当前位置: 首页 > 实用文档 > 实习报告 > 高低压配电系统的运行与维护实习

高低压配电系统的运行与维护实习

2016-01-13 09:53:34 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 高低压配电系统的运行与维护实习篇一《电力实习报告》 ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《高低压配电系统的运行与维护实习》,希望能帮助到你。

高低压配电系统的运行与维护实习篇一
《电力实习报告》

西电公司机电学院工业自动化系

专业实训报告

班 级:12G电维2班

姓 名: X X

指导老师: X X

目 录

一、公司简介……………………………………………………………………(2)

二、实习目的……………………………………………………………………(2)

三、实习内容……………………………………………………………………(3)

四、配电柜的原理(以固定低压配电柜GGD为例)……………………… (4)

(一)介绍………………………………………………………………………(4)

(二)正常使用条件……………………………………………………………(4)

(三)结构特点…………………………………………………………………(4)

五、配电柜的分类(一级设备,二级设备,末及配电设备)及适用范围……(4)

(一)分类………………………………………………………………………(4)

(二)低压配电系统中配电屏和配电柜的概念区分…………………………(8)

六、其他配电柜的相关知识………………………………………………………(8)

七、配电柜的安装接线规范………………………………………………………(9)

八、配电柜进线柜电气原理图…………………………………………………(10)

九、配电柜故障分析及解决方案………………………………………………(11)

(一)熔断器……………………………………………………………………(11)

(二)低压力开关………………………………………………………………(11)

(三)按钮………………………………………………………………………(12)

(四)交流接触器………………………………………………………………(12)

(五)热继电器…………………………………………………………………(14)

十、高压配电柜带显示装置的改进……………………………………………(15)

(一)高压配电柜存在的问题分析……………………………………………(15)

(二)存在问题的解决方案……………………………………………………(15)

正文

各位老师好:

我是12届电维2班学生XX,X岁,电气维修专业,我予2011.12月办理离校手续并在西安博派电子有限公司实习,实习地点在陕西省西安市昆明路,实习内容主要是高低压配电柜的组装、安装、接线、调试、销售维护等等。

内容提要

随着社会的发展,电能已是人们的日常生活、生产活动中不可缺少的能量。它可以用来照明、用于生产活动等等各个方面。已是不可缺少的一部分。而电能它则是一种摸不着看不见的能量,它是怎样进行传输,变换分配的呢,它用到的将是什么设备呢,现在就说他其中用到了各种各样的配电柜,无论是高压柜还是低压柜,都在电能的传输中起到不可缺失的作用。意义重大而深远,下面就介绍一些关于配电柜的知识。

电力系统的基本构成。配电柜供电系统的分类。各种高低压柜的使用场合,使用环境,适用场合等。

通过下场实习怎样对我所学到的知识进行巩固,怎样做到了理论与实践相结合,熟悉本工种的一些操作技巧和做事方法

熟悉了单位生产流程和一些简单的操作方法、故障排除方法、设备的运行管理情况,简单的一些生产工艺流程,注意事项,对突发意外事件的一些预案及解决方法和补救措施。 对此针对配电柜的分类、原理、安装、接线、故障、解决方案等一系列进行总结。

一、 公司简介

位于XXXXXXXXX,是生产及销售电机设备、配件和压力容器电路板等的有限责任公司。 公司技术力量雄厚,工艺装备先进,检测手段齐全,拥有从立式车床,镗床,剪板机,离子切割、焊机及各类车床,钻床,铣床,磨床等生产专用设备90多台套,并配有理化分析、机械性能试验、探伤室、试验对等完整的检测试验设备10多台套等

公司建立了以总经理和管理者代表直接领导的 质量保障体系,编制了一套完整的《质量手册》和《管理程序文件》。设置了一个健全的质量管理机构,公司管理制度严密,生产工艺完善,产品质量可靠。

公司质量方针:产品的质量是公司的生命,顾客的需要是员工的目标,质量目标是:成品一次合格率达98%以上。

公司理念:诚信、共赢

公司宗旨:为客户提供优质的产品和优良的服务

公司目标:振兴企业,提高效益,提高员工生活质量。

二、实习目的

通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的

需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。

我们在实习中了解到了工厂供配电系统,尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程,为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基础。通过参观四川第一化工集团自动化系统,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基础。

通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。

三、实习内容

(一)安全教育

一 、事故的发生及其预防:

1、事故发生的因素 人为因素——不安全行为 物的因素——不安全因素;

2、发生事故的认为因素;

(1)、管理层因素;

(2)、违章: a、错误操作 b、违章操作 c、蛮干

(3)、安全责任(素质)差。

二、入厂主要安全注意事项:

1、防火防爆 2、防尘防毒 3、防止灼烫伤 4、防止高处坠落 5、防止车辆伤害 6、防止触电 7、防止机械伤害 8、防止起重机械伤害 9、防止物体打击 10、班前班中不得饮酒。

三、设备内作业须知:

1、在各种储罐,槽车,塔等设备以及地下室,阴井,地坑,下水道或是其他密闭场所内部进行工作均属于设备内作业

2、设备上与外界连通的管道,孔等均应与外界有效的隔离

3、应采取措施,保持设备内空气良好

4、作业前30分钟内,必须对设备内气体采取采样分析,采样应 有代表性

5、多工种,多层次交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施,并且搭设安全梯或是安全平台,比要时由监护人用安全绳栓作业人员进行施工

6、设备内作业必须有专人监护,并应有入抢救的措施及有效保 护手段

7、进入不能达到清洗和置换要求的设备内作业时,必须采取相应的防护措施

8、在容器内工作时因照明良好,照明用电应小于等于36V的防 爆型灯具

9、进入设备内作业前,必须对设备内进行清洗和置换

10、《设备内安全作业证》由施工单位负责办理,该项目的负责人或是技术员填写作业证,上检修作业单位应填写的各项内容

(二)、化工生产特点的简要介绍: 化工生产的特点是以天然气作原料,用直接催化法分式合成胺。 1、原料,半成品,成品多分为易燃易爆或是有毒物 2、生产工艺多为高温,高压或是底温高压 3、生产的连续性强,自动化程度高 4、工业三废多,影响环境

(三)、学习和了解变电所的主要结构型式,结构种类和特点。

(四)、了解工厂的生产组织管理情况,劳动定额和成本核 算的方法。

(五)、了解工厂开展的新材料、新工艺、新技术的研究情况。

(六)、学习和了解变电所的主要部件的生产技术资料,包 括:各种技术标准,图纸,专用设备说明书等。

(七)、了解变电所的主要技术要求以及有关标准。

(八)、实习期间进行了社会主义、爱国主义教育、进行爱劳动、守纪律教育,进行安全、保密教育。

(九)、控制、保护、测量部分采用计算机综合自动化管理系统

四、配电柜的原理(以固定低压配电柜GGD为例)

(一)介绍

GGD低压配电柜适用于变电站、发电厂、工矿企业等电力用户。在交流50Hz,额定工作电压660v及以下,额定工作电流最大至3150A的配电系统中作为动力照明及配电设备的电能转换、分配之用。

(二)正常使用条件

周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,且24小时內其平均温度不高于+35℃。空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时,不超过50%;在较低温度时允许有较高的湿度,例如+20℃时为90%;允许由于温度变化可能产生凝露。海拔高度不超过两千米。

(三)结构特点:

柜体结构:GCK1低压抽出式配电柜为全拼装式组合结构,基本骨架采用专用性材料拼装而成,柜体骨架、零件外形尺寸以及开孔尺寸君安基本模数E=20mm变化。由于框架的所有结构均以螺钉紧固连接而成,避免了焊接变形和应力,提高了精度。每一个柜体分隔成三部分,即顶部可供水平母线贯穿的主母线室,前面部分用隔板分隔成若干个功能单元小室,组合后高度为1760mm,后面部分为电缆室,室内装有支架,用于敷设进出电缆。抽出式功能单元的小室后面设置了垂直的母线,垂直母线利用分支母线和水平母线连接,每个抽出式功能单元在接通位置与垂直母线相连。柜顶装有通风窗的金属封板;顶部需进出线时,则采用绝缘封板,底部为金属封板,在上面冲有敲落孔,以利电缆进出。

抽出式系统结构:每个功能单元的电器元件均安装在一个抽屉里,可使整个单元脱离柜体,维修安全、方便。抽屉装于600mm宽的柜体内,有“分离”、“试验”、“接通”三个位置。抽屉小室的电源进线侧装有活门,抽屉在“试验”、“接通”位置,活门自动开启,在“分离”位置活门自动关闭。小室门与回路主开关有连锁装置,合上主开关则小室门不能打开,特殊情况下亦可解锁开门。主回路电流100A及以下,小室高度220mm;45A及以下回路,一般可并排安装两个抽屉。200A、400A的回路小室高度一般为440mm,600A回路的小室一般为660mm。

插入式系统结构:主回路电流大于630A时,采用插接式结构的框架式断路器,用操纵杆摇动推进螺杆来完成与母线的接通和断开。除主开关外的其它电器元件固定安装于小室内。 固定式系统结构:计量单元及静电电容器柜,采用固定式安装,所有电器元件均安装于配电柜的横梁或安装板上。

五、 配电柜的分类(一级配电设备,二级配电设备,末级配电设备)及适用范围。

(一)分类

1、按供电系统的要求分类:

(1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容

高低压配电系统的运行与维护实习篇二
《电力系统中高低压配电设备的运行与维护》

浅析电力系统中高低压配电设备的运行与维护

【摘 要】本文结合笔者多年工作经验,对高低压配电设备运行关键点进行了简要介绍,从日常性运行维护和定期性预防维护2个方面,对现阶段高低压配电设备的维护作业进行了详细分析和阐述,证实了高低压配电设备在整个电力系统运行过程中的重要作用和关键地位。

【关键词】定期性;关键点分析;维护

0.引言

在电力系统中,高低压配电设备包括高压配电柜、发电机、电力线路变压器、断路器、配电盘、低压开关柜、开关箱以及控制箱等。对于整个电力系统运行而言,高低压配电设备是系统运行的基础和核心。电力变压器通过对电压的转换促使其向各个用电终端提供多种负载性供电,包括照明、动力等。同时,随着城市化建设发展进程不断加剧和社会产业优化升级进程持续扩展,社会大众对用电设施所提供电能的可靠性、持续性以及安全性指标提出了更加系统和严格的要求,而配电设备无疑是确保以上指标的前提。在电力系统高低压配电设备运行过程中,针对相关工作人员如何对高低压配电设备进行系统、严格的运行和维护作业,以确保供电质量的稳定性、可靠性和安全性,本文进行了详细分析和说明。

1.高低压配电设备运行关键点分析

从配电主要设备配置的角度上来说,相关工作人员在对电力系统高低压配电设备进行运行、巡查和管理的过程中应重点关注以下几

个方面的问题。

(1)电力变压器装置:1)以“ 听”的方式对电力变压器装置运行状态下的声音响动进行检查。一般情况下,电力变压器装置正常响动应以“嗡嗡”声为主,若出现声响过于沉重则说明电力变压器装置处于超负荷运转状态,若出现声响过于尖锐则说明处于电源电压过高状态;2)对电力变压器装置油层温度进行检查,正常情况下变压器装置上层油温不宜经常超过85℃ ,极限值不能超过95℃。若出现油层温度过高问题,一方面可能变压器过负荷运转所引起的,另一方面也可能是变压器内部故障导致。

(2)高低压配电装置:1)以“看”的方式检查绝缘瓷瓶部件是否存在较为明显的破损及脏污问题,是否存在明显放电痕迹;2)检查低压电容补偿器装置外壳是否存在明显的发胀或过热问题,若以上2种运行问题表现明显,则应立刻停止电容补偿器装置的运行;

3)检查电缆线路及其终端接头处是否在运行过程中出现明显漏油或其他异常问题。

2.高低压配电设备维护关键点分析

一方面,供电系统运行可靠性及稳定性在很大程度上与高低压配电设备运行可靠性及稳定性的保障程度存在密切关系,另一方面,随着社会大众及电力系统用电终端对供电可靠性和稳定性要求不断提升,为满足以上指标,还需要强化电力系统高低压配电设备的维护作业。换句话来说,以合理、科学的方法强化对电力系统高低压配电设备的维护管理工作,对提高高低压配电设备运行可靠性起

到了决定性的作用。一般情况下,根据维护频率的不同,高低压配电设备的维护工作可以划分为日常性运行维护和定期性预防维护这2个方面。

2.1 高低压配电设备日常性运行维护关键点分析

在整个电力系统运行过程中,高低压配电设备的日常运行维护以清洁为主。相关工作人员在实际工作中针对高低压配电设备防护表面、仪表以及周边运行环境进行清洁处理,确保高低压配电设备不会因出现杂物而造成运行故障。电力系统运行值班人员在对高低压配电设备进行日常巡视的过程中,可以通过“一看、二闻、三听”的方式来判断其是否处于正常运行状态。同时,还可以借助红外线测温仪对低压配电柜中各种开关装置以及线缆/母排连接位置温升是否存在异常进行判定(温升允许极限值应严格控制在70℃以内)。更关键的是,在对配电房运行状态下的低压配电进行日常性运行维护时,应当特别关注直流电源柜的运行状况。从运行角度上来说,直流电源柜主要用于自低压端向高压端主控制柜内断路器分合闸装置以及二次回路系统中各种仪器仪表、事故照明装置、继电保护装置提供必要的直流电源。整个维护作业范围涉及开关整流模块、监控目标以及蓄电池运行模块等,这些是确保电力系统供电质量稳定性及可靠性的关键设备,应当尽量配备专门工作人员对其进行日常性运行维护。

2.2 高低压配电设备定期性预防运行维护关键点分析

在电力系统中,高低压配电设备应定期进行维护,应该采用有针

对性、有计划性的方式对高低压配电设备进行维护保养作业,其根本目的在于最大限度地避免高低压配电设备在运行过程中因绝缘性能下降、接触不良或部件老化问题而造成高低压配电设备运行故障,从而确保供电的安全性和持续性。对于供电企业而言,高低压配电设备的定期性预防维护作业大多采取每3个月一次的方式进行,且在高低压配电设备停电退出运行的状态下予以实施,重点应注意以下几个方面的问题。

(1)高低压配电柜装置定期性预防运行维护作业分析:1)确保高低压配电柜装置内外的卫生和清洁;2)高低压配电柜绝缘部位(包括瓷瓶及端子等关键绝缘部位)应采用高纯度工业酒精进行擦拭处理;3)高低压配电柜装置操作机械性运动部分应添加适量的润滑油;4)隔离开关的接触面以及各类指示仪表均应做基本校正处理。

(2)定期性预防运行维护作业中高低压配电设备电力变压器装置分析:1)对电力变压器装置电气连接部分的可靠性和紧固性进行详细观测和检查;2)检验电力变压器装置触头部分转动灵活性程度以及接触定位的精确性程度;3)电力变压器装置的油冷却系统应确保变压器油色及油位的正常性;4)特别针对电力变压器装置有关接地问题进行合理检测和维护,重点检测电力变压器装置接地系统的可靠性程度以及接地电阻检测值的合理性程度(接地电阻值应严格控制在4ω以内)。

(3)高低压配电设备直流电源柜装置定期性预防运行维护作业分

析:1)检测直流电源柜装置内部高频开关模块的实时输出电压以及输入电压是否始终维持在正常范围之内;2)对直流电源柜装置内部蓄电池的储存环境条件进行系统检测,确保蓄电池储存环境的干燥性、通风性以及室内温度和湿度参数的稳定性(一般情况下,蓄电池储存环境室内温度应控制在25℃以内,湿度应控制在70%以内)。特别值得注意的是,应对那部分长期储存的蓄电池定期进行一次完全性充电和放电处理,确保其使用性能的稳定性。

3.结语

综上所述,高低压配电设备运行及维护工作的有效开展将直接提升各类高低压设备在电力系统运行中的运行水平,从而确保电力系统供电质量的稳定性、安全性与可靠性。对于相关工作人员而言,需要熟练掌握高低压配电设备运行维护中的关键工作点,在开展日常性运行维护作业的基础上定期进行预防维护作业,尽可能的将各种对高低压配电设备自身或整个电力系统正常稳定运行产生不利影响的因素控制在最低限度之内,从而确保供电服务的可靠性。本文针对高低压配电设备运行和维护的相关问题做出了简要分析说明,希望能够为今后相关研究和实践工作的开展提供一定的参考和帮助。

高低压配电系统的运行与维护实习篇三
《供配电系统运行与维护课程标准》

《供配电系统运行与维护》课程标准

一、课程性质及定位

《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。

根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。

本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。

本课程包含工厂供配电的认识、 一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。

二、本课程教学目标与任务

通过课程的学习,学生应掌握以下能力:

(一)知识教学目标

1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成;

2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级;

3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础;

4.掌握电气主接线的基本形式;

5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序;

6. 掌握工厂供配电系统的结线方式;

7.了解人体触电的概念、接地的类型;

8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。

(二)能力培养目标

1.具有选择电气设备的基本能力;

2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力;

3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

4.具有本课程知识再学习的能力。

(三)素质教育目标

1.养成负责地执行技术规程的习惯,形成严谨、认真的工作态度,具有良好的敬业精神。

2.具有一定的技术能力和职业规划能力,为迎接未来社会挑战、提高生活质量、实现终身发展奠定基础。

3.形成和保持对技术的兴趣和学习愿望,具有正确的技术观和较强的技术创新意识,促进学生全面而富有个性的发展。

4.增强质量意识、效益意识,新技术意识和创新意识,具有服务社会责任感和为祖国现代化建设奉献的精神。

三、先修及后续课程

先修课程:电工基础、电子技术、电气控制设备、电力电子技术

后续课程:自动检测与转换技术、电力电子技术、单片机原理及应用、自动控制系统、交流调速系统、PLC技术、电气CAD等课程。

供配电系统运行与维护是电气自动化技术的一门非常重要的先修课程。随着工业技术的不断发展,对供配电技术不断提出新的、更高的要求。电工基础、电子技术、电机与电气控制设备、电力电子技术是电气自动化技术专业的前导课程,自动检测与转换技术、电力电子技术、单片机原理及应用、自动控制系统、交流调速系统、PLC技术、电气CAD等课程是电气自动化技术专业后续课,为顶岗实习与毕业设计搭建了平台。

四、本课程教学内容及基本要求

(一) 项目一 供配电系统认识

教学要求 :从带领学生参观工厂供配电所或本单位的变配电所入手,使学生知晓 供配电系统运行与维护的发展、工作原理及在工业自动化中的地位,并激发学生学习本课程的热情。

教学内容: 国内外供配电技术发展概况;工厂供配电系统的基本概念、发电厂、变配电所、输送电网、配电线路;电力系统中性点运行方式、中性点直接接地、不直接接地、中性点经消弧线圈、阻抗接地;电力系统的供电质量及其改进措施、供电质量主要指标、额定电压的国家标准、工厂供配电电压的选择。

教学重点:工厂供配电系统的组成、发电厂、变配电所、输送电网、配电线路、电力系统中性点运行方式、电力系统的供电质量、供配电电压的选择。

教学难点:电力系统中性点运行方式、中性点直接接地、不直接接地、中性点经消弧线圈、阻抗接地。

能力要求: 真正理解什么是电力系统,中性点如何接地,供电的质量等为后续内容的学习打下基础。

教学建议: 现场参观、理论讲授、多媒体动画展示、供配电系统示意图的解读。

(二) 项目二 一次设备的运行与维护

教学要求:熟悉电力变压器的结构和各部件功能,运行监视与故障处理;掌握高压电气设备的运行与维护方法;掌握低压配电屏运行与维护及使用方法,结合高压电气设备的

认识,提高对一次设备的运行与维护的操作和理解。

教学内容:电力变压器的结构及各部件功能,电力变压器的连接组别,台数的选择,过负荷能力,并联运行的条件操作即维护,常见故障分析与维护;电弧的产生及灭弧的方法,工厂常用的高低压电器设备,电流互感器和电压互感器及接线方法,低压配电屏运行与维护。

教学重点:电力变压器的结构及各部件功能,电力变压器的连接组别,,工厂常用的高低压电器设备。

教学难点: 电力变压器台数的选择,连接组别,常用的高压电器设备,电流和电压互感器的接线方法。

能力要求: 会正确使用电力变压器并接线维护,掌握电流和电压互感器接线方法,为供配电系统测量和保护奠定基础 。

教学建议:在实验实训室进行,理论讲授、多媒体教学互动、高压电器与图示相结合。

(三) 项目三 电气主接线的运行分析

教学要求: 以“任务驱动”、 “教、学、做一体” 方式进行,使学生熟练掌握工厂变配电所的电气主接线,学会变配电所电气主接线的读图,了解工厂架空线路接线方式,结构;运行管理与维护;架空绝缘线路。熟悉车间配电线路;平面布线;车间配电线路运行维护;突然停电处理。

教学内容:工厂变配电所的电气主接线,对电气主接线基本要求,基本接线方式,车间变电所电气主接线,变配电所电气主接线的读图,工厂电力网络,高压配电线路、低压配电线路的接线方式,架空线路及运行管理和车间内配电线路。

教学重点:变配电所电气主接线及读图,工厂架空线路接线方式,结构;运行管理与维护;车间配电线路;平面布线;车间配电线路运行维护;突然停电处理。

教学难点:变配电所电气主接线及读图。

能力要求: 能正确进行变配电所电气主接线及读图,车间配电线路;平面布线;车间配电线路运行维护;突然停电处理。

教学建议: 在实验实训室进行教学,融教、学、做为一体,同时借助多媒体加强教学效果。

(四) 项目四 二次系统的调试与运行维护

教学要求: 知识介绍部分讲授二次系统的调试与运行维护,穿插测量仪表的连接,教师注意学生反馈,出现的问题更多采用互动方式解决;技能测试部分在课堂外完成,实验实训室课外免费向学生开放。通过以上途径使学生达到熟练掌握系统的调试与运行维护目的。

教学内容:二次回路原理图、接线图、安装图;二次回路直流操作电源、交流操作电源。变电所的测量仪表及配置;绝缘监察装置;断路器控制回路信号系统继电保护的任务、要求及基本原理;继电器的类型与结构。电流互感器与电流继电器的接线方式;操作电源;过电流保护,微机保护的现状和发展;硬件系统和软件系统;电力系统自动重合闸装置;备用电源自动投入;变电站综合自动化系统运行管理。

教学重点:二次回路直流操作电源、交流操作电源。变电所的测量仪表及配置;绝缘监察装置;断路器控制回路信号系统,电流互感器与电流继电器的接线方式,电力系统自动重合闸装置。

教学难点:二次回路交、直流操作电源,变电所的测量仪表及配置,微机保护硬件系统和软件系统,电力系统自动重合闸装置。

能力要求: 能够正确使用变电所的测量仪表;能理解微机保护硬件系统和软件系统,

电力系统自动重合闸装置。

教学建议:教学方法以教、学、做为一体,穿插讨论与考核。有条件的上课地点应安排在实验实训室。

(五) 项目五 电气主接线的倒闸操作

教学要求 : 以“任务驱动”贯穿课堂,使学生熟练掌握主电力系统动静稳定及保持;经济运行方法和措施;断路器从正常运行、技术监督和巡视检查过程,掌握电气倒闸操作人员的责任和任务,现场操作的必备的条件与规定

教学内容:电力系统动静稳定及保持;经济运行方法和措施;一次系统防误操作装置;断路器的运行,正常运行、技术监督、巡视检查。

教学重点:一次系统防误操作装置,电气倒闸操作。

教学难点:电力系统动静稳定及保持;经济运行方法和措施;断路器从正常运行、技术监督和巡视检查过程。

能力要求: 能熟练进行断路器从正常运行、技术监督和巡视检查过程,掌握电气倒闸操作人员的责任和任务,现场操作的必备的条件与规定。

教学建议: 以“任务驱动”设计教学内容;以教、学、做为一体设计课堂形式,穿插讨论与考核。上课地点能够安排到变配电所为最佳,或采用多媒体动画进行。

(六) 项目六 供配电系统负荷计算与方案设计

教学要求:首先介绍供配电系统设计的基本原则、基本内容,然后 以“任务驱动”贯穿课堂,使学生掌握电力负荷和负荷曲线;负荷计算的概念,掌握需要系数法确定计算负荷,学会尖峰电流的计算、短路电流计算方法。电气设备的选择与校验。

教学内容:供配电系统设计的基本原则、基本内容、照明设计、设计的程序和要求在、主接线方案的经济比较计算;电力负荷和负荷曲线;负荷计算的概念、按需要系数法确定计算负荷、按二项式法确定计算负荷;工厂的电能损耗及无功补偿的线路损耗、变压器的电能损耗;功率因素和无功补偿;尖峰电流的计算、短路电流计算方法;电气设备的选择与校验。

教学重点:供配电系统设计,电力负荷计算。

教学难点:供配电系统设计,电力负荷和负荷曲线与电力负荷计算

能力要求: 能正确进行工厂变配电所设计,掌握电力负荷计算。

教学建议: 以“任务驱动”设计教学内容,以教、学、做为一体设计课堂形式,上课地点应安排多媒体。

五、本课程实践教学环节与要求

(一)实验与模拟

实验一 供配电系统参观

要求:

1、通过参观,使学生初步了解发电厂的发电,变电及输送电过程;

2、了解电力变电所或工业企业变电所的结构及布置方式;

3、辨识发电厂和变、配电所电气设备的外形和名称,;

4、对供配电系统有一个初步的感性认识。

实验二 高压电器的认识实验

要求:

1、通过对各种常用的高压电气解体进行观察,了解它们的基本结构、动作原理、使用方法及主要计算性能等;

2、通过对有关高压开关柜结构及内部设备的观察,了解其基本结构、柜内主接线方案、主要设备的布置及开关的操作方法等;

3、通过拆装高压少油断路器,进一步了解其内部结构和故障原理,着重了解其灭弧结构和工作原理。

4、高压电器的观察研究。

①观察各种高压熔断器(包括跌开式熔断器),了解结构,分析相关工作原理,掌握其保护性能和使用方法;

②观察各种10KV电压等级高压开关(包括隔离开关、负荷开关和断路器)及其操动机构的结构,了解相关电器工作原理、性能和使用操作要求、操作方法;

③观察各种高压电流互感器和电压互感器,了解其结构、工作原理和使用注意事项; ④观察高压开关柜,了解其结构、主接线方案和主要设备布置,并通过实际操作,掌握其运行操作方法。对“防误型”开关柜,了解其如何实现“五防”要求。

5、高压少油断路器的拆装和整定

①观察高压少油断路器的外形结构,记录其铭牌型号和规格;

②拆开断路器的油筒,拆出其中的导电杆(动触头)、固定插座(静触头)和灭弧室等,了解它们的结构和装配关系,着重了解其灭弧工作原理;

③根据工艺要求组装复原断路器,确认无误后进行三相合闸同时性的检查,并根据检查结果调整触头位置。通过该项实验检验组装效果,掌握高压少油断路器通电合闸的实验要求和步骤。

实验三低压电器的认识实验

要求:

1、有供实验观察和拆装的各种常用低压电器(包括各种型号的熔断器、刀开关、刀熔开关、负荷开关、低压断路器)和低压配电屏(固定式或抽屉式)。

2、以工厂供配电系统低压系统中主要控制设备低压断路器为例进行认识实验,了解塑料壳式DZ10—100型低压断路器的主要结构及各部分组成。

3、了解低压断路器各种脱扣器的动作原理及其整定实验方法。

*实验四 变配电所电气主接线的读图实验

要求:

1、通过读图实验熟练掌握电气主接线电气图读图的基本步骤。

2、掌握变配电所电气主接的读图步骤。

*实验五 低压漏电保护实验

要求:

1、通过实验熟练掌握三相四极漏电开关的各种原理。

2、观察了解三相四极漏电保护器的内部结构,掌握漏电保护器的正确接线。

*实验六 电磁式继电器整定实验

要求:

1、了解供配电系统中常用的过电流继电器和时间继电器的结构、各种原理和基本特性。

2、掌握调试各种继电器(DL)型电流继电器、DS型时间继电器的基本技能。 *实验七 接地电阻测量实验

要求:

1、掌握采用接地电阻测量仪测量一般建筑接地网接地电阻的方法。

2、通过接地电阻的实测数据,判断接地电阻是否满足规程要求。

高低压配电系统的运行与维护实习篇四
《供配电实习报告》

广东机电职业技术学院

供配电实习报告

(2012-2013学年 第二学期)

专业: 电气自动化技术

班级: 电气1107班

姓名:

学号:

指导教师: 廖忠、朱卓诚

时间:第8 周(2013年4月22日——2013年4月26日)

实训室供配电开关柜实训

一、 实习动员与安排及查阅相关资料

1. 熟悉供配电系统的各种相关规范。

2. 熟悉广州市供电部门对高压供配电系统及计量方面的技术要求

3. 掌握负荷分级的原则及供电要求

4. 熟悉应急电源与自备发电电电源的选择

5. 掌握负荷的计算方法

6. 掌握电能质量要求及电压选择原则

7. 熟悉公配系统的接线方式及特点

8. 了解无功补偿的设计要求

为了了解上面的信息,我上网查了很多资料,部分资料如下:

一、供电要求

(1)一级负荷的供电电源应符合下列规定:

1)一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

2)一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

(2)二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

(3)三级负荷供电无特别要求。

注:(1)独立电源是指若干电源中,任一电源因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电。同时具备下列两个条件的变电所的不同母线段均属独立电源。

①每段母线的电源来自不同的发电机;

②母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一段发生故障时,能自动断开联系,不影响其余母线段继续供电。

(2)独立电源点是指若干独立电源来自不同的地点。任一电源点因故障而停止供电时,不影响其他电源继续供电两个发电 、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所都属于两个独立电源点。

二、负荷的计算方法

计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

用电负荷计算的目的是为了合理选择供电系统的变压器、发电机、馈电线和开关设备等,也是计算电压水平和确定电能消耗的重要依据。电力负荷的计算正确与否,对选择高低压供电系统的元件、有色金属的消耗及经济核算有着极其重要的影响。

用电负荷的计算方法有“需要系数法”、“利用系数法”、“二项式法”和“单位面积功率法”等。由于需要系数法比较便利,因而广泛使用。

在用电负荷计算时,为了做到准确无误,先要确定用电设备的功率及单相负荷计算

除此之外,还有很多相关资料,就不一一写出来了。

二、高低压配电系统与原件分析

1、观察高压进线柜,记录高压进线柜的型号规格,测量高压进线柜的的尺寸,画出装置式主接线图及该柜相应的二次图

型号:XGN24-12 规格尺寸:86*49*178

主接线图:

2、观察高压开关联络柜,记录柜的型号规格,负荷开关及熔断器型号,查找技术参数,画出装置式主接线图及该柜相应的二次图

型号:GXN42-12 额定电压:12KV 额定频率:50HZ 额定电流:50A 防护等级:IP2X 出厂日期:2001.01 工频/冲击耐受电压:24/75KV 出厂编号:KH060079

主接线图:

3、观察高压计量柜,测量高压计量柜的规格,记录高压计量柜的型号规格,柜内的高压计量装置及其连线

型号:XGN24-12 规格:86*49*178

负荷开关熔断器型号:FLRN36-12 额定电压:12KV 额定电流:125A 额定转移电流:1700A 工频/冲击耐受电压:40/75KV 出厂编号:BY23157 主接线图

:

4测量变压器高压进线的面积和低压出线的面积,并根据相关知识判断出其标准截面的大小。

高压进线:1.45平方厘米 低压进线:1.8平方厘米

标准截面:1.5平方厘米 标准截面:2平方厘米

5观察变压器各个部件,并说明其结构上的特点及作用。

变压器的基本结构:利用电磁感应原理进行工作的,因此最基本的结构组成是电路和磁路两部分。变压器的电路部分就是绕组,变压器 的铁心构成了它的磁路。铁心由扼和铁心柱组成,绕组套在铁心柱心为了减少变压器的涡流和磁滞损耗,采用表面涂有绝缘漆膜的硅钢片交错叠成铁心。

6观察低压进线柜,测量低压进线柜的规格尺寸,记录低压进线柜的型号,并画出装置式主接线图及该柜相应的二次图说明其中各低压一次设备的作用。

型号:GCL-Sp3 规格:100-100-218

一次设备:变换设备:用来电力系统工作的要求变换电压或电流的电气设备 控制设备:用于按电力系统的工作要求控制一次电路通断的电气设备

补偿设备:用于补偿电力系统中无功率提高功率因数的设备。成套设备:按一次电路接线方案的要求,将有关的一次设备及相关的二次设备合力一体的电气设备。

主接线图:

高低压配电系统的运行与维护实习篇五
《供配电实习》

扬州大学能源与动力工程学院

本科生工艺实习

课 程: 供 配 电 工 程 专 业: 电气工程及其自动化 学 号: 101601114 班 级: 电气1001 姓 名: 李杨 指导教师: 翁双安 李世博 于照 蒋步军 完成日期: 2013年 6 月 24 日

目 录

实习大纲与计划书……………….……………...…………….……..….....................................2 高低压电器的制造与应用……………………………………….…………………………….4

1 高低压电器的结构与生产工艺过程………………………………………………………..4 2 高低压电器在供配电工程中的应用………...………….…….…….....................................14

电气盘、柜二次回路接线安装…….……………………………………….…………………15

1 实习配电屏二次接线原理….………………………………………………………………..15 2 实习配电屏二次接线安装图设计….………………………………………………………..19 3 二次接线安装工艺………………….………………………………………………………..22 3.1 屏面布置 3.2 屏上元件安装 3.3 屏内配线

实习小结…………………………………….…………………………………………...................24 参考文献…………………………………….…………………………………………...................25 附录 二次接线图纸…….…..…………….…………………………………………...................26

扬州大学能源与动力工程学院2012~2013学年第二学期

电气1001、02班

电气安装工艺实习大纲与计划

一、实习目的

1.加深对供配电工程课程有关内容的理解; 2.锻炼与提高实践动手能力与自学能力;

3.了解常用高低压电器及成套开关柜的生产工艺过程及其新产品、新工艺,拓宽知识面。

二、实习要求

(一)知识

1.熟悉常用高低压开关柜的结构、性能特点; 2.了解成套设备元器件的装配、调试过程及要求。 (二)技能

1.能熟练阅读二次接线的安装图,掌握二次接线的安装、调试工艺; 2.能正确选用高低压电器及成套开关柜。 (三)能力

1.能独立完成一般开关柜二次安装图的设计与配线工作;

2.具备组织高低压电器及成套开关柜的订货、安装、调试及验收的初步能力。

三、实习内容与日程安排

1.实习内容及地点

①高低压电器及成套开关柜的生产工艺、变电站电气安装认识实习,地点校外电气设备生产厂家、变电站;

②成套设备电气安装工艺操作实习,地点校内教学实验中心四楼供配电实习室。 2.实习日程安排(见下表)

校内外电气生产安装认识实习1周、校内电气安装工艺操作实习1周。共2周。

表1 实习日程总体安排

表2 校内电气安装工艺实习日程具体安排(1周)

注:校外认识实习日程安排根据联系情况另行通知。

四、实习考核

按实习期间表现、实习考核和实习报告综合评分,成绩为五级分制。

五、实习指导教师

翁双安 李新兵 于照 蒋步军

高低压电器的制造与应用

1 高低压电器的结构与生产工艺过程

1)高低压电器 1、开关电器: 断路器:

高压断路器的主要结构大体分为:导流部分, 灭弧部分,绝缘部分,操作机构部分。高压开关的主要类型按灭弧介质分为:油断路器, 空气断路器,真空断路器,六氟化硫断路器, 固体产气断路器, 磁吹断路器。

按操作性质可分为:电动机构, 气动机构,液压机构,弹簧储能机构,手动机构。 (1)油断路器。利用变压器油作为灭弧介质, 分多油和少油两种类型。

(2)六氟化硫断路器。采用惰性气体六氟化硫来灭弧,并利用它所具有的很高的绝缘性能来增强触头间的绝缘。

(3)真空断路器。触头密封在高真空的灭弧室内,利用真空的高绝缘性能来灭弧。 (4)空气断路器。利用高速流动的压缩空气来灭弧。

(5)固体产气断路器。利用固体产气物质在电弧高温作用下分解出来的气体来灭弧。

(6)磁吹断路器。断路时, 利用本身流过的大电流产生的电磁力将电弧迅速拉长而吸人磁性灭弧室内冷却熄灭

下图为断路器:

熔断器

在3~66kV的电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力变压器和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0.5~10A ,为保护电压互感器的专用熔断器。另一类是户外高压喷射式熔断器,此类熔断器在熔体熔断产生电弧时,电弧烧损反白纸产气吹拉长电弧,弧感抗改变相位, 正好电流过零时产生零休,才能开断电路,限流作用不明显。常用的为跌落式熔断器,型号有RW 3、RW 4、RW 7、RW 9、RW 10、RW 11、RW 12、RW 13和PRW系列型等,其作用除与RN 1 型相同外,在一定条件下还可以分断和关合空载架空线路、空载变压器和小负荷电流。户外瓷套式限流熔断器RW 10- 35/0.5~50-2000MVA 型中RW10-35/0.5~1-2000MVA为保护35kV电压互感器专用的户外产品。所以根据熔断器的型式和不同的保护对象来选择。

下图为熔断器:

高低压配电系统的运行与维护实习篇六
《高低压供配电实训系统实训指导书》

目录

第一章 高低压供配电实训系统认识 ............................................................................................. 2

实训1 KYN28A高压开关柜系统认知 ..................................................................................... 2

实训2 GGD型低压配电柜系统认知 ....................................................................................... 7

实训3 电力变压器认知 ........................................................................................................ 10

第二章 高低压供配电实训系统安装 ........................................................................................... 13

实训4 KYN28A型高压开关柜安装 ....................................................................................... 13

实训5 GGD型低压配电柜的安装 ......................................................................................... 16

实训6 10KV/0.4KV电力变压器安装 .................................................................................... 18

第三章 高低压供配电实训系统操作 ........................................................................................... 21

实训7 KYN28A型高压开关柜送电操作 ............................................................................... 21

实训8 KYN28A型高压开关柜停电操作 ............................................................................... 23

实训9 VS1型真空断路器使用与维护 ................................................................................. 26

实训10 GGD低压配电柜操作程序 ....................................................................................... 29

第四章 电力变压器检修实训 ....................................................................................................... 32

实训11 干式电力变压器检修 .............................................................................................. 32

实训12 干式电力变压器常用安全措施 .............................................................................. 35

实训13 干式电力变压器温度监测 ...................................................................................... 37

第一章 高低压供配电实训系统认识

实训1 KYN28A高压开关柜系统认知

一、实训目的

1、认识KYN28A型高压开关柜;

2、了解KYN28A系列高压开关柜技术参数及结构特点;

二、系统模拟图及结构简介

1、KYN28A型高压开关柜

图1 KYN28A型高压开关柜一次系统图

KYN28A型高压开关柜系户内金属铠装中置移开式开关设备,是3-10千伏三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂,中小型发电机送电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用,具有防止带负荷推拉手车、防止误操作断路器、防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能。实为一种性能优越的配电装置。如图1,本套高压开关柜由电源进线柜、PT柜(电压互感柜)、变压器保护柜组成。

2、KYN28A型高压开关柜外观

图2 KYN28A抽出式高压开关柜外观图

开关设备按GB3906-91中的铠装式金属封闭开关设备而设计。整体是由柜体和中置式可

1、KYN28A高压开关柜结构认知

· 外壳

开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板,经CNC机床加工,并采取多重折边工艺。整个柜体不仅具有高精度,而且还具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用。由于柜体采用多重折边工艺,使柜体比其它同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构,用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成。整个柜体具有加工生产周期短、零部件通用性强、占地面积少的优点。

· 手车

手车骨架也采用薄钢板经CNC机床加工后组装而成。手车与柜体绝缘配合机械联锁安全、可靠、灵活。手车在柜体内有断开位置/试验位置和工作位置,每一位置都分别有定位装置,以保证联锁可靠,必须按联锁防误操作程序进行操作。各种手车均采用蜗轮、蜗杆摇动推进、退出,其操作轻便、灵活,适合于各种值班人员操作。手车当需要移开柜体时,用一辆专用转运小车,就可以方便取出,进行各种检查、维护;而且采用中置式,整个小车体积小,检查、维护都极方便。

· 隔室

开关设备的主要电气元件都有其独立的隔室,即:断路器隔室、母线隔室内、电缆隔室、继电器仪表室。各隔室间防护等级都达到IP2X;除继电器室外,其它三隔室分别有其泄压通道。由于采用了中置式形式,电缆室高度大大增加,因此设备可接多路电缆。

图4 KYN28A型高压开关柜结构示意图

· 断路器隔室

隔室两侧安装了轨道,供手车在柜内由隔离位置/试验位置移动滑行至工作位置,静触头盒的隔板(活门)安装在手车室内的后壁上。当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中,上下静触头盒上的活门与手车联动,同时自动打开;当反方向移动时活门则自动闭合,直至手车退至一定位置安全覆盖住静触头盒,形成有效隔离,同时由于上、下活门不联动,在检修时,可锁定带电侧的活门,从而保证检修维护人员不触及带电体,在断路器室门关闭时,手车同样能被操作,通过上门观察窗,可以观察隔室内手车所处位置、合、分闸显示、储能状况。

· 母线隔室

主母线是单台拼接相互贯穿联接。通过支母线和静触头盒固定,主母线和联络母线为矩形截面的铜排,用于大电流负荷时采用双根母线拼成。支母线通过螺栓联接于静触头盒和主母线,不需要其它支撑。对于特殊需要,母线可用热缩套和联接螺栓绝缘套和端帽覆盖,相邻柜母线用套管固定。这样联接母线间所保留的空气缓冲,在如果出现内部故障电弧时,能防止其贯穿熔化,套管能有效把事故限制在隔室内而不向其它柜蔓延。

· 电缆隔室

开关设备采用中置式,因而电缆室空间较大,电流互感器、接地开关装在隔室后壁上,避雷器安装于隔室后下部。将手车和可抽出式水平隔板移开后,施工人员就能从正面进入柜内安装和维护。电缆室内的电缆连接导体,每相可并1-3根单芯电缆,必要时每相可并接6根单芯电缆。联接电缆的柜底配制开缝的可卸式非金属封板或不导磁金属封板,确保了施工方便。

· 继电器仪表室

继电器仪表室内可安装继电保护元件、仪表、带电监察指示器,以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内,并有金属盖板,可使二次线与高压室隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进和引出预留的,开关柜内部的控制线敷设在右侧,在继电器仪表室的顶板上还留有便于施工的小母线穿越孔,接线时,仪表室顶盖板可以翻转,便于小母线的安装。

· 泄压装置

在断路器手车室,母线室和电缆室的上方均设有泄压装置,当断路器或主母线、电缆室内发生内部故障电弧时,伴随电弧的出现,开关柜内部气压升高,装设在门上的特殊密封圈

把柜前面封闭起来,顶部装置的泄压金属板将被自动打开,释放压力和排泄气体,以确保操作人员和开关柜的安全。

· 二次插头与手车的位置联锁

开关设备上的二次线与断路器手车的二次线的联络是通过手动二次插头来实现的,二次插头的动触头座装设在开关柜手车室的右上方。断路器手车只有在试验/断开位置时,才能插入和解除二次插头,断路器手车处于工作位置时由于机械联锁作用,二次插被锁定,不能被解除,由于断器手车的合闸机构被电磁铁锁定,断路器手车在二次插未接通之前仅能进行分闸,所以无法使其合闸。

· 带电显示装置

如果用户有所需求时,开关柜内可设有检测一次回路运行的可选件即带电显示装置。该装置由高压传感器和可以与电磁锁配合,实现强制闭锁开关手柄、网门,达到防止带电关合接地开关、防止误入带电间隔,从而提高配套产品的防误性能。

· 防止凝露和腐蚀

为了防止在高湿度和温度变化较大的气候环境中产生凝露带来之危险,在断路器室和电缆室内分别装设加热器,以便在上述环境之中使用和防止腐蚀发生。

· 接地装置

在电缆室内单独设立有8×40㎜的接地铜排,此排能贯穿相邻各柜,并与柜体良好接触。此接地排供直接接地之元器件使用,同时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联,这样使整个柜体都处在良好接地状态之中,确保运行操作人员触及柜体的安全。

2、VS1型真空断路器结构认知

VS1型户内高压真空断路器(配永磁操动机构)是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿企业,发电厂及变电站电气设施的控制及保护之用,并适用于频繁操作的场所。该断路器可进行频繁的操作,具有多次开断性能。该断路器设计成前后分装结构,既可作为固定式安装的单元,也可与底盘车配装作单独手车使用。该断路器采用永磁操作机构,具有零部件数量少,操作程序简单、可靠性高等特点。

图5 VS1型户内高压真空断路器外观图

· 永磁操动机构原理

当断路器处于合闸或分闸位置时,线圈中无电流通过,永久磁铁利用动静铁芯提供的低磁阻抗通道将铁芯保持在上下极限位置,而不需要任何机械锁扣。当有动作信号时,合闸或分闸线圈中的电流产生磁势,动、静铁芯中由线圈产生的磁场与永磁体产生的磁场叠加合成,动铁芯连同固定在上面的驱动杆,在合成磁场力的作用下,在规定的时间内以规定的速度驱动开关本体完成开合任务。此机构之所以被称为两位式双稳态原理结构,是由于动铁芯在行程终止的两个位置,不需要消耗任何能量即可保持。而传统的电磁机构,动铁芯是通过弹簧

高低压配电系统的运行与维护实习篇七
《供电所毕业实习报告》

供电所毕业实习报告

学 院: 职业技术学院

专 业: 自动化

班 级: 自动职091

学 号:

姓 名:

指导教师:

2013年 3月 29 日

目 录

一、实习概况......................................................... 3

1.1实习目的 ............................................................................................................. 3

1.2实习单位介绍 ...................................................................................................... 3

二、实习过程......................................................... 4

2.1实习内容 ............................................................................................................. 4

2.2安全知识教育 ...................................................................................................... 5

2.3.电力系统 ............................................................................................................. 6

2.3.1 电力系统构成 ............................................................................................ 6

2.3.2 电力系统运行 .......................................................................................... 6

2.4智能电网 ............................................................................................................. 7

三、实习心得......................................................... 8

一、实习概况

1.1实习目的

本次毕业实习主要是为了大力加强学生的实践教学,切实提高大学生的实践能力。通过本次毕业实习,要培养学生将理论知识与实践相结合的实际能力,锻炼学生在实际生产中的手动能力,切实造就知识和实践的双重人才。为即将进入社会工作打下良好的基础。

1.2实习单位介绍

(1)松桃供电局前身为松桃苗族自治县电厂,1992年10月由铜仁供电局实行行业管理,更名为松桃供电局。2004年12月将人、财、物全部上划贵州电网公司直接管理,成为省公司一个独立核算的全资子公司。2011年12月,全局有在岗员工478人。机构设党总支、行政工会、局领导班子7人,下设9月职能部门,16个生产单位、中层管理人员77人。担负着28个乡镇509个行政村的安全供电、电网建设和供电服务工作,辖区供电客户15.465万户。

松桃境内现有500千伏变电站1座,变压器容量750兆伏安;220千伏变电站1座,变电容量450兆伏安;110千伏变电站6座,变压器容量450兆伏安;35千伏变电站12座,变压器容量61.25兆伏安。有110千伏线路10条243.83千米,35千伏线路18条289.10千米,10千伏线路66条2810.53千米。能源通道南接铜仁,北靠重庆市秀山,东连湖南花垣,西抵印江木黄。自2001年供电量突破1亿千瓦时后,每年都在以不同的速度提升,2009年供、售电量双双突破10亿千瓦时大关,居全市县级供电企业首位。2012年1-10月,上交税金2324.61万元。

多年来,在贵州电网公司、铜仁供电局和县委、县政府的正确领导下,松桃供电局领导班子以团结、务实的作风,带领全体员工外拓市场、内抓管理,使企业不断迈上新的台阶。先后被省、地、县授予“A级纳税信用企业”、“诚信单位”、“文明单位”、“守合同,重信用”单位等光荣称号50余项。特别是在2008年抗凝冻期间,被中共贵州省委、省人民政府授于“贵州省 ‘抗凝冻、保民生’工

作集体一等功”;2011年,先后荣获贵州省“精神文明单位”、贵州电网公司“县级优秀企业”、铜仁供电局党风廉政建设先进单位、铜仁供电局“抗冰保电先进集体”、松桃县政府“电网建设先进集体”、松桃县党建工作年度综合考核三等奖和5个单项奖等荣誉称号。

(2)黄板乡供电站

该供电所主要负责松桃县大路乡的居民用电和工业用户用电。

具体职责如下:

一、认真贯彻执行国家有关电力的各项政策、方针、法律、法规、标准和上级主管部门颁发的规章制度。严格执行国家电价政策,搞好农村电费、电价管理。

二、负责所辖供电区域内农村10KV及低压电网的运行、检修和维护管理工作。

三、按规定负责办理低压用户的业扩报装申请、变更用电、装表接电及临时用电等营业工作。

四、负责受理高压用户的业扩报装申请业务。

五、负责本营业区域内的电力销售工作、合同管理和开拓电力市场工作。

六、负责所辖供电区域内计量装置的安装、维护管理工作。

七、负责农村安全用电管理,指导用电户节约用电,维护农村供用电秩序。

八、开展农村供用电优质服务,创建文明示范窗口。

九、完成县级供电企业下达的各项技术经济指标和其他工作任务。

十、设置电工组的供电所结合上述供电所的职责。可对电工组明确其职责范围。一般的讲,电工组职责可设定为:(1)负责管区内抄表收费工作。(2)负责管区内用电管理工作。(3)维护管区内供电设备和线路,并按规定做好巡视,检查工作。(4)负责管区内突发事故的抢修工作,安排好人员24小时值班。(5)开展安全用电的宣传工作,为用户提供优质服务。

二、实习过程

2.1实习内容

松桃县黄板乡乡供电所主要负责黄板乡所有的居民用电和工业用户用电。师

傅首先给我们介绍了供电所的基本人员编制。根据工作需要,该供电所主要有正、副所长各一名,会计一名,设备管理、安全管理一名,两位专职电工,两位农村电工值班师傅。所长主要负责本所年、季、月的工作计划,并具体组织实施落实;加强电力营销管理,严格执行电价政策;定期主持召开经济活动分析例会;定期对全所人员的技术业务、安全规程、职业道德的培训,提高人员素质;督促有关业务报表的按时、准确送达。安全管理人员的主要职责是组织对10kv及以下电力设施进行定期安全巡视检查,搞好劳动保护和安全工器具的管理。设备运行管理人员主要负责组织对设备的日常巡视检查工作,负责全所设备的运行、检查、维护管理工作;对供电区域内的电力设施进行周期性和有针对性地维护,按照设备的检修试验周期,编制检修计划,并负责组织实施。电费管理及核算人员的职责主要是:负责抄表卡的发放和回收以及电费发票的领取和管理;负责组织按时、准确地输入、核算、打印、分发电费票据。专职电工主要负责供电区域内高低压设备的运行维护、巡视检查;低压客户计费表计的抄表和收费工作;低压用电客户的用电检查和低压用电报装申请的传递工作等。我在实习期间做了上面的大部分工作。

2.2安全知识教育

在供电所上班,不免要经常与高压电打交道,保障工作过程中的安全是必要的。为了防止我们在实现过程中发生安全问题,在去的第二天,我们就接受了工作过程中的安全知识教育。公司有专门的安全教育册子,其中有很多都是关于带电操作的安全规范。下面列举几条安全制度:

第一条 为了使公司人员尽快有效地掌握安全生产中的各项规章制度,学会触电急救法,树立“安全生产,人人有责”的思想,防止和减少生产安全事故,制定本制度。

第二条 安全生产教育工作必须体现“安全第一、预防为主”的方针。安全生产人人有责,尤其是各级领导更要以身作则,亲自过问员工的安全教育,要把安全生产教育培训工作纳入自己的议事日程,加强领导、加强管理,充实人员。

第三条 安全教育包括:新进入公司的人员上岗前安全教育、全体人员经常性安全教育、单位各级管理人员安全教育。

高低压配电系统的运行与维护实习篇八
《电气工程实习》

郑州轻工业学

认 识 实 习 报 告

姓 名: 刘湘军 院 (系): 电气信息工程学院

专业班级: 电气工程及其自动化2010级 1 班

学 号: 541001020126

指导教师: 冯巧玲 张文忠 张志艳 孔汉

主要实习单位:河南索凌电气 河南思达高科

成 绩:

目 录

1 绪论

1.1 实习目标……………………………………………………………………… 2

1.2 实习概况及内容…………………………………………………………… 2

2 实习内容

2.1 电力安全教育…………………………………………………………………3

2.2 郑州轻工业学院校变电站………………………………………………3

2.3索凌电气有限公司 ……………………………………………………… 8

2.4思达高科股份有限公司 …………………………………………………15

3 实习总结

3.1 收获与体会……………………………………………………………………… 18

3. 2 建议和意见……………………………………………………………………… 18

致谢………………………………………………………………………………………18

1.绪论

1.1 实习目标

认识实习是电气工程及其自动化专业本科生的必修专业实践环节,也是培养学生对本专业感性认识的一个重要组成部分。通过认识实习,使本专业学生增强对社会及相关岗位工作的感性认识,了解有关工程及业务知识与操作规程;对电力系统运行和电气产品生产的工艺和主要设备,在一定的程度上对本专业有了进一步的深入了解;能将课堂中所学的知识与实践中看到的联系起来,另外可以增强学生在学习方面的兴趣和对动手能力的重视,进而对自己所学的专业有更深的了解;初步形成工程、经济、市场、管理等意识,可以为自己今后的学习在一定程度上能指引作用,自己可以在学习过程中根据自己的个人爱好在专业的一些方面加强学习,为以后的专业学习和走上工作岗位打下基础。

1.了解电气电力安全知识,培养安全意识与技能;

2.对电力系统运行、电力设备和电气产品生产工艺流程及主要设备有一定的感性认识;

3. 了解实习企业的概况,电气工程技术人员的主要工作内容、要求与责任。

1.2 实习概况 在本次实习中我们参观了学校的供配电系统;走进了索凌电气有限公司以及思达高

科股份有限公司的工作车间,同一线技工及管理人员详细的攀谈,从而了解到学校变电所的组成及运行情况以及本行业的概况,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基础。通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。

1.3 实习内容

1.教学单元一:电力安全知识素质培养

任务一:学习《电力安全工作规程》;培养安全意识;

2.教学单元二:企业电气现场学习参观

任务一:参观校内变电所与箱变;

任务二:参观河南索凌电气有限公司;

任务三:参观河南思达高科技股份有限公司;

3.教学单元三:撰写实习报告

2.实习内容

2.1 电力安全教育 1、除持证的电气专业人员外,其余人一律不得随意乱动或私自修理部门内的电气设备和

设施。

2、电气设备不得带故障运行;任何电气设备在未验明无电之前,一律认为有电,不要盲

目接触。

3、电气设备必须有保护性接地、接零装置,并经常进行检查连接的牢固性。

4、需要移动某些非固定安装的电气设备,如照明灯、电焊机等时,必须先切断电源再

移动;移动中,要防止导线被拉断。

5、员工经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插座以及导线等,

必须保持安全完好,不得有破损。

6、停电后必须切断电源总开关。

7、在送电时,要仔细检查设备内及其周围是否有人,并发出信号或联络后再送电。

8、挂有电气维修牌的开关,绝对不允许闭合。

9、电气设备的清扫必须在确认断电后再进行。

10、不要用潮湿的手、抹布和其它物体接触任何电气设备。

11、使用移动的电灯,应加防护罩。

12、非工作场所严禁擅自使用电炉、电壶及其它大功率用电器。

13、设备进行清理时,严禁用水冲刷电气设施。

14、严禁不用插头而直接将电线末端线头插在插座里。

15、使用的闸刀、空气断路器等应完好无损,严禁用铜丝或其它金属丝代替保险丝。

2.2 郑州轻工业学院校变电站

2.1.1 变电站概况

郑州轻院校变电站经过多次扩建共现有三个站点,其中有一号、二号变电所位于校区内 。学校的电气主接线采用的是单母分段接线,从不同段引出两个回路,在任

一段故障时,保证另一回路正常供电,可靠性较高。两路10kv电源分别引自园田路配和劳动路配。

2.2.2 郑州轻工业学院变电所集控中心主要构成及设备工作原理

主控制室:主控制室是郑州轻工业学院集控的中心。在主控制室可以对整个集控中心的电力系统进行监控和调度。它可以对电力系统一次系统监视并控制,也有二次系统控制室。工作人员不必每天在外面监视电力系统的情况就可以完成对电力系统的监控与调度。

母线:10KV母线采用单母线分段结构,母线中间设有母联开关。这种结构的优点是当一段或某一母线隔离开关故障时,分段断路器和所有连接在故障母线上的断路器由保护自动断开,从而缩小停电范围,提高可靠性。但任一回路的断路器检修时,该回路停电;当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线上全部回路停电。由于单母线分段接线既保留了单母线接线简单、经济的优点,又在一定程度上提高了可靠性,故一直被广泛采用。

断路器:郑州轻工业学院集控中心10KV高压母线之间设有高压断路器。

高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。郑州轻工业学院集控中心采用的是ZN28-10/1250真空断路器。

高压隔离开关:高压隔离开关是变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷进行操作。郑州轻工业学院集控中心采用的GN19-10/1000高压隔离开关。

高压互感器:高压互感器是适用于1kv至220kv电力系统中将大电压转换成小电压或将大电流转换成小电流以便于测量、保护、使用的互感器,一般分为3kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv。郑州轻工业学院集控中心10KV母线侧采用的是干式互感

高低压配电系统的运行与维护实习篇九
《电气专业毕业实习报告》

河南理工大学

万方科技学院

毕业实习报告

实习单位: 山西阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司 实习时间: 2013年3月4日 至 3月31日

学院(系): 电气及其自动化工程系

专 业: 电气工程及其自动化

学生姓名: 学号:

2013年 4 月1日

1. 实习目的

毕业实习,其目的在于对学生进行理论联系实际的全面的工程技术训练,并根据设计题目要求搜集必要的设计资料,解决本专业范围内的工程技术问题,培养学生综合应用所学理论和实践知识的能力,培养与工人相结合,与生产相结合,向实践学习、理论联系实际、科学严谨的工作作风。通过实习使学生学会如何进行技术调查研究、拟定设计方案、技术设计经济分析。通过毕业实习,收集相关的资料,为毕业设计做好准备。保证毕业设计的顺利完成。

在大学的学习生活中,毕业实习是很重要的一个环节。大学生在学校近三年半的系统知识的学习,通过实习使学生获得基本生产的感性知识,理论联系实际,扩大知识面,把知识转化为生产力,为社会服务;作为对学习成果的真正检验,不光是能通过考试,更重要的是所学能有所用。同时毕业实习又是锻炼和培养学生业务能力及素质的重要渠道,培养当代大学生具有吃苦耐劳的精神,也是学生接触社会、了解产业状况、了解国情的一个重要途径,逐步实现由学生到社会的转变,培养我们初步担任技术工作的能力、初步了解企业管理的基本方法和技能;体验企业工作的内容和方法。通过毕业实习,我们的综合能力会得到很大的提高。

2. 实习单位

山西省阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司

阳泉煤业(集

团)有限责任公司前

身为阳泉矿务局,为

山西省五大煤炭集

团之一,是全国最大

的无烟煤生产基地。

经过六十余年的发

展, 现已成为一个

以煤炭和煤化工为

主导产业,铝电、建

筑建材地产、装备制

造、贸易服务四大辅助产业强势发展的煤基多元化企业集团。目前,集团拥有阳泉煤业、山西三维和太化股份三个上市公司在内的502个分子公司,总资产1001亿元,职工17.6万人,位列中国企业500强第93位,中国煤炭企业100强第10位。2011年,集团销售收入预计实现1187亿元,完成利润45亿元,煤炭产量5848万吨,职工人均工资5.8万元。阳煤集团以盛产“阳优”牌无烟煤驰名中外,具有得天独厚的巨量资源赋存,交通畅达便利,人文环境优越,装备设施精良,科技实力雄厚。矿区井田规划总面积1322.28平方公里,地质储量1204450.9万吨,可采储量633592.1万吨,是我国最大的无烟煤生产企业。主要产品有块炭、末煤、冶金用末精煤等5大品种、20多个产品,其中多个荣获国家、省优质产品称号,是电力、冶金、化工、建材和民用的上好燃料和原料,在全国设有便捷高效的销售网络,产品主要行销国内的大钢厂、大电厂以及化工、建材、化肥企业,并部分出口国外。

3. 实习岗位情况介绍

阳煤集团和顺新大地煤业有限公司机电动力部负责全矿机电工作,主要有抽风、压风、排水、提升等四大运转系统,以及煤矿的高低压供电系统等。我实习的场所是机电动力部电工车间和35KV新大地变电站

4. 实习内容

了解矿山电力输送,实地考察35kV新大地变电站的主接线、主要电气设备(包括主变压器、主要一次设备、二次设备、进出线情况等)电气设备布置方式、变电站主要运行控制方式、变电站的通讯方式等。

搜集整理常用矿用电气设备的作用、技术参数、电气原理以及安装调试、运行维护。

了解所在岗位的技能要求和工作情况

运用所学知识,对生产实际中存在的问题作出一定的分析,进一步提高分析问题和解决问题的能力。

5.实习过程

5.1 35KV新大地变电站概况

35KV新大地变电站位于和顺县义兴镇后沟村,占地面积约2000M2,2008年4月23日投

运。目前最大

负荷7000KW。

主要担负着

新大地煤矿

生产、生活的

供电任务。

该站现

在主变压器

两台。1#主变

容量为

8000KVA,2#主变容量为8000KVA,均为河北邢台变压器有限责任公司生产的有载

调压变压器。进线两回,35KVⅠ段线为主供电源、35KVⅡ段线为备用电源。35KV断路器5台,采用浙江纪元电气有限公司生产的ZN12-405型户内高压真空断路器。10KV断路器23台,采用上海宝光开关有限公司生产的ZN63A-12型户内高压真空断路器。主保护采用上海南自电力自动化系统有限公司生产的SNP系列微机保护系统。

5.2变电站主要设备

5.2.1主变压器

主变压器的特点是电压等级高、传输容量大,对变压器的设计和制造工艺的要求都比较高为了节约材料、方便运输,一般采用自耦变压器。自耦变压器一般接成星形-星形。由于铁心饱和,在二次侧感应电压内会有三次谐波出现。为了消除三次谐波及减少自耦变压器的零序阻抗,三相自耦变压器中,除有公共绕组和串联绕组外,还增设了一个接成三角形的第三绕组,此绕组和公共绕组、串联绕组只有磁的联系,没有电的联系。第三绕组电压为6~35 kV,除了用来消除三次谐波外,还可以用来对附近地区供电,或者用来连接无功补偿装置等。

5.2.2断路器

高压断路器的主要作用是,在正常情况下控制各种电力线路和设备的开断和关合,在电力系统发生故障时自动地切除电力系统的短路电流,以保证电力系统的正常运行。在超高压电网中我国500kV断路器全部使用六氟化硫断路器。

5.2.3隔离开关

隔离开关是高压开关设备的一种,在结构上,隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不能用来拉合负荷电流和短路电流,。正常分开位置时,隔离开关两端之间有符合安全要求的可见绝缘距离,在电网中,其主要用途有:①设备检修时,隔离开关用来隔离有电和无电部分,形成明显的开断点,以保证工作人员和设备的安全;②隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,以改变系统接线的运行方式。其只要作用是电气隔离。

5.2.4电压互感器

电压互感器作为电压变换装置跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种设备和仪表的工作电压;电压互感器的主要用途有:①供电量结算用,要求有0.2级准确等级,但输出容量不大;②用作继电保护的电影信号源,要求准确等

高低压配电系统的运行与维护实习篇十
《电气专业实习报告

南通市广播电视大学

教 师 实 习 报 告

姓 名: 吴长贵

同 组 人: 李雪峰

院 (系): 艺术传媒学院

主要实习单位:江苏东开电气有限公司

时间: 2012年7月10日至 2011年7月30日

绪论

这次参观实习很快就结束了,虽然只有短暂的20天,我们可以接触的东西也是有限的,但是在一定的程度上却开拓了我们的视野,我们经历了“电力安全素质培养,观摩了工人现场施工和参观企业”三个单元的学习。通过学习,使我们初步了解了《电力安全工作规程》,增强了我们的电力生产安全意识;另外先后参观了公司10KV的变电站、使我建立了对电力系统运行和电气产品生产工艺和主要设备的感性认识;对自己的专业有更深的了解;另外最重要的是让我们深切感受到理论联系实际的重要性,近距离的了解社会,深入生活,受益匪浅.带队师傅的耐心细致,让我们在一种无比和谐的氛围中,感受着电气技术的飞速发

展.在新奇和浓浓的求知欲的驱使下,我们都能珍惜这来之不易的机会,提出了一个个好奇的问题.总之,这次实习让我们充分认识到知识的重要性,也认识到自身知识的欠缺,能力的有限."纸上得来终觉浅,须知此事要躬行",所以我们要充分利用业余的时间,努力学好我们的专业知识,在学好理论的基础上投身实践,以适应知识经济发展需要,更好应对教学的挑战!

1

第一章 实习主体

第一节 实习目标

一、了解电气安全知识,培养安全意识与技能;

二、对电力系统运行和电气产品生产的工艺流程和主要设备有一定的感性认识;

三、了解实习企业的概况,工程技术人员的主要工作内容、要求与责任。

第二节 实习内容

一、课堂、讲座理论知识

(一)、公司现场施工单位配电情况

变电站是改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等。

工程师在实习中首先为我们展示和讲解了变电所的配电图,我们了解到了我们该施工企业属于二级负荷,因此配电采用了两路进线来确保学校的供电稳定:一路来自园田路变电所,一路来自劳动路变电所,采用了单母分段的主接线方式。优点是:当其中一段母线或某一母线隔离开关故障时,分段断路器和所有连接在故障母线上的断路器由保护自动断开,将故障隔离,保证无故障母线仍正常运行,从而确保在一路电路出现故障时,

2

另一路能及时供电,从而缩小停电范围,提高供电可靠性。由于我校属中型企业单位,且为10KV进线恰好符合单母分段接线的适用范围。另外学校变 电站包含了两路进线柜、两路计费柜,PT柜、变压器柜、出线柜、箱变和母线联络断路器。

变压器柜

3

高压开关柜相关性能参数

(二)、PLC概述

PLC是 Programmable Logic Controller的缩写,即可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。是工业控制的核心部分。

PLC作为利用电力线组网的一种接入技术,提供宽带网络“最后一公里”的解决方案,广泛适用于居民小区,酒店,办公区,监控安防等领域。它是利用电力线作为通信载体,使得PLC具有极大的便捷性,只要在房间任何有电源插座的地方,不用拨号,就立即可享受4.5到45Mbps的高速网络接入,来浏览网页﹑拨打电话,和观看在线电影,

4

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《高低压配电系统的运行与维护实习》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:高低压配电室维护 高低压配电系统 高低压配电系统图

最新推荐成考报名

更多
1、“高低压配电系统的运行与维护实习”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"高低压配电系统的运行与维护实习" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/shixibaogao/132122.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!