篇一:顶板后浇带施工方案
后浇带施工方案

后浇带(施工缝)专项施工方案

编制:

审核:

审批:

东阳三建烟台分公司海信·依云小镇三期项目部

后浇带(施工缝)专项施工方案

目 录

一、工程概况 ................................................... 2 二、后浇带施工工艺及设置 ................................... - 4 - 三、施工重点和难点分析 .................................... - 10 - 四、对后浇带和施工缝的留设要求 ............................ - 11 - 五、后浇带的保护措施 ...................................... - 11 - 六、浇筑前的准备工作 ...................................... - 12 - 七、施工工艺流程及施工方法 ................................ - 14 - 八、后浇带施工应注意的问题 ................................ - 14 - 九、质量保证措施 .......................................... - 14 - 十、安全生产与文明施工注意事项 ............................ - 14 -

第一章 工程概况

本工程为海信依云小镇三期37#,42#、43#、44#、住宅楼,位于烟台市开发区北京南路以南。37#楼18层,42#楼二十二层,43#.44#楼均为26层,标准层层高为2.9m,建筑物总高度约78.3m。基础为桩筏基础,上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为六度,合理使用年限为50年。地下车库局部为2层,层高为4.6m。

第二章 后浇带施工工艺及设置

第一节:后浇带施工工艺:

(1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。

(2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。

(3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面 “化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。

第二节:后浇带设置:

车库顶板为梁式板,厚度250mm,C30、P6抗渗混凝土;剪力墙厚度为350MM、,C30、S6抗渗的混凝土。后浇带宽度800mm。37号楼、42号楼、43号楼地下室底板、顶板与车库交界部分均设有后浇带。

第三章 施工重点和难点分析

本工程地下室底板和顶板、剪力墙均设有后浇带。由于底板、墙板与顶扳均为双层双向钢筋,后浇带位置的钢筋密集,且须设止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。特别是车库的后浇带,连接长,工程量大。由于与其他楼栋连接长,施工进度不一样。基础施工中难免碰撞,大部分钢筋变形扭曲,施工中钢筋除锈、调直及接口清理是一大难点。所以后浇带的留设和施工处理是本工程控制的重点。

第四章 对后浇带和施工缝的留设要求

(一)、对后浇带的要求:

1、按照设计及规范要求,伸缩后浇带在二侧砼龄期达到60天后,经设计部门认可后进行浇筑。

2、沉降后浇带在主体结构完成、沉降稳定后,提供沉降观测数据,后浇带后浇时间一般为两个月,沉降后浇带在主体封顶并满足沉降稳定标准(两侧沉降差小于1~2mm/月),经设计院认可后进行浇筑。

3、所有后浇带应采用微膨胀砼浇筑,后浇带砼强度等级比二侧砼高一级(+C5)。

4、后浇带留置部位钢筋应连续不断,为防止钢筋因锈蚀而削弱,后浇带的板中均布置双倍钢筋。

5、后浇带企口采用粗糙的木模,本工程采用市场的商品"快易收口钢网

6、地下室后浇带必须采取覆盖保护措施,凡因留置后浇带而形成较大悬臂的部位应加支撑,待后浇带砼浇筑后强度达到100%时才能拆除。

7、后浇带填筑前必须全面进行清理干净。如地下室积水,应抽排干净并清除干净该处余泥渣物,用水冲洗干净后,方能浇筑砼。

8、施工缝应根据图纸有关规定留置,留置在次梁跨中1/3处,主梁一不留施工缝。

(二)、后浇带、施工缝的留设 1、施工缝的留置和模板支设方式 (1—)地下室底板后浇带的留设:

本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造如图:

篇二:顶板后浇带施工方案
地下室施工缝、后浇带专项施工方案

地下室后浇带及施工缝施工专项方案

一.工程概况

1.工程基本资料

项目名称:万科四季花城地下室

建筑面积:7494.80m²

建筑物形状:整个建筑物顶板埋在地约0.89米,地下室成长方形222X33米,层高3.4米。地下室底板厚300mm,地下室顶板厚350mm,地下室外墙厚250mm。地下室底板及外墙混凝土强度等级为C30、抗渗等级为P6,地下室顶板混凝土强度等级为C30。

2.工程后浇带设置

地下室底板、外墙、顶板分别在8轴、14轴、18轴右侧2200mm、24轴左侧2200mm处设置800mm宽的后浇带。

地下室底板、顶板结构找坡1.0~1.5%。

3.工程所在地地下水位及水质情况

二.设计要求:

(一)结构设计总说明中关于后浇带的说明

1.后浇带应从基础到屋顶沿水平及竖直向贯通留设。

2.后浇带分施工后浇带、沉降后浇带、沉降及施工后浇带;由设计图指明后浇带的类型。

3.施工后浇带应在其两侧混凝土龄期达到60天后浇筑。沉降后浇带应在主体结构封顶板浇筑后14天,且其两侧结构单元沉降基本稳定

(提供沉降观测数据),经设计同意后浇筑。沉降兼收缩后浇带的浇筑时间应同时符合收缩后浇带和沉降后浇的要求。

4. 底板及梁后浇带处留筋采用贯通方式,墙及板在后浇带处留筋采用搭接方式,外露钢筋涂刷水泥浆作防锈 保护。

5.板、墙、梁的后浇带做法详见图集《11G101-1》P98;基础底板、基础梁的后浇带做法见图集《11G101-3》P93:当地下室底板及地下室外墙后浇带施工需要超前止水时,后浇带做法见平法图集《11G101-3》P94、外墙超前止水参照底板的做法。

6.楼板后浇带处当板面无钢筋时,应在板面设置Φ8@200钢筋网,钢筋每侧伸过后浇带300。

7.后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应予以保护,严防落入杂物和损伤,外贴式止水带,后浇混凝土前,应将其表面清理干净,涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂,并及时浇筑混凝土。

8.后浇带采用补偿混凝土(内渗)12%水泥重量的膨胀剂,后浇带混凝土比两侧混凝土高一个强度等级(5MPa)且至少C30。后浇带混凝土的养护时间不得少于28天。

9.后浇带混凝土浇筑时的温度不宜高于两侧混凝土浇筑时的温度:后浇带两侧可采用快易收口网作为隔断。

10.两侧结构在后浇带未浇筑或未达到设计强度前,施工单位应将后浇带两侧的构件妥善支撑,并注意留后浇带可能引起的各部分结构的承载力问题与稳定性问题,并采取有效措施确保施工期间结构稳定安全。

(二)结构平面图

后浇带为伸缩后浇带。

施工后浇带易在2个月后封闭,若局部施工困难,可在同一跨内微调。

(三)建筑施工图设计要求

1.地下室底板建筑构造要求(由上至下)

(10)亚光防滑耐磨地坪漆

(9)100厚C25细石砼随打随抹光内配单层双向钢筋Φ6@150,坡底处沿墙设300mm宽排水明沟0.5%右坡向集水井,排水沟内细石砼层最薄处40厚。

(8)疏水板(不透水型)疏水层(约25~30厚)(集水井四侧预埋藏Φ20@300PVC渗水管,将排水层汇集的水排入集水井)。

(7)P6级自防水钢筋混凝土底板,结构找坡1%。

(6)50厚C20细石混凝土保护层。

(5)无纺布隔离层一层。

(4)20厚聚氨酯防水涂膜。

(3)30厚1:2水泥砂浆找平层

(2)100厚C15素混凝土垫层

(1)素土夯实(夯实密度>0.93)

2.地下室侧墙(由外到内)

(6)回填土分层夯实,粘性土阻水层厚度不小于300。

(5)100厚砖砌保护层。

(4)油毡隔离层

(3)无纺布隔离层一层

(2)自防水钢筋混凝土钢筋砼

(1)内墙面做法详见各部位室内装修做法。

3.地下室顶板(由上至下)

(9)种植土或硬化地面(详景观设计)

(8)土工布滤水层(聚丙烯)100~150g/m²,四周上翻100高,用粘结剂粘结。

(7)疏水板(透水型)疏水层(约25~30厚)

(6)有大型乔木时,铺0.4mm厚HPDE隔根层,上翻过种植土面150mm。

(5)40厚C20细石混凝土保护层,配Φ4@150X150钢筋网片,设间距<3000分隔缝(钢筋在缝内断开),缝宽10mm,缝内嵌聚氨酯密封胶(向排水方向找坡,使总坡度达2%)

(4)无纺布隔离层一层

(3)2.0厚聚氨酯防水涂膜(地漏、管道周围做2.0厚聚氨酯防水涂膜附加层,同时做纤维织物胎体增强处理),上返高出种植面400,水平面大于200。

(2)现浇抗渗钢筋混凝土结构顶板,结构找1%坡,表面收光。

(1)顶棚做法详见各部位室内装修做法。

三.施工缝及后浇带施工方案选择

1.施工缝方案

(1)底板施工缝方案

本项目施工中地下室底板不设施工缝。

(2)外墙施工缝方案

【顶板后浇带施工方案】

本项目在地下室外墙距墙底300mm处留置施工缝,施工缝的节点做法如图:

详解图

篇三:顶板后浇带施工方案
2015后浇带施工方案

方案一:后浇带施工方案

本工程地下车库建筑面积41940㎡,由四条后浇带将底板和顶板分别分成七个板块,东西向三条,长度分别为167.40m、160.80m和86.40m,南北向一条,长度为214.15m,底板和顶板上的水平后浇带总长均为628.75m。相应地,地下室外墙上设有七条后浇带,每条长度即为外墙高度3.80m,总长26.60m。因此,后浇带的数量较多,工程量较大。

本工程后浇带均为防止混凝土收缩变形引起裂缝而设置的后浇带,宽度均为800mm,厚度同其两侧相邻结构,即底板500mm厚(梁处1000mm),顶板500mm厚,外墙300mm厚。

一、后浇带的留置

后浇带应按设计位置留置,先后浇筑的混凝土界面应垂直于现浇结构平面,在先浇筑的混凝土截面中部设置“U”型止水钢板,止水钢板的“开口”朝迎水面,止水钢板采用短钢筋头与结构钢筋焊接固定。止水钢板上下(或内外)到现浇结构上下(或内外)表面采用2.5目专用焊接钢丝网封堵,钢丝网采用角钢或钢筋与结构钢筋焊接而形成的骨架来辅助固定,两片钢丝网连接处的搭接长度不小于100mm,钢丝网与骨架的扎结点间距不大于50mm。固定止水钢板和钢丝网的钢筋或骨架铁件均不得伸出结构钢筋外表而进入结构钢筋保护层,以防形成渗水通道。钢丝网及其与固定骨架之间的连接必须具备足够的强度和抗冲切能力,固定骨架必须具备足够的整体刚度,确保先浇混凝土不冲破钢丝网,减少后浇带的变形和位移。

先浇混凝土浇筑前,在进行隐蔽验收时,应把后浇带的留设作为重点进行检查,检查合格方可浇筑混凝土。底板和顶板混凝土浇筑过程中,当混凝土浇筑至后浇带附近时,应局部调整混凝土的浇筑方向,即先浇筑后浇带侧边,仔细而用力适当地振捣,使其形成相对较稳固的端面后,再往远离后浇带的方向浇筑,避免顺向浇筑对钢丝网形成强大的挤压和猛力的冲击。外墙混凝土浇筑过程中,根据混凝土泵送时自然形成的流淌坡度,分层浇筑厚度控制在500mm以内,每4h覆盖一次,当振捣到后浇带两侧时,要细致振捣,且不得过振。后浇带处的配筋可以根据设计要求予以加强。特别地,底板后浇带部位,在垫层施工时,沿后浇带纵向留设2%的坡度,在后浇带的端头设积水坑,以便及时排出积水;在底板垫层浇筑后、钢筋绑扎前做好防水层及局部附加防水层。

二、后浇带的保护

后浇带设置完成到浇捣有相当长的一段时间,为了防止异物进入,或后浇带钢筋在外力作用下变形,或底板后浇带处防水层受损,对将来混凝土浇筑后的结构质量和抗渗性能造成不利影响,况且由于后浇带处钢筋密集,一旦发生污染、变形或损坏,清理和修整十分困难,同时也为安全考虑,需对后浇带加以保护。

底板和顶板后浇带可以采用固定钢质盖板覆盖保护,但需事先在后浇带两侧先浇混凝土浇筑时预设固定槽,也可采用其它措施予以覆盖保护。

外墙后浇带的保护方案是,外侧采用一砖砌筑挡土墙进行围护,如下图所示,内侧采用木模板封闭。由于后浇带中的钢筋长期暴露在空气中或浸没在水中,极易锈蚀,可在后浇带设置后尽快给后浇带中的钢筋刷纯水泥浆,以防锈蚀。特别地,顶板后浇带在后浇混凝土达到设计强度的80%时,方可拆除后浇带位置及其两侧的模板和支撑。顶板后浇带留置期间直至后浇混凝土达到上述强度之前,其两侧板块或梁底的模板和支撑不得变动,更不得拆除,且后浇带所在跨内除结构自重外,不得另行施加施工荷载或堆载,以防结构受损。

三、后浇带的浇筑

根据设计要求,本工程后浇带在地下室顶板混凝土浇筑30天后可以全部封闭。由于结构由后浇带连成整体,因此后浇带的施工质量与结构质量休戚相关,必须予以高度重视。

在后浇带留置期间,尽管如上所述,采取了比较周密的保护措施,但往往还是难以避免地受到污染或其它损害,故在封闭前必须对后浇带进行全面的彻底的清理和修整。然而,由于后浇带处断面较大,钢筋密集,钢丝网支设繁杂,清理和修整工作往往比较困难,但是必须克服畏难情绪和偷懒心态,一定要把这项工作做细做实,否则将会影响结构质量和抗渗性能。首先必须清理出杂物,底板后浇带还必须排空积水,然后祛除钢筋表面的水泥薄膜和后浇带两侧的松动石子,必要时,可采用钢丝刷对接缝面认真清理,用錾子凿去表面砂浆层,使其完全露出新鲜混凝土。如果有钢筋或止水钢板变形现象,必须修整到位,如果有先浇混凝土跑模或满溢、流淌至后浇带的现象,必须凿除干净。清理、修整工作完毕后,用水冲洗干净,并排除积水,接着,进行隐蔽验收。

顶板后浇带在清理、修整过程中,由于其下方临空,必须作必要的安全防护,一是防止上方作业人员踩空,二是防止落物伤及下方行人或其它作业人员。

后浇带隐蔽验收合格后,顶板后浇带要支设底模,外墙后浇带要支设内外侧模,后浇带模板必须具备足够的强度、刚度和稳定性,与先浇混凝土之接触面必须接合严密、平整服贴,必要时可夹以双面胶带或海绵条。

各项工作完毕后方可浇筑后浇带混凝土,浇筑前,用水充分湿润新老混凝土接合面,然后铺抹水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,或涂抹混凝土界面剂一层。

由于后浇带中混凝土的浇筑与两侧混凝土浇筑存在时间上的差异,虽然先浇混凝土的大部分收缩已经完成,后浇带两侧的混凝土界面基本趋于稳定,但是后浇混凝土如果采用普通混凝土浇筑,必将产生一定量的收缩,而且发生在相对有限的空间内,所以必然会在新老混凝土界面产生裂缝。为了避免此类裂缝的发生,或控制其发展,减轻此类裂缝对结构的危害,后浇混凝土必须采用比先浇混凝土高一强度等级的补偿收缩混凝土浇筑,其坍落度控制在120~140mm之间。补偿收缩混凝土的配制方法:一是采用无收缩水泥配制,二是在普通混凝土中加入适量的微膨胀剂,由混凝土供应商选择采用。

底板和顶板后浇带仍采用自然流淌方式形成分层,外墙后浇带应予以人为分层(按500mm/层),以实现分层布料、分层振捣。振捣应细致,不得漏振、欠振和过振,振捣上一层时,振捣棒伸入下一层混凝土50~100mm,确保连续振捣。为了提高混凝土的密实度,减少混凝土的最终沉实量,对浇筑后的混凝土,有必要在振动界限以前给予二次振捣。现场掌握振动界限的方法是:将运转着的振捣器以其自身的重力逐渐插入混凝土中进行振捣,如果在缓慢拔出振捣器后混凝土仍能自行闭合,而不会在混凝土中留下孔穴,这样就可认为,混凝土仍处于流塑状态,在振动界限以内,适宜进行二次振捣。

底板和顶板后浇带混凝土的找平以两侧先浇混凝土面为准,可略高2~3mm,作为收缩和沉实余量。表面泌水和浮浆要及时清除,不得漫溢到后浇带以外的两侧板面,以免影响观感以及后续构造层与结构层的粘结。混凝土面的收面型式是收光还是留毛面,同两侧相邻板面。

底板和顶板后浇带混凝土浇筑后12h内且表面刚刚泛白时,即可覆盖并浇水养护;外墙后浇带混凝土浇筑后,一周内模板不宜拆除,用以保温保湿养护,且在其外表淋水以保持模板湿润,防止混凝土内水分过快地蒸发。后浇带混凝土养护时间不少于14d。

后浇带混凝土浇筑时,必须按规范要求分别留置标准养护和同条件养护试块。

四、施工组织

由于本工程后浇带分布在多个项目组的多个施工区域,所以,各项目组、各施工区域必须服从项目部的统一部署,后浇带的清理、修整、支模和浇筑等各项工作必须统一步调、统一进度。

清理和修整工作应按从上往下的顺序进行,先顶板、后外墙、再底板,防止同一区域内产生上下交叉污染,相邻区域交界处产生左右或前后交叉污染。

混凝土浇筑工作应按从下往上的顺序进行。清理和修整结束并经隐蔽验收后,即可浇筑底板后浇带混凝土,然后,支设外墙和顶板后浇带模板,浇筑外墙后浇带混凝土,待其充分沉实后浇筑顶板后浇带混凝土。

需要特别强调的是,底板和顶板后浇带的混凝土浇筑必须分别在各项目组之间同时进行,退而言之,必须连续进行,即:各区域底板后浇带必须同时或连续浇筑,各区域顶板后浇带也要同时或连续浇筑,以防在相邻区域交界处产生新的施工缝,而这种施工缝除了卷材防水外,结构内无任何止水措施,如果处理不好,必将成为人为的渗水通道,后患无穷。

方案二:后浇带施工方案

一:工程概况

雨润世纪城三期三角地项目,本项目位于济南市东南部,南靠经十东路,西临浆水泉路,建筑面积 。其中地上地下 。本工程由山东雨润投资控股集团股份有限公司开发,设计单位为山东同圆设计集团有限公司,监理单位为山东省建设监理咨询有限公司。

二、编制依据

山东同圆设计集团有限公司设计的本工程图纸

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GBJ50204-2002)

《钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规范》 (JGJ3-91)

《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ107-87)

本公司有关后浇带施工要求

三、施工方法【顶板后浇带施工方案】

本工程后浇带部位有主次梁、地下室外墙;后浇带施工内容包括模板、钢筋及混凝土等分项工程。

筏板基础:

根据图纸设计,本工程为筏板基础、独立柱基、条形基础,因此在绑扎结构底板底排钢筋前先放出后浇带位置线,做好双层钢丝网留槎以防止筏板砼从下层钢筋网片下渗入后浇带内。绑完板底钢筋(严谨在施工时将基础钢筋断开)后支设模板。

车库设置温度后浇带,主楼与车库间设置沉降后浇带,位置及宽度相见结构平面图。后浇带位置钢筋必须贯通,并采用早强补偿收缩混凝土且比两侧混凝土提高一个等级施工,后浇带内微膨胀剂参量比两侧混凝土微膨胀剂参量增加2%。温度后浇带应在两侧砼浇筑完毕两个月后再进行浇筑,沉降后浇带砼浇筑时间应在主体结构完工以后两侧结构沉降稳定后再进行浇筑(做法相见附图)。后浇带砼浇筑完毕后应注意养护工作。

地下室外墙后浇带

地下室外墙后浇带做法同筏板基础。见附图

顶梁板后浇带

本工程的后浇带支设采用独立的系统。

在后浇带的梁头两侧各300mm处设置独立定型支撑,后浇带支撑必须独立于其它梁板整体排架,支设时独立搭设。平台及梁模板拆除后,独立支撑即作为后浇带的临时支撑, 直至结构砼伸缩及建筑物沉降稳定后,二次支后浇带模板并浇筑砼完成后根据拆模强度报告后方可拆除。同时后浇带范围两侧顶板严禁集中堆放重物,防止集中荷载造成后浇带处梁板不均匀沉降。浇筑后浇带砼时按规范留置同条件试块,在砼达到设计强度后拆除后浇带部位模板。上下层后浇带独立支撑立杆必须在同一条中心线上,以免荷载破坏楼板结构。

竖向独立支撑平面设置原则为:凡与后浇带相交的梁底均在后浇带两侧各设一组, 其中主梁由四根钢管组成,次梁由两根钢管组成,独立支撑在各层平面位置相同,以使上下层立杆上下中心线对齐。

详见附图

后浇带支撑涂刷红白油漆醒目标识,并悬挂“后浇带严禁拆除”字样。标识的模板体系在两侧模板拆除时保留,防止误拆,以确保构件和结构整体在施工阶段的承载能力和稳定性,并严禁松动、破坏此体系。

独立支撑体系拆除:

后浇带混凝土达到拆模条件时,后浇带的所有支撑体系方可以全部拆除。

质量保证措施

严格按照设计图纸要求和施工验收规范进行验收,坚持三检制度,确保每一道工序受控。后浇带混凝土模板支设前,需提前清理海绵条、木条等杂物,后浇带两侧混凝土凿毛,对于被油污染的混凝土还需要用碱水清洗干净;

钢筋若锈蚀,提前用钢丝刷进行除锈。

后浇带在浇筑砼前,必须将整个砼表面按照施工缝的要求进行处理。地下室底板与本层的外墙后浇砼一起浇筑,采用比两侧砼提高一个强度等级的补偿收缩性砼浇筑,养护时间不宜少于28d,后浇带混凝土终凝后2小时即开始养护,表面覆盖一层薄膜,必要时加盖一层麻袋片,并浇水养护,浇水次数以保证砼始终处于湿润状态为准。地下室的后浇带每一段应一次性浇筑,但前后两次之间的施工缝应按设计要求进行处理。

浇筑所有后浇带砼时,应按有关规定留置标准养护试块,用于确定砼28天强度;基础底板及地下室外墙均需留置抗渗试块;浇筑顶板后浇带砼时,应留置拆模试块,用于确定拆模时间,后浇带模板必须在后浇带砼达到设计强度的100%方可拆模。

严格控制外墙拆模时间,防止因拆模过早而引起外墙穿墙螺杆松动。后浇带砼必须振捣密实,与两侧砼之间的接缝收口必须顺畅、密实。

后浇带混凝土原材料必须严格按设计要求控制,配比由试验室确定,对商砼站经常性进行抽查,确保混凝土的质量。混凝土养护必须设专人养护,确保养护质量和养护天数。

成品保护措施

后浇带两侧混凝土拆模后即进行清理工作,对后浇带内杂物、混凝土渣等全部清理干净,后浇带两侧混凝土面即行凿毛、清理。

清理后在后浇带两侧砌两皮砖并覆盖,覆盖用硬质材料,可以将废旧竹木夹板拼装后将后浇带完全覆盖好,以防建筑垃圾落入筏板内,覆盖后要设警示标志。

后浇带钢筋上不得堆放钢模板等物,防止压弯钢筋和损坏两侧混凝土面,且易造成后浇带两侧不均匀下沉。

后浇带混凝土浇筑前清理顺序先上层、后下层进行,防止清理后被污染。

安全与文明施工

进入现场必须佩带安全帽,系好帽带。

施工现场做到工完场清,后浇带内清理出的建筑垃圾及时清运出现场。

临边作业时,遵守高空作业规章制度。

外墙后浇带作业在脚手架上进行,不得独挑施工,安全防护工作必须到位。

施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备保护线的首端处设置漏电保护装置。

每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”。 夜间施工照明充足。上下马道必须做防滑措施。

泵送砼作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持0.5~1m,防止埋入砼内,造成管内瞬时压力增高爆管伤人。

严禁在外墙后浇带的钢筋网片上攀爬。

砼浇筑前,应对振动器进行试运转,振动器操作人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触绝缘开关。

施工时应先将上层的后浇带洞口用夹板等遮盖严实并设置警戒区域,以防坠物伤人。

散落在楼板上的砼废料要及时清理。

方案三:后浇带施工方案

一、工程概况

本工程占地面积22706.56m2,总建筑面积65402.64m2,地上建筑面积44005.34㎡,地下建筑面积21397.3㎡,本工程共由5个子项组成,分别为洗浴中心、餐饮楼、宾馆楼、KTV楼及地下车库

二、后浇带设计构造要求【顶板后浇带施工方案】

1、后浇带设计构造:本工程后浇带设置位置详见各层平面图,且底板、侧墙、顶板均应设置。宽800mm,基础、梁板成十字贯穿,施工时严格按设计要求留置。后浇带详图:图略

2、后浇带的浇筑时间:伸缩后浇带施工应待两侧混凝土龄期达到28天后用比原混凝土高一个等级的补偿收缩混凝土浇筑。沉降后浇带应待主体施工完毕后用比原混凝土高一个等级的补偿收缩混凝土浇筑。

三、后浇带模板支撑施工工艺

后浇带施工支模是整个后浇带质量保证的关键,施工时,在后浇带两侧用12@150钢筋作龙骨,龙骨外侧设置两层密目钢丝网。钢丝网与钢筋龙骨绑扎固定。板上部钢筋以上部分用木方作后浇带侧模。

浇筑楼层梁板砼时,如果有水泥浆流入后浇带,应立即进行清理,至露出底板下层钢筋及保护层厚度为止,保证后浇带能全部贯穿。

混凝土浇筑完毕后,后浇带两侧支撑须待混凝土达到设计强度后方可拆除。

楼板后浇带两侧的结构楼板、梁在后浇带二次浇捣前必须加设支撑,支撑用Φ48钢管,顶部设置游托顶紧,板后浇带支撑距后浇带边300,纵向间距为1200mm,支撑立杆之间在中部设三道水平拉杆,支撑顶端设置一根50*100方木,将支撑顶端连成一个整体。为增强梁后浇带支撑的刚度和稳定性,梁后浇带两端分别设置两排立杆,立杆间距600,每排用三根立杆,立杆顶部用顶游托顶紧100*50方木,立杆沿后浇带方向用横杆连接。后浇带两侧立杆间用短横杆连接,沿高度方向设一道。使框架梁不会形成悬挑构件。

底板后浇带在二次浇捣前,应在后浇带两端作好防水、排水工作并派专人看护,防止钢筋锈蚀。

楼板浇筑完后浇带成形后24小时内,在楼板面用模板进行覆盖,防止上部施工时杂物落入后浇带内。

后浇带浇筑前将临时支撑拆除,重新进行后浇带模板支护,支撑简图如下:图略

四、后浇带浇捣

1、楼板后浇带间歇时间达到设计要求后,即进行后浇带砼浇捣。

2、后浇带砼浇捣前的准备工作:浇捣前,先将已硬化混凝土表面的水泥薄膜及混凝土软弱层清除,剔除作为后浇带模板用的密目钢板网。

3、后浇带两侧的平板和梁断面进行凿毛处理,凿出的垃圾及时清理,底板钢筋按设计加强进行整理。

4、楼板和后浇带侧面按设计要求设置。

5、在砼浇捣前,先用水冲洗砼接触面使其保持湿润,用高标号砂浆在砼接茬部位均匀布置2-3cm,即进行后浇带砼的浇捣,后浇带按设计要求用比原结构高一级的微膨胀混凝土浇筑,混凝土塌落度应控制在16~18cm之间。后浇带混凝土应进行两遍振捣,以提高混凝土的密实度预防混凝土收缩产生裂缝,后浇带砼经24小时后应加强养护,养护时间不少于14天。

6、按照国家规范规定留置标养和同养试块各一组。

7、楼板后浇带处的楼板面应避免集中堆荷。

方案四:后浇带施工方案

一、工程概况

本标段共3个单体工程,4#、5#楼及地下室(地下室为车库),4#、5#楼为29层,建筑高度86 m;±0.000相当于绝对标高4.45m,室内外高差0.15m。本标段建筑总面积38740 m2,

本工程设计使用年限50年。屋面防水等级Ⅱ级,地下室防水等级Ⅱ级。建筑物耐火等级二级。建筑物抗震设防裂度6度。

根据建筑特征和规范要求,本工程从基础底板起在主楼与地下车库间设置了后浇带。

二、后浇带的模板施工

1、基础底板后浇带

1.1 按设计要求设置后浇带

2、梁板后浇带的处理

2.1本工程从车库顶板到主体结构均设置了后浇带,为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑体系,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。采用钢管支撑间距1000.

2.2后浇带的覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边砌筑高30㎜的砖砌体带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层木模板,以保持后浇带内无杂物。

三、后浇带钢筋绑扎

钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。

四、后浇带砼施工

地下室与顶板后浇带必须按设计要求到期后,由下层至上层按顺序浇筑。后浇带混凝土用比原混凝土设计强度大一个等级的早强及膨胀砼浇筑。顶板墙板后浇带的砼标号为C40P6;地下室底板后浇带砼标号为C35P6。

1、后浇带砼浇筑前准备

钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。

2、将模板内浮浆、铁锈清理干净,特别是施工缝处要认真清理防止出现夹渣现象。在施工缝一侧塞好海绵条防止漏浆。对于原有后浇带模板支撑要视情况进行加固处理,确保接槎的平整度。

3、浇灌后浇带混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清理干净并凿毛,弹线后用切割机沿线将施工缝切进1cm深,剃凿平整提前24小时将原结构混凝土面浇水湿润,再铺30~50mm厚的与所浇砼成分相同的水泥砂浆并及时浇灌混凝土。

4、砼选用商品砼,在砼浇筑前用水进行润湿,保证新老砼结合良好,浇筑时一定要注意施工缝处的振捣必须密实,但也不可过振,影响该处的砼强度,振捣时宜向施工缝处逐渐推进,距老砼边80~100mm。在用大杠刮平时让施工缝处新浇砼面高于已浇砼2mm,以便在搓毛后能保证两侧砼面没有高差,搓毛时施工缝处应加强,保证两者结合良好。

五、后浇带混凝土的养护

对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,其连续养护时间不得少于14d。 在混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得拆除梁侧模在混凝土上面踩踏或安装模板及支架存放重物、及其他易造成的冲击荷载等。

六、注意事项

1、后浇带浇筑从地下室开始向上施工。

2、地下室基础底板后浇带由于钢筋较密,除绣、清理后将垃圾用高压水枪在后浇带内往集污井方向冲洗,使得砼浆随水一起流进集污井,用污水泵抽出。

3、在外墙后浇带施工的过程中要注意安全,防止材料、料具下落伤人,同时要注意作业安全。

4、后浇带的独立支撑模板中途不得拆除,必须等后浇带混凝土浇筑后达到设计强度的100%方可拆除支撑模板。

篇四:顶板后浇带施工方案
2014QTZ40塔吊基础施工方案

方案一:QTZ40塔吊基础施工方案

一、计算依据:

1、根据常州市江南建筑机械厂提供的QTZ40塔吊,在非工作状态的数据:

基础所受荷载:

垂直力N塔=280KN

水平力Q=60KN

倾覆力矩M=1250KN

2、基础地耐力:

根据江苏常州地质工程勘察院提供的地质报告(工程编号:L892),本塔吊基础在6-1号粉砂上,ak=210Kpa。满足南建筑机械厂提供地基承压力要求。

3、基础截面尺寸及自重:

⑴、基础截面尺寸,见施工图。

【顶板后浇带施工方案】

⑵、基础自重:

N砼=(4.15×4.15×1.1+0.5×0.5×3.55×4)×25=562.37KN

二、计算基础荷载:

Pmax=N/A+M/W=(N塔+N砼)/A+(M+Q×1.8)/W

=(280+562.37)/4.152+(1250+60×1.8)×6/4.153

=159.11KPa<1.2 ak=252KPa

Pmin=N/A-M/W=(N塔+N砼)/A-(M+Q×1.8)/W

=(280+562.37)/4.152-(1250+60×1.8)×6/4.153

=-68.89KPa

三、验算原厂家提供基础应力:

Pmax=(N塔+N砼)/A+(M+Q×1.2)/W

Pmin=(N塔+N砼)/A-(M+Q×1.2)/W

即Pmax=158.74KPa<1.2 ak=252KPa

Pmin=-67.75KPa

结论:本方案与厂方提供基础的要求相符。

四、施工要求

1、预埋螺栓安装好后,请塔吊安装单位到现场验收,符合要求方能浇筑砼。

2、塔吊安装时,基础砼强度必须达80%,现场应以同条件养护试块强度为依据。

3、现场开挖土方后,应验收土质符合地勘土。

4、现场钢筋、砼质量验收均应提供资料。

5、塔吊标准节穿过地下室顶板,在地下室顶板结平梁板处留施工缝。

6、塔吊基础用240砖胎模,地下室底板下超挖部分用C15砼进行地基托换。

7、塔吊柱基面标高比地下室底板底标高低5cm,塔吊基础柱在地下室底板中部做砼企口止水。塔吊柱基面层上做两层防水,防水材料、做法同地下室底板后浇带做法。地下室底板施工时与地下室底板接触的塔吊基础柱面层毛化处理。塔吊基础柱施工时预留地下室底板板筋插筋,地下室底板施工时板筋与之连接。塔吊基础开挖时地下室底板及地梁下超挖部分用C15砼进行地基托换。

8、塔吊基础位置、埋深见附图。

五、塔吊基础施工详图:(见附页)

方案二:QTZ40塔吊基础施工方案

一、工程概况

1、凤城庭院一期5#、6#、7#、7-1#及地下车库,位于西安凤城七路北侧和开元路十字路口东南角。地下一层为停车库及设备间,7-1#地上3层的商业用房,5#、6#、7#地上主楼为住宅部分。总建筑面积94294m2。建筑平面呈规则矩形和梯形布置,建筑尺寸:长123m,宽90m。结构形式为钢筋混凝土剪力墙框架结构,标准层层高2.9m,建筑高度93.25m、98.40m、91.5m、12.9m。

2、本工程耐火等级为一级,建筑物抗震设防烈度为八级。

二、塔吊布置概况

结合本项目特点:5#、6#商住楼为框架剪力墙结构,将各安装1台QTZ40塔吊(臂长47米),将采用汽车吊装。

三、塔吊基础定位3.1塔吊基础定位

塔吊为QTZ40塔吊(TC4708),其地处位置的地质条件较好,基础底面为中风化完整的砂岩层,承载力为9051kPa,基础采用嵌入式基础,其大小为5.5米×5.5米,深1.4米,其基础定位为:科研楼的○4轴线向○5轴线偏0.4米和4.9米,○C轴线向外偏4.0米及8.5米,其组成的5.5米×5.5米的正方形为塔吊基础定位边线,并且塔吊预埋件的对称中线即为塔吊基础的对称中轴线,基顶标高为绝对标高333.30米(自然地面标高为333.80米),塔吊迎土四面砌筑1米宽的24砖挡土墙,高出自然地面0.5米。塔吊基础顶面排水采用集中排水,具体见附图。在塔吊基础的项面的内边处和靠挡土墙面处分别设置一个钢筋头,作为基础的沉降和变形观测点。

四、塔吊计算书

QTZ40(TC4708)塔吊嵌入式基础计算书

1、参数信息(见表1-1)

2、塔吊基础承载力计算

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第5.2条承载力计算。

计算简图:

当不考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑附着时的基础设计值计算公式:

当考虑偏心距较大时的基础设计值计算公式:

式中F──塔吊作用于基础的竖向力,它包括塔吊自重,压重和最大起重荷载,F=1.2×510.8=504kN;

G──基础自重与基础上面的土的自重,G=1.2×(25.0×Bc×Bc×Hc+20.0×Bc×Bc×D)=672.00kN;

Bc──基础底面的宽度,取Bc=4.00m;

W──基础底面的抵抗矩,W=Bc×Bc×Bc/6=10.67m3;

M──倾覆力矩,包括风荷载产生的力距和最大起重力距,M=1.4×400.00=560.00kN.m;

a──合力作用点至基础底面最大压力边缘距离(m),按下式计算:

a=4.00/2-560.00/(504+672)=1.52m。经过计算得到:

无附着的最大压力设计值

Pmax=(504.00+672.00)/4.002+560.00/10.67=125.98kPa无附着的最小压力设计值

Pmin=(504.00+672.00)/4.002+560.00/10.67=21.02kPa

有附着的压力设计值P=(504.00+672.00)/4.002=73.50kPa偏心距较大时压力设计值Pkmax=2×(504.00+672.00)/(3×4.00×1.52)=128.95kPa

方案三:QTZ40塔吊基础施工方案

一、工程概况:

(1)工程名称:喀什月星上海城一期酒店工程

(2)建设单位:喀什月星上海城房地产开发有限公司

(3)设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司

(4)监理单位:新疆高新工程建设监理有限公司

(5)建设地点:喀什西域大道196号

(6)结构形式及层数:喀什月星上海城一期(酒店),主要建筑,一栋为22层五星级酒店(酒店塔楼两侧为22层住宅),其中地下1层,地上22层;高度77.8米,层高:主楼一层3.5米和4.2米

(7)主要结构类型:混凝土框剪结构;

2(8)建筑面积:总建筑面积约11.8万m

二、塔吊选型

根据建筑物高度、平面尺寸、料场及道路布置、施工需起吊重量等因素的综合考虑,本工程拟选用QTZ40塔吊用作结构施工阶段垂直运输的主要机械,详细参数如下表:

表二:QTZ40塔机主要参数

起重力矩400KN.m最大额定起4000kg

有效工作幅3~47m最大幅度额800kg

自由高度30m附着高度100m

起升速度二倍率:变幅速度35/24m/min

69.4/34.7/

6.9m/min

回转速度0.75/0.375结构自重24100kg

顶升速度0.5m/min工作温度-20℃~+40℃

工作电压380V±5%50最大工作风250N/m2

主肢材料规140*140*12标准节尺寸1.5*1.5*2.

三、塔吊定位

本工程酒店及裙房全部拟使用QTZ40塔吊,使用数量5台,详细具体位置如附图:现场施工平面图

地基处理

塔吊基础持力层为场区内土层的第二层:粉土层,该层地基土承载力满足QTZ40塔吊承载力需求。

塔吊基础施工

1、QTZ40塔吊的基础尺寸、配筋及预埋件详见《QTZ40塔吊基础图》。

2、塔吊基础各构造层如下图所示:

3、按图示尺寸和深度开挖塔吊基坑以后,沿塔吊基础开挖面四周人工挖掘一条环形截水沟及小集水坑,防止水流浸泡地基土。碎石垫层及素砼垫层施工完毕后,即可开始砌筑塔吊基础砖胎膜(120墙)。胎膜砌筑完毕后,在外侧回填土壤之前,先于截水沟内填充碎石,制作盲沟(顶部覆盖塑料膜)实施排水,再行覆土夯实。夯土时要用力适中,防止将砖墙挤压倾覆。

四、其他

1、5台塔吊基础分开工先后做出。

2、建筑物塔吊基础均位于基坑外4m。

3、塔吊基础顶标高不得高于室外场坪设计标高。

4、基础施工完毕后,要加强保温、保湿养护,并制作标养和同条件抗压试块,达到设计强度后方可通知按拆单位安装塔吊。

篇五:顶板后浇带施工方案
2015地下防水工程施工方案

方案一:地下防水工程施工方案

一、工程概况

1.总体概况

1.1工程名称:南京建发西善桥项目一期(一标段)

1.2工程地点:雨花台区西善桥地块,秦淮新河以北,梅新路以东。

1.3建设单位:南京建设发展集团有限公司

1.4设计单位:南京市城镇建筑设计咨询有限责任公司

1.5监理单位:南京南房建设监理咨询有限公司

1.6工程范围:雨花台区西善桥地块善水湾项目二期三标项目要求的商业用房地库四-2、34#、35#、36-2#商业楼。学校用房37-1#、37-2#、37-3#、38#、39#、40#教育楼。地下工程防水范围地库四-2人防地下室和38#风雨操场地下停车场。

1.7施工单位:江苏龙海建工集团有限公司

2.建筑设计概况

2.1、地下车库四-2人防地下室为地下1层框架剪力墙结构,单栋面积15390.78平方米,建筑层高3.75米。基础底板、地下室外墙、地下室顶板为4㎜SBS卷材防水。

2.2、38#为地上2层、地下1层框架结构,单栋面积2442.1㎡,建筑高度16.845米。基础底板、地下室外墙为2㎜聚氨脂防水,顶板为4㎜SBS卷材防水。 3 地下基础结构设计概况

3.1 地库四-2人防地下室。

1)、基础:独立承台筏板基础: 承台 3000×3000×650,筏板:500㎜,板顶标高-4.85米。

2)、地下室墙柱:框架+剪力墙,剪力墙:300、200。柱:1000×1000、1000×700、800×700、700×700、600×600。

3)、地下室顶板:主梁600×900,板厚300,顶板标高-1.1米。

3.2 38幢风雨操场地下停车场。

1)、基础:桩基础承台梁筏板基础: 混凝土深搅灌注桩Φ600,承台 3000×1200×850、1200×1200×850,主梁800×350,筏板:250,板顶标高-3.05米。

2)、地下室墙柱:框架+剪力墙,外墙:300。柱:700×700。

3)、地下室顶板:主梁300×500,板厚120,顶板标高-0.1米。

3.3建筑结构安全等级:二级。

3.5地基础设计等级:乙级。

3.6建筑抗震设防类别:丙类。

3.7框架抗震等级:三级 框架抗震构造措施:三级。

3.8地下室防水等级: 二级 抗渗等级:P6。

3.9建筑耐火等级为二级,构件耐火等级为二级。

二、作业条件:

1. 基础垫层完成找平,地下室外墙、顶板清理修补完成,所有的阴阳角全部成钝角。

2. 基层表面干燥,含水率不大于9%。基础垫层局部不能干燥不能有明水可采用空铺,搭接必须满焊。

3. 基层要求平整、牢固、不得起砂、空鼓、开裂。

4. 防水层施工材料的储存、保管必须远离火源。

三、 施工安排:

按工程要求进场施工,每施工区一般工期6天。

第一天:清理基层、涂滚刷底胶。

第二天至第六天:采用热熔法铺贴巻材。

四、 施工准备:

1、人员准备

1)、核对施工现场人员上岗证书。

2)、组织施工人员技术交底。

3)、要求施工人员具备防水、防毒能力。

五、材料准备:

1、进入现场的防水巻材必须竖立放置,所有主付料必须有出厂合格证。满足招标指定品牌要求。

SBS改性沥青防水卷材采用SBS改性沥青为主要材料加工制成,是近年来深受社会推崇的一种新型防水卷材,具有抗拉强度高,延伸率大,耐紫外线,耐温差变化,抗老化,耐低温,耐温差变化,防水性能优异。采用热熔法施工,把卷材热熔搭接,熔合为一体,形成防水层,达到防水效果。

执行标准:GB18242-2015

辅助材料

主要包括:工业汽油等,用于胶粘剂清洗机具、喷灯燃料使用。

2、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。

聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以

3.5±0.2%为宜。

乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。

两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合,形成聚氨酯防水涂料,技术性能指标如下:

固体含量: ≥93%

抗拉强度: ≥0.6MPa

延伸率: ≥300%

低温柔度:在-20℃绕φ20mm圆棒无裂纹

耐热度: 80℃不流淌

不透水性: >0.2MPa

干燥时间: 1~6h

辅助材料:磷酸:用于做缓凝剂,二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂,二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。

3、水泥、325号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。

4、 中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

六、工具准备:

施工所用:扫帚、平锹、油桶、滚刷、灭火器、壁纸刀、细铁丝、喷灯等必须处于完好状态。

七、施工工艺:

1、检查、清理施工面,保证作业条件。

2、底油的滚刷:

先滚刷立面墙体,再由北向南滚刷平面底油。不允许出现堆积和漏底现象。手脚感知处,以不粘手脚时方可进行下道工序。

3、热熔法铺贴:

地下人防地库四-2筏板基础底面、地下室外墙、地下室顶板及38#地下车库顶板为SBS巻材防水,SBS巻材防水接磋不可少于10㎝,方向必须一致。喷灯加热巻材应均匀,不能过分加热或烧穿巻材,巻材表面热熔后应立即滚铺,排除巻材下面空气,不得有空鼓、皱折,宜采用把一巻巻材从中间分巻或两巻由两台喷灯向相反方向热熔滚铺。在所有阴阳角两侧各加铺200~300m宽巻材,即4+4。滚铺巻材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并应随即刮封接口合接缝粘接严密。243根砼桩外露部分也如此处理。铺巾后的巻材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。上下两层应铺粘方向平行,粘接牢固、严密。

在立面墙上滚铺巻材留够下次粘铺巻材的搭接量。

先粘铺电梯井、集水坑、后浇带、塔吊基坑,再把平面巻材滚铺在上面压磋。

4、聚氨酯防水涂料工艺流程:

基层清理 → 涂刷底胶 → 涂膜防水层施工 → 做保护层

基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。

涂刷底胶(相当于冷底子油):

底胶(基层处理剂)配制:先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,配好的料在2h内用完。底胶涂刷:将配制好的底胶料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.3kg/m2左右,涂刷后约4h手感不粘时,即可做下道工序。

涂膜防水层施工:材料配制:聚氨酯按甲料、乙料和二甲苯以1∶1.5∶0.3的比例(重量比)配合,用电动搅拌器强制搅拌3~5min,至充分拌合均匀即可

使用。配好的混合料应2h内用完,不可时间过长。附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。涂刮第二道涂膜:第一道涂膜固化后,即可在其上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直,涂刮第二道与第一道相间隔的时间一般不小于24h,亦不大于72h。涂刮第三道涂膜:涂刮方法与第二道涂膜相同,但涂刮方向应与其垂直。稀撒石碴(平面):在第三道涂膜固化之前,在其表面稀撒粒径约2mm的石碴,加强涂膜层与其保护层的粘结作用。

5、防水保护层:SBS改性沥青防水卷材铺贴完成或最后一道聚氨酯防水涂料涂膜固化干燥后,基础底板或地下室顶板平面浇筑50厚C15细石混凝土保护层;地下室外墙立面水泥浆铺贴30厚挤塑聚苯板。

八、质量标准措施:

1、防水材料的使用应符合GB50208-2002地下防水工程质量验收规范。

2、进场材料衽见证取样,复验合格方可使用。

3、基层牢固洁净、干燥,阴阳角应呈圆弧或钝角。

4、底油滚刷均匀,不堆积和漏底。

5、巻材铺粘方向和A区必须一致,上下二层必须平行,横纵向搭接不少于10㎝,一二层接磋应错开三分之一以上。

6、涂膜防水材料及加层玻璃布性能必须符合设计和有关标准规定。并有产品合格证、试验报告。

7、涂膜防水层及其局部应加强的变形缝、预埋管件处、阴阳角部位的做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,不得渗漏水。

8、 涂膜防水的基层应牢固,表面洁净,密实平整,阴阳角呈圆弧形,底胶涂层应均匀,无漏涂。

9、附加涂膜层的涂刷方法、搭接、收头应按设计要求,粘结必须牢固,接缝封闭严密,无损伤、空鼓等缺陷。

10、聚氯酯涂膜防水层、涂膜厚度均匀、粘结牢固严密,不允许有脱落、开裂、孔眼、涂刷压接不严密的缺陷。

11、涂膜防水层表面不应有积水和渗水的现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

12、措施

1)、人员管理措施

现场管理人员:

项目副经理:戴志军,质量检查员:李国林,工长:王庆波

2)、保证措施

进场后在人防地库四-2基础1区先做样板报监理、甲方认可后大面积进料施工,认真总结人防地库四-2基础1区防水层施工的经验后,方可施工。

3)、各层次施工完毕并验收合格后方可进行下道工序。

4)、验收包括:自检--专检--申报监理验收

5)、雨施措施

为确保基层干燥,应加强降水观测,地下水最好在防水层下50㎝。施工前和施工中注意天气预报,雨中不允许施工,雨后及时用扫帚和拖布清理雨水及时排出工作面的积水,验收后才可施工。

九、安全措施

1、施工用的汽油、喷灯有专门地方存放,专人看管负责,并配灭火器材。

2、施工现场必须有灭火器材、喷灯加汽油。修理必须在工作面外面。

3、每天上岗前班长进行班前安全质量训话。

4、每天办理用为证。

方案二:新建工程食堂和体育馆地下防水施工方案

一、编制依据

1.《地下工程防水技术规范》(GBJ 50108—2001)。

2.《地下防水工程质量验收规范》(GBJ 50208—2002)。

3.《新型沥青卷材防水工程技术规程》(GBJ—16—94)。

5、曹路大型居住社区(北块)配套完全中学新建工程施工组织设计。

6、有关国家、部颁布和上海市的施工技术规范、标准规程等技术性文件。

7、上海远东建筑设计院设计《曹路大型居住社区(北块)配套完全中学—(3)食堂和体育馆》施工图纸。

二、工程概况

(一)基本情况

本工程总建筑面积为8835.5平方米,其中地下建筑面积为3990.9平方米,地上建筑面积为4844.6平方米。结构类型:框架结构,基础为桩承台+筏板基础,建筑层数为地下一层和地上三层。地下一层为汽车及设备用房,地上一层为食堂,以上为体育设施建筑总高度为15.8米,建筑设计类别为3类、使用年限为50年、防火设计建筑分类为二类、耐火等级为二级、地下室耐火等级为一级、屋面防水等级为Ⅱ级、地下室防水等级为Ⅱ级,其中配电防防水等级为Ⅰ级,抗震设防烈度为6度。

(二)水文条件

地下水位埋深0.3米,底水位1.5米 ;地下水及地基土均对混凝土有微腐蚀性。

(三)防水要求

本工程底板、地下室防水设计等级为二级,采用4厚AU3—双面自粘橡胶改性沥青聚酯胎防水卷材,地下室底板与外墙板采用C35 P6 防水混凝土。

三、施工准备

1、防水卷材: AU3—双面自粘橡胶改性沥青聚酯胎防水卷材必须有出厂合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试,并实行有见证取样和送检材料规格详表1

2、主要机具表详见表。

3、作业条件

①防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。防水施工单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 ② 施工前认真审核图纸,熟悉防水工程施工方案,对施工队伍进行技术、安全等交底。

③防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备好灭火器,严防火灾发生。

④垫层混凝土施工完毕,挡墙砌筑、抹灰完毕,阴阳角处抹成半径50mm 的圆弧形(用酒瓶抹)。

⑤水泥砂浆找平层施工完毕,并经养护后干燥、平整、牢固,无空鼓开裂、不起砂。

⑥将基层表面浮灰、垃圾等其他杂物清理干净。

四、地下室防水施工

(一)底板施工

工艺流程:砌筑防水保护墙→150厚C15垫层→20厚1:2水泥砂浆找平层→3厚水泥砂浆粘结层→基层清理→4厚AU3—双面自粘橡胶改性沥青聚酯胎防水卷材→50厚C20细石混凝土保护层→自防水钢筋混凝土底板→验收。

1.防水保护墙砌筑4厚AU3—双面自粘橡胶改性沥青聚酯胎防水卷材厚水泥砂浆粘结层

基础底板结构外侧四周在垫层底标高以下砖砌筑370防水保护墙,墙高与底板同,。砌筑完毕后,在保护墙内抹20mm 厚1﹕3 水泥砂浆找平层。阴阳角抹成圆弧,R=50(可用酒瓶子抹)。

2、垫层:150mm 厚, C15混凝土浇筑,随浇筑随抹平,浇筑10h 后及时养护。

3、找平层:20厚1:2水泥砂浆找平层

3、粘结层:3厚水泥砂浆粘结层

4.基层清理:铺贴前仔细将基层表面的垃圾、尘土等清除干净,报监理验收合格后,进行下一道工序。

5.铺贴防水层

①按照卷材铺贴的一般原则:弹线由排水较集中的部位开始,遵照由低到高、先平面后立面的顺序弹基准线。针对现场实际,弹线由电梯基坑、集水坑开始;弹线方向为南北方向,同时,根据选用卷材幅宽及长边搭接长度要求,确定弹线间距。

②做样板

在大面积铺贴施工前,施工队要按照技术要求及细部做法做100m2 样板,经项目验收合格后,进行大面积施工。

③大面积铺贴卷材铺贴方向:南北方向。铺贴顺序:由电梯基坑、集水坑开始,向各方向顺序铺贴。卷材铺帖时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材根据墙面尺寸配制,从边沿开始,弹出标准线。将改性沥青防水卷材按铺贴长度和弹线尺寸裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用1500mm 长φ30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,按照弹好的线,手扶管心两端向前缓缓滚动向前铺设,使卷材平铺于基层上,要求用力均匀、不窝气,掌握好铺设压边宽度。对平面与立面相连的卷材,先铺贴平面,然后由下向上满粘,并使卷材紧贴阴、阳角。在永久保护墙上满贴卷材,粘贴牢固,防水卷材甩头上砌两皮砖临时保护。 ④四周甩槎的卷材贴于保护墙上,卷材上部临时收头用低强度等级砂浆压住,以免坠落,同时起保护作用。

⑤卷材施工完毕后,报监理验收,合格后方可进行下道工序。

6、保护层:50厚C20细石混凝土保护层。

7、自防水钢筋混凝土底板:C35P6砼浇筑。

8、验收:以上每道工序施工完毕后报监理验收,合格后方可进行下道工序。

(二)、地下室侧墙板防水施工

工艺流程:自防水钢筋混凝土墙→20厚1:2水泥砂浆找平层→3厚水泥砂浆粘结层→基层清理→4厚AU3—双面自粘橡胶改性沥青聚酯胎防水卷材→20厚1:2水泥砂浆找平层→30厚挤塑苯板保护层→验收。

1、自防水钢筋混凝土墙:地下室结构施工完毕后,将墙面凹凸不平、错台部位打磨平整,局部平整度较差采取刮水泥腻子找平,阳角犬牙状突起打磨光滑,把墙面浮浆、灰尘等清理干净。地下室结构施工完毕并经验收合格后,开始进行地下室外墙防水施工基层处理及检查:将外墙上气泡用水泥腻子刮平,同时将墙面粘连的砂浆、突出物用小铲铲除,使外墙面达到规范规定的防水基层要求(基层要求同底板部分)。

2、找平层:20厚1:2水泥砂浆找平。

3、粘结层:3厚水泥砂浆粘结层

4、基层清理:铺贴前仔细将基层表面的垃圾、尘土等清除干净,报监理验收合格后,进行下一道工序。

5、铺贴防水层

①铺贴方向:。铺贴顺序:先从外墙底部开始沿墙体四周逐层向上铺贴,卷材铺帖时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材根据墙面尺寸配制,从边沿开始,弹出标准线。将改性沥青防水卷材按铺贴长度和弹线尺寸裁剪并卷好备用,管根、阴阳角等薄弱部位、异形部位加附加层施工。附加层要求同底板部分,管道与卷

材连接。然后铺贴外墙立面防水卷材

②卷材末端收头

卷材末端收头做法为防止卷材末端收头和搭接缝边缘剥落而产生渗漏现象,该部位必须用橡胶改性沥青冷胶剂密封处理,使其成为一个完整的防水层。 ③墙体立面接头

墙体立面接头上层压下层,外层压里层。卷材紧贴阴角不得空鼓、铺贴密实,且留出两层卷材的甩头及搭接、错缝长度。

6、水泥砂浆保护层:20厚1:2水泥砂浆。

7、挤塑苯板保护层:30厚挤塑苯板保护层

8、验收:以上各道工序施工完毕后报监理验收,合格后方可进行下道工序。

五、刚性混凝土防水施工

1、本工程的基础底板和外墙采用商品混凝土强度等级C35P6抗渗混凝土,自身起一定的防水作用,对整个地下室防水的质量也有直接的影响。。

2、浇筑前先检查模板是否稳固,模板拼缝严密不得漏浆。防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎丝,不得接触模板,固定模板用的螺栓、拉片采用如下止水措施:穿墙螺杆、拉片、套管等,均在其中间部位加焊止水环,止水环必须满焊,环高30mm 。

3、防水混凝土施工必须采用机械振捣密实,振捣时间为20s,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准,避免漏振、欠振和超振。墙体和底板严格分层振捣。

4、施工缝的留置、处理:对于板底及墙体水平及竖向施工缝,采用300钢板止水带止水;底板混凝土一次浇筑到外墙上返300mm 处。在施工缝上浇筑混凝土前,必须将施工缝处的混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物,用高压水冲洗干净,保持湿润,再涂刷一层1~2mm 厚的水泥净浆,随后浇筑防水混凝土。

5、防水混凝土浇筑完成后,表面覆盖塑料薄膜,进行养护,养护时间为15 天。

六、质量控制和质量标准

(一) 质量控制措施

1、在施工前,材料进场时同时提供防水材料准用证、合格证、材料检验报告、使用说明书及防伪标志等资料,由防水施工队长负责提供,技术负责人查验整理。

2、材料分阶段进场后,现场见证取样复试合格后方可进行施工,由试验员负责。

3、卷材堆放时不得平放,必须立放,同时用草帘被覆盖,由工长负责。

4、卷材平铺完毕后,需经技术人员检查附加层、搭接长度、搭接位置合格后,方可进行粘贴。由技术员负责。

5、卷材施工过程中,加强保护,严格防止施工缝留槎被污染,导致搭接不牢,影响防水功能。

6、加强薄弱环节施工管理,变形缝、施工缝、穿墙管道等要精心施工,确保防水层连续性。铺贴完毕后施工队进行自检,然后由项目质检员和技术人员进行核验,进行防水层隐检记录和质量评定。最后报监理工程师验收。由各栋号技术员负责。

(二)质量标准

1、防水卷材的规格、性能、配合比必须达标,并有合格的出厂证明。

2、阴阳角等特殊部位防水卷材的细部做法要做附加层。

3、防水层严禁有破损和露胎、渗漏现象。

4、基层无空鼓、起砂,表面平整,用2m 长直尺检查,直尺与基层间隙不应超过5mm 。阴阳角要弧形或钝角。

5、防水卷材铺附加层接头要嵌牢固。

6、卷材粘结要牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

七、成品保护

1、卷材防水层铺贴完毕后,要及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;立面防水层施工完后,及时砌好防护墙。

2、卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。

3、在浇筑细石混凝土保护层以前的整个施工过程中,不允许穿带钉子鞋的人员进入施工现场,以免损坏防水层。

4、浇筑细石混凝土保护层时,混凝土运输用塔吊,施工时不得用铁锹,混凝土铺摊用木耙子。

5、垫层施工若需要用手推车运输混凝土,则手推车支脚必须用编织带或卷材包裹,防止损坏防水层。若发现防水层遭损坏,必须及时修复后,方可浇筑保护层。

八、质量缺陷防治

1、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中要按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材搭接长边100mm ,短边150mm 。

2、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不干净,产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓。施工时基层要干燥,卷材铺设要均匀压实。

3、管根处粘贴不良:清理不干净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实造成粘贴不良;施工时清理要彻底干净,注意操作,要将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。

4、渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层要仔细操作;保护好接槎卷材,搭接要满足宽度要求,保证特殊部位的施工质量。

九、安全与文明施工

1、操作人员必须持证上岗。

2、操作人员进场后,作业前统一进行安全教育,提高施工队管理人员和工人的安全意识。

3、进入基坑必须戴安全帽。

4、现场应有安全管理人员巡视,发现安全隐患及时清除。

6、施工用的材料和辅助材料多为易燃物质,存放仓库及现场必须通风良好和严禁烟火,备有充足的消防器材,并经常检查其是否失效。

7、雨天、雪天、五级以上大风天气均不得施工。

方案三:地下防水工程施工方案

一.编制依据

1.1 地下室施工图纸及设计要求O5J系列图籍。【顶板后浇带施工方案】

1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。

1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。

1.4《地下工程防水技术规程》(GB50108-2015)。

二.工程概况

泰达广场A区、B区及泰达中央广场项目A区塔楼工程地下防水等级为一级,采用外防外贴型防水做法,结构自防水C30P8、外贴SBS 防水卷材。

基础底板防水做法:底板混凝土强度为C30P8,上铺3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材; 外墙防水做法:墙体混凝土强度等级为C30P8,外铺3+3mm厚SBS改性沥青防水卷材; 室外顶板防水做法:顶板混凝土强度等级为C30P8,外铺3mm厚SBS改性沥青防水卷材+4mm厚SBS改性沥青铜铂合胎基耐根穿刺防水卷材;

地连墙防水做法:地连墙混凝土强度等级为C30P8,内侧抹20mm厚聚合物防水砂浆,刷水泥基结晶渗透型防水涂料;

桩头防水做法:外刷水泥基结晶渗透型防水涂料。

三.施工准备

3.1 技术及人员准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并依据防水工程施工方案或技术措施,做好上岗前培训和技术交底。施工人员每组由7 人组成,分工协作。

3.2 材料准备

3.2.1 防水材料

选用有出厂合格证和有性能检测报告的,并符合国家产品标准和设计要求的材料。有特种材料核准证的SBS 防水卷材,材料进场后,防水卷材必须按规定进行抽样复验批量取样,以上材料复检合格后方可使用。

产品主要技术指标如表所示:

3.2.2 辅助材料

3.2.2.1 基层找平用108 胶和32.5 级普或矿渣水泥。

3.2.2.2 基层处理剂(冷底子油),主要用于基层与防水卷材之间,起防水及粘结作用。 涂刷在水泥砂浆基层上,以增加基层与卷材的粘结强度。

基层处理剂的技术要求

3.2.2.3 水泥基结晶渗透型涂料,用于桩头防水处理。

3.2.3 材料的运输和保管

防水卷材应直立堆放,高度不超过2 层;短途运输平放时,不宜超过4 层。贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。

3.2.4 工具准备

3.2.4.1 清理基层的施工工具:铁锹、扫帚、墩布、手锤、钢凿、油开刀、吹尘器等;

3.2.4.2 铺贴卷材的施工工具:剪刀、弹线盒、卷尺、刮板、滚刷、毛刷、压辊、铁抹子等;

3.2.4.3 热熔专用机具:汽油喷灯、单头或多头热熔喷枪等。

四.施工条件

4.1 在地下水位较高的条件下,应做好降低地下水位和排水处理,地下水位应降至防水层底标高500mm以下,并保持到防水工程竣工。

4.2 防水基层表面应平整、光滑,达到设计强度,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。

4.3 基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,管子根等部位应抹成圆弧或钝角,并将尘土、杂物清扫干净。

4.4 穿过地面或墙面的予埋管件、变形缝、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。铺贴防水卷材前应进行隐蔽工程检查验收。

4.5 已对外墙对拉螺杆孔处理完毕。

4.6 施工前审核图纸,进行技术交底。

4.7 施工人员证件齐全。

五.地下室底板防水施工

5.1 工艺流程

垫层找平、养护→清理干燥、清理→刷基层处理剂一遍→特殊部位(转角)增补处理、附加层→铺设两层SBS 防水卷材施工→防水保护层施工

5.2 施工要点

5.2.1 垫层找平、养护

为了使防水卷材与基层粘贴牢固,在底板垫层、保护墙、结构基体做防水面,应保证其平整且成光面,使防水卷材铺贴在一个平顺的基面上,要求阴阳角抹成圆角。待强度上升后,方可做防水层。

5.2.2 基层清理、干燥

基层清理时必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清扫干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。若基层高低不平或凹坑较大时,用掺加108 胶(占水泥重量的15%)水泥浆刮平,视基层平整度情况刮1~2 遍即可,刮完后应养护。

基层检查、清扫完毕后,因防水层施工,基层要干燥,采用简易测定方法是:将 lm见方的防水卷材倒盖在基层表面上,静臵3~4h 后掀开检查,若覆盖处的基层表面与卷材上无水印,即可进行防水施工。

5.2.3 SBS 防水卷材施工

1)涂刷基层处理剂(冷底子油)。在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂,用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程度(手摸不粘)方可施行热熔法施工,以避免失火。

2)细部附加增强处理。对于阴阳角、管道根部等薄弱部位应做增强处理。要铺贴与卷材相同的附加层,宽度不小于500mm。方法是先按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢。

3)弹粗线。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位臵线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

4)热熔铺贴卷材。本工程地下室采用满粘,满粘采用“滚铺法”,先铺粘大面、后粘接搭接缝,这种方法可以保证卷材铺贴质量,优于卷材与基层及卷材搭接缝一次熔铺方法。

(1)熔粘端部卷材。将整卷卷材(勿打开)臵于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面(有热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺,不得过分加热或烧穿卷材。再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,不得有空鼓、皱折,这样铺到卷材端头剩下约30cm 时,将卷材端头翻放在隔热板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。

(2)滚粘大面卷材。起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热处约0.3~0.5m,往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。

(3)卷材搭接缝施工。卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一。搭接缝不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证地下工程热熔型卷材防水层的铺贴质量。搭接缝及收头的卷材必须 100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青胶从边端挤出,用刮刀随即将挤出的热熔胶刮封接口,使接缝粘结严密。操作方法:为搭接缝粘结牢固,先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到搭接缝以外的卷材,应使用烫板搭接粉线移动,火焰喷枪随烫板移动,由于烫板的挡火作用,则火焰喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。粘贴搭接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)。从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严,不得有皱折、翘边、鼓泡等缺陷。卷材搭接长度不小于100,铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲现象。防水卷材短边和长边(横缝和纵缝),其搭接宽度均不应小于100mm。

同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。地下室的立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在底板的平面上,距离立面应不小于600mm。上下两层卷材接缝应相互错开1/2卷材幅宽。

5.2.8 保护层施工

防水层做完后,按设计要求先点粘一层350号石油沥青油毡,然后做细石混凝土保护层。在防水层上行走或用胶轮车运输材料,应在其上铺脚手板。保护层应满足《地下防水工程质量验收规范》规范中4.3.8的规定。

六.地下室外墙防水施工

6.1 操作工艺

6.1.1 工艺流程:

结构穿墙螺杆孔封堵,结构面清理、细部节点处理→SBS 卷材施工→保护层施工

6.1.2 施工要点:

6.1.2.1 结构穿墙螺杆孔封堵及结构面清理:

首先,将固定模板用的对拉螺栓周边混凝土凿成直径50mm、深25mm 的外大内小的洞,在根部将对拉螺栓拆除或割除,再将所留空洞浇水洗净、湿润后,用防水砂浆塞实、抹平、压光。对模板接缝处的水泥渣用磨光机磨平,对外墙表面水泥浆等杂物用铲刀和钢丝刷清理干净,最后将混凝土表面灰尘扫净。

6.1.2.2 复杂部位增强处理:对于阴阳角、穿墙管道根部以及施工缝等部位应做增强处理。

6.1.2.3 SBS 防水卷材施工:同底板。

6.1.2.5 聚苯板保护层施工。

外墙防水施工完即施工防水保护层,聚苯板与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

七.地下室顶板防水施工

7.1 操作工艺

7.1.1 工艺流程:

混凝土结构面清理、找平及细部处理→素水泥浆结合层→3mmSBS 卷材+4mm厚SBS改性沥青铜铂合胎基耐根穿刺防水卷材施工→细石混凝土保护层施工

7.1.2 施工要点:

7.1.2.1结构面清理、找平及细部处理:

将嵌入结构面上的模板、钢筋头剔除干净;凹凸不平处采用混凝土或砂浆进行修补;二次结构的砌筑、浇筑完善;转角处抹成圆弧状;所有杂物均清理干净。

7.1.2.2 复杂部位增强处理:对于阴阳角、洞口返檐以及施工缝等部位应做增强处理。

7.1.2.3 SBS 防水卷材施工:同底板。

7.1.2.5 混凝土保护层施工。

顶板防水卷材铺设完毕后,即可干铺一层石油沥青油毡,然后做细石混凝土保护层,内配臵钢筋网片,浇筑时注意留设混凝土分隔缝,分隔缝内用沥青嵌缝膏填实抹平。在防水层上行走或用胶轮车运输材料,应在其上铺脚手板。保护层应满足《地下防水工程质量验收规范》规范中4.3.8的规定。

八.地连墙防水施工

8.1 操作工艺

8.1.1 工艺流程:

混凝土结构面清理、找平→内侧抹20mm厚聚合物防水砂浆→刷水泥基结晶渗透型防水涂料;

8.2 施工要点:

8.2.1结构面清理、找平:

地连墙上涨模、夹渣、渗漏问题由地连墙施工单位负责剔凿、修补、堵漏并要求初步平整,然后我施工单位抹20mm厚聚合物防水砂浆。

8.2.2 待聚合物防水砂浆坚硬、干燥后,立即刷水泥基结晶渗透型防水涂料,保证均匀。

九.细部处理

9.1大口井边防水卷材做法图:

图一:与基础底板同时封堵大口井

图二:后封堵大口井

9.2封边处理:

大面积的卷材铺贴完,要对卷材的横竖接缝处进行封边处理,用喷灯按缝烘烤边缘,将流出的热沥青用铁抹子轻轻抹平,使其形成明显的沥青条。

9.3桩头处理做法图:

十.质量检查与标准

10.1 防水层施工中,每一道防水层完成后,应由监理、业主及总包单位进行检查,合格后方可进行下一道工序施工。

10.2 高聚物改性沥青防水卷材必须符合国家标准,《弹(塑)性体改性沥青防水卷材》(GB18242—2000、GB18243—2002)的规定和设计要求,并附有出厂合格证、试验报告;现场抽样检测合格报告。并按规范规定的批量抽查外观质量,再从外观质量最轻的一组抽样做物理性能检验。

检验方法:对照标准检查各项技术指标、出厂检验报告和现场抽样复验报告。提供认证、复检、技术指标、合格证等资料。

10.3 做完的卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检验隐蔽工程验收记录。

10.4 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;阴阳角处应抹成圆弧。常规高聚物改性沥青卷材R=50mm。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

10.5 卷材防水层的铺贴方法、搭接尺寸、粘结牢固、密封严密,表面平整、接缝横平竖直,不得有皱折、翘边和空鼓等缺陷。

检验方法:尺量和详细观察检查。

10.6 高聚物改性沥青防水卷材横竖缝的搭接宽度允许偏差为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

10.7 防水卷材施工时应认真负责,分片包干,完工后施工班组的质检人员,按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002),认真检查、修复,满意后彻底打扫干净,再交付总包、工程监理、质检部门检查验收。

10.8 卷材的搭接缝以及附加盖口条,必须粘结牢固,封闭严密,不允许有皱褶、空洞、翘边、脱层、滑移或其他可能渗漏水的外观缺陷存在。

10.9 卷材与穿墙管之间应牢固粘贴,卷材末端收头部位应封闭严密。

10.10 不允许有渗漏水现象。

10.11 密封防水处理部位应经检查合格后方可隐蔽。密封材料与基层应粘结牢固;密封部位应光滑、平直,尺寸符合设计要求,不得有鼓泡、龟裂等现象。保护层覆盖应严密。

篇六:顶板后浇带施工方案
2015建筑学实习报告

建筑学实习报告(一)

假期早以落下大幕一个星期了,远去了的不仅是假期与家人朋友在一起的欢快,更多的缺失以往假期没有的过的实习的经历。本来这样的报告应该在实习结束后便立刻写就的,但忙碌的实习生活的结束让人去迫不及待的去享受假期的尾巴,也就把这件事退后了。其次,写这样一个报告总是要在不断的回忆与思考中进行构思的。所以,这一自我总结的阶段总是要有的。报告这类的文章,我还没曾写过,但看过一些类似的报告无非就是介绍自己在工作和实习的过程中的一些得失,这种得失当然是包括了精神上的与学识上两方面。这样的总结才是完美的,不曾遗漏的。但是这样的总结却又是不能单纯的分开来看的,总是相辅相成不能分离的。下面,我就把之二十多天的实习做一个总结报告。

实习大约是在七月二十六号开始的,开始的便是一堆的麻烦事,我倒是想早点投入到实习生活中,但找这个项目的总监总是一波三折,大概是领导的原因,总是忙来忙去却无法为我所忙。终于在告知我实习后的第三天下午我终于是上班了。因为是在我们县里面的城建局实习,而城建局在项目建设中角色也就是质检和监理。因为质检是在实验室,终究与施工现场不同,不能接触到工程的最前沿。所以我顺其自然的被安排到了监理部,不过这个角色也是我们这行将来就业的一个方向吧。我们的监理部与施工队的项目部是一个办公室。监理部总共有加上我四个监理。一个是陈监理,三十七八岁的样子,个子中等,每天总是乐呵呵的样子,在后来我知道他之前是搞施工的,后来考了监理证才在这城建局谋求了一个职位,星期天的时候还要去城郊区的一个收费站上班,算是兼职吧,但两份工作下来一月的工资也就两千左右。这样的收入在我们这个小县城还算是马马虎虎吧。第二个要介绍的是老王,是个旁站监理,今年五十多了。每日勤勤恳恳,总是最后一个离开,尤其是在夜间浇灌混凝土的时候,要守候一夜的。旁站监理就是这样,要时时刻刻在施工的第一线,辛苦劳累不必多说了。平日里我们两个在一起的时间最多,聊的也最多。得知他以前也不是干这行的,也是通过考试被城建局录用而后便被安排到这个工程当了一个旁站监理,技术水平可想而知,是三人中最差的,但却是三人中最辛苦的。这便应验了孟子的那句话:劳心者役人,劳人者役于人。最后一个监理也是我最为佩服的,作为这些监理的绝对老大,不仅工作态度认真,而且工作能力超强,熟知各种工程施工的要理规范,快六十了干了一辈子工程,经验也相当丰富。不过就在我来的前几日还未曾见过他,后来得知原来是在下班回家的路上眉骨受伤住院的,幸而是小伤缝几针静养几日便好了。

这样,我就每日几乎和这几位监理在一起工作,至于那个介绍我过来的总监刘哥却很少来,毕竟是个小领导么,像这样下现场的事,交给手下人便可,只是隔几日到工地视察一下工作便可,其余时间有事了电话联系。在说我这个工程,是两栋砖混结构的居民楼,是当地村民的保障房项目。我到的时候好像有一栋是二层支模板,另一栋是二层砌砖墙。就在我实习结束后,这两栋楼已经完成了五层了,现在恐怕已经封顶了。其实,砖混结构算是在钢结构,框架结构,剪力墙结构中造价最为便宜的了。可在以后国家也要慢慢取缔这些红砖的生产商的,这样红砖为主额砖混结构要慢慢被那些新的砌体所代替了。实习的过程,每天几乎都差不多,就是上楼检查工程的施工质量与材料质量。由于我去工地时基础早已经完工了,我也就只能去学习一下主体的施工了。主体施工也就主要是支模板,绑钢筋,浇灌混凝土,绑柱钢筋而后砌砖墙。就我这个工程我就介绍下这几个步骤中存在的主要问题。

首先是支模板,支模板是属于木工的活,整体来看模板支的是很不错的,各种规格尺寸到也符合规范,只是在细节方面缺少注意的。主要体现在对模板的支护。一个是支柱的间距过大,安照规范是不大于八十公分,但往往是不这样做的。其次是支柱是各种木杆,木杆的粗细不一,这个要求要大头朝上,小头在下,并且底端要垫木块,这些要求在工程中都被忽略了。其实,在顶端还要加拉条让支护与顶板形成一体的,但这些我也没有福气见上。

其次是绑扎钢筋,这里恐怕是问题最多的了。钢筋时建筑工程的灵魂,所以我们要尤其的关注。作为主要支撑承载的材料,如果不能按照设计规范来的话,其就是英雄物用武之地。这些问题主要有钢筋的间距不均匀,或者有的根本没按照设计来做。本来是间距失误厘米,有几次检查的时候却达到了二十厘米。在连监理的督促下才又加了几条钢筋。其次是钢筋的弯钩经常是不够标准,折现都在标准图集上有规定的。还有一次是阳台钢筋的绑扎的时候主筋居然少了十几公分,最终还是责令施工方将其加长。还有的问题就是垫块不够,马镫不够这类的问题。这个问题出现不是一两次了,而是此次出现但次次都要说的,有些时候不是这些工人不会干活,实际上是他们根本没把这工作当会儿事,完全是态度问题。这便是验钢筋,钢筋检验通过了施工队才能浇灌混凝土。再者就是浇灌混凝土了,浇灌混凝土是一个费时费力的事,由于浇灌混凝土总是在晚上的时间,所以我很少能看上,不过后来几次就从下午就开始了,所以我也经常和老王监理上楼去看一些。浇灌混凝土前一定要把模板,钢筋间的杂物去除,而且要用水冲洗,但就我这仅有的几次来看却没这样做。在浇柱混凝土的时候要在底层先要铺一层五十厘米到一米厚的细砂浆的,但这也就被施工队无情的忽略了,这些工序固然是麻烦,但这也成了他们忽略最大的理由,他们要赶工期,所以一切麻烦且不太重要的细节就这样被过了。

还有就是绑柱钢筋了,这个是出现过较大问题的阶段。本来技术员已经放好了施工线了,但这些钢筋工总是要或多或少额差那么一点,有一次我们在例行的检查中居然发现有根柱子居然比设计的位置查了七公分,虽然工程建筑不是一个精细的行业,但这样的差距还是不内容许的,后来我们想这问题的出现主要是钢筋工和砌墙工人不负责任的共同结果,钢筋工本身绑扎的错误加上砌筑墙的工人没有保证柱的垂直而是任由其再砌墙过程中随意偏移,可能是从第一层开始,这样小小的误差慢慢的积累便达到恩了七公分这个大的误差。为此监理部还下了监理通知书责令期限期修整,最后在监理通过施工方案并检查了修整结果此事才算作罢。

最后就是砌砖墙了,砌砖墙的师傅我看是做的最好的了,工艺简单是一方面,还有就是这些砌砖墙的师傅手艺还是听不错的。每次和几位监理用靠尺来靠墙的时候都能让我们满意。这也不能掩饰他们在某些方面的缺陷,压筋的的长度本来是伸出墙外一米二左右,但在一次检查的时候长度居然才七十,远远小于规定长度。而且按照规定是每四层砖压两根压筋,但事实总是压的不均匀,有的是三层有的是五层,参差不齐,实在是说不过去,其实归结起来还是工作不用心造成的。

这些都是我在实习中遇到的一些主要的问题,还有一些小问题我就不在这里啰嗦了,每天的日记还是可以反映出这些问题的。不过,对于安全问题我还是要再强调一下的。在工程中最重要的就是安全问题了,在国家以人为本的政策下,人民的命比起工程的所谓利益更值得我们这些工程人员的关注。期间上级的各个主管单位还对工程进行检查,而检查的重点主要是安全问题,所以这个工地人员以及建筑物的安全这个警钟要长鸣。

实习的日子匆匆而过,但这些记忆还是会深刻的留在我的心中。这段时间我不仅是学习并实践了许多的专业知识,时间虽然短暂但带给我的启发是很大的。接触到建筑额第一线不仅让我了解到了建筑工地形形色色的施工技术,而且还认识了各种各样的技术人员,学习到了书本上未曾介绍过的实践中的知识。不仅让我感受到了实践的伟大之处,同时也让我认识到了学习理论知识的必要性。从理论中来然后回到理论中去,这也是实习的收获。大四期间是专业知识的学习过程,我也更加认识到了这些知识的重要之处,因为书本的知识纵然是纸上谈兵,但如果你不会纸上的功夫难道就指望凭空的带兵打仗?所以这些学习都是必要的不仅是基石,更是你今后发展进步的跳板。

最后我还要说的就是责任的问题,其实建筑行业就是一个建良心的行业,我们不希望自己亲自参与过建设的项目是楼倒倒,楼脆脆。所以由责任心产生了积极的工作态度和正义感。这样的人越多我们的城市才会越美好,因此不要将口号简简单单成了口号,应该成为每个人的信仰,并需要用一辈子笃行之。再多慷慨激昂的宣告都不如埋下头来认真的工作,我们每一个工程人员一定要牢记自己的使命,牢记自己肩上的责任,而且更要牢记自己盖得房子是活着的人的房子,而是不给活着的人的坟墓。

建筑学实习报告(二)

一、实习目的

认识实习是工程管理专业基础必修的实践性教学环节。通过实地参观,使我们通过实践对土木工程的施工现场和施工体系进行考查,了解土木工程建筑、结构、施工的基本知识,建立起初步的工程意识,激发我们对土木工程专业后续课程的求知欲,为学习专业基础课和专业课奠定感性认识的基础。使我们进一步了解土木工程专业,培养学生热爱专业,增加学习和从事本专业的自信心。

二、实习内容

1、认识建筑结构,建筑材料,建筑机械。

2、了解某些结构的施工工艺。

3、观看建筑施工视频。

4、辅导老师讲解理论知识。

5、了解施工图的表达内容,初步掌握阅读施工图的方法。

三、实习时间

20**年7月2日——20**年7月11日

四、实习地点

xx科技大学综合楼及学生公寓施工现场

认识实习是工程管理专业教学计划中重要的教学环节,是学生在校学习期间理论联系实际、增长实践知识的重要手段和方法之一。认识实习主要对工地进行参观,了解工程施工和管理的主要流程。为了让我们对这门自己即将从事的专业获得一个感性的认识,为今后专业课的学习打下坚实的基础,我们院的老师带领我们进行了为期2个礼拜的认识实习。在实习过程中,我们以老师帮我们找的建筑工地及讲座为主,我们对工地进行了参观,了解了工程施工和管理的主要流程,认识建筑材料,建筑机械,施工技术并且熟悉工程管理制度,为将来从事工程施工和管理打下实践基础。现将实习成果汇报如下:

实习第一天老师为我们播放了安全施工的视频,为同学们讲解安全施工的重要性,并要求同学们在进入施工现场后要有较强的自我保护意识。提到安全文明施工,我在学校的工地看到了很多的不足之处。

整个施工现场,安全文明施工标语少得可怜;大门上虽写着“施工重地,闲人免进”,但字迹早已不清晰,一般很难看到;施工现场内各工作区分隔不明确;施工材料似乎是随意堆放,拆卸掉的脚手架杂乱的堆在场内,未能及时清理出场;有很大一部分施工人员未戴安全帽,有些施工人员工作时很随意,工作态度不严谨。有一次进工地时我居然还在正在施工的楼层看到了无人看管,到处乱跑的四五岁大的孩子。以上所列各项足以说明该工地的安全员相当失职。一项工程本应是服务于人,惠及于人的,如果由于有关人员及部分监管人员的监管不力使一项工程成为索取人们姓名的黑手,那么我们宁愿舍弃这项工程而保留宝贵的生命。企业的安全工作来不得半点侥幸心理,安全生产是企业最大的效益,是企业生存的保障。加大对安全的投入,也许有人会认为增加了企业的成本,减少了收入和利润。这一种极不负责任的观点,安全投入不应是企业的负担,它所产生的也绝不是一种负效益。我承认,安全生产的投入最直接的表现就是成本的增加。但是,究其本质,安全投入应算是一种特殊的投资,对安全生产的投入所产生的效益并不像其它投入那样直接反映在产品的数量和质量的改进上,而是体现在生产过程中,保证生产的正常和持续地进行。(

在未来的几天我们观看了一次视频,进了三次工地。

还记得第一次进工地时我就感觉自己学到了很多书本上没有的知识。第一次进工地老师就带我们区别了男女厕所。说来似乎有点可笑,但就是可以通过地上洞口的个数,大小来区别出男女厕所。这让我想起徐工

工。徐工将我带到六楼时就给我指着地面,告诉我这一块是卧室,这一块是卫生间,这一块是厨房,我当时特别佩服徐工,同时也特别纳闷,为什么他看着地面就能把各个房间区别出来,而我怎么看都只看到地面。后来徐工才告诉我通过地面上预留的管线和洞口就可以区别了,现在想想,其实和我们区别男女厕所用的是同一种方法。一幢幢的房屋似乎也没那么神秘,只要细心观察,用心思考,就可以知道每一个构造为什么会出现在那个位置。在出厕所门口时,来时又让我们观察了一下门口的处理。在砖缝中我们看到有几个很小的木楔,老实说这是在安装木门框时固定门框用的。因为木头的拔钉性比水泥和砖石的好,有利于门框的稳定。外墙面镶贴瓷砖时,外墙上有许多用细线布设的网格,这样就可以保证瓷砖能被整齐的镶贴。后来老师又简单的向我们介绍了一下梁的分类。梁按其在结构中的位置可分为主梁、次梁、连梁、圈梁、过梁等。门窗洞口上的横梁,支撑洞口上部砌体传来的荷载;传递荷载的窗间墙。常用形式:砖砌过梁,钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁。圈梁:砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁。在砌体结构房屋中设置圈梁可以增强房屋的整体和空间刚度,防止由于地基示均匀沉降或较大振动荷载。在地震区,圈梁的主要作用有:增强纵、横墙的连结,提高房屋整体性;作为楼盖的边缘构件,提高楼盖的水平刚度;减小墙的自由长度,提高墙体的稳定性;限制墙体斜裂缝的开展和延伸,提高墙体的抗剪强度;减轻地震时地基不均匀沉降对房屋的影响。实习中我们看到的墙体大部分都是用空心砌块砌成的,推行使用空心砖是国家的方针政策,也是工程中的需要,空心砖有隔热、隔声、质量轻、可以节省材料等优点。

第二次上工地时,我们主要学习了防水的做法。在楼顶我们看到了SBS改性沥青防水卷材和冷底子油。这些材料的气味很难闻,我们一上楼顶就感觉不舒服。刚上去时看见工人师傅正在铺贴防水卷材,他们一边铺贴一边烘烤。我们之前曾看过有关做防水的视频,老师也讲过用火烘烤卷材可以使卷材与楼面紧密结合,防止卷材鼓胀影响防水效果。在铺贴防水卷材时还需上翻250mm或300mm,这样可以使雨水顺着天狗拍到排水管道中,防止雨水顺着接缝回流到卷材下面。这也就是我们在《房屋建筑学》中学的泛水。在讲解屋面防水的过程中老师还提到了后浇带的概念。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。

实习期间老师还带着我们观看了基坑壁支护过程的视频。在视频中我们看到了处理基坑壁的全过程。工人师傅先在基坑壁上钻孔,用洛阳铲将空洞中的泥土掏空,再将混凝土灌入洞中。然后在基坑壁的外侧布设钢丝网格,将基坑壁覆盖,并向钢丝网格上喷射水泥砂浆。就是用这种方法加固基坑壁,防止四周土体垮塌。我想这种方法应该多用于地下水位较高,地质结构较不稳定的地区,我们家乡那种沙石地质状况很少对基坑进行支护。

整个实习过程持续了近两周,收获是不少的,自己的所学和今后的工作实际还是有差距的。这次实习虽然时间不长,但是接触到了许多之前不曾了解的东西。许多知识都是以前在书本上所学不到的。通过这次实习,我增强了实践能力,离开了书本,切身来到工地才真正感受到实习的必要性,也使我认识到基础知识的不扎实。在实习过程中我发现我们这个专业很有探索发展的余地。实习中我看到了建筑材料的不必要浪费,这一方面与工人的节约意识有关,一方面也与监管人员的统筹管理有关,如果能够有效的节约资源,那么或许可以产生更多的经济利益。另外,施工现场内外堆放着一些建筑垃圾,这些建筑垃圾的堆放既不美观又污染环境,能否将这些建筑垃圾回收利用,变废为宝也是我们可研究的一个问题。总之,目前,我认为很多工程在施工管理中海存在很多不足,我也希望自己能在今后的学习中探索出更多更好更有效的组织管理方法,工作后将其运用进去,做出优良的工程。

在此感谢辛劳为我们指导的老师们。

建筑学实习报告(三)

实习是建筑环境与设备工程专业培养计划中十分重要的实践性教学环节,是对大学生的劳动观念、理论联系实际、动手能力及专业素质的基本训练过程。认真抓好实习工作,对提高实习质量,培养学生业务素质和政治素质具有重要的意义。其目的是:训练从事本专业设计、施工、监理及系统运行管理等工作所必须的各种基本技能和实践动手能力;了解本专业业务范围内的现代工业生产组织形式、管理方式、工艺过程及工艺技术方法;培养理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力;培养学生热爱劳动、不怕苦、不怕累的工作作风。

时间飞逝,转眼间我已成为一名大四的学生,在大四第一学期接近期中的时候针对《暖通空调安装技术》这门课程我们组织了一次参观实习,在大三上学期学院曾为我们组织了一个星期的认识实习,当时所学的专业知识并不多所以实习下来对本专业的认识还是有限,所看到的东西很难和本专业联系起来,这一次的参观实习则使我对本专业所涉及的内容有了全面的了解,也对施工、监理等有了一定的认知,也具备了一定的动手能力,这是对我们一年多专业学习情况的检验与应用,从中我们学习到了许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。总之此次参观实习之行我收获颇丰。

这次参观实习的实习地点是昆明市靠近关上的一座综合性建筑――高原明珠酒店,实习对象重点是空调系统,为期一个下午,由罗卓英老师和美的公司驻云南办事处王寒区域经理带领。我们同学参加实习的有45人,下午1:30我们准时坐上了从白龙校区出发的汽车。我们专业都是干什么的,工地上是什么样子?带着这些问题和说不出的喜悦我们踏上了去关上的旅程。下午2:30左右我们到达了目的地,下车之后一看果然是气派宏伟,大而且美,建设造型确实美观别致,据了解这是一座综合性建筑,总建筑面积大约有3万平方米,大概是7、8层的样子,包含了地下车库,办公大厅,ktv包房,舞会厅,桑那房,娱乐休闲中心,客房,大小会议室等等,规模实在是大,装修也是相当豪华,看了让人心动。

在老师和王总的带领下,我们进到里面听负责空调安装的师傅讲关于这个建筑的空调设计,里面的空调设计是底层大空间采用全空气系统,全空气系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。由于空气的比热较小,需要用较多的空气量才能达到消除余热余湿的目的,因此要求有较大断面的风道或较高的风速。除其之外,都采用了风机盘管加独立新风系统,其优点是布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间。里面很多工人正在施工,有刷漆的,铺地的,运材料的,打孔的,个个忙的不亦乐乎。随着参观地方的不同,使我了解了风管的制作与布置安装及保温,看到了风机盘管和空气处理机组的安装,各种送回风口及它们的安装位置,如活动单双层百叶风口,方形散流器,格栅回风口等,还有新风口和排风口。了解了水系统管路的布置和走向,对水管管径有个感性的认识,懂得了水管的保温处理。看到了红色的报警装置,自动喷淋系统,电配室和管井房。最后我们不辞辛苦爬到了屋顶,这是最值得我们参观的地方,在上面布置了空调主机和膨胀水箱,冷冻水供回水干管及循环水泵。空调主机采用了美的风冷热泵模块化组合机组,每一个模块由一台数码涡旋变流量自动控制主机和五台定流量主机组成的,可以实现负荷变化的无极调节,达到节能的目的。总共有3个模块总装机18台,据了解每台造价20万元人民币,主机设备投资360万。在供回水管的施工方面,有一个工人正在刷防腐膝,干管上装了各种各样的阀门和预留了一些小孔管,看到这些东西有很多不太明白,就上去问那个正在工作的老师傅,他热情地给我作了一一解答,这些阀门有的是闸阀,有的是碟阀,有的是电动二通阀,还有止回阀等,这些预留孔主要是用来安装压差控制器,温度计,压力表和一些自控装置等。这让我想起了毛主席的那句名言,“实践是检验真理的唯一标准”,你瞧人家老师傅实践知识比咱们光在书本上学的东西多很多,所以我们的学习应该理论和实践相结合,才能提高我们的专业水平。最后谈一下膨胀水箱,它安装在回水管靠近水泵的吸入口处,起着定压和容纳膨胀水之用,但上面还有很多管的功能我还不能一一搞清楚,也没有问到老师和工人,真是觉得有点遗憾。哈哈,一些平时只在课本上见过样子和名称的装置在今天都看到了实物,心里是美滋滋的,因为我们既开了眼界又长了知识,真是受益非浅。最后怀着依依不舍的心情我们踏上了回学校的路。自始至终,我们都保持了极大的激情,虚心的态度,去一一发掘那些奇妙精细的结构,去请教我们悬而未解的疑问,去总结我们认识上所存在的许多错误,从而使我们在对本专业的理解上,突破了单一的理性认识,有了更丰富的感性认识,完成了我们认识水平上的一个飞跃。真希望以后能有更多的实习机会!