当前位置: 首页 > 实用文档 > 策划 > 满堂扣件式钢管脚手架施工方案

满堂扣件式钢管脚手架施工方案

2016-07-19 10:20:35 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 满堂扣件式钢管脚手架施工方案(共6篇)满堂脚手架专项施工方案目 录第一节 编制依据……………………………………………………………… 1第二节 工程概况……………………………………………………………… 2第三节 满堂脚手架搭设方案选用 ……………………………………………3第四节 安装满堂脚手架的施工管理……………………...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《满堂扣件式钢管脚手架施工方案》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

篇一:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
满堂脚手架专项施工方案

目 录

第一节 编制依据……………………………………………………………… 1

第二节 工程概况……………………………………………………………… 2

第三节 满堂脚手架搭设方案选用 ……………………………………………3

第四节 安装满堂脚手架的施工管理………………………………………… 4

第五节 脚手架材料检测要求 ………………………………………………..15

第六节 满堂脚手架安全性验算 ……………………………………………..16

第一节 编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版

《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社;

《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社;

《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社;

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001;

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社;

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001;

《德基广场二期幸福蓝海国际影城室内装饰工程施工组织设计》

《 德基广场二期幸福蓝海室内装饰工程设计图纸》

第二节 工程概况

德基广场二期幸福蓝海国际影城室内装饰工程,位于南京市中山路18号,本工程主要

经营电影、娱乐为一体,在德基广场二期大楼内七层、八层,属于框架-剪力墙结构,该影城总建筑面积2700平方米,本影城室内装饰工程建筑高度16米。总工期50天。 IMAX厅 跨度为21.7m,进深为23.09m, 室内装修、安装满堂脚手架高度为11.3m ,投影覆盖面积为518.63㎡,吊顶形式:选用材料为600*600黑色矿棉板吊顶。

第三节 满堂脚手架搭设方案选用

根据吊顶及墙面的实际安装方法,在脚手架顶面主要为吊顶构件、脚手片、安装人员及

安装工具:扳手、管子钳、垫板及备用小配件,椐此,根据《建筑结构荷载规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工扣式钢管模板支架技术规程》中的相关荷载取值,取网架荷载标准值:0.5KN/㎡,施工人员及安装工具等标准值(考虑空调安装特点),取1.6 KN/㎡。

由于吊顶安装面积大,高度高,为减少人员的搬运,充分利用空间大的功能,在脚手架

顶面设置满铺木板,脚手架木板顶面严格控制材料堆放,并须分散堆放, 堆放点上有专人负责,严格控制荷载不大于200㎏/㎡。

一、搭设准备工作

在脚手架搭设前,应做好以下准备工作:

1、据施工方案的要求,应由技术人员对参与脚手架搭设的有关人员进行全面的技术交

底。

2、应对搭设用的钢管、扣件、脚手片、铁丝等进行检查验收,不合格的构配件严禁使

用,经检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐。

3、清除地面杂物,准备垫板,做好立杆基础措施。

4、对脚手架立杆底脚位置进行定位放线,并对夹层顶板进行支撑加固。

5、检查现场脚手架搭设的范围是否与脚手架方案相一致。

二、脚手架搭设方案 根据吊顶、墙面安装方案,采用扣件式满堂钢管脚手架作为操作平台,并根据矿棉板完

成面高度要求搭设成层状结构,并预留出吊顶安装空间,脚手架采用分层搭设,脚手架的最高搭设高度为11.3m,顶面木板脚手片需顶层满铺,层高错位处需围护挡板,脚手架中间设置剪刀撑和水平撑,由于脚手架高度高,脚手架搭设需分两步进行,第一步为立杆放脚,设置扫地杆,纵横向剪刀撑位置,搭设完成后,进行第一次验收,验收合格后方可进行第二步安装。第二步为中间剩余部分脚手架的搭设及外围周边剪刀撑设置,完成后进行脚手架的第二次验收,为整体验收。

脚手架钢管考虑目前市场上的质量情况,决定选用规格Φ48×3.2(计算时自重按

Φ48×3.5钢管),Q235A,立杆主体间距为1.5mх1.5m,水平杆步距为1.8m,脚手架搭设顶面宽度符合平面布置图要求,以满足吊顶安装支承特点,标高如附图所示,为保证脚手架纵横向稳定,根据规范6.8.2条规定,满堂脚手架周边环向和中间设置剪刀撑,并由地面至操作顶面连续设置,剪刀撑与地面倾角为45°~ 60°之间,中间剪刀撑每隔四排设置,间距不大于6m,水平剪刀撑按每隔两步设置一道,立杆底部设扫地杆。

第四节 安装满堂脚手架的施工管理

一、脚手架搭拆施工工艺

搭设标准:脚手架钢管要求横平竖直,整齐清晰,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有

吊顶安装预留空间,不变形、不摇晃,立杆采用一字扣件对接,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆在高度方向的接头不大于步距的1/3,立杆的垂直偏差不大于架高的1/400,立杆在离地脚30cm处设置扫地杆。

1、搭设顺序

先按1.5m立杆间距进行整体布杆,砼柱梁抱箍连接,作为连墙件→搭设中间场地部位

脚手架与周边已搭设部分持平→再按吊顶要求层高往上逐层搭设。

2、脚手架搭设

画线放样→放置槽钢垫块或木垫块→放置纵向扫地杆→立杆(加临时抛杆)→横向扫地

杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→第三步纵向水平杆→第三步横向水平杆→以此类推,完成第一层脚手架纵横向搭设→剪刀撑搭设→再搭设上几层脚手架→水平剪刀撑搭设→铺设脚手片。

(1)先画线放样,然后脚手架立杆按1.5m进行摆放(具体平面布置见附图),场地处

立杆在基本立杆间距中间加一根,高度不低于10m,呈“十”型,双向宽度各为9m,东西向搭设至砼框架处,东西向搭设至二层框架墙面处。

(2)IMAX厅台阶地处脚手架立杆底脚处铺设5cm木板垫块,连墙件与柱抱箍处铺设

5㎝厚的木板垫块,垫块长度不少于两跨。

(3)在脚手架搭设高度满足剪刀撑安装高度后,随即同步进行剪刀撑搭设(平面和剖

面布置见附图),中间纵横向每隔四排设一道通长剪刀撑,斜杆与地面成45°~ 60°夹角,斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢,二根钢管搭接,搭接长度不小于1m,用旋转扣件三个,中距400mm,二端头外露150mm。

(4)脚手架立杆采用一字扣件对接,顶层杆可采用搭接。

(5)为将脚手架钢管偏心受压为轴心受压,将相邻步距的大横杆交替设于立杆两侧,

不得设于同一侧。

(6)扣件规格必须与钢管的外径一致,拧紧扭力矩适当(控制在40~60N·m,重点部

位不小于60N·m),对接扣件的开口应朝内或朝上,在操作层纵向杆与立杆连接的扣件下面采用双扣件。扣件应分不同部位进行检查,对堆料平台扣件应用扭力扳手逐一检查,其他部位则由安检人员抽样检查。

篇二:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
满堂式钢管高支模脚手架施工方案

满堂式钢管高支模脚手架施工方案

一、编制依据:

1、现场施工的条件

2、施工图纸

3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(SGJ130-2001)

4、《建筑施工手册》第四版

二、工程概况

1、工程名称:贵鑫中天广场

结构类型:框架结构;

抗震设防烈度:6度;

设计使用年限:50年;

2、本工程高支模采用扣件式满堂钢管脚手架、地撑高度均于6米,支撑体系为高支模项目。

三、施工方案

高支模采用扣件式满堂钢管脚手架,使用φ50mm、壁厚3.5mm立杆采用4m,5m钢管,纵横水平杆采用6m钢管,立杆支撑采用6m钢管。

1、施工流程:场地清理——弹立杆定位轴线——排放

纵向扫地杆——竖立杆——将纵向扫地杆与立杆连接——安装横向扫地杆——安装纵向水平杆——安装横向水平杆——安装支撑一安装连接件——绑扎水平安全网。

2、脚手架的设置:

①、脚手架立杆纵横距为0.9,其中500×1800mm梁纵距为0.9m,横向间距为0.3m,竖向支撑采用单立杆,并用对接扣件相互错开对接,且不能在同一步距内,下端第一杆采用4m杆和6m杆相互错开。②、纵横水平杆采用6m钢管,纵横向间距均为0.9m,500×1800mm梁纵距为0.9m,梁底横向间距为0.3m连续设置,步距均为1.5m。

③、立杆支撑四边与中间每隔5m设置的一道水平支撑。

④、连墙件采用4.5m钢管,连墙杆(钢管)拉结预埋在砼结构上,采用扣件连接的方式,连接在框架柱上,连柱杆内外两个受力杆内外两个受力方向均采用不少于两个直角扣件固定。连柱件水平方向不大于4.5m,高度每2.4m设置一道。

3、脚手架的搭设

①、立杆施工要求

(1)立杆设置前要用墨斗线弹出立杆位置线,并在位置线处设置立杆。

(2)立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开距离不小于500ram,各接头中心距主节点不大于步跨的1/3。

(3)严禁将上段立杆与下段立杆错开固定在水平杆上,立杆的垂直偏差不大于架高的1/300。

(4)严禁使用不合格、锈蚀、和有裂纹的扣件。

②水平杆施工要求

纵模水平钢管水平方向间距与立杆间距相同,在保证扫地杆,顶端水平杆距离楼板200mm、梁为1900mm,步距为不大于1.5m。

(1)脚手架底座上不大于200mm处的立杆上必须设置纵、横向扫地杆,横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。

(2)纵横向水平杆接长一般采用对接口件连接,相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内、相邻接头水平距离不应小于500mm。

(3)每一主节点处必须设置一根横水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏主节点的距离不应大于150mm。

(4)水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽

一定要拧紧,立杆竖接和水平杆横接一定要采用对接扣件,保证竖向传力和水平观感。

③、立杆支撑的设计要求

(1)每道立杆剪刀撑宽度不应小于4跨,其宽度为4—6m,连续布置,斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不得大于150mm。立杆支撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角为45°—60°之间。

(2)满堂脚手架应在同一立面处按相应间距连续设置剪刀支撑。

(3)剪刀支撑斜杆的接头采用搭接方式,搭接长度不应小于1000mm,并采用三个旋转部扣件分别在离杆端不小于100mm处和搭接中段固定。

④、扣件要求

(1)扣件式钢管脚手架主要由直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接,直角扣件用于两根呈垂直交叉钢管的连接,旋转扣件用于两根呈任意角度交叉钢管的连接,对接扣件用于两根钢管的对接连接,承载力直接传递到结构板上。

(2)扣件与钢管的接触面要保证严密,确保扣件与钢管连接坚固。【满堂扣件式钢管脚手架施工方案】

(3)扣件和钢管的质量要合格,满足施工要求,对发现脆裂、变形、滑丝的严禁使用。

⑤连墙件

连墙件:与柱连接,竖向间距4.8m,水平间距4.5m,采用单杆箍式与双排箍柱式,用适长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定或是预埋短钢管上。

⑥、安全网

安全网采用10cm×l0cm的安全网,在支撑体系上设置一道水平安全网。

4、脚手架的拆除

①、拆除前应报审批准,进行必要的安全技术交底后方可进行拆除。周围设围栏或警戒标识,划出工作禁区,禁止非拆卸人员进入,并设专人看管。拆除时,班组成员要明确分工,统一指挥,操作过程中精力要集中,不得东张西望和开玩笑,工具不用时要放入工具袋内。

②、严格遵守拆除顺序,拆除顺序应从上而下,一步一清,不允许上下同时作业,本着先搭后拆,按层次由上而下进行,脚手架逐层拆除。

③拆除脚手架的大横杆、剪力撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺钢管,不得往下乱扔;拆除的

篇三:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
2015室内满堂脚手架施工方案

方案一:室内满堂脚手架施工方案

1、工程概况

大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。

2、编制依据:

JGJ130—2015建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范

3、脚手架搭设技术与工序

3.1构配件材质

3.1.1规格:φ48.3×3.6mm;

3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。

3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。

3.1.4扣件:

3.1.4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)

3.1.4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。

3.1.4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。

3.1.5脚手板

3.1.5.1竹笆:

a、整齐完好

b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。

3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。

b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准;

b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志;

c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。

3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。

b、有生产许可证和产品合格证。

3.2搭设尺寸

3.2.1高度:H=9m

3.2.2纵距:la=1.5m;

3.2.3横距:lb=1.8m;

3.2.4步距:h=1.8m;

3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm;

3.2.6扫地杆高:20cm;

3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m;

3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600;

3.2.9扣件扭力矩:50N·m。

3.3搭设工序

3.3.1施工准备

3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。

3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。

3.3.2搭设

3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

3.3.2.2地面为硬地砰,在清理好地面后,在脚手架立杆下垫50mm

厚垫木。

3.3.2.3搭设满堂脚手架,高度在9m左右。

1、立杆:立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

a、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

b、搭接长度不应小于1m,应采用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

2、纵向水平杆:

a、纵向水平杆设置在立杆内侧,钢管长度不小于3跨。

b、若采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不在同步同跨内,上下两个相邻接头错开一跨,其错开的水平距离不小于500mm,各接头中心距立杆轴心距离小于纵距的1/3。

c、若采用搭接时,其搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不小于150mm。

d、纵向水平杆与立杆相交处采用直角扣件与立杆固定,并等间距设置。

3、横向水平杆:

a、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm.

b、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

c、脚手横向水平杆外端伸出纵向水平杆外不小于250mm。当脚手架靠墙一侧与墙面间隙大于200mm时,应做防护。

d、当使用竹串片脚手板时,脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。当使用竹笆脚手板时,脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。

4、搁栅杆:在作业面满搭搁栅杆,然后满铺竹笆。用18#铁丝四点固定在水平钢管上。

5、剪刀撑:由下至上连续设置剪刀撑底部垫板。搭接长度≮1m。剪刀撑遇立杆或纵向、横向水平杆时相互间用扣件扣牢,保证脚手架稳定不摇晃。

6、栏杆:满堂脚手架作业面周边连续设置二道防护栏杆。

7、平网:考虑到搭拆脚手架人员的安全,在大厅满堂脚手+5.5m高的位置张设网眼为2.5cm的小眼安全平网。

8、通道处脚手架的搭设要求见图001脚手架立面图。

4、安全管理

4.1作业人员持相应特种作业有效证上岗,体检合格,身体健康。

4.2正确佩戴劳动保护用品。遵守操作规程。禁止酒后作业。

4.3满堂脚手架经项目验收合格后方可使用。

4.4在使用期禁止擅自拆除栏杆、立杆、搁栅杆等杆件和竹笆片。

4.5控制作业面荷载,并不超过150kg/㎡。

4.6配置6只灭火机。

4.7电焊作业设置接火盘。

4.8禁止以脚手架体作为焊接线地线。

5、拆除

5.1按自上而下、先搭者后拆,后搭者先拆的顺序进行。

5.2严格控制拆除进度。

5.3先拆除脚手板、脚手笆,再拆护身栏杆、剪刀撑、搁栅、纵横向水平杆,最后拆除斜道和立杆。

5.4拆下杆件应逐根传送,严禁高处抛掷。拆下钢管、扣件,按长短、规格、分类整理、堆齐存放,并做好除锈、涂油。

5.5长杆件应由工作配合拆除。

5.6禁止交叉作业。

5.7拆除脚手前应清除下部危险区内的电线电缆或作停电处理。

5.8由专业人员拆除。

方案二:室内满堂脚手架施工方案

1.编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

2.工程概况

察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程,其工程施工内容为副井生活广场1#楼(接待中心)室内装饰装修、照明、通风、采暖系统。一层层高10.5m,二层层高6.5m,建筑总高度17m。局部装修高度10.5米。

本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。

简述

察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程该设计美观,造型新颖,同时融合了多项高科技产品,具有现代建筑风格与特色。

本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km,距东胜区29km,南与陕西煤城大柳塔毗邻。

涉及的装饰工程主要施工项目有:

天花工程:乳胶漆、轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆,窗帘盒。

墙柱面工程:乳胶漆涂料工程、石材墙柱面、瓷砖墙面、装饰板墙柱面、墙纸墙面、装饰木门、石材窗台板、装饰线条等。

电气照明安装工程:布管穿线、开关插座灯具安装,配电箱安装、智能设备的安装等。

给排水工程:水管道支架制作安装、管道安装、卫生洁具安装等。

本工程高支架支撑体系位于5-8轴与D-G轴范围内,层高为10.5m,用于天棚吊顶与空调系统灯具的安装,楼梯间吊顶,油漆工需要。

3.施工方法:

高空吊顶采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距0.9米。

4.施工准备

4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。

4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。

4.6清理组架范围内的杂物.5.钢管脚手架搭设

5.1搭设顺序:

安放垫板→安立杆→安扫地杆→安横杆→铺临时脚手板→安上层立杆→安上层横杆→逐层支设到楼板底

5.2脚手架搭设:

5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

5.2.3大横杆:

大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

5.2.4小横杆:

每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15crn。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层’脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1一2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

5.2.5纵、横向扫地杆:

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在高低差处,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。

5.2.6脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。

6.钢管脚手架拆除

6.1拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。

6.2拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。

6.3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。

6.4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。

6.5每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。

6.6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.7在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。

7.质量保证措施

7.1检验、验收管理

7.1.1立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250。

7.1.2螺纹顶丝部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。

7.1.3搭设完,应进行检验,检验主要内容:

1)垫板放置稳固。

2)立杆不允许有松动现象。

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。

4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200。

5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。

7.2使用管理:

7.2.1脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。

7.2.2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。

8.安全保证措施

8.1建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

8.2工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。

8.3施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。

8.4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。

8.5严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。

8.6传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

8.7夜间施工要有足够照明。

8.8在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现。

8.9在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。

8.10严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m。

8.11各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

8.12定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

9.文明施工保证措施

9.1项目部建立文明施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。

9.2加强对工人的宣传教育。

9.3传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

9.4架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。

9.5每天下班前,清扫现场,做到工完场清。

方案三:室内满堂脚手架施工方案

一、工程概况

该层板面标高为15.87m,地面标高为±0.000,该层高为15.87m。该处楼板的总投影面积为:350m2,为梁式楼板,板厚为180mm,最大的梁截面尺寸为450×3100mm,其他的梁截面面积均在0.9m2之内,本层模板的支撑系统用φ48×3.5的钢管搭设,主杆布置为:在K轴的CKL(1)及梁截面面积大于0.7m2以上的立杠用四排450×900mm的间距布置、其他的为900×900mm一道布置立杆。纵横水平杆沿立杆垂直方向每1.2m一道,用扣件互互相连(见搭设平面图1)。

二、型式选择与搭设要求

全部采用落地式钢管满堂红配扣搭设,搭设必须满足有足够的刚度和稳定性,保证施工过程中在各种施工操作在允许荷载作用下不产生失稳、变形、倾斜、扭曲等现象。

三、搭设方法见平面布置图1

四、拆除工艺见外排栅的拆除工艺

五、质量、安全保证措施按照外排栅的方案进行

六、混凝土浇捣方法:于K轴的CKL1梁过深(3.1m),项目设计有关人员及监理公司商量,决定对CKL1梁分二次浇筑完成,第一次浇筑至中和轴,第一次浇筑完在混凝土初凝前,必对混凝土面插毛及需对混凝土面插φ10@200L=600mm双排钢筋。让新浇混凝土与旧混凝土有更好的接触间,当第一次浇完混凝土的3天后再进行浇筑第二次混凝土。

七、荷载计算

计算以K轴的CKL1梁为例(搭设时的架子如梁的截面面积大于0.7m2以本计算书同样搭设。现取材料自重为0.15 KN/m2,钢筋混凝土为25 KN/m2,施工荷载为4 KN/m2。

1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数

(2)梁侧模板计算 以CKL1梁高为准,以图2剖面,梁侧板为18mm胶板,立档为200mm一道,立档外侧用双水平钢管卡紧,每侧6道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓(见图2)。

A、梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力:

查建筑施工计算手册得

Fa=0.22rc t B1B2V1/2 ,

Fa=0.22×25×200/(50+15)×1×1.2×251/2=102KN/m2,

Fb=RcH=25×3.1=77.5KN/m2,

取二者的小值,取F=77.5KN/m2为计算值。

B、梁侧模板的强度验算

取水平面施工活荷载为4KN/m2,梁侧模板的计算可按四跨连续梁计算,取梁底1m

q=(77.5×1.2+1.4×4)×1=98.6KN/m

M=1/11×98.6×0.22=0.359 KN.m

3.1m W=bb/6=182×1000/6=5.4×104mm3 2

σ=м/w=0.359×106/5.4×104=6.65 N/mm2<fm=11N/mm2

满足强度要求。 q=19.72KN/m

C、侧梁板的刚度验算 200mm×4

ω=kqL4/100EI,查《建筑施工计算手册》,I=183×1000/12=4.86×105mm4

ω=0.967×98.6×2015/100×104×4.86×105=0.31mm<L/400=0.5mm,满足要求。

D、立档(梁侧板的竖枋间距为每200mm设一道,立档采用80×80的枋木验算枋木的挠度,该荷载为三角形,以最大值作为均荷载设计,本设计立 档最大距离(对拉螺杆二支点距离)为500mm,以四跨为计算,q=19.72KN/m

根据ω= kqL4/100EI≤L/400

L=(EI/4kq)1/3

查《设计手册》,K=0.644,I=bh3/12=3.4×106mm4, E=10000N/mm2

L=(10000×3.4×106/4×0.644×19.72)1/3=874mm>500mm,满足要求。

E、梁侧水平杆(双钢管)设计验算。

考虑到荷载的实际情况,取最大值作为均匀荷载,立档所受到梁侧板的侧力(200×500mm)。

侧板传给立档的总力为:Po=77.5×0.2×0.5=7.75KN

所以在单位面积侧板传给立档的Po为传给双水平钢管的P1集中力,按四等跨连续梁计算,计算简图为图6,计算水平杆的抗弯强度。

以σ=м/w≤fm

P2=1.5P1,查《设计手册》f=205 N/mm2,ω=5.08×103mm3

Mmax=0.2×1.5P1-0.2P1=0.775 KN.m

σ=7.75×105/5.08×103=152N/mm2<f=205 N/mm2,满足要求。

F、对拉螺杆验算

对拉螺杆的横向距离为0.4m,竖向距离以最大距为0.5m,以最不利荷载为不利点,其承受的面积为:0.4×0.5=0.2m2。

每根螺栓所承受的拉力为N=77.5×0.2=15.5KN

本工程采用直径为φ14mm对拉螺栓净截面面积为扣除纹高为2边2.5mm。 A=π(14-2.5)2/4=103.86mm2,fm=215 N/mm2

螺栓所能承受的轴力,103.86×215=22332N=22.33KN>15.5KN,满足要求。

(3)梁底模的计算(梁底搭设见图2)

【满堂扣件式钢管脚手架施工方案】

梁底采用18mm胶板,设置三层枋木,顶层枋木垂直梁底面每250mm一道,中间层为在梁底宽度范围内每200mm一道,底层为450mm一道双枋木。

由于梁底模板所承受的荷载与侧模(最不利位置)荷载相同,底模的支点比侧模多,所以梁底模板可免验算。

A、荷载计算

以450×3100mm梁为计算(把荷载转化成线荷载),材料自重 :0.15KN/m,混凝土自重:34.87KN/m,钢筋4KN/m,混凝土施工荷载4KN/m。总荷载:Q=1.2×(0.15+34.87+3)+1.4×4=51.22KN/m。

B、顶层枋木设置的验算(每200mm一道),可按5跨连续梁计算:

ω=kgL4/100EI<L/400,K=0.644(前面已查得),

L=(EI/4Kg)1/3,其中E=6000N/mm4,I=bh3/12=18×4503/12=1.37×108mm4 L=(6000×1.37×108/4×0.644×51.22)1/3=867mm>200mm,满足要求。

C、中间层枋木间距的验算

顶层枋木每条传给二层枋木的荷载为51.22KN/m(最不利),而二层平行梁长方向设置6条枋木,每条中至中距离为240mm一道。那顶层枋木同时传给2层枋木的力(二层枋木每条所受的力)为:

q =51.22×0.24=12.29KN/m。

而三层枋木的支点距离为0.9m(双枋木),

ν12.29×2×0.45=5.53KN max=1/2qL=0.5×

Zmax=3ν/2bh=3×5.53×103/2×80×80=1.296N/mm2<fv=1.5N/mm2,

Mmax=1/2qL2=0.5×12.29×0.92=4.97 KN.m,W=bb/b=853333mm3

σ=4.97×106/853333=5.8 N/mm2<fm=15N/mm2

满足要求。

D、底层枋木的间距验算

本工程设计为双枋木,排距为900mm一道,而二层枋木传给底层枋木 由C点计得其每条枋木的最大轴力为5.53KN,计算图7,

底层每条枋木所完二层传来的总力(化成线载)为5.53×6×1=33.18KN/m,为确保安全,取中间单跨来计算:

q=13.08KN/m

R1= R2=1/2qL =7.47KN

Mmax=qL2/8=33.18×0.452/8 =0.84KN.m

Vmax=7. 47KN,Zmax=3ν/2bh=1.75N/mm2>fv=1.5 N/mm2,

而本工程采用双枋木一起承受,所以1.75×1/2< fv,满足要求。

(4)计算钢管支撑

以CKL1为准:(计算1 m2长梁内及板的荷载)

钢筋混凝土:0.45×3.1×25=34.88KN/m2,

施工荷载:4KN/m2 ,

材料自重:0.15KN/m2,

梁范围之外的板重:(板厚150mm)取0.15 KN/m2,

总荷载:(34.88+0.15×2)×1.2+4×1.4=47.87KN,

现场使用立杆距离为450mm,横距为900mm一道(每900mm长方向内有4条立杆支撑),不考虑风荷载。

A、立杆稳定性验算:N/ψA<f,得λ=Lo/i=1.2×1.2×103/15.8=91,(其中取计算长度系数为1.2,i=15.8)

所以查表ψ=0.654,A=4.89×102mm2

则:47.82×103/0.654×4.89×102×4=37.38<f=215×0.582(考虑到钢管抗力不稳定系数),满足稳定性。

B、扣件抗滑计算

ν≤[ν],前面计算得出条立杆总要承受的压力为47.82KN,N=47.82×1/4=11.955<[ν]=8KN不符合要求,所以一个扣件的抗滑力不到,抗滑需加固。加固办法:

a、利用立杆与纵横杆(最顶一道)的交接处扣件互互相接,相互作用。

b、在最顶一层的扣件底另加一扣件紧顶该上面扣件,让二个扣件一起作用。 c、把大梁混凝土分二次浇捣。

本方案决定同时采用以上三种做法一起,但考虑扣件受力不均匀系数取0.6,(在每条立杆上有三个扣件一起作用,计算不考虑第c项做法)。

则N=11.955KN<8×3×0.6=14.4KN。

(5)楼面强度校核

±0.000层楼板校核:

A、荷载计算(0.9×1.35m有四条立杆,取该面积来校核)。

立杆传来的:11.955×4/ (0.9×1.35)=39.35 KN/m2

支撑体系及模板体系:(4×15+13×4)×3.84/0.9×1.35+0.15=3.69 KN/ m2 ±0.000层楼板自重:0.22×25=5.5 KN/ m2

共计:48.54 KN/ m2化成线荷载为48.54 KN/ m。

B、取首层K~1/G×13~25轴处的1m宽板为计算单元,因为±0.000层楼板为无梁板楼盖的预应力楼板,取计算长度为跨中板带,取计算跨度的跨9300mm的一半为计算长度,以4.65m为计算长度,考虑周围结构的作用,取M=qL2/10,预应力配筋1m宽为3条,直径15.24mm的钢丝胶,每条面积计算公式如下: π115.242/4=182.41mm2,3条面积为547. 24mm,因为预应筋的强度比普通钢筋强度大3~4倍(设计员钟智斌工程师提供的系数),现取3倍化成为普通钢筋面积A1=547.24×3=1641.73mm2,板内另配筋普通钢筋φ10@150,板厚200mm,C40混凝土。

A2=7π×102/4 =550mm2,共计As=2191mm2,C40的fcm=21.5N/mm2, fy=210N/mm2,

因为Mu=fyAs(ho-fyAs/2fcmb)= q L2/10

所以q=33.83KN/m<48.54KN/m

不满足强度要求,需对±0.000层楼板加固,荷载为48.54-33.89=14.65 kN/m加固方法:在对应五层截面面积大于0.7m2以上的梁位且沿梁位方向每900mm加设二道钢管回顶(两道的距离为1m),上下端加上下托设枋木。

篇四:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
2015钢管脚手架施工方案

方案一:扣件式钢管脚手架施工方案

一、钢管脚手架搭、拆前的准备

基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案:

1. 回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。

2. 检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。

3. 回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。

4. 在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。

5. 按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。

二、钢管脚手架的搭设

1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

3. 立杆的设置必须等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m必须设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°—60°间自上而下连续设置。

1. 脚手架的立杆和大横杆的接长点必须错开,钢管剪刀撑的接长必须搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接必须严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kg/m间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝双股扎牢(脚手架的顶端必须按规程要求进行封顶;里杆应低于檐口50cm,外立杆应高出檐口1m)。脚手架与主体结构之间必须有连接牢固的拉撑点,采用两根并联的10号~12号铅丝或其他强度相等的材料。拉撑点的水平间距不得大于6m,垂直距离不得大于3.6m,拉结处的小横杆与建筑间应加撑头与墙面抵紧。

2. 脚手架的外侧,自第二步起必须每步设1m高的防护栏杆和40cm高的挡脚板,顶排的扶手栏杆不得少于2道,高度分别为1.3m和0.9m。脚手架内立杆与墙面间每隔4步应设一道隔离笆。操作人员上下架子必须有安全可靠的爬梯与坡道,爬梯与坡道应设于脚手架外侧。钢管脚手架必须有良好的接地装置,接地电阻不大于4Ω,应按规范规定设置避雷装置。

三、脚手架安全技术措施

1. 脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

2. 脚手架不得钢竹混搭,主要受力杆件,如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

3. 脚手架架设工必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)要求的条件,经培训考核,取得“上海市特种作业人员安全操作证”后,才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

4. 施工现场必须建立严格的脚手架分阶段验收制度和专人维修保养制度,基础未经验收不得搭设脚手架,分阶段搭设的脚手架,实行分阶段验收,验收记录应存档。使用未经验收或验收不合格的脚手架,要按违章指挥追究有关领导人的责任。

5. 架子工必须熟悉脚手架安全操作规程,严格按规程的要求搭设,在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

6. 脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施,脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。

7. 脚手架每平方米的施工荷载:砌筑脚手架不超过270kg,只允许在两步脚手架上同时堆物;粉刷脚手架不超过200kg,只允许在三步脚手架上同时施工。脚手架上不准超载,垃圾杂物必须经常清理。【满堂扣件式钢管脚手架施工方案】

8. 严禁在脚手架上接缆风绳和设置起重吊杆,不准在脚手架上搁置运料滑糟及搭设受料平台,不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

9. 脚手架的杆件、扣件、竹篾和拉墙铅丝等严禁随意拆除,违者从严论处。

四、脚手架的拆除

1. 脚手架拆除应明确专人负责指挥,拆除前必须进行全面检查加固,拆除时应设围栏,指定专人警戒;拆除必须按搭设的顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除,拆除的材料不准从高处抛掷。

2. 施工现场必须健全脚手架的检查维修管理制度,每幢脚手架均应有专人负责监视保养,并做好例保记录,要健全脚手架的巡视值班制度,梅雨季节、台风暴雨期间要加强检查,发现隐患立即进行加固。

方案二:落地式脚手架施工方案

为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。

1工程概况

1.1本工程位于:

建筑层次:五层

建筑面积:大约2000平方米

1.2基础处理,采用夯实、找平。

2搭设方案

2.1材料及规格选择

根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用 φ48×3.5MM,并使用钢扣件。

2.2搭设尺寸

2.2.1搭设总高度约 18米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。

2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网,首层及顶层满铺竹跳板安全防护。

2.2.3构造要求

2.2.3.1立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20CM×5CM×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。

2.2.3.2大横杆

大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。

2.2.3.3小横杆

小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。

2.2.3.4剪刀撑

外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。

2.2.3.5脚手板

应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙小于10CM。

2.3架体与建筑物拉结

脚手架高度在7M以上及每高4M,水平每隔6M同建筑物牢固拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。

2.4排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。

3脚手架验收

【满堂扣件式钢管脚手架施工方案】

3.1外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。

3.2外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

3.3必须有量化的验收内容。

4外脚手架搭设的劳力安排

4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。

4.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。

4.3外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

5外脚手架搭设的安全技术措施

5.1外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

5.2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

5.3外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

5.4外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

5.5外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

5.6严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。

5.7控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。

5.8严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

5.9保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

6外脚手架拆除的安全技术措施

6.1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。

6.2拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

6.3拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

6.4拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。

6.5拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6.6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

6.7拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

6.8拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.9在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

6.10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

7绘制搭设图纸。

方案三:脚手架专项施工方案

脚手架施工方案选择本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:【满堂扣件式钢管脚手架施工方案】

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用落地式脚手架方案:

脚手架施工方案的材质要求

l、钢管落地式脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由乌鲁木齐市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。

脚手架施工方案的搭设流程及要求

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。

1、主杆基础

本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C10的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。

2、立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

3、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

4、剪刀撑

脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

5、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

6、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

7、连墙件

(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

8、架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

篇五:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
2015钢管悬挑脚手架方案

方案一:钢管悬挑脚手架方案

脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工型钢采用I16,长度约为3.1米;固定工型钢在楼面上用2ф18的圆钢,(2ф18的圆钢预埋在200mm厚现浇楼板内)距外墙边分别0.3米和1.5米。立杆纵向间距为1.5米,内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.35米,小横杆长度为1.5米。脚手架与建筑物的连墙拉结采用拉筋和顶撑配合使用的刚性连接方式:拉筋用ф6.5 钢筋,顶撑用ф48×3.5钢管,水平距离4.5m,竖向距离为3.6米。

悬挑架高21-4.7=16.3.0米,按16.3米对悬挑架高度计算荷载及对水平悬挑梁进行强度、刚度、稳定性等验算。(原创业小区已有脚手架搭设施工发案)

1、悬挑架的荷载取值

1.1悬挑架荷载的取值与组合

1.1.1计算基数:

计算高度 H=16.3m,步距 h=1.8m

立杆纵距 la=1.5m ,立杆横距 lb=1.05m

查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30—2001):

钢管自重 G1=0.0384 KN/m 挡脚板自重G2=0.0132 KN/m

安全网自重 G3=0.005 KN/m 外立杆至墙距 ld =1.35m

施工活荷载 qk= 2 KN/m2 内立杆至墙距 lc =0.30m

1.1.2脚手架结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件); 查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30—2001)附表A-1得:

架体每米高度一个立杆纵距的自重 gk1=0.1248KN/m

NG1K = H×gk1 = 16.3×0.1248 = 2.03KN

1.1.3构配件自重(包括脚手板、防护栏杆、挡脚板、密目网等)

⑴外立杆

①竹笆板,按2步设一层计,共5层,单位荷重按0.14kN/m2(按实)计: NG2K-1 =(5×la×lb×0.103)/2×10= (5×1.05×1.5×0.14)/2×10 = 551.25N

②栏杆、挡脚板(按5层计,栏杆每步架1根)

NG2K-2 =(2×5×la×G1+5×G2)×10=(2×5×1.5×0.0384+5×0.0132)×10=760.32N

③安全网

NG2K-3 =H×la×G3×10 = 16.3×1.5×0.005×10=122.25N

④合计

NG2K= 551.25+760.32+122.25 = 1433.82 N

⑵内立杆

①竹笆板

NG2K-1 =(5×la×lb×0.14)/2×10+(5×la×lc×0.14)/2×10= (5×1.05×1.5×0.14+5×0.35×1.5×0.14)/2×10= 722.75N

②纵向横杆(搁置悬挑部分的竹笆板用)

NG2K-2 = 5×la×G1 = 5×1.5×0.0384×10= 288N 3333333333

NG2K = 722.75+288= 1010.75 N 1.1.4施工均布活荷载

按规范要求,取最不利情况,按荷载最大的装修脚手架考虑,即同时3层作业层施工:

外立杆 NQK外 =3×la×lb×qk/2 = 3×1.5×1.05×2/2=4.725kN

内立杆 NQK内 =3×la×lb×qk/2 + 3×la×lc×qk =4.725+0.3×1.5×2×3 = 7.425kN

1.1.4垂直荷载组合

⑴外立杆

N1 =1.2×(NG1K + NG2K)+1.4×NQK外=1.2×(2.03+1.4338)+1.4×4.725=10.77kN

⑵内立杆

N2 =1.2×(NG1K + NG2K)+1.4×NQK内=1.2×(2.03+1.010)+1.4×7.425=14.043kN

2、水平悬挑梁设计

本工程悬挑架采用型钢悬臂式结构,水平悬挑型钢梁采用工型钢 I16,长3.1m,在二层楼面上预埋2ф18的圆钢对工型钢 I16进行背焊固定,距外墙边分别为0.3m和1.5m。

根据《钢结构设计规范》(GB50017—2002)规定进行下列计算与验算: 计算模型:

⑴、I16工型钢截面特性:

Wx=140.9×10mm,I=1127×10mm

自重q=0.205kN/m,弹性模量E=206×10N/mm,

翼缘宽度b=88mm,翼缘平均厚度δ=9.9mm,高度h=160mm。

N2=14.043kn

N1=10.77kn

⑵最大弯矩

水平悬挑梁计算简图2

Mmax =N1×1.35+ N2×0.33+ q×1.5/2

⑶强度验算

σ= Mmax /(γx×Wx)

γx----截面发展系数,对I形截面,查表得:γ

Wx ----对x轴的净截面抵抗矩,查表得:Wx=140.9×10mm。 f ----型钢的抗弯强度设计值,Q235钢,取f=215N/mm。 σ=18.983×10/(1.05×140.9×10)=128.31N/mm<f=215N/mm

⑷整体稳定验算

根据刚结构设计的规范(GBJ17-88)的规定,轧制普通型钢受弯要考虑整体稳定问题。按附录一之(二),本悬臂梁跨长1.5米折算成简支梁,其跨度为2×1.5=3米,按下列公式计算整体稳定系数ψ:

ψ=(570bδ/l1h)·235/σs

= [570×88×9.9/(3000×160)] ×235/215 = 1.13 则悬挑梁弯曲应力为: σ= Mmax /(Ψ×Wx)

=18.983×10/(1.13×140.9×10)=191.03N/mm<f=215N/mm∴安全。

⑸刚度验算

ω = N1l/3EI+ N2a(3l-a)/6EI

N1、N2----作用于水平悬挑梁上的内、外立杆荷载(KN); E----弹性模量,E=206×10N/mm。

I----钢材的抗弯强度设计值,Q235钢,取f = 215N/mm。 ω =(10.77×10×1500)/(3×2.06×10×1127×10)+[14.043×10×300×(3×1500-300)]/(6×2.06×10×1127×10) =5.59mm<L/250=1500/250=5.6mm,满足要求。

⑹16I工型钢后部锚固钢筋设计

①锚固钢筋的承载力验算

锚固选用2ф18圆钢预埋在二层平板上,吊环承受的拉力为: N4= Mmax /1.5= 18.983/1.5= 12.655KN N3= Mmax /0.3=18.983/0.3=63.28KN 吊环承受的拉应力为:

σ4= N/A =12.655×10/(2×0.785×18)= 24.88N/mm<[σ]=215 N/mmσ3=N/A=63.28×10/(2×0.785×18)=124.4N/mm<[σ]=215 N/mm 两个吊环中,只有一个就能承受拉力,一个可作储备用。 ∴满足要求。

②锚固钢筋的焊缝验算

σ = F/(lW·δ)

F----作用于锚固钢筋上的轴心拉力设计值,F= N4 =12.655KN; lW----焊缝的计算长度,取lW=88-10=78mm。 δ----焊缝的计算厚度,取16mm。

σ = 12.655×10/(78×18)=9.013 N/mm<[σ]=160 N/mm ∴满足要求。

⑺由计算结果可知,当挑梁采用I16号型钢时,其强度、挠度、稳定性均符合要求。

方案二:普通型钢悬挑式钢管脚手架搭设方案

施工工艺流程:工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑→ 防护栏杆→ 铺脚手板→ 挂安全网。

1、埋设拉环、吊环、工字钢安装

(1) 经过多方案比选,1-4层选用落地式钢管脚手架,4层以上选用普通型钢悬挑脚手架。悬挑层分别为11层楼座在4-11层悬挑;18层楼座在4-11层、11-18层为采用普通型钢悬挑脚手架。型钢水平悬挑杆采用16a号工字钢,斜杆采用直径16钢丝绳。预埋拉钩的钢筋直径为20.0 mm。

(2) 在安装悬挑工字钢的楼板上、工字钢悬挑的位置预埋2组经过制作加工的?20钢筋拉环,外边一组距框架梁外边500mm,里边一组距外边一组1000mm,预埋钢筋安放在楼板底筋上面,同楼板底筋焊牢或用扎丝绑牢,并在里边一组预埋筋两侧各加2Φ12加强筋,长1m,预埋的π形钢筋高出混凝土楼面200mm。

(3) 待砼强度达到设计强度50%以上,将悬挑架的工字钢固定于楼面上的拉环里,悬挑工字钢与拉环间隙用木楔楔紧。

(4) 工字钢在安装立杆的位置处,穿杆焊接Φ32钢管,伸出工字钢面200mm,以固定立杆不移动。

(5) 外架转角处无法安装工字钢时,采用预埋铁件与工字钢焊接的方法;也可采用立杆受力点用16mm钢丝绳双绳上拉以承受上部施工荷载,每根立杆各设一根可用调节螺杆调节的钢丝绳子,调节螺杆必须确保40KN的拉力值以上。

(6) 在上一层结构梁底或梁侧埋设?20的圆钢吊环,待砼强度达设计强度50%以上,用钢丝绳将吊环与工字钢拉结。工字钢拉结点离工字钢最外端约100mm。

2.脚手架搭设

悬挑脚手架搭设流程及要求同落地式脚手架搭设流程及要求。

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

架体搭设:按工程平面形状, 无阳台处悬挑钢梁外挑长度为1.2m,选用16号工字钢,有阳台处悬挑钢梁外挑长度为2.2m,选用4.5米的槽钢,端部斜拉钢丝绳卸荷,钢梁按架体纵向间距按1.5~1.8m布置(立杆纵距)。(图1a、1b、1c)连墙件按3.6m×4.5m布置,用刚性连接横杆对架体进行拉结, 拉结点应从外架的第一步开始进行设置.挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图(图2a、2b、2c、2d).外侧搭设连续式剪刀撑,满挂密目网.转角处进行特别加固处理,采取螺栓连接或焊接方式用10号槽钢制作构架体,作为立杆的生根点(槽钢与槽钢接口处采用焊接或利用角钢和螺栓固定).整个架体用Ф16钢丝绳斜拉将悬挑钢梁端部与工程主体拉紧(图3a、b、c). 1.8m

悬挑脚手架要求其余按以下构造要求搭设。

1、悬挑架搭设应严格一般落地式脚手架搭设规定,纵向水平杆与横向水平杆的连接,采用防滑扣件连接连接,并按规范要求连续设剪刀撑,斜杆与地面倾

斜角为45度~60度.工字钢端部5cm即立杆生根处焊置高度10cm的Ф25钢筋或Ф56钢管,作为生根点.挑架底部满铺脚手板,外架钢管全部刷黄黑相间油漆.

2、脚手架中部脚手板铺设严密,不允许出现探头板,脚手板下拉兜网.脚手板的材质及规格符合规范要求.

3、材料要求:I16工字钢材质必须符合国家标准要求.钢管规格Ф48mm,壁厚3.5mm,焊接钢管其材质符合YB242-63标准,严禁钢管上打孔。扣件符合GB978-67《可锻铸铁分类及技术条件》,螺栓、螺母、垫圈符合GB700-79《普通碳素钢技术条件》A3规定,螺栓拧紧扭力达65N.m时,不发生破坏.木脚手板厚度不小于50mm,对接扣件应朝上或朝内.各杆件端伸出扣件的长度不小于100mm.

4、架体防护:架体外侧用1.8m×6m密目网全封闭.按照临边防护的规定,设置防护栏杆和挡脚杆.底层、操作层均设高度200mm挡脚板,并刷斜度为45度黄黑相间油漆.底层和作业层脚手板应铺满、铺稳,并用钢筋及直径3.2mm的铁丝固定在支撑杆件上,防止人、物的坠落.严格按照建筑施工钢管脚手架规范(JGJ130-2001)执行.

5、在施工前期,对施工人员及操作人员进行技术安全培训.其主要内容为扣件式钢管脚手架安全技术规范、操作规程、现场施工管理制度的学习,本工程架子施工方案技术交底及施工程序.所有操作人员必须持证上岗,符合国家监管部门的规定要求。

方案三:商住楼悬挑脚手架搭建方案

一、工程概述

本工程为新天地花园广场12#、14#住宅工程;

1.1.1.1 建设地点:本工程位于文昌路和武松街交叉口,文昌路以东。

1.1.1.2 建筑工程概况

12#、14#住宅地上六层、局部七层,建筑高度20.85m,占地面积2975.45㎡,建筑面积10343.81平方米,主体结构为砖混局部框架结构,耐火等级二级,抗震设防烈度为七度,屋面防水等级Ⅱ级。楼南侧脚手架采用型钢悬挑加斜拉钢丝绳分段卸荷至主体结构上,型钢预埋位置为第二层。

二、脚手架的搭设

(一)施工准备

1.搭设前各级工程负责人必须逐级向架设人员与施工人员进行安全技术交底。

2.架料进场

(1) 钢管、扣件的质量要求与检查

A 钢管的质量要求与检查标准

钢管的几何尺寸

B 扣件的质量要求与检查

扣件的技术要求

a 扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。

b 铸件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇帽口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。

c 扣件与钢管结合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。

d 扣件活动应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。

e 扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。

f 扣件表面应进行防锈处理。

扣件质量检验要求

(二)基本构造和施工要求

1. 悬挑脚手架基础

因施工工程防水的需要,在脚手架开始搭设的时候,基坑尚未回填,即脚手架基础无法落地。因此,根据本工程的实际需要,在建筑物第二层、第九层设置型钢梁,作为脚手架起步的基础。

(1)型钢悬挑梁的预埋

在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置两道预埋,一道设置在离外墙面0.1m处,另一道设置在离外墙面1.9m处。预埋材料采用直径为20mm的圆钢环。

悬挑梁因其需承受脚手架荷载,在脚手架施工过程中是不得拆除的,如遇剪力墙与砖墙时,为留置悬挑梁,需在剪力墙或砖墙处预留出悬挑梁的位置,可采用预留木盒或包裹杂物的方法,如采用包裹杂物宜采用袋状物,包裹强度以悬挑梁能取出为标准。

(2)立杆与型钢的连接

立杆与型钢的连接采用如下做法:在型钢上立杆固定的相应位置预先焊接短水管或短Ф25钢筋(宜到现场拉通线焊接)。

2.脚手架的卸荷

(1)悬挑脚手架的卸荷

悬挑脚手架一次搭设七倍楼层高度,即21.3米;其上的脚手架必须重新设置悬挑梁,并重新进行搭设。

(2)建筑物转角的悬挑

转角预留需预留悬挑梁,但由于转角的特殊性(有结构柱),无法预留悬挑型钢梁,故需在转角处采用钢管支撑代替悬挑型钢梁。做法是先在适当的位置预埋一根短钢管,钢管必须插入梁底,埋深不小于25cm,露头15~20cm(连墙件设置预埋方法可按此法),以预埋钢管为基础,挑出一道钢管作为挑架作业的起步平台与桁架的横向水平管,在横向水平管上的立杆两端,设置两道钢管斜撑,钢管斜撑一端与水平管扣接,另一端作用在下一层的楼板上,所有的钢管支撑的根部必须用钢管将其连接起来并至少连接两道,以保证刚度、强度不低于悬挑型钢梁的强度。

3.脚手架杆件搭设构造要求

(1)脚手架技术参数

脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。

(2)搭设顺序

搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平管、搭设抛撑、搭设立柱搭设第二步纵向水平杆、搭设第二步横向水平管……

脚手架排底的时候,首先必须在转角、门窗和开口处设置立杆并依次向其它位置展开。

(3)立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱节点不应设置在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

(4)脚手架支撑的设置

A 脚手架应设置剪刀撑与横向支撑。

B 脚手架应按规范规定设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立柱的根数为4~6根之间。

每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,其斜杆与大横杆水平面的倾角宜在450~600之间。由于建筑平面形状不同,脚手架一个立面总距大于3000mm小于6000mm的单独设置交叉剪刀撑,立面距离小于3000mm的设置之字型斜撑。

C 架中每隔6跨设置一道横向支撑,支撑斜杆在1~2步内由底至上成之字型连续布置。

D 剪刀撑钢管的搭接长度不得小于80cm,且每一个搭接处使用的旋转扣件不得小于两个。

(5)铺设脚手板

A 脚手架外侧设置挡脚笆,挡脚笆设置在脚手架钢管内侧,安全网外侧,竹榀与钢管必须用16#铁丝捆扎。

B 脚手板采用钢笆铺设,钢笆与钢管必须用16#铁丝捆扎,不得有探头板出现。

(6)卸料平台的搭设

A 卸料平台的布置

卸料平台应均匀布置,每一个卸料平台的辐射面积为200m2。每一个面上卸料平台的个数不得超过两个。

B 卸料平台的卸荷

卸料平台卸荷结构必须设置在建筑物上,不得作用于外架上。

C 卸料平台的结构

卸料平台的宽度为1.8m,长度为2.0m,并悬挑1m作为防坠物屏蔽。

D 卸料平台的防护

卸料平台应设置两道扶手,高度分别为1.2m和0.6m,外侧用密目安全网屏蔽,兜底采用双层安全网(一道平网、一道密网)。卸料平台的搭设见卸料平台的搭设图。

(7)连墙件的设置

A 连墙件设置全部采用钢管拉结。

B 连墙件均匀布置,每个拉结间距不得超过两步两跨且每个拉结屏蔽的脚手架投影面积不得大于27m2;在规定距离如不存在预埋钢管,则采用钢管夹持墙体作为拉结固定点的办法,使钢管拉结的控制范围在规范规定的范围内。

C 连墙件中的连墙杆宜水平布置且与墙体垂直,连墙杆与架体连接可稍下斜,绝对不允许上翘。

(8)脚手架安全防护

A 栏杆

脚手架外侧设置双栏杆,两道栏杆的高度分别为1.2m和0.6m。

B 安全网

脚手架外围必须用密目安全网全屏蔽,安全网之间的接缝必须用尼龙绳捆扎牢固,不得有间隙。安全网采用合格密目安全网,设置在脚手架外立杆的内侧,且须与脚手架纵向水平管扎牢。

C 脚手架离墙间距为200~300 mm,由于建筑物结构与脚手架本身结构的特殊需要,局部不能满足该要求。故脚手架局部立杆离墙距离会超过300mm,必须采用其它措施使脚手架的离墙间距控制在300mm以内。

如悬挑距离不超过500mm,则直接采用钢管从脚手架内伸出并铺设搁栅的方法。

如悬挑距离超过500mm,除采用伸出钢管加设搁栅的方法,还要对悬挑部分进行补强,补强方法有两种,一种是采用增加斜拉杆,用于悬挑位置超过10m以上的部分。一种是增加立杆,用于悬挑位置在10m以下的部分。

搁栅管上如有铺设脚手板,间距为300mm一道,如未铺设脚手板而采取捆扎木方,间距为250mm一道,如未铺设脚手板则间距为200mm一道。

4.脚手架验收

(1) 脚手架每搭设至10m高度进行过程验收。

(2) 过程验收包含钢管、扣件的检查,脚手架搭设是否符合规范,安全设施承挂情况。

(3) 脚手架经过阶段验收后,已验收部分可以投入使用。

5.脚手架的荷载控制

(1) 结构施工用时脚手架的荷载控制

结构施工用时脚手架施工荷载必须严格控制,同时作业的施工步数不得超过二层,每层作业荷载不得大于3KN/m2。

(2) 装饰施工用时脚手架的荷载控制

装饰施工用时脚手架施工荷载必须严格控制,同时作业的施工步数不得超过三层,每层作业荷载不得大于2KN/m2。

(3) 卸料平台的荷载控制

卸料平台的施工荷载必须严格控制,每个卸料平台的施工荷载不得超过8KN/m2,堆放高度不得超过1.2m。

篇六:满堂扣件式钢管脚手架施工方案
2015安全生产月计划

第1篇:安全生产月计划

根据中共中央宣传部、国家安全生产监督管理总局、国家广播电影电视总局、中华全国总工会、共青团中央《关于开展20XX年“全国安全生产月”活动的通知》(安监总政法[20XX]39号)和上海市建筑业管理办公室《关于开展20XX年上海市建筑行业“安全生产月”活动的通知》(沪建建管[20XX]第59号的要求,以及蕰川路新改建工程项目管理部的统一部署,今年6月份,在蕰川路新改建工程项目范围内开展以“安全发展,国泰民安”为主题的“安全生产月”活动。现将活动计划安排如下:

一、 指导思想

以全国安全生产工作会议精神为指导,以科学发展观统领全局,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照活动主题,突出“安全发展”这条主线,以形式多样、内容丰富的安全教育活动,普及安全法律法规和安全知识,强化管理人员和作业人员的安全责任意识,提高安全素质,为蕰川路新改建工程2标正式开工后的安全管理工作打下良好的基础。

二、 活动时间

20XX年6月1日至6月30日。

三、 活动计划

(一) 加强领导,切实做好“安全生产月”的组织工作

1、 组织时间:6月1日至6月5日。

2、 成立以总监为组长的活动小组,切实落实“安全生产月”的各项活动。

组长:庞金华

副组长:徐卫峰

组员:钟志良黄雷霆周叶光顾美凤陈热华

(二) 注重实效,深入开展形式多样的安全生产宣传教育活动

1、 宣传教育时间:6月6日至6月15日。

2、 加强监理自身和督促施工单位对安全生产法律法规、技术标准的学习,提高贯彻执行安全生产法律、法规和标准规范的自觉性。

3、 营造安全生产宣传氛围。施工现场充分利用刊物、黑板报等宣传工具,图片、标语、宣传画、安全生产纪律牌等宣传安全常识。宣传活动结合前几年开展“安全生产月”活动的经验,把握安全生产教育的规律特点,创新形式,创新手段,努力营造安全发展,国泰民安的和谐氛围。

(三) 积极开展安全生产自查自纠、专项整治工作

1、 自查自纠、专项整治时间:6月16日至6月25日。

2、 结合现场实际情况,组织开展安全生产“五个一”活动。组织一次安全知识的测试,开展一次安全危险源的评价分析,组织一次安全大检查,开展一次专项整治工作,编写一份安全生产月活动的总结。

3、 开展临时设施的专项整治。一是本工地临时设施是否按照市政文明工地的要求进行布置;二是临时设施是否进行加固;三是工地现场是否建立突发事故应急救援预案。

4、 做好夏季安全生产、文明施工相关工作。施工现场要有针对性地做好夏季防台防汛,防暑降温,饮食卫生,以及防雷击、防触电事故等季节性专项整治工作,确保夏季施工安全。

(四) 总结经验教训

1、 总结时间:6月26日至6月30日。

2、 根据现场“安全生产月”活动开展的实际情况,总结先进经验,吸取问题教训,编写“安全生产月”活动的小结。

第2篇:安全生产月计划

20XX年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。按照《xx县卫生局关于开展20XX年“全国安全生产月”宣传教育活动的通知》(宜县卫办〔20XX〕96号)部署,为进一步加强我院安全生产宣传教育工作,在全社会营造“科学发展,安全发展”、“关爱生命,关注安全”的舆论环境和社会氛围,结合安全生产工作实际,研究制定了20XX年xx镇中心卫生院“安全生产月”活动计划方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持科学发展、安全发展的理念,深入贯彻落实科学发展观,以宣传、贯彻、落实安全生产法律法规为重点内容,以预防安全生产事故为总体目标,以强化企业安全生产主体责任落实为主线,扎实推进安全文化建设,进一步创新宣传教育的形式、方法和内容,切实增强宣传教育工作的针对性和实效性,不断提升安全生产宣传教育能力,为促进全镇安全生产形势持续稳定向好,推动安全发展乡镇建设。

二、活动主题

20XX年xx镇中心卫生院“安全生产月”活动的主题:“科学发展,安全发展”。

三、活动时间

xx镇中心卫生院“安全生产月”活动于20XX年6月1日至6月30日在全院各科室同时开展。 “安全生产月”活动共分为四个阶段:

(一)6月份第一个星期(6月4日至6月10日)为警示教育周。在此期间,各科室要组织开展“宣传咨询日”活动,活动要突出案例警示教育这一主题。要选取本行业发生的典型安全生产事故案例,通过举办案例展览、撰写案例观后感、开展反思大讨论等方式,不断增强广大干部职工的安全意识,预防各类事故的发生。在此期间,要组织观看全国“安全生产月”活动组委会办公室推出的案例警示教育片《人命关天》和中央电视台、新华网推出“20XX年典型生产安全事故盘点”。

(二)6月份第二个星期(6月11日至17日)为安全培训周。各科室要在“安全培训周”期间开展多种形式的安全生产培训活动,通过安全生产大培训活动的开展,提高医院职工安全知识、职业健康知识和安全技能,预防安全生产事故的发生。

(三)6月份第三个星期(6月18至24日)为应急预案演练周。在此期间,进一步制定和完善安全生产应急预案,提高预案的严谨性、针对性和操作性。结合实际,组织开展应急救援知识的宣传培训和应急演练,提高医务人员应急处置能力,提升社会公众的安全应急意识,增强应急处置的科学性、及时性和有效性。

(四)6月份第四个星期(6月25至30日)为安全生产隐患集中排查治理周。在此期间,各科室要集中组织开展隐患排查治理活动,要结合安全生产“护航”联合行动第二战役和打击非法违规操作行为专项行动,组织开展安全生产隐患大排查、大治理,通过活动开展,集中消除一批影响安全生产的事故隐患,有效防范和预防安全事故的发生。

四、组织机构

领导小组办公室设在医院办公室,由梅xx同志任办公室主任,负责日常工作。

五、活动形式和内容

1. 6月4日召开“安全生产月”活动启动暨动员部署会,对“安全生产月”活动进行全面部署,全面启动20XX年的“安全生产月”活动。

2.举办宣传咨询日活动。定于6月13日,举办 “安全生产宣传咨询日”活动。在xx镇农贸市场设立宣传咨询点。由公卫科带头组织,利用现场咨询、互动问答、展览展示等形式,大力宣传“科学发展,安全发展”理念以及安全生产法律法规、安全科普知识、职业健康知识等,不断增强活动的吸引力和影响力。

3.举办安全生产公开课活动。各科室主要负责人担任讲师,以医院感染防治、合理使用抗生素、医疗废物处理、氧气瓶存放和使用规范、安全操作规范、应急自救常识、安全科普知识、职业病防护知识等为重点,面向各科室一线医护人员、面向乡村医生进行宣讲。

4.组织观看案例警示教育片《人命关天》,推选我院人员参加“xx县安全生产演讲比赛”,组织开展“安康杯”竞赛活动和“青年安全生产示范”活动。

5.结合我院和村卫生站实际,通过举办隐患排查、宣讲报告、培训讲座、职工讲堂,警示教育片、组织影视放映、送安全科技成果、安全文化到村卫生服务站等形式,不断创新宣传教育的形式和载体,提高宣传教育的针对性和实效,提高本地区、本部门安全工作整体水平,确保一方平安。

六、环境布置

为形成强大的安全生产宣传氛围。我院要在过道、走廊、院坝区域悬挂安全生产宣传横幅、张贴主题宣传画及安全文化理念标语,并通过设置安全生产宣传栏、安全文化墙、安全警示橱窗等形式,对医院职工进行安全生产宣传。

七、工作要求

(一)提高认识,加强领导。各科室要高度重视,加强领导,把“安全生产月”活动纳入本单位安全生产工作整体部署。要结合实际,有针对性地制定“安全生产月”活动方案,并组织开展好各项活动,做到有部署、有组织、有检查,促进“安全生产月”各项活动的落实。

(二)周密策划,精心组织。各科室要紧紧围绕 “安全生产月”活动主题,加强“安全生产月”活动的策划和组织,增强活动的吸引力、影响力和感染力,使活动贴近实际、贴近群众、贴近生活,做到主题鲜明、效果明显,在全社会营造关爱生命、关注安全的良好氛围。

(三)加强督查,注重实效。各科室要在总结过去好做法、好经验的基础上,结合今年的工作重点,进一步提高宣传教育的针对性,力戒形式主义,务求活动取得实效。要按照“以月促年”的工作思路,推动安全宣教工作日常化、制度化、规范化。院办公室将把“安全生产月”活动列入对各科室的年度综合考核。

(四)认真总结,做好报送。“安全生产月”期间, 院组委会要及时向县组委会反馈活动信息,推广和交流活动中好的做法、经验。要认真做好“安全生产月”有关文字、照片、影音材料的收集整理工作。“安全生产月”活动结束后,要及时认真做好总结,发现、挖掘和树立基层和单位的先进典型,以促进“安全生产月”活动的进一步深入开展。

第3篇:安全生产月计划

为加强安全管理水平,提高员工的安全意识,全面贯彻落实“科学发展,安全发展”为主题的全国“安全生产月”活动,根据总公司全面推进企业安全文化建设的要求,结合我项目部在建工程建设的实际情况,现决定在我部各职能部门和各施工班组中开展“安全生产月”活动,现将活动计划通知如下:

一、活动宗旨

活动要始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。通过活动,全面提升安全管理水平,提高全员综合安全素质,夯实安全基础工作。活动期间,要及时治理、消除隐患,改正工作中存在的薄弱环节,准确处理好工程进度与施工安全的关系,确保工程建设顺利完成。活动期间,将通过安全文化宣传、安全知识讲座、安全板报评比和安全知识演讲比赛,以及应急演练和事故隐患专项排查等活动,强化全员安全意识,完善事故防范机制,提高应急响应水平,推进公司的安全文化建设,营造稳定、和谐的安全生产环境。

二、领导小组

组长:XXX

副组长:XXX、XXX

成员:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

三、活动主题

本次活动的主题是:科学发展、安全发展。

四、活动时间20XX年6月1日—20XX年6月30日。

五、活动计划

第一阶段:6月1日-6月5日,宣传发动阶段。

1、6月1日上午召开各职能部门负责人和班组长级安全会议,宣传、发动活动的开展,并举行集体签名活动。

2、6月1日,安环科负责悬挂有关横幅5条,张贴宣传画10张,烘托活动氛围。

3、宣传、发动开展“查隐患、纠违章”有奖活动,该活动自6月2日至6月30日。在活动期间,所有员工每举报一条违章或隐患,一经查实,均奖励50元/条。举报人向安全环保科举报。安全环保科负责设立专项台账,且必须在一个工作日内给出答复,应该奖励的立即兑现,并对查实的隐患监督整改。活动经费由项目部安全专项经费支付。

4、6月3日—5日,开展各部门、班组安全板报比赛,评出一、二、三等奖,分别给予500、200和100元的奖励。

5、第一阶段预算金额为3000元(不计活动3的经费)。

第二阶段:6月6日-6月10日,推进企业安全文化建设。

1、根据本工程的施工特点,组织员工学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产事故报告和调查处理条理》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《特种设备安全监察条例》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑机械使用安全技术规范》等,同时学习项目部各项规章制度。学习方式:利用晚间或雨天休息时间,结合岗位,分批组织学习,有侧重点。学完教学内容,分别组织全员安全知识考试一次。组织工作由各班组长负责,并纳入考核。安全环保科和工程技术科负责教授工作。计划连续教育4天。

2、6月10日上午,组织安全知识演讲竞赛活动,参赛对象为一线施工人员,评出前三名,分别给予500、400和300元的现金奖励,参赛选手均发放安全知识读本一本。

3、本阶段预算金额3000元。

第三阶段:6月11日—20日,专项治理阶段。

1、6月11日—6月13日为自查自纠阶段。各班组和各部门在各自的活动场所展开自查,发现问题及时整改。在此期间发现的问题,项目部不进行考核。各单位于13日下午将自查自纠情况书面报项目部安全环保科。

2、6月14日—6月15日为检查验收阶段。项目部工程、质检、办公室和安环科根据各单位的书面报告进行验收,但凡发现未彻底整改或未整改的,将双倍处罚。处罚的资金作为本次安全生产月活动经费。

3、6月16日—6月20日为专项检查治理阶段。在此期间,分别进行高处作业、临时用电、机械和消防专项检查,采用拉网式检查,彻底排查现场隐患。在此期间,只要发现问题,均按照奖惩办法对责任单位进行处罚。未及时整改或整改不到位的双倍处罚。处罚资金作为本次活动的经费。

第四阶段:6月21日—6月28日,应急预案学习、演练阶段。

1、6月21日—6月24日,利用晚间或雨天时间,组织班组、各部门骨干人员和项目部应急分队成员再次学习项目部《施工现场生产安全事故应急救援预案》,通过幻灯片、视频等学习形式,掌握基本急救知识和方法,熟悉应急响应的基本程序。由项目部施工科和安环科负责实施。

2、6月25日和26日,分别进行消防和淹溺事故应急演练(演练计划另附),并做好应急演练记录(书面和视频记录)。

3、6月27日和28日,项目部工程科、质检科、设备科和办公室、安全环保科等对应急设备进行测试维护,根据演练情况,讨论修订应急预案。

4、本阶段预算金额为8000元。

第五阶段:6月29日-6月30日,总结评比阶段

1、通过总结,找出差距,制定整改措施。领导小组对本次活动进行评比,评选“竞赛优胜班组”一个,奖励3000元,“先进个人”3名,各奖励1000元。

2、7月5日前,安环科负责将本次活动情况书面报xxx建设处(业主)、xxx监理机构和总公司质安部。

第4篇:安全生产月计划

按照市教育局[20XX]176号文件有关要求,我校以宣传贯彻《安全生产法》为主线,以“关爱生命,安全发展”为主题,通过多种渠道,采取多种形式,广泛深入地组织开展了“安全生产月”活动,取得了显著成效,现将“安全生产月”活动情况总结如下:

一、统一思想,提高认识。

按照教育局文件统一部署,为进一步加强我校安全生产工作,落实各级安全生产责任,我校又重新调整了安全领导组织,建立健全安全生产责任制,在抓好教学管理的同时,重视抓好安全防范工作,形成了一级抓一级的安全生产责任制。通过“安全生产月”活动,大力宣传安全生产方针政策、法律法规和加强安全生产的重大举措,推进安全文化建设,强化全面安全意识,引导全校师生重视人的生命价值,营造“关爱生命、关注安全”的***氛围。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《满堂扣件式钢管脚手架施工方案》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:扣件式钢管脚手架规范 碗扣件满堂脚手架方案

最新推荐成考报名

更多
1、“满堂扣件式钢管脚手架施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"满堂扣件式钢管脚手架施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/496608.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!