一. 个人简历

姓名 罗先锋 出生 1973年5月 文化程度 大专(自学)

1995年5月-2002年7月在上海云飞机电自动化研究所工作,从事电气设备的调试、安装、维修(柴油机发电机的监控系统)。

2002年8月-2004年5月在上海黎升工业控制设备有限公司工作,从事电气设备的调试、安装、维修(拉丝机、浆纱机带双浆槽、)。

2004年6月至今上海务邦工程设备有限公司,从事电气设备的设计、调试、安装、维修。(等离子焊接专机、气保护焊接专机、埋弧堆焊专机、明弧堆焊专机)至今从事电工已经14年。

二. 授徒经历

2000年3月带 张垒 (初级电工)做安装、调试设备(现仍在上海

云飞机电自动化研究所从事电工),能单独的

安装、调试、维修。

2003年11月带武杰 (中级电工)做安装、调试设备(现仍在上海

黎升工业控制设备有限公司从事电工),已经

能单独的安装、调试、维修。

2006年11月带孙冰 (中级电工)做安装、调试设备(现仍在上海

务邦工程设备有限公司从事电工),已经能单独

的安装、并在设备现场接线调试、维修。

三. 技术工作经历

1995年5月-2002年7月在上海云飞机电自动化研究所,在这期间刚

【技师技术工作总结】

开始学焊线路板,识别电阻 、电容 、二极管、稳压管、压敏电阻等元气件,按色标识别电阻,棕、 红、 橙 、黄 、绿、 蓝、 紫 、灰 、白、 黑,识别集成块的方向及脚的排列顺序等,逐渐开始调试5 V ±10V稳压电源,焊接线路板,做电器柜,能独立的按原理图接线并且调试运行及维修(柴油机发电机的监控系统)。

2002年8月-2004年5月在上海黎升工业控制设备有限公司工作,从事自动化项目现场的安装调试及设备的维修。

2004年6月-2005年6月上海务邦工程设备有限公司先进行电焊机的维修及调试及焊接专机现场的安装、接线、调试。

2005年6月至今在上海务邦工程设备有限公司从事焊接专机项目电气和机械方案设计制定,以及完成整个电气安装、接线、调试、编程。本人经手的项目有:2004年攀钢轧辊堆焊专机、2005年上海汽轮机厂十字操作架及变位机焊接专机、2006年张家港圣达因《等离子头尾架焊接专机》(焊接压力容器)、2007年上海美卓造纸机械《筛网氩弧焊接专机》、2008年5月重庆通用《耐磨平板堆焊专机》、2009年南京艾默生气体流量《焊接变位机及十字操作架焊接专机》等等。。。。。。

主要代表性项目有:

1. 2006年张家港圣达因《等离子头尾架焊接专机》(焊接压力容

【技师技术工作总结】

器)

本人在洽谈项目合同期间做电气及机械的技术方案制定,合同签订后,自己独立完成电气原理图的设计 ,以及控制箱内部接线,

以及气路的设计安装,现场的安装调试,并到机械加工厂配合他们完成机械部分设计及安装。用等离子焊接能获得可靠的焊接质量及焊接成型美观。

2. 盐城拉森特伯洛《阀门堆焊回转台专机》

本人在洽谈项目合同期间做电气及机械的技术方案制定,合同签订后,自己独立完成电气原理图的设计 ,以及控制箱内部接线,现场的安装调试,并到机械加工厂配合他们完成机械部分设计及安装。以前是人工用手工焊接成型不好效率低,现在根据设定焊接一周所需的角度,用林肯电焊机埋弧自动焊接,根据焊接的角度设定自动焊接停止提高了效率及质量。我对这套专机的看法,这套专机机械送丝管不能和焊枪一起上下,这样在调整焊枪易损坏送丝管,焊枪应有横向的微调拖板,在焊接时可以调节焊缝的位置。电气方面在触摸屏没有保存焊接工艺的功能,因为有多种不同规格的阀门,工艺参数不同,要那一种工艺就直接调用,在开始焊接时容易爆丝引起焊接有时不稳定,原因是焊接时,焊枪摆动应延时摆动。

《技师技术总结》
技师技术工作总结 第二篇

技术总结

我从九零年进入车间,在设备维修岗位上检修和保养设备。参加工作以来,在车间领导以及师傅们的帮助下,踏实工作。思想上积极要求进步,工作上兢兢业业、勤勤恳恳。多次参加劳培处、工会、举办的各种技术比武和技术竞赛练兵活动,并取得较好成绩,受到过领导的肯定和表扬。在维修这个岗位上勤奋好学,积累了丰富的工作经验。二零零九年被评聘为修理技师至今。总结如下:

一 努力学习设备理论知识与实际相结合,积极参加技术革新活动。 主要的工作是检修车间每台设备出现的故障以及设备保养,从事组装、检查设备运行状况、润滑、清洁设备等。全面系统的了解了各种设备的结构原理和技术特点,从而打下了深厚的理论和实践基础。我通过对配件拆卸、检查、组装,对每一个配件,都仔细研究其功能、了解其用途和性能。因而技术业务水平逐步提高,在此基础上,我还善于思考、勤于动脑,努力钻研业务知识,充分利用学过的理论知识结合实际工作进行小革新、小发明,参与改进和制作了多件生产工具,工作中,得到了实际应用。敢于创新,当设备出现问题时,他一方面虚心向老师傅请教,一方面自己刻苦钻研,认真研究设备的工作原理、结构特点,为设备改进奠定基础。钻劲不仅表现在技术革新上,还表现在实际工作中认真总结经验,干一行,钻一行。解决生产中的技术疑难问题,提出合理化建议

开展了一些技术改革和QC公关活动,参与了2009年《解决输送带【技师技术工作总结】

粘连问题》《减少堵料次数》获厂QC成果三等奖;进一步提高了产品质量,保证了设备的有效作业率。所在班组2008至2012年被评为全国QC先进班组。

二 刻苦钻研技术业务,不断提高自身素质。

生产线全部进行了设备改造与更新,现有的设备技术改造较多,而且起点较高,运行人员变动较大,针对新设备的结构原理,作为维修人员根据实际情况加强设备技术管理,保障设备无故障运行,掌握新设备的构造为生产技术提供有效保证。随着技术业务的逐步提高,凭着高度的责任心,一步一个脚印,积累了丰富的检修设备方面经验。为了适应工作的特点,我对自己的要求更加严格,不断提高自身的操作技能和技术业务素质。

三 努力学习新知识、新技术,解决生产中遇到的新问题

评聘为设备维修技师资格后,学习技能新的起点,即是前进的动力又是压力,要更加自觉的学习各种新知识、新技术。面对信息时代日新月异的发展,我深知求知的道路如逆水行舟、不进则退,必须与时俱进,才能适应新形势的发展要求。

近几年,设备不断推陈出新,新技术、新设备的应用层出不穷,我利用业余时间,搜集各种技术资料,重点对切丝机,一次加料机,烘丝机新技术进行了学习和钻研。同时活学活用,把学到的知识运用到实际中来,掌握了切丝机主要部件的检修,一次加料新技术的应用,双系统的加热新技术。充分发挥了技术带头人的作用。

夜班设备检修工作,深感检修设备质量直接影响到班次的正常生产,

熟练掌握了各项工艺要求,操作规程。并且把各种知识会融贯通。我在工作中,坚持原则,严格把关,尽职尽责,靠过硬的技术素养和业务能力,参与处理了多起大型设备中断抢修恢复工作。积极参与设备创新机器改造活动,积极提出合理化建议,在工作中发现为保证产品质量积极和班组长改进,保证了设备运转正常,不出现质量事故。经常出现卡死不转,我们进行了传动系统的改造取得了良好的效果,使设备正常运转。

技师在实际工作中就是要起到传授本岗位基本道理,解决疑惑的作用,例如在一次对切丝机修过程中。发现切丝不正常,不能正常进刀空气,班组人员查找不出原因,让我去帮助分析一下,我通过多年的理论学习和实践经验,罗列出可能存在的各种状态,首先排除了进刀丝杆的可能,分析出只有气动摆动气缸才能发生这样问题,而气动摆动气缸系统,恰好机、气两种情况,于是检查气缸轴承系统,发现已经损坏。当压缩空气进入时,气动摆动气缸不工作而失效结果,更换了新的轴承再没出现此类问题发生。

从中我也认识到的要学习新知识、新技术的重要性,对检修质量存在着急需解决的薄弱环节,现在切丝机上排链传动链条经常出现卡死,及时组织有关人员分析学习,下一步进行这个的疑难问题解决。

五 作好职工技术培训和指导、传授技艺工作

作为技师,要内强素质,外塑形象。内强素质就是要不断的完善自我。外塑形象,不仅在生产第一线发挥技术骨干和模范带头作用。而且还要担当起技术操作培训,指导岗位练兵和技术比赛任务。我认真的履

行了技师的这些职责,去年组织了技术比武。我作为考评员,遵守考评员职业道德,工作认真负责,,严格执行工作程序、工作规范、工作标准。具有高度责任感和良好的团队合作精神,共考评13人次。

积极参加了技术练兵、技术比赛培训,搞好传、帮、带活动。把自己的实际经验进行归纳、总结,传授给年轻的同志们,使他们吸取经验教训比赛中少走弯路,帮助他们理论与实践相结合,早日成为岗位上的带头人,带动他们不断提高业务素质,向更高的目标努力。依靠过硬的技术业务素质和高度的责任心,认真负责的圆满完成了工作任务。 在今后的工作中立足岗位,扎实工作,为厂的发展做出自己的贡

献。

《技师个人技术总结》
技师技术工作总结 第三篇

技师个人技术总结(工种:继电保护)

继电保护技术总结

光荫似箭。转眼间,走上继电保护工作岗位已经10年有余。10年以来,本人一直从事继电保护专业及其相关管理工作,始终保持谦虚谨慎、求真务实的作风,工作上勤勤恳恳、勇挑重担,业务上刻苦钻研,积极进取,以强烈的事业心和高度的责任感,出色地完成了各项继电保护方面的工作,积累了较丰富的专业工作经验,很好地解决了公司继电保护及其二次回路方面的问题和难题,同时也带出了一批新的继电保护高级工、技师型人才,促进了公司继电保护专业的发展。现将本人多年来继电保护专业及管理工作形成技术总结如下:

本人于1997年8月从华北电力大学毕业后,分配至**供电公司,并经二次分配至**市供电公司工作。在第一年的见习期中,我参加了公司110KV张甸输变电工程的安装调试工作和220KV陆庄变电所投运后一年的大修全检工作。我虚心向师傅们学习和请教,根据现场实际、施工图纸,结合课本上的理论知识,很快由生疏进入熟悉,逐步到自己能灵活运用的程度。尤其陆庄变投运后一年的保护全检工作,作为全市第一座220KV变电所,这种全检的机会在当时四年难得一次,我充分把握机会、转变角色,充当全检的中坚力量, 迅速掌握了电磁型母差、电磁型220KV主变保护等的校验方法线路保护的基本原理。

1998年8月,我被定岗在变电工区继电保护班从事继电保护工作。在这以后的岁月里,我认真而又系统地学习了电气设备安装及验收规范、继电保护检验规程、继电保护整定规程、继电保护验收规程、微机保护装置检验规程及继电保护反事故技术措施等,并积极主动地参加现场的安装、调试和校验工作,努力掌握各变电所各类保护装置及其回路的结构、性能和检验方法。这期间我多次参加国电南自和南瑞继保组织的新产品、新设备的培训,很快掌握了LFP901、WMZ-41、WBZ-03等新型保护的动作特性和校验方法,很快成为公司复杂保护装置校验的骨干力量。99年5月,220KV陆庄变新增2回35KV出线间隔,其保护配置的操作回路额定电流为1A,可到货断路器(ALSTOM公司FP4025D)分合闸额定电流是0.5A,这种情况下,开关虽然能够分合闸,但防跳回路却保持不住。在更换断路器无望的情况下,我们大胆采用电阻并联方法,在断路器分闸线圈两侧并联与线圈相匹配的直流电阻,使得问题迎刃而解,至今这2台开关仍在运行;35KV娄庄、俞垛两个变电所均为92年投运的变电所,当时10KV压变接线方式为B相接地,与我们平时N相接地的方式有较大区别:在电压并列的情况下,若Ⅰ(或Ⅱ)【技师技术工作总结】

段停下检修,如只取二次熔丝,不解除N相线头,压变会由另一压变对其反向充电,给工作人员带来生命危险。2000年7月,我毅然对此回路进行改造,彻底解决此问题。

2000年10月,由于工作需要,公司让我担任继电保护班副班长。为了进一步适应岗位变动的需要,我又努力学习变电上其它方面的工作,力求站在一个新的高度来全面把握继电保护工作。作为工程负责人和技术负责人,我先后组织参加了2座110KV变电所和7座35KV

变电所无人值班改造工作,使得公司率先在泰州范围内实现了110KV及以下变电所的无人值班率100%。电磁型保护变电所的图纸一直是公司管理的薄弱点,这次需要进行无人值班改造的变电所又却却是电磁型保护的变电所,利用这次无人值班改造的机会,我们边改造、边绘图,系统的完善了老旧变电所图纸,也增强了继电保护原理的全面理解。

2002年,我取得了工程师资格,也开始担任姜堰供电公司继电保护班班长之职。面对着更重要的岗位、我深感责任重大。作为兵头将尾的一班之长,我不仅要精通继电保护相关专业业务知识,更需具备相应的管理才能。于是,我在全班组树立“技术是安全的保证”的安全管理理念,严抓班组管理,建立健全各项规章制度,做到班组管理规范化;狠抓安全活动质量,注重每周安全活动的作用;加强技术培训,

利用一切工作机会,组织技术培训,开展事故预想,以提高班组所有成员的岗位技能水平。使得班组的管理水平和业务素质都上一个新台阶,班组连续被泰州市供电公司、姜堰市供电公司评为“优秀班组”、泰州供电公司“十佳标兵班组”和省公司“一流班组”等,本人也连续几年在年终评比和专业劳动竞赛中获“岗位标兵|”、“优秀班组长”、“先进工作者”、“技术能手”等荣誉称号。

继电保护装置是整个电网安全、可靠运行的支柱。作为姜堰市继电保护专业的带头人,我一方面肩负着全市二十余座变电所安全运行的神圣使命,同时还必须完成每年3—5个变电所的新建、技改工作,因此,必须具有高度的责任心,快速准确的判断力以及丰富的实践经验。在平时的工作中,我追求一丝不苟、讲究精益求精。为了强化自己的业务素质,我特别注意多动手接线、多积累知识、多观察、多分析、多给自己问几个为什么,不忽视任何一个细小环节。尤其是对新安装的变电所、新投运的设备,从现场查勘、熟悉和修改图纸、制订施工组织方案、三表三措,一直到现场安装、调试、验收把关、出具竣工图纸,我总是一步不拉,既要及时掌握各类保护设备的原理、构造、参数、性能,甚至运行操作方法等,又要组织培训,讲解给班组内部及其他运行人员听,为变电所的运规修订和运行维护提供依据。从02年起,

我率领班组全体成员先后完成了110KV淤溪、苏陈、湖东变电所及35KV兴泰、里华等变电所的二次设备安装、调试工作;为解决了七八十年代老旧变电所二次设备老化等问题,我们又对全市包括220KV变电站在内的10余座电磁型保护变电站进行了继电保护设备更新换代工作:从无人值班改造到线路保护、主变保护、母差保护、故障录波器、交直流系统的更换、调试,从现场勘察、讨论施工组织方案、停电计划到给现场每位施工人员交底,讲解施工方法、安全注意事项,再到竣工验收、竣工图纸修改,确保了工作层层递进,有条不紊的进行。

作为一名继电保护专业管理人员,将专业管理要求与自己的工作经验相结合,规范保护工

作流程、解决实际问题、提高工作效率、形成技术成果是我一直追求的目标。2002年,我依据国电中心出版的微机保护检验规程及省公司下达的微机线路保护现场投运试验规程(试行),结合厂家配给的出厂调试大纲,通过对我们姜堰供电公司110KV微机保护装置(主要是WXB-87微机保护装置和PSL-621微机保护装置)以往校验流程和记录进行整理、修改,运用WORD2000或EXCEL2000软件编写出110KV微机保护装置定期校验文件包;2003年,在完成110KV太宇2#主变扩建工作后,我发现主变中性点间隙零序过压定值整定为150V,与我们对压变

零序电压正常为100V的理解差距较大,究其原因,就是市公司保护整定人员也无法给出满意解释。带着这一疑问,我翻阅了大量资料、请教了保护专家,形成了《110KV主变中性点间隙零序保护的整定》心得;同年在溱潼变电磁型保护装置更换为微机保护时,96年新上的WXB-11S微机保护装置(自带操作回路,但无监控功能)未考虑更换,但它的测控必须接入到ISA-300系列微机保护监控系统,以便远方监控。当时,施工图纸对此只字未提,我们硬着头皮,一根线、一只回路,逐一摸索,终于完成任务,《WXB-11S微机保护装置与ISA-300系列微机保护监控系统接口对接》由此诞生;在溱潼变保护更换投运后短短的半年里,该变电所连续出现5次10KV和35KV 母线接地现象,现象异常蹊跷,经拉路寻找,发现可能在压变上,可压变做了各种试验后,排除故障可能。问题究竟出在何方,在现场仔细检查后,我以《溱潼变电所10KV及35KV系统误发母线接地信号的调查报告》给出了正确答复和解决办法;到04年我经过我手上整定过的定值已经数以上千了,其间应该遇到的各种整定问题也都遇遍了,我及时总结经验及教训,完成《继电保护误整定现象原因分析及对策》,该文章获得第二届江苏省电机工程青年科技论谈优秀论文三等奖;为提高继电保护现场校验效率,减少与检修、试验等其它班组的交叉作业,05-06年,

我又牵头完成了省电力公司科技项目《备自投不停电仿真校验装置》,并顺利通过了省公司07年6月的项目验收。

目前,进保护班的人员都具有本科学历的大学生。为了带好这些“80后”大学生,不误人子弟,也为班组发展的长远大计,我在注重自身素质提高的同时,特别注重对他们的技术素质的培训和教育。一方面,除每周的技术培训必不可少外,还利用设备停电的机会,现场组织大家了解设备、学习原理、撰写心得;另一方面,03年起,我在班组内组织开展“师带徒“活动,坚持每年带一到两个徒弟,带出一批高级工、技师型人才,其中李小军、马圣华两位已经继电保护业务骨干,分别担任公司继电保护专职和工程公司保护专职。 今年7月后,公司原送变电公司分成检修公司和工程公司,我转到工程公司担任保护班班长,专门负责公司接收的各类工程的安装调试工作。这期间,我以更加饱满的热情和更加专业的精神投入工作,在做好零星安装工程的同时,在俞垛镇振昌钢铁公司用电申请的系

统接入方案上下足工夫,对它提出的选用4500KW或3200KW高压电动机、110KV变电所或35KV变电所上做出科学的计算,从系统压降计算、短路电流分析、电能质量分析、投资分析等方面帮助用户做出了正确的选择,提高供电公司服务质量,受到用户的好评。

以上是我在技术业务方面取得的一点成绩,但工作中仍存在许多不足之处,相信在上级领导的支持下,在同事的帮助下,我一定能在本职工作上干得更出色,成为懂技术懂管理的新型人才,为姜堰市电力事业的发展作出更大的贡献。【技师技术工作总结】

[原创]运行工的技师工作总结

每次写东西都是拖到最后几天才交,这次也不例外,论文明天写,构思一个月了。工作总

结今天下午花了一个小时想,晚上8:00写到现在,完工,完工的感觉:爽~~~ 如有错别字病句,您凑合看吧,没精神复查阿~(ps:写到最后两段时候脑子已经昏了,

草草结束。。。)

个人总结

我是1998年进入XX供电公司工作,也是公司招收的第一批筹建XX第一座500kV变电站的运行值班人员。

为了尽快进入角色,我实习期间即被直接分配进220kVXX变电站跟班学习。XX变的学习使得我第一次将自己的理论知识和实际现场集合了起来,从熟悉主控室的一次设备模拟图板开始,一步一步了解变电站的各个组成部分,也知道了如何巡视、监屏,再到简单的操作和开票。现在想来,在那段时期只是掌握了变电运行知识的一点皮毛,对各类一次设备的作用一知半解,至于继电保护及防误闭锁等二次部分了解也只是压板投退,但对我在现在500kV变站站岗位上的工作打下了良好基础,也让我知道了一名值班人员的

辛苦和责任。

公司对第一座500kV变电站的筹建工作相当重视,对

《技师技术总结》
技师技术工作总结 第四篇

[篇一:技师技术工作总结]

一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质

没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,这几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。技师技术总结。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人!特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。所有首先工作态度要端正,要有良好地职业素养,,不断提高自己的技术水平。2008年我取得了农网配电营业工中级职称,2009年我又根据工作情况通过了抄表核算员高级工的认定。回首多年自己走过的维修电工之路,我主要做了以下几个方面的工作:

一、坚定理想信念,不断提高政治觉悟和技能水平

平时我认真学习马克思列宁主义,毛泽东思想和邓小平理论、特别是社会主义荣辱观重要思想,用正确的理论来指导好自己的世界观、人生观和价值观,增强自己的政治敏锐性和辨别是非的能力,用社会主义荣辱观重要思想来武装自己的头脑,特别是习近平总书记提出的“中国梦”,更让我牢固的树立了共产主义理想信念和全心全意为人民服务的宗旨意识。二是努力学习业务知识,我深深知道科技飞速发展的今天,不学习就落伍,特别电气维修技术,而且随着自动化程度的不断提高,没有任何一个人能百分百精通,它是在不断开发、不断更新,时时在发展,说不定你昨天刚学会使用、维护,过两天它就升级换代了。因此,干一行,爱一行的我只有不断加强学习,才能跟上时代的步伐,平时只要有时间,我就多看专业书籍,多年来,我家中摆的最多的是电气维修类书,除了上级有关部门的培训外,业余时间的下,部分时间都用在钻研电气维修技术上了,通过学习不断充实自己,不断掌握新技术、新技能,通过学习我还结合实际工作情况,攻克了许多技术难题。

二、摆好心态,努力工作

首先,我树立爱岗敬业、勤奋上进的工作作风,在具体工作中我严格遵守单位规章制度,用单位规章制度来规范好自己的行为,开展好批评与自我批评,二是在工作中吃苦耐劳,任劳任怨,踏踏实实的为电力客户服务。三是做好与同事的团结,大事讲原则,小事讲风格。四是在工作中注重解放思想,实事求是,不断探索创新,积极实践,不因循守旧,安于现状,努力克服不思进取、无过便是功的思想,在生活中,自己始终能够保持和发扬艰苦奋斗的优良传统,简洁朴实,自觉抵制各种不正之风。二十年来,由于我在工作上的积极表现,多次被评为单位先进工作者,单位先进个人,也受到了广大电力客户的赞誉。

三、总结经验,做好规律判断。

多年的基层维修,使我积累了大量的实践经验。回顾这二十年来的维修历程,接触最多的故障就是线路短路、开路和漏电。这三样故障占到了低压用户电力故障的90%以上。我对这三样故障也有了自己的维修心得:

1短路:短路时,线路电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。若熔丝选择太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。其原因大多为接线错误,相线与零线相碰接;导线绝缘层损坏,在损坏处碰线或接地;用电器具内部损坏;灯头内部松动致使金属片相碰短路;房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地;灯头进水等。检修时,可利用试灯来检查短路故障,但我经常用万用表的电阻档在断电情况下进行电路分割检查来找出故障点,这样其实也是很方便的。

2、开路:开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不能工作,或者零线带电,这说明零线断路。其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏、铝线端头腐蚀严重等。照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种。通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩),一般以线头脱离连接处这一故障最为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。如果分路导线截面较小或是铝导线,则应考虑芯线可能断裂在绝缘层内而造成局部开路。

3、漏电。照明线路漏电的主要原因有:①导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;②线路经长期运行,导致绝缘老化变质;③线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。通常,查找漏电方法有四步:①首先判断是否确实漏电。可用兆欧表摇测其绝缘电阻的大小,或在总闸刀上接一只电流表,接通全部开关,取下所有灯炮。若电流表指针摆动,则说明存在漏电现象。指针摆动的幅度,取决于电流表的灵敏度和漏电电流的大小。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。②判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流表指示为零,是相线与零线间漏电;电流表指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。③确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开刀闸,若电流表指示不变,则说明总线漏电;电流表指示为零,则为分路漏电;电流表指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。④找出漏电点。经上述检查,再依次拉开该线路灯具的开关,当拉到某一开关时,电流表指示返零,则该分支线漏电,若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具拉开后,电流表指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,应及时消除漏电故障。上述几种故障,只有我们进行具体的测量和分析,才能准确地找出故障点,判明故障性质,并采取有效措施,使故障尽快消除

四、团结互助,共同提高。

在日常的工作中,我不是以老资格自居,而是经常与其它员工进行技术探讨与交流,把自己所学到的知识和总结的经验毫无保留的与大家共同分享,并从别人身上学习到自己所不了解的知识,实现共同进步。我们互帮互助,团结友爱,通过学习新技术,共同提高了技术水平,达到线路设备安装维修熟练掌握,运用自如,从公司供配电运行到部分用户设备领域还到电力设备维护无死角,运用技术自如,能够为客户多方面的解决问题,体现了公司的良好形象,展现出了电力人的敬岗爱业风采。

总之,作为一名维修电工,政治思想要过硬,技术更要精湛,我需要走的路还很长,还需要“用眼”、“用脑”、“用心”、“动手”的去勤奋学习、去钻,进一步提高自己的综合技术素质。但我有决心,也有信心,去发挥好一个技师应有的模范带头作用,为企业、为社会的发展做出应有的贡献。

《维修电工技师总结》
技师技术工作总结 第五篇

[篇一:维修电工技师工作总结]

本人在多年的工作中,根据变电所实际情况,发现各变电所的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电器经期使用其元件老化并缺乏经常性维护而产生的。以下是通过本人在检修工作中的一些实例来说明低压电器的故障检修及要领。

一、常用电压电器故障的几个检修实例

1、电压断路器故障

触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。维修电工技师总结

通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,傅学习,通过老师傅传、帮、带,以及自己不断努力学习,很快掌握了维修电工的基本操作技术,正式成为一名合格的值班维修电工。1996年,由于电力安装公司也需要简单的会计核算,领导又让我兼任会计,为了提高自己的业务素质,我又自学了大专,于1999年通过全部考试科目取得了大专毕业证。2000年,全国农村电力实行“两改一同价”,农村电网迎来了大规模的建设和改造。这时候,公司领导又把我安排到了小山供电所,那是电力生产的第一线,那是直接面对千家万户的地方。从那时起至今,我又在供电所干了14年。多年来,我在基层工作一步一个脚印,平时除了严格要求自己外,我还以活到老学到老的心态,不断提高自己的技术水平。以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《技师技术工作总结》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:电力技师技术工作总结 钳工技师技术工作总结

最新推荐成考报名

更多
1、“技师技术工作总结”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"技师技术工作总结" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/gongzuozongjie/415826.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!