当前位置: 首页 > 实用文档 > 实习报告 > 水处理实习报告

水处理实习报告

2016-12-01 09:24:41 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 水处理实习报告(共9篇)水处理实习报告1二零一三实习报告( 岗位体验 )目录前言 2一、实习目的 2二、实习安排 ...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《水处理实习报告》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

水处理实习报告1
水处理实习报告 第一篇

( 岗位体验 )

目录

前言 ...................................................... 2

一、实习目的 .............................................. 2

二、实习安排 .............................................. 3

三、实习单位---郑州市五龙口污水处理厂简介 ................. 3

1、一期规模介绍 ........................................ 3

2、二期投产使用 ........................................ 4

四、实习内容 .............................................. 4

(一)工艺流程 ......................................... 4

(二).主要设备名称及用途 .............................. 5

五、思考 .................................................. 7

六、实习总结及体会 ........................................ 8

前言

实习是理论教学的延续,是巩固课堂知识的重要环节。通过实习,我们可以进一步认识到保护环境工作的重要性,并加深环境工程学的有关基础理论和国内外环境保护研究的最新成果,理解本专业与相关学科的关系,掌握本课程较为系统、扎实的知识、治理方法和工艺。在实习期间,通过与一些保护环境的工艺方法的真实接触,使我们的专业思想进一步得到加强,使我们对环境保护有更加清晰的认知。

实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解 社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多在课堂上根本就不到的知识,既开阔了视野,又增长了见识,也是我们走向工作岗位的第一步。

作为环境工程大四的学生,我们于2013年6月上旬迎来了实习。此次实习主要分为两个部分为期两周,第一周是参观实习,也就是到不同的工厂去认识学习不同的处理工艺;第二周去了郑州市五龙口污水处理厂实习。

一、实习目的

通过实习,我们对书本上抽象的概念有了一个深层次的理解和深化,真正了解了污水处理厂的工艺流程。同时,我们在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识进行总结归纳,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人员的具体职能,便于以后就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的综合能力。实习是与课堂教学完全不同的教学方法,在教学计划中,实习是课堂教学的补充,生产实习区别于课堂教学。

课堂教学中,教师讲授,学生领会,而实习则是在教师指导下由学生自己向实际学习。通过现场的讲授、参观、座谈、讨论、分析等多种形式,一方面来巩固在书本上学到的理论知识,另一方面,可获得在书本上不易了解和不易学到的现场的实际知识,使学生在实践中得到提高和锻炼。

本次参观实习,大概了解了水处理工艺流程,处理工艺,公司简介等一些基础知识,在

这一段时期内我对书本上理论知识有了实际方面的了解。本次实习的单位是郑州市五龙口污水处理厂,五龙口污水处理厂给我们安排实习,让我们从每一阶段,每一个细节了解污水处理的处理工艺,从实践中了解每一个处理工艺的具体情况。让我们从不同角度了解了污水处理的工艺跟技术水平。这次的实习报告主要是说明一下五龙口污水处理厂的实习目的,实习内容,实习问题,实习内容等。

二、实习安排

2013年6月3日,来到郑州市五龙口污水处理厂就行实习,实习开始时师傅给我们讲解了实习注意事项和厂子的概况,让我们更加了解水处理厂是干什么的,有什么用。

三、实习单位---郑州市五龙口污水处理厂简介

郑州市五龙口污水处理厂是郑州市“十五”期间重点工程之一,隶属郑州市污水净化有限公司。是郑州市兴建的第二座城市污水处理厂,该系统主要收集陇海路以北、嵩山路及桐柏路以西、西三环以东区域的生活污水及工业废水,服务面积约27平方公里,服务人口37万。五龙口污水处理厂自通水以来,运行稳定,出水水质良好。被授予郑州市环境友好企业、郑州市环境教育基地、河南省先进运行单位等多项荣誉称号。

执行标准:一级A标准(GB18918—2002)

该厂主要分为一起处理和二期处理:

1、一期规模介绍

一期建设规模为日处理污水10万吨、回用水5万吨,其中二级深度处理的5万吨向北通过五龙口明渠排入贾鲁河,而另外5万吨回用水大部分作为城市景观用水通过回用水管道从厂沿桐柏北路向南经西站路、棉纺路、建设路、中原路、淮河路至航海路金水河交叉口处排入金水河,小部分回用水用作厂区的绿化用水。沿桐柏路铺设的8.3公里的管道到达航海路建设用地196亩,配套建设厂外管网工程12633米(其中污水干管5328米,回用水干管

7305米)。污水处理工艺采用改良氧化沟工艺,回用水工艺采用常规处理工艺(混凝、沉淀、过滤)。

该工程于2003年9月开工建设,2004年12月28日污水处理系统通水调试,污水处理系统2005年第一季度进行培菌试运行,2005年3月底出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中二级处理标准,实现污水处理达标排放。到2008年3月底共累计处理污水10096万吨。回用水系统于2005年6月15日通水调试,2005年6月底各项回用水指标均达到设计要求,满足城市景观用水水质标准,并于2005年9月6日成功地向金水河送水,到2008年3月底共累计向金水河输送景观用水3972万吨。

2、二期投产使用

目前,我市共有3座大型污水处理厂,分别是五龙口污水处理厂、王辛庄污水处理厂和马头岗污水处理厂,日处理污水能力分别是10万吨、40万吨和30万吨。由于目前郑州市日生产污水约100万吨,但3大污水处理厂的日处理能力只有80万吨,每天仍有20万吨污水不能得到处理。为提高市区污水处理能力,2008年9月,郑州市开始兴建五龙口污水处理厂二期工程,日处理能力约10万吨。二期已于去年九月投入使用,投运后,该污水处理厂每天可生产中水10万吨,如今金水河、熊儿河等中水供应将更充足,市区将现碧水清波美景。

四、实习内容

(一)工艺流程

五龙口污水处理厂一期二期均采用改良氧化沟工艺,但有不同之处如下:

(1)进水水质不同: 一期主要是生活污水,二期主要是工业废水。

(2)沉砂池不同: 一期是旋流沉砂池,二期是曝气沉砂池,可以冲掉砂上的有机物,对后续的生物处理起到预处理的帮助。

(3)回用水量不同: 一期处理10万吨,回用5万吨,二期处理10万吨,全部回用。

(4)二级处理不同: 一期二期都采取改良氧化沟工艺,但二期在生物处理前增加了硝化池。

(5)配水井形状不同:一期的为三角形配水井,二期的为同心圆

水处理实习报告
水处理实习报告 第二篇

为期四周的实习已经结束。这次实习有助于我们更好的掌握给水系统和排水系统在运行管理方面的基本技能。三年的课堂学习给我们打下了一定的理论基础,通过此次实习我们提高了对本专业的感性认识,扩大并加深了我们对专业知识的了解与掌握。

水处理、工业污水处理、工地管道的安装等;二、实习场所在南通,时间两周,实习内容包括水厂与污水厂,水厂为实习重点;三、实习场所在仪征,时间一周,实习内容包括水厂与污水厂,工业废水的处理为实习重点。

值得一提的是这次实习还兼顾了建筑水和施工,例如水厂工地和地税局工地。

以下实习报告按给水、排水、建筑水和施工几部分完成。

一、有关给水的实习

给水的实习主要在南通完成,实习地点包括南通狼山水厂、南通港水厂和洪港水厂。根据介绍,南通的供水能力一共可达50万吨/天,其中狼山水厂30万吨/天,南通港水厂5万吨/天,洪港水厂是15万吨/天,其中工业用水占该市总供水的45%-46%。该市最高用水高峰达46万吨/天,几个水厂都超负荷运行。三个水厂中,南通港水厂历史最悠久,部分工艺陈旧,加上水源质量不高,现正在接受改造。狼山水厂和洪港水厂运行稳定,正在扩建中。以下对各个水厂的工艺及运行状况给予说明。

狼山水厂:

水源水质好,供水能力强,主要提供南通市区的用水。为全电脑控制,运行管理方便。一期已完成,30万吨,现正在扩建中,二期40万吨,三期计划六月动工。该水厂的平面高程图见附图1、2。 所采用的工艺为:

进水→一级泵站→ 加药间→ 反应沉淀池→ 滤池 →管网 该厂情况大致如下:

加药间:六台加矾泵,其中两台备用,此处泵起双重作用,既可以加药又有计量作用。 隔板反应池:在课程学习中,对这一反应池产生浓厚的兴趣。实习时,着重分析了其水流方向,见附图3。

斜管沉淀池:利用浅池理论,下方进水上方出水,出水效果良好。

移动罩滤池:通过控制滤池液位来调节虹吸出水量(虹吸通过水压差形成),滤池水位 可由液位指示器的浮筒示意,到一定水位,虹吸气阀会自动启动,调节出水量。这种虹吸设计在很多场合都可以使用,有举一反三之妙。一期和二期略有不同,一期采用的是虹吸,而二期考虑泵吸,此外二期的滤池考虑了反冲洗水的回用,这样可以减轻一泵的工作量。

加氯间:加氯机六台,三台加源水,三台加滤过水,均为两用一备;总氯分析仪两台,可测化合氯和余氯,使用醋酸缓冲液;浊度仪两台,测滤过水浊度。加氯间设在二楼,通过旋转楼梯可进入,这种设计在土建中并不提倡,因其安全性不是很好,但是出于美观和空间利用率上的考虑,狼山水厂采用这种设计。一楼作为氯库,由压力表自动控制,一组氯瓶的压力低于一定程度则会自动切换到另一组。采用暖气加热。主要管道布置如下:

二级泵站:离心泵六台,五台恒速泵一台调速泵,其出水管上有一缓闭式止回阀,体积很大,可以防水锤。

南通港水厂:

生产能力为5万m3/ d,一般规定水厂取水点前后1000米以内应予以保护,而此水厂取水点在避风港,污染严重,受水质影响常量萎缩。处理工艺如下:

→ 吸水井 → →回流隔板反应池 → 斜管沉淀池 →

移动冲洗罩滤池 →加氯→ 清水池 →→管网 源水通过岸边取水构筑物进入集水井或由水上底阀进入;取水后,通过离心泵或潜水泵加压经静态混合管送入配水井;在絮凝前端混入配水井中加入矾,混合进入絮凝池;通过加入净水剂的原水,经过回流隔板絮凝池,在絮凝池末端,使水中胶体粒子以及微小悬浮物凝聚;絮凝池中的水通过穿孔配水墙进入斜管沉淀池中沉淀;沉淀池的出水通过配水槽进入移动冲洗罩滤池,经过沉淀的水通过石英砂等粒状滤料层截留水中杂质,从而进一步降低水的浊度;滤后水加氯后进入清水池;清水池的作用在于调节泵站供水量与管网用水量之间的流量差;清水离心泵从清水池中取水通过出厂水总管送入管网。

取水头部:潜水泵受水位影响,气蚀严重。配合水位变化一般冬季开离心泵,夏季开潜水泵。

一泵房:离心泵两台。工作量:每小时每台泵的供水量,原水浊度每小时测一次,氯化物每两小时测一次,污染期或排水时每小时或每1/2小时测一次,pH每1/2小时测一次。

加矾间:采用液态聚合硫酸铁,由变频仪控制加矾量,每千吨水加原液22 kg。

反应池:回流隔板反应池,上下双层,下层由中心进入上层。

斜管沉淀池:配水渠的泥位低于下水道水位,无法重力排泥,一个季度彻底清洗一次,春秋多做一次表面清洗。

移动罩滤池:共28格,横四纵七。浮渣的去除:打开气阀,进气破坏虹吸,水位上升,浮渣可进入槽内;水位的调节:水位下降到一定程度,则自动进气,减少虹吸量,调节真空度。反冲洗采用泵吸,反冲洗水回用影响反应池的处理效果,加大负荷量,所以直接排放。其平面及剖面图见附图4、5。

清水池:三组(1500m3*2;2000m3*1).

加氯间:污水源水加氯2.4-2.5,平时加氯2.2;出厂含氯0.5-0.7。

此间设一真空调节器,部分管路见右图:

二泵房:离心泵四台,三用一备,三台泵扬程分别为:32m,38m,38m。出水管路上装有球形缓闭止回阀,体积庞大。控制室内设一远程压力装置,如右图:

洪港水厂:

地处南通开发区,主要供开发区用水。全厂共有职工三十几人,实行三班制,每班四人,产量15万吨/天。水质低于狼山水厂,而高于南通港水厂,取水头部全长2.3公里因近年开发区发展迅速,此水厂已超负荷运行,现正进行二期扩建。该厂运行工艺如下:

长江水→吸水井→ 一泵房→ 加药 → 平流沉淀池 →加氯

→ →管网

说明:江水通过虹吸自流管进入吸水井,其工作方式为:高水位时自流,低水位时虹吸;一泵内设离心泵,二泵内设三台离心泵(38.5m,4300m3/h);反应池分两组,一组为栅

条(一期),另一组为折板(二期);一期滤池为气水反冲洗,二期为虹吸出水,因气水反冲洗阀门较多,通过出水阀调节出水,阀门易损坏,所以二期改造。该水厂平面图及流程图见附图6、7。

加氯间:加氯机两组,采用流量配比加氯机与复合环加氯机,前者按原水流量调节加氯量,后者根据流量和余氯反馈值调节。此房间的灯为防爆灯,采用暖风机加热,设有液氯蒸发器,漏氯中和塔,沿墙设管廊,中和塔处设抽风机,将漏氯引至中和塔。

加矾间:

加药机(防腐蚀泵,

两用一备)

混合均匀的溶液

反应-沉淀池:原采用网格排泥,但效果不佳,因穿孔墙排泥易堵;而折板的水流速度快,不需另外考虑排泥。平剖面图见附图8、9。

折板反应池:二期采用折板反应池,其简图如下:

滤池:建成室内滤池,正常过滤水位0.6-1m,连续出水,排沫由阀门控制。

二泵房:泵房拐角处设真空泵,用来抽真空。调速泵一台,其余均为恒速泵,大小泵搭配,使每台泵均可在高效区工作。进水管路上的管件设置:伸缩接头、闸阀和偏心渐缩管。出水管路上的管件设置:缓闭式止回阀(JD745X-10)、偏心渐扩管、止回阀、伸缩接头(防止闸阀振动)、渐扩管和蝶阀。

除了南通的三个水厂,我们还简略地了解了一下仪征水厂的概况:

取水头部设在长江边上,设计水量48.8万吨。六座平流沉淀池,其中一号、二号改建后为8.5万吨,其余均为7.5万吨。反应池上设一预加氯管,防止藻类吸附在池壁管道上,还设一临时加矾管,用于泵投加量不够时补充加矾或泵检修时。平流沉淀池采用往复吸泥,在穿孔墙部分的积泥最多,此处出水少,采用往复吸泥不用考虑这个问题。末端为孔眼出流,集水槽底部开孔眼,避免浮力使槽上浮。滤池为双阀滤池,用水反冲洗。

水厂的工艺流程见附图10、11。

水厂实习内容详细叙述如上,这次给水实习给我印象很深的有:

1、水厂的绿化 水厂的绿化面积一般都很大,这点在设计中应予以充分的考虑。

2、 虹吸出水 这是一种很好的方式,原理简单易明,且适用面很广,不局限于滤池出 水。

3、 二期扩建 如果条件允许,二期的土建最好能在一期建设时一并考虑,就像洪港水 厂,这样整个厂区的平面布置会很有条理。

4、 扩建工艺一般都与原有工艺相同或者在原有工艺的基础上加以改进,这样易于管 理。

二、有关污水处理的实习

污水处理的实习主要在仪征完成,我们在仪征化纤实习了一周,对于仪征化纤这个企业 的污水处理有了很透彻的理解。

仪征化纤生化一车间:

生化一车间有三条水线,分别称为水一线、水二线和水三线,处理能力对应为2.4万t/d,2.4万t/d和3万t/d。共计7.8万t/d。

具体流程见下图:

水一线流程简介:

公司厂区内生产污水由厂外1号、2号收集,并由2号泵站提升输送至污水处理厂检测池,2号泵收集的生活污水经站内在线COD检测仪测定,水质较差或水量较大时即可将部分生产污水切换至站内的调节匀和池,当车间稳定时再提升。若生化二车间出COD≥1500mg/l时排入2号泵站2号调节池。

进入污水处理厂后,当水质、水量符合要求设定值:水温≤40℃,pH5~10、COD≤1500mg/l、水量≤800立方米/h时直接进入匀质池,如遇水质水量超过设定值,则切换进入调节池,再用螺旋泵小流量提升到匀质池。在污水处理厂内,水一线和水二线设有生产污水连接管,两条水线之间可以互相调剂生产污水量。

厂区和生活区的生活污水分别由厂外1号到5号泵站收集并提升输送到曝气沉砂池。在水二线和水三线之间设有跨接管,可将水二线部分生活污水调剂提升到水三线。曝气沉砂池内设有穿孔曝气管,根据水量对曝气量实行比例调节,以使污水达到要求的过流速度,截流的沉砂用电动电动抓斗定期排除。除砂后的生活污水经竖流式初沉池沉淀后,和匀质池的生活污水汇合进入曝气池,沉淀形成的污泥通过排泥管线定期排除。

曝气池是通过活性污泥中微生物对污泥中有机物进行氧化降解。水一线、水二线以及水三线Ⅰ区、Ⅳ区曝气器为微孔曝气器,水三线Ⅱ区、Ⅲ区为螺旋曝气器。曝气池所需压缩空气由鼓风机房多级离心鼓风机提供。曝气池可按推流式吸附再生式和阶段曝气式进行。曝气池设有溶解氧测定仪、污泥浓度计和曝气池进口污水测定仪。运行时可根据曝气池混合液溶解氧,进水水质及污泥浓度等情况对鼓风机进行阀门开启程度和运行台数进行调整,以及对曝气池运行方式进行调整。曝气池每条廊道设有喷水管,以消除曝气池表面可能产生的泡沫。

曝气池后混合液经配水井流入辐流式二沉池进行泥水分离。沉淀后污泥由回转式刮泥机收集,经集泥井进入集泥室,其中部分活性污泥由淹没式混流泵[潜污泵]螺旋泵提升回流到曝气池,另一部分剩余活性污泥经污泥提升泵输送到污泥处理线(重力浓缩池或气浮浓缩池)。

二沉池出水,在汛期时汇集于污水排放泵集水井经水泵提升后排入长江;非汛期以重力排入长江。

水处理线所产生的污泥被输送到污泥处理线后,首先经重力浓缩池或气浮浓缩池进行浓缩,含水率降至97%后提升到加热池或消化池;初沉池及检测,调节,匀质池排出的初沉污泥经重力浓缩池再排入加热池。然后,加热池的污泥由污泥提升泵提升,经污泥消化池后二次提升至污泥混合池,也可直接进入污泥混合池。最后,污泥经过卧螺机离心脱水后外运填埋。

污泥浓缩池和加热池的上清液,污泥脱水后的滤液,曝气池和二沉池放空排水和场内

生活污水等,均汇集到集水井,由场内污水提升泵输送到曝气沉砂池重新处理。

水三线流程简介:

1、302岗位【水处理实习报告】

生产污水从二号泵站提升进入车间,由水二线生产污水进水管分流至初沉池出水口径计量与池中初沉后生活污水混合进入曝气池。

生活污水由场外提升泵站输送至本厂(厂内污水由污水泵提升),进入曝气沉砂池,曝气沉砂池曝气量根据水量实行比率调节控制,使污水达到要求的漩流速度,截留的沉砂用抓斗定期清除。除砂后的生活水通过机械隔栅去除大的悬浮物及纱头后,经竖流式沉淀池沉淀后,和匀质后的生活污水汇合进入曝气池。

初沉池里的初沉污泥定期从池中泥斗排放自流进初沉污泥集泥井,由泵房用污泥泵提升至泥线加热池中。

车间内雨污水经各个雨水井收集流入雨水集水池中,由泵房用雨水泵提升至胥浦河。 2、307岗位

预处理后的生活污水与生产污水在混合槽汇合进入曝气池,经活性污泥中微生物对污水中有机污染物进行降解,曝气池所需压缩空气由鼓风机房离心鼓风机提供,曝气池可按推流式、吸附再生式和阶段曝气式运行。运行时,可根据曝气池混合液溶解氧及污水水质、水量等情况对鼓风机进气管阀门开启程度和运行调整。

曝气后混合液经配水井流至辐流式二沉池进行泥水分离。沉淀的活性污泥由刮泥机收集经集泥井进入集泥室,由淹没式混流泵提升到曝气池,以达到要求的污泥浓度。集泥室设有曝气管,再生回流污泥。剩余活性污泥排至集泥井,二沉池出水重力流排放或排至压力排放。

曝气池还有一根与一二线剩余污泥排放管连接的进泥管,由12号阀门控制,可根据生产需要进行污泥的置换,来改善曝气池污泥的性能或给一二线贮泥备用。

生化一车间的许多污水构筑物考虑架空而不是埋地,这样,二沉池出水可利用重力排江而不不需要用泵提升,设计成生活污水用泵打进第一个构筑物,生产污水出厂时已被提升,则此处不必再设提升泵,各个构筑物利用重力自流。

曝气池内污泥龄过长,硝化进程较高,池底产生反硝化,硝酸盐的氧被利用,氮呈气体脱出浮于污泥上而使其比重降低,整体上浮,应增加污泥回流量或及时排除剩余污泥。

污水中存在大量合成洗涤剂或其他起泡物质,这些物质会导致曝气池产生泡沫。防止泡沫的具体措施有分段注水以提高混合液浓度;进行喷水或投加消泡剂;用风机机械消泡。

对于生化二车间我们只简单了解了工艺流程。本车间采用A/O2工艺。主要构筑物流程如下:

→ 匀质池 →中和池→

除了仪征,我们还在扬州汤汪污水处理厂、南通污水处理厂和青岛啤酒污水处理站实习了几天。大体情况如下:

汤汪污水厂:

这是一个新建的污水处理厂,很现代化,自动控制的程度很高。2002年一期才完工,运行十万吨,处理水由重力排至长江,二期尚在建设中。其处理流程如下:

→ 粗格栅 → → 细格栅→ 曝气沉砂池→ 计量渠→ 生物选择池 →

生物池→ 出水泵房→

流程说明:泵房内设六台水泵;计量渠是用来测量水量、pH、温度及浊度等控制数据;在计量渠后设有一越流井,起越流作用,即在水量过大高于处理能力时,可将水直接越流进入运河;生物选择池保持在厌氧地条件下选择有用生物,故此池内无曝气设施,仅进行搅拌。

水处理实习报告书
水处理实习报告 第三篇

院系专业

年级班级

姓 名

学 号

实习单位 佛山沙口水厂

实习时间 至

指导教师

注:1、文中单位名称可采用国际通用符号或中文名称,但全文应统一,不可混用。

水处理实践报告
水处理实习报告 第四篇

( 岗位体验 ) 目录

前言 ...................................................... 2

一、实习目的 .............................................. 2

二、实习安排 .............................................. 3

三、实习单位---郑州市五龙口污水处理厂简介 ................. 3

1、一期规模介绍 ........................................ 3

2、二期投产使用 ........................................ 4

四、实习内容 .............................................. 4

(一)工艺流程 ......................................... 4

(二).主要设备名称及用途 .............................. 5

五、思考 .................................................. 7

六、实习总结及体会 ........................................ 8 前言

实习是理论教学的延续,是巩固课堂知识的重要环节。通过实习,我们可以进一步认识

到保护环境工作的重要性,并加深环境工程学的有关基础理论和国内外环境保护研究的最新

成果,理解本专业与相关学科的关系,掌握本课程较为系统、扎实的知识、治理方法和工艺。

在实习期间,通过与一些保护环境的工艺方法的真实接触,使我们的专业思想进一步得到加

强,使我们对环境保护有更加清晰的认知。 实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解 社会、在实践中

巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多在课堂

上根本就不到的知识,既开阔了视野,又增长了见识,也是我们走向工作岗位的第一步。 作为环境工程大四的学生,我们于2013年6月上旬迎来了实习。此次实习主要分为两个

部分为期两周,第一周是参观实习,也就是到不同的工厂去认识学习不同的处理工艺;第二

周去了郑州市五龙口污水处理厂实习。

一、实习目的

通过实习,我们对书本上抽象的概念有了一个深层次的理解和深化,真正了解了污水处

理厂的工艺流程。同时,我们在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识进行总结归

纳,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人

员的具体职能,便于以后就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的综合能力。实习

是与课堂教学完全不同的教学方法,在教学计划中,实习是课堂教学的补充,生产实习区别

于课堂教学。

课堂教学中,教师讲授,学生领会,而实习则是在教师指导下由学生自己向实际学习。

通过现场的讲授、参观、座谈、讨论、分析等多种形式,一方面来巩固在书本上学到的理论

知识,另一方面,可获得在书本上不易了解和不易学到的现场的实际知识,使学生在实践中

得到提高和锻炼。

本次参观实习,大概了解了水处理工艺流程,处理工艺,公司简介等一些基础知识,在 这一段时期内我对书本上理论知识有了实际方面的了解。本次实习的单位是郑州市五龙

口污水处理厂,五龙口污水处理厂给我们安排实习,让我们从每一阶段,每一个细节了解污

水处理的处理工艺,从实践中了解每一个处理工艺的具体情况。让我们从不同角度了解了污

水处理的工艺跟技术水平。这次的实习报告主要是说明一下五龙口污水处理厂的实习目的,

实习内容,实习问题,实习内容等。

二、实习安排

2013年6月3日,来到郑州市五龙口污水处理厂就行实习,实习开始时师傅给我们讲解

了实习注意事项和厂子的概况,让我们更加了解水处理厂是干什么的,有什么用。

三、实习单位---郑州市五龙口污水处理厂简介 郑州市五龙口污水处理厂是郑州市“十五”期间重点工程之一,隶属郑州市污水净化有

限公司。是郑州市兴建的第二座城市污水处理厂,该系统主要收集陇海路以北、嵩山路及桐

柏路以西、西三环以东区域的生活污水及工业废水,服务面积约27平方公里,服务人口37

万。五龙口污水处理厂自通水以来,运行稳定,出水水质良好。被授予郑州市环境友好企业、

郑州市环境教育基地、河南省先进运行单位等多项荣誉称号。 执行标准:一级a标准(gb18918—2002) 该厂主要分为一起处理和二期处理:

1、一期规模介绍

一期建设规模为日处理污水10万吨、回用水5万吨,其中二级深度处理的5万吨向北通

过五龙口明渠排入贾鲁河,而另外5万吨回用水大部分作为城市景观用水通过回用水管道从

厂沿桐柏北路向南经西站路、棉纺路、建设路、中原路、淮河路至航海路金水河交叉口处排

入金水河,小部分回用水用作厂区的绿化用水。沿桐柏路铺设的8.3公里的管道到达航海路

建设用地196亩,配套建设厂外管网工程12633米(其中污水干管5328米,回用水干管 7305米)。污水处理工艺采用改良氧化沟工艺,回用水工艺采用常规处理工艺(混凝、

沉淀、过滤)。

该工程于2003年9月开工建设,2004年12月28日污水处理系统通水调试,污水处理

系统2005年第一季度进行培菌试运行,2005年3月底出水水质指标达到国家《城镇污水处

理厂污染物排放标准》gb18918-2002中二级处理标准,实现污水处理达标排放。到2008年3

月底共累计处理污水10096万吨。回用水系统于2005年6月15日通水调试,2005年6月底

各项回用水指标均达到设计要求,满足城市景观用水水质标准,并于2005年9月6日成功地

向金水河送水,到2008年3月底共累计向金水河输送景观用水3972万吨。

2、二期投产使用

目前,我市共有3座大型污水处理厂,分别是五龙口污水处理厂、王辛庄污水处理厂和

马头岗污水处理厂,日处理污水能力分别是10万吨、40万吨和30万吨。由于目前郑州市日

生产污水约100万吨,但3大污水处理厂的日处理能力只有80万吨,每天仍有20万吨污水

不能得到处理。为提高市区污水处理能力,2008年9月,郑州市开始兴建五龙口污水处理厂

二期工程,日处理能力约10万吨。二期已于去年九月投入使用,投运后,该污水处理厂每天

可生产中水10万吨,如今金水河、熊儿河等中水供应将更充足,市区将现碧水清波美景。

四、实习内容

(一)工艺流程

五龙口污水处理厂一期二期均采用改良氧化沟工艺,但有不同之处如下:

(1)进水水质不同: 一期主要是生活污水,二期主要是工业废水。

(2)沉砂池不同: 一期是旋流沉砂池,二期是曝气沉砂池,可以冲掉砂上的有机物,

对后续的生物处理起到预处理的帮助。

(3)回用水量不同: 一期处理10万吨,回用5万吨,二期处理10万吨,全部回用。

(4)二级处理不同: 一期二期都采取改良氧化沟工艺,但二期在生物处理前增加了硝

化池。

(5)配水井形状不同:一期的为三角形配水井,二期的为同心圆篇二:水处理实习报告 为期四周的实习已经结束。这次实习有助于我们更好的掌握给水系统和排水系统在运行

管理方面的基本技能。三年的课堂学习给我们打下了一定的理论基础,通过此次实习我们提

高了对本专业的感性认识,扩大并加深了我们对专业知识的了解与掌握。 水处理、工业污水处理、工地管道的安装等;二、实习场所在南通,时间两周,实习内

容包括水厂与污水厂,水厂为实习重点;三、实习场所在仪征,时间一周,实习内容包括水

厂与污水厂,工业废水的处理为实习重点。 值得一提的是这次实习还兼顾了建筑水和施工,例如水厂工地和地税局工地。 以下实习报告按给水、排水、建筑水和施工几部分完成。

一、有关给水的实习

给水的实习主要在南通完成,实习地点包括南通狼山水厂、南通港水厂和洪港水厂。根

据介绍,南通的供水能力一共可达50万吨/天,其中狼山水厂30万吨/天,南通港水厂5万

吨/天,洪港水厂是15万吨/天,其中工业用水占该市总供水的45%-46%。该市最高用水

高峰达46万吨/天,几个水厂都超负荷运行。三个水厂中,南通港水厂历史最悠久,部分工

艺陈旧,加上水源质量不高,现正在接受改造。狼山水厂和洪港水厂运行稳定,正在扩建中。

以下对各个水厂的工艺及运行状况给予说明。 狼山水厂:

水源水质好,供水能力强,主要提供南通市区的用水。为全电脑控制,运行管理方便。

一期已完成,30万吨,现正在扩建中,二期40万吨,三期计划六月动工。该水厂的平面高

程图见附图1、2。 所采用的工艺为: 进水→一级泵站→ 加药间→ 反应沉淀池→ 滤池 →管网 该厂情况大致如下: 加药间:六台加矾泵,其中两台备用,此处泵起双重作用,既可以加药又有计量作用。 隔

板反应池:在课程学习中,对这一反应池产生浓厚的兴趣。实习时,着重分析了其水流方向,

见附图3。

斜管沉淀池:利用浅池理论,下方进水上方出水,出水效果良好。 移动罩滤池:通过控制滤池液位来调节虹吸出水量(虹吸通过水压差形成),滤池水位 可

由液位指示器的浮筒示意,到一定水位,虹吸气阀会自动启动,调节出水量。这种虹吸设计

在很多场合都可以使用,有举一反三之妙。一期和二期略有不同,一期采用的是虹吸,而二

期考虑泵吸,此外二期的滤池考虑了反冲洗水的回用,这样可以减轻一泵的工作量。 加氯间:加氯机六台,三台加源水,三台加滤过水,均为两用一备;总氯分析仪两台,

可测化合氯和余氯,使用醋酸缓冲液;浊度仪两台,测滤过水浊度。加氯间设在二楼,通过

旋转楼梯可进入,这种设计在土建中并不提倡,因其安全性不是很好,但是出于美观和空间

利用率上的考虑,狼山水厂采用这种设计。一楼作为氯库,由压力表自动控制,一组氯瓶的

压力低于一定程度则会自动切换到另一组。采用暖气加热。主要管道布置如下: 二级泵站:离心泵六台,五台恒速泵一台调速泵,其出水管上有一缓闭式止回阀,体积

很大,可以防水锤。 南通港水厂:

生产能力为5万m3/ d,一般规定水厂取水点前后1000米以内应予以保护,而此水厂取

水点在避风港,污染严重,受水质影响常量萎缩。处理工艺如下: → 吸水井 → →回流隔板反应池 → 斜管沉淀池 → 移动冲洗罩滤池 →加氯→ 清水池 →→管网 源水通过岸边取水构筑物进入集水井

或由水上底阀进入;取水后,通过离心泵或潜水泵加压经静态混合管送入配水井;在絮凝前

端混入配水井中加入矾,混合进入絮凝池;通过加入净水剂的原水,经过回流隔板絮凝池,

在絮凝池末端,使水中胶体粒子以及微小悬浮物凝聚;絮凝池中的水通过穿孔配水墙进入斜

管沉淀池中沉淀;沉淀池的出水通过配水槽进入移动冲洗罩滤池,经过沉淀的水通过石英砂

等粒状滤料层截留水中杂质,从而进一步降低水的浊度;滤后水加氯后进入清水池;清水池

的作用在于调节泵站供水量与管网用水量之间的流量差;清水离心泵从清水池中取水通过出

厂水总管送入管网。

取水头部:潜水泵受水位影响,气蚀严重。配合水位变化一般冬季开离心泵,夏季开潜

水泵。

一泵房:离心泵两台。工作量:每小时每台泵的供水量,原水浊度每小时测一次,氯化

物每两小时测一次,污染期或排水时每小时或每1/2小时测一次,ph每1/2小时测一次。 加矾间:采用液态聚合硫酸铁,由变频仪控制加矾量,每千吨水加原液22 kg。 反应池:回流隔板反应池,上下双层,下层由中心进入上层。 斜管沉淀池:配水渠的泥位低于下水道水位,无法重力排泥,一个季度彻底清洗一次,

春秋多做一次表面清洗。

移动罩滤池:共28格,横四纵七。浮渣的去除:打开气阀,进气破坏虹吸,水位上升,

浮渣可进入槽内;水位的调节:水位下降到一定程度,则自动进气,减少虹吸量,调节真空

度。反冲洗采用泵吸,反冲洗水回用影响反应池的处理效果,加大负荷量,所以直接排放。

其平面及剖面图见附图4、5。

清水池:三组(1500m3*2;2000m3*1). (转载于:水处理实践报告) 加氯间:污水源水加氯2.4-2.5,平时加氯2.2;出厂含氯0.5-0.7。 此间设一真空调节器,部分管路见右图: 二泵房:离心泵四台,三用一备,三台泵扬程分别为:32m,38m,38m。出水管路上装有球

形缓闭止回阀,体积庞大。控制室内设一远程压力装置,如右图: 洪港水厂:

地处南通开发区,主要供开发区用水。全厂共有职工三十几人,实行三班制,每班四人,

产量15万吨/天。水质低于狼山水厂,而高于南通港水厂,取水头部全长2.3公里因近年开

发区发展迅速,此水厂已超负荷运行,现正进行二期扩建。该厂运行工艺如下: 长江水→吸水井→ 一泵房→ 加药 → 平流沉淀池 →加氯 → →管网

说明:江水通过虹吸自流管进入吸水井,其工作方式为:高水位时自流,低水位时虹吸;

一泵内设离心泵,二泵内设三台离心泵(38.5m,4300m3/h);反应池分两组,一组为栅 条(一期),另一组为折板(二期);一期滤池为气水反冲洗,二期为虹吸出水,因气水

反冲洗阀门较多,通过出水阀调节出水,阀门易损坏,所以二期改造。该水厂平面图及流程

图见附图6、7。

加氯间:加氯机两组,采用流量配比加氯机与复合环加氯机,前者按原水流量调节加氯

量,后者根据流量和余氯反馈值调节。此房间的灯为防爆灯,采用暖风机加热,设有液氯蒸

发器,漏氯中和塔,沿墙设管廊,中和塔处设抽风机,将漏氯引至中和塔。 加矾间:

加药机(防腐蚀泵, 两用一备) 混合均匀的溶液

反应-沉淀池:原采用网格排泥,但效果不佳,因穿孔墙排泥易堵;而折板的水流速度

快,不需另外考虑排泥。平剖面图见附图8、9。

折板反应池:二期采用折板反应池,其简图如下: 滤池:建成室内滤池,正常过滤水位0.6-1m,连续出水,排沫由阀门控制。 二泵房:泵房拐角处设真空泵,用来抽真空。调速泵一台,其余均为恒速泵,大小泵搭

配,使每台泵均可在高效区工作。进水管路上的管件设置:伸缩接头、闸阀和偏心渐缩管。【水处理实习报告】

出水管路上的管件设置:缓闭式止回阀(jd745x-10)、偏心渐扩管、止回阀、伸缩接头(防

止闸阀振动)、渐扩管和蝶阀。

除了南通的三个水厂,我们还简略地了解了一下仪征水厂的概况: 取水头部设在长江边上,设计水量48.8万吨。六座平流沉淀池,其中一号、二号改建后

为8.5万吨,其余均为7.5万吨。反应池上设一预加氯管,防止藻类吸附在池壁管道上,还

设一临时加矾管,用于泵投加量不够时补充加矾或泵检修时。平流沉淀池采用往复吸泥,在

穿孔墙部分的积泥最多,此处出水少,采用往复吸泥不用考虑这个问题。末端为孔眼出流,

集水槽底部开孔眼,避免浮力使槽上浮。滤池为双阀滤池,用水反冲洗。 水厂的工艺流程见附图10、11。 水厂实习内容详细叙述如上,这次给水实习给我印象很深的有:

1、水厂的绿化 水厂的绿化面积一般都很大,这点在设计中应予以充分的考虑。

2、 虹吸出水 这是一种很好的方式,原理简单易明,且适用面很广,不局限于滤池出 水。

3、 二期扩建 如果条件允许,二期的土建最好能在一期建设时一并考虑,就像洪港水 厂,

这样整个厂区的平面布置会很有条理。

4、 扩建工艺一般都与原有工艺相同或者在原有工艺的基础上加以改进,这样易于管 理。

二、有关污水处理的实习 污水处理的实习主要在仪征完成,我们在仪征化纤实习了一周,对于仪征化纤这个企业

的污水处理有了很透彻的理解。 仪征化纤生化一车间: 生化一车间有三条水线,分别称为水一线、水二线和水三线,处理能力对应为2.4万

t/d,2.4万t/d和3万t/d。共计7.8万t/d。 具体流程见下图: 水一线流程简介:

公司厂区内生产污水由厂外1号、2号收集,并由2号泵站提升输送至污水处理厂检测

池,2号泵收集的生活污水经站内在线cod检测仪测定,水质较差或水量较大时即可将部分

生产污水切换至站内的调节匀和池,当车间稳定时再提升。若生化二车间出cod≥1500mg/l

时排入2号泵站2号调节池。 进入污水处理厂后,当水质、水量符合要求设定值:水温≤40℃,ph5~10、cod≤1500mg/l、

水量≤800立方米/h时直接进入匀质池,如遇水质水量超过设定值,则切换进入调节池,再

用螺旋泵小流量提升到匀质池。在污水处理厂内,水一线和水二线设有生产污水连接管,两

条水线之间可以互相调剂生产污水量。 厂区和生活区的生活污水分别由厂外1号到5号泵站收集并提升输送到曝气沉砂池。在

水二线和水三线之间设有跨接管,可将水二线部分生活污水调剂提升到水三线。曝气沉砂池

内设有穿孔曝气管,根据水量对曝气量实行比例调节,以使污水达到要求的过流速度,截流

的沉砂用电动电动抓斗定期排除。除砂后的生活污水经竖流式初沉池沉淀后,和匀质池的生

活污水汇合进入曝气池,沉淀形成的污泥通过排泥管线定期排除。 曝气池是通过活性污泥中微生物对污泥中有机物进行氧化降解。水一线、水二线以及水

三线ⅰ区、ⅳ区曝气器为微孔曝气器,水三线ⅱ区、ⅲ区为螺旋曝气器。曝气池所需压缩空

气由鼓风机房多级离心鼓风机提供。曝气池可按推流式吸附再生式和阶段曝气式进行。曝气

池设有溶解氧测定仪、污泥浓度计和曝气池进口污水测定仪。运行时可根据曝气池混合液溶

水处理实习报告
水处理实习报告 第五篇

锦州市北控水务有限公司一期设计处理水量10万吨/天,采用A/0处理工艺,该工艺主

要包括预处理系统、生物处理系统和污泥处理系统三个部分。

预处理系统是借助物理法作用原理,采用机械阻隔及重力沉降方式来去除污水中大块漂

浮物和可沉固体物。相应构筑物及处理设备有:粗格栅、细格栅及其设备;原水泵房和原水

泵及其设备;旋流沉砂池及其设备;初沉池及其设备。

生物处理系统是活性污泥法处理系统。由生化池及其设备、污泥回流设备、二沉池等组

成。A/O工艺由厌氧、好氧两个生物处理工段所组成。利用生物反应池中培养并栖息在活性

污泥中的异养型微生物、自养型微生物的生命活动,使水中碳源有机物及氮磷联合去除的目

的,以满足达标排放。这一部分是污水处理厂的核心部分。

污泥处理系统是针对污水处理过程中产生的污泥处理而采取的工艺措施。按减量化-无

害化-稳定性-资源化的工艺思路,工艺采用了污泥浓缩、脱水、外运填埋(回用)及相关

的机械和设备。

一期工艺流程图如下:

A/0工艺流程

锦州市北控水务有限公司二期设计处理水量10万吨/天,采用A2/0处理工艺,该工艺

主要包括预处理系统(同一期处理系统,本规程不再叙述)、生物处理系统、水质净化系统

和污泥处理系统(同一期处理系统,本规程不再叙述)四个部分。

生物处理系统是活性污泥法处理系统。由曝气池及其设备、污泥回流设备、二沉池等组

成。A2/0工艺由厌氧、缺氧、好氧三个生物处理工程所组成。利用生物反应池中培养并栖

息在活性污泥中的异养型微生物、自养型微生物的生命活动,达到水中碳源有机物及氨氮联

合去除的目的,以满足达标排放。这一部分常置于初级处理之后,通称为二级处理系统,是

污水处理厂的核心部分。

水质净化系统是为保证出水达到一级A标准而增加的深度处理系统。由混合池、折板

絮凝池、斜管沉淀池、V型滤池等组成。主要通过投加絮凝剂与助凝剂去除总磷、SS。

工艺流程图:

污泥回流比100%

饼外运

【水处理实习报告】

二期 A2/0工艺流程

锦州市北控水务有限公司再生水设计处理水量8万吨/天。一期污水处理厂二沉池出水

经过提升泵池提升后送至曝气生物滤池,经过生化处理之后重力流入絮凝反应、斜管沉淀池,

协管沉淀池出水通过渠道进入均质滤料滤池,过滤后经过液氯消毒进入清水池,最后经过综

合泵房内的送水泵增压送至用户。

曝气生物滤池采用上向流曝气生物滤池工艺。气、水同时从池底进入滤料层,在气、水

上向流顶托作用下滤料呈松动状态并且成下粗上细的分级,这样就大大提高了滤料层的有效

纳污厚度和截留总量。气、水同时上向流,使进水有机物得到更好的好氧条件,促进有机物

的好氧降解,也有利于硝化除氮的进行。

水质净化系统作为深度处理系统,由混合池、折板絮凝池、斜管沉淀池、均质滤料滤池

等组成。主要通过投加絮凝剂与助凝剂去除总磷、SS,并通过液氯消毒达到回用水标准。

工艺流程图:

一期污水处理出水

再生水工艺流程

设备介绍

(1) 前格栅:作用:截留去除污水中较大的漂浮物质;

(2) 粗格栅间作用:截留去除大于20mm的漂浮物质

(3) 进水泵房作用:污水升至曝气沉砂池

(4) 设备:乙刀潜水泵

(5) 沉砂池

(6) 沼气池作用:贮存在中温二级艳阳消化中产生的沼气

(7) 消化池作用:厌氧微生物对污泥中有机物消化分解,从而使污泥减量化,稳定化,无害化,资源化。

(8) 初沉池作用:用物理方法去除污水中的固体悬浮物

(9) 反应池(AO工艺)作用:来自二沉池的污泥在此消化。中圈厌氧消化,是反消化过程,达到脱氮。外圈耗氧过程。

(10) 回流污泥泵房将二沉池排出的活性污泥提升回曝气池【水处理实习报告】

(11) 澄清池作用:加药沉淀初处理

(12) 设备:搅拌机 刮泥机

(13) 设备:螺旋泵四台

(14) 二沉池作用:通过沉淀的方法是活性污泥与再生水分离

(15) 设备:周边传动双臂式刮泥机

(1) 粗格栅间:污水中含有大量的漂浮物,为保证后续处理工艺的顺利进行,在进入提升泵房前,污水经过第一道格栅,去除水中大块杂物,产生的栅渣经压榨后打包外运。

(2) 提升泵房:污水提升泵的功能是将进入厂区的污水提升至处理污水所要求的高度。

(3) 细格栅间:去除更细小的污物,产生的栅渣经压榨打包后外运。

(4) 曝气沉砂池:曝气作用,废水中砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,使附着在砂粒上的有机污染物脱离,沙粒沉积在池底。沉积在池底的砂砾等物,经吸砂桥抽升后,与少量污水进入砂水分离器中进行分离后排出,砂用车外运,清洗水回流至格栅井,从而达到除砂的目的。

实习总结:

通过本次实习,开拓了我们视野,丰富了我们的知识,更在学习中体现了不少问题,这更是我们以后在学习中需要加强并且重点学习得地方。环境保护是我国的基本国策。世界经济发展的实践证明,为实现经济的持续稳定的发展,必须解决好发展与环境保护的矛盾。随着我国社会和经济的高速发展,城市环境污染特别是水污染的问题日趋严重。长期以来,城市生活污水的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。但却普遍存在着基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀、污泥上浮等问题,且不能去除氮、磷等无机营养物质。对于我国这样一个资源不足、人口众多的发展中国家,从可持续发展的角度来看,并不适合中国国情。由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此在建设和实际运行过程中常受到资金的限制,使得治理技术与资金问题成为我国水污染治理的“瓶颈”。如何使城市污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展。已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题,就要求污水处理不应仅仅满足单一的水质改善,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,且所采用的技术必须以低能耗和少资源损耗为前提。

在今后的学习中,我们将更加明确自己的学习方向,指定学习目标,争取为祖国的绿化和地球环境贡献绵薄之力。

一. 实习目的:

本次实习,不仅将我们的理论知识与实践相结合,而且使我们更加深刻,透彻地了解到环境工程,这一学科的研究课题与方向。在各种室外作业的情况下,是对我们一次意志品质,个人课外知识的多重考验。

【水处理实习报告】

北控水务集团有限公司是香港联合交易所主板上市公司(股份编号:371),是在国内污水处理领域具有核心竞争力的大型专业水处理集团。作为北京控股(香港主板上市公司,股份编号0392)进军水务领域的旗舰企业,北控水务集团以“领先的综合水务系统解决方案提供商”为战略定位,以市场为基础,以资本为依托,以技术为先导,以管理为核心,专注于以污水为核心的水务行业和环保行业,幷在集团化架构下,进行专业化经营。

2009年7月15日,北控水务集团有限公司与锦州市公用事业与房产局、锦州市自来水总公司就锦州市城市污水处理及再生水项目正式签署“特许经营权协议”、“合资经营企业合同”、及“锦州市北控水务有限公司章程”,成立合资公司――锦州北控水务有限公司,获得锦州市城区范围内融资、设计、建设、运营和维护污水处理项目及再生水项目设施,和对经过处理的污水进行处置并获得收益的30年特许经营权。获得锦州市10万吨/日规模污水处理厂80%的权益,同时由合资公司通过融资建设一期再生水及二期污水和再生水项目,最终合资公司生产经营规模达到污水20万吨/日规模,再生水20万吨/日规模。

百股桥以南的污水处理厂从2006年1月1日起投入使用,当时的日处理污水能力为10万吨。随着城市污水量的增加,市自来水总公司与北控水务集团有限公司在2009年7月15日,签约成立了锦州市北控水务有限公司。今年的7月6日,该污水处理厂的二期工程试运行,日处理污水能力也提升到了16万吨至18万吨。

2015污水处理厂实习报告
水处理实习报告 第六篇

第1篇:污水处理厂实习报告

一、实习目的:

1、了解污水厂的常规处理工艺,对这些建筑的构筑物有个大致的概念。

2、了解水处理工程的基本组成,布置和运转情况,为学习专业理论知识,打下良好基础。

二、实习性质:参观实习

三、参观时间:20XX年9月29日

四、参观地点:廊坊市胜芳第二污水处理厂

五、讲解人员:污水厂工作人员

六、参观内容

1、概况:

标准水务霸州嘉诚水质净化有限公司(即胜芳第二污水处理厂)位于霸州市胜芳镇芳津道688号、中亭河大堤北侧,占地面积33500平方米,服务面积18、4平方公里,服务人口15万人。污水来源主要是工业园区内金属加工企业的酸洗废水和城镇居民的生活污水的混合废水。投资4927万元,占地2、06公顷、日处理污水2万吨。

2、污水处理工艺方案:

针对污水的Fe离子浓度高,PH值低,处理难度大的特性,本项目创新地应用“氧化中和+初沉池”强化预处理工艺,去除污水中的Fe离子,再采取自主研发的自动化程度高、处理效果稳定、抗冲击负荷强的CSBR工艺,污泥处理系统应用了自主研发的污泥深度干化系统——SLDS系统,实现了污泥的减量化和无害化,保证出泥含水率低于60%。整体工艺安全、高效、稳定。出水水质完全符合国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求。

一般是传统活性污泥法工艺,将污水中的污染物分离出来或转化为无害的物质,从而使污水得到净化。污水处理方法分类:

(1)、物理处理法。如过滤法、沉淀法。

(2)、物理化学法。如混凝沉淀法。

(3)、生物处理法。利用微生物来吸附、分解、氧化污水中的有机物,把不稳定的有机物降解为稳定无害的物质,从而使污水得到净化。活性污泥法是生物处理法的一种。

七、工艺设计

7、1工艺流程图

7、2各单元功能说明

7、2、1格栅槽

工厂所排生活污水中的悬浮物具有多、杂的特点,例如袜子、头发等。设置格栅槽隔除这部分悬浮物,否则易堵塞水泵,影响处理系统正常运行。

7、2、2沉砂池

采用平流式曝气沉砂池,以去除水中密度较大的无机颗粒,此法既能保护机件和管道免受损失,又可降低SBR池的负荷。

曝气沉砂池的优点如下:较普通沉砂池处理效果好,可以去除普通沉砂池不能去除的被有机物包覆的砂粒;由于曝气的作用,废水中的有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。从曝气沉砂池中排出的沉砂,有机物只占5%左右,一般长期搁置也不腐败。

7、2、3集水池

集水池用以均化水质。集水池设二台带自藉装置的潜污泵。

2、2、4SBR反应池

集水池的水由潜污泵定量打到SBR反应池中,进行有机物的降解后再排入消毒池进行进一步的处理。SBR反应池内安装潜水式曝气、搅拌机,它的特点是可单独进行曝气和搅拌,气体来源为鼓风机,可满足SBR反应池反应时曝气和待机、进水时搅拌的要求。因为SBR反应池内厌氧、缺氧及好氧状态交替进行,所以在去除有机物的同时,可以达到除磷脱氮的目的。

SBR反应池设计参数如下:SBR反应池2座,交替运行;运行周期6次/d;反应2h;沉淀1h;排水1h;污泥负荷:每kgMLSS·d的BOD5为0、07kg。SBR(SequencingBatchReactor的缩写)即序批式活性污泥法的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的一种改良的活性污泥法,其主要特征是运行上的有序和间歇操作。SBR反应池集均化、初沉、生物降解、沉淀等功能于一体,它的操作模式由进水、反应、沉淀、出水和待机等5个基本过程组成(见图2)。从污水流入开始到待机时间结束算作一个周期。下面对其进行简要介绍。

进水工序是反应池接纳污水的过程。在污水流入开始图2SBR反应池工作过程示意之前是前一个周期的排水或待机状态,因此反应池内剩有高浓度的活性污泥混合液。这相当于传统活性污泥法中污泥回流的作用,此时反应池内的水位最低。在进水过程所确定时间内或者说在到达最高水位之前,反应池的排水系统一直是在关闭状态。进水工序进行搅拌可达脱氮的目的。

反应工序即当废水注入到预定容积后,进行曝气,以达到去除BOD、硝化、除磷的目的。沉淀工序相应于传统活性污泥法中的二次沉淀池。停止曝气和搅拌,活性污泥颗粒进行重力沉淀和上清液分离。传统活性污泥的二沉池是各种流向的沉降分离,而SBR的沉淀工序是静止沉淀,因而有更高的沉淀效率。沉淀出水的同时进行排泥,以防沉淀下来的磷在厌氧状态下再度释放。待机工序沉淀之后到下个周期开始的期间称为待机工序。待机工序进行搅拌,不仅节省能量,同时利于保持污泥的活性。

7、2、5消毒池

消毒池的作用是杀死SBR反应池出水中的微生物与细菌。消毒池采用折流式反应槽,接触时间为30min。消毒药剂采用漂水。消毒池出水直接排放或回用。

7、2、6污泥干化池

沉砂池沉渣与SBR反应池剩余污泥被污泥泵送入污泥干化池进行自然干化,然后再定期清运。滤出液回流格栅槽。

7、3工艺特点

(1)对进水水量和水质的变化有较好的缓冲作用。

(2)不产生污泥膨胀,污泥指数不超过50~70mg/L。

(3)不需进行连续曝气,且不需污泥、混合液回流系统,运行费用低。

(4)去除有机物的同时可达到除磷脱磷脱氮的目的。

(5)污水处理站自动化程度高,系统按设定的工作参数进行工作,便于管理,处理效果好。

八、实习心得

1、通过毕业实习,能使我们将课堂上学过的理论知识与实际生产相联系,加深对专业知识的掌握和理解,充分利用实习基地的有力条件培育我们分析工程实例的能力,强化发现问题、分析问题、解决问题等的综合能力。

2、这次实习是廊坊市胜芳第二污水处理厂的整套工艺运行情况以及设备构筑物的安装等问题进行全面、细致的把握与理解。这不仅让我对所学专业有了全新的认识,还为接下来的毕业设计打下了一定的基础。在当前这个以追求利益为最大目标的社会,环境正在变得日益恶化,而环境保护专业则正是为了培养具有强烈的环保意识、高水平的工程技术人员而开设的。对于整个污水处理厂,其设计、运行凝聚的广泛的学科知识和许多工程设计者的智慧,我很受感染,同时也很受启发。作为一个未来环境工作者,深刻体会到我所背负的任务有多么艰巨。

总的来说,这次实习给了我学习很多在校园里、在课堂上、在书本上学不到的东西的机会,也使我懂得了很多做人的道理。我要感谢这次实习,感谢指导这次实习的教师,感谢为我们争取这次实习机会的领导,感谢带领我们的厂长,同时也很感谢在实习期间,特别是给予我支持与鼓舞的同学们!这次实习,让我对自己

有了更深的认识和了解。

第2篇:污水处理厂实习总结报告

时不我待,转眼就毕业一年了,回首过去一年,从找工作到现在要感谢的人很多,有很多收获,也有很多遗憾,“往者不可谏,来者犹可追”,对收获还是得感谢那些有声和无声的老师,对遗憾只能在今后的工作中进一步学习,争取做到智明而行无过。下面是在去年一年经历两个工地的一些体会:

毕业后第一个工地是昆明市第八污水处理厂,从2015年7月23日开工到2015年12月28日通水剪裁,是列入国家五年规划的国家重点项目,滇池治理的工程之一,该工程日处理量10万吨,采用AAO工艺,工程主要包括桩长螺旋钻空灌注桩基础、深4、5~5米基坑开挖、主体土建施工、设备安装、绿化种植、试通车。作为毕业后第一个工程,很幸运能跟一个实战经验丰富,协调能力很强,真心体谅我们下属的“老师”。

污水处理厂作为水工工程之一,标高控制,抗渗防漏是该工程的重点和难点,特别是伸缩缝位置的橡胶止水带的施工,因为在施工缝位置只有一条橡胶止水带,是盛水构筑物的薄弱点。对此,监理部根据事前预控的原则,通过发监理工作联系单和对施工单位工程部进行技术交底方式,提高施工单位对该部位的重视,在施工过程中通过巡视、旁站及时纠正不规范的止水带安装,在工序报验时重点检查伸缩缝位置,在混凝土浇筑时通过旁站措施控制伸缩缝位置的混凝土浇筑质量。

因为工程地处滇池旁边,基底标高地层主要是粉砂层,在钢管预埋施工时,因工作面窄,粉砂层泡水导致基底承载力降低,给管道基底硬化带来难度,开挖面窄也给基坑安全带来隐患,对此,采取开挖短、频、快的策略,基坑开挖后及时进行基底处理和管道吊装安装,基坑两侧采用钢板桩加固保证安全。

因为厂区工作面安排紧凑,平行、交叉施工同步进行,施工单位众多,工序间的干扰非常大,施工单位之间的资源争夺纠纷大,为此监理部组织土建(主体、管道、道路、防腐)、设备安装、绿化施工单位开会,根据实际进度错开各施工单位的施工位置,集中力量优先解决影响施工便道的施工,要求绿化施工单位待平面布置施工完后再进场施工。

在各参建单位协同努力下,昆明市第八污水处理厂在157天就完工试通水。

第3篇:土木工程学院排水专业污水处理厂实习报告

在过去的一周半时间内,在有关老师的带领下,我们土木工程学院03级给排水专业的学生对猎德污水处理厂,大坦沙污水处理厂,南洲自来水厂,大学城杂用水厂,华南新城以及市桥工地进行了参观学习,在此过程中同学们的学习热情很高,现在我将整个实习过程分成三部分进行阐述。

(一)污水处理(猎德污水处理厂、大坦沙污水处理厂)

一、猎德污水处理厂

1、猎德污水处理厂概况:

猎德污水处理厂位于广州市天河区猎德村以东、华南大桥脚,占地面积39万平方米。设计总规模为日处理污水75万吨,分一、二、三期建设,主要收集西濠涌、沿江排污系统、东濠涌、二沙岛及天河区部分污水,服务面积66、5平方公里,服务人口约120万。

2、工艺流程及说明

(1)一期采用AB两级活性污泥处理处理工艺,即A、B两段吸附生物降解法。

其工艺流程如下图:

污水→厂外泵站→格栅→厂内提升泵房→沉砂池-→A区曝气池沉淀池→B区曝气池沉淀池→珠江

污水进入工厂后先要通过格栅隔去大件的垃圾,像胶袋、树叶等等。垃圾出来后会由环卫部门处理。由于由管道进厂的水水位很低(厂区比水平线还高),为了工作方便,提升泵房就起了很大作用。这里采用的是7台6000立方米/小时及2台3000立方米/小时的潜水提升泵,水泵扬程为17米,这样后面的工序就可在地面进行了。

沉砂池是密封的两个池,用于去除污水中比重较大的无机颗粒(如泥砂,煤渣等)。

接下来的AB两区是除污的关键之处。两个区都分为两个部分,曝气池和沉淀池。先在曝气池的水中混入活性污泥(一种由微生物、细菌等组成的菌胶团),池底微孔不停冒出的氧气促进其新陈代谢,活性污泥吸附和降解有机物;然后水进入沉淀池中,沉淀池用于去除悬浮物质,如SS,同时去除部分BOD5、在进行完活性污泥沉淀,分离之后,再回流进曝气池降解下一池的水。

此外两个区都分别有三个系统,供气系统,回流系统和剩余污泥排放系统(微生物的量也不可超标,若过多就要排出)。两段工序结合在一起,出来的水已去除绝大部分的有机物,已达到国家规定的排放标准,可以直接排入珠江了。

(2)二期采用较新的UNITANK处理工艺,该工艺是在SBR工艺的基础上发展起来的,在除磷脱氮方面,比AB工艺有明显的优势。

其工艺流程如下图:

鼓风机房物化除磷系统

↓↓

厂外泵站→厂内提升泵房→旋流沉砂池→UNITANK生物处理池→加氯消毒池→出水

剩余污泥↓→贮泥池

浓缩池→脱水机房

珠江本来靠着丰富的生物链就可以实现自净,只是由于生活污水的强烈污染,本来长的生物链变短,短的生物链变得几乎消失,这样水质才会每况愈下,而污水厂只是利用微生物加强其自净功能,去除生活污水带来的过量氮、磷有机物,改善其富营养化现象。(另外因为处理的不是工业污水,不需要特别进行金属污染处理。)

一期设计污水的进水水质:BOD5:150mg/l;SS:180mg/l;T-N:35mg/l;T-P:5mg/l。

出水质标准:BOD5≤25mg/l;SS≤25mg/l;NH3—N≤10mg/l;T-P≤3、5mg/l。

二期设计污水的进水水质:BOD5:120mg/l;CODcr:250mg/l;NH3-N:20mg/l;SS:150mg/l;磷酸盐:4mg/l。

出水质标准:BOD5≤20mg/l;SS≤20mg/l;NH3-N≤10mg/l;CODcr:≤60mg/l,磷酸盐:≤0、5mg/l。

对污水处理过程中产生的污泥,一,二期工程都采用生物泥直接脱水的方式,脱水后的污泥将得到进一步深化处理,同时实现资源的再生利用。污泥处置近期为外运填埋,远期将实现资源的再生利用。

3、工艺存在的优点及存在问题

(1)优点:

1)把生物反应池、沉淀池、回流泵房设计一个整体方池,比分离圆形幅流池、分离式回流泵房等常规做法节约用地近40%。

2)脱水后的干污泥,成功运用大容量高压螺杆泵,远距离管道输送至珠江边直接装船。使得污泥运输得到很好的坏境条件,比项属国内首创,国外也属容量最大,输送距离最远。

3)污水的沉淀出水采用不锈钢潜水穿孔管,效果好,国内领先。

4)把生物过滤除臭用于去除沉沙池产生的臭气。在国内城市污水处理方面尚属领先。

(2)存在问题:

1)本工程原按1998年以前的国家污水综合排放标准执行。自1998年1月1日以后实行的新标准,对除磷要求有所提高。今后可对一期工艺的B系统的生物反应池略作改造调整,提高除磷效果,使得一期出水与日后建成的二期出水相当。

2)增添部份污水和空气的计量设施,以便于运行管理。

二、大坦沙污水处理厂

1、大坦沙污水处理厂概况

大坦沙污水处理厂位于广州西部的大坦沙岛。日处理污水15万吨。厂区占地14万平方米,由主厂、荔湾泵站及澳口泵站三部分组成。收集广州市西郊地区的荔湾、驷马两大濠涌污水,污水经泵站加压后,通过敷设于珠江河床下的两条过江污水管输送至厂,经沉沙、沉淀、生化处理(除磷脱氮)、泥水分离等一系列的流程工艺后(),再放入珠江。采用先进的生物除磷脱氮活性污泥法工艺,服务范围为12、89平方公里,服务人口60万,自1989年底试产通水后,社会效益显著。

2、工艺流程及说明:

污水→厂外泵站→格栅→厂内提升泵房→沉砂池→沉淀池→生物反应池→二沉池→加氯间接触室→珠江

城市污水经厂外泵站输送至厂内细格栅和360度旋流沉砂池进行预处理,用于除去水中的悬浮物、飘浮物和砂粒,以保证后续处理构筑物的正常运行。

污水经预处理后进入生物反应池,该池由厌氧、缺氧和好氧三个区组成。出水端设有回流泵房、剩余污泥泵房,污泥回流比为50~100%,混合液回流比为50%~150%,均回流到缺氧区。剩余污泥由泵送至浓缩池,然后进入脱水机房进行离心脱水,泥饼用泵输送至码头外运,经处理后填埋。

污水经生物反应池处理后进入二沉池配水井,由配水井配水至周进周出的二沉池进行固液分离,二沉池出水进入加氯接触池,消毒后排入珠江,污泥回流至污泥泵房。

第4篇:XX北部污水处理厂实习报告

前言

水是生命之源,更是我们人类能够可持续发展的动力保障。随着社会的高速发展,资源的不合理利用,目前,水体变质的环境问题给我们的日常生活带来了各种挑战。受纳水体的自净能力是有限的,当污水中所排放的营养元素过高(比如:氮、磷等元素),会导致水体的富营养化,以至于水质恶化,鱼类死亡。

最终将破坏生态平衡,给人类带来不可估量的损失。为了美化环境,加深对污水处理的了解,同时也便于我们学以致用、了解生活污水、工业污水的处理流程。这次学校组织大家到XX北部污水处理厂及XX金杯泰峰表面处理有限公司参观实习。

一、概述(实习目的、地点的简介)

1、实习目的

本次实习,主要参观污水处理流程,提高对污水处理的理解能力。在实习的过程中通过自己的观察和工厂接待人员的讲解增强对污水处理流程的了解和认识。在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识对工艺进行评价,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人员的具体职能,便于以后就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的综合能力,比如社交能力等。

2、厂址简介

1)、辽宁省XX市北部污水处理厂简介

看打印的

2)、XX金杯泰峰表面处理有限公司

位于XX市于洪区五金工业园218号,占地面积117亩,是以镀铬、镀锌等表面处理加工为主营业务的港、澳、台合资企业。公司注册资本为4650万元人民币。公司于2015年10月通过美国通用公司OEM产品认证,2015年6月通过ISO/TS16949质量体系认证。本公司将秉承“细微之处做到最好,精益求精追求第一”的企业精神,以“高起点、高标准、高品质”为要求来规范企业的每一项工作,竭诚为客户服务,持续提升技术水平和管理能力,不断提高产品品质,争取创建世界一流的表面处理公司。本公司遵循客户至上、质量第一的方针,竭诚为用户服务,并配有良好的售后服务保障体系。在产品质量管理方面,公司严格执行TS16949管理体系,本公司愿与各界朋友携手共创中国电镀业美好未来!二正文

XX市北部污水处理厂

1、厂区布置

XX市北部污水处理厂工程总投资为5、97亿元人民币,由天津市市政勘测设计研究院和XX市市政工程设计研究院联合设计,处理工艺技术和主要设备采用法国德利满公司A/O生化处理法(活性污泥)。该厂于1994年8月开工建设,1998年8月试运行,1999年6月末正式运行。该厂共有大型污水处理池34座,大型污水泵房和污泥泵房12座,大型机房5座,可日处理城市污水40万吨。污水采用二级生物化学处理工艺,其中用脱氮工艺处理为每日20万吨清水再经深度处理后,作为工业水回用;其余每日20万吨清水注入卫工河作为城市环境用水,改进城市环境卫生状况,并在灌溉季节作为农田灌溉用水。污泥处理采用中温消化工艺,产生的沼气用于消化系统自身能源消耗,多余沼气用于发电。消化后的污泥经机械脱水后,可作为农业和绿化用肥。

2、污水处理工艺

2XX金杯泰峰表面处理有限公司

a、厂区布置

公司现有建筑面积15684平方米,其中生产厂房12639平方米,电镀污水处理车间1052平方米,其他配套设施2263平方米。目前建有国内最先进的全自动挂镀锌、滚镀锌生产线各一条;全自动镀硬铬生产线二条。可进行各种紧固件、冲压件、连接件等产品。镀装饰铬、硬铬、六价彩锌、环保镀锌、镀镍产品、黑锌;汽车减震杆、工程机械产品、油缸、液压杆以及小型塑料件的各种电镀生产加工;另外,我公司还可进行铝件清洗等表面处理业务。同时建有符合安美特公司化验标准的高品质实验室和化验室,有各种实验、化验仪器40余台套,为持续提升产品品质奠定了扎实的基础。

b、电镀废水处理工艺

电镀产生的废水毒性大,对土壤,动植物生长均产生危害。因此必须严格处理废水达标排放,缺水地区推行废水处理达标循环利用,从技术生产上讲,由于电镀生产过程和废水处理过程须投加一定量的多种化学品。电镀废水处理后达到循环回用,回用水必须经脱盐后才能回用于生产线用水,对环境含盐总量不会削减,树脂交换、反渗透工艺的浓缩液仍返回地面。

电镀废水处理工艺很多:20世纪70年代流行树脂交换,80年代电解法、化学法+气浮等。根据我厂20年来在电镀废水处理实践中得出,树脂交换对处理贵稀金属离子废水、回收贵稀金属有它的优越性。

电解法:能耗高,电耗和铁耗均高,对高浓度含铬废水产生污泥量太多,不适应,同时对含氰废水处理不理想,所以含氰废水还要用化学法。

化学药剂+气浮法:采用化学药品氧化还原中和,用气浮上浮方法进行泥水分离,因电镀污泥比重大,并且废水中含有多种有机添加剂,实际使用时气浮分离不彻底,并且运行管理不便,到90年代末,气浮法应用越来越少。

化学药剂+沉淀:该方法是最早应用的方法,经过30多年不同处理工艺实际使用比较后。目前又回到了最早,也是最有效的处理工艺上来,国外在电镀处理上也大多采用该方法,但实际固液分离运行时间长后,沉淀池会有污泥翻上来,出水难以保证稳定达标。

近年开发的生物处理工艺:小水量单一镀种运行效果高,许多大工程使用很不稳定,因水质水量难以恒定,微生物对水温,品种,重金属离子的浓度,PH值的变化难稳定适应,出现瞬间大批微生物死亡,出现环境污染事故,而且培菌不易。

本工艺是针对不同性质的废水加入不同的药品进行氧化还原中和后,采用直接压滤分离方法分离污泥,投资省、运行操作管理方便,稳定可靠、能耗低。

c、电镀废水处理工艺流程

自己抄

三、存在的问题及自己的建议

可以说任何一套工艺本身都不是完美的,影响因素是多方面的,这就需要在设计和运行时加以考虑。更重要的是如何在运行过程中通过调试与实践不断提高工艺的处理能力,这方面需要付出的精力和财力是一般不为人所接受的,这就造成工艺运行中产生的种种问题。同时,一个企业的管理又是保证质量的有力武器,所以管理同样重要。

发现的问题

1、就工艺本身而言,A/O法与A2O法是目前处理生活污水常用的方法,一般用于处理进水量较大的污水处理厂。但该法运行管理不便,难以实现自动化。另外这两种方法的抗冲击负荷不甚理想,一旦出现事故之类的问题,如此大的水量将何去何从,应该是个问题。

2、就运行效果而言,目前其处理效果很理想。但也存在个别设备的运行不合理,还有出现一些问题。这都需要认真研究。例如污泥浓缩池的运行效果就不甚理想。目前我国的污泥处理仍存在很大的技术问题,污泥的最终处置是个很棘手的问题。

3、就产生的环境污染而言,此工艺还需要改善。如在污泥工艺段,气味很难闻,主要是氨气和硫化氢等。而且存在危险。

建议

1)我认为,作为如此大型的污水处理厂,是否应该考虑工艺的后续改造问题呢。随着城市和社会的发展,难免会出现水质的变化,甚至异常,那么这就要涉及到的工艺改造问题。由现有工艺改造到先进工艺,这是设计之前需要考虑的问题,也符合现代的理念。

2)应严格控制预处理的进水水质。可考虑增加事故调节池。事故调节池在稳定系统运行的作用不可忽视,应在的图及主要设备介绍设计与运行管理中予以重视;同时应加强各排水工序协调工作,尽可能减少系统水质的波动。

3)废水的处理中,运行管理很重要。应该加强对操作工的管理,这对工艺的正常运行很重要。从现有工艺入手,向管理要效益。

4)重视预处理,降低污水中各污染物浓度,以免对生化曝气池产生冲击,确保生化处理正常运行。

5)大力挖潜,降低出水各项指标,减少浪费和成本消耗。

6)改善污泥回流系统,实现定流量回流,增加污泥的活性。

四、我的体会

人生在历练中成长,经历一次胜过千万次的彷徨。在这短暂的实习过程中,我收获了许多,许多……

知识是需要经过实践检验的。如果你整日守在闭塞的环境中,你就不会感觉到自己的无知;你也许会满足于自己的所学,而并不知道当你跳出这狭小的圈子时,自己所掌握得都很苍白无力。初看整套工艺,原理似乎很简单,而真正面对的时候,不妨多问自己几个为什么,这时你就会发现自己的知识体系不够系统,知识基础不够扎实。这给我的教训是学知识一定要融会贯通,达到知识体系系统化。同时要提高实践能力,加强专业技能。在实习过程中,我会发现自己每次都会有陌生感,观察不够仔细,容易浮于表面。我感到做任何事都要有一个严谨的态度,这是对于一个环保工作者最起码的要求。

有人说沟通是一门艺术,在我看来,这是一门很深奥的艺术!当你面对一个陌生的人时,如何让其注意你并有兴趣回答你不厌其烦提出的问题,这需要掌握时机和运用技巧,同时还有运气的成分。在这段期间里,我从开始的青涩到现在的成熟,都是与自己的努力息息相关的。一个人的能力有限,但协作所散发出的能量无限。通过协作,我学到了别人的长处,如思考问题的角度,做事的态度等都给我很大的帮助。在团体合作的过程中,我看到效率的体现。

另外,就像我在日记中写到的,判断一个问题或一个人时,不能只靠经验和耳入的资料,没有真正接触就没有发言权。这次的经历让我深刻的认识到这一点。

人总是进步的,关键在于你每天有多大的跨越,我相信,此次在黄埔开发区污水处理厂的实习,使我在学生阶段能够最大程度深入学习活性污泥法的处理工艺。活性污泥法是目前处理城市和工业污水普遍采用的好氧生化处理技术。其工艺流程较为简单,处理成本低,而处理效果好,BOD/COD去除率高,因而能得到广泛的青睐。随着工艺技术的提高,序批式活性污泥法(SBR)得到越来越多的重视和应用。SBR法电气化和自动化要求程度高,并具有超常的处理效率和处理难生化污水的能力,极大地节约劳力和用地面积,是较为先进且前景较好的处理工艺。

五、实习心得与体会

全身心投入的日子总是过的那么快,转眼间,二十多天的实习就这样结束了。这次实习是对大庆市东城区污水处理厂的整套工艺运行情况及设备构筑物的安装等问题进行全面、细致的把握与理解。这不仅让我对所学专业有了全新的认识,还为接下来的毕业设计打下了一定的基础。在当前这个以追求利益为最大目标的社会,环境正在变得日益恶化,而环境工程专业则正是为了培养具有强烈的环抱意识、高水平的工程技术人员而开设的。对于整个污水处理厂,其设计、运行凝聚的广泛的学科知识和许多工程设计者的智慧,我很受感染,同时也很受启发。作为一个未来环境工作者,深刻体会到我所背负的任务有多么艰巨。

在实习期间,大庆市东城区污水处理厂各种管理体制、流程和工作人员之间的上下层关系给了我一个非常好的学习机会。这种系统可以说是我们现实社会中任何一个企业缩影的充分体现,在处理厂的实习让我体验到了社会现实的残酷性以及社会交际的重要性。

首先,在前两次实习的基础上,让我更加懂得了什么叫做团队协作精神。实习期间,我们互相支持与鼓励,一起讨论难以解决的问题,使实习生活变得不那么枯燥。这种精神的培养不仅给我的职业道路起到了一定的促进作用,也让我体会到团队精神在工作中的重要性。

其二,按照计划的安排,在实习期间,我和一同学一起绘制了A/O生化池平面图与剖面图、二沉池剖面图。我们在绘图过程中,共同探讨,不仅培养了我们谨慎、耐心的工作作风,还培养了我们如何思考问题、解决问题的能力。

其三,污水处理厂的方方面面问题都值得研究,不管是从运行,还是从管理,很多事情预想中的结果总和现实有偏差,这就提醒了我们工程设计者,考虑问题要全面、处理问题要细心。在工作中,方法的正确和便利非常重要,但却不能忽略我们所期望的结果。

最后,这次大庆之旅让以前不怎么接触的同学们增进了不少友谊,加深了同学之间的感情

。对于我们这些即将毕业的大四学生来说,这种共同学习、共同生活的机会可能不会再有,从而使我更加懂得了珍惜现在所拥有的。

总的来说,这次实习给了我学习很多在校园、在课堂上、书本上学不到的东西的机会,也使我懂得了很多做人的道理。我要感谢这次实习,感谢指导这次实习的教师,感谢为我们争取了这次实习机会的领导,同时也很感谢在实习期间,特别是给予我支持与鼓舞的的同学们!这次实习,让我对自己有了更深刻的认识。

第5篇:污水处理厂参观实习报告

一、实习目的

通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。认知实习是学生大学学习很重要的实践环节。实习是每一个大学毕业生的必修课,它不仅让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,还使我们开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深入地接触专业知识,进一步了解环境保护工作的实际,了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。

二、实习时间

2015年7月3日

三、实习地点

xxx污水处理厂

四、实习内容

xxx污水处理厂位于武汉市洪山区关山二路7号。处理来自关山和中南民族大学等的生活污水,每天的处理量约15万吨。处理后达到二级或三级水质标准,处理后的水排放到南湖。此污水处理厂运用的是A/A/O工艺。

关键字:格栅、水泵、沉淀池、生物处理池、污泥浓缩池、污泥脱水机房

正文:

进水→格栅→沉淀池→(缺氧池→厌氧池→好氧池)→二沉池→接触消毒池→排水

1、格栅

污水处理工程中格栅间内安装的主要设备是格栅机,它用来拦截、清除污水中的漂浮物。格栅机分粗格栅和细格栅两类,形式也多种多样。但其工作原理都是通过栅条拦截污水中的漂浮物,当栅条上拦截的漂浮物过多以至影响到格栅过水时,启动机械装置清除栅条上的漂浮物,就这样循环往复。

该污水厂的粗格栅:格栅间距25mm,采用皮带输送机;细格栅:格栅间距5mm,采用螺旋输送机。

2、水泵

设置水泵的目的主要是为了提高污水的高度,使后面的每个流程部分自高到低形成一个水位差,从而更流畅的运作。

该污水厂共有六台功率为160kw的水泵,三台使用中,三台备用,提升高度17、8米

3、沉淀池

沉淀池通过重力沉淀的原理,去除污水中的泥等悬浮物。它有幅流式、平流式、周进周出、周进中出等多种形式。根据它在污水处理工艺中的位置不同,还可把沉淀池分为初次沉淀池和二次沉淀池。沉淀池中一般装有刮泥车,它以非常慢的速度连续运行。生产管理人员需要了解的是它什么时候要排泥,每次排泥持续多长时间。

该污水厂沉淀池中的涡流量很大,我们在上面听到了很大的水流声。粗砂通过水流的螺旋运动而沉淀下来,接着污水被进一步送到初沉池中,池面上的刮渣装置将浮渣缓缓地刮到渣槽中送走,污水则通过初沉池外围的三角堰流出。

4、生物处理池

生物处理池是污水处理工程中最重要的处理构筑物,为污水的生物处理提供场所和条件。

在本次参观的A/A/O处理工艺中,把生物处理池划分为厌氧、缺氧、好氧三个区。由于每个区的工艺条件不同,生长的微生物种类也不完全一样,使每个区的处理功能不一样,通过这些不同的功能组合,达到除磷脱氮的处理目的。虽然厌氧、缺氧区可以去除一部分BOD、COD,但好氧区的去除能力更为突出。好氧区好氧菌群数量的多少与其处理效果有着直接的关系。好氧菌数量偏少,对有机污染物的降解作用进行得不充分,处理效果当然不会好;数量偏大时,好氧区中的需氧量也会随之增大,造成能源的浪费。了解好氧菌群在好氧区的数量并使之维持在一个合适的范围内,对生产管理者而言是一个重要的问题。活性污泥是一种絮状污泥,其主要组成部分就是微生物——好氧菌。所以污泥浓度间接反映了好氧菌的数量。在好氧区设置污泥浓度计是非常必要的。它不仅使管理者能直观地了解好氧菌的生长情况,也为回流污泥量的确定提供了依据。需要在好氧区设置的另一个重要仪表是溶解氧。从好氧区进行的一个重要反应—硝化反应的方程式看:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O+能量,好氧区有无足够的氧,与硝化反应能否完成至关重要,同时氧还是好氧菌能否正常生活的一个关键因素。通过在好氧区设置溶解氧仪,生产管理者或计算机控制系统可据此调节供氧量使之保持在一个合理范围内。理论上,厌氧区溶解氧值应保持为零,缺氧区溶解氧应≤0、2mg/L,好氧区则在0、2至0、5mg/L之间。在生物处理池的进水和出水处设置BOD、COD、NH等仪表,可直接观察其处理效果。

5、污泥浓缩池

作用:通过污泥重力沉淀降低污泥含水率和减少污泥体积。

设备:桥式浓缩机2台

工艺参数:进水含水率99、7%,出水含水率:92%,污泥固体负荷85、20kg/㎡。d

6、污泥脱水机房

作用:用离心式脱水机使固液分开,使污泥进一步减容,便于污泥的最终处理。

设备:离心机2台,螺旋输送机2台,絮凝剂自动配置系统1套

工艺参数:进泥量:200t/天,进泥含水率:92%,出泥含水率:80%

7、其它部分仪表

进水处需要测量的参数一般有:SS、DO、pH、水温、流量等。检测仪表的安装部位在格栅与沉砂池之间。出水处需要测量的参数一般有:SS、DO、余氯等。

五、实习体会:

通过这次参观学习,我们对污水处理过程有了进一步的认识,有利于把课本知识与实践相结合,为以后从事环保工作打下良好的基础。

环境是人类生存与发展的基本前提,而人类的生产生活活动对环境造成的影响是无所不在也是举足轻重的,所以身为一个地球人,我们应该尽自己所能来保护我们赖以生存的环境,保护环境也就是保护人类自己,要做一名合格的环保工作者更要认识到环境的重要性,要意识到自己肩上的责任是多么重大,我们有必要认真学习专业知识并掌握好所学的专业知识,并通过不断的实践来磨练自己,使得所学到的专业知识可以融会贯通,懂得学以致用,让自己真正成为一名合格的环境工作者!

2015水处理工作总结
水处理实习报告 第七篇

第1篇:水处理工作总结

年末岁首,化水专业在各级领导的大力支持指导下以及严格的培养教诲下,在其他部门的积极配合和大力支持下,完成了公司及工程部下达的各项工作和领导交办的各项临时任务,确保电厂建设期间工作的。也为明年我厂的投产做出了一定的保证和积极的努力。

回首望有成绩也有不足之处,但为了更好的在自己专业方面求得更大的进步,获得领导在诸多方面更多的指导指正,为此对过去的工作实事求是的进行总结,剖析不足、扬长避短。同时对XX年工作做一不成熟的安排,请领导提出指导性的意见,提出疏漏便于在新的一年里在专业技术上和综合能力等方面的提高进步上更上一层楼。

一 圆满完成化水设备招标工作,保证了工程进度加快步伐的需求。

(1)加强设计阶段的监督,为化水设备今后安全、经济稳定运行奠定了基础。在做好其它工作的同时认真审查设计依据是否充分、设备选型是否合理。我们经过我公司安陆生物质电厂的实际调研和考察,发现其存在的设计安装上的一些问题,结合宜城生物质电厂的情况。根据我公司的实际情况,为了更好的安全、经济稳定运行。公司报中南设计院经过论证。同总包单位华西能源及设备单位北京泛舟联系。对化学水处理设备出力由9t/h,更改为15t/h。除盐水箱有总吨位200立方米更改为总吨位400立方米.

(2)紧密联系实际,积极请教设备单位专家,为设备创造了一个较好的硬件。在遵循设备的原则下,对设备上不理解的地方进行了反复请教和沟通。抱着只有不断的学习才有不断的进步思想,不耻下问积极探讨。例如在对一体式进化器的设计理念上表达了自己的看法和想法。从多年运行经验以及大的设计原则来看,在系统加药等设备设计的思路于厂家进行沟通。通过上述工作为设备的硬件达标创造了一个环境和基础。

(3)严把设备技术协议签订关,力争设备技术指标、性能指标最佳化。技术协议的签订作为最后一关对设备的把关,自己提前做了认真的工作,和工程部领导认真沟通。对标书上较含糊以及结合澄清的要求融入到预先拟定好协议中去。把一些精华汇聚在我们的协议中去。完善的协议为设备的结构科学、美观以及技术监督性能上提供了积极的保证。

二 认真学习积极钻研,做到理论和实际双过硬,在积极完成工作任务的同时,不断钻研理论知识的学习,力争化水专业从设备采购到安装管理的科学性规范化及制度化,为将来机组安全运行提供良好的内部环境。

在此基础上认真贯彻执行国家和上级部门颁发的关于电力建设工程质量管理和质量监督的方针、政策、以及有关规程、规范、标准以及本厂颁发的各项管理制度。利用信息网络资源加强专业及其它相关知识的学习,寻求最佳的知识结合点切入点,总结出一套结合实际的符合科学发展观的管理理念和管理机制。理论指导实际,实际促进理论的深化。只有在不断借鉴不断总结学习他人之长的基础上,才能对技术发展工作有一个质的突破。“认真、仔细、务实、创新”。基本上对化水专业从技术上管理上有一个清晰的轮廓和基础。为下部化水专业的顺利开展提供了目标。

三 加大设备厂家与设计院技术资料交换的进度及力度,积极督促设计单位早日优化并完善设计、施工方案,从而为工程进度的提速和工程质量的创优打下坚实基础。

技术协议签订后按照领导要求以及结合化水专业工程进度的要求,积极通过电话、传真、短信等方式和厂家进行沟通催促。在此基础上和设计单位主设人保持联系紧密,及时掌握设计需要情况,对设计过程中需要配合的抓紧落实。同时及时了解设计人的动态,建立一种友好的关系,在某种程度上对工作起到了很大的推动作用。依据我公司计划的确定,对虽不影响工程进度但为了下一阶段化水专业工作重点的转移及全面铺开,及时将公司计划的要求和编制未招设备的技术规范书要求通过发传真、打电话等方式给设计单位,从设计上尽快调整和安排,并要求在设计单位及时提供一个完备的计划。早日完善提供施工等蓝图,确保化水工程进度的如期开展。

四 环环紧扣采取措施,做好设备排产计划、设备制造质量的全面控制。

克服各项麻痹思想,重视签订合同后的设备制造期的质量控制把关工作。我们远远没有设备厂家在目些方面的精通,如忽视这一点不加大对其要求的话,隐患不可避免的存在。虽然们不可能对每个设备监造监督,但及时打打电话、发传真沟通厂家,要求书面形式提供制造期的分步质量控制点,对保证质量是个推进的一个积极因素。同时依据工程进度,及时了解设备制造进展情况,确保化水工程进度需要。

四 存在的问题及措施

(1)管理方面有一定的差距,没有形成一个良好的管理理念及流程,致使工作效率等方面不能满足现代化企业的需要。各类需要协调的工作落实不到位。出现问题就要积极解决问题,作为基层负责专业工作这一层面来讲,不够到位。 有些工作没有积极反映到领导掌握的信息渠道上,即给自己工作上带来被动,也给领导工作添加不必要的麻烦。以后要加大在此方面对自己的要求,按照相关的管理制度严格执行。同时建议上级领导加快对需要协调解决问题的指导批复意见。

(2)对目些设备的调研方面存在着不够积极主动的局面,未能提出合理专业意见,对今后开展工作带来一定的制约。

(3)化水专业人员到位情况不理想,为后续的培训,设备的调试学习及运行造成了隐患,建议上级领导加快对化水专业人员的招聘

回顾总结一年来的工作,由于在公司领导及工程部领导的精心指导下自己在专业方面虽然取得了一定的成绩,但是我自己也清醒地认识到,工作中也还存在一些问题和不足,距领导的要求还有一定的差距。因此,在今后的工作中,我将一如继往地严格按照领导的的要求,以此促进专业工作的全面进步。“调整工作思路、谋划工作安排、梳理工作方法、理清工作计划”,结合目前我公司情况确保工程进度及工程质量制定出化水专业XX年工作重点及计划。请领导审查指正!

工作重点

(1)对取水泵站,沿线进厂管线会同设计院进行确定,跟踪设计院蓝图,确定施工单位以及泵站的建设和沿途管线施工,确保工程质量按时如期的完成。

(2)做好对重点化水设备的监造工作。监造设备是保证设备今后安全稳定优质运行的重要措施之一。为防患于未然并结合种种因素考虑对超滤设备、反渗透设备、EDI设备、取样冷却设备积极进行设备制造的关键点、组装的难度点、材质的把关点以及设备出厂检验达标点的监造工作。

(3)严格按照规定执行当各种水处理设备及系统未投运或运行不正常,机组不准启动。启动过程中严格按部颁要求控制水汽质量确保任何情况下不准发生向锅内送原水现象。

(4)监督做好热力设备进入现场后的保管存放及零部件的防腐蚀情况、水处理设备安装、试运、锅炉水压试验、化学清洗及机组试运行阶段的水、汽质量监督等工作,并及时协调、督促安装、调试等单位的化学监督工作。

(5)协调安排好施工进度,严防借口工期紧或其他理由而不严格执行有关的技术监督规程和规定。

(6)把好化学设备、系统和材料的验收保管,水压试验、化学清洗、蒸汽吹洗、机组启动试运阶段的水、汽质量监督和处理等各阶段的签字验收工作。

(7)监督做好设备验收、保管、安装,水压试验、化学清洗、机组启动前的吹洗和试运过程中的水、汽质量监督等各阶段的原始记录的准确、完整。建立一套完善的化学监督技术档案。

(8)加大设备安装期间对水、汽系统及各类设备的构造、工艺和材质、管道防腐措施等的监督验收。

(9)做好在锅炉第一次水压试验之前完成水处理设备及系统的安装调试工作,确保水压试验用水质量。做好化学清洗完毕至锅炉点火超过20天应采取的防腐蚀保护措施。

(10)做好整体试转时除氧器能有效除氧并能达到要求,辅机冷却水加药系统、精处理设备能投入运行。

(11)做好机组试运行期的化学监督工作以及领导安排的其它任务。(如:机组热化学实验和调整实验、机组临时停运保护等)

第2篇:水处理工作总结

一、水源与水质:

锅炉补给水系统的水源为运河水,生水由岸边取水泵取自运河深水段,再由管道送到三千立方水池的生水池,然后由生水泵送至三期锅炉补给水系统。水质的硬度比较大,全固形物,悬浮物含量比较高,

最大为1000mg/l。

二、系统布置、设计特点及系统流程:

三期化水系统布置在主厂房东南侧,与循环水泵房隔一条马路相望,地理位置比较好,锅炉补给水

处理室与酸碱贮存、综合间形成“l”型布置。锅炉补给水处理系统过滤除盐间跨距,长48m,布置有双介质过滤器、超滤系统、反渗透系统、一级除盐及混床水处理设备。除盐间旁设有6m跨度的辅助间,包括水泵间、反渗透加药间、生水加热间。水处理室外布置有生水箱、清水箱、淡水箱、除盐水箱及压缩空气罐。水箱侧建有2层建筑,楼上为酸碱贮存间、楼下为综合间、地下为中和池,综合间内布置卸酸碱装置、酸碱计量箱、中和水泵等设备。

1. 予处理系统的主要工艺流程及特点:

供水系统来水→生水加热器→生水箱→生水泵→双介质机械过滤器→保安过滤器→超滤给水泵→超滤装置→清水箱→高压给水泵→反渗透装置→淡水箱→淡水泵→除盐系统。

原水处理中采用了机械加速澄清池加快了水的处理速度,其澄清池清水区流速小于/s,总停留时间最少为2小时。

⑴予处理辅助系统:

预处理加药系统:包括杀菌剂、还原剂、阻垢剂三套加药装置。

⑵泵收集及输送系统:

机械加速澄清池的泥浆水排入泥浆池,泥浆池的出口接入泥浆泵,泥浆泵的出口一路管道送至废水处理系统中的污泥浓缩池进口,进行泥浆浓缩处理。

⑶反洗水回收系统:

予处理设置的反洗水回收系统,由废水池、废水泵、管道和阀门等组成,反洗水回收系统用于回收锅炉补给水处理系统可利用的水,这样每年可节约用水30多万吨,从而减少了水资源的浪费。

2. 除盐系统的工艺流程及特点:

予处理系统来水→双介质过滤器→弱酸阳离子交换器→真空除碳器→中间水箱→中间水泵→弱碱阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。

双介质过滤器设有反洗系统及再生装置,一级除盐设备为单元制,阴阳离子交换器采用逆流再生,水顶压固定床,除碳器采用二氧化碳除碳系统,其内部绝对运行压力为。

混合离子交换器采用体内再生,同国内其他135mw机组一样,仅出力不同,混合离子交换器出口设置树脂捕捉器。

二台800 m3除盐水箱内设浮球式密封装置,以隔离大气中二氧化碳及氧气等气体溶入除盐水中。

⑴酸碱贮存及再生系统:

汽车来酸碱→酸碱吸入箱→酸碱输送泵→酸碱高位贮存罐→酸碱计量箱→酸碱喷射器→至阳床、阴床、混床。

⑵酸碱废水收集及输送系统:

废水收集及输送系统由废液池、废液输送泵、管道和阀门组成,酸碱再生废液排入废液池中,酸碱废水在废液池中自中和,然后输送至废水处理系统。

3. 废水处理系统的工艺流程几特点:

废水处理包括工业废水处理系统及环保系统。废水处理系统处理能力为200m3/h,最大为240 m3/h。废水处理集中收集和处理下列废水:锅炉补给水处理系统反渗透排水和再生废水、循环水处理再生排水、空气预热器冲洗水、煤仓间冲洗水等。环保系统包括生活污水处理系统及含油、煤水处理系统,为节约用水,处理后的中水排进工业废水处理站清净水池与工业废水处理站处理后的中水供除渣系统使用。

废水调节池与污水泵房合建,容积为165m3,水池的有效水深为。当水池事故需清淤时,关闭进入该水池启闭机,废水自流进入雨水下水道。

⑴废水水质处理前:

进水浓度为:ss≤1500pm,含油废水浓度≤250ppm。

⑵废水水质处理后:

出水水质达到循环水水质标准,即ss≤4pm,含油废水浓度≤4ppm。

⑶泥浆处理系统:

三期泥浆水→污泥浓缩池→泥浆泵→混合管→板式压滤机→泥饼输送机。

⑷加药系统:

废水系统设置了比较完善的加药系统,包括干粉混凝加药装置及二氧化氯消毒装置。

⑸废水回收系统:

废水回收系统有请水池、清水泵、管道及阀门组成,主要作为水塔补水用。

4. 集中控制系统:

原水处理、除盐水、废水处理系统的控制都采用程序控制。可用人工、也可自动运行。控制室布置

在化水楼一楼东部位置。

三、施工特点及工艺流程:

根据系统及设备设计特点决定了施工进行程序及施工特点,系统及设备分布紧凑,予处理、除盐及废水处理设备采用水泥池、内部衬塑或衬胶等防腐层,体积庞大,从而导致了施工难度加大。

1、原水处理及除盐水系统:

机械加速澄清池首先验收水泥池底板,由于刮泥板距池底20-30mm,要求池底圆滑、坡度合适和高度均匀。施工过程中,设备吊装先吊入刮泥板但不能连接,待整体连接完毕再连接,然后吊入转动轴、搅拌器及传动轴,把池内构件全部吊入,再吊入搅拌器、刮泥板及电动机的支撑框架,最后吊装电动机。设备安装要测量澄清池中心,找正支撑架后进行二次浇灌,之后就位找正依次安装刮泥机、电动机。最后进水管、溢流管、排水管、排泥管和取样管的安装。

其他设备安装要经设备基础验收,然后找正、找平、生根、焊接及二次灌浆,化水设备内部电火花检测,布水管内部检查清洁度、水平度,以防布水不均匀。设备验收并就位后进行管道安装,管道安装尽量地面组合,然后吊装,从而尽可能减少高空作业。

2. 废水处理系统:

废水处理系统部分设备进出管口口径、标高与图纸设计不符,并且施工图纸不全,只有系统图没有安装图,所以给我们施工带来很大不便,为此我们和电厂协商根据现场实际情况采取灵活的施工方式,制定出一套切实可行的施工方案。历经2个多月顺利完成安装任务,并与6月28号调试成功。

3. 分部试运:

在省内一般工程都是根据系统流程进行调试,先进行予处理各环节的调试,再进行除盐系统各环节的调试,调试过程中的废水输送到废水处理系统进行废水的处理及分部试运工作。

4.施工人员分配及施工进度:

总之,从XX年10月20日~XX年6月30日化水系统及污水处理系统安装完成,化水与XX年4月12日调试出合格水。废水与XX年6月28号调试成功并顺利投入运行。

第3篇:水处理工作总结

北京水处理设备公司是以优质服务于中小企业为宗旨的水处理设备供应商;针对中小企业的需求进行产品设计、生产与销售,我们的目标是做客户自己的工程师。从产品优化设计、可靠的质量到优质的服务,再利用我们的专业知识提高客户技术水平,帮助中小企业克服困难,实现共同发展。我公司根据中小企业的具体需求,利用国际上先进的技术和设备及国产优质零配件为企业量身定做性价比最高的设备,将国外先进的水处理技术和精湛的生产工艺溶入到北京绿浩然的产品体系中,为中小企业做全方位的服务。

自己在环保领域也工作4、5年了,各种污水也见识了不少,各种工艺也都领教过了,现在倒反而迷惑了,有多少工艺是有技术含量的?特别是在工业污水方面。也可能是自己的道行还是很浅,或是自己眼力有限,下面是自己的几个疑问,请老前辈们回答。

问题一:个人觉得活性污泥法虽然传统,但还是很有生命力的,现在的工艺五花八门,sbr,cass,baf,mbr有多少工艺是在处理能力上有明显强于其它工艺呢?

问题二:在环保工程领域,一个人的技术能力主要体现是哪方面呢?上学的时候觉得的是理论,后来觉得是设计,再后来觉得是调试,再到后来,反而觉得忽悠的本事才是技术能力的体现。

理论方面就不多说了,书本上的知识而已,有解释的通的,也有解释不通的,大家都差不多。设计方面的能力就有点差异了,差异主要体现在对水质的掌握程度以及对工艺流程的全面把握,设计能力的高力最终体现的是能不能在形式上更加完善化,合理化。但是设计的依据是什么呢,我想很多人都无法回答这个问题的根本所在。

最后,就是评价一个人技术能力如何,还得看他的口才好不好,口才好的,能把事情说清楚,能把工作条理化的就是好。自己觉得自己懂很多,但就是说不清楚的人技术能力永远不会好到哪里去。

以上是自己这几年来的工作总结,想到哪说到哪,请大家批评指点。

2015污水处理厂个人年终总结
水处理实习报告 第八篇

污水处理厂个人年终总结

自2015年7月开始在北方环保工程有限公司工作到现在已经快有半年了。在这过去的半年里非常感谢领导和同事对我的关心和帮助,使我很快适应了自己的工作岗位,完成了从一个岗位到运行员工过渡的过程。在工作中兢兢业业,踏实工作,很好的完成了岗位职责内规定的各项工作指标。厂领导经常与我们谈心,并积极为我们解决生活上的困难。老员工也积极耐心的传、帮、教,把自己的专业知识毫无保留的传授给我们。同事之间团结友爱,互帮互助。半年的学习、工作,时间并不算太长,但我得到的实在是太多太多,半年来我的最大感受就是要做一个学习型的人。这良好的工作氛围,使我获得了很多知识。

刚当上运行员时,我发现自己对该岗位的知识了解太少。为了尽快适应工作岗位,自己就在工作中刻苦学习专业知识并积极投入到工作实践中去。我阅读了大量的资料,并在同事的指导和帮助下,很快掌握了污水处理的工艺流程,并了解了大量的污水处理专业词汇。因为当时工厂正处于筹建阶段,厂领导便安排我暂时管理资料,负责设备随机资料的签收、整理、保存和借阅等工作,我很快摸索出一套管理资料的方法,工作起来得心应手。另外,我还利用空闲时间阅读了所有的设备随机资料,不但弄懂了设备的工作原理,还与实际到货设备相结合,随时发现缺少哪些资料,并及时与机电公司相结合,保证安装工作的顺利进行。

随着工程日益接近尾声,我们的工厂也由筹建逐渐转入运营,工作也面临着转型,我被分配到了中控室。面对新的工作、新的环境,我积极调整自己的心态和工作方法,在厂长与同事的悉心指导下,我通过学习本岗的工作规章制度了解了本岗位的工作范围以及本岗在污水处理厂与其它岗位之间的关系。时值各种设备的安装调试时期,很多设备厂家的技术人员都到厂里来进行调试,我抓住这个有利时机,积极参加调试工作,多听、多看、多记、多操作,学会了总结经验。并能够严格按照仪器仪表的维护保养制度定期对各类现场仪表进行维护、保养和校准,坚持每天对仪表进行巡视检查。通过对仪表的调试及维护,使我对仪表的功能及参数设置有了更深一步的了解,为今后的工作打下了良好的基础。同时我还参与了整个工厂自控系统的编程工作,(

在通过日常工作积累经验的同时,我也积极参加各种培训,提高自身的技术水平。我参加了公司组织的入职前培训和新员工培训,对污水处理和公司现状有了一个深刻的认识。通过参加厂里的安全教育培训,使我增长了安全知识,提高了安全意识,并能够在工作中做到文明生产、安全操作,严格遵守安全操作规程及各项相关的规章制度。平时经常参加各个设备厂家举行的培训,如各种仪表、细格栅、鼓风机、变频柜等。

在适应岗位的过程中最重要的就是上级领导和同事们对我工作上的支持和帮助。通过这近一年的工作和自己不断地学习,现在对自己所从事的工作岗位已经适应,并对能够干好自己的岗位工作更加有了信心,也相信自己能够把工作做好。在过去的一年里,我在工作上取得了一些小的成绩。但我也清楚地认识到自身还存在不足之处,还需在今后的工作中加强学习,不断提高。我将一如既往的以最饱满的精神、最踏实的作风、最稳健的工作和最积极的态度完成各项工作,为明水县污水厂做出自己应有的贡献。

此致

2015年12月13日

2015给排水毕业实习报告
水处理实习报告 第九篇

给排水毕业实习报告(一)

一、实习目的

学生参加实习,是理论学习和时间锻炼相结合的重要机会,是提高政治思想水平和业务素质的重要环节。

给排水工程实习是给排水专业学生必须完成的课程之一。通过实习,可以是学生了解社会,接触实际,增强群众观点,劳动观念,和社会主义的事业心,责任感,提高政治思想觉悟;通过学习,可以获得给谁排水的世界只是,巩固所学理论,培养初步的实际工作能力和专业技能,使学校教育与社会教育的更好的结合,为毕业设计做好充分的准备。

二、实习要求

(1)学生要重视向实际学习,向工人学习,多问多记,记号笔记,写好实习报告。

(2)严格遵守各项规章制度

①学生往返实习场所应该集体行动,不得无故擅自行动,确有原因者,必学向知道老师说明并应该征得知道老师的同意。

②学生实习期间一律不的请假,特殊情况需持证明经过知道老师的批准,否则按旷课处理。

③严格遵守工厂的规章制度和操作规程,主意安全,遵守保密制度,爱护公共财务。

④学生要注意路途安全,不得打架斗殴。

三、实习内容

大学最后一学期了,按学校要求,作为毕业班的我们需要进行毕业实习。20**年2月13日上午,毕业实习正式拉开帷幕,几位专业老师给我们开了动员大会并详细介绍了未来三周实习的具体安排和注意事项,同是希望我们能够通过这几周的实习对我们的专业有更详细的了解,从实习中看到些书上没有的或是实际中不同于课本学到的东西,有助于我们理论联系实际。

2月14日,在这个充满浪漫色彩的日子里,我们全班39人一行在老师的带领下来到了具有欧洲色彩的xxxx。该项目总占地面积2470亩,建筑面积988950平方米,以情景洋房和别墅为主要建筑形态,环境优美,占地面积比较大。由于我们今天是进行建筑给排水的实习,所以我们来到了参观点的地下室停车场观看该小区给水、消防和喷淋管道的布置情况。进入设备间,映入眼帘的是复杂的管道设备系统,有给水泵、消防水泵和气压罐等。消防水泵后面设有消防水池以满足消防用水量(消防水池是人工建造的储存消防用水的构筑物,是天然水源或市政给水管网的一种重要补充手段)。此处采用水泵水箱联合供水的方式,5层以下是市政管网直接供水,5——8层是无负压供水,9——18是水泵水箱和气压罐联合供水。气压罐的使用可以在用水较少时进行供水避免夜晚用水较少时还开启水泵。

在泵房内有消防和给水供水设备。设备房有将近一半的面积是用于消防,消防设备有两个喷淋泵和两个消防泵均是一用一备,一台消防控制柜还有喷淋管,消防管道。在喷淋泵的仪表显示当时的压力是0.6Mpa。另外还有消防控制柜和喷淋控制柜,给水控制柜。其余就是管道和给水设备。因为有无负压供水设备所以就必有无负压供水设备。在看完泵房,我们在师傅的带领下在地下停车场内走到另一侧,途中我们边走边看了停车场的消防分布,以及通风管道,还有烟感设备,处处都是人性化安全第一。这也教育着我们即将走上社会工作的大四学生一定要注意安全。在停车场的另一端角落有一个最后的末端装置,主要用来检测压力的最不利端点。

2月15日上午,我们包车来到xxx污水处理厂。该厂是在2015年8月底扩建成并投入使用,日处理污水能力为50万吨,是xx市4座污水处理厂当中最大的。承担了全市40%的污水处理任务,并且工程建成投产以后,每年可以增加六千多万吨的污水处理量,这为艾溪湖截污和昌东工业园提供污水处理保障,对改善赣江水体水质起着重要作用。通过参观,我们知道每日粗格栅的汇入量是50万吨污水,在这里有6台螺旋泵用于提升污水以满足后续污水处理流程的要求(进水口是在水厂的最高位置),共有4个粗格栅每个粗格栅每日可提升17万吨水,现在是3用1备。粗格栅主要用于连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理经过粗格栅是细格栅,细格栅是用来是一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备,细格栅处通过输送机把废物送到压榨机,在排到外面。减轻工作人员的工作压力,之后到曝气沉砂池曝气沉砂池的主要作用是把细沙子等除去,实现预处理效果。在曝气沉砂池上有刮沙机,主要是把沙子刮在外面。之后把处理的水分到氧化沟和CASS工艺两个二级处理工艺进行处理。其中CASS工艺日处理量是17万吨,氧化沟日处理量33万吨。共有8个CASS工艺。每两个CASS工艺是一组。CASS工艺一个循环是4个阶段每个阶段是4h:其中曝气2h,沉淀0.8h,滗水1.2h,之后就是放空。每池尺寸L*B*H=75m*70.35m*7.0m,主要是处理有机物有脱氮除磷的功能。CASS工艺在反应器的前部设置了生物选择区,后部设置了可升降的自动滗水装置。其工作阶段分为曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段,周期循环进行。此处曝气2小时,沉砂阶段1小时,出水阶段1小时每天不断地循环进行。出水采用滗水器来实现。CASS工艺的特点有:1)工艺流程简单,占地面积小,投资较低;2)生化反应推动力大;3)沉淀效果好;4)运行灵活,抗冲击能力强;5)不易产生污泥膨胀的问题;6)剩余污泥量少,产生的污染少。由于CASS工艺的曝气是间断的,利于氧的转移,曝气时间还可根据水质、水量变化灵活调整,均为降低运行成本创造了条件。实践证明,CASS工艺日处理水量小则几百立方米,大则几十万立方米,只要设计合理,与其它方法相比具有一定的经济优势。它比传统活性污泥法节省投资20%-30%,节省土地30%以上。当需采用多种工艺串联使用时,如在CASS工艺后有其它处理工艺时,通常要增加中间水池和提升设备,将影响整体的经济优势,此时,要进行详细的技术经济比较,以确定采用CASS工艺还是其它好氧处理工艺。总体而言,CASS工艺的运行费用比传统活性污泥法稍低些。实地参观过程中我们先参观了CASS工艺的反应区(上面以介绍),之后来到了粗格栅这是处理进厂污水的第一个阶段,它主要是用来处理污水上的大的悬浮物,接着是提升泵(此处采用的是大型的螺旋泵且是德国制造的,污水通过提升后达到水厂的最高水位),跟着是细格栅它是一种可连续清除流体中杂物的固液分离设备,是城市污水处理、自来水厂、电厂进水口、纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中不可缺少的专用设备,是目前国内普遍采用的一种固液筛分设备,之后就是曝气沉砂池它是一长形渠道,沿渠壁一侧的整个长度方向,距池底60-90cm处安设曝气头进行曝气充氧,在其下部设集砂斗,池底有i=0.1-0.5的坡度,以保证砂粒顺利滑入。由于曝气的作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。池中会产生旋流,在旋流的离心力作用下,这些密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽,而密度较小的有机物随水流向前流动被带到下一处理单元。另外,在水中曝气可脱臭,改善水质,有利于后续处理,还可起到预曝气的作用。以上除了CASS反应区其余均为物理处理阶段。接着我们见到了氧化沟它是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中从而得到了净化。本厂采用了两种生化处理工艺其中CASS工艺日处理水量大约为14-17万吨,氧化沟日处理水量为33-36万吨水厂设有在线监测实时监测出水是否达标。之后我们还参观了中控室全面了解了水厂如何实现自动控制的。我们还大致参观了下污泥浓缩池和污泥脱水机房(此处采用离心脱水机进行脱水)。处理后的污泥制成泥饼外运。

2月16日,我们来到了国际经融中心进行实习。在黄老师和刘老师带领下我们一行人来到国际金融中心是一栋高48层的高楼并且含有4层的裙楼。先到的国际金融中心的地下室的-2F。这里有水的设备用房还有空调设备房。这个地下泵房明显的比较大相对于刚参观的铭雅欧洲城。师傅告诉我们这里就是黄老师设计的,在一个柱子那看到有图纸,有消防的和喷淋系统图。看到实例还是有些震撼。因为是高层大于100m,所以老师采用的是无负压分区式供水。听师傅说14F,27F,43F是避难层。在地下有生活水箱可满足27F使用,在27F层也有水箱以供27——48F使用,是个转换供水层。并且在楼顶设有稳压设备和消防水箱,这里的消防水箱可满足15min的水量。地下设备间有分区变频调速泵均为1用1备,可以提升至120m,1F——6F,7F——13F,14F——20F,21F——26F分开供水。以满足生活用水需求。地下室还有喷淋泵,喷淋泵也是采用分区式的楼层分开式,尽量满足消防的需求。看完地下设备房我们来到27F避难层,这里有一个96吨的消防水箱满足喷淋的分区供水和一个L*B*H=3*2.5*1.5的生活水箱。在27F也采用变频调速泵,有喷淋设备及管道,和消防设备。两个水箱各自工作,满足用水。看过后我们又到了44F,由于大楼还在建设中,我们就走楼梯到达顶楼在48F,在这里的一个角落有一个消防水箱,还有隔膜式压力罐等。

2月17日,我们来到xxx水厂进行参观实习。该自来水厂是xxx最早的水厂,有70余年的历史,在水厂门口厂长给我们讲了水厂的历史及主要工艺,水厂毗邻赣江和南昌大桥,主要是供市区的部分市民生活用水,计划水量是10万吨每日,但是现在时6.5万吨每日。主要是因为地理位置、地形、环境及规模的影响。在市区水厂不能建设的很大,占地面积有限。还有就是年代久远所以设备也开始退化不能实现自动化,处理的水量也有限。

我们先参观了加氯间,水厂用的仍然是液氯消毒,地上可以看见排放在地上的钢瓶即液氯钢瓶,旁边的小房间就是中和塔用来中和泄漏的氯的。参观完加氯间我们便步行至水厂的取水头部,该取水泵房设置在赣江边上采用自流管取水,当水位不足时可开启水泵来取水。接着是加药间,在里面我们看到了溶液池来配置混凝剂,此处采用明矾作为药剂和水按照1比10的比例稀释来制备。原水经过混凝后形成繁花之后进入沉淀池,此处采用的是斜管沉淀池它是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为逆(异)向流、同向流和逆向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间(或平行管内)相当于一个很浅的沉淀池。它的优点有:1)利用了层流原理,提高了沉淀池的处理能力;2)缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;3)增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理效率。这种类型沉淀池的过流率可达36m3/(m2.h),比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍,是一种新型高效沉淀设备。并已定型用于生产实践。其去除率高,占地面积小,停留时间短符合浅池理论的原理。我们在参观过程中可以很明显的看到斜管沉淀池所呈现的蜂窝状的结构。当然这种沉淀池也存在一些问题比如易老化,维修起来比较不方便,配水不均匀等等一系列问题。滤池此处用的是普通快滤池,它指的是为传统的快滤池布置形式,滤料一般为单层细砂级配滤料或煤、砂双层滤料,冲洗采用单水冲洗,冲洗水由水塔(箱)或水泵供给。此水厂采用的是多层滤料且滤料全是砂,所以又叫做砂滤池。经过滤池后的水经过加氯消毒后进入清水池,清水池用来存放处理好的水且设置在地下设有通风管。清水池作用是让过滤后的洁净澄清的滤后水沿着管道流往其内部进行贮存,并在清水中再次投加入液氯进行一段时间消毒,对水体的细菌、大肠杆菌等病菌进行杀灭。达到灭菌的效果。清水池的有效容积包括调节容积、消防用水量和水厂自用水和安全储量。水厂的调节容积可凭运转经验,按照最高日用水量的估算。清水池具有高峰供水低峰储水的功能。水厂出水经过送水泵站又叫二级泵站输送到市政给水管网中。这样我们今天的实习就结束了。

经过两天的休息,2月20日,我们来到xxx水厂实习。该水厂日处理水量可达60万吨且分为三期,每一期的工艺流程各有不同,接下来分别描述下各期的工艺流程。xx水厂一期工程于1993年投产,日供水能力20万立方米/日,1997年完成二期20万立方米/日的扩建,现在已经完成三期20万立方米每日的再次扩建,其生产能力达到60万立方米/日,供水达到60万立方米/日。生产工艺采取国内外较先进工艺,一、二期均采用国际先进SCADA控制系统,进口SCD加药及自动加氯系统,对水厂流量计、止回阀等设备进行了更新。在管理方面全面推进ISO9001质量管理体系,并获得论证。在节能方面引进了国外变频装置进口电机取得了良好的节能效果。出厂水水质合格率达到99.9%,达到国家卫生部颁发《生活饮用水卫生规范》的规定,水压能达国家建设部颁发《管网供水压力标准》的规定。首先我们介绍下加药间,其中包括有溶液池和原液池在此处将原液和水以1比10的比例进行配置,配好的药剂通过计量泵后进入到絮凝池,此处各期均采用折板絮凝池它指的是水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的构筑物。按照水流方向可将折板絮凝池分为竖流式和平流式。此处采用平流式。根据折板布置方式不同又分为同波折板和异波折板两种形式。此处采用同波折板式。这种絮凝池对于水量水质适应性强,停留时间短,絮凝效果好且节省絮凝剂的投加量。在絮凝池后端可以很明显的看到形成的矾花。沉淀池各期也都采用平流式沉淀池它是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形,进口和出口分设在池长的两端。池的长宽比不小于4,有效水深一般不超过3m。平流式沉淀池沉淀效果好,使用较广泛,但占地面积大,常用于处理水量大于15000立方米/天的污水处理厂。平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。池体平面为矩形,进出口分别设在池子的两端,进口一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面;出口多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。水流部分是池的主体,池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。接下来的滤池各期并不一样,一期采用的是普通快滤池。二期采用的滤池是虹吸滤池它是快滤池的一种形式,它的特点是利用虹吸原理进水和排走洗砂水,因此节省了两个闸门。此外,它利用小阻力配水系统和池子本身的水位来进行反冲洗,不需另设冲洗水箱或水泵,加之较易利用水力,自动控制池子的运行,所以已较多地得到应用。虹吸滤池在过滤时,由于滤后水位永远高于滤层,保持正水头过滤,所以不会发生负水头现象。每个单元滤池内的水位,由于通过滤层的水头损失不同而不同。滤池的配水系统必须采用小阻力配水系统。因此可以利用滤池本身的滤过水的水位(清水槽内水位)即可冲洗。冲洗水头一般采用1.1——1.3米。是由清水槽9的水位与冲洗排水槽顶的高差来控制的。滤池平均冲洗强度一般采用10——15升/秒·米2,冲洗历时5——6分钟。一个单元滤池在冲洗时,其他滤池会自动调整增加滤速使总处理水量不变。虹吸滤池在工艺构造方面有许多优点,同时也存在一定问题,它与普通快滤池相比有如下的优缺点。其优点有不需要大型的闸阀及相应的电动或水力等控制设备,可以利用滤池本身的出水量、水头进行冲洗,不需要设置洗水塔或水泵;可以在一定范围内,根据来水量的变化自动均衡地调节各单元滤池的滤速,不需要滤速控制装置;滤过水位永远高于滤层,可保持正水头过滤,不至于发生负水头现象;设备简单,管廊面积小,控制闸阀和管路可集中在滤池中央的真空罐周围,操作管理方便,易于自动化控制,减少生产管理人员,降低运转费用;其缺点包括池深较大(5到6米),采用小阻力配水系统单元滤池的面积不宜过大,因反冲洗水头受池深的限制,最大在1.3米左右,没有富余的水头调节,有时反冲洗效果并不很理想。三期采用v型滤池它是一种粗滤料滤池的一种形式,因两侧的进水槽设计成v字形状而得名。它的特点和优点如下:1)可采用较粗滤料较厚滤层以增加过滤周期;2)气、水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,因而反冲洗效果好,冲洗水量得到大大减少(一般包括气反冲洗,水反冲洗和气、水结合反冲洗三个过程);3)v型滤池采用均质滤料所以又叫均质滤料滤池,因为采用均质滤料所以含污能力高。它的缺点如下:1)滤料较贵,池体的结构比较复杂;2)因为要用气体进行反冲洗故而反冲洗系统需要增加供气系统;3)造价高,经济性差些。参观完滤池后便来到加氯间,此处采用液氯进行前加氯和后加氯消毒。清水池建在地下上面覆盖有草地及通风管。水厂处理完的水同样通过二级泵站送到给水管网去。

2月21日,我们来到xxx大厦进行实习。实习开始我们在黄老师的带领下来到了地下室的设备间参观。同前面的建筑给排水设计我们主要来看给水管线和消防、喷淋管线的布置以及相应的设备。xx大厦属于高层建筑所以此处采用的是分区供水的方式,底层采用市政管网直接供水,高层采用水泵加压供水,由于越到高层水压越大所以对于设备的要求就较高。设备间有给水泵、消防水泵和喷淋泵等消防水泵上设有延迟器(可以防止管道水流压力的波动而造成的误报)和湿式报警阀。地下室中同样设有消防水池以提供足够的消防用水量,水池的墙上设置有人孔和楼梯以方便工作人员进入水池中进行必要的维修工作。

2月22日,我们来到了xxx有限公司参观实习。xxx污水处理厂一期工程服务范围包括开发区,服务面积约40.10km2。污水处理量一期为20万吨/天,远期为40万吨/天。污水处理工艺采用A/A/O活性污泥处理工艺,尾水排放达到《国家污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。工程主要构筑物有提升泵房、曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、脱水机房、鼓风机房、综合楼等,占地面积为265亩,绿化率达到40%以上,工程总投资1.85亿。该厂投产后,虽不能及时产生直接经济效益,但大大改善了红谷滩新区及周边地区的人居环境,保护了赣江的水资源,从而为南昌市人民健康提供了保障。A/A/O工艺又可以称之为厌氧-缺氧-好氧法是一种同步脱氮除磷的工艺。该工艺在厌氧—好氧除磷工艺(A/A/O)中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到硝化脱氮的目的。A/A/O法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成:1)除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。2)脱氮,缺氧段要控制DO<0.5mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,从而达到脱氮的目的。该工艺包括三个反应器它们分别是缺氧反应器、好氧反应器和厌氧反应器。首段的厌氧反应器,流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为了在厌氧环境下充分释放磷,使污水中P的浓度升高,接着在缺氧反应器中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为氮气释放至空气,因此BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅度下降,这个阶段主要是去除水中氮的含量,而其中磷的变化很小,最后在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显着下降,但随着硝化过程使NO3-N的浓度增加,P随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降,聚磷菌可以大量吸收溶解性磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过二次沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。该工艺的特点如下:1)污染物去除效率高,运行稳定。能较好的耐受冲击负荷;2)污泥沉降性能好;3)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;4)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高;5)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。介绍完主体工艺我大致说下该水厂的工艺流程—粗格栅至提升泵房至细格栅至曝气沉砂池至缺氧、好氧和厌氧反应区最后到二沉池。二沉池是活性污泥系统的重要组成部分,其作用主要是使污泥分离,使水澄清和进行污泥浓缩,它将二沉池来水中的活性污泥与水进行分离并将分离出的污泥大部分泵送回瀑气池,小部分泵送去污泥脱水工段。该厂污泥的处理包括污泥脱水和污泥浓缩。

2月23日,我们参观的是xx水厂。xx水厂一期工程于2015年9月28日在公司牛行水厂一期工程工地举行了试投产仪式,标志着xx水厂一期试投产送水开始。xxx水厂,设计总规模为日供水30万立方米,共分三期建设。其中,一期工程于2015年10月开工建设,可行性研究报告总投资8156.29万元(不含管网、土地投资),日供水设计能力10万立方米。该水厂采用了先进的制水工艺,是一个全自动化运行的水厂。水厂的工艺流程为原水通过一级泵站取水送至水厂进入到折板絮凝池之后到平流式沉淀池再到v型滤池最后消毒并存放在清水池中,通过二级泵站送至市政给水管网去。该水厂采用的絮凝药剂是聚合氯化铝(在溶液池中进行制备后通过计量泵投加到折板絮凝池中)。折板式絮凝池可以增加水在其中的反应时间,使反应更充分。反应池下方有排泥管,可以将反应后的泥排往排泥池。但是折板需要顶期清洗,排泥管更需要定期反冲洗。据那里的讲解员说这种折板式絮凝池效果并不是很好,但是在絮凝池末端仍然可看见形成的繁花。通过絮凝池的水进入到平流式沉淀池。相比于其他的沉淀池,平流式沉淀池构造简单、造价低、处理效果稳定、效率高、耗药量少,且有较大的缓冲能力,但占地面积更大。在平流沉淀池的末端有吸泥机吸取平流式沉淀池底下的泥。沉淀后的水进入到v型滤池它是一种粗滤料滤池的一种形式,因两侧的进水槽设计成v字形状而得名。牛行水厂滤池的反冲洗过程共分三步,先是水冲,接着是气水混冲,最后再来一次水冲(这种反冲洗的效果很好)。滤池之后该水厂还设置了一个接触池它的主要作用是为了让氯气在水中起到更好的反应,之后水流入清水池存放。xx水厂的清水池是叠加在地下的,这样更能节省土地(但要设置通风口)。清水池的水流入二级泵房,该泵房共有3台水泵,其中有一台变频的,可以根据管网的压力而改变他的流量。送出水的压力在0.45-0.50MPa之间。输出管上有电磁流量计,可以根据这个调节送水加压水泵的功率。这个水厂同样是自动化控制的。

2月24日,也是我们实习的最后一天,我们去了xx水厂实习。该水厂分为三期工程,一期工程1978年建成,日供水10万立方米;二期工程1983年建成,日供水10万立方米;三期工程1986年建成,日供水也是10万立方米。它是比较早的一个水厂,是继xxx水厂之后第二老的水厂。xx水厂原水为赣江水,原水水质在2级和3级之间,污染程度较轻。原水经过圆形沉井水泵房被抽入两根输水管。水泵房有吸水井和10台水泵。进水口用格栅挡住杂物。距离水厂大概1公里左右。江面上设有两根自流管水位高时可不用开启水泵即可取到原水,水位低时则需要开启水泵方能取到原水。在输水管端处有静态混和器,通过静态混和器投加混凝剂。混凝剂主要是聚合氯化铝。混凝过程分为混合和絮凝两阶段。混合阶段的主要任务是使混凝剂迅速均匀的分散到水中,此过程在设备中实施。而絮凝过程要求对水体的搅拌适当防止形成的繁花被打碎。水从配水井出来后进入絮凝池后从侧壁出来进入沉淀池,此处水厂采用的是斜管式沉淀池,斜管式沉淀池是在沉淀池中装置许多间隔较小的平行倾斜管(从水池上面看像蜂窝状),增加了沉淀面积和改善了水力条件(雷诺数Re降低,佛罗德数Fr提高),使颗粒的最大垂直沉淀距离从几米缩小到隔板之间的几厘米,大大缩短了颗粒沉淀分离所需要的时间。斜管式沉淀池具有沉淀效率高、在同样的出水条件下池容积小、占地面积少;在相同颗粒沉淀效果的条件下,单位池面面积的产水率是平流式沉淀池的6-8倍等优点。特别适用于厂区面积较小的水厂。水从沉淀池出来进入滤池,这里使用的是虹吸滤池。它的特点是利用虹吸原理进水和排走洗砂水,因此节省了两个闸门。此外,它利用小阻力配水系统和池子本身的水位来进行反冲洗,不需另设冲洗水箱或水泵,加之较易利用水力,自动控制池子的运行,所以已较多地得到应用。但是虹吸滤池也存在着一些问题。如它的池深较大(5到6米,故而维修和清洗比较困难),采用小阻力配水系统单元滤池的面积不宜过大,因反冲洗水头受池深的限制,最大在1.3米左右,没有富余的水头调节,有时它的反冲洗效果并不很理想。滤池出来的水需要消毒,消毒是饮用水处理工艺的终端处理,是必不可少的饮用水安全卫生的保障。消毒的主要作用是杀灭水中对人体健康有害的可引起霍乱、伤寒等疾病的病菌、病毒和原生动物的胞囊等绝大部分病原微生物,以防止通过饮用水传播疾病。常用的消毒方法有液氯、臭氧、氯胺和紫外线等,这里采用的是使用液氯进行消毒。我们在水厂看到了设备间专门有设备对于加氯情况进行监控,看看是否符合国家标准。经过上述处理后,水就可以进入清水池了。清水池有调节水量的作用。清水池里的水经过送水泵房的加压就可以进入市政给水管网了。至此,为期两周的南昌实习就结束了。

四、实习总结

实习已告一段落,通过这些天的实习,我也更深入的认识了我们专业,同时也懂得了如何将一些所学过的理论知识在实际中更好的应用。这些天我们参观了给水厂、污水处理厂和高层建筑。实习是教学计划的重要组成部分,是学生获得工程技术人员基本训练的实践性环节。其目的是使学生巩固和运用理论知识,获得实际生产技能和管理知识,培养学生独立分析和解决实际问题的能力,增进对专业的进一步了解,增强学生的事业心和责任感。经过这次实地实习,我们将在课堂上所学的知识与实际应用联系起来,更加深入得理解了有关建筑给排水和给水、排水处理的工艺流程,通过工作人员的讲解,我们了解了一些新技术和新工艺,还懂得一些工作时的技巧,这在我以后的学习和工作中有很大的帮助。尽管我们即将离开学校,但现在科学技术的飞快发展督促我们要时刻学习,以跟上时代的发展。

这次实习所学到的和感受到的,将是我们终生受用一笔财富。只要我们用心的发掘、勇敢地尝试、认真的去请教,一定会能更大的收获和启发的,也只有这样才能为自己以后的工作和生活积累更多丰富的知识和宝贵的经验。同时要学会虚心,因为只有虚心请教才能真正学到东西,也只有虚心请教才可使自己进步快。要向有经验的前辈学习,学习他们的工作态度和做事原则,这样能使我们少走很多弯路。

给排水毕业实习报告(二)

建筑给排水认识实习在这次的实习中我们参观了两个水厂,一个污水处理厂,一栋建工楼,一个游泳馆,基本上对给水排水各个方向都有所涉及,这对我们的今后的学习有很大的帮助。我知道了建筑给水排水的基本内容有建筑给水、建筑排水和建筑消防给水。建筑消防给水有两类:消火栓给水和自动喷水系统。

一、实习目的

1、了解建筑给排水系统及游泳池水循环系统。

2、了解污水厂水处理流程。

3、了解城市给水水厂处理流程4.给将要走入社会的学生提供一次熟悉社会,了解社会的好机会。

5、通过实习培养学生工程形象思维能力和工程实践能力,提高学生观察能力,思考问题的能力,让学生学会了如何查资料,培养对专业课程的兴趣。

6、通过认识实习,使学生对给水排水工程有初步的认识和了解,提高学生对给水排水工程在国民经济和社会经济建设发展中的作用及地位的认识,增强感性认识,稳定专业思想。

二、实习内容1、建筑给排水工程7月3日早上,专业老师对实验的目的、注意事项、日程安排做了简单介绍之后,我们开始了为期一周的实习。

我们先到前湖校区建工楼实习。

建筑给排水分为建筑给水、建筑排水和建筑消防三部分建筑给水系统的任务是按其水量、水压供应不同类型建筑物及小区内的用水,即满足生活、生产和消防的用水需要;而建筑排水系统的任务是将建筑物内的生活、生产中使用过的水收集并排放到室外的污水管道系统。

前湖校区建工楼为13层,为高层建筑。

高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门出现水锤现象,引起噪声;损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑必须在垂直方向分成几个区,采用分区供水的系统。设备工程师在设计高层建筑的供水系统时,首先要确定整幢建筑物的用水量。在高层建筑内工作和生活的人数很多,用水量很大,设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑上部的水箱。

建工楼的供水方式为分区供水,下区(1-5层)为市政给水管网直接供水,上区(6-13层)为由升压贮水设备(屋顶水箱)供水。

他共有两个水箱,楼下一个钢筋混凝土结构的,屋顶一个不锈钢的。屋顶的水箱的压力的调节是通过稳压泵来实现的。设于屋顶的调节贮水水箱是常用的储水装置,但由于其存在二次污染严重等缺点,现在水箱从材料和加工上已有很大改进,向多元化发展。新颖水箱从材质上说有镀锌、搪瓷、复合钢板、涂塑、玻璃钢和不锈钢的水箱,其和水接触的内表面不易锈蚀,对水质无污染,出减轻结构重量,解决施工不便等问题。材质改变了,水箱的成型方式和形状也随之改变,组合式水箱、装配式水箱可以提高水箱质量,有利于工厂化生产并缩短现场施工安装时间,也减少了水箱内底的死水区范围;球形水箱和槽形水箱是外形变化,用呼吸阀替代浮球阀,解决了因浮球阀关闭不严造成的漏水问题,同时也使水箱从重力供水变为压力—重力供水的新工况。钢筋混凝土贮水池也是常用的储水装置,其底部及内壁应铺设白瓷砖。建工楼的水箱是消防和生活共用的。水箱的大小消防要求,以火灾延续时间内所需的消防用水总水量计。

给水管网的干管呈枝状或环状布置。给水管网布置的基本要求:

1、要确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理。管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,宜采用枝状布置力求管线简短,以减小工程量,降低造价。

2、管道不受损坏。给水埋地管应避免布置在可能受重物压坏处,如穿过生产设备基础、伸缩缝、沉降缝等处。如遇特殊情况必须穿越时,应采取保护措施。

3、不影响生产安全和建筑物的使用。

4、安装、维修。管道周围应留有一定的空间,给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应按规范要求留置。

(1)建筑消防给水系统有两种:一是消火栓给水系统,一是自动喷系淋统。

建工楼的给水管网于自动喷水灭火管网是分开设置的。它的水泵房有4台水泵,两台消防水泵,两台自动喷淋泵。消防水泵由消防管道接通到消火栓,并有两支管接通到楼外面的4个水泵结合器。

(a)消火栓给水系统是由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵结合器及增压水泵组成的。水泵结合器是为了保证当楼内没有水可以用于消防灭火时可以由消防车向室内消防给水系统加压供水。

建工楼的消火栓布置满足了有2支水枪的充实水柱达到同层内的任何部分。水带长25米,消火栓距地面安装高度为1.1米。

(b)建工楼的自动喷淋灭火系统为湿式自动喷淋灭火系统。其特点是系统管网中为常压水,喷头为常闭。当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,水从喷头喷出进行灭火。地下室是直立喷头。在地上每个楼层都有烟感应器和温度感应器、吊顶喷头。当温度达到73度时,喷头就会自动破裂喷出水来水,水的喷射半径为1.8米,保证楼层内的每个点都能喷到水。若火灾持续一段时间使温度超过一定时警铃便会响起来并自动启动供水水泵。整个系统都自动完成,无须人力操作。

当然建工楼也有其他灭火系统,如干粉灭火器等。

接下来我们又到游泳馆实习。

我们的游泳馆是按能进行国游泳馆是家专业比赛的标准来建造的。在全国大学游泳馆中首屈一指。

我们了解到游泳池在使用中,池水混有:人体污垢、脂肪、菌类毛发以及大的尘埃等杂物而在逐渐被污染。所以我们学校的游泳馆按CECS14-89第2、2、1条,室内1、游泳池水质按CECS14-89的第2、1、2条规定的水质卫生标准进行设计,如下表:

序号项目标准1PH值6.5—8.52混浊度不大于5度,或站在游泳池两岸能看清水深1.5M的池底四、五道泳道线3耗氧量不超过6mg/L4尿素不超过2.5mg/L5余氯游泳余氯:0.4---0.6mg/L化合性余氯:1.0mg/L以上6细菌总数不超过1000个/ml7总大肠菌群不超过18个/L8有害物质参照〈〈工业企业设计卫生标准〉〉(TJ36-79)中地面水水质卫生标准执行它的水循环系统包括供热循环、池深水循环、正常给水排水三部分。游泳馆水的循环采用的是顺流式循环系统。满容时水量为6400立方米。水温恒定在24-28度。全部循环水量从游泳池的两端壁或两侧壁上部进水。从深水处底部回水。水的循环周期一般为6-12小时。游泳人数多时,采用较短的循环周期,反之游泳人数较少时,采用较长的循环周期。

(1)水的预净化。当游泳池的水进入循环系统时应进行预净化处理,以防止水中夹带颗粒状物、游泳者留下的毛发及纤维物体及进入水及过滤器。所以在循环回水进入水泵之前,吸水阀门之后,必须设置毛发(2)过滤净化。砂锅(游泳池用直径800mm的,3台用2台备用,跳水用直径600mm的2台用1台备用)石英为滤料,最高处理水量25立方米/秒及15立方米/秒。滤砂需要定期反冲洗。

(3)加药。水在进入过滤器前应经过加药箱。游泳馆共有4个加药箱。加药箱里加入混凝剂,使水中的微小污物吸附在药剂的絮凝体上。同时为了使游泳池的PH值在6.5-8.5之间,需投PH值调整剂。

(4)消毒。采用氯气消毒与紫外线消毒相结合。

(5)水温度的控制。采用冷热水相兑的方法。热水由馆外的太阳能装置加热。计算机自动化系统根据冷热水的温度调节兑水的比例,将水兑成24-28度的恒温水。

游泳池循环水处理工艺流程:游泳池的设置:

进水口设于池壁上,直径为45毫米,回水口设于池底,口应用格栅盖板。

溢流沟水槽用于排除游泳者入池时溢出的池水,并带走水面的漂浮物。溢流沟有池壁式和池岸式两大类。校游泳馆采用的是池岸式。

池水的排出采用循环水泵作泻水之用。池岸的雨水没有斜向游泳池的溢水沟,以免雨量大时可能有少量雨水流人而污染游泳池。池岸周边有雨水排水口及龙头,以备清洗溢水沟格栅及池岸之用。

2、污水处理7月4日我们到南昌市朝阳污水厂实习。

水厂简介:服务范围为南昌市沿江路以西城区。朝阳污水厂1998年开始动工并于2000年建成投产。同期被南昌水业集团收购。它是我市第一个污水处理厂。现已成为日处理污水8万吨的现代化污水处理厂。主要建设内容包括污水处理设施、污水收集管道等。处理厂厂址选在南昌市朝阳洲桃花村;污水处理工艺为回转式氧化沟污水处理工艺;尾水排水执行国家污水综合二级标准,实际上还更高,达到了一级B。设计的混合污水里工业废水和生活污水比例是2.86:1。但实际上处理的基本都是生活污水。

朝阳污水厂工艺流程图:污水先经过格栅截流大块污物,再进入沉砂池沉下砂粒等较重无机物,然后进入沉淀池去除大部分较细的悬浮物,出水可用于灌溉或养殖(或排放水体)沉砂池沉下的沙粒可用于填坑,沉淀池中的污泥被消化池发酵后用作农肥,发酵中产生的沼气可用作燃料。

(二)主要处理构筑物(1)格栅格栅的作用是截留污水中较大的漂浮固体,在污水处理厂内,它作为处理流程的一个组成部分。格栅是由一组平行的金属栅条组成,栅条斜放在污水流经的渠道内,与水面成60·-70·,以便于清除留在栅条上的垃圾。栅条常用10mmX50mm扁钢条制成,栅条间空隙一般为16-25mm。根据格栅上垃圾的清除方法不同,可分为人工清除格栅和机械清除格栅两种。

(2)水提升泵房自控污水泵房的自动控制是指以污水泵站集水池的水位和流量为控制指标,并根据由此发出的信号,自动运转污水泵。其控制装置是水位与流量传感器、调节仪表和操作设备等组成。由于水位计和流量计等是污水泵站自动控制系统的“眼睛”,因此,在对它们的维护管理中,最重要的是保持它们的精度并能无故障地长期连续使用。因此不仅应当做到定期检修,而且在认为测定值不可靠时,应当及时修理与调试。

(3)沉砂池沉砂池的主要作用是去除污水中的沙粒、煤渣等无机物,防止易沉固体进入后续处理构筑物——沉淀池后不易排出(沉积在池底),而妨碍沉淀池的正常运行。

(4)曝气设备自控曝气池是活性污泥法污水处理厂的核心构筑物。污水中污染物的去除主要在在曝气池中完成,因此曝气池的运行状况在某种程度上决定了整个处理系统的处理效果。除此之外,向曝气池提供氧所需的运行费也占总运行费的很大比重。还有,影响曝气池的运行的因素很多,如污泥龄,溶解氧(DO)浓度,混合液悬浮固体(MISS)浓度,污泥回流比和BOD污泥负荷等。合理地控制这些影响因素能有效地提高曝气池的处理效率,所以,曝气池的自动控制对整个处理系统来说是至关重要的。

来自市政管网的污水先经旋转式粗格栅(格栅间隔为25mm)除去大的漂浮物后,再由潜污水泵提升进入污水处理厂。格栅需要定期清理。水泵房设潜污水泵8台(6用2备)采用重力提升法。水泵房里的水泵为潜水泵。扬程为9米,流量为720立方米/秒。

(2)从水泵房出来的污水经过细格栅(格栅间隔为10mm)后由闸门分为两股水,进入沉砂池,进行一级处理。主要是去除大的无机颗粒。

(3)水继续进入氧化沟。沉砂池出水由底部进入配水井,通过两座调节堰门向。回旋式氧化沟分配水后与回流污泥一起进入氧化沟。氧化沟长90米。两组氧化沟共有10台表面曝气机。回旋式表面曝气机充分搅拌使水充氧,并推动水的循环。水在氧化沟中一般停留6小时左右。水在循环过程中有一部分的较清的水经过氧化沟出水阀门溢流出来,其余的继续在氧化沟中氧化。氧化沟中的污泥是经过培养的。

(4)水进入二沉池进行泥水分离。采用的是周边进水,出水辐流式的工艺。池直径36米,共4座。活性污泥通过吸泥管回收到氧化沟中,以保证氧化沟有足够的微生物浓度。回流污泥系统包括回流污泥泵和回流污泥管道。剩余污泥则经过剩余污泥泵吸出,进入剩余污泥脱水机房进行泥水分离,采用旋转脱泥法,脱水后的泥则填埋。旋转脱泥机要定期用高压水进行反冲洗。而二沉池出来的水则经出水泵房排入抚河,做景观用水。

3、给水处理给水处理的任务:按用水的水质标准对原水进行加工,去除水中的有害成分,使处理后的水质附合生活或生产等用水的各种要求。

7月5日我们到朝阳水厂实习。

水厂简介:分三期工程,一期工程1978年建成,日供水10万立方米;二期工程1983年建成,日供水10万立方米;三期工程1986年建成,日供水也是10万立方米。它是我省比较早的一个水厂了。属于江西洪城水业股份有限公司。

朝阳水厂的采水点在南昌大桥和八一大桥之间,原水为赣江水,原水水质在2级和3级之间,污染较轻。原水经过圆形沉井水泵房被抽入两根输水管。水泵房有吸水井和10台水泵。进水口用格栅挡住杂物。距离水厂大概1公里左右。

在输水管端处有静态混和器,通过静态混和器加混凝剂。混凝剂主要是聚合氯化铝。混凝过程分为凝聚和絮凝两阶段。包括投加混凝剂后的化学反应和初步絮凝两过程。主要任务是使混凝剂迅速均匀的分散到水中。此过程在设备中实施。絮凝过程要求对水体的搅拌适当。

水经过输水管进入厂区,在进入折反反应池之前还要经过几道细格栅以去除杂物。水从反应池的中心涌出在反应池中充分反应,然后从反应池的侧壁流入沉淀池。沉淀池的作用是沉淀大颗粒。水厂常用的有沉淀池有平流式、斜管(板)式和辐流式。朝阳水厂采用的是斜管式沉淀池。斜管式沉淀池是在沉淀池中装置许多间隔较小的平行倾斜管,增加了沉淀面积和改善了水力条件1(雷诺数Re降低,佛罗德数Fr提高),使颗粒的最大垂直沉淀距离从几米缩小到隔板之间的几厘米,大大缩短了颗粒沉淀分离所需要的时间。斜管式沉淀吃具有沉淀效率高、在同样的出水条件下池容积小、占地面积少;在相同颗粒沉淀效果的条件下,单位池面面积的产水率是平流式沉淀池的6-8倍。特别适用于厂区面积较小的水厂。水从沉淀池出来后进入了虹吸滤池过滤。过滤是指用石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。常用的滤池形式有:普通快滤池、双阀滤池、虹吸滤池、无阀滤池、移动冲洗罩滤池和压力滤罐,以及近年来应用最多的V型滤池。各种滤池的过滤的基本原理是一样的,即主要为微粒与滤料的吸附作用,基本工作过程也相同即过滤与反冲洗交替进行。但针对不同的水质有不同的处理方法,朝阳水厂采用的是单层石英砂滤料,砂粒的直径在0.6mm-1.2mm之间,厚度为0.7米左右。过滤过程为物理截流过程。

紫外线消毒相结合。

(5)水温度的控制。采用冷热水相兑的方法。热水由馆外的太阳能装置加热。计算机自动化系统根据冷热水的温度调节兑水的比例,将水兑成24-28度的恒温水。

游泳池循环水处理工艺流程:游泳池的设置:

进水口设于池壁上,直径为45毫米,回水口设于池底,口应用格栅盖板。

溢流沟水槽用于排除游泳者入池时溢出的池水,并带走水面的漂浮物。溢流沟有池壁式和池岸式两大类。校游泳馆采用的是池岸式。

池水的排出采用循环水泵作泻水之用。池岸的雨水没有斜向游泳池的溢水沟,以免雨量大时可能有少量雨水流人而污染游泳池。池岸周边有雨水排水口及龙头,以备清洗溢水沟格栅及池岸之用。

2、污水处理7月4日我们到南昌市朝阳污水厂实习。

水厂简介:服务范围为南昌市沿江路以西城区。朝阳污水厂1998年开始动工并于2000年建成投产。同期被南昌水业集团收购。它是我市第一个污水处理厂。现已成为日处理污水8万吨的现代化污水处理厂。主要建设内容包括污水处理设施、污水收集管道等。处理厂厂址选在南昌市朝阳洲桃花村;污水处理工艺为回转式氧化沟污水处理工艺;尾水排水执行国家污水综合二级标准,实际上还更高,达到了一级B。设计的混合污水里工业废水和生活污水比例是2.86:1。但实际上处理的基本都是生活污水。

朝阳污水厂工艺流程图:污水先经过格栅截流大块污物,再进入沉砂池沉下砂粒等较重无机物,然后进入沉淀池去除大部分较细的悬浮物,出水可用于灌溉或养殖(或排放水体)。沉砂池沉下的沙粒可用于填坑,沉淀池中的污泥被消化池发酵后用作农肥,发酵中产生的沼气可用作燃料。

(二)主要处理构筑物(1)。格栅格栅的作用是截留污水中较大的漂浮固体,在污水处理厂内,它作为处理流程的一个组成部分。格栅是由一组平行的金属栅条组成,栅条斜放在污水流经的渠道内,与水面成60·-70·,以便于清除留在栅条上的垃圾。栅条常用10mmX50mm扁钢条制成,栅条间空隙一般为16-25mm。根据格栅上垃圾的清除方法不同,可分为人工清除格栅和机械清除格栅两种。

(2)水提升泵房自控污水泵房的自动控制是指以污水泵站集水池的水位和流量为控制指标,并根据由此发出的信号,自动运转污水泵。其控制装置是水位与流量传感器、调节仪表和操作设备等组成。(

(3)沉砂池沉砂池的主要作用是去除污水中的沙粒、煤渣等无机物,防止易沉固体进入后续处理构筑物——沉淀池后不易排出(沉积在池底),而妨碍沉淀池的正常运行。

(4)曝气设备自控曝气池是活性污泥法污水处理厂的核心构筑物。污水中污染物的去除主要在在曝气池中完成,因此曝气池的运行状况在某种程度上决定了整个处理系统的处理效果。除此之外,向曝气池提供氧所需的运行费也占总运行费的很大比重。还有,影响曝气池的运行的因素很多,如污泥龄,溶解氧(DO)浓度,混合液悬浮固体(MISS)浓度,污泥回流比和BOD污泥负荷等。合理地控制这些影响因素能有效地提高曝气池的处理效率,所以,曝气池的自动控制对整个处理系统来说是至关重要的。

来自市政管网的污水先经旋转式粗格栅(格栅间隔为25mm)除去大的漂浮物后,再由潜污水泵提升进入污水处理厂。格栅需要定期清理。水泵房设潜污水泵8台(6用2备)采用重力提升法。水泵房里的水泵为潜水泵。扬程为9米,流量为720立方米/秒。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《水处理实习报告》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:

最新推荐成考报名

更多
1、“水处理实习报告”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"水处理实习报告" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/shixibaogao/756921.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!