当前位置: 首页 > 实用文档 > 策划 > 双排钢管脚手架施工方案

双排钢管脚手架施工方案

2016-08-09 10:53:36 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 双排钢管脚手架施工方案(共6篇)双排钢管脚手架施工方案双排钢管脚手架施工方案(包括落地和悬挑)一:编制依据1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20022 《建筑施工脚手架实用手册》3 《建筑施工手册》4 本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。二:工程概况1 工程概况2 外架搭设总体方案本...

双排钢管脚手架施工方案
双排钢管脚手架施工方案 第一篇

双排钢管脚手架施工方案

(包括落地和悬挑)

一:编制依据

1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2002

2.《建筑施工脚手架实用手册》

3.《建筑施工手册》

4.本公司“关于规范脚手架搭设与使用”的有关通知和要求。

二:工程概况

1. 工程概况

2. 外架搭设总体方案

本工程共计3栋楼,根据每栋楼施工现场的情况不同,按照下述方法进行搭设:1#楼全部采用双排落地式脚手架进行搭设;2#楼除A~G/1轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷;3#楼除1~31轴/G、F轴方向在二层直接进行悬挑外,其余三面全部采用落地式双排脚手架。2#、3#楼悬挑部分采用16#工字钢作为悬挑梁使用,无论是悬挑或是落地式脚手架均采用钢丝绳在7层、13层分别做一次完全卸荷。落地式双排脚手架全部直接座落在地下室顶板上。

三:施工准备与作业条件

1. 施工准备

1. 1劳动力准备

脚手架搭设人员必须是经过按照现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理细则》(GB5036)考核合格并取得合格证的专业架子工。上岗人员必须定期进行体检,具有高血压、心脏病等不宜登高的人员不允许从事脚手架搭设工作。

本工程外脚手架的搭设工作共计需要劳动力40人左右。1#楼劳动力进场的时间在室内外回填土结束后,上部1F主体施工前进场;2#、3#楼劳动力进场的时间在地下室顶板全部施工完毕,我单位和中建八局交接完毕,1F主体开始施工时进场。

1. 2材料准备

1.2. 1材质要求

搭设脚手架用的钢管、扣件、安全网、安全绳等的材质必须符合现行国家标准的有关规定。钢管、扣件、安全网在使用前应按照批次进行抽样,送法定检测单位进行检测,检测不合格的材料一律不得使用在工程中。

外架在搭设之前必须对使用的材料进行认真检查,压扁、裂缝、弯曲,有孔等的材料不得使用。安全网必须全部使用新的,不得使用旧安全网。

脚手板全部采用竹笆板,挡脚板采用木胶合板,挡脚板高18CM。落地式脚手架在立杆底部全部采用满铺跳板。

1. 3技术准备

脚手架在搭设之前技术部门必须根据施工现场的具体情况编制施工方案,要求方案的内容要全面,针对性和可操作性强,能够切实指导现场施工。

现场主要管理人员在安排工人施工之前,必须依据施工方案和有关规范对施工人员进行安全、技术等方面的交底。

2. 作业条件

根据每栋楼基础的不同情况和基础施工的进度分别组织劳动力进场。1#基础和基础回填土已经基本结束,回填土的质量达到外脚手架对基础的基本要求,外架下部全部采用C15砼厚100mm进行硬化,砼强度具备外架搭设的基本要求,外架周圈设置排水沟。2#、3#楼地下室顶板砼已经浇注完毕,且砼强度达到搭设外脚手架的基本要求。

四:施工工序

1#楼外架搭设施工工序:平整、夯实外架下场地→外架下硬化的砼强度达到要求→外架定位放线→铺设脚手板→按照立杆的间距进行放样→放置纵向扫地杆→逐根树立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆扣牢→搭设第一步大横杆,与立杆扣牢→搭设第一步小横杆→搭设第一步防护栏杆→搭设第二步大横杆,与立杆扣牢→搭设第二步小横杆→搭设第二步防护栏杆→搭设临时斜撑→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设外架防坠落设施→立挂密目安全网┅┅→挂设平兜网。

2#、3#楼落地式外架搭设施工工序:地下室顶板的砼强度达到要求→外架定位放线→铺设脚手板→按照立杆的间距进行放样→放置纵向扫地杆和立杆底座→逐根树立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆扣牢→搭设第一步大横杆,与立杆扣牢→搭设第一步小横杆→搭设第一步防护栏杆→搭设第二步大横杆,与立杆扣牢→搭设第二步小横杆→搭设第二步防护栏杆→搭设临时斜撑→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设外架防坠落设施→立挂密目安全网→挂设平兜网┅┅→搭设到7层和13层时采用钢丝绳进行完全卸荷。 2#、3#楼悬挑式外架搭设施工工序:在1层顶板模板上进行外架定位放线→预埋悬挑梁固定用钢筋→预埋的悬挑梁固定钢筋处砼强度达到设计要求→安装工字钢悬挑梁→按照立杆的间距进行放样→放置纵向扫地杆→在工字钢上逐根树立杆,随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,并与立杆扣牢→搭设第一步大横杆,与立杆扣牢→搭设第一步小横杆→搭设第一步防护栏杆→搭设第二步大横杆,与立杆扣牢→搭设第二步小横杆→搭设第二步防护栏杆→搭设临时斜撑→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设外架防坠落设施→立挂密目安全网→挂设平兜网┅┅→搭设到7层和13层时采用钢丝绳进行完全卸荷。

五:各个操作工序的施工要点及构造要求

1. 平整、夯实外架下场地(外架基础及悬挑梁安装施工)

1#楼外架下回填土结束后,对需要搭设外架的部分进行人工平整、夯实,要求尽量在一个水平上。对平整的场地用打夯机夯实,整个外架下基础全部采用C15砼厚100mm进行硬化,以防止基础下沉,造成安全隐患。

2#、3#楼落地式外脚手架的基础为地下室顶板,待地下室顶板浇注完毕,砼强度达到外架搭设要求时即可进行搭设。

2#、3#楼悬挑式脚手架直接从2层开始进行悬挑,在施工1层顶板砼时注意按照本方案设计的间距提前预埋固定悬挑梁用的钢筋。悬挑梁拉结钢筋采用提前制作的拉结筋进行预埋,要求埋设的位置、高度必须准确,埋设时可以采用电焊机将拉结筋和梁或板的钢筋点焊(点焊时严禁损坏拉结筋)在一起,以免拉结筋在浇注砼时移动。1层顶板浇注完毕,在施工2层顶梁时将钢丝绳拉环提前预埋在2层边梁上(钢丝绳拉环按照本方案设计的间距进行预埋),以便安装悬挑梁时钢丝绳拉结。悬挑梁和拉结用钢丝绳安装完毕,即可按照外脚手架搭设的有关规定进行悬挑部分外脚手架的搭设。

2. 外架基础定位放线

外架定位放线时根据每栋建筑物的特点不同进行放线。1#楼外架内排立杆中心距离结构柱子或梁边的距离为30CM;2#、3#楼外架内排立杆中心距离结构柱子或梁边的距离为30CM,局部在飘窗位置可以根据实际情况加宽,但不得超过40CM。具体外架内排立杆距离建筑物的距离可以现场根据具体情况进行调整,但不得超过40CM,其余部分的外架走式按照建筑物的形状进行布设。2#、3#楼悬挑梁的挑出长度应根据具体受力构件进行计算,有挑出阳台部分不得计算在内。悬挑梁锚固长度按照悬挑长度的1~1.3倍进行锚固。外脚手架的部分设计参数如下:立杆的纵距1.2M、立杆横距(或排距)1.05M、立杆步距1.8M、防护栏杆的步距1.8M、每隔3层铺设一道竹笆板作为防坠落设施,每隔2层铺设一层安全兜网;悬挑梁挑出长度1.5M,锚固长度1.5M,锚固段拉结钢筋第一道距离梁边50CM,第二道距离第一道70CM。

3. 外架下基础或承重形式

本工程1#楼的外架基础全部采用C15砼厚100mm进行硬化,在搭设外脚手架时先在外架立杆底部铺设一道木跳板(截面尺寸为:50*250mm,长度4~6M不等),每立杆根部加设一个钢板底座,以减少立杆对基础的局部压力,以防止基础下沉,造成安全隐患。外架周圈采用砖砌排水沟,排水沟距离外架边沿50CM,在建筑物的东南脚设置一个积水坑,同1#楼的砂浆搅拌站的污水沉淀池相通,要求整个外架下部排水通畅,在雨季不得有积水。

2#、3#楼部分外架可以直接从地下室顶板上起,不需要浇注外架基础,但立杆根部的跳板和钢底座铺设同1#楼外架。上部承重形式采用钢丝绳在7层、13层分别进行一次完全卸荷。卸荷用钢丝绳上端直接连接在7层和13层顶梁上预埋的钢筋拉环上,钢丝绳下端连接在外架立杆和横杆交接处的主接点上。要求拉结用钢丝绳长短一致,钢丝绳的质量必须达到外架承重要求,不得有断丝。钢丝绳的标准为直径D=12.5mm、规格6*19、承重1550MPa。每个钢丝绳拉结点均采用内外两根钢丝绳进行拉结,分别固定在内外排立杆和大横杆交接的接点位置处,钢丝绳上下吊点的垂直距离为2.6~2.8M。在施工时分别在7层和13层的顶梁上预埋钢筋拉环,钢筋拉环采用直径20mm的圆钢进行制作,见后附图。钢丝绳的水平设置距离1倍于外架立杆的纵距,即钢丝绳的水平距离为1.2M。

2#、3#楼因地下室回填土没有施工,部分外架无法采用落地式,必须在2层采用16#工字钢进行悬挑。采用悬挑梁悬挑的部分直接从2层开始悬挑,本工程悬挑部分外架采用一挑到顶,中间在7层、13层各增设一道钢丝绳进行完全卸荷。为增加2层悬挑梁的抗弯能力,在每道悬挑梁上均采用钢丝绳进行一道拉结,钢丝绳拉结在3层顶梁上预留钢筋拉环。钢丝绳上端同拉环扣牢,下端同工字钢悬挑梁拉结,内外拉结接点为外架内外排立杆同悬挑梁的交接处,钢丝绳上下端的吊点距离为2.6~2.8M。上部承重形式采用钢丝绳在7层、13层分别进

行一次完全卸荷。卸荷用钢丝绳上端直接连接在7层和13层顶梁上预埋的钢筋拉环上,钢丝绳下端连接在外架立杆和横杆交接处的主接点上。要求拉结用钢丝绳长短一致,钢丝绳的质量必须达到外架承重要求,不得有断丝。钢丝绳的标准为直径D=12.5mm、规格6*19、承重1550MPa。每个钢丝绳拉结点均采用内外两根钢丝绳进行拉结,分别固定在内外排立杆和大横杆交接的接点位置处,钢丝绳上下吊点的垂直距离为2.6~2.8M。在施工时分别在7层和13层的顶梁上预埋钢筋拉环,钢筋拉环采用直径20mm的圆钢进行制作,见后附图。钢丝绳的水平设置距离1倍于外架立杆的纵距,即钢丝绳的水平距离为1.2M。

4. 按照立杆间距进行放样

内排立杆距离建筑物边缘的距离见“外架定位放线”。立杆横向间距1.05M,立杆纵向间距

1.2M。悬挑部分外架的悬挑梁必须按照本方案设计的位置进行安放,悬挑梁放置必须拉通线进行,要求悬挑梁上的内、外排立杆的稳固端必须在一条线上,同时立杆放样时也必须拉通线。悬挑梁放置好后,对后端锚固部分在预埋钢筋里的空隙采用木楔子楔紧,同时注意固定好木楔子,以防滑动。

5. 放置纵向扫地杆

纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距离底座上皮不大于20CM处的立杆上。纵向扫地杆放置于双立杆的内侧,扫地杆本身采用对接扣件连接,在架体的端部可以采用搭接连接。搭接长度不应小于1M,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。当立杆基础不在同一个高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应该大于1M。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50CM。

6. 安装横向扫地杆

横向扫地杆采用长1.4M的ф48钢管进行搭设,横向扫地杆伸出内排立杆中心15CM,外排立杆中心线15CM。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

7. 搭设大横杆

大横杆步距为1.8M,采用4~6M的ф48钢管。大横杆和立杆采用直角扣件与立杆扣牢,大横杆的连接采用对接扣件进行,同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/300。大横杆接头与相邻立杆的距离不大于纵跨的1/3。同一水平面的内外两根大横杆的接头和上下相邻两根大横杆的接头相互错开,不得出现在同一跨间内,且相邻接的水平距离大于50CM。

大横杆在阴阳角处应形成井字架,由于脚手架的宽度一致,故转角处应形成正方形。大横杆及防护栏杆在架体两端伸出的长度应统一,且小于40CM。

本工程2#、3#楼外架的防坠落措施全部采用竹笆脚手板,所有大横杆均放置在小横杆上部,采用直角扣件同小横杆连接在一起,在每一步架体上中间均增设一道水平大横杆,以便铺设竹脚手板。1#楼外架防坠落措施全部采用木脚手板和水平兜网进行,所有小横杆均放置在大横杆上部,小横杆采用直角扣件同大横杆连接在一起,以便铺设木脚手板。

8. 搭设小横杆

小横杆间距为1.2M,放在大横杆之下,采用直角扣件与立杆扣牢。小横杆伸出内排立杆中心15CM,外排立杆中心线15CM。

9. 搭设防护栏杆

第一步大横杆和小横杆搭设完毕即可搭设防护栏杆。防护栏杆步距为1.8M,位置放在大横杆以下60CM处,采用4~6M的ф48钢管搭设。防护栏杆与立杆采用直角扣件扣牢,本身采用对接扣件连接。防护栏杆上部涂刷红白相间的油漆,红白油漆间距30CM。

第二步架体的搭设和第一步基本相同。待第二步搭设完毕,即可开始搭设临时斜撑,安装悬挑部分外架的第一道钢丝绳。

10.临时斜撑搭设

第二步架体搭设完毕,由于剪刀撑无法搭设,为保证整个架体的稳定性,在第一、二步间临时搭设一个斜撑。斜撑上部与第二大横杆扣牢,下端撑在自然地面上,在搭设两道连墙杆后方可拆除。悬挑部分外架第一步搭设完毕,要及时将连墙杆安装上,以便于安装第一道钢丝绳和上部架体继续搭设。

11.设置连墙杆

为保证整个架体的稳定性,必须在脚手架上设置连墙杆,本工程连墙杆采用钢性连接。根据本工程的特点,连墙杆竖向间距每隔2步架(即3.6M高)设置一道,水平间距为每隔2跨架体即做一道拉结(即2.4M);无论什么情况下,每根连墙件覆盖的面积不得超过30M2,若连墙杆确实无法安装,可以采用在顶梁上预埋拉接钢筋的方法进行拉结,拉接钢筋同外架拉接钢管焊接在一起,具体见后附图。

连墙件宜靠近主接点设置,偏离主接点的距离不应大于30CM。设置时从第一步纵向水平杆处开始设置。连墙杆与柱子面或墙面应垂直,不准向上倾斜,向下倾斜时角度不宜超过15O。

12.立杆构造

在竖立杆时,要注意杆件的长短搭配使用(使用3M、4.5M、6M)。立杆的接头必须采用对接扣件连接(顶层顶步可以采用搭接连接)。立杆接头与相邻大横杆的距离不大于步高的1/3,不在同一步高和同一间距内,且相邻接头的高度差应大于50CM。【双排钢管脚手架施工方案】

顶层顶部采用搭接连接时,搭接长度不应小于1M,采用3个旋转扣件连接固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10CM。

脚手架高出建筑物女儿墙上口1M,高出檐口上皮1.5M。

结合本工程建筑物的特点,要求对以下几个部位的外架搭设重点注意:

1.2#、3#楼设有外飘窗的位置,在搭设时重点注意立杆距离墙体的距离,要严格控制;

2.1#楼在南面5~6、14~15、24~25、33~34/B~C轴之间的外架应并排采用3根立杆满设 ;

3.1#楼外架内排立杆在10F搭设时应重点注意立杆顶部的搭设高度,因此部位女儿墙上有挑檐挑出,外排立杆可以一次性支设到顶。

4.2#、3#楼外架在G/7~10、22~25轴间搭设时把内排立杆搭在阳台里面,每层内排立杆顶端采用可调拖顶木方顶紧阳台顶板底部进行立杆稳定。

5.3#楼因F~G/25~29轴之间设有一台施工电梯,沿25轴一面的外架搭设宽度为800,其余外架搭设同2#楼。

6.2#、3#楼在北立面的12、14、16层连廊部分的外架,此部分因连廊挑出1.9M左右,外架搭设到12层连廊挑板底部断开,此后此部分外架均在每道连廊处断开,连廊与连廊之间的外防护架采用同外架相同的架体进行防护,大横杆与原架体连接在一起,内外排立杆均采用可挑托托木方顶紧连廊顶板底部。悬挑部分的外防护架采用直接搭设斜挑架进行支护,具体见后附图。

7.2#、3#楼外架在顶端,女儿墙部位,重点注意外架立杆的搭设高度,因此部位女儿墙上有挑檐挑出。

【双排钢管脚手架施工方案】

8.根据施工图可知,3栋楼的屋顶以上的结构防护架可以直接从屋面上起双排架进行防护。

9.2#、3#楼东西两侧在C、D/1、31轴交接处,因柱子是斜着上去的,根据外架挑出情况在14层顶板上预留槽钢拉环,由此层开始搭设一道悬挑架,挑出宽度超过原外架1M,范围为C~D轴之间的外架,内防护架照常搭设。14层搭设的悬挑架,要一挑到顶,满足安全要求。 在搭设外脚手架时为防止立杆偏斜而承受过大的偏心力,需要对立杆的垂直偏斜度进行控制:

(1)在脚手架的高度段H内,立杆的全部垂直偏差绝对值不大于5CM。

(2)在脚手架的高度段H内,立杆偏差的相对值不大于H/200。

双排钢管脚手架施工方案
双排钢管脚手架施工方案 第二篇

西安凯立化工有限公司催化剂生产项目

落地式脚手架施工方案

编制人: 审核人: 审批人:

陕西建工集团第十一建筑工程有限公司

二〇一二年五月三日

1 编制依据

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 《建筑结构静力计算手册》

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 《碳素结构钢》(GB/T700)

本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。 2 工程概况

本工程位于西安市经济技术开发区泾渭新区泾勤西路,框架结构。东西向1至12轴长81.24m,南北向A至D轴宽18.5m。层高一层4.5 m ,上部结构均为4m,主体四层、局部五层,现地面平均标高为-1.450m,屋面女儿墙高1.300m,女儿墙顶建筑标高为21.0m。现地面至女儿墙顶总高为22.450m。 3 施工部署 3.1 组织机构

外架搭设由栋号工长负责组织实施,其他人员配合。

外架所需材料、劳动力计划均由栋号工长负责编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由栋号工长负责。 3.2 设计总体思路

按总进度计划,总工程应在两个月内封顶,封顶后,完成外墙面砖施工并拆架。

经综合比较,决定采用落地式脚手架方案。此架一架多用,主体阶段主要用于安全防护,装修阶段既用于装修施工,也兼作安全防护。装修施工按一层作业考虑,外架验算应满足此项要求。 3.3 劳动力准备

搭设阶段共需架子工6名,维护阶段共需架子工2名,拆除阶段共需外架工6名。所有架子工均需持证上岗。架子工由劳务公司提供。

搭设阶段安排2名测量放线工配合。 3.4 材料准备

本工程外架所用的钢管、扣件、基础垫板均由租赁公司提供。脚手架板和其它材料由项目部自行采购。 3.5 机具准备

搭、拆架子所需机具主要有架子扳手、吊线,由架子工自备。 项目部应配备如下检查工具(可借用,但应符合要求):

注:《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版)中提及的钢板尺用钢卷尺代替。 3.6 技术准备

施工前应按要求向架子工作好技术交底。人员变动后应重新交底。 4 脚手架构造要求 4.1 总的设计尺寸

立杆纵距1.5m(局部有所调整,但均不大于1.5m),横距1.05m(可平铺三块脚手架板,每块脚手架板宽250mm),内排架步距1.8m,外排架步距0.9m,脚手架限高取24m(总高22.45m加1.5m高护栏)。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10cm×10cm2300孔)。 4.2 纵向水平杆

纵向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于三跨。

接长宜使用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

接长如采用搭接,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

本工程使用脚手架板,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 4.3 横向水平杆

作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。

横向水平杆靠墙一端外伸长度不小于300mm,以满足铺一块脚手板的要求。靠墙一端离外墙装饰面距离不大于100mm(符合JGJ130-2001中6.2.3和7.3.6要求)。 4.4 脚手板

作业层脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm。 脚手板应设置在三根横向水平杆上。

脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。 作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。 4.5 立杆

内立杆距外墙边400mm。 每根立杆底部应设置垫板。

相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 4.6 连墙件

为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向隔步设置。

本工程连墙件拉结在框架柱上。立杆安装时,宜尽量选择靠近框架柱的位置,以满足JGJ130-2001中6.4.2连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm” (不属于强制性条文)的要求。连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定。 4.7 门洞

脚手架应在安全通道出入口处设置门洞。

门洞处挑空一根立杆。门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内设置斜腹杆。斜腹杆采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

安全通道处的门洞两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1至2步(外排架2步,内排架1步)。

安全通道、井架通道不得与脚手架杆件连接。 4.8 剪刀撑

剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按45°控制。每道剪刀撑宽度不应小于4跨。

剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。 4.9 扣件

螺栓拧紧扭力矩不应小于40Nm,且不应大于65Nm。

主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

对接扣件开口应朝上或朝内。

【双排钢管脚手架施工方案】

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 4.10 基础

采用灰土回填,分层夯实。 5 脚手架的搭设和拆除施工工艺 5.1 落地脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程:场地平整、灰土回填→夯实→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐

2015钢管脚手架施工方案
双排钢管脚手架施工方案 第三篇

方案一:扣件式钢管脚手架施工方案

一、钢管脚手架搭、拆前的准备

基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案:

1. 回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。

2. 检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。

3. 回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。

4. 在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。

5. 按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。

二、钢管脚手架的搭设

1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。

3. 立杆的设置必须等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m必须设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°—60°间自上而下连续设置。

1. 脚手架的立杆和大横杆的接长点必须错开,钢管剪刀撑的接长必须搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接必须严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kg/m间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝双股扎牢(脚手架的顶端必须按规程要求进行封顶;里杆应低于檐口50cm,外立杆应高出檐口1m)。脚手架与主体结构之间必须有连接牢固的拉撑点,采用两根并联的10号~12号铅丝或其他强度相等的材料。拉撑点的水平间距不得大于6m,垂直距离不得大于3.6m,拉结处的小横杆与建筑间应加撑头与墙面抵紧。

2. 脚手架的外侧,自第二步起必须每步设1m高的防护栏杆和40cm高的挡脚板,顶排的扶手栏杆不得少于2道,高度分别为1.3m和0.9m。脚手架内立杆与墙面间每隔4步应设一道隔离笆。操作人员上下架子必须有安全可靠的爬梯与坡道,爬梯与坡道应设于脚手架外侧。钢管脚手架必须有良好的接地装置,接地电阻不大于4Ω,应按规范规定设置避雷装置。

三、脚手架安全技术措施

1. 脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

2. 脚手架不得钢竹混搭,主要受力杆件,如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

3. 脚手架架设工必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)要求的条件,经培训考核,取得“上海市特种作业人员安全操作证”后,才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

4. 施工现场必须建立严格的脚手架分阶段验收制度和专人维修保养制度,基础未经验收不得搭设脚手架,分阶段搭设的脚手架,实行分阶段验收,验收记录应存档。使用未经验收或验收不合格的脚手架,要按违章指挥追究有关领导人的责任。

5. 架子工必须熟悉脚手架安全操作规程,严格按规程的要求搭设,在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

6. 脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施,脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。

7. 脚手架每平方米的施工荷载:砌筑脚手架不超过270kg,只允许在两步脚手架上同时堆物;粉刷脚手架不超过200kg,只允许在三步脚手架上同时施工。脚手架上不准超载,垃圾杂物必须经常清理。

8. 严禁在脚手架上接缆风绳和设置起重吊杆,不准在脚手架上搁置运料滑糟及搭设受料平台,不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

9. 脚手架的杆件、扣件、竹篾和拉墙铅丝等严禁随意拆除,违者从严论处。

四、脚手架的拆除

1. 脚手架拆除应明确专人负责指挥,拆除前必须进行全面检查加固,拆除时应设围栏,指定专人警戒;拆除必须按搭设的顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除,拆除的材料不准从高处抛掷。

2. 施工现场必须健全脚手架的检查维修管理制度,每幢脚手架均应有专人负责监视保养,并做好例保记录,要健全脚手架的巡视值班制度,梅雨季节、台风暴雨期间要加强检查,发现隐患立即进行加固。

方案二:落地式脚手架施工方案

为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。

1工程概况

1.1本工程位于:

建筑层次:五层

建筑面积:大约2000平方米

1.2基础处理,采用夯实、找平。

2搭设方案

2.1材料及规格选择

根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用 φ48×3.5MM,并使用钢扣件。

2.2搭设尺寸

2.2.1搭设总高度约 18米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。

2.2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网,首层及顶层满铺竹跳板安全防护。

2.2.3构造要求

2.2.3.1立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20CM×5CM×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。

2.2.3.2大横杆

大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。

2.2.3.3小横杆

小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。

2.2.3.4剪刀撑

外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。

2.2.3.5脚手板

应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙小于10CM。

2.3架体与建筑物拉结

脚手架高度在7M以上及每高4M,水平每隔6M同建筑物牢固拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。

2.4排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。

3脚手架验收

3.1外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。

3.2外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。

3.3必须有量化的验收内容。

4外脚手架搭设的劳力安排

4.1根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。

4.2必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。

4.3外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。

5外脚手架搭设的安全技术措施

5.1外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。

5.2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

5.3外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

5.4外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

5.5外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

5.6严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。

5.7控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。

5.8严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

5.9保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

6外脚手架拆除的安全技术措施

6.1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。

6.2拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

6.3拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

6.4拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。

6.5拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6.6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应用临时撑支住,然后才能拆除。

6.7拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

6.8拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.9在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

6.10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

7绘制搭设图纸。

方案三:脚手架专项施工方案

脚手架施工方案选择本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。【双排钢管脚手架施工方案】

2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;

5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。

6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用落地式脚手架方案:

脚手架施工方案的材质要求

l、钢管落地式脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。

5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由乌鲁木齐市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。

脚手架施工方案的搭设流程及要求

落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。

1、主杆基础

本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C10的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。

2、立杆间距

(1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.2m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。

(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。

(3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。

(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。

3、大横杆、小横杆设置

(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。

(2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。

4、剪刀撑

脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。

5、脚手板、脚手片的铺设要求

(1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。

(2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。

(3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。

6、防护栏杆

(1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。

(2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。

(3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。

(4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

7、连墙件

(1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。

(2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。

(3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

(4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

8、架体内封闭

(1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。

(2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。

(3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。

2015室内满堂脚手架施工方案
双排钢管脚手架施工方案 第四篇

方案一:室内满堂脚手架施工方案

1、工程概况

大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。

2、编制依据:

JGJ130—2015建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范

3、脚手架搭设技术与工序

3.1构配件材质

3.1.1规格:φ48.3×3.6mm;

3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。

3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。

3.1.4扣件:

3.1.4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)

3.1.4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。

3.1.4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。

3.1.5脚手板

3.1.5.1竹笆:

a、整齐完好

b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。

3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。

b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准;

b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志;

c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。

3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。

b、有生产许可证和产品合格证。

3.2搭设尺寸

3.2.1高度:H=9m

3.2.2纵距:la=1.5m;

3.2.3横距:lb=1.8m;

3.2.4步距:h=1.8m;

3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm;

3.2.6扫地杆高:20cm;

3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m;

3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600;

3.2.9扣件扭力矩:50N·m。

3.3搭设工序

3.3.1施工准备

3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。

3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。

3.3.2搭设

3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

3.3.2.2地面为硬地砰,在清理好地面后,在脚手架立杆下垫50mm

厚垫木。

3.3.2.3搭设满堂脚手架,高度在9m左右。

1、立杆:立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

a、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。

b、搭接长度不应小于1m,应采用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

2、纵向水平杆:

a、纵向水平杆设置在立杆内侧,钢管长度不小于3跨。

b、若采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不在同步同跨内,上下两个相邻接头错开一跨,其错开的水平距离不小于500mm,各接头中心距立杆轴心距离小于纵距的1/3。

c、若采用搭接时,其搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不小于150mm。

d、纵向水平杆与立杆相交处采用直角扣件与立杆固定,并等间距设置。

3、横向水平杆:

a、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm.

b、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

c、脚手横向水平杆外端伸出纵向水平杆外不小于250mm。当脚手架靠墙一侧与墙面间隙大于200mm时,应做防护。

d、当使用竹串片脚手板时,脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。当使用竹笆脚手板时,脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。

4、搁栅杆:在作业面满搭搁栅杆,然后满铺竹笆。用18#铁丝四点固定在水平钢管上。

5、剪刀撑:由下至上连续设置剪刀撑底部垫板。搭接长度≮1m。剪刀撑遇立杆或纵向、横向水平杆时相互间用扣件扣牢,保证脚手架稳定不摇晃。

6、栏杆:满堂脚手架作业面周边连续设置二道防护栏杆。

7、平网:考虑到搭拆脚手架人员的安全,在大厅满堂脚手+5.5m高的位置张设网眼为2.5cm的小眼安全平网。

8、通道处脚手架的搭设要求见图001脚手架立面图。

4、安全管理

4.1作业人员持相应特种作业有效证上岗,体检合格,身体健康。

4.2正确佩戴劳动保护用品。遵守操作规程。禁止酒后作业。

4.3满堂脚手架经项目验收合格后方可使用。

4.4在使用期禁止擅自拆除栏杆、立杆、搁栅杆等杆件和竹笆片。

4.5控制作业面荷载,并不超过150kg/㎡。

4.6配置6只灭火机。

4.7电焊作业设置接火盘。

4.8禁止以脚手架体作为焊接线地线。

5、拆除

5.1按自上而下、先搭者后拆,后搭者先拆的顺序进行。

5.2严格控制拆除进度。

5.3先拆除脚手板、脚手笆,再拆护身栏杆、剪刀撑、搁栅、纵横向水平杆,最后拆除斜道和立杆。

5.4拆下杆件应逐根传送,严禁高处抛掷。拆下钢管、扣件,按长短、规格、分类整理、堆齐存放,并做好除锈、涂油。

5.5长杆件应由工作配合拆除。

5.6禁止交叉作业。

5.7拆除脚手前应清除下部危险区内的电线电缆或作停电处理。

5.8由专业人员拆除。

方案二:室内满堂脚手架施工方案

1.编制依据

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002

2.工程概况

察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程,其工程施工内容为副井生活广场1#楼(接待中心)室内装饰装修、照明、通风、采暖系统。一层层高10.5m,二层层高6.5m,建筑总高度17m。局部装修高度10.5米。

本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。

简述

【双排钢管脚手架施工方案】

察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程该设计美观,造型新颖,同时融合了多项高科技产品,具有现代建筑风格与特色。

本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km,距东胜区29km,南与陕西煤城大柳塔毗邻。

涉及的装饰工程主要施工项目有:

天花工程:乳胶漆、轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆,窗帘盒。

墙柱面工程:乳胶漆涂料工程、石材墙柱面、瓷砖墙面、装饰板墙柱面、墙纸墙面、装饰木门、石材窗台板、装饰线条等。

电气照明安装工程:布管穿线、开关插座灯具安装,配电箱安装、智能设备的安装等。

给排水工程:水管道支架制作安装、管道安装、卫生洁具安装等。

本工程高支架支撑体系位于5-8轴与D-G轴范围内,层高为10.5m,用于天棚吊顶与空调系统灯具的安装,楼梯间吊顶,油漆工需要。

3.施工方法:

高空吊顶采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距0.9米。

4.施工准备

4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。

4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。

4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。

4.6清理组架范围内的杂物.5.钢管脚手架搭设

5.1搭设顺序:

安放垫板→安立杆→安扫地杆→安横杆→铺临时脚手板→安上层立杆→安上层横杆→逐层支设到楼板底

5.2脚手架搭设:【双排钢管脚手架施工方案】

5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。

5.2.3大横杆:

大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。

大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

5.2.4小横杆:

每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15crn。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层’脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1一2根小横杆,其最大间距不大于75cm。

小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。

5.2.5纵、横向扫地杆:

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在高低差处,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。

5.2.6脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。

6.钢管脚手架拆除

6.1拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。

6.2拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。

6.3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。

6.4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。

6.5每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。

6.6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

6.7在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。

7.质量保证措施

7.1检验、验收管理

7.1.1立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250。

7.1.2螺纹顶丝部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。

7.1.3搭设完,应进行检验,检验主要内容:

1)垫板放置稳固。

2)立杆不允许有松动现象。

3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。

4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200。

5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。

7.2使用管理:

7.2.1脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。

7.2.2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。

8.安全保证措施

8.1建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

8.2工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。

8.3施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。

8.4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。

8.5严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。

8.6传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

8.7夜间施工要有足够照明。

8.8在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现。

8.9在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。

8.10严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m。

8.11各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。

8.12定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

9.文明施工保证措施

9.1项目部建立文明施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。

9.2加强对工人的宣传教育。

9.3传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。

9.4架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。

9.5每天下班前,清扫现场,做到工完场清。

方案三:室内满堂脚手架施工方案

一、工程概况

该层板面标高为15.87m,地面标高为±0.000,该层高为15.87m。该处楼板的总投影面积为:350m2,为梁式楼板,板厚为180mm,最大的梁截面尺寸为450×3100mm,其他的梁截面面积均在0.9m2之内,本层模板的支撑系统用φ48×3.5的钢管搭设,主杆布置为:在K轴的CKL(1)及梁截面面积大于0.7m2以上的立杠用四排450×900mm的间距布置、其他的为900×900mm一道布置立杆。纵横水平杆沿立杆垂直方向每1.2m一道,用扣件互互相连(见搭设平面图1)。

二、型式选择与搭设要求

全部采用落地式钢管满堂红配扣搭设,搭设必须满足有足够的刚度和稳定性,保证施工过程中在各种施工操作在允许荷载作用下不产生失稳、变形、倾斜、扭曲等现象。

三、搭设方法见平面布置图1

四、拆除工艺见外排栅的拆除工艺

五、质量、安全保证措施按照外排栅的方案进行

六、混凝土浇捣方法:于K轴的CKL1梁过深(3.1m),项目设计有关人员及监理公司商量,决定对CKL1梁分二次浇筑完成,第一次浇筑至中和轴,第一次浇筑完在混凝土初凝前,必对混凝土面插毛及需对混凝土面插φ10@200L=600mm双排钢筋。让新浇混凝土与旧混凝土有更好的接触间,当第一次浇完混凝土的3天后再进行浇筑第二次混凝土。

七、荷载计算

计算以K轴的CKL1梁为例(搭设时的架子如梁的截面面积大于0.7m2以本计算书同样搭设。现取材料自重为0.15 KN/m2,钢筋混凝土为25 KN/m2,施工荷载为4 KN/m2。

1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数

(2)梁侧模板计算 以CKL1梁高为准,以图2剖面,梁侧板为18mm胶板,立档为200mm一道,立档外侧用双水平钢管卡紧,每侧6道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓(见图2)。

A、梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力:

查建筑施工计算手册得

Fa=0.22rc t B1B2V1/2 ,

Fa=0.22×25×200/(50+15)×1×1.2×251/2=102KN/m2,

Fb=RcH=25×3.1=77.5KN/m2,

取二者的小值,取F=77.5KN/m2为计算值。

B、梁侧模板的强度验算

取水平面施工活荷载为4KN/m2,梁侧模板的计算可按四跨连续梁计算,取梁底1m

q=(77.5×1.2+1.4×4)×1=98.6KN/m

M=1/11×98.6×0.22=0.359 KN.m

3.1m W=bb/6=182×1000/6=5.4×104mm3 2

σ=м/w=0.359×106/5.4×104=6.65 N/mm2<fm=11N/mm2

满足强度要求。 q=19.72KN/m

C、侧梁板的刚度验算 200mm×4

ω=kqL4/100EI,查《建筑施工计算手册》,I=183×1000/12=4.86×105mm4

ω=0.967×98.6×2015/100×104×4.86×105=0.31mm<L/400=0.5mm,满足要求。

D、立档(梁侧板的竖枋间距为每200mm设一道,立档采用80×80的枋木验算枋木的挠度,该荷载为三角形,以最大值作为均荷载设计,本设计立 档最大距离(对拉螺杆二支点距离)为500mm,以四跨为计算,q=19.72KN/m

根据ω= kqL4/100EI≤L/400

L=(EI/4kq)1/3

查《设计手册》,K=0.644,I=bh3/12=3.4×106mm4, E=10000N/mm2

L=(10000×3.4×106/4×0.644×19.72)1/3=874mm>500mm,满足要求。

E、梁侧水平杆(双钢管)设计验算。

考虑到荷载的实际情况,取最大值作为均匀荷载,立档所受到梁侧板的侧力(200×500mm)。

侧板传给立档的总力为:Po=77.5×0.2×0.5=7.75KN

所以在单位面积侧板传给立档的Po为传给双水平钢管的P1集中力,按四等跨连续梁计算,计算简图为图6,计算水平杆的抗弯强度。

以σ=м/w≤fm

P2=1.5P1,查《设计手册》f=205 N/mm2,ω=5.08×103mm3

Mmax=0.2×1.5P1-0.2P1=0.775 KN.m

σ=7.75×105/5.08×103=152N/mm2<f=205 N/mm2,满足要求。

F、对拉螺杆验算

对拉螺杆的横向距离为0.4m,竖向距离以最大距为0.5m,以最不利荷载为不利点,其承受的面积为:0.4×0.5=0.2m2。

每根螺栓所承受的拉力为N=77.5×0.2=15.5KN

本工程采用直径为φ14mm对拉螺栓净截面面积为扣除纹高为2边2.5mm。 A=π(14-2.5)2/4=103.86mm2,fm=215 N/mm2

螺栓所能承受的轴力,103.86×215=22332N=22.33KN>15.5KN,满足要求。

(3)梁底模的计算(梁底搭设见图2)

梁底采用18mm胶板,设置三层枋木,顶层枋木垂直梁底面每250mm一道,中间层为在梁底宽度范围内每200mm一道,底层为450mm一道双枋木。

由于梁底模板所承受的荷载与侧模(最不利位置)荷载相同,底模的支点比侧模多,所以梁底模板可免验算。

A、荷载计算

以450×3100mm梁为计算(把荷载转化成线荷载),材料自重 :0.15KN/m,混凝土自重:34.87KN/m,钢筋4KN/m,混凝土施工荷载4KN/m。总荷载:Q=1.2×(0.15+34.87+3)+1.4×4=51.22KN/m。

B、顶层枋木设置的验算(每200mm一道),可按5跨连续梁计算:

ω=kgL4/100EI<L/400,K=0.644(前面已查得),

L=(EI/4Kg)1/3,其中E=6000N/mm4,I=bh3/12=18×4503/12=1.37×108mm4 L=(6000×1.37×108/4×0.644×51.22)1/3=867mm>200mm,满足要求。

C、中间层枋木间距的验算

顶层枋木每条传给二层枋木的荷载为51.22KN/m(最不利),而二层平行梁长方向设置6条枋木,每条中至中距离为240mm一道。那顶层枋木同时传给2层枋木的力(二层枋木每条所受的力)为:

q =51.22×0.24=12.29KN/m。

而三层枋木的支点距离为0.9m(双枋木),

ν12.29×2×0.45=5.53KN max=1/2qL=0.5×

Zmax=3ν/2bh=3×5.53×103/2×80×80=1.296N/mm2<fv=1.5N/mm2,

Mmax=1/2qL2=0.5×12.29×0.92=4.97 KN.m,W=bb/b=853333mm3

σ=4.97×106/853333=5.8 N/mm2<fm=15N/mm2

满足要求。

D、底层枋木的间距验算

本工程设计为双枋木,排距为900mm一道,而二层枋木传给底层枋木 由C点计得其每条枋木的最大轴力为5.53KN,计算图7,

底层每条枋木所完二层传来的总力(化成线载)为5.53×6×1=33.18KN/m,为确保安全,取中间单跨来计算:

q=13.08KN/m

R1= R2=1/2qL =7.47KN

Mmax=qL2/8=33.18×0.452/8 =0.84KN.m

Vmax=7. 47KN,Zmax=3ν/2bh=1.75N/mm2>fv=1.5 N/mm2,

而本工程采用双枋木一起承受,所以1.75×1/2< fv,满足要求。

(4)计算钢管支撑

以CKL1为准:(计算1 m2长梁内及板的荷载)

钢筋混凝土:0.45×3.1×25=34.88KN/m2,

施工荷载:4KN/m2 ,

材料自重:0.15KN/m2,

梁范围之外的板重:(板厚150mm)取0.15 KN/m2,

总荷载:(34.88+0.15×2)×1.2+4×1.4=47.87KN,

现场使用立杆距离为450mm,横距为900mm一道(每900mm长方向内有4条立杆支撑),不考虑风荷载。

A、立杆稳定性验算:N/ψA<f,得λ=Lo/i=1.2×1.2×103/15.8=91,(其中取计算长度系数为1.2,i=15.8)

所以查表ψ=0.654,A=4.89×102mm2

则:47.82×103/0.654×4.89×102×4=37.38<f=215×0.582(考虑到钢管抗力不稳定系数),满足稳定性。

B、扣件抗滑计算

ν≤[ν],前面计算得出条立杆总要承受的压力为47.82KN,N=47.82×1/4=11.955<[ν]=8KN不符合要求,所以一个扣件的抗滑力不到,抗滑需加固。加固办法:

a、利用立杆与纵横杆(最顶一道)的交接处扣件互互相接,相互作用。

b、在最顶一层的扣件底另加一扣件紧顶该上面扣件,让二个扣件一起作用。 c、把大梁混凝土分二次浇捣。

本方案决定同时采用以上三种做法一起,但考虑扣件受力不均匀系数取0.6,(在每条立杆上有三个扣件一起作用,计算不考虑第c项做法)。

则N=11.955KN<8×3×0.6=14.4KN。

(5)楼面强度校核

±0.000层楼板校核:

A、荷载计算(0.9×1.35m有四条立杆,取该面积来校核)。

立杆传来的:11.955×4/ (0.9×1.35)=39.35 KN/m2

支撑体系及模板体系:(4×15+13×4)×3.84/0.9×1.35+0.15=3.69 KN/ m2 ±0.000层楼板自重:0.22×25=5.5 KN/ m2

共计:48.54 KN/ m2化成线荷载为48.54 KN/ m。

B、取首层K~1/G×13~25轴处的1m宽板为计算单元,因为±0.000层楼板为无梁板楼盖的预应力楼板,取计算长度为跨中板带,取计算跨度的跨9300mm的一半为计算长度,以4.65m为计算长度,考虑周围结构的作用,取M=qL2/10,预应力配筋1m宽为3条,直径15.24mm的钢丝胶,每条面积计算公式如下: π115.242/4=182.41mm2,3条面积为547. 24mm,因为预应筋的强度比普通钢筋强度大3~4倍(设计员钟智斌工程师提供的系数),现取3倍化成为普通钢筋面积A1=547.24×3=1641.73mm2,板内另配筋普通钢筋φ10@150,板厚200mm,C40混凝土。

A2=7π×102/4 =550mm2,共计As=2191mm2,C40的fcm=21.5N/mm2, fy=210N/mm2,

因为Mu=fyAs(ho-fyAs/2fcmb)= q L2/10

所以q=33.83KN/m<48.54KN/m

不满足强度要求,需对±0.000层楼板加固,荷载为48.54-33.89=14.65 kN/m加固方法:在对应五层截面面积大于0.7m2以上的梁位且沿梁位方向每900mm加设二道钢管回顶(两道的距离为1m),上下端加上下托设枋木。

2015大学军训计划
双排钢管脚手架施工方案 第五篇

计划一:大学军训计划

一、指导思想

以毛泽东军事思想和邓小平新时期军事思想为指针,以《高等学校学生军训大纲》为依据,按照上级有关军训工作的指示精神,针对大学生的特点和我校的实际情况,采取统筹安排、以块为主、条块结合以及课堂教学与实际操作相结合的训练方法,完成训练大纲规定的训练科目,进一步激发学生的爱国热忱,增强国防观念,培养独立生活能力和吃苦耐劳精神,强化组织纪律性和集体荣誉感,为培养“四有”人才打下坚实基础。

二、组织领导及军训编组

校军训工作领导小组在学校党委和行政的领导下,组织领导全校的军训工作,军训办公室负责处理军训日常工作。各军训单位要选派有经验的参训干部,在校军训领导小组的统一领导下认真做好军训的组织、协调、管理与思想工作,及时了解和反映有关情况,圆满完成军训任务。

20xx级本(专)科生应参加军训的总人数8150人。为便于组织,学校成立军训团,其中基础教育学院应参训学生5625人,编为4个军训营,20个军训连,94个军训排;高职新生200人,编为1个军训连,4个军训排;湘雅医学院应参训学生为750人,编为1个军训营,2个军训连,13个军训排;铁道校区应参训学生1575人,编为2个军训营,6个军训连,28个军训排。各连、排长由军训教官担任,政治辅导员由参训干部担任,副排长、正副班长由参训学生担任。

三、训练内容、时间安排及学分

军训内容:军事理论课教学、共同科目、实弹射击、队列动作、统一整理内务卫生。军训结束前组织阅兵活动。

时间安排:学生军训从9月4日开始至22日结束,星期六不休息,共18个训练日,每天训练7小时,共126小时。其中入学教育7小时(含军训动员、专业介绍、学籍管理、校纪校规、心理素质和学习方法教育等),军事理论课22小时,队列动作42小时,射击预习和实弹射击28小时,共同科目10小时,机动10小时,总结阅兵7小时,统一整理内务卫生利用课余时间进行。

军训教官于9月3日下午到位,熟悉训练场地,研究训练方案,统一队列动作。各军训单位根据实际情况,分别召开军训教官与参训干部见面会,落实军训编组,认真做好开训准备。

学分计算:军训列入必修课,集中军训计3个学分,即军事训练基础(队列、共同科目、贯彻三大条令)计2个学分,军事理论(包括交一篇国防教育论文或社会实践调查报告)计1个学分,2015级本、专科生均应参加军训,不能免训、免试。参训学生在军训中的表现和成绩记入本人档案,总评成绩不合格者,按学籍管理条例和学校有关规定补训。

四、军训保障与分工

各有关职能部门要根据校军训工作领导小组的统一部署,分工负责,认真做好军训的组织保障工作,保证学生军训顺利进行。

党委办公室:负责审核军训有关文件。

校长办公室:协调各部门的工作和军训阅兵时校领导的邀请及阅兵会场的协调工作。

人民武装部:负责落实训练器材、聘请军训教官、编排军训计划与课表并组织实施;做好军训协调工作,协助各有关职能部门落实军训期间需要解决的困难和问题。

教务处:安排军训时间,协调解决军训期间训练场地及军事理论教学场地问题,落实入学教育的内容和报告人。

学生工作处:安排新生入学教育,组织校纪校规教育与考试

宣传部:负责军训宣传工作,组织宣传报道评比,保障军训动员及军训阅兵会场的音响等。

校团委:负责安排一次团组织活动,组织和指导歌咏比赛。

保卫处:负责阅兵式会场的安全和校园秩序的维护。

校工会:负责提供军事理论课和集中教育的场地,并提供音响设备。

后勤集团:负责军训期间的膳食,适当延长开餐时间,保障全天开水供应,保证参训学生就餐。安排140名军训教官的住宿。宿舍管理人员应配合军训教官,统一整理内务卫生,提出管理计划与目标,并配合组织内务卫生检查评比。

各校区医院:为军训教官就医提供方便;落实一名医生(校本部两名)到训练场地值班,及时处理急症病人;切实做好训练场的医疗救护工作。

为保证军训工作的严肃性,各单位在军训期间安排其他活动时,应提前将工作方案报武装部,由武装部统筹安排,确保军训工作有序进行。

各军训单位可根据本单位特点,进行具体分工或调整。

五、措施与要求

1.教育管理责任制。参训干部和军训教官要明确分工,各负其责,以军训教官为主,严格按照军训课表规定的内容、时间、场地组织训练。

2.贯彻“严格训练、严格要求”的方针。参训干部要深入训练场地跟班组织训练,注重激发学生刻苦训练的自觉性,圆满完成军训任务。确保各项成绩在良好以上。

3.加强政治思想工作。各级干部要及时准确地掌握参训学生的思想动态,有针对性地做好思想工作,采用多种形式,调动全体学生的训练积极性。教官、参训干部要讲究军训方法,严禁简单粗暴和变相体罚学生等行为。

4.加强学风校风建设。要克服片面追求名次的倾向,杜绝弄虚作假行为。在各项科目的考核中,如有舞弊行为,一经发现即取消单位评比资格,并追究直接负责人和有关领导的责任。

5.严格管理制度,要增强学生的组织观念和安全意识,严防各种事故的发生。

6.为巩固军训成果,军训结束后,继续保留军训建制,在有关部门的指导下,坚持早操锻炼考勤制度。

计划二:大学军训计划

一、军训意义:

今天交我一群员工,明天还你一支部队!“当好新兵,团队为赢”新员工训练.管理大师彼得*德鲁说:“企业成功靠的是团队而不是个人”的确,在这个充满着竞争的商业社会里,可以说没有任何一个人能够拥有他所需要的全部资源并能独立的完成所有事情,每个人只有靠团队的力量,他人的智慧,才能使自己立于不败之地。

作为初入企事业的每一位新员工他们会因进入一个好的企业而高兴,但他们更应该清楚认识到自己与企业的要求暂时还存在一定差距,因此绝不能当着是骄傲的本钱。从校园人到企业人,他们需给企业的是活力、是创意、是企业的未来和希望,但同时他们也带给了企业的责任和压力!他们从知识买方一下变成了知识的卖方,仅仅依靠在校园所学的理论很难在较短的时间为企业带来很大的价值!校园生活方式也让他们一下很难以适应企业的工作节奏,他们的价值观、态度和处事方式比较个性化,容易以自我为中心,不容易管理,存在很多人特别喜欢强调和突出个人的知识才能,有时反到会形成制约企业实现目标的因素。对新员工进行心态、行为、工作方法等进行引导和针对性的培训,让他们建立良好的归零心态:不管他们来自那所大学,不管他们以前是多么优秀,在他们的人生起航的企业里,就应该有当好兵的思想,虚怀,脚踏实地!到以质量、服务和创意为工作重点的事业单位中去,他们应拥有良好的团队精神、服务意识和不断超越自我的创新思想是!

二、训练目的:

1、调整员工心态:向解放军学习,我是企业一新兵!

发扬新兵入伍时的训练精神,把自己当成企业的一名新兵,严格要求,从一点一滴做起,从小事做起,从细微之处做起,做为一名新兵,只有把企业交代的事情做好,才有可能做好大事,好的心态如同站军姿,军姿需要耐力,职场需要平和心态。

2、训练员工执行力:按公司的标准和要求去工作!

立正、稍息、停止间转法、齐步……,这些基本的军事队列,就是我们军训的主要内容!简单的动作重复做!训练员工把简单事情重复做,按公司要求做标准,这就是执行力!

3、培养员工团队和责任意识:我们首先是一个优秀的团队!然后才是优秀的个人!

世界杯中大部分甚至全部打进的球、好看的球,都是配合的结果,都是团队协作的结果,即使最名的球星也需要打配合。

军事队列的整齐化一,才能产生强大的战斗力震撼力!个人的作用和表现是团队成功的基础。

我们的工作同样如此,离开了团队的智慧,我们的设计作品只能是孤芳自赏。

4、感恩互助,营造和谐高效的团队环境:

感恩缔造和谐,和谐产生价值!培训团队成员从进入工作的第一天起,就以感恩

的心与他人相处,营造和谐的团队环境,更能激发创意,产生灵感。

三、训练内容:

计划三:大学军训计划

一、军训指导思想和军训目的:

以《高等学校学生军训大纲》为依据,按照上级有关军训工作的指示精神,针对大学生的特点和我院的实际情况,采取统筹安排,完成训练大纲规定的训练科目。提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识,进行爱国主义、集体主义和革命英雄主义教育;增强学生的组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质;提高独立生活能力,磨练吃苦耐劳精神,强化组织纪律性和集体荣誉感,使学生掌握基本的军事技能和军事知识,为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。

二、军训的组织领导:

学院成立“军训领导小组”,统一指挥和协调军训工作。

组长:XXX

副组长:XXX

成员:XXX

学生处成立“军训办公室”,负责军训工作的具体事宜。“军训办公室”负责制定学生军训的有关计划和方案,报“军训领导小组”审批。负责组织和落实军训的各项具体工作(时间、地点、服装、交通、日程等等)。负责开训动员、训中检查和训后总结。负责协助承训部队一起管理学生,认真做好军训期间的学生管理工作和思想政治工作,解决军训中出现的问题。并及时应对突发事件的发生。

办公室主任:XXX

副主任:XXX

成员:各系(部)新生班主任。

三、军训时间安排:

新生军训时间定于新生报到、体检之后,集中训练时间为两周。凡被我院正式录取的全日制本科学生应按本条例参加军事训练(港、澳、台、留学生除外)。

四、军训内容:

1、解放军《三大条令》

2、队列训练

3、军体拳训练

4、军事理论课教学

5、内务整理

五、军训工作安排:

1、每年5、6月份,学院“军训办公室”应与军训基地联系好各项事宜。每年7月份学院召开军训工作会议,制定新学年的军训工作安排。

2、军训教学经费由院军训领导小组研究决定,在学院预算内划拨一部分,学生缴纳一部分,由军训办公室统一使用。

3、新生班主任应作为带队教师参加军训,并跟班活动。

4、九月初开学后具体确定军训出发时间,与军训基地共同协商制定好军训计划。

5、学生所用军训服装由军训服装基地负责提供。军训服装:迷彩服一套、解放鞋一双、军帽一顶,领花、肩章、手套、武装带。服装向学生收费,在新生报到时收取军训费用。并向学生告知军训注意事项以及可以携带的物品。

6、具体军训计划,由负责军训的部队根据学校的总体要求具体制定。军训期间,服从部队统一安排,如需变动,由学校与部队共同协商。在军训过程中要进行新生入学教育和消防训练;军训结束时将举行阅兵分列式和军体拳汇报表演。

2016交通局行政执法工作方案7篇
双排钢管脚手架施工方案 第六篇

第1篇:交通局黄赌毒整治方案

一、指导思想

认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和习近平总书记关于“平安中国”、“法治中国”重要讲话精神,坚持在县委、县政府的统一领导下,相关职能部门密切配合,协同作战,各司其职,各负其责,形成合力,调动社会各界和人民群众广泛参与,发动一场全面、彻底打击整治“黄赌毒”违法犯罪的人民战争,全面净化社会风气,维护我县社会治安大局持续稳定,为全面深化改革、建设富裕文明和谐幸福新创造良好的社会环境。

二、工作目标

按照“以打开路、标本兼治”的原则,通过集中打击整治行动,努力实现“三个一批”、“两个不发生”和打下“一个良好基础”的总体目标。

“三个一批”,即依法查处一批“黄赌毒”典型案件、整治一批“黄赌毒”重点区域和突出问题,查封取缔一批涉“黄赌毒”问题的公共娱乐服务场所。

“两个不发生”,即确保不发生严重影响形象的重大“黄赌毒”案件,确保不发生因“黄赌毒”问题引发影响社会稳定事件。

“一个良好基础”,即通过集中打击整治,总结经验、完善机制、为长效治理“黄赌毒”丑恶现象打下一个良好基础。

三、组织机构

为进一步加强组织领导,确保此次专项行动取得实效,成立集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动领导小组。具体成员名单如下:

四、工作重点

(一)打击重点对象。“黄赌毒”违法犯罪活动的经营者、获利者、为首者、参与者、保护伞等。

(二)解决重点问题。营利性陪侍、卖淫嫖娼、“六合彩”赌博、电子游戏机赌博、聚众赌博、吸贩毒等违法犯罪活动及为上述活动提供便利条件的行为。

(三)整治重点场所。根据县委、县政府的统一安排,此次重点对洗浴桑拿、按摩、KTV、电子游戏厅、动漫城、茶楼、棋牌室、旅馆业等公共娱乐服务场所;治安复杂场所;群众多次举报或因“黄赌毒”问题被公安机关查处过的场所进行重点整治。

(四)整治重点区域。群众反映强烈、举报线索集中或涉丑案件频发的场所、行业单位等“黄赌毒”违法犯罪活动集中的区域。

(五)完善重点机制。实行举报奖励、责任追究、宣传教育等措施并举,建立形成党政领导、部门参与、协作配合的打击防范“黄赌毒”违法犯罪长效机制。

五、职责分工

在县委、县政府统一领导下,充分发挥各单位、各交通运输企业职能作用,齐抓共管、协调配合、形成合力,共同做好集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动。

六、实施步骤

此次集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动分四个阶段:

(一)宣传动员阶段(5月10日至5月31日)

研究制定我局集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动方案,成立专项行动领导小组,明确有关部门的职责任务,召开动员会,广泛动员部署。

(二)调查摸底阶段(6月1日至6月30日)

按照“谁主管、谁负责”和“属地管辖”的原则,各职能单位组织专门力量,灵活采取联合执法、明察暗访、日常清查、秘密侦查等多种有效方式,深入辖区内各服务场所,组织开展全面彻底、“地毯式”排查,全面掌握辖区内所有服务场所的底数和基本情况;梳理群众举报投诉,从中摸排线索,确定一批“黄赌毒”违法犯罪活动的重点地区、重点场所、重点部位,确保打击整治有的放矢。对辖区、单位范围内的人、房、出租商铺开展网格式排查,发现掌握可疑线索,及时向公安机关反馈报告。

(三)严打整治阶段(7月1日至11月30日)

在调查摸排的基础上,对摸排发现的各类违法犯罪线索,积极配合公安机关,采取超常举措,重拳出击,严厉打击,坚决做到发现一起查处一起。

(四)总结验收阶段(12月1日至12月31日)

对全系统集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动进行全面总结,认真查找存在问题,建立健全长效管理机制,巩固打击整治成果。做好迎接县专项行动领导小组办公室对我县交通运输系统打击整治专项行动开展情况进行检查验收。

七、工作要求

(一)提高认识,加强领导。开展集中打击整治“黄赌毒”违法犯罪专项行动,是践行党的群众路线,回应广大人民群众对良好社会治安热切期盼,提升公众安全感和人民群众满意度的重要举措。各职能单位一定要充分领会打击黄赌毒问题的重要性和重大意义,把此次专项行动作为“一把手”工程,精心组织,明确分工,落实责任,扎实开展,确保专项行动取得良好成效。

(二)加强保障,夯实基础。要加大对专项行动的支持保障力度,在单位资源整合、人员力量配备、专项经费投入、办案装备配置上要给予支持,确保专项行动顺利开展,取得实效。

(三)健全机制,确保成效。局综治办将打击整治“黄赌毒”专项行动纳入年度对各单位、各企业社会管理综合治理目标管理考评,并作为今年全系统深化平安建设的重要内容。要完善问责倒查机制,层层签订责任状,对打击不力、整治不到位、黄赌毒问题反弹、群众意见强烈、媒体曝光的,将对相关领导和责任人员实行倒查问责。

(四)灵通信息,浓厚氛围。专项行动期间,各单位、各交通运输企业要强化宣传策划,全方位地开展正面宣传,反映战果,展示成效,加强舆论引导,教育发动群众、震慑违法犯罪。要强化网上舆情巡查、研判和导控,传递释放“正能量”。要结合法律宣传“六进”活动,深入基层、深入群众,开展多种形式的打黄、禁赌、扫毒宣传活动,使专项行动家喻户晓、深入人心。

第2篇:交通局传销违法犯罪整治方案

当前,传销活动在一些地方呈复发、多发态势,违法犯罪分子趁以招工、理财为名,诱骗群众参与传销,骗取钱财,传销严重扰乱了社会经济秩序和社会和谐稳定,侵犯人民群众的利益,引发一系列的社会问题。为有效遏制传销活动的蔓延,切实维护广大人民群众合法权益和社会和谐稳定,根据县委、县政府决定,从5月下旬至今年年底,在全县范围开展集中打击整治传销违法犯罪专项行动,现结合我县交通运输工作实际,制定如下工作方案。

一、指导思想

认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神以及省、市、县政府对打击传销工作的总体部署,以主动服务全县经济社会发展和社会稳定为目标,在局综治委的领导下,动员全系统力量,按照“打击头目、摧毁组织、教育群众、维护稳定”为原则,严格执行《禁止传销条例》和《直销管理条例》,采取超常规的措施,坚决打击传销违法犯罪,坚决遏制传销活动发展蔓延,全力挤压传销活动生存空间,营造良好社会经济秩序,维护全县社会和谐稳定。

二、工作目标

根据《国务院办公厅关于印发打击传销专项行动方案》的要求,以摧毁传销犯罪组织、惩治首犯、教育群众为总体目标,打击处理一批组织、领导传销活动的骨干分子,教育一批误入传销组织的群众,解救一批被骗至传销窝点的受害人员,摧毁一批传销窝点,整治一批传销违法犯罪突出的重点区域,创建一批无传销乡镇、村(社区),坚决铲除我县传销活动得以滋生土壤,增强全社会识别、抵制、防范、打击传销非法活动的能力。

三、工作重点

(一)案件查处。全面、强力打击聚集型传销,稳妥、精确打击网络传销。集中查处以“资本运作”、“扶贫投资”、“连锁销售”等为名实施的“拉人头、团队计酬、收取入门费”等聚集型传销犯罪及以“电子商务”、“原始股投资”、“基金发售”等为幌子实施传销违法犯罪的案件。重点打击以下人员:一是传销违法犯罪活动的实施者,包括组织者、领导者、骨干分子,诱骗群众、在校学生参与传销的人员,多次受到打击处理的参与传销人员,为进行传销活动伪造国家证明文件及故意传播虚假文件的人员等;二是相关暴力犯罪的实施者。包括采取暴力、胁迫等手段限制、侵害被诱骗群众人身自由、人身权利的人员,组织传销人员聚众滋事、暴力抗法的人员;三是传销违法犯罪活动的协助者。包括为“拉人头”式传销提供场所的房屋中介和出租房主;为网络传销活动提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码的人员,明知系传销活动而仍为其提供宣传、网站设计和维护、非法宣传材料印制、销售等协助的单位和个人。

(二)区域整治。根据县委、县政府的统一安排和部署,结合我局实际,以创建无传销企业、无单位干部职工家属参与为引领,突出重点,主攻难点,采取强有力措施,集中优势力量大力开展打击整治行动,进一步建立健全长效机制,全面促进打击整治工作常态化、规范化。

(三)舆论宣传。广泛宣传禁止传销的法律法规、典型案例及传销的特征、危害等知识,着力提高广大人民群众识别、防范、抵制传销的能力。加强对案件高发场所、人群密集区等重点部位的宣传,扩大宣传的覆盖面,努力形成全社会共同防范传销、打击传销的工作局面。

(四)长效管理。建立完善部门指导、企业负责、上下配合协作机制。构建打击防范传销监管网络体系,共享信息资源,加强日常掌控。依靠和发动各基层组织和群众性社会组织、小区物业管理机构等,加大对社区内传销场所、重点人口、可疑人员等情况的摸排掌控,加强对出租房屋整顿清查,及时搜集上报传销违法犯罪活动线索,整体联动,合力打击非法传销活动,构建打击整治传销违法犯罪长效机制。

四、行动步骤

行动分为四个阶段:

(一)宣传发动阶段(5月21日至5月31日)。召开动员部暑会议,局属各相关职能单位根据本单位、企业实际,分别制定工作方案,成立本单位领导小组,明确职责任务,迅速对集中整治专项行动进行动员部暑。有条件的单位和企业要采取组织宣传车队、张贴宣传标语、发放宣传资料、悬挂宣传横幅、主办专题讲座等形式,深刻剖析、揭露传销的违法性、欺骗性和危害性,教育广大干部职工及其家属积极参与打击传销、自觉抵制传销。

(二)调查摸底阶段(6月1日至6月30日)。各单位、企业要组织专门力量对辖区情况进行摸底排查,认真汇总、梳理、核查、经营线索,确定打击整治重点和区域,广泛动员群众积极举报传销违法犯罪线索。通过摸排,了解和掌握本单位、企业有无传销活动的窝点、人员等具体情况,积极为公安、工商部门提供排查案件线索,为集中整治行动提供第一手资料。

(三)严打整治阶段(7月1日至11月30日)。根据掌握的案件线索,积极配合公安部门行动,重点地区集中组织大规模的清查行动,形成打击传销执法行动的强大攻势和良好舆论环境,迅速在全县范围内掀起打击传销的高潮。

(四)总结验收阶段(12月1日至12月31日)。对全系统集中打击整治传销违法犯罪专项行动进行总结,认真查找存在问题,巩固打击整治成果,建立健全长效管理机制。

五、工作要求

(一)统一思想,加强领导。为确保打击传销违法犯罪行动取得实效,成立打击传销违法犯罪专项行动领导小组,具体组成人员如下:

(二)明确职责,形成合力。各单位、企业要在县委、县政府的统一领导下,积极履职,加强部门、区域协作配合,消除协作障碍,加强线索移交、信息共享,联动查处。

(三)加强保障,务实基础。各交通运输企业要在人员配备、经费保障等方面予以大力倾斜,保障打击传销宣传等工作的顺利开展。要将打击整治传销活动与平安企业建设活动相结合,充分发挥基层群众的作用,形成打击传销工作合力。

(四)专群结合,依靠群众。要建立健全工作联系制度,将打击传销工作纳入社会管理综合治理,发动群众,齐抓共管。积极调动全社会力量参与禁止传销工作,广造社会舆论,不断提高干部职工和广大人民群众认识传销、远离传销的防范意识,切实增强打击传销的整体合力。

(五)广泛宣传,营造氛围。要利用广播、电视网络、报刊、手机短信平台等各类媒体资源,对此次行动大力开展宣传,引导识别和抵制传销。坚持打击整治与宣传同步,更好的地发挥震慑、警示、教育作用。

第3篇:党风廉政建设和反腐败工作方案

一、加强对重大决策部署落实情况的监督检查

紧紧围绕学习贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神这条主线,切实把有关精神贯穿于全年工作的始终,找准与实际工作的结合点。坚决维护党的政治纪律和党章的权威性和严肃性。加强对重大决策部署落实情况的监督检查,确保政令畅通,确保县委、县政府和局党委重大决策部署不折不扣落实到位。着力加强四个方面的监督:

1.加强对县委关于改进工作作风、密切联系群众各项规定贯彻执行情况的监督检查,确保政令畅通、令行禁止。

2.加强对县政府重点工程和交通年度重点工作目标进展情况的监督检查,确保各项重点工程、重点工作有序推进,确保新开工项目顺利实施、资金安全运行。

3.加强对遵守和执行法律法规情况的监督检查,规范行政执法行为。

4.加强对领导干部特别是党政“一把手”的监督检查。严格执行“一把手”“四个不直接分管”。局属各单位研究决策重大问题要实行事前报告、事中参与、事后跟踪,即:决策前要向局党委报告,决策时党委派人参加,决策后要跟踪决策落实的成效。

二、进一步提升交通运输行业社会形象

以当前开展党的群众路线教育实践活动为契机,突出抓好贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风密切联系群众的各项规定这个重点,狠抓作风建设,狠刹奢侈浪费之风,坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风,解决好脱离群众的问题,切实纠正以权谋私、索拿卡要等不正之风,提升交通运输行业形象。主要开展好四个活动。

1.开展群众路线教育实践活动。围绕保持党的先进性和纯洁性,在县委的统一部署下深入开展以为民、务实、清廉为主要内容的党的群众路线教育实践活动。

2.开展作风建设主题活动。组织机关干部查找作风方面存在的突出问题,着力整治庸、懒、散等不良风气。对作风较差、群众意见较大、工作出现严重差错的单位及个人进行通报批评。对严重影响单位形象、破坏发展环境的典型案件,将依据纪律条规严肃查处。

3.开展公路“三乱”整治活动。巩固治理公路和水上“三乱”工作成果,坚持领导干部带队上路明查暗访,加强对重点地区、重点路段、重点水域的检查和明查暗访。

4.开展行政执法培训活动。进一步规范交通运输行政执法行为,重点加强运政、路政执法文书规范化培训和执法队伍建设,集中开展教育整顿活动,提高队伍整体素质,提升文明执法水平。

三、深入推进廉政文化建设

以紧紧围绕交通运输行业核心价值体系,推进廉政文化建设为主题,深入学习贯彻党章,保持党的纯洁性教育、理想信念教育、党性党风党纪教育和从政道德教育。要抓好四个方面的教育。

1、抓好警示教育。开展“以身边案警示身边人”活动,以警示教育为重点深化廉政教育,深刻剖析近年来交通运输系统发生的系列腐败案件,以案说法,以案明纪,深刻吸取教训,筑牢拒腐防线,自觉抓好中央、省、市、县一系列关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定。

2、抓好廉政文化教育。深入推进交通运输廉政文化建设,以廉政文化进机关、进项目、进家庭为重点,将廉政文化不断向基层延伸,向工地延伸,向企业延伸,提高廉政文化教育的针对性和实效性。

3、抓好岗位廉政教育。以工程建设、行政执法、人事管理、财务管理、资产管理等领域和岗位为重点,建立健全分层分类施教机制,增强教育的针对性和有效性。

4、抓好廉洁从政教育。严格执行《廉政准则》及领导干部廉洁从政有关规定,抓好领导干部廉洁从政专题培训,坚持单位主要领导上廉政党课。

四、着力从源头上防治腐败

能否从源头上防治腐败,抓好制度的落实是关键,因此,各单位要在原有制度的基础上,查缺补漏,不断完善制度的可执行性和操作性。主要健全完善四个方面的机制。

1、完善交通廉政风险防控机制。各支部、各单位要在去年的基础上,进一步梳理重点权力运行流程,深入排查各部位、环节、岗位潜在的廉政风险点,建立防控措施,完善防控办法,健全防控网络,实施有效的内控管理。

2、健全交通工程建设廉政制度。针对工程招投标、工程管理、设计变更、资金拨付等重点环节,完善专家评审制度,建立设计变更会签制度,规范资金拨付和管理制度,健全工程建设项目责任制,落实中标单位廉政制度。完善廉洁管理、施工管理和安全管理制度,推行工程建设项目、招标代理机构、施工、监理四项备案制。

3、落实党风廉政建设相关制度。严格落实各项厉行勤俭节约措施,坚决杜绝公款浪费现象。认真执行改进工作作风、密切联系群众的有关规定,促进机关作风转变。严格执行民主集中制、领导班子议事规则、民主生活会、廉政谈话、诫勉谈话等制度,认真落实领导干部述职述德述廉和报告个人有关事项制度,促进党员干部廉洁自律。

4、完善对制度执行情况的监督检查机制。把制度执行情况纳入党风廉政建设责任制检查考核和领导干部述职述廉范畴,完善制度执行的监督和问责机制。对执行不力、有令不行、有禁不止、随意变通、恶意规避等破坏制度的行为坚决追究责任、严肃查处。

五、着力解决人民群众反映强烈的突出问题

以解决好人民群众反映强烈的突出问题为目标,深化各项工作的专项治理,维护好人民群众的利益。在去年基础上,主要继续深化四项工作。

1、继续深化工程建设领域突出问题专项治理工作。深入治理招标投标活动中的突出问题,严厉打击借用挂靠资质投标和违规出借资质问题及转包、违规分包行为。积极推进交通工程建设领域诚信体系建设,进一步完善信用管理制度,拓宽评价范围,认真开展信用评价,规范市场主体行为。

2、继续深化行政审批规范工作。在按规定压缩非行政审批事项和审批时限各30%的同时,积极推进审批工作流程再造,简化办事程序,缩短办事时限。严肃纠正以登记、备案、年检、认定、审定以及准运证等形式变相设置审批事项。局属三个处对下级要求批复的各种事项要实行一次性告知、限时办理、超时默认。

3、继续深化基层单位专项治理。要进一步加强对局属各单位和机关各股室的规范化管理,从严治理工作秩序不正规、工作效率不高、工作作风不实等现象,严肃查处不听招呼、不守规矩和乱作为、侵占群众利益、赌博等行为。强力推进事务公开、规范单位人、财、物管理制度和程序,促进风气明显好转。

4、继续深化“三公”经费预算管理。严格执行财政预算,“三公”经费只减不增,同时每半年开展一次“三公”经费检查督促工作,并要求各单位每季度按要求上报“三公”经费情况。

第4篇:交通运输安全生产月活动方案

一、指导思想

认真学习宣传贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神,切实加强安全生产宣传文化工作改革创新,紧扣“强化红线意识、促进安全发展”主题,广泛开展“安全生产月”活动,普及安全知识,弘扬安全文化,强化安全生产“双基”工作,提升安全生产管理能力,为平安交通创建营造良好氛围。

二、活动主题

强化红线意识、促进安全发展。

三、活动时间

6月1日至6月30日。

四、组织机构

局安全生产工作领导小组全面负责我县交通运输“安全生产月”活动的领导,活动办公室设在局法规安监股,承担交通运输“安全生产月”活动的日常工作。局属各单位和各交通运输企业要相应的落实人员,具体负责管辖范围内活动的开展。

五、活动内容

1.开展“四个两”活动。一是学透两篇讲话:《习近平总书记关于着力建设平安中国的讲话》、《习近平总书记关于青岛11.22爆燃特别重大事故的讲话》。二是观看两部电教片:组织观看《生命的红线》、《生产安全事故典型案例盘点(2016版)》。三是开展两项活动:查摆身边事故隐患活动、与基层单位安全生产管理负责人或从业人员谈心活动。局属各单位和各交通运输企业负责人要至少深入两家从业人员家中开展夜访和调研,宣讲安全知识,进行谈心活动。四是撰写两方面的建议:加强平安交通建设的建议、加强安全生产管理工作的建议。

2.强化平安交通建设宣传教育。各单位、企业要紧紧围绕“平安交通”建设主要内容,多渠道、多方式将宣传工作深入车站、停车场、工地一线;同时要组织行业专家开展网络和报刊宣传,营造全社会共同关注和参与平安交通建设的氛围,使“强化红线意识、促进安全发展”的理念深入人心。要推出先进典型、报道好经验、好做法,曝光负面典型案例、加强警示教育,切实推动平安交通建设的工作落到实处,取得实效;积极配合全省“安全生产万里行”活动,积极参与第九届井冈山安全发展论坛等全省性重点活动。

3.继续做好平安交通专项活动。2016年是“平安交通”建设活动重点突破全面推进阶段,各单位、企业要结合“道路客运安全年”、“防坍塌、防坠落、反三违”专项整治“回头看”、长途客运和危险货物运输和油气管线隐患专项整治等活动,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,扎实开展隐患排查治理和“打击非法违法行为”百日专项行动,维护良好的安全生产环境。

4.开展安全生产月宣传咨询活动。积极参加县安委会组织的以“坚守红线、从严执法”为主题的安全生产宣传咨询日活动。局属各单位和各客运企业要制作安全生产宣传展板4块(展板规格:1.2*0.6米)。展板内容:安全生产法律法规、事故案例、安全生产知识、安全图片、安全书画等,要特别提出事故案例内容。

5.组织开展交通运输应急预案演练活动。各单位和企业要将演练活动与提高交通运输安全生产保障能力、与强化安全知识教育和应急救援培训相结合,增强安全防范意识,普及应急救援知识,提高预警预防和应变应对能力。

6.开展“生命的礼赞”征文活动。各单位和企业根据《关于转发省安监局办公室关于开展“生命的礼赞”主题征文活动的通知》文件要求,认真组织选送高质量文章,并于6月20日前报局法规安监股,统一选送报省、市安委办。

7.建立和完善舆情应对处置引导机制。围绕“建体系、通渠道、开微博、敢发声、勤沟通、善处置”六大要素,建立完善安全生产舆情应对处置机制。包括建立完善与新闻媒体沟通联系制度、突发事故(事件)舆情处置制度。发挥政务微博的宣传作用,提高政务微博的时效性,权威性和影响力。

8.建立生产安全事故典型案例库。重点客运企业(含城市客运)可利用安全学习日的时间,选择本行业领域的1-2起典型生产安全事故,深入剖析事故发生的原因和教训,编成生产安全事故案例档案,作为活动资料进行留存。

六、活动要求

1.局属各单位、各交通运输企业主要领导要高度重视“安全生产月”活动,加强对活动的组织领导,确保活动有序开展,取得好的效果。

2.要结合工作实际,制定“安全生产月”活动方案,精心组织,抓好落实。请分别于5月31日和7月2日前将活动方案和总结以书面和电子版形式报送局法规安监股。

第5篇:交通工程事故整治方案

一、总体要求

按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,对照《省安委会关于印发工程建设领域预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案的通知》、《市安委会关于印发市工程建设领域预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作方案的通知》和《省安委会办公室关于开展建筑施工预防坍塌事故专项整治“回头看”的通知》部署,突出现场、盯住隐患,严查真改、深化整治,不留死角、补强短板,以加强源头治理、落实主体责任、规范现场管理、强化科技支撑、夯实基础建设为主要措施,切实把各项责任落实到位,把法规制度和标准规范落到实处,增强建筑施工安全生产保障能力,全面提升工程建设领域安全生产工作水平,进一步减少工程建设领域施工起重机械、脚手架、高大模板、深基坑等坍塌事故,促进我县交通工程建设领域安全生产形势持续稳定好转。

二、工作目标

通过回头看,进一步加强施工现场组织和管理,强化工程建设各方主体责任的落实,有效遏制施工现场“三违”行为;进一步加强政府安全监管,全面履行行业监管职责,着力解决交通工程建设领域施工安全监督管理中存在的突出问题和薄弱环节,不断健全完善相关监管制度;进一步规范施工起重机械、脚手架租赁等交通工程市场秩序和施工起重机械、脚手架、高大模板等使用程序,依靠先进科技等手段,有效预防工程建设领域施工起重机械、脚手架、高大模板、深基坑等坍塌事故,进一步减少事故总量,努力实现2016年无交通工程施工坍塌事故和杜绝重特大事故的发生,为建设富强文明和谐幸福新创造良好的安全生产环境。

三、组织机构和职责分工

成立专项整治“回头看”工作领导小组,负责我局所辖范围内交通工程专项整治“回头看”工作的协调指导和监督检查。

四、重点内容

在认真总结去年专项整治工作的基础上,针对存在的薄弱环节,抓住关键,突出预防,在本身的职责范围内,结合本区域实际,重点整治交通工程工程建设领域各类起重机械、架桥机、施工车辆、脚手架、高大模板、深基坑等各环节存在的安全隐患和违规作业行为,突出现场、深入一线,在检查安委〔2016〕5号文件明确的安全隐患基础上,重点开展“七看七查”:

(一)看施工起重机械、脚手架、深基坑、隧道等专项施工方案的编制、审核、审批、论证等情况,查是否符合相关标准规范;

(二)看脚手架进场材料(钢管、扣件抽检)等情况,查是否与施工方案及相关标准要求一致;

(三)看脚手架(扫地杆、连墙件、剪刀撑等)搭设情况,查是否与施工方案及相关标准一致;

(四)看模板支撑体系和混凝土浇筑工序等作业情况,查是否与施工方案一致;

(五)看起重机械安装、拆卸及验收等情况,查是否符合相关许可规定及与施工方案一致;

(六)看起重机械定期检查、维护及保养等情况,查是否符合标准规范要求;

(七)看安全管理突出问题和施工现场隐患排查治理情况,查是否存在死角和盲区及整改措施是否落实到位。

五、工作安排

专项整治“回头看”工作覆盖我局所辖范围内交通工程建设领域,总体上分三个阶段进行。

(一)自查自纠阶段:5月下旬至10月中旬各施工单位根据实施方案开展自查自纠,发现隐患,立即整改。

(二)检查督导阶段:10月下旬,我局将组织督查,对发现存在突出问题和重大隐患的单位和企业将严肃处理,同时准备迎接省、市的督查。

(三)总结分析阶段:11月上旬为总结分析,归纳评估阶段。各有关单位和企业对已开展的工作进行分析、研究,全面总结、评估专项整治成果。

六、工作要求

(一)高度重视,精心组织。我局专项整治领导小组将加强对专项整治“回头看”工作的综合协调和指导监督,各有关单位、有关项目指挥部要加强与有关责任主体单位的协作联动,及时掌握动态情况,统筹协调推动工作开展。各施工单位要高度重视,快速启动,切实加强组织领导,落实工作责任,细化工作方案。要结合各自实际,明确工作重点、步骤、要求和保障措施,落实各项工作措施,扎实做好专项整治“回头看”各项工作。局属各有关单位、项目指挥部在11月15日前将专项整治“回头看”工作总结报送局法规安监股。

(二)落实责任,形成合力。我局对专项整治检查督导阶段查出的隐患和问题,将严格落实安全责任制和责任追究制。各相关单位要加强配合,自觉排查整改,切实落实责任,预防事故发生。

(三)督促检查,抓好落实。各有关单位、有关项目指挥部要结合各项目实际,紧紧抓住施工起重机械、脚手架、高大模板坍塌事故易发、多发的主要问题和薄弱环节,针对重点场所、要害部位、关键环节,重点突破,标本兼治,重在治本,抓出成效,重点抓好夏季、汛期等重点时段的安全生产工作。

第6篇:交通局综治宣传月活动实施方案

今年是贯彻落实党的十八届三中全会精神的第一年,为进一步营造全社会共同参与、积极支持、齐抓共管社会治理、平安建设、法治建设的良好氛围,根据县综治委《关于开展综治宣传月活动的实施方案》有关要求,决定在全县交通运输系统开展综治宣传月活动。现制定如下实施方案:

一、指导思想

以党的十八大、十八届三中全会精神和上级政法工作会议、全县维护社会稳定工作会议精神为指导,贯彻上级关于推进平安建设、法治建设和创新社会治理的决策部署,以“讲法治、话平安、促和谐”为主题,结合党的群众路线教育实践活动,广泛开展形式多样的综治宣传活动。大力宣传全县创新社会治理和平安建设、法治建设成果,营造浓厚氛围,进一步调动全社会参与综治工作的积极性,推动各项工作深入开展,夯实构建平安、法治的群众基础,为保障全县深化改革系列文件的顺利落实,为迈出“经济再提速、发展快升级、特色更鲜明、实干兴”新步伐,建设富裕文明和谐幸福新,创造安全稳定的交通环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。

二、宣传重点

(一)党的十八大以来中央、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于推进平安建设、法治建设和创新社会治理的重要决策部署;

(二)《法治建设规划纲要》2016—2020年(赣发[2016]6号)精神;

(三)县委、县政府关于贯彻落实《省社会管理综合治理体系建设规划纲要(2016-2016年)》精神;

(四)中共县委办公室转发《县社会管理综合治理委员会办公室关于深化“平安”建设的实施意见》遂办发〔2016〕13号)精神;

(五)加强和创新社会治理,促进社会和谐平安的鲜活经验;

(六)依靠群众就地化解矛盾,维护人民群众利益的成功做法;

(七)人民群众积极参与维护社会治安、见义勇为的先进事迹;

(八)开展“严打”整治专项行动、排查整治社会治安乱点、解决突出治安问题的成效;

(九)开展全民法制教育,增强人民群众法制意识和法制观念的经验;

(十)规范信访秩序,依法处理信访问题,打击非法闹访、缠访和扰乱社会公共秩序的典型案例。

三、宣传时间

本次综治宣传月活动时间为2016年3月。

四、宣传形式

按照“形式多样、内容丰富、贴近群众、务求实效”的要求,重点开展好“五个一”活动。

(一)开设一块宣传平台。充分利用各新闻媒体和政法综治系统内部刊物、简报、网站、微博、微信集中宣传平安建设、法治建设所取得的成果。《今日报》、电视台、《人民政府网》、《新闻网》等县内新闻媒体,要在3月份重点开展综治工作宣传,集中刊发、播出一批反映我县综治工作经验、成效的宣传稿件,切实做到报纸有文章,电视有图像。局属各单位和交通运输企业要运用内部简报、动态等开展集中宣传,并积极向国家、省市新闻媒体投稿,努力营造浓厚舆论氛围。

(二)建立一批综治宣传阵地。要结合实际,利用标语、板报、挂图、宣传画、电子字幕、公益广告、官方微博、微信以及文艺宣传等群众喜闻乐见的形式,在车站和停车场广泛宣传,提高群众对平安建设、法治建设的知晓率。尤其注重在人员比较集中的公共场所建立固定宣传栏和标语栏(宣传参考标语附后)。

(三)举办一场集中学习日活动。要利用干部职工学习日和司乘人员安全教育学习日组织集中学习,并结合开展的党的群众路线教育实践活动,本着“广泛倾听群众意见、主动回应群众期盼、务实推动综治工作”的原则,征求社会各界对平安建设、法治建设工作的评价,了解掌握存在的突出问题,并大力推广“红袖标”工程,展示群防群治工作成效。

(四)群发一批综治短信。局属各单位和各交通运输企业要协同电信、移动、联通等通信单位,在3月份向广大交通运输经营者普发若干条综治宣传短信息,扩大宣传覆盖面,提高广大干部群众对综治工作的知晓率和支持率,进一步增强公众安全感和群众满意度,并将此做法形成常态宣传机制。

(五)开展一次干部夜访和挂点帮扶宣传活动。局属各单位要按照县委要求,组织人员深入挂点帮扶村、社区开展干部夜访活动,积极为群众排忧解难,热心为群众办实事、办好事。要以践行党的群众路线教育实践活动为契机,以提升公众安全感为主线,加大平安创建宣传力度,开展平安建设共建帮扶工作,不断扩大平安创建的影响力,以基层平安促进全县平安建设。

五、工作要求

(一)高度重视,周密部署。各单位(企业)要切实加强对综治宣传月活动的组织领导,真正做到责任落实、任务落实,并在人力、物力和财力上提供保障。要结合实际,认真研究制定切实可行的活动方案,明确工作重点和目标任务要求,精心组织实施,确保综治宣传工作有声势、有效果。

(二)协调配合,齐抓共管。要充分调动各部门的积极性,在宣传形式上求创新,在整合力量上求实效,在宣传效果上求突破,真抓实干,结合实际开展形式多样、内容丰富、各具特色的宣传活动。

(三)总结经验,促进工作。各单位(企业)要在开展综治宣传月活动中,不断总结综治工作所取得的经验;要在联系群众中,掌握和了解综治工作存在的问题;要在解决基层实际问题中,全力化解社会矛盾,积极创新社会治理,最大限度地维护社会平安稳定和公平正义。

第7篇:交通局隐患事故查处整治工作方案

一、总体要求

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神,按照省委关于开展“四风”突出问题专项整治的要求,全面落实安全生产责任制,大力排查治理安全生产隐患,严肃查处各类交通运输生产安全事故,切实保障人民群众生命财产安全,为全面深化改革、扎实推进“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴赣”提供良好的交通运输安全生产环境。

二、工作目标

1.通过专项整治,进一步落实安全生产的企业主体责任和交通运输部门的安全监管责任。

2.通过专项整治,加快建立事故防控体系,坚决遏制重特大事故,降低事故总量,各类事故死亡人数不突破上级下达的控制考核指标。

3.通过专项整治,加快建立各类生产经营单位事故隐患排查治理体系,明确责任,及时发现和排查隐患,做到全覆盖、零容忍。

4.通过专项整治,依法依规对发生的各类生产安全事故进行调查,分清责任,事故责任单位和责任人受到处理问责,达到教育警示目的。

三、整治重点

(一)这次整治的范围是:

1.道路运输企业,客、货运站场,营运车辆;

2.在建交通重点工程项目,公路养护施工场所。

(二)这次整治重点依法查处打击下列行为:

1.无证、无照或证照不全从事生产、经营、建设的;

2.站外兜客、揽客、下客,不按核定线路开展经营活动的;

3.违反“三不进站、六不出站”规定经营的;

4.使用不符合国家标准的运输设备从事运输经营活动的;

5.未按规定正常使用卫星定位监控设施设备的;

6.违规渡运的;

7.救生、消防设施设备不到位的;

8.违反操作规程开展生产作业的;

9.违反建设项目安全设施“三同时”规定,违法违规进行项目建设的;

10.重大隐患隐瞒不报或不按规定限期予以整治的;

11.不按规定进行安全培训或无证上岗的;

12.迟报、漏报、谎报、瞒报事故的;

13.抗拒执法行为的;

14.其他非法违法生产、经营、建设行为。

(三)这次整治重点对以下行为进行严格治理:

1.安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、作业环境、劳动防护用品配备不符合规定要求的;

2.运输工具完好率不达标及不按规定进行检测检验的;

3.受自然灾害威胁而未落实防范措施的;

4.隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不到位、整改不到位的;

5.应急救援队伍、装备不健全,应急预案制订修订演练不及时,以及自救装备配备不足、使用培训不够的;

6、重大基础设施建设安全制度不完善、管理措施落实不到位的;

7.违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的;

8.重大隐患整改治理不到位的;

9.发生的各类生产安全责任事故没有调查处理或者责任追究不到位、不落实的。

四、时间安排

专项整治从2016年1月上旬开始,至2016年3月底基本结束。具体分三个阶段:

(一)动员部署阶段(2016年1月20日以前)

1.各单位、企业要根据本方案研究制订具体实施方案,作出具体部署。实施方案于1月20日前报局法规安监股。

2.充分利用各种宣传工具宣传专项整治的意义、目标、要求和工作安排,着力营造全社会广泛参与和监督的氛围。

(二)排查治理阶段(2016年1月21日至3月底)

1.各单位、企业要全面认真开展自查自纠,突出重点环节、重点部位、重点问题开展检查。对发现的安全隐患和问题,要制订整改计划,落实整改措施,逐一进行整改。一时难以整改到位的,要落实整改措施、责任、资金、时限和预案,抓紧整改。

2.我局将适时组织进行督查、重点抽查或暗访检查。各企业要对辖区范围内的交通运输领域进行自查,运管所、港航所、公路站和渡口站要结合本行业特点,采取巡查、抽查、互查等方式,深入基层、深入一线、深入企业,严肃认真地开展督查活动,特别要对本行业内的运输企业(道路、桥梁施工和水上安全领域)进行重点检查。

五、工作要求

(一)强化领导,形成合力。我局成立专项整治领导小组,按照制订的工作方案,督促企业全面开展自查自纠,排查治理安全隐患。要加强与相关部门的横向联系,形成工作合力,确保专项整治取得实效。

(二)加大宣传,强化监督。各单位要用各种舆论工具广泛宣传发动,引导生产经营单位自觉、主动开展隐患排查治理,发动企业员工参与隐患排查治理。要加强社会和舆论监督,营造良好社会氛围,对严重非法违规行为导致的事故及时公开曝光。要建立和完善“黑名单”制度,对非法违法生产经营行为猖獗、后果严重的企业,要通过媒体向社会公开曝光,接受社会监督。

(三)加强检查,落实责任。各单位要立足治理隐患、防范事故,在全面督查检查的基础上,针对重点地区、重点领域、重点企业,采取明查暗访、突击检查、回头检查、交叉检查等方式,持续深入开展安全督查检查。对发现的各类隐患,要立即组织整改治理;对存在重大隐患难以整改到位的单位,该停的必须停,该关的必须关,并建立隐患整改台账,及时报告工作动态信息。

(四)注重结合,统筹推进。各单位、企业要把开展专项整治与加强安全管理、标准化建设、科技支撑、教育培训、持证上岗、应急管理等安全生产基础工作有机结合起来,全面加强安全生产各项重点工作,企业提高安全保障能力。要坚持标本兼治,紧紧抓住工作中存在的薄弱环节和突出问题,特别是反复发生、长期未能根治的顽疾痼疾,及时研究采取有效措施,强化治本之策,构建安全生产长效机制。

(五)固化成果,完善制度。这次专项整治过程中,要注重发现隐患排查治理和严肃查处事故的好做法、好经验、好典型,不断加以总结提炼。要按照党的十八届三中全会关于“建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系”的精神,针对安全生产工作中突出问题,加快建立健全和完善安全生产事故防控、推进安全生产隐患排查治理常态化规范化的具体规章制度,并在日常安全管理和监督工作中严格落实,着力为全面深化改革,扎实推进“发展升级、小康提速、绿色崛起、实干兴吉”提供良好的交通运输安全生产环境。


双排钢管脚手架施工方案相关热词搜索:外双排脚手架施工方案 落地式双排钢管脚手架

最新推荐成考报名

更多
1、“双排钢管脚手架施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"双排钢管脚手架施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/546975.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!