各种部件不得任意拆掉和随意更换。

安全网的规格、材质必须符合国家标准,使用前要认真检验。该工程外侧及龙门架外侧均使用密目式安全网全封闭,安全网支设完毕,经过检查验收后方可使用。

“四口”防护

a)该工程的楼梯口、电梯口、通道口、予留洞口均需进行安全防护。

b)楼梯踏步拆模后,沿楼梯设1.2m高双层护身栏杆。

c)在该工程的东西两侧各设一个通道口,并搭设防护棚。棚的宽度大于出入口,长度不小于3m。棚顶用5cm厚木板铺满,其余暂不通行的单元入口临时封闭,封闭要牢固严密。

d)予留洞口要用盖板盖严,固定牢固。

e)通道口、楼梯口要有醒目的示警标志,夜间挂红灯示警。

“五临边”防护

a)基坑四周设置防护栏杆,夜间挂红灯示警。

b)通往屋面周边、一层框架周边、斜马道两侧边、卸料平台两侧边都必须设置

1.2m高的双层护栏,并挂安全网。

c)电梯口和楼梯侧边必须安装临时防护栏杆,在安装正式栏杆前,不得拆除。 d)上料平台除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 e) 各种临近防护必须安装牢固,经检查验收后方 可使用,任何人都无权私自随意挪动和拆除施工现场的各种防护装置,防护设施和安全标志。

施工虽然重要,但没有一个好的环境,也是不是一个好的工程,所以还要做到“三清六好”保护作业场地清洁卫生。

三清:下工活底清;料具底数清;工完场地清。

六好:施工准备好;设备管理好;工程质量好;安全生产好;完成进度好;生活管理好。

2、2016年9月16日 晴 识图、了解工程概况

今天我们看到了本工程的工程图纸,并总体阅读了一遍,作到心中有数,知道什么地方对应什么图,还对工程概况作了详细了解

1.本工程为上海方正房地产开发有限责任公司委托设计的上海容辰庄园商业街。工程地点位于上海市闵行区。

2.上海属亚热带海洋性季风气候。主要气候特征是:春天温暖,夏天炎热,秋天凉爽,冬天阴冷,全年雨量适中,季节分配比较均匀。总的说来就是温和湿润,四季分明,本地区地下水埋深约为35米,水位年度最大变幅为1.5米,本地区标准冻结深度为1.4米。

3.本工程为多层商业建筑,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑耐久年限为50年。

4.结构类型分为两种:框架剪力墙结构及框架结构。

3、2016年9月19日 晴 识图、了解工程概况

今天了解有关细部的概况。(重要或易错部位摘抄)

墙体工程

1.隔墙:地下室非承重隔墙采用加气混凝土砌块墙,用m5水泥沙浆砌筑。构造节点参照96sj102(一)(二)。

地上非承重隔墙采用加气混凝土砌块墙,用m5水泥沙浆砌筑。构造节点参照96sj102(一)(二)。

2.外墙做法表

选用88j1-1工程做法(2016),88j1-3工程做法(2)(2016)

部位 做法编号 保温层厚度 备注

混凝土墙梁柱板(有保温) 外墙57(挂贴花岗岩) 70厚挤塑聚苯板

300厚加气混凝土墙(无保温) 外墙31c改(挂贴花岗岩) 竖向龙骨与加气混凝土墙横向混凝土带锚固

混凝土墙梁柱板(有保温) 外墙51(喷仿石涂料) 70厚挤塑聚苯板

300厚加气混凝土墙(无保温) 外墙51(喷仿石涂料) 70厚挤塑聚苯板

一. 防水工程

1. 地下室防水等级为一级,主体结构选用防水混凝土,设计抗渗等级为s6。选用单层 防水卷材(>=4mm)作为迎水面防水层。

2. 屋顶防水等级为π级。 卷材2道3 3厚。

3. 屋面排水:平屋面女儿墙,有组织外排水,坡度及破向详屋顶平面图。

二. 楼地面工程

1. 地面混凝土垫层施工时,应待结构沉降均匀后进行。地面垫层以下的回填土不得使用过湿土、淤泥、腐植土、膨胀土及有机物含量大于8%的土。填料的质量和施工要求应符合国家有关施工规范。回填土必须分层夯实,压实系数不小于0.93。

2. 地面混凝土垫层应设变形缝。首先,地面混凝土垫层与结构柱、墙交接处须设分隔缝,缝边设加厚层加强,以避免不均匀沉降。做法为先于柱、墙面先刷热沥青两道,再施工地面混凝土垫层,留30宽缝。

三. 屋面工程

屋面做法表

选用88j1-1工程做法(2016),88j1-3工程做法(2)(2016)

部位 面层做法编号 防水层做法编号 备注

平顶 屋31改(防滑地砖面) π-5 上人屋面(仅超市屋面)保温层改用70厚挤塑聚苯板

屋35改(水泥沙浆面) π-5 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板

坡顶 坡屋1e改(彩色水泥瓦屋面) 详屋面做法 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板

坡屋1e改(彩色水泥瓦屋面) 详屋面做法 不上人屋面保温层改用70厚挤塑聚苯板

4、2016年9月20日 晴 钢筋标注

今天我看到了本工程的结构图,但看后半知半解,有的课本上讲过,有的则没有,讲过的我认识,复习了一遍,没有讲过的我通过向师-父请教也认识了,以下是基本原则及表示意义:

上部钢筋根数、等级 、直径(上层根数/下层根数)

下部钢筋根数、等级 、直径(上层根数/下层根数) 详细标注

名称-轴号-梁号-梁宽×梁高(跨数)

级数 直径@密肋宽度/一般宽度(支箍数量) 箍筋

底部通长筋数量、等级、直径;顶部通长筋数量、等级、直径

腰筋数量、等级、直径

集中标注

详细标注的位置不一样,表示钢筋接头的位置不一样,标注在梁中,表示接头在梁中,标注在梁端,表示接头在梁三分之一处,并要错头搭接。

5、2016年9月21日 晴 下工地认识实习与图纸联系

今天师-父带我们下了工地,下工地时一再强调安全和三保、四口、五邻边,我深深的认识到了安全第一和安全卫生教育的必要性。我下工地看到了正在绑扎的基础梁钢筋和基础梁模板,及已绑扎完毕并对好线的基础梁钢筋和基础梁模板,并把我前几天学到了的钢筋标注的有关知识与实际情况联系了起来,把师-父讲的与生产相结合,把老师讲的运用到实际生产中来,形象的学到了有关钢筋下料、绑扎、连接的相关知识,并把老师讲的知识升华了一步,使知识掌握的更加牢固了。

6、2016年9月22日 晴 基础地梁钢筋绑扎

今天师-父带着我下基坑看了钢筋的绑扎,并简略的教了我绑扎方法,后来又参考了一下相关资料,总结如下:

1.核对成型钢筋:钢筋绑扎前,应先按设计图纸核对加工的半成品钢筋。对其规格、形状、型号、品种经过检验,然后挂牌堆放好。

2.钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,一般情况下,先长轴后短轴,由一端向另一端依次进行。操作时按图纸要求划线、铺铁、穿箍、绑扎,最后成型。

3.预埋管线及铁活:预留孔洞位置应正确;桩伸入承台的铁筋、承台梁上的柱子、板墙插铁,应按图纸绑好,绑扎应牢固(应采用十字扣绑扎或焊牢,其标高、位置、搭接锚固长度等尺寸应准确,不得遗漏和移位。

4.受力钢筋搭接接头位置应正确。其接头应相互错开,上铁在跨中,下铁应尽量在支座处;每个搭接接头的长度范围内,搭接钢筋面积不应超过该长度范围内钢筋总面积的1/4。所有受力钢筋和箍筋交接处全绑扎,不得跳扣。

5.垫块:底部钢筋下垫水泥砂浆或大理石垫块,保护层的厚度40mm,每隔1m放一块,侧面的垫块应与钢筋绑牢,不应遗漏。

7、2016年9月23日 晴 检验基础地梁钢筋

今天我与师-父把昨天的基础地梁钢筋检验了一下,检验原则和项目如下:

1)保证项目:

a.钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

b.钢筋表面必须清洁。如有颗粒状或片状老锈、经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

c.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范的规定。

d.焊接接头机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

2)基本项目

a.绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

b.弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。

c.用i级钢筋制作的箍筋,其数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。

d.对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊接均匀。接头处弯折不大于4度,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且不大于2mm。

3)允许偏差项目:

钢筋安装及预埋件位置允许偏差

项次 项目 检查方法

1 骨架的宽度、高度 ±5 尺量检查

2 骨架的长度 ±10 尺量检查

3 箍筋构造筋间距 焊接 ±10 尺量连续三档取其最大值

绑扎 ±20

4 受力钢筋 间距 ±10 尺量两端、中间各一点取最大值

排距 ±5

5 钢筋弯起点位移 20 尺量检查

6 焊接预埋件 中心线位移 5 尺量检查

水平高差 +3 -0

7 受力钢筋保护层 基础 ±10 尺量检查

8、2016年9月24日 晴 支设基础地梁模板

昨天我和师-父检验完的基础地梁钢筋今天支上模板了,与课本上说的基本相同,但也略有不同,增加了一些实际性和随意性:

1)使用组装钢模板:确定对拉螺栓的直径、长度、位置和纵横龙骨、边杆点的间距及尺寸位置。遇有钢模板不合模数时,可另加木模板补缝。

2)安装钢模板:安装组合钢模板由平面模板、阴、阳角模板拼成。其纵横肋拼接用的u型卡、插销等零配件,要求齐全牢固,不松动不遗漏。

3)模板预检:模板安装完成后,应对其断面尺寸与标高、对拉螺栓、连杆支撑等进行预检。均应符合设计图纸和质量标准的要求。

9、2016年9月25日 晴 检验支设的基础地梁模板【大体积混凝土施工方案,纤维混凝土】

今天和师-父把昨天支设的基础地梁模板进行了检验:

1)保证项目

模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和其稳定性;其支架的支承部分有足够支承面积。

2)基本项目

a.模板接缝处接缝的最大不应大于1.5mm。

b.模板与混凝土的接触面应清除干净。

基础地梁模板安装和预埋件允许偏差

项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法

1 轴线位移 5 尺量检查

2 标高 ±5 水准仪或拉线检查

3 截面尺寸 ±10 尺量检查

4 相邻两板表面高低差 2 直尺和尺量检查

5 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查

6 预埋钢管中心线位移

7 预埋管预留中心线位移

8 预埋螺栓 中心线位移

9 预留洞 中心线位移

10、2016年9月26日 晴 基础地梁混凝土浇筑

师-父和我几天的辛苦努力终于有了回报,我们检验好的基础地梁钢筋和基础地梁模板终于要浇筑砼了:

1、浇灌:

地梁浇灌混凝土时,应按顺序直接将混凝土灌入模板中;如甩槎超过初凝时间,应按施工缝要求处理。

2、振捣:应沿承台梁浇筑的顺序方向,采用斜向振捣法,振捣棒与水平面倾角的3度左右。棒头朝前进方向,棒间距以50cm为宜,防止漏振。振捣时间以混凝土表面翻浆出气泡为宜。混凝土表面应随振捣随按标高线,用木抹子槎平。

3、留槎:纵横接连处及梁顶一般不宜留槎。留槎应在相邻中间的1/3范围内,甩槎处应预先用模板挡好,留成直槎。继续施工时,接槎处混凝土应用水润湿并浇浆,使新旧混凝土接合良好,然后用原强度等级混凝土进行浇灌。

4、养护:混凝土浇灌后,在常温条件下12h内应覆盖浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润状态为宜,养护时间不少于七昼夜。

11、2016年9月27日 晴 钢筋气压焊接连接方法

今天师-父没来,我自己在工地实习,看到了钢筋气压焊接连接方法,向其他师-父请教了有关的工艺、方法,结合课本和相应参考书上的介绍,进行了总结:

1、检查设备、气源、确保处于正常状态。

2、钢筋端头制备:钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内,若有水泥等附着物,应予以清除。钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净,并经打磨,使其露出金属光泽,不得有氧化现象。

3、安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧,并使两钢筋的轴线在同一直线上。钢筋安装后应加压顶紧,两钢筋之间的局部缝隙不得大于3mm。

4、试焊、作试件:工程开工正式焊接之前,要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺。试验的钢筋从进场钢筋中截取。每批钢筋焊接6根接头,经外观检验合格后,其中3根做拉伸试验,3根做弯曲试验。试验合格后,按确定的工艺进行气压焊。

5、钢筋气压焊时,在两钢筋缝隙密合和镦粗过程中,对钢筋施加的轴向压力,按钢筋横截面积计,应为30~40mpa。为保证对钢筋施加的轴向压力值,应根据加压器的型号,按钢筋直径大小事先换算成油压表读数,并写好标牌,以便准确控制。

6、钢筋气压焊的开始宜采用碳化焰,对准两钢筋接缝处集中加热,并使其内焰包住缝隙,防止钢筋端面产生氧化。

在确认两钢筋缝隙完全密合后,应改用中性焰,以压焊面为中心,在两侧各一倍钢筋直径长度范围内往复宽幅加热。

钢筋端面的合适加热温度应为1150~1250℃;钢筋镦粗区表面的加热温度应稍高于该温度,并随钢筋直径大小而产生的温度梯差而定。

7、钢筋气压焊中,通过最终的加热加压,应使接头的镦粗区形成规定的合适形状;然后停止加热,略为延时,卸除压力,拆下焊接夹具。

8、在加热过程中,如果在钢筋端面缝隙完全密合之前发生灭火中断现象,应将钢筋取下重新打磨、安装,然后点燃火焰进行焊接。如果发生在钢筋端面缝隙完全密合之后,可继续加热加压,完成焊接作业。

9、质量检查:在焊接生产中焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、镦粗直径及长度不够、压焊面偏移、环向裂纹、钢筋表面严重烧伤、接头金属过烧、未焊合等质量缺陷,应切除接头重焊,并查找原因及时消除。

12、2016年9月28日 雨 气压焊接连接钢筋的检验

今天天气不好,没下工地实习,而是在办公室我向师-父请教了有关气压焊接连接钢筋的检验情况:

1、 保证项目:

1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:检查出厂证明书和试验报告单。

2)钢筋的规格、焊接接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

检验方法:观察或尺量检查。

3)气压焊接头的力学性能检验必须合格。

力学性能检验时,从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验。根据工程需要,也可另切取3个接头做弯曲试验。

2、 基本项目:

钢筋气压焊接头应逐个进行外观检查,结果应符合下列要求:

1) 偏心量不得大于钢筋直径的0.15倍,同时不得大于4mm,当不同直径钢筋相焊接时,按较小钢筋直径计算,当超过限区时,应切除重焊。

2) 两钢筋轴线弯折角不得大于4°。当超过限量时,应重新加热矫正。

3) 镦粗直径应不小于钢筋直径的1.4倍,当小于此限量时,应重新加热镦粗。

4) 镦粗长度应不小于钢筋直径的1.2倍,且凸起部分应平缓圆滑。当小于此限量时,应重新加热镦长。

5) 压焊面偏差不得大于钢筋直径的0.2倍。

6) 接头不得有横向裂纹,若发现有此裂纹时,应切除重焊。

7) 镦粗区表面不得有严重烧伤。 检验方法:目测或量测。

3、 成品保护:

接头焊毕,应稍停歇后才能卸下夹具,以免接头弯折。

应注意的质量问题

1、 在钢筋气压焊生产中,应重视焊接全过程中的任何一个环节。钢筋端面要切平,且垂直于轴线;打磨见光泽,无氧化现象;钢筋安装时上下同心,夹具紧固,严防晃动;加热要适度,加压要适当。若出现异常现象,应参照表4-19查找原因,及时消除。

2、 气压焊可在负温条件下进行,但当环境温度低于-20℃时。则不宜进行施焊。

3、 雨天不宜进行施焊,必须施焊时,应采取有效地遮蔽措施。

13、2016年9月29日 阴 滚轧直螺纹钢筋连接

今天我看到了框架柱的接筋,采用的是滚轧直螺纹钢筋连接,这个工程钢筋接头大多采用滚轧直螺纹钢筋连接接头(将钢筋端部用滚轧工艺加工成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根钢筋相互连接的钢筋接头)的方式,少部分选择的是气压焊接连接方式。

一、丝头加工

1、钢筋下料时不宜用热加工方法切断,钢筋端面宜平整并与钢筋轴线垂直;不得有马蹄形或扭曲;钢筋端部不得有弯曲;出现弯曲时应调直。

2、标准型接头丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,其他连接形式应符合产品设计要求。

3、丝头加工完毕经检验合格后,应立即带上丝头保护帽或拧上连接套筒,防止装卸钢筋时损坏丝头。

二、质量要求

1、 丝头

外形质量:丝头有效螺纹数量不得少于设计规定;牙顶宽度大于0.3p的不完整螺纹累计长度不得超过两个螺纹周长;标准型接头的丝头有效螺纹长度应不大于1/2连接套筒长度,且允许误差为 2p;其他连接形式应符合产品设计要求。(p是螺纹螺距符号,单位为﹍)

2、 钢筋连接接头

钢筋连接完毕后,标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且连接套筒简单边外露有效螺纹不得超过2p,其他连接形式应符合产品设计要求。

14、2016年9月30日 晴 灰土地基的有关技术问题

今天我在其他工地看到了在对地基进行处理,有些不懂的地方,通过向师-父请教,才略懂皮毛。

一、操作工艺

(1)灰土拌合:采用商品 3:7灰土。浇水湿润,拌合时必须均匀,至少翻拌两次。

(2)分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度为30cm每步。

(3)碾压密实:采用12t压路机,不少于三遍。碾压轨迹交错相压10cm,行行相连,纵横交叉。灰土地基每层碾压后用环刀取土送检。

(4)考虑到本工程进入雨季,控制好商品灰土的含水率,必须符合设计要求,必须作到随拌、随铺已保证灰土含水率和压实系数,认真执行分层夯实的规定。

三、质量标准

(1)主控项目

1)基底的土质必须符合设计要求。

2)灰土的干土质量密度或贯入度必须符合设计要求和施工规范的规定。

(2)一般项目

1)配料正确,拌合均匀,分层虚铺厚度符合规定,夯压密实,表面无松散、翘皮。

2)留槎和接槎,分层留接槎的位置、方法正确,接槎密实、平整。

四、成品保护

(1)施工时,应注意保护定位桩、轴线桩、标高桩,防止撞坏位移。

(2)灰地地基打完后,应及时进行基础施工和回填基坑(槽),否则应临时遮盖,防止日晒雨淋。夯实后的灰土,三天内不得受水浸泡。

五、应注意的质量问题

(1)未按要求测定干土质量密度:灰土施工时,每层都应测定夯实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求后,才能铺摊上层灰土。并且在试验报告中注明土料种类,配合比、试验日期、结论、试验人员签字。未达到设计要求的部位,均应有处理方法和复验结果。

(2)石灰熟化不良;没有认真拌和,颗粒过大,造成颗粒遇水熟化时体积膨胀,将上部结构或垫层拱裂。务必认真对待石灰熟化工作,严格按要求拌和。

15、2016年10月4日 晴 基坑(槽)土方开挖

今天我在来工地的路上,看到了有的工地在开挖基坑,就向师-父询问了有关基坑开挖的知识。

一、工艺流程:

确定开挖顺序和坡度→分段分层平均下挖 →修边和清底

二、 操作工艺

该工程为不加支撑的基坑(槽),须放坡。边坡最陡坡度应为33%。

1、开挖基坑(槽),合理确定开挖顺序、路线及开挖深度,分段分层平均下挖。

2、挖掘机沿挖方边缘移动时,机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑(槽)和管沟深度的1/2。

3、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。应作好防护准备,以防坍塌。

4、开挖基坑(槽)不得挖至设计标高以下。

5、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土方运到机械挖到的地方,,以便及时挖走。

6、修帮和清底。在距槽底设计标高50cm槽帮处,找出水平线,钉上小木橛,人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅丝),检查距槽边尺寸,确定槽宽标准。以此修整槽边,最后清除槽底土方。槽底修理铲平后进行质量检查验收。

7、由于还要进行混凝土灌注桩挖桩的要求,特对现场存放的土方应合理堆放。在场地有条件堆放时,留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次搬运。

三 、质量标准

基坑(基槽)和场地的基土土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

应注意的质量问题

(1)基底超挖:开挖基坑(槽)不得超过基底标高。

(2)基底未保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。

(3)开挖尺寸不足,边坡过陡:基坑(槽)底部的开挖宽度和坡度,除应考虑结构尺寸要求外,应根据施工需要增加工作面宽度。

(4)施工顺序不合理:应严格按施工方案规定的施工顺序进行开挖土方,应注意宜先从低处开挖,分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。

16、2016年10月5日 晴 地基钎探

今天师-父告诉我基坑开挖之后,要进行地基钎探,但我以前没听过什么是地基钎探,经过师-父的讲解,才略知一二。

一、工艺流程: 放钎点线→ 就位打钎 → 拔钎 →灌砂

↓ ↓

记录锤击数 检查孔深

二、施工机具

轻便触探仪

钢钎:直径25mm钢筋制成,钎尖呈60°尖锥形状,钎长2.1m;大锤:重量10磅;轻便触探器。

三、作业条件

(1)基土已挖至设计基坑(槽)底标高,表面应平正,轴线及坑(槽)宽、长均符合设计图纸要求。

(2)钎探孔位平面布置图绘制完毕。

(3)按钎探孔位平面布置图放线。孔位钉上小木桩或洒白灰点。

(4)钎杆上预先划好30cm横线。

17、2016年10月6日 晴 人工成孔灌注桩

今天师-父带我看了临近建筑的人工成孔灌注桩的施工工艺,大概过程如下: 操作工艺

1、 放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准许点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。孔位线定好之后,用水泥砂浆砌砖护圈,上部抹灰,待桩圈砌体具有一定强度后,在砖护圈上弹出轴线位置,随后人工挖孔。

2、 开挖桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖孔的截面尺寸。每节的高度应根据土质好坏、操作条件而定,一般以0.9~1.2m为宜。

3、 检查桩位(中心)轴线及标高:然后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

4、在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。

18、2016年10月7日 晴 混凝土灌注桩

师-父说除了有人工成孔灌注桩外还有混凝土灌注桩,并向我粗略讲解了一下。

一、钢筋分项工程:

1、保证项目:

1) 钢筋的品种质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。

2) 钢筋表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规定使用。

3) 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。

4) 焊接接头、焊接制品的机械性能,必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

2、基本项目:

1)绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不超过绑扣总数的10%,且不应集中。

2) 弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度均不小于规定值。

3)箍筋数量符合设计要求,弯钩的角度和平直长度应符合施工规范的规定。

4) 对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。接头处弯折不大于4°,接头处钢筋轴线位移不得大于0.1d,且不大于2mm。

5) 电弧焊接头焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤,接头处无裂纹、气孔、焊渣及咬边。接头处绑条沿接头中心线的纵向位移不得大于0.5d,且不大于3mm;接头处钢筋的轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm;焊缝厚度不小于0.05d;焊缝宽度不小于0.1d;焊缝长度不小于0.5d;接头处弯折不大于4°

6) 吊放钢筋笼:钢筋笼放入前应先绑好砂浆垫块,按设计要求一般为70mm(钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m,做定位垫块);吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,应采用焊接(搭接焊或帮条焊),双面焊接,接头数按50%错开,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求。

19、2016年10月8日 晴 混凝土灌注桩

今天继续向师-父请教有关混凝土灌注桩的知识。

一、混凝土分项工程:

1、保证项目:

1)本工程基础采用c30商品混凝土浇注。

2) 评定混凝土强度的试块,必须按混凝土强度检验评定标准(gbj107—87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。

2、成品保护

1)钢筋的混凝土保护层厚度一般不小于40mm。其钢筋垫块不得遗漏。

2)浇筑桩身混凝土:桩身混凝土可使用粒径不大于50mm的石子,坍落度80~100mm。用溜槽加串桶向桩孔内浇筑混凝土。混凝土的落差大于2m,浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实。一般第一步宜浇筑到扩底部位的顶面,然后浇筑上部混凝土。分层高度以捣固的工具而定,不宜大于1.5m。

3)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。

二、质量标准

保证项目:

1、灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆的处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2016年10月9日 晴 混凝土灌注桩

今天师-父继续向我传授有关混凝土灌注桩的知识。

基本项目:

1、桩身直径应严格控制。一般不应超过桩长的3,且最大不超过50mm。

2、孔底虚土厚度不应超过规定。扩底形状、尺寸符合设计要求,桩底应落在持力土层上,持力层土体不应被破坏。

3、允许偏差项目,见表2-9。

混 凝 土 灌 注 桩 表2-9

项次 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法

1 钢筋笼主筋间距 ±10 尺量检查

2 钢筋笼箍筋间距 ±20 尺量检查

3 钢筋笼直径 ±10 尺量检查

4 钢筋笼长度 ±50 尺量检查

5 桩位中心轴线 ±10 拉线和尺量检查

6 桩孔垂直度 3l,且不大于50 吊线和尺量检查

7 桩身直径 ±10 尺量检查

8 桩底标高 ±10 尺量检查

注:l为桩长。

21. 2016年10月10日 晴 混凝土灌注桩

这几天师-父把他的有关混凝土灌注桩的知识沁囊相受。

应注意的质量问题:

1、已挖好的桩孔及时放好钢筋笼,及时浇筑混凝土,间隔时间不得超过4h,以防坍方。

2、保护好已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形。吊入桩孔时,不要碰坏孔壁。串桶应垂直放置,防止因混凝土斜向冲击孔壁,破坏护壁土层,造成夹土。

3、钢筋笼不要被泥浆污染;浇筑混凝土时,在钢筋笼顶部固定牢固,限制钢筋笼上浮。

4、桩孔混凝土浇筑完毕,应复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋或插铁扶正,用塑料布或草帘围好,防止混凝土发生收缩、干裂。

5、 施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。不得碾压桩头,弯折钢筋。

6、孔壁坍塌:因桩位土质不好,或地下水渗出而使孔壁坍塌。开挖前应掌握现场土质情况,错开桩位开挖,缩短每节高度,随时观察土体松动情况,必要时可在坍孔处用砌砖,钢板桩、木板桩封堵;操作进程要紧凑,不留间隔空隙,避免坍孔。

7、孔底残留虚土太多;成孔、修边以后有较多虚土、碎砖,未认真清除。在放钢筋笼前后均应认真检查孔底,清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。

8、桩身混凝土质量差:有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝土前一定要做好操作技术交底,坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必要时用铁管、竹杆、钢筋钎人工辅助插捣,以补充机械振捣的不足。

9、钢筋笼扭曲变形:钢筋笼加工制作时点焊不牢,未采取支撑加强钢筋,运输、吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼应在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要可靠,吊运要竖直,使其平稳地放入桩孔中,保持骨架完好。

22.2016年10月11日 晴 基础回填土

今天在路上看到了一些工程在人工回填土,就根据相关知识请教了师-父。

工艺流程:

1、填土前应将基坑(槽)底的垃圾杂物等清理干净。

2、回填土应分层铺摊。每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。冲击式/蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm。每层铺摊后,随之耙平。

3、回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。并且严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

4、深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基坑;填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形。上下层错缝距离不小于1.0m。

5、基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪;较长的管沟墙,应采用内部加支撑的措施。

6、回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方应补土夯实。

7、如果由于气候寒冷所制,回填土每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~50%,其中冻土块体积不得超过填土总体积的15%,其粒径不得大于150mm。铺填冻土块应均匀分布,逐层压(夯)实。回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。并应及时采取防冻措施。

23、2016年11月12日 晴 砌基础砖

今天把有关基础的知识深化了一步,知道不止有砼基础,还有砖砌基础,并就相关知识请教了师-父。

操作工艺

(1)拌制砂浆 :

1、砂浆的配合比应采用重量比,并经试验确定。水泥称量的精确度控制在±2%以内;砂和掺合料等精确度控制在±5%以内。

2、砂浆应采用机械拌合。先倒砂子、水泥、掺合料,最后倒水。拌合时间,不得少于1.5分钟。

3、砂浆应随拌随用。水泥砂浆必须在拌成后3小时和4小时内使用完。

4、每一楼层、基础均按一个楼层或每250立方米砌体中各种砂浆,每台搅拌机至少应作一组试块(每组六块),如砂浆强度等级或配合比变更时,还应制作试块。

(2)确定组砌方法:

1、组砌方法应确定正确,一般采用满丁满条排砖法。

2、砌筑时,必须里外咬槎或留踏步槎,上下层错缝。宜采用“三一砌砖法(即一铲灰、一块砖、一挤揉)。严禁用水冲灌入缝的方法。

(3)排砖撂底

1、基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸规定。

2、大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块、二砖墙放四块,以此类推。

24. 2016年10月13日 晴 砌基础砖

今天继续请教有关砌基础砖的相关知识。

(4)砌筑:

1、砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润。再盘墙角;每次盘角高度不应超过五层砖。

2、基础大放脚砌到基础墙时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层及标高;如有高低差时,应在水平灰缝中逐渐调整。使墙的层数与皮数杆相一致。

3、基础墙角每次砌筑高度不应超过五层砖,随砌随靠平吊直,以保证基础墙横平竖直。砌基础墙应挂线,24墙外手挂线,37墙以上应双面挂线。

4、基础墙上,承托暖气沟盖板的挑檐砖及上一层压砖,均应用丁砖砌筑。立缝碰头灰要打严实。挑檐砖层的标高必须正确。

5、基础墙上的各种预留洞口及预埋件,以及接槎的拉结筋,应按设计标高、位置或交底要求留置。避免后凿墙打洞,影响墙体质量。

6、沉降缝两边的墙角应按直角要求砌筑。先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰的方法。掉入沉降缝内的砂浆、碎砖和杂物,随时清除干净。

7、安装管沟和预留洞的过梁,其标高、型号位置必须准确,底灰饱满,如坐灰超过20mm厚时,要用细石混凝土铺垫,过梁两端的搭墙长度应一致。

8、抹防潮层:抹灰前应将墙顶活动砖修好,墙面要清扫干净,浇水润湿。随即抹防水砂浆。

(5)冬季施工

1、砂浆:宜采用普通硅酸盐水泥拌制;砂子中不得含有冰块和直径大于10mm的冻结块。

2、砖应清除冰霜,砖可以不浇水,但应增大砂浆的稠度。

25. 2016年10月14日 晴 砌基础砖

今天向师-父请教了有关砌基础砖的质量标准的相关知识。

质量标准

(1)保证项目

1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

2、砂浆品种符合设计要求及施工规范规定。

3、砌体砂浆必须饱满密实,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4、外墙的转角处严禁留直槎,其他临时间断处,留槎的做法必须符合施工规范的规定。

(2)基本项目

1、砖砌体上下错缝,每间(处)无四皮砖通缝。

2、砖砌体接槎处灰缝砂浆密实,缝、砖应平直;每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

3、预埋拉结筋的数量、长度、位置均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过1~3皮砖。

4、留置构造柱的位置正确,大马牙槎先退后进,上下顺直,残留砂浆清理干净。 注:基础墙高超过2m时,实测项目可按混水墙检查。

26.2016年10月15日 晴 砌基础砖

今天把砌完以后的相关事宜进行了总结。

一、成品保护

(1)基础墙砌完后,注意对成品的保护,不得碰撞。

(2)对外露或预埋在基础内的暖卫、电气套管及其他预埋件应注意保护,不得损坏。

(3)应加强对抗震构造柱钢筋和拉结筋的保护,不得踩倒弯折。

(4)基础墙两侧的回填土,应同时进行,否则未填土的一侧应加支撑。暖气沟墙内应加垫板支撑牢固,防止回填土挤歪挤裂。回填土严禁不分层夯实和向槽内灌水的所谓“水夯法”。

二、应注意的质量问题

(1)砂浆配合比不准:搅拌时间要保证达到规定要求。

(2)基础墙身位移过大:大放脚两边收退要均匀,砌到基础墙身时,要拉线找正墙的轴线和边线,砌筑时保持墙身垂直。如偏差较小时,可在基础部位纠正,不得在防潮层以上退台或出沿。

(3)墙面不平:一砖半墙必须双面挂线,一砖墙反手挂线;舌头灰要随砌随刮平。

(4)水平灰缝高低不平:盘角时灰缝要掌握均匀,每层砖都要与皮数杆对平,通线要绷紧穿平。砌筑时要左右照顾,避免留接槎处接的高低不平。

(5)皮数杆不平:找平放线时要细致认真;皮数杆的木桩要牢固,防止碰撞松动。皮数杆立完后,要再进行一次水平标高的复验,确保皮数杆高度一致。

(6)埋入砌体中的拉结筋位置不准:应随时注意砌的皮数,保证按皮数杆标明的位置放拉结筋,其外露部分在施工中不得任意弯折;并保证其长度符合图纸要求。

(7)留槎不符合要求:砌体的转角和交接处,应同时砌筑,否则应砌成斜槎。

(8)砌体临时间断处的高度差过大;不得超过一步脚手架的高度。

27. 2016年10月16日 晴 混凝土垫层

今天向师-父请教了基础的另一方面:混凝土垫层。

一、操作工艺

1、基底表面清理:将三七灰土表面的杂物清理干净;并在浇注混凝土前将三七灰土垫层表面应用水润湿;表面不得留有积水。

2、拌制混凝土:应按规范要求做好现场试块的留置。

3、浇筑混凝土:浇筑混凝土从一端开始,并连续浇筑。

4、找平:混凝土振捣密实后,按标杆检查一下上平,然后用大杠刮平、表面再用木抹子搓平。

5、混凝土的养护:已浇筑完的混凝土,应根据现场的气候条件做好养护工作。

二、质量标准

1、垫层混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关标准的规定。

2、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定。

3、评定混凝土强度的试块,必须符合设计要求和施工规范的规定。

三、应注意的质量问题

1、混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当造成。基底太干燥和垫层过薄也会造成不密实。

2、表面不平标高不准:水平线或水平木桩不准;操作时未认真找平或没用大杠刮平。

3、混凝土表面出现不规则裂缝:由于垫层面积大,要求操作人员必须加强施工技术交底教育来避免因混凝土垫层薄厚不匀或其他因素造成的裂缝。

28. 2016年10月17日 晴 带基钢筋的绑扎

今天师-父挺忙的,顾不上我,师-父让我自己四处看看,我来到了住宅楼附近,并请教了其他师-父有关基础的事情,师傅说这栋楼用的是带形基础,并粗略的对我进行了讲解。

操作工艺

1、构造柱钢筋骨架:

a.先将两根竖向受力筋平放在绑扎架上,画箍筋间距。

b.在柱顶、柱脚及与带基钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋

2、构造柱钢筋绑扎:伸出的搭接筋,搭接倍数不低于42mm,对好标高线后在竖筋搭接部位各绑三个扣,待骨架调正后绑根部加密箍筋。

3、根据基础结构图确定构造柱生根位置及数量;检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范要求。

4、条基钢筋绑扎:

1、支完模板后,将垫层上清理干净,并按要求画出钢筋绑扎间距位置线。

2、将钢筋运输到位,检查搭接钢筋位置及搭接长度是否符合设计和规范要求。

3、 纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率不得大于50%。

29.2016年10月18日 晴 带基钢筋的绑扎

今天向师-父请教了昨天向其他师-父请教的有关带基钢筋的绑扎的质检要求和相关注意事宜。

一、质量标准

(1)主控项目:

1、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。进口钢筋焊接前必须进行化学成分检验和焊接试验,符合有关规定后方可焊接。

检查钢筋出厂质量证明书和试验报告。

2、钢筋表面保持清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

(2)一般项目:

1、钢筋的绑扎、缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

2、弯钩的朝向正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,其中搭接长度均不少于规定值。

3、箍筋的数量、弯钩角度和平直长度均应符合设计要求和施工规范的规定。

二、成品保护

(1)浇注前派专人将已绑扎好的钢筋成品内的杂物捡拾干净。

(2)不得踩踏已绑好的钢筋。

三、应注意的质量问题

(1)钢筋变形:钢筋骨架绑扎时应注意绑扣方法,宜用部分反十字扣或套扣绑扎,不得全绑一面顺扣。

(2)构造柱伸出钢筋位移:除将构造柱伸出筋与条基钢筋绑牢外,并在伸出筋处绑一道定位箍筋,浇筑完混凝土后,应立即修整。

29. 2016年10月19日 晴 带基模板

今天向师-父请教了有关带形基础的模板支设问题。

一、操作工艺

工艺流程:

(1)支模前将杂物全部清理干净。

(2) 基础支模板

a..条形基础采用定型组合钢模板上口弹线找平,背后用木方和木楔与槽边支撑牢固。

二、质量标准

(1)主控项目:

模板及其支架必须具有足够的强度,刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积,如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;对冻胀性土,必须有防冻融措施。

(2)一般项目:

1、模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应超过1.5mm。

2、模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。

三、成品保护

(1)支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。

(2)应保护钢筋不受扰动。

四、应注意的质量问题

(1)混凝土流坠:模板板缝过大没有用纤维板、木板条等贴牢;外墙圈梁没有先支模板后浇筑圈梁混凝土,而是包砖代替支模板再浇筑混凝土,致使水泥浆顺砖缝流坠。

(2)混凝土撑模:采用钢木支撑时,支撑下面垫木没有楔紧钉牢。加固措施不够以导致混凝土规格尺寸不能满足规范及设计要求。

30. 2016年10月20日 晴 砌砖墙

今天师-父教了我如何砌砖墙,并用他们以前干过的一个工程进行了举例。

1、材料要求

(1)砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证或试验单。

(2)水泥:采用27.5号矿渣硅酸盐水泥。

(3)砂子:中砂,含泥量不超过5%,使用前用5mm孔径的筛子过筛。

(4)掺合料:白灰膏熟化时间不少于7d,严禁使用脱水硬化和冻结的石灰膏。

(5)其它材料:木砖应刷防腐剂;墙体拉结钢筋及预埋件等。

2、主要机具

应备有搅拌机、手推车、磅秤、垂直运输设备,大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、笤帚等。

3、作业条件

(1)完成室外及房心回填土,安装好暖气盖板。

(2)办完地基、基础工程隐检手续。

(3)按标高抹好水泥砂浆防潮层。

(4)弹好墙身线、轴线,根据现场砖的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计图纸的尺寸要求,办完预检手续。

(5)按标高立好皮数杆,皮数杆的间距以15~20m为宜。

(6)砂浆由试验室做好试配,准备好试模。

4、操作工艺

工艺流程:

作业准备 → 砖浇水 → 砂浆搅拌 → 砌砖墙 → 验收

(1)砖浇水:粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌墙;冬期浇水有困难,则必须适当增大砂浆稠度。

(2)砂浆搅拌:砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。

31. 2016年10月21日 雨 砌砖墙

师-父继续用以前的工程进行讲解。

(3)砌砖墙:

1)组砌方法:砌体一般采用一顺一丁(满丁满条)。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

2)排砖撂底(干摆砖):一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线。认真核对窗间墙、垛尺寸长度是否符合排砖模数。如不符合模数时,可将门窗口的位置左右移动。若有破活,七分头或丁砖应排在窗口中间,附墙垛或其它不明显部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫主管及门窗口开启时不受影响。另外在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须有个全盘考虑。即前后檐墙排每一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。

3)选砖:应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。敲击时声音响亮,焙烧过火变色、变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

4)盘角:砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直完全符合要求后才可以挂线砌墙。

5)挂线:双面挂线,如果长墙几个人使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。

6)砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线、下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm也不应大于12mm。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用,水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆,砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,清扫干净,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

7)留槎:外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直,通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处。隔墙与墙或柱子同时砌筑时可留阳槎加预埋拉结筋。沉墙每50cm预留φ6钢筋2根,其埋入长度从墙的留槎处算起每边均不小于50cm,末端应加90度弯钩。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

32.2016年10月22日 晴 砌砖墙

师-父把昨天没讲完的内容给我进行了讲解。

8)木砖、预留孔洞和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块,高1.2~2m每边放3块;高2~3m每边放4块。预埋砖的部位一般在洞口上下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔,硬架支模,暖卫管道均应按设计预留,不得事后剔凿。墙体抗震拉结筋的位置、钢筋规格、数量、间距长度、弯钩等均应按设计要求留置,不应错放、漏放。

9)安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满,如坐灰厚度超过2cm时要用豆石混凝土铺垫,过梁安装时两端支承点的长度应一致。

10)构造柱做法:凡设有构造柱的结构工程,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时与构造柱联结处砌成马牙槎,四退四进。

砖墙与构造柱之间应沿墙高每50cm设置2φ6水平拉结钢筋连接,每边伸入墙内不应少于1m。

5、质量标准

(1)保证项目:

1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

2)砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于fm.k(设计要求砂浆抗压强度试块标准养护28d即抗压强度);任意一组试块的强度不小于0.75fm.k。

3)砌体砂浆必须密实饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

4)外墙转角处严禁留直槎,其他临时间断处留槎做法必须符合施工规范的规定。

(2)基本项目;

1)砌体上下错缝,砖柱、垛无包心砌法;窗间墙及清水墙面无通缝;混水墙每间(处)无4皮砖的通缝(通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm)。

2)砖砌体接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

3)预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过一皮砖。

4)构造柱留置正确,大马牙槎先退后进;上下顺直;残留砂浆清理干净。

33. 2016年10月23日 阴 砌砖墙

师-父把质检的要求及注意事项更详细的进行了讲解。

(3)允许偏差项目:见表2-34。

6、成品保护

(1)墙体拉结筋,抗震构造柱钢筋,大模板混凝土墙体钢筋及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。

(2)砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

(3)在吊放平台脚手架或安装大模板时,指挥人员和吊车司机要认真指挥和操作,防止碰撞刚砌好的砖墙。

(4)在高车架进料口周围,应用塑料薄膜或木板等遮盖,保持墙面洁净。

(5)尚未安装楼板或层面板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,以保证施工中的稳定性。

7、应注意的质量问题

(1)基础墙与墙错台:基础砖撂底要正确,收退大方角两边要相等,退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确,如偏差较小可在基础部位纠正,不得在防潮层以上退台或出沿。

(2)游丁走缝:排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,三步架往上继续吊直弹粉线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,上层分窗口位置时必须同下窗口保持垂直。

(3)灰缝大小不匀:立皮杆要保证标高一致,盘角时灰缝要掌握均匀,砌砖时小线要拉紧,防止一层线松,一层线紧。

(4)窗口上部立缝变活:清水墙排砖时,为了使窗间墙、垛排成好活,把破活排在中间位置,在砌过梁上第一行砖时,不得随意变动破活位置。

(5)砖墙鼓胀:外砖内模墙体砌筑时,在窗间墙上,抗震柱两边分上中下留出6×12cm通孔,抗震柱外墙面垫5cm厚木板,用花篮螺栓与大模板连接牢固,混凝土要分层浇灌,振捣棒不可直接触及外墙。搂层圈梁外三皮12cm砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀,则应及时拆掉重砌。

(6)混水墙粗糙:舌头灰未刮尽,半头砖集中使用造成通缝;一砖厚墙背面偏差较

大;砖墙错层造成螺丝墙。半头砖要分散使用在较大的墙体上,首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高,防止到顶砌成螺丝墙,一砖厚墙采用外手挂线。

(7)构造柱砌筑不符合要求:构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋从柱脚开始应先退后进,当齿深12cm时上口一皮进6cm,再上一皮进12cm,以保证混凝土浇灌上角密实。构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净防止夹渣。

砖墙砌筑允许偏差 表2-34

项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法

1 轴线位置偏移 10 用经纬仪或拉线和尺量检查

2 基础和墙砌体顶面标高 ±15 用水准仪和尺量检查

3 垂直度 每层 5 用2m托线板检查

用经纬仪或吊线和尺量检查

全高 ≤10m 10 >10m 20

4 表面平整度 清水墙、柱 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查

混水墙、柱 8

5 水平灰缝

平直度 清水墙 7 拉10m线和尺量检查

混水墙 10

6 水平灰缝厚度(10皮砖累计数) +8 与皮数杆比较尺量检查

7 清水墙面游丁走缝 20 吊线和尺量检查,以底层第一皮砖为准

8 门窗洞口

(后塞口) 宽度 +5 尺量检查

门口高度 +15-5

9 预留构造柱载面 ±10 尺量检查

10 外墙上下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查以底层窗口为准

34. 2016年10月24 日 晴 梁支模

今天一早,李工便带我到施工现场学习。在现场已经拆了模的柱前,刘工让我指出该柱的缺点,我看了一会也没有发现问题。刘工却指出三点问题:首先,从外观看由于柱是分两次浇筑完成的,而且,第二次支模板不够准确,使柱上部分稍微小于下柱,对于没有经验的人来说,是查觉不到的。但对于有经验丰富的人来说,一眼就能发现问题的所在。其次,柱子在第二次浇筑砼的时候,施工缝未做好,有漏浆现象,造成了施工缝处的烂根现象,虽然,后来又在该处抹灰,并且,对结构不产生影响,但是,在评“长城杯鲁班奖”时还是不允许的,且不符合规范要求。

接下来,我又学习了关于梁的模板中一些我们未学到的问题。首先,在支梁模板时,应该在模板的内侧每隔一段距离撑一根钢筋,目的是为了防止在梁侧支撑顶紧时和对柱螺栓的作用。使模板的内侧倒塌。同时,每隔一段距离要设置对柱的螺栓,将其设在梁侧支撑及两侧各两根相接近的钢筋固定,用于保持模板之间的设计厚度,并承受砼传来的侧面压力和水平荷载,使模板不致变形。

35.2016年10月25日 晴 绑扎钢筋

今天又是一个大晴天,一早来到工地,工人们已经开始忙碌了,底模和一边侧模已经支好了。钢筋的绑扎工作正在紧锣密鼓的进行。

钢筋的绑扎顺序为:先将架立筋或上层受力筋两端搭在支架或可支撑物上,而后在套上箍筋,并将上层钢筋和箍筋用铁丝绑扎在一起。最后,再将下层受力筋穿入箍套中,与箍筋绑扎在一起。若存在抗扭钢筋,除应在箍筋腰部及合适部位与钢筋绑扎牢固,还要在梁截面上相同部位的钢筋上加拉结筋,协同腰筋抗扭。

钢筋的安装绑扎,应与模板相配合,柱筋的安装一般在柱模版安装前进行,而梁的施工顺序正好相反。一般是先安梁底模,在安装梁筋,当梁高较大时,可先留下一面侧模不安,待钢筋绑扎完毕,在之另一面侧模,以方便施工。楼板的模板安装好后既可安装板筋,其应在下架设置支撑,使上下层筋间,保持相应的距离,且防止被踩踏。

36. 2016年10月26日 阴

今天,我的工作是与预算员一起计算5 号楼的梁柱墙中钢筋的接头个数。在本项工程中大于圆20 的钢筋,均采用机械连接总得套管连接,所以在作预算时需统计在该工程中梁柱及剪力墙中的受力钢筋的接头数量从而求出需要多少个套管。

我算的是一层顶板梁的钢筋接头数。首先,要根据平面绘图法绘制的平面图中找出每根梁相应的跨度及其总长,又因为每根钢筋的长度为12 米,所以用每根钢筋的总长除以12 既可得所需的钢筋段数。之后,要根据钢筋数进行钢筋的排布。

最后,我认为这项工作包括整个预算工作并不是很复杂,但工作量大而且很烦琐,所以要当好预算员不仅要有丰富的知识,还要有认真负责的态度。

37.2016年10月27日 阴

今天到工地时,侧模已经支好了。由于先前已经支好了底模和一边的侧模,在绑扎好梁筋与板筋后,才可将另一边的侧模支上,且梁侧模应架在马凳上,马凳高度为板厚。

李工说马凳看似简单但要考虑一些因素;如选材方面,要求选用的钢筋要有一定钢度,并尽可能运用废料。在尺寸方面要根据所需的高度,在该部位中需约等于板的厚度。

地下室的地面的砼浇筑完毕后,地面应抹平,强度不是很高时,应先用木抹子搓平,当用手按压时只有淡淡的手指印,既可用铁抹子搓平抹光。

38.2016年10月28日 阴有雨 检查钢筋

由于天气的原因,今天只能在会议室里看图纸。这时实验员杨工回来了,他给我讲解了钢筋的检验与钢筋接头的工艺检验。钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取 5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米;接下来力学性能试验,每批若小于60 吨则从中抽取2 根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。

在截取试件时应除去钢筋两端 100-500mm,在截取试件大于 60 吨还需在取相应的钢筋。如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。如仍有一个试样不合格则该批钢筋为不合格,热轧钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象,应进行化学成分分析和其它专项检验。

39.2016年10月29日 晴 搭设脚手架

今天是一个难得的晴天,不过气温也是很高的,有30 度呢!一早上就感到很热。我先领好了安全帽然后就到了6 号楼,这里正在进行模板的支护和钢筋的邦扎。模板工程和钢筋工程正在如火如茶的进行着。工人们支模的程序是先搭设脚手架,然后再已经搭好的脚手架上安装模板下的木方,然后将板放在木方上,在板下有木方的地方上敲上长铁钉,使木方和模板成为一个整体共同来承担浇筑带来的荷载。以免板自身承受重量时,由于承载力不足,发生破坏。并且支模时先支水平模后再支垂直模。我想这样做有两个原因,一是为了竖板建立工作平台,二是为了使其垂直接缝严密,使不发生漏浆现象。

40.2016年10月30日 晴 集水坑防线

今天主要参加积水坑放线,施工员为了放线的方便,在支护结构做好以后放各轴线标到支护结构的水平支撑钢管上,这样在以后的放线过程中就可以直接根据钢管上已经标注的轴线量取。

放线就是把图上的放到施工工地现场,根据各点到轴线的距离直接量取,但根据施工现场的具体情况还可能要做一些调整,放出来的线可能和图上不完全一样。这次积水坑就和图纸上不一样,设计上其中一个积水坑尺寸为1500×1500×1300,但实际上为做垫层,防水层等,就得扩大尺寸,而且积水坑开挖的形状也不是图纸上的长方体,实际上是上下底不一样的,上底大于下底,以后再立模和地下室底板一起浇筑混凝土。最终才形成图纸上的长方体,这样做是为了防止应力集中。

41.2016年10月31日 雨

今天雨下很大,工地不能实施,所以今天主要在办公室学习图纸和一些规范等的资料。由于看不到工地最初的线是怎么放的,所以就学习建筑物最初是怎么定位的。

建筑物都是由若干条轴线组成的,其中有一条主轴线,只要定出主轴线的位置就可以根据主轴线定出其他的轴线。

主轴线的测设方法应根据设计要求和现场条件而定,一般有以下四种方法:

①根据建筑红线测设主轴线,限制建筑物边界位置的界线称为建筑红线,建筑红线一般与道路中心线相平行。

②根据道路中心线测设主轴线。

③根据原有建筑物测设主轴线,这种方法多用在现有建筑群内新建或扩建。 ④根据控制点测设建筑物的主轴线。

建筑场地上已布设有控制点,又知道了拟建建筑物轴线点的坐标,就可以根据控制点测设建筑物主轴线。

42. 2016年11月1日 雨

由于下大雨工地还是停工,今天还是学习一些规范资料,主要学建筑的放线。建筑物的放线就是根据建筑物的主轴线控制点或其他控制点,首先将建筑物的外墙轴线交点测设到实地上,并用木桩固定,桩顶钉上小钉作为标志,然后测设其他各轴线交点位置,再根据基础宽度和放坡标出基槽干挖 线边界。在建筑的外墙轴线基础上,再根据建筑物平面图,将建筑物其他轴线测出来,测设的方法如图所示: 在角点(外墙轴线交点)上设站,用经纬仪定向,用钢尺量矩,依次定出②③各轴线与a轴线和d轴线的交点,然后定出b轴线和c轴线与①轴和⑥轴的交点,这里特别要注意的是,用经纬仪定向时,最好用倒镜检查一下,用钢尺量矩时,钢尺零端要始终对在同一点上,切忌测量一段距离钢尺的零端移动一次。

43.2016年11月2日 晴 拆模

今天继续检查,上午在第四项目部的一个钢筋混凝土框架结构工程检查主体结构质量时, 顶层正在拆模,发现他们的拆模程序是先拆除所有梁板的顶撑后,再拆除梁柱的侧模板。当检查组向他们提出这是错误的施工操作方法时,拆模木工说他们知道这样做不对,只是图一时工作爽手,以前多次这样操作过,也没有出什么问题,并表示以后注意。这种情况的发生,主要是工地施工人员未做认真交底,同时施工中也未做认真检查,这是很危险的。

正确的拆模方法是首先拆除大梁的侧模板和柱子的模板,至少两边,,拆除后,对梁柱表面进行认真检查,确认没有影响结构安全的缺陷(如蜂窝、狗洞等)后,才能拆除顶撑及全部承重模板。

拆模虽是一道简单的工序,但也有一定的技术含量,也应认真做好交底、检查工作。

44.2016年11月3日 晴 编制工作计划

上午,孟工工程师要我编制项目的施工准备工作计划,他没有详细要求是用文字形式还是用表格形式,但我知道赵工程师喜欢用表格形式表达,直观明了。我想起了前几天在上尚城施工办公室看到他们公司的一份全年工作计划,这是一份以表格形式编制的工作计划,编制得很细致,也很科学,各部门的工作内容、责任人很明确,一目了然,我想可借鉴用来作为施工准备工作计划,表的格式如下表。 下午上班时,将编写好的准备工作计划表草稿给孟工工程师审阅,他对这份表格形式和编制内容很满意,要我下午誊抄清楚后交办公室打印,分发给各责任部门和配合部门。

45.2016年11月4日 晴 图纸会审

上午在工地会议室进行1#、2#、12#、11#楼图纸会审,这是我第一次参加图纸会审工作。会议由孟工工程师主持,我坐在他旁边做记录。勘测单位、设计单位、业主单位、监理单位以及设备安装单位都有人参加,项目部负责施工、预算、材料 供应等人员也都参加了。由于前几天项目部组织各专业工种人员进行了图纸预审,所以今天我们提出的问题很有针对性,也很深刻,用设计人员的话说,问题提得很到位。今天我们一共提出各类问题18个,最后统一意见的是13个,其中3个问题由设计单位出补充修改图,还有5个问题没有统一意见。我在记录时,对统一意见的问题详细作了记录,没有统一意见的问题,没有进行记录。赵工程师发现后,立即要我一起详细记录。事后他对我说,图纸会审后,主持单位应将各方面意见整理后出具正式的图纸会审记录,有些比较重要的问题,即使会审时没有统一意见,也应将各方意见如实记录在案,以便日后查考。赵工程师还说,图纸会审记录是重要的技术文件之一,需经参加会审的各方代表签字后才有效,应列入工程档案。在今后正式施工时,有些经济往来、质量矛盾甚至索赔等问题,都与它有关,所以是不能马虎的。

46.2016年11月5日 晴转阵雨

1#楼地下基础是一块15mx10mx2.0m的大体积混凝土,孟工工程师要我最近阅读和收集有关资料,提出保证大体积混凝土施工质量(特别是防止温度裂缝)以及施工中应注意的问题。我理解这是他指导我学习业务的方法。我今天休息,认真学习了有关大体积混凝土的施工知识,并摘录要点如下:

1. 大体积混凝土结构,由于混凝土体积较大,待浇筑后,因水泥水化热产生的热量聚集在结构物内部不易散失,使混凝土内部温度显著升高,通常可以达到60-65度,而混凝土表面却散热较快,这样就形成较大的内外温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。根据有关资料介绍,当内外温度差小于20℃时,混凝土表面不会产生裂缝;但当温度差大于25℃时,混凝土表面将会产生裂缝。大体积混凝土内部产生最高温度的时间大约在浇筑后3-5d,此时混凝土龄期很短,抗拉强度很低,由温差产生的表面拉应力如超过混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝。图1为某工程基础大体积混凝土测温孔实测的温度曲线。

47.2016年11月6日 晴

为了看放线,早上7点赶到施工现场,施工员正给东侧两栋(cd两栋)楼进

行。其大原则是先对外墙大框架的定位,再根据外墙线对里面的房间过道的墙体进行定位。不过其中的小技巧不少。

西侧两栋正进行梁板钢筋的布置和绑扎。板筋的布置一般先根据图纸的规定用

粉笔将其距离与大小标注在板上,再由工人将钢筋布置到相应的位置。底筋须做到长筋在上短筋在下,两端必须伸入墙体或梁的相应位置,以保证起锚固受力。在施工过程中,我发现小部分底筋的长短方向调换。当时我想把它调整过来,但是因为施工秩序的原因,要调整必须大面积的返工,于是不做调整。

在板筋布置之前先把梁的钢筋绑扎完成,并用工具将其安置到梁模板中。梁的

箍筋要求绑扎稳固,间距也很严格在两端较密(受到的剪力比较大),中间的比较梳,而且数量上也有明确的规定。在施工过程出现箍筋出现偏移的时候必须调整,有时候甚至要把梁提起来重新绑扎。为了保证梁的受力筋、腰筋、架立筋间的相互位置,以及保证保护层的厚度,通常要加焊一些辅助的钢筋条。

48.2016年11月7日 晴 浇筑混凝土

在昨天绑扎好的楼板、梁钢筋的模板上进行混凝土浇筑。浇筑混凝土前先用水

将楼板浇湿,其目的是避免干模板吸走湖泥土中以致水泥不能获得足够的水分进行充分水化而出现麻面、蜂窝、孔洞等不良现象。板、梁的混泥土全部采用泵泵送,其反冲力相当大。除了模板的支撑,我并没看到工人采用什么特别的措施避免墙的侧移,或过大的应力。

因施工的需要,综合脚手架在进行九、十层的搭建。同时因为工作的先后关

系,a、b栋铁工组休息一天

49.2016年11月8日 晴 内墙的砌筑

工程采用流水施工,当楼层建到八-九层的时候,底层的装饰装修以及水电安

装各种工种都陆续进场施工。

我们还特意观察了内墙的砌筑,发现工人在实际操作过程很彻底的遵循着砖

墙的施工原则:横平竖直、沙浆饱满、组砌得当、接搓可靠的原则。对隔墙、楼梯扶手等的砌筑,工人首先根据施工员定好的尺寸,利用吊垂、墨线对墙体的竖向、平面进行定位、砌筑。该工程内隔墙采用的是空心混泥土砌块和灰沙砖混合砌筑。其中空心混泥土砌块作为主要的填充材料,灰砂砖作为辅助材料。当空间不能满足布置空心混泥土砌块的时候,特别是砌筑到与梁板接近的位置就用上了 灰砂砖。在这个时候只有用比较小的的砌块才能保证砂浆的饱满。

50.2016年11月9日 阴 平水

进入十一月,气温开始下降了。今天学习了“平水”

“平水”其实就是将标准的水平标高引向将要施工的墙体。即画出墙体的某个

对施工定位极其有意义的水平线。一般情况下采离楼板一米高,当然这要从首层的水准点引上来的。

“平水”其实是水准仪在实际操作过程中的一个典型的应用。平水的过程首先

是选择测站。测站的选取要保证标准水准点与测站和测站与所要“平水”的墙体间的视线畅通无阻,而且尽可一次测量到尽可能多的墙体。随后,支架水准仪,调平、调焦、读出标尺的读数。接着,根据读数和水准仪把水准点引到其他墙体上并用红色铅笔作出标记(一般每墙一面画两个点,分别在墙的两侧)。最后利用两点一线弹好墨线。

51.2016年11月10日 雨

通常墨线的粗细可以看出一个施工员放线的熟练程度,优秀的施工员弹出来的

线又细又清晰又准确。要使墨线又细又清楚的小方法有一个:

a 、将刚焦了墨水的线从墨斗里拉出来在空中拉紧,然后轻轻的弹一下。这样

可以把墨绳上过多的墨水弹出来,从而避免了弹出来的墨线变得太粗。

b 、弹墨线的时候,用力把墨绳拉紧,这样弹出来的线就可以又细又清晰了。 52.2016年11月11日 阴

今天在跟随施工员检查已浇注好的混泥土楼板的时候发现有一块板的混泥土向外扩张了2cm,靠边上的剪力墙墙筋也向外偏离原来的位置2cm,即墙筋处在原来的外墙边上了。究其原因有:

一、模板的侧向支撑不够稳固,在浇注混泥土的时候产生过大的侧向力引起侧向位移,导致钢筋、墙体最后偏离预定位置。

二、摸板在施工的时候没有把尺寸量准确。

处理方法有:

1、在支上部墙模和浇注时即使矫正钢筋和剪力墙的位置

2、在装修阶段若出现影响到外观尺寸需要时候,可以凿去部分钢筋,但不可仪伤及钢筋。这种处理在实际工程中应用十分广泛。

施工员说在理论上影响到钢筋保护的问题,但是局部的处理对整体的影响还是相当微小的。

53.2016年11月12日 晴 模板安装

按计划1#、2# 栋今天进行模板 安装。3#栋进行的是里支撑和板模板的安装。11# 栋则在进行剪力墙钢筋的绑扎和墙模板的安装。

剪力墙模板的安装首先是根据图纸放好线,木工按照所放好的线钉下固定墙模

板的板块(墙厚为200,模板的厚度在20mm左右,左右两块所以线的距离是240mm);再根据剪力墙的图纸拼接模板。剪力墙浇注时候的距离由绑扎在剪力墙墙筋上垂直与剪力墙长200mm的钢条控剪力墙制,而控制剪力墙向外张开则由对拉螺栓拉紧和外部的模板支撑来保证,外部斜支撑更多的是保证墙体的竖直。

54.2016年11月13日 晴 塔吊

自小就对升降机感兴趣的我,在课堂上听老师介绍过起重机的自升过程后我一直就想找个机会亲眼看看其实际操作。刚好今天我实习的工程使用的附着式起重机要加高。(工地的人都称它为塔吊。)

在施工面上观察,可以看到在塔吊上除了驾驶室里有一位司机外还有五名工

人,其中一名负责标准节与上部摆渡导轨的连接,其他四名工人负责标准节下部与塔身的衔接与固定。首先,工人将套架的扶栏打开,准备就绪。塔吊就把标准节吊至套架位置。此时上面的工人将标准节的挂绳连接到套架上面的摆渡导轨的小车钓钩上。并将过度节与塔身标准节的螺栓松开。接着开动千斤顶,将套架及其上部结构顶升超过一个标准节的高度,把标准节推进套架,放到相应的位置,下面四位工人一人负责一个角螺栓的固定,上部工人则负责其上部的各项工序、迅速将标准节连接固定。然后,收缩千斤顶,准备下一个标准节的安装。

当安装好计划中的所有标准节后,固定上部结构,一次自升就完成了。

55.2016年11月14日 晴 钢筋

今天的工程内容有放梁筋、扎板筋、支模板、安装外脚手架。安装预埋管道。 对于钢筋工程来说放梁筋是个比较难的施工过程。虽然你可以说其实都是好

简单的东西,有力气就可以。但是事实上不是有蛮力就可以的。梁筋在模板上绑扎好后的重量就会变得好大,你需要将其放到相应的位置后必须要均匀的,几个甚至几十个人同时用力才能把梁筋放到相应的位置。并保证其上的箍筋和梁主筋等各种钢筋之间的相互位置不发生超过规范的要求。在上午的放梁筋过后恰好有个转角处的梁筋发生了过大的移动、其上的箍筋发生了转动,而不得不提起来重新绑扎。在放梁筋的时候,还要注意对预埋件的保护,甚至有时侯出现难于放置的情况。你就必须做出合理的调整。

56.2016年11月15日 阴

为了加强对施工的印象,我们又那照相机来多拍些照片。也在这个过程发现了

不少细节的问题。

比如对模板裂缝的发现及其处理方法。施工员介绍在板出现小的裂缝经常是用

一些纸垫上就可以满足施工要求。

比如竹竿在浇筑混泥土楼板的过程中,可以用来分隔开不同厚度的楼板。

比如混泥土保护层块、钢条等小构件在固定板筋的作用。

57.2016年11月16日 晴 整改

今天最意外的就是看到了一份工程整改通知。通知的内容有两个方面,一是工程实体质量,二是安全文明施工。

关于工程实体质量方面都是一些比较细节的问题!事实上工程质量的保证还是在于细节哦!其主要内容是:

1、模板工程:柱头有不垂直、变形现象,剪力墙模板接口不严密,有漏桨现象。

2、钢筋安装:柱和剪力墙上部没挂保护层块;楼板钢筋离梁边距离不一,

3、砖墙砌筑:墙面顶拱不宜过早砌筑,应在下部墙体完成七天后进行;首层砖砌墙体砖缝不饱浆;首层、二层柱及剪力墙构件面有变形不平整现象。

4、装修工程:部分墙面批荡有裂缝现象

5、水电安装:线管预留口不对墙位现象严重;同一间房砖墙面与剪力面的电线合的标高不一致。

关于文明施工的内容也不少:

1、外排栅:安全网挂设不紧密,转角位离墙面太远并没有加竹处理,平铺竹过疏且捆-绑不牢固,排栅内杂物清理不干净。

2、施工用电:开关电箱无门(第一次拍照片的时候就拍这个问题,难怪他们当时是那么紧张的)电锯无锯尾、防护罩,电焊机也没有防护罩且乱接电线,电箱无编号、无线路图。

58. 2016年11月17日 晴

今天要浇筑混凝土所以监理要检查隐蔽工程的验收,于是我跟着监理来检验钢筋的绑扎和型号以及股筋的个数是否合适。通过他们的检验最主要的问题是支钢筋的马凳少,底层钢筋的垫块少,这样的话要是浇铸了混凝土了就不能保证混凝土的最小保护层的厚度。有的钢筋的间距不满足有的大有的小。不过这些问题都随后就解决了。今晚要浇筑混凝土。

59、2016年11月17日 晴

今天我跟着甲方去检验钢筋,发现有的钢筋并不在放线的范围里面,于是工人们就强行把钢筋扭曲放在线的里面这样就造成了钢筋的一次疲劳所以应该截断重新打孔焊接,有的预留电箱孔洞的四周没有加附加筋有的窗台梁的两边不一般高这是由于工人没有按标准标高工作的结果。

60.2016年11月18日 晴 塑钢窗安装

今天是在工地呆的最后一天了,师-父让我们自己看看,我向相关的师傅请教了有关塑钢窗的知识

一、工艺流程:

框上找中线→装固定片→洞口找中线→框进洞口→调整定位→与墙体定位→填充弹性材料→洞口抹灰→清理砂浆→嵌缝→装玻璃(或窗扇)→装纱窗→安装五金件→表面清理→撕下保护膜

二、操作工艺:

1、弹线安装窗框扇应考虑抹灰层的厚度,并根据门窗尺寸、标高、位置及开启方向,在墙上画出安装位置线。

2、窗框安装的高度应根据室内50﹎平线核对检查,使其窗框安装在同一标高上。

3、应在检查窗框上下边的位置及其内外朝向,并确认无误后,再按固定片,安装时应先采用直径为圆3.2的钻头钻孔。然后应将十字槽盘头自功螺钉m4×2拧入,并不得直接垂击钉入,固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框150~200﹍,固定片之间的间距应小于或等于600﹍,不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。

4、当窗与墙体固定时,应先固定上框,而后固定边框。固定方法应符合下列要求:

(1)混凝土墙洞口应采用射钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝上;

(2)砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或水泥钉固定,并不得固定在砖缝上;

5、窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞,填塞不宜过紧。

6、边框上的垫块,应采用聚氯乙烯胶加以固定。

三、质量标准:

(1)保证项目

1、门窗框安装位置必须符合设计要求。

2、门窗框必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范规定。

(2)基本项目:

1、门窗框与墙体间需填塞保温材料时,应填塞饱满、均匀。

2、门窗扇安装:裁口顺直,开关灵活,稳定、无回弹和倒翘。

四、应注意的质量问题:

(1)门窗洞口预留尺寸不准:安装门窗框后四周的缝子过大或过小,砌筑时门窗洞口尺寸不准,所留余量大小尺寸不均,或砌筑上下左右,拉线找规矩,偏位较多。一般情况下安装门窗框上皮应低于门窗过梁10~15﹍。窗框下皮应比窗台上皮高5﹍。

(2)上下层门窗不顺直,左右门窗安装不符线,洞口预留偏位,安装前没按要求弹线找规矩,没吊好垂直线,安装时没按50﹎拉线找规矩,为解决此问题,要求施工人员必须按工艺要求,施工安装前先弹线,找规矩做好准备工作再干。