当前位置: 首页 > 实用文档 > 实习报告 > 电子信息工程专业认识实习报告

电子信息工程专业认识实习报告

2015-07-28 10:58:27 编辑:chen15372000260 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 大学生专业认识实习是大学学习阶段在完成一定的课程后所要进行的最重要的一段实践环节。实习是每一个合格的大学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中增强专业意识和实践意识...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!


大学生专业认识实习是大学学习阶段在完成一定的课程后所要进行的最重要的一段实践环节。实习是每一个合格的大学生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中增强专业意识和实践意识,鉴于此,学校根据教学计划于9月11日——9月17日安排我们电信04专业的同学对网通机房、校锅炉房、校配电房、电视塔、网通公司进行了认识实习。在实习期间,我们得到了学校和实习单位的大力支持,更有相关专家的悉心指导,通过实习让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。同时,通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决企业问题的能力,并为毕业以后的工作做准备.一个周的实习让自己增长了不少知识。

现对实习报告整理如下:

9月11日上午:实习动员

负责老师着重向我们介绍了这次专业实习的目的、内容、方式、时间安排以及一些实习要求等。

专业实习目的

专业实习是本科教学计划中非常重要的实践教学环节,其目的是使学生了解和掌握生产知识,印证、巩固和丰富已学过的专业基础课内容。使学生了解电子产品的现代化生产方式和先进的工艺过程,对工业生产有一个感性认识,并得到电子产品工艺、组装和调试方面的训练,掌握一定的生产技能。在实践中提高分析问题和解决问题的能力,为后续专业课程的学习打下基础。培养学生理论联系实际,热爱专业、奋发向上、致力于祖国现代化建设的思想。

专业实习内容

为了达到上述实习目的,实习主要内容应包括:

1.了解实习单位的生产过程和生产组织管理情况。

2.分析和掌握某一通信业务的工作原理、发展和未来的前景。

3.掌握使用电气设备进行各分机和整机调试的技术和方法。

4.学会所用电气设备、电信业务的操作方法和基本工作原理。

    专业实习方式

  1.组织参观

     组织学生到通信公司或有关车间进行专业性的参观,以了解电信业的现代业务和未来的发展方向,重点了解实习单位的工作过程和生产组织管理情况和先进通信方式、先进装配和调试技术。

  2.听取报告

     在生产实习开始时,由实习单位指派人员向学生介绍单位情况及进行安全保密教育。为了保证和提高实习质量,在实习期间还可请实习单位有关人员作技术报告,介绍:

   ① 各个主要设备的作用、工作方式、工作原理;

   ② 各设备间的相互联系以及一些主意事项;

   ③ 目前所用设备所存在的问题和一些简单的应急方案;

   ④ 目前电信技术的发展,以及未来的方向;

   ⑤ 工作组织及管理方面的经验及问题。

    3.车间实习

      学生在车间实习是生产实习的主要方式。学生按照实习计划在指定的车间对典型设备及部件进行实习,通过观察分析以及向车间工人和技术人员请教,完成规定的实习内容。学生实习的车间主要是电信设备的工作、装配和调试车间。

    4.实习日记

      在实习中,学生应将每天的工作,观察研究的结果,收集的资料和图表,所听报告内容等记入实习日记。实习日记是学生编写实习报告的主要资料依据,也是检查学生实习情况的一个重要方面,学生每天必须认真填写,教师应随时检查批改实习日记。

    5.实习报告

      在实习结束时,学生应提交书面的实习报告,总结实习收获,以提高学生的思想水平和道德素质。

      专业实习要求

实习期间我们学生应当做到:

    1.服从学校的实习安排,按实习计划认真完成实习任务;

    2.认真向生产第一线的同志学习,尊重教师和实习单位的工作人员,服从指挥,认真做好实习笔记,写出实习总结报告;

    3.严格遵守实习纪律和实习单位的各项规章制度,不迟到早退,不无故缺席;

    4.认真参加有关生产劳动和社会实践,服从安排,不怕脏、不怕累;

    5.注意人身安全,防止发生事故。

    6.因病、因事不能参加实习者,要有医院证明或书面申请,向院、系(所)办理请假手续;

    7.实习期间请假,应经实习带队教师同意,未经批准,不得擅离实习单位,否则按旷实习处理。

    8.不参加实习或累计缺席五分之一时间的学生,不予评定成绩,凡不及格者不能取得实习学分。旷实习或实习成绩不及格者不能重修。

9月11日下午:网通机房

      在网通机房,我们看到了G/MPX18综合配电设备、自动电缆充气机、EWSD(电话交换机)等一些设备,技术工人着重向我们讲解了EWSD的一些情况。

     “九五”期间我国电话网将进一步加快发展,本地电话网新增容量将达一亿门左右,同时又要积极引入ISDN和IN业务,网络建设规模巨大,这也为各电信设备制造厂家提供了又一次角逐的机遇。为了有效地为各电信局提供本地网设备以满足邮电部的“大容量,少局所,大量采用远端模块或新型用户接入方式使光纤尽量靠近用户”的组网精神,EWSD系统为适应中国本地网组网提供了理想的技术及设备。

EWSD的技术特点

EWSD交换系统是结构灵活的开放系统,可经济有效地应用于不同的网络结构,作为各种规模的网络节点,适应各种信息的交换,并且能灵活地适应不断变化的各种需求。该系统具有灵活多变的容量,目前可用270万BHCA(忙时呼叫次数)的能力处理高达25 600Erl的话务负荷,提供高达25万用户线;下一步可做到400万BHCA的能力处理高达10万Erl的话务负荷,提供60万用户线。这样的交换机处理能力完全适用于大容量的交换局。

  EWSD由交换网络、中继单元、7号信令设备和协调处理等核心部分以及用户模块部分组成。核心部分可用作长途局、汇接局、信令转接点、接入网的核心交换机和移动网的MSC;核心部分和用户模块部分的相应组合可作为本地端局。

  EWSD具有很强的ISDN业务能力,除提供电路交换和分组交换的承载业务和电路交换的用户终端业务外,还提供号码识别、呼叫提供、呼叫完成、呼叫限制、多方业务、计费和快速呼叫建立、附加信息传送等30多种补充业务,且能与现存的网络互通。

  EWSD的虚拟用户交换机(Centrex)功能由GeoCentrex提供,具有独特的跨局Centrex功能和多功能话务台(MAC)功能,有利于服务区内的集团用户被不同交换机重叠覆盖,以及把不同区域的集团用户统一起来。MAC则有效地帮助集团用户对其用户进行管理。EWSD的ISDN和GeoCentrex的结合,为集团用户的现代化办公提供了有力的手段。

  EWSD可作为智能网中的SSP(业务交换点),目前可提供CS-1中的约10种智能业务,提供高级话务员服务系统(ADMOSS),提供开放的V5.1和V5.2接口与接入网相接。

  EWSD在组网上显著的特点是具有强大的用户模块组网能力:

  ① EWSD的用户线路单元(DLU),通过内部的、增强的V5.2接口接入核心部分,从这个意义上讲,EWSD的用户线路单元是一种性能良好、技术成熟、经济的用户接入设备,而且可由EWSD核心部分统一地进行维护、监测、管理。

  ② 从EWSD的功能结构上很容易发现,EWSD的用户线路单元可根据各局实际情况被灵活分配在主局用户模块或不同的远端模块局上,EWSD的DLU通过标准的PCM30接口与核心部分相连,可具备与核心部分同样的时钟精度,以满足ISDN业务的同步要求,这使得EWSD的远端模块局用户具有与主局用户一致的业务性能。每个远端模块局的容量以及远端模块局的个数在EWSD允许的范围内没有限制,可结合光纤到路边、光纤到大楼、光纤到村等方式灵活组网,让远端模块尽可能靠近用户,从而缩短铜线的距离。

  ③ EWSD的远端模块局可实现无人值守,对远端块的操作维护(包括用户线测量)均在主局完成,远端模块局的各种外部告警信号可被送到主局的系统告警设备上,远端模块具有紧急情况的内部交换功能,这有利于实现集中的维护管理,节省维护管理人力。

  ④ EWSD还提供3种规格的箱体式的远端用户模块(Shelter DLU 150, Shelter DLU 400, Shelter DLU 700),把一个远端模块局浓缩到一个户外型的箱体中,类似交钥匙工程,适用于容量小,机房条件不成熟的地方。

  ⑤ EWSD还提供光纤子系统(OFDC),OFDC结构框图如图1所示,可以把DLU的用户通过自愈的光纤分布系统分配到1000km的范围内。适用于人口分散,跨度较大的区域。

EWSD的组网应用实例

1981 年,全数字化交换系统 EWSD 被首次推向市场,自此之后,一直在不断做进一步开发。目前市场上应用的 EWSD 硬件和软件版本,处理能力最大可动态扩展到2,500,000 BHCA(忙时小时呼),话务连接能力为 25600 Erlang。对于人口稀少地区,也可使用小型农用交换机 EWSD 家族中的系列产品(例如:小型数字交换机(SDE),最多可接 3000 个电话用户)。如果缺少各种电信元素的基础建设,EWSD 可以被放置在集装箱中。集装箱不需要放在建筑物中,集装箱里面不仅放有 EWSD 交换元素,还装有必要的电源、空调、传输系统以及配线架。

   图1 OFDC结构框图

利用EWSD的核心部分和强大的远端模块能力能够方便地按照邮电部的组网精神进行组网。EWSD典型的组网方案如图2所示。

图2 EWSD的组网方案

利用EWSD可实现交换区的重叠覆盖,从而提高服务区内用户的安全可靠性。EWSD的远端模块和核心部分之间的连接为标准的PCM30系统,可大量地使用光纤,利用PDH或SDH传输将光纤尽量地靠近用户,从而经济有效地解决了尽量缩短铜线的距离的问题。利用SDH先进的组网技术,可以形成可靠性高的自愈光环,提高远端模块与主局连接的可靠性。还可以通过SDH提取同步,确保远端模块的ISDN用户对同步的要求。

  在EWSD的交换局中提供ISDN的相关软件、Centrex功能软件以及各种新业务延伸到该局覆盖的所有用户,而不管其地理位置的远近。

  EWSD的强大处理能力以及远端模块的组网灵活性,使其具有极强的覆盖能力。目前在淄博、太原等地有1万多门的无人值守远端模块局正在网上运行,且运行状况很好。覆盖范围在农村、城市地区有较大差别,比如在黑龙江的伊春地区,模块与主局之间相距上百公里;山东很多地市EWSD不仅覆盖了各乡,而且已覆盖了部分村;北京电信为优化本地网,用EWSD的远端模块加上ISDN和Centrex功能来取代用户交换机,从而有效地减少网络运营成本,提高了接通率,减少网络阻塞,增加收益,并有效地推行了ISDN业务。

  EWSD简单优良的网络组织方案,有利于进行集中维护管理,进行大范围、大容量的覆盖,方便地为全网提供先进的业务性能,适应电信网络及电信业务的进一步发展。

EWSD 的性能概述

EWSD 具备下列性能:

1.使用户能够高度便捷地以各种方式使用电信业务;

2.为运营公司提供最佳的商业利益;

3.可方便地适应新的需求。

EWSD 对各种性能的实现均符合 ETSI 或 ITU-T 所颁布的规范或标准。自 EWSD 问世以来,它增加了大量的性能。而且根据市场需求,一直在不断更新。这里,必须把 EWSD 提供的性能与交付给网络运营商的 EWSD 版本的性能范围加以区分。交付给网络运营商的 EWSD 版本的实际性能范围是根据合同规定所提供的性能子集。它组成了与项目相关的性能列表。

丰富的 EWSD 功能可分为 11 个功能组,分别是:模拟电话用户的性能、ISDN电话用户的性能、电话用户设备接口的性能、系统性能、编路方式和选路性能、交换机间信令的性能、计费性能、广域虚拟小交换机的性能、高级多功能话务员服务系统ADMOSS性能、O&M性能、智能网性能。

EWSD交换机日常维护

1.电话错号故障:

①拨入本局一个DLU架中的号码发生错号现象

     分析:发生此类现象有可能是控制板不好引起。

     处理:首先查看DLUC板,发现DLUC0与DLUC1的软件版本不一致,DLUC0为S30810-Q968-X58-4,DLUC1为S30810-Q968-X58-5,更换为相同版本的DLUC板后,拨测正常。

②出局错号或单向通话

     分析:发生此类现象有可能是系统号不对应所引起。

     处理:与对端汇接局进行系统核对,发现有两个系统的收发混线,更正后观察再无错号和单向通话现象。所以错号现象有可能是两个用户同时刻占用这两个系统的某个时隙时所引起。

2.某个DLU机架在天气热时经常出现整架掉电现象。

      分析:此类现象可能是电源接触不好引起。

     处理:查看电源正常,怀疑是机架底下的热敏电阻不好,更换热敏电阻,以后再没有发生这种现象。

9月12日上午:校锅炉房、校配电房

在学校的锅炉房,工人师傅向我们讲解了锅炉的用途、结构、发展、工作情况和工作原理,以及锅炉未来的发展方向。同时,工人师傅重点向我们介绍了我们学校的锅炉房的一些使用情况。

锅炉按其用途可以分为电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉 和机车锅炉等四类。前两类又称为固定式锅炉 , 因为是安装在固定基础上而不可移动的。后两类则称为移动式锅炉。

锅炉的结构

锅炉整体的结构包括锅炉本体和辅助设备两大部分。锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的核心部分,称为锅炉本体。锅炉本体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。

炉膛又称燃烧室,是供燃料燃烧的空间。将固体燃料放在炉排上,进行火床燃烧的炉膛称为层燃炉,又称火床炉;将液体、气体或磨成粉状的固体燃料,喷入火室燃烧的炉膛称为室燃炉,又称火室炉;空气将煤粒托起使其呈沸腾状态燃烧,并适于燃烧劣质燃料的炉膛称为沸腾炉,又称流化床炉;利用空气流使煤粒高速旋转,并强烈火烧的圆筒形炉膛称为旋风炉。

炉膛的横截面一般为正方形或矩形。燃料在炉膛内燃烧形成火焰和高温烟气,所以炉膛四周的炉墙由耐高温材料和保温材料构成。在炉墙的内表面上常敷设水冷壁管,它既保护炉墙不致烧坏,又吸收火焰和高温烟气的大量辐射热。

炉膛设计需要充分考虑使用燃料的特性。每台锅炉应尽量燃用原设计的燃料。燃用特性差别较大的燃料时锅炉运行的经济性和可靠性都可能降低。

锅筒是自然循环和多次强制循环锅炉中,接受省煤器来的给水、联接循环回路,并向过热器输送饱和蒸汽的圆筒形容器。锅筒简体由优质厚钢板制成,是锅炉中最重的部件之一。

锅筒的主要功能是储水,进行汽水分离,在运行中排除锅水中的盐水和泥渣,避免含有高浓度盐分和杂质的锅水随蒸汽进入过热器和汽轮机中。

锅筒内部装置包括汽水分离和蒸汽清洗装置、给水分配管、排污和加药设备等。其中汽水分离装置的作用是将从水冷壁来的饱和蒸汽与水分离开来,并尽量减少蒸汽中携带的细小水滴。中、低压锅炉常用挡板和缝隙挡板作为粗分离元件;中压以上的锅炉除广泛采用多种型式的旋风分离器进行粗分离外,还用百页窗、钢丝网或均汽板等进行进一步分离。锅筒上还装有水位表、安全阀等监测和保护设施。

为了考核性能和改进设计,锅炉常要经过热平衡试验。直接从有效利用能量来计算锅炉热效率的方法叫正平衡,从各种热损失来反算效率的方法叫反平衡。考虑锅炉房的实际效益时,不仅要看锅炉热效率,还要计及锅炉辅机所消耗的能量。

单位质量或单位容积的燃料完全燃烧时,按化学反应计算出的空气需求量称为理论空气量。为了使燃料在炉膛内有更多的机会与氧气接触而燃烧,实际送入炉内的空气量总要大于理论空气量。虽然多送入空气可以减少不完全燃烧热损失,但排烟热损失会增大,还会加剧硫氧化物腐蚀和氮氧化物生成。因此应设法改进燃烧技术,争取以尽量小的过量空气系数使炉膛内燃烧完全。

锅炉烟气中所含粉尘(包括飞灰和炭黑)、硫和氮的氧化物都是污染大气的物质,未经净化时其排放指标可达到环境保护规定指标的几倍到数十倍。控制这些物质排放的措施有燃烧前处理、改进燃烧技术、除尘、脱硫和脱硝等。借助高烟囱只能降低烟囱附近地区大气中污染物的浓度。

烟气除尘所使用的作用力有重力、离心力、惯性力附着力以及声波、静电等。对粗颗粒一般采用重力沉降和惯性力的分离,在较高容量下常采用离心力分离除尘静电除尘器和布袋过滤器具有较高的除尘效率。湿式和文氏—水膜除尘器中水滴水膜能粘附飞灰,除尘效率很高还能吸收气态污染物。

二十世纪50年代以来,人们努力发展灰渣综合利用,化害为利。如用灰渣制造水泥、砖和混凝土骨料等建筑材料。70年代起又从粉煤灰中提取空心微珠,作为耐火保温等材料。

锅炉的发展

锅炉的发展分锅和炉两个方面。

18世纪上半叶,英国煤矿使用的蒸汽机,包括瓦特的初期蒸汽机在内,所用的蒸汽压力等于大气压力。18世纪后半叶改用高于大气压力的蒸汽。19世纪,常用的蒸汽压力提高到0.8兆帕左右。与此相适应,最早的蒸汽锅炉是一个盛水的大直径圆筒形立式锅壳,后来改用卧式锅壳,在锅壳下方砖砌炉体中烧火。

随着锅炉越做越大,为了增加受热面积,在锅壳中加装火筒,在火筒前端烧火,烟气从火筒后面出来,通过砖砌的烟道排向烟囱并对锅壳的外部加热,称为火筒锅炉。开始只装一只火筒,称为单火筒锅炉或康尼许锅炉,后来加到两个火筒,称为双火筒锅炉或兰开夏锅炉。

1830年左右,在掌握了优质钢管的生产和胀管技术之后出现了火管锅炉。一些火管装在锅壳中,构成锅炉的主要受热面,火(烟气)在管内流过。在锅壳的存水线以下装上尽量多的火管,称为卧式外燃回火管锅炉。它的金属耗量较低,但需要很大的砌体。

19世纪中叶,出现了水管锅炉。锅炉受热面是锅壳外的水管,取代了锅壳本身和锅壳内的火筒、火管。锅炉的受热面积和蒸汽压力的增加不再受到锅壳直径的限制,有利于提高锅炉蒸发量和蒸汽压力。这种锅炉中的圆筒形锅壳遂改名为锅筒,或称为汽包。初期的水管锅炉只用直水管,直水管锅炉的压力和容量都受到限制。

二十世纪初期,汽轮机开始发展,它要求配以容量和蒸汽参数较高的锅炉。直水管锅炉已不能满足要求。随着制造工艺和水处理技术的发展,出现了弯水管式锅炉。开始是采用多锅筒式。随着水冷壁、过热器和省煤器的应用,以及锅筒内部汽、水分离元件的改进,锅筒数目逐渐减少,既节约了金属,又有利于提高锅炉的压力、温度、容量和效率。

以前的火筒锅炉、火管锅炉和水管锅炉都属于自然循环锅炉,水汽在上升、下降管路中因受热情况不同,造成密度差而产生自然流动。在发展自然循环锅炉的同时,从30年代开始应用直流锅炉,40年代开始应用辅助循环锅炉。

辅助循环锅炉又称强制循环锅炉,它是在自然循环锅炉的基础上发展起来的。在下降管系统内加装循环泵,以加强蒸发受热面的水循环。直流锅炉中没有锅筒,给水由给水泵送入省煤器,经水冷壁和过热器等蒸发受热面,变成过热蒸汽送往汽轮机,各部分流动阻力全由给水泵来克服。

第二次世界大战以后,这两种型式的锅炉得到较快发展,因为当时发电机组要求高温高压和大容量。发展这两种锅炉的目的是缩小或不用锅筒,可以采用小直径管子作受热面,可以比较自由地布置受热面。随着自动控制和水处理技术的进步,它们渐趋成熟。在超临界压力时,直流锅炉是唯一可以采用的一种锅炉,70年代最大的单台容量是27兆帕压力配1300兆瓦发电机组。后来又发展了由辅助循环锅炉和直流锅炉复合而成的复合循环锅炉。

在锅炉的发展过程中,燃料种类对炉膛和燃烧设备有很大的影响。因此,不但要求发展各种炉型来适应不同燃料的燃烧特点,而且还要提高燃烧效率以节约能源。此外,炉膛和燃烧设备的技术改进还要求尽量减少锅炉排烟中的污染物(硫氧化物和氮氧化物)。

早年的锅壳锅炉采用固定炉排,多燃用优质煤和木柴,加煤和除渣均用手工操作。直水管锅炉出现后开始采用机械化炉排,其中链条炉排得到了广泛的应用。炉排下送风从不分段的“统仓风”发展成分段送风。

早期炉膛低矮,燃烧效率低。后来人们认识到炉膛容积和结构在燃烧中的作用,将炉膛造高,并采用炉拱和二次风,从而提高了燃烧效率。

发电机组功率超过6兆瓦时,以上这些层燃炉的炉排尺寸太大,结构复杂,不易布置,所以20年代开始使用室燃炉,室燃炉燃烧煤粉和油。煤由磨煤机磨成煤粉后用燃烧器喷入炉膛燃烧,发电机组的容量遂不再受燃烧设备的限制。自第二次世界大战初起,电站锅炉几乎全部采用室燃炉。

早年制造的煤粉炉采用了U形火焰。燃烧器喷出的煤粉气流在炉膛中先下降,再转弯上升。后来又出现了前墙布置的旋流式燃烧器,火焰在炉膛中形成L形火炬。随着锅炉容量增大,旋流式燃烧器的数目也开始增加,可以布置在两侧墙,也可以布置在前后墙。1930年左右出现了布置在炉膛四角且大多成切圆燃烧方式的直流燃烧器。

第二次世界大战后,石油价廉,许多国家开始广泛采用燃油锅炉。燃油锅炉的自动化程度容易提高。70年代石油提价后,许多国家又重新转向利用煤炭资源。这时电站锅炉的容量也越来越大,要求燃烧设备不仅能燃烧完全,着火稳定,运行可靠,低负荷性能好,还必须减少排烟中的污染物质。

在燃煤(特别是燃褐煤)的电站锅炉中采用分级燃烧或低温燃烧技术,即延迟煤粉与空气的混合或在空气中掺烟气以减慢燃烧,或把燃烧器分散开来抑制炉温,不但可抑制氮氧化物生成,还能减少结渣。沸腾燃烧方式属于一种低温燃烧,除可燃用灰分十分高的固体燃料外,还可在沸腾床中掺入石灰石用以脱硫。

锅炉的工作

锅炉参数是表示锅炉性能的主要指标,包括锅炉容量、蒸汽压力、蒸汽温度、给水温度等。

锅炉容量可用额定蒸发量或最大连续蒸发量来表示。额定蒸发量是在规定的出口压力、温度和效率下,单位时间内连续生产的蒸汽量。最大连续蒸发量是在规定的出口压力、温度下,单位时间内能最大连续生产的蒸汽量。

蒸汽参数包括锅炉的蒸汽压力和温度,通常是指过热器、再热器出口处的过热蒸汽压力和温度如没有过热器和再热器,即指锅炉出口处的饱和蒸汽压力和温度。给水温度是指省煤器的进水温度,无省煤器时即指锅筒进水温度。

锅炉可按照不同的方法进行分类。锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等;按锅炉出口压力可分为低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力等锅炉;锅炉按水和烟气的流动路径可分为火筒锅炉、火管锅炉和水管锅炉,其中火筒锅炉和火管锅炉又合称为锅壳锅炉;按循环方式可分为自然循环锅炉、辅助循环锅炉(即强制循环锅炉)、直流锅炉和复合循环锅炉;按燃烧方式,锅炉分为室燃炉、层燃炉和沸腾炉等。

在水汽系统方面,给水在加热器中加热到一定温度后,经给水管道进入省煤器,进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。水在水冷壁管内吸收炉膛辐射热形成汽水混合物经上升管到达锅筒中,由汽水分离装置使水、汽分离。分离出来的饱和蒸汽由锅筒上部流往过热器,继续吸热成为450℃的过热蒸汽,然后送往汽轮机。

在燃烧和烟风系统方面,送风机将空气送入空气预热器加热到一定温度。在磨煤机中被磨成一定细度的煤粉,由来自空气预热器的一部分热空气携带经燃烧器喷入炉膛。燃烧器喷出的煤粉与空气混合物在炉膛中与其余的热空气混合燃烧,放出大量热量。燃烧后的热烟气顺序流经炉膛、凝渣管束、过热器、省煤器和空气预热器后,再经过除尘装置,除去其中的飞灰,最后由引风机送往烟囱排向大气。

概括的说,在锅炉中进行着三个主要过程 :

(1) 燃料在炉内燃烧,其化学贮藏能以热能的形式释放出来,使火焰和燃烧产物 (烟气和灰渣)具有高温。

(2)高温火焰和烟气通过“受热面”向工质(热媒)传递热量。

(3)工质(热媒)被加热,其温度升高或者汽化为饱和蒸汽,或再进一步被加热成为过热蒸汽。

以上三个过程是互相关联并且同时进行的,实现着能量的转换和传递。伴随着能量的转换和转移还进行着物质的流动和变化 :

(1)工质,例如给水(或回水)进入锅炉,最后以蒸汽(或热水)的形式供出。

(2)燃料,例如煤进入炉内燃烧,其可燃部分燃烧后连同原含水分转化为烟气,其原含灰分则残存为灰渣。

(3)空气送入炉内,其中氧气参加燃烧反应,过剩的空气和反应剩余的惰性气体混在烟气中排出。

 水一汽系统、煤一灰系统和风二烟系统是锅炉的三大主要系统,这三个系统的工作是同时进行的。通常将燃料和烟气这一侧所进行的过程(包括燃烧、放热、排渣、气体流动等)总称为“炉内过程”;把水、汽这一侧所进行的过程(水和蒸汽流动、吸热、汽化、汽水分离、热化学过程等)总称为“锅内过程”。

锅炉的工作原理

锅炉是利用燃料或其他能源的热能,把水加热成为热水或蒸汽的机械设备。锅炉包括锅和炉两大部分,锅的原义是指在火上加热的盛水容器,炉是指燃烧燃料的场所。

锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为生产和生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽动力装置转换为机械能,或再通过发电机将机械能转换为电能。提供热水的锅炉称为热水锅炉,主要用于生活,工业生产中也有少量应用。产生蒸汽的锅炉称为蒸汽锅炉,又叫蒸汽发生器,常简称为锅炉,是蒸汽动力装置的重要组成部分,多用于火电站、船舶、机车和工矿企业。

锅炉承受高温高压,安全问题十分重要。即使是小型锅炉,一旦发生爆炸,后果也十分严重。因此,对锅炉的材料选用、设计计算、制造和检验等都制订有严格的法规。

锅炉未来的发展将进一步提高锅炉和电站热效率;降低锅炉和电站的单位功率的设备造价;提高锅炉机组的运行灵活性和自动化水平;发展更多锅炉品种以适应不同的燃料;提高锅炉机组及其辅助设备的运行可靠性;减少对环境的污染。

在学校配电房,我们只看到了一组一组的机箱、一根根的缆线,而对于里面的具体组件师傅们并没有向我们作过多介绍,大概是由于和我们的专业没有太多关系的缘故吧。在实习过程中,只有几个对配电比较了解的同学问了一些比较专业性的问题。

配电房安全操作规程

1.严格执行“操作票制度”事故处理及单一刀闸拉合时,可以用操作票。

2.操作人和监护人应根据模拟图板或主结线对所填操作票是否正确,并经有关人员审核签字。

3.操作时必须按操作顺序进行操作,每操作一项做一个记号,全部操作完成后进行复查。 

4.下列项目列操作票

A. 应拉合的开关和刀闸位置;

B. 检查接地线是否拆除;

C. 检查负荷分配;

D. 装拆接地线;

E. 安装或拆除控制器路线或电压反感器回路保险; 

F. 一切换顺路和检查是否确无电压等操作,应检查操作电源是否正常供给

5. 操作发生疑问,应立即停止,并向有关人员汇报弄清问题后再进行操作,不准擅自更改操作票,严禁酒后值班操作。

6. 运行中电容开关跳闸时,应退出运行,经检查确认无异常后,方可试送。

7. 重要回路跳闸时且伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功时,严禁再次合用,带有重合闸且无伴随较大冲击时,允许不检查再强送一次,不成功,严禁再次合闸,带有重合闸保护的,应及时检明原因,报告上级。

8. 遥测电容或电缆时前后应充分放电。

9. 变压器预备信号动作时,应及时检明原因报告上级。

10.操作电压反感器前,应考虑相应的失压保护和计置装置等。

11.正常情况下发电机应处于自投状态,清洁发电机及附属设备时,应将功能选择开关切断,工作完毕后,恢复正常。

12.有高压接地现象或雷雨天检修电气设备时,必须穿绝缘鞋,雷雨天气禁止倒闸操作,巡视电气设备不得靠近避雷器。

13.变压器应保护跳闸后(速断、差动、油浸式变压器,还有重瓦斯)应退出检查。

14.倒闸操作顺序: 

    停电:负荷侧断漏器负荷侧刀闸母线侧刀闸。

送电与之操作顺序相反。

15.电气设备停电后,即使是停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施前,不得触及设备与栅栏,以防突然来电。

16.变压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m,室外不得接近故障点8m,且应穿戴相应电压等级的绝缘靴和绝缘手套。

17.巡视配电装置,进出变压室,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入设备房。

如何测试运行中的配电变压器

1.温度测试:一般正常运行变压器上层油面温度不得超过85 ℃温升55 ℃。

2.负荷测定:为了提高变压器的利用率,减少电能损失,在变压器运行过程中,根据每一季节最大用电时期,对变压器进行实际负荷测定,一般负荷电流应为变压器额定电流的75%~90%。

3.电压测定:电压变动范围应在额定电压±5%内。

4.绝缘电阻的测定:变压器绝缘电阻一般不做规定。应将所测的电阻与以前所测值相比较,不低于前次所测值70%。测变压器绝缘电阻时,根据电压等级不同,应选取不同电压等级的摇表,并应停电进行测定。

5.每1~2年还应做一次预防性试验。

调度运行中的几个安全预控点 

1.主变压器过负荷

对于两台主变压器并列运行的变电站,当其中一台主变压器需退出运行检修时,调度人员应注意控制负荷。如负荷超过另一台主变压器过负荷能力时,应先进行限负荷,再停运主变压器,以防主变压器过负荷。此外,当母线由并列运行改为分列运行时,调度人员应注意各段母线的负荷情况,避免因负荷分布不平衡而导致主变压器过负荷跳闸。采取的防范措施在调度和变电站典型操作票中的有关操作项目加入“检查负荷情况,有无过载可能”的警示句。

2.线路过负荷

随着电力负荷大幅度增长,一些送(配)电线路由于建设年代早,线径细,都不同程度地出现了满载、过载现象。调度人员应及时掌握系统的负荷发展情况,对负荷的发展应具有一定的预见性,提出解决方案,以防过负荷而发生跳闸、设备烧坏等到事故。特别是35kV及以上送电线路,一旦发生故障,将造成整个变电站停电,影响面极大。采取的防范措施是调度人员应及时掌握系统的发展情况、潮流变化情况,对负荷的发展应具有一定的预见性,提出解决方案。在系统运行方式改变时,一定要对潮流的变化进行分析,并在调度设专人负责运行方式及潮流的计算分析。

3.继电保护投撤

继电保护装置是保护电网安全稳定运行的主要技术措施之一。调度人员应熟悉掌握继电保护基本原理及有关规程,能按规程正确指挥及监督保护的正确操作,准确掌握电网内各设备继电保护投切情况,特别是10kV线路的重合闸保护的投撤。采取的防范措施是,建立继电保护档案,根据运行方式的改变随时修改档案的内容。

4.10kV联络线

联系两个变电站的10kV联络线,由于存在双端电源,因此调度人员应准确掌握联络线的运行方式,联络线联络开关的状态,否则在检修中极易发生带电挂接地线或带接地线送电的严重事故。采取的防范措施是建立联络线及联络开关的档案,根据运行方式的改变随时修改档案内容。

5.同一设备多个工作班组同时工作

和变电检修工区配合工作。由于存在多个班组在同一设备工作,所以只有当所有班组工作结束后,该设备才可以复役。安全控制点是当变电工区先于其他工作班组结束工作时,调度人员应切记不可将该设备立即复役,并要在复役操作票的备注栏上注明多个工作班组配合检修,以防患于未然。对配合检修一定要提前申请,不受理临时申请。

9月15日上午:电视塔

在周五早晨,我们专业的同学分批乘车来到焦作市电视塔进行参观实习,焦作市电视塔是焦作市电视台的一部分,由于刚投入使用不久,塔内还有建筑工人在施工。而我们所看到的电视塔也只负责3个电视频道和2个调频广播:CCTV1、焦作1台和2台;焦作市人民广播和焦作市旅游广播。

在作具体技术介绍时,电视台的技术人员重点强调了全固态电视发射机,同时介绍了一些我国卫星电视广播的一些情况。

进入90年代以来,我国各电视发射台正在使用的电子管式或速调管式发射机已逐步进入被淘汰阶段。全固态电视发射机以其稳定、可靠、高效率、低成本的优点,将成为电视发射机的必然发展方向。目前全固态电视发射机在我国的用户越来越多,中央广播电视发射塔共有6部3OkW、2部10kW全固态电视发射机,经过多年的使用与维护,我国基本上掌握了其性能特点以及在使用中应该注意的问题。

全固态电视发射机的特点

1.模块化设计

  全固态化电视发射机最明显的特点是实行模块化设计,在并联放大状态下,采用多个晶体管功放模块合成放大状态工作,其功率采取分散合成式,这样不至于因某一个晶体管功放模块发生故障而造成停播。另外发射机采用功率合成方式不仅可提高整机的全固态输出功率能力,而且大大提高了整机的可靠性和稳定性。当单个或部分功放模块出现故障时,其它模块照样工作。例如:在几个晶体管功放模块组成的发射机中,某个晶体管功放模块发生故障后,其他模块照常工作互不影响,在这种情况下只会出现发射功率少量变化不会造成停播。另外,在更换元器件时不需要重新调试发射机整机指标。在维修机器时功放模块可任意拔插,不会造成节目中断,从而保证了安全播出。

2.维护安全

  全固态电视发射机是电子集成块积木式结构,目前多数机型使用双极型管(BPD)线性输出,有的机型采用金属氧化膜绝缘场效应管(MOSFET)线性输出。由于模块和整机都采用冗余性设计,功率余量大,发射机性能稳定。为提高全固态电视发射机的可靠性,生产厂家一般采用一个功放单元配一个稳压电源的方法。全固态电视发射机的工作电压偏低,米波机采用 50V DC,分米波机采用30V DC,不存在高压系统,解决了以前使用维护发射机时对人身安全的威胁问题。全固态电视发射机测试也很方便,在正常播出时就可以做些一般性的测试,如:当功放模块出现告警故障时,用多用表在功放模块面板的监测插座上就可监测到故障点的位置。这样就方便了维护与检修,使日常维护量大大降低,既减轻了劳动量也节省人力。是电子集成块积木式结构,目前多数机型使用双极型管(BPD)线性输出,有的机型采用金属氧化膜绝缘场效应管(MOSFET)线性输出。由于模块和整机都采用冗余性设计,功率余量大,发射机性能稳定。为提高全固态电视发射机的可靠性,生产厂家一般采用一个功放单元配一个稳压电源的方法。全固态电视发射机的工作电压偏低,米波机采用 50V DC,分米波机采用30V DC,不存在高压系统,解决了以前使用维护发射机时对人身安全的威胁问题。全固态电视发射机测试也很方便,在正常播出时就可以做些一般性的测试,如:当功放模块出现告警故障时,用多用表在功放模块面板的监测插座上就可监测到故障点的位置。这样就方便了维护与检修,使日常维护量大大降低,既减轻了劳动量也节省人力。

3.节省费用

  全固态电视发射机一般都按宽频带工作设计,不仅图像模块和伴音模块之间可以通用,而且波段内几个频道之间的模块也可以通用。更换起来比较方便,同时也大大减少了购置备份模块的经费。

4. 可靠的保护措施

   目前,新一代全固态电视发射机都精心设计了防止过载、过电流、过电压、过温度以及高VSWR电路,采取了雷电保护措施。另外,发射机的故障取样点比较明显,告警设施比较齐全,机器一旦出现异态,值班人员可在很短的时间内判断出故障点。这种可靠的保护措施为安全播出创造了条件。

5.智能化管理

  目前,新一代全固态电视发射机大部分都是按无人值班的可遥控式设计。发射机的大部分机型都设有计算机接口,使开关、维护、测试都可以在网上进行。甚至将发射机的状态数据输入到计算机里,在遥远的地方利用手机拨通密码,即可检验发射机的运行状态及故障现象。目前,中央广播电视塔6部30kW、2部 10kW全固态电视发射机都采用了计算机接口、遥控开关机、发射机监测、故障告警等自动化控制技术,使智能化的设计为安全播出提供了可靠的技术保障。

6.故障率低

  过去使用的电子管、速调管式大功率发射机,发射管一般在几千小时就出现不稳定状态,甚至有的在几百小时就要更换一次电子管,维护费用相当高。在更换电子管时发射机必须停机,这样对安全播出造成了很大影响。全固态电视发射机功放管一般都设计在低结温状态下工作。根据有关资料,结温每降低10℃管子寿命可增加一倍以上。我台经过6年多对全固态电视发射机的使用,感到功放管出现故障的次数比较少,它对安全播出未造成影响。

7.增加了防雷击和防浪涌电压的保护措施

  全固态电视发射机的可靠性,除了大功率晶体管本身的质量可靠外,它还跟防雷和防浪涌电压的保护措施有很大关系。如:在总电源输入处设置屏蔽变压器和增加了压敏电阻,同时在每组电源小盒的输入端都增加了6个压敏电阻,把入口的脉冲电压除掉,这样可以使晶体管得到保护。实践证明这些措施是很有必要的。

8.有一系列的电源保护措施

   全固态电视发射机的功放电源有一系列的保护措施:如过流保护,过压保护、过冲电流保护、输入电压过低保护、温度异常保护等。

全固态电视发射机的使用与维护

  中央台原使用的4部10kW中频调制彩色电视发射机,常年运行,故障较多,耗资较大,维护人员的工作量较重,安全播出没有保障。1993年中央台搬迁到中央广播电视发射塔后,引进了6部30kW、2部10kW全固态电视发射机,经过多年的运行,工作人员感到在使用与维护中有以下应该注意的几个问题:

(1)全固态电视发射机在运行中通风系统一定要畅通。固态设备元器件对温度比较敏感,如果温度过高设备的稳定性将会明显下降。

(2)风机房过滤效果要好。送风机进风口处应采用高质量的中效、高效滤尘器,达到对尘埃滤除的要求,并要定期对通风系统的滤尘器进行清洗;

(3)功放单元和功放电源要定期清洁内部沉积并检查元器件是否有损坏现象。功放单元在拔插时用力要均匀,防止用力过猛将射频插头插歪,要注意保证射频接口接触良好;

(4)激励器和伴音谐振腔上的小风扇要定期清洁和检查;

(5)主、备激励器在试机时都要正常,因为并机工作时只使用一部激励器,另一部激励器作备份。要防止播出激励器出现故障后备份激励器用不上;

(6)功放单元要定期进行测试。利用多用表,测试功放单元的各点电压和电流以及输出功率;

(7)随时注意发射机反射功率指示,风冷系统指示。全固态电视发射机设置了反射功率故障和风冷系统故障自动关机的装置,要防止在播出时段里,因巡机和监视不及时,造成自动关闭发射机现象。

全固态电视发射机的发展前景

  全固态电视发射机的出现,给广播电视播出提供了良好的前景,它对早期生产的电视发射机是一个新的挑战同时也给电视发射事业带来了极好的机遇。相信在不久的将来,新的高质量的全固态电视发射机将会取代所有的电子管式、速调管式电视发射机,向着固态化数字化的方向发展,以此来提高我国广播电视节目的质量,将我国的广播电视发射技术向前推进一步。

我国卫星电视广播的进展

我国自1985年开始应用通信卫星C频段传输电视节目以来,二十多年时间,电视和广播的人口覆盖率迅速提高,并已分别达到84.6%和78.9%以上。随着Ku频段视频压缩卫星电视广播技术的采用,电视广播的人口覆盖率必将得到进一步的提高。

1.卫星电视广播系统及电视广播的频道划分

卫星电视广播系统的工作原理是:电视节目由电视台通过卫星地面发射站,用定向天线向太空中的卫星发射电视信号(上行频率为f1),卫星转发器接收来自地面的电视信号,经过放大、变换等一系列处理,再用下行频率f2向地面服务区转发电视信号。这样,服务区内众多的地面卫星接收站便可接收到电视台发出的电视节目。通常一颗卫星上装有24个以上转发器,每个转发器可以转发一套模拟电视节目或4~8套经数字视频压缩的电视节目。

目前世界各国卫星电视广播普遍采用C频段(3.7~4.2GHz)和Ku频段(11.7~12.75GHz)。由于C频段是和地面通信业务共用的,所以为了避免卫星电视信号对地面通信业务的干扰,卫星发射到地面的功率通量密度受到限制(一般EIRP=36dBW左右)。为保证接收图像质量,通常采用口径为1.8~3.0m的接收天线。Ku频段的特点是频率高、频率范围宽、信道容量大,是卫星电视广播的优选频段。卫星发射Ku频段到地面,其功率通量密度不受限制(一般 EIRP>50dBW)。加上信号波长短,同样口径天线的增益要比C频段高,因而采用较小口径的天线(0.5~1.2m)就能获得满意的图像。这是世界各国卫星电视广播的发展方向。

为了充分利用频段内的无线电频率,防止相互干扰,又将每个频段内分成若干频道。如果不采用数字视频压缩技术,由于每两个相邻频道之间的频率间隔均为19.18MHz,而卫星下行的电视信号带宽一般都大于20MHz,这样相邻频道间的信号频带就相互重叠,形成相互干扰。因此,邻国或相邻地区之间,常采用不同频道和不同极化方式进行卫星电视广播。通常是将相邻两个频道号的单、双号分别按水平极化和垂直极化(或左旋圆极化和右旋圆极化)方式工作,以削弱相邻频道之间的相互干扰。

2.我国卫星电视广播现状

截止1997年8月,我国还没有直接向家庭直播的电视节目,大部分节目是通过有线电视台进入家庭的。目前我国国内卫星电视广播节目主要集中在亚太1A和亚洲2号两颗卫星上,云南、贵州两省的电视广播节目仍暂在亚洲1号卫星上传送。在传送中央电视台(CCTV)第1套节目的信道内,同时用NICAM-728方式传送中央人民广播电台的第1、2套节目;在传送CCTV第2套节目的信道内同时用NICAM-728方式传送中央人民广播电台的第3套立体声节目。中央电视台租用泛美卫星公司泛美卫星2、3、4卫星的4个27MHz带宽转发器采用数字压缩方式向全球传送CCTV第3、4套2套节目(今后将扩展到4至6套)。从1997年元月1日起,又有13家省级电视台的电视节目以数字压缩方式通过亚洲2号卫星转发器转发。1997年5月,中国发射成功了东方红三号通信卫星,并已定点在东经125度的同步轨道上,开始试验传送节目。东方红三号上行频率为5.925~6.425GHz,下行频率为3.7~4.2GHz,共有24个转发器,EIRP≥37dBW,正交线极化,极化隔离度≥30dB。

3.卫星数字电视广播在我国的发展

通常,卫星上一个转发器只能传送一套模拟电视节目,而租用一个卫星转发器的年租金约为150~200万美元。如果采用数字频带压缩技术,则一个转发器便可同时传送多套电视节目(例如4套),无疑将大大节省每套节目所需的费用,而且由于电视信号的数字化,还将大大提高电视图像的质量。此外,对数字电视加扰加密也比较简单易行,从而可以实现收费电视业务。

我国PAL制彩色电视是采用625行/50场,其视频带宽为6MHz。根据CCIR第601号建议书,625行/50场和525行/60场都采用一样的取样频率,即亮度信号(Y)取样频率为13.5MHz,每个色差信号(R-Y和B-Y)的取样频率各为6.75MHz,Y和R-Y、B-Y信号每个取样被8b量化。这样,电视信号在数字化后的亮度信号的码率为13.5×8=108Mb/s,色度信号的码率为6.75×8×2=108Mb/s。全数字编码电视信号的总码率为216Mb/s。这就意味着要传输PAL制彩色数字电视所需的传输带宽在100MHz以上,比模拟信号占用的带宽(6MHz) 大大增加。因此,采用数字电视必须进行频带压缩,方能在合理的成本下实现电视信号的传输。目前世界上的数字视频压缩技术已经可以做到把216Mb/s速率压缩到6Mb/s左右,而去压缩以后的质量仍可达到广播级的质量标准。

电视广播中心制作好的中央电视台第3、5、6、7频道的4路PAL制电视节目和一个辅助数字通道分别送到码率压缩编码器,再送入四相移调制器(QPSK),输出70MHz中频(IF)信号,光缆、微波传送到中国电视广播地球上行站,经上变频、高功放(HPA),由天线发往卫星。我国于1996年8月1日利用亚洲2号卫星Ku频段正式开始了经数字视频压缩的节目传送任务。在接收站只要以相反过程进行接收、解调、解码、D/A变换等视频处理,就可以在电视机上显示出原有的电视图像了。

4.卫星电视广播的地面接收

由于卫星转发器的体积和重量都受到严格限制,转发器的发射功率一般在几十瓦到160多瓦。经过3.6万km传输到达地面,信号能量受到很大衰减,同时混入了各种噪声。为了接收如此微弱的信号,卫星地面接收站必须采用方向性极强的天线来收集信号能量,并通过低噪声微波放大器的放大、变换,然后输入卫星电视接收机,观众才可以收看(听)到电视图像和声音。

最近几年,卫星电视直播产业在美国、欧洲和亚太地区已得到迅速发展,这类向家庭直播的卫视接收天线口径一般在0.45m左右。我国的卫星电视广播主要面向城市地区,为提高收视质量,增加卫视接收频道,主要通过以城市为单位的有线电视网接收卫星电视,然后再用电缆或微波送入每个家庭,这种卫视接收天线口径C频段需要3~6m,Ku频段需要2.4~4.2m;而宾馆饭店和有线电视覆盖不到的地区,也可采用2.4~4.2m(C频段)或1.5~2.4m(Ku频段)天线集体接收入户。

9月16 日上午:焦作市网通公司

在实习的最后一天,我们来到了焦作市网通公司,现对网通公司的有关请况介绍如下:

网通公司简介

中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)是中国特大型电信企业,是北京2008年奥运会固定通信服务合作伙伴,是国内外知名的电信运营商。

中国网通的前身具有100多年的悠久历史。2002年5月16日,根据国务院《电信体制改革方案》,中国网通在原中国电信集团公司及其所属北方10省(区、市)电信公司、中国网络通信(控股)有限公司、吉通通信有限责任公司基础上组建而成。2004年11月,中国网通在纽约、香港成功上市。

中国网通是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股的试点单位,由中央直接管理,在国家财政及相关计划中实行单列。中国网通注册资本为600亿元人民币,资产总额近3000亿元。

中国网通拥有覆盖全国、通达世界、结构合理、技术先进、功能齐全的现代通信网络,主要经营国内、国际各类固定电信网络设施及相关电信服务。截至2005年底,中国网通的各类用户总数已达到1.35亿户。

网通公司标志释义

中国网络通信集团公司(以下简称“中国网通集团”)的企业标识由文字和图形两部分组成,具有鲜明的时代特征和行业特点,标识中两个互动的英文字母“C”组成一个虚形的“N”,既是中国网通集团英文简称CHINA NETCOM的缩写,又是中文“网”字的写意形式,生动地将电信行业交流互动的特点转化为视觉形象;其圆形的轮廓,象征着中国网通访华团全球化的发展趋势,蓝色背景和绿色字母的巧妙结合,蕴涵了科技与未来的深刻寓意;中文字体以合适的倾斜角度,有力地传递出企业奋发有为的进取精神。

该标识具有独特的艺术美感和象征意义,是一个富有生命力的有机整体,它汇集了中国电信北方10省(区、市),中国网络通信(控股)有限公司和吉通通信有限责任公司原标识的特征,形象地勾勒出中国网通集团融合内部一切积极因素和优秀资源的内在品质,体现了中国网通集团作为一个特大型国有电信企业带领全体员工共同奋斗的信心和决心。

网通公司理念

竞合赢得市场

  “竞合赢得市场”是中国网通集团以崭新的姿态参与电信市场竞争与合作的战略定位。网通公司将与国内外各大电信运营商及社会有关方面在竞争中谋求合作,在合作中有序竞争,积极推进技术手段上的平等介入,做好互联互通工作,实现多方共赢。

融合创造力量

  “融合创造力量”是中国网通集团改革与发展的前提和基础,也是现阶段中国网通集团企业文化建设的需要。中国网通集团的每一位员工都将秉承“融合创造力量”的信条,迅速形成中国网通的凝聚力,为中国网通集团的可持续健康发展奠定坚实基础。

诚信铸就品牌

  “诚信”是社会主义市场经济的基石,是中国网通集团铸就知名品牌的立足之本,是中国网通集团对社会及广大用户最郑重、最庄严的承诺。中国网通集团将以此赢得客户和合作伙伴的真正信任和更长远的合作,发挥品牌效应,充分体现经济效益和社会效益的统一。

服务编织未来

  “服务编织未来”是中国网通集团经济战略的具体体现和参与未来市场竞争的基本手段,提供优质的服务是中国网通集团经营战略的出发点和落脚点,用户的满意是对中国网通集团的最高评价。中国网通集团将向社会展现全新的服务形象,在市场竞争中赢得主动权。

“竞合赢得市场,融合创造力量,诚信铸就品牌,服务编织未来”相互作用,相辅相成,有着内在的必然联系,是一个较为系统的理念体系。

当我们来到公司,在公司有关部门的安排下,分别有三位高级技工向我们介绍了电信的有关技术问题:分组交换、DDN技术、帧中继技术、宽带IP网、ADSL、MPLS、NGN、私网和公网、DHCP、程控交换(声电、信令)基本原理、电信网的基本结构、信令网的基本结构、基本呼叫流程、传输网络、传输的整体概念、传输技术的发展、单/双向WDM、EDFA技术、光纤通信、PDH、SDH,以及未来的传输技术和目前焦作通信网络的概况。之后,我们有秩序的参观了网通公司的网络机房、电话交换机房等,经过他们生动的解说,再加上身临其境的实地参观,使我们这些平时只专注于书本的学生,对那些技术性的东西有了更深刻的印象和了解。

现对有关的关键技术介绍如下:

DDN技术概论

DDN是英文Digital Data Network的缩写形式,意思是数字数据网。它是随着数据通信业务的发展而发展起来的一种新兴网络,是利用数字信道提供永久或半永久性电路,以传输数据信号为主的数据通信网络。

定义

数字数据网(Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号的数据传输网,它的传输媒介有光缆、数字微波、卫星信道以及用户端可用的普通电缆和双绞线。利用数字信道传输数据信号与传统的模拟信道相比,具有传输质量高、速度快、带宽利用率高等一系列优点。DDN向用户提供的是半永久性的数字连接,沿途不进行复杂的软件处理,因此延时较短,避免了分组网中传输时延大且不固定的缺点;DDN采用交叉连接装置,可根据用户需要,在约定的时间内接通所需带宽的线路,信道容量的分配和接续在计算机控制下进行,具有极大的灵活性,使用户可以开通种类繁多的信息业务,传输任何合适的信息。

DDN有四个组成部分:数字通道、DDN节点、网管控制和用户环路。

优点

(1)DDN是同步数据传输网,不具备交换功能。但可根据与用户所订协议,定时接通所需路由(这便是半永久性连接概念)。

(2)传输速率高,网络时延小。由于DDN采用了同步转移模式的数字时分复用技术,用户数据信息根据事先约定的协议,在固定的时隙以预先设定的通道带宽和速率,顺序传输,这样只需按时隙识别通道就可以准确地将数据信息送到目的终端。由于信息是顺序到达目的终端,免去了目的终端对信息的重组,因此,减小了时延。目前DDN可达到的最高传输速率为155Mbit/s,平均时延≤450us。

(3)DDN为全透明网。DDN是任何规程都可以支持,不受约束的全透明网,可支持网络层以及其上的任何协议,从而可满足数据、图像、声音等多种业务的需要。

DDN用户入网方式

在用户业务量大的情况下,DDN节点机可放在用户室内,将所传的数据信号复用到一条2048kbit/s的数字线路上,通过PCM的一路一次群信道进入DDN骨干节点机。根据我国DDN技术体制的要求,用户入网的基本方式如下:

1、二线模拟传输方式

支持模拟用户入网连接,在交换方式下,同时需要直流环路、PBX中继线E&M信令传输。

2、二线(或四线)话带MODEM传输方式

支持的用户速率由线路长度、调制解调器(MODEM)的型号而定。

3、二线(或四线)基带传输方式

这种传输方式采用回波抵消技术和差分二相编码技术。其二线基带设备可进行19.2kbit/s全双工传输。该基带传输设备还可具有TDM复用功能,为多个用户入网提供连接。复用时需留出部分容量为网络管理用。另外还可用二线或四线,速率达到16、32或64kbit/s的基带传输设备。

4、基带传输加TDM复用传输方式

这路传输方式实际上是在二线(或四线)基带传输的基础上,再加上TDM复用设备,为多个用户入网提供连接。

5、话音/数据复用传输方式

在现有的市话用户线上,采用频分或时分的方法实现电话/数据独立的数据复用传输。在DOV设备中,还可加上TDM复用,为多个用户提供入网连接。

6、2B+D速率的DTU传输方式

DTU(数据终端单元),采用2B+D速率,二线全双工传输方式,为多个用户提供入网。

7、PCM数字线路传输方式

这种方式是当用户直接用光缆或数字微波高次群设备时,可与其它业务合用一套PCM设备,其中一路2048kbit/s进入DDN。

8、DDN节点通过PCM设备的传输方式

在用户业务量大的情况下,DDN节点机可放在用户室内,将所传的数据信号复用到一条2048kbit/s的数字线路上,通过PCM的一路一次群信道进入DDN骨干节点机。

我国DDN现状

我国DDN的建设始于90年代初,到上前为止,已覆盖全国的大部分地区,呈现出较好的发展真挚新开通的中国公用数字数据网(DHINADDN,为叙述方便以下称DDN)受到社会各界特别是对于传输要求高、信息量大的客户的普遍欢迎,它为客户提供电路、帧中继、语音/G3传真和虚拟专用网等业务,它已联通21个省会城市,1995年底扩大到通达的人武部省会城市。此外,各省(市)也都在积极规划建设DDN甚至有的省(市)DDN已发展到县。

我国DDN的建设始于90年代初,到上前为止,已覆盖全国的大部分地区,呈现出较好的发展真挚新开通的中国公用数字数据网(DHINADDN,为叙述方便以下称DDN)受到社会各界特别是对于传输要求高、信息量大的客户的普遍欢迎,它为客户提供电路、帧中继、语音/G3传真和虚拟专用网等业务,它已联通21个省会城市,1995年底扩大到通达的人武部省会城市。此外,各省(市)也都在积极规划建设DDN甚至有的省(市)DDN已发展到县。

我国DDN网络规模大、数量多,为了组网灵活、扩容方便、业务组织管理清晰,按网络功能层次把DDN划分为核心层、接入层和用户接口层3层网络结构。核心层由大、中容量网络设备组成,用2048kb/s或更高速率的数字电路互连;层由中、小容量网络设备组成,用2048kb/s的数字电路与核心层互连,并为各类DDN业务提供接入;用户接口层由各种用户得用设备、网桥/路由器设备、帧中继业务的帧装/拆设备组成,也可以在用户接口层设置小容量网络设备,提供子速率复用、模拟话音/G3传真业务的接入。

我国DDN也可以按地理区域划分为国家骨干网、省DDN和本地网。国家骨干网由设置在各省、自治区和直辖市的网络设备组成,提供省间的长途DDN业务,网络设备设在省中心城市;省DDN由设置在各省、自治区内的网络设备组成,提供本省内长途和出入省的DDN业务,网络设备一般装在各地市中心;本地网是DDN的末端网络,它为本地客户提供本地和长途的DDN业务,网络设备装在市话局内,本地网是DDN经营部门与客户之间的纽带。 

随着经济的发展和计算机的普及,社会对计算机联网和传递高速优质数据业务的需求量日趋增大,公用DDN民成为国民经济信息化、国家三金工程(金桥、金卡、金关)的主要通信平台。

光纤通信原理

光纤通信是利用近红外线区波长l微米左右的光波为载波,把电话、电视、数据等电信号调制到光载波上,再通过光导纤维(简称光纤)传输信息的一种通信方式。由于激光具有高方向性、高相干性、高单色性等显著优点,光纤通信中的光波主要是激光,所以又叫做激光-光纤通信。

光纤通信是当今世界上最有发展前途的通信技术,其通信过程是一个电变光、光变电的过程。光纤通信系统由光端机、中继器和光缆所组成,具有频带宽、通信容量大、衰耗小、抗干扰能力和保密性强、造价低等优点。从理论上讲,一根头发丝粗细的光纤可传送100万路高质量的电视节目,或100亿路电话;从实际上讲,有可能同时提供几百万个电话通路。目前光纤通信技术已被广泛应用于邮电通信,广播电视、计算机联网、交通管理等许多方面。

光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。

光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信。中国光纤通信已进入实用阶段。

光纤通信的发展

利用光导纤维作为光的传输媒介的光纤通信,其发展只有二三十年的历史。光纤通信的发展可分为以下几代进程:

    第一代光纤通信系统,是以1973-1976年的850nm波长的多模光纤通信系统为代表。

    第二代光纤通信系统,是70年代末,80年代初的多模和单模光纤通信系统。

    第三代光纤通信系统是80年代中期以后的长波长单模光纤通信系统。离约50km;

    第四代光纤通信系统,是指进入90年代以后的同步数字体系光纤传输网络。

    随着国民经济的发展,语言、图像、数据等信息迅速增长,尤其因特网的快速兴起,广大用户对通信网宽带的要求十分迫切。因此,光纤通信的扩大传输容量势在必行。

   扩大光纤传输容量的方法,当前首先考虑时分复用(TDM)扩容,之后才考虑波分复用(WDM)扩容。光纤传输容量扩展之快是超过人们的想象。

   我国的电信业务一直保持着快速增长,到2005年,全国电话用户线已超过5亿户(电话普及率达到40%),光缆线路总长度将达到250万公里。光纤通信已经成为电信业务的骨干传输网络。一对光纤可以同时容纳上亿人通话,一条光缆几十对光纤,可以同时容纳几十亿人通话,光纤传输容量之大,可以容纳社会上所有的信息传递,也牵连着千家万户和每一个人。

光纤的安全与否,已经波及到社会的方方面面,光纤断纤大到影响国家计划、发展、建设及安危,小到影响家庭、个人的兴起、发展、幸福和安危,因此可以说光缆线路的安全,人人有责。每个人为了国家、人民和个人,都应当关心维护光缆线路的安全,要主动宣传光缆线路的重要性,想尽一切办法协助光缆维护单位保护好光缆,遇有光缆被损坏时,要及时报告给维护单位,以便尽快修复。只有人人都为光缆线路的安全出一点力,光缆才能更好的为人民服务,人人也就乐在其中了。

在介绍时,公司负责人还向我们介绍了有关“十一五”规划三网合一的有关事项。“十一五”规划的建议,对我国信息产业提出了新的要求,其中包括“加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设,推进‘三网融合’”。事实上,“三网合一”的平台、终端早已是业内暗中争抢的“大蛋糕”,早在2005 年仲夏时节,清华力合研究所便推出了号称可“三网合一”的紫荆网。 而与此同时,“三网”的潜在对手———3G的脚步声也在年关前后骤然响起,一场技术创新战已经展开。

实习体会

在网通公司经过半天紧张的实习过后,我们的这次为期一周的专业认识实习也接近的尾声。

俗话说:实践是检验真理的唯一标准!在这次实习中,我们认识了很多我们本应该认识而以前却没有认识的设备、仪器,以前很多东西只在书本上见过,可是它们太抽象、理论化,不能使我们有一个更加直观、形象的了解,更不说理论联系实际了,这次实习使我对所学的知识、将来所从事的专业有了一个深刻的感性的认识,丰富并开阔了我的视野,这必将对以后我的人生产生积极的影响。

在网通机房,那一台台EWSD 设备、一根根的尾线保证了咱们学校的老师、同学相互间或者与外界的联系,而我们平时哪能感觉到这么多,只有经过实地察看,我们才能意识到我们周围的信息网络多么的庞大。在学校锅炉房看到那么多的设备,净水器,除氧机,过滤器等。看到这些才知道我们每天喝的水还要经过那么多处理过程,锅炉房后面的除尘设备脱硫设备的使用大大降低了向空气中排放的污染物量,所以我们在校园里很少看到烟筒里冒出黑黑的浓烟了。在配电中心,那一台台的仪器、设备保证了全校师生的供电。在电视塔,那一台台发射机使得焦作人民能够及时地了解中央、国家的方针政策,了解国内、国际消息,及时获得经济、文化、教育各方面的资讯。在网通通信大楼里面有很多的通信设备,到处是密密麻麻的尾线和一台台的程控交换机,就是这些设备让广大的焦作人民才能顺畅的与外面的世界联络、交流。

经过这一周的实习,我感到从未有过的紧张感。现实与理论相比还是有很大的距离呀!理论清晰明显,而现实则复杂得很。在这里我感到作为一个大学生,平时努力学好理论知识固然重要,但同时也要注重把所学到的知识运用到实践中去,努力提高自己的实践动手能力。

同时,经过这次实习,使我的生活态度也发生了巨大转变。由于长期生活在平静安逸的大学校园里,生活上近似衣来伸手,饭来张口,生活无有无虑,快活自在,因此,我幻想永远悠闲,逃避忙碌的现实。但当我看到许多的工人乃至高管人员在那里奔波忙碌,为了完成任务不得不加班加点,我才觉得自己是多么地懒惰、幼稚:安逸的生活是暂时的,人一定要懂得居安思危、未雨绸缪。

作为一名大三学生,马上就要结束大学生活走上社会了。不管为了家人、为了生存,还是为了社会,我都必须要努力学习、工作。童话里幸福美满的生活是美好的,但那是不现实的。我们只有通过自己的努力,美好的未来才能向我们递上那绿色的橄榄枝。


电子信息工程专业认识实习报告 相关热词搜索:实习报告 工程 专业

1、实习报告的格式及要求1、封面要求 实习报告院(部) 实习单位: 班级: 学生姓名:学号 带队教师: 时间: 年月日到年月日山东交通学院。2 实习报告的格式及要求(2015-07-07)

2、大学毕业生毕业实习报告如何书写?书写时需要注意哪些事项?大家可以通过我们的招生考试网http: www chinazhaokao com 来进行了解。大学毕 大学毕业生毕业实习报告的要求(2015-07-07)

3、会计服务 实习报告 范文 带着对会计人员日常生活的好奇,我开始了实习之路。   实习之初,必然从了解所在的公司及其性质,地点,以及日常事务开始。我会计服务有限公司实习报告经典范文(2015-07-08)

4、安排表 实习报告 毕业生 根据教学计划的安排,本学期开设了相关专业的实习和实践课程。现将有关要求通知如下:毕业生实习报告安排表(2015-07-08)

5、实习报告 范文 大学生 香港大学生暑期上海实习计划有序开展   香港大学生暑期上海实习计划于3月启动,并于6月19日顺利实施。从岗位征集到学生到岗,历经4个月时间,2015年大学生暑假实习报告范文两篇(2015-07-08)

6、实习报告 范文 毕业生 引言:以实验室为基地(署名为12 5乐乐坞)实习的人总共有近30个人,分为5组,主题分别为:成长小组、社区尊老行动、孤儿托养村调查、学校社会工作、家园——单应届大学毕业生实习报告范文(2015-07-10)

7、首先,写这3000字,是学校的主意,但既然要写,就写得真一点;既然写了,我也不想它只囫囵过一人的眼。实习报告3000字范文(2015-07-10)

8、银行,在大多数人看来,属于高大上的职业,当然,我也不例外。虽然离毕业还有一年半,在我看来,现在能到银行实习一段时期,不仅能获取实习经验,简历上多了亮丽的一笔,同时对将来择中国银行实习生实习报告(2015-07-10)

9、该公司以造汽车之冲压部件为主(如底盘),以刹车,离合,加速之脚踏板为辅。乃属世界汽车零件制造之商,海斯坦普集团一员,于2011年至今也。此前从属工业制造之巨头,克虏伯也,然其无奈车行实习生的特别实习报告(2015-07-10)

10、 你们好,这次的实习报告的提交意味着我的实习生活也接近的尾声(预计7月18日蛇口港下船休假)。回想这一年的实习生活,总体来说还是很充实的。对这一年的实习生活,我大概把它分为三个船舶实习生的实习报告(2015-07-10)

11、“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”是的,我们确实很容易被时光抛下,转眼间只剩一个月就要实习期满了,说不出心里是什么滋味。优秀实习报告(2015-07-10)

12、以下是中国招生考试网www chinazhaokao com为大家整理的关于实习报告的文章,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索文档频道与你分享!实习目的 电气认识实习报告(2015-07-13)

13、实习报告 格式 要求条理清楚,文字简练,格式规范,字数一般不少于2000字。 实习报告格式和基本要求(2015-07-13)

14、实习报告是学生实习过程的全面总结,是表述其实习成果、代表其专业综合水平的重要资料,是学生实习过程、体会、收获的全面反映,是学生技能实践中很重要的一个环节,对于今后学生实习报告撰写要求 模板范文 大学生必看(2015-07-17)