脚手架专项施工方案 第一篇

1 、主要编制依据

[1]建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-

2012);

[2]建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

[3]建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91);

[4]建筑施工手册(第四版)。

2 工程概况

[1]工程名称:赤峰市林西县金城建筑安装有限责任公司

[2]建筑概况 本工程总建筑面积为11528.71m2,建筑层数为地上六层。

[3]结构概况 本工程结构体系为砖混结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。

2、 危险源识别与监控

(1)脚手架工程事故的类型分析

1)整架倾倒或局部垮架;

2)整架失稳、垂直坍塌;

3)人员从脚手架上高处坠落;

【脚手架专项施工方案】

4)落物伤人(物体打击);

【脚手架专项施工方案】

5)不当操作事故(闪失,碰撞等)。

3、引发事故的主要原因分析

1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。

2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等。

3)落物伤人(物体打击) ①在架设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人; ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。

4)不当操作大致有以下情形: ①用力过猛,致使身体失稳 ②在架面上拉车退着行走; ③拥挤碰撞; ④集中多人搬运或安装较重构件; ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。

5)其他伤害 ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工; ②在长期搁置以后未检查的情况下重新投入使用; ③脚架的外侧边缘以外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。

(3)危险源的监控

1)对脚手架的构配件材料的材质、使用的机械、工具、用具进行监控;

2)对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控;

3)对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和使用情况;

4)加强安全管理,对施工环境和施工条件进行监控。

4、脚手架搭设安全管理措施

1)搭设脚手架的门架、钢管、扣件的规格、性能及质量应符合现国家行业标准的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。施工前对门架、钢管、扣件进行检查,清除其损伤大、变形大、锈蚀严重的材料。

2)脚手架搭设前,组织相应的技术管理、安全管理人员及作业班组人员进行安全交底,让每个人心中都了解施工中的注意事项,确保施工中的安全。脚手架搭设必须按照施工组织设计图纸搭设,不得改变支架结构。支架的水平连接杆件、剪力撑等必须按照图纸进行设置,图纸未明确时应参照相关规范进行搭设。支架搭设完毕或分段搭设完毕,应对脚手架工程的质量进行检查,经检查合格后方可交付使用。

3)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员要定期体检,合格者方可持证上岗。

4)脚手架搭设时,所有操作人员必须佩带安全帽、系安全带、穿防滑鞋,高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。安全带应挂在牢固的物体上,严禁在一个物体上拴多根 安全带,同时安全带必须合格产品并定期检查,临边作业要设置好防护围栏和安全网;悬空作业应有可靠的防护措施。

5)搭设过程中,脚手架上不准堆放零星杂物,如:扣件、螺丝、螺帽、短钢筋等,避免掉落造成人员伤害。小型工具应随手放人工具袋(套)内,上下传递物件禁止抛掷。高空作业不宜上下重叠,确需时在两层中间设置可靠的隔离设施。

6)遇有恶劣气候(如风力在六级以上、大雾、暴雨等)影响施工安全时,应停止脚手架搭设或拆除工作,雨、雪天上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

7)用于高空作业的梯子不得缺档,不得垫高使用。梯子横档间距以30cm为宜。使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措

施。单面梯与地面夹角60°~70°度为宜,禁止二人同时在梯上作业。如需接长使用,应绑扎牢固。人字梯底脚要拉牢。在通道处使用梯子,应有人监护或设置围栏。

8)脚手架应做好接地、霹雷措施,特别时有电线路穿过支架时要做好防护措施,避免整个脚手架带电。

9)在靠近居民区搭设脚手架,外侧必须有防止坠落物伤人的防护措施。

10)不得在脚手架基础及其临近处进行挖掘作业。

11)搭拆脚手架时,地面应设置围栏和警戒标志,派人专人看守,严禁非操作人员入内。

12)脚手架拆除安全措施 脚手架经单位工程负责人检查验证并确认不再需要时,方可拆除。 拆除现场必须设置警戒区,张贴醒目的警戒标志。警戒区域严禁非工作人员通过或在脚手架下方施工 如遇强风、雨、雪等特殊天气,不应对脚手架进行拆除。晚上拆除脚手架时应配备足够的照明设备。 脚手架的拆除应在统一指挥下,按后装先拆、先装后拆的顺序及下列安全作业的要求进行: 同一层的构配件和加固件应按先上后下、先外后里的顺序进行,最后拆除连墙件; 在拆除过程中,脚手架的自由悬臂高度不得超过两步,当必须超过两步时,应加设临时拉结; 连墙杆、通常水平杆和剪刀撑等,必须在脚手架拆卸到相关的门架时方可拆除; 工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业,并按规定使用安全防护用品; 拆除工作中,严禁使用榔头等重物击打、撬挖,拆下的连接棒应放入袋内,锁臂应先传递到地面并放室内堆放; 拆装连接部件时,应先将锁座上的锁板与卡钩上的锁片旋转至开启位置,然后开始拆除,不得硬拉,严禁敲击; 拆下的钢管与配件,应成捆用机械吊运由井架传至地面,防止碰撞,严禁抛掷。

5、高空作业安全措施 脚手架搭设、拆除施工属高空作业,施工时作业人员按下规程作业:

1)非施工作业人员,不得进入施工现场,禁止在施工场地打闹。施工时,戴好安全帽。作业负责人要及时检查,及时进行安全教育,预防安全事故。超过2m高度必须佩戴安全带,安全帽及安全安全带必须定期检查,符合要求后方可使用。

脚手架专项施工方案
脚手架专项施工方案 第二篇

毕 业 论 文(设 计)

题 目:XX 地方某五层酒店建筑外脚手架

(Title):The Design of External Scaffold for

系 别: 建筑工程系

专 业:

姓 名:【脚手架专项施工方案】

学 号:

指导教师:

日 期:

XX某五层酒店建筑外脚手架施工方案

摘要

XX某五层酒店建筑工程地处XX市区。此次的外墙脚手架方案是针对该五层酒店建筑工程设计的。本工程从经济、适用、安全和可行等要求出发,考虑到工程的设计特点和实际情况,决定采用落地式钢管、扣件双排脚手架,确保脚手架具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受结构重量、侧压力以及施工荷载。其中方案设计的主要内容包括脚手架的材料选择,搭设流程及要求,劳动力安排,检查与验收,拆除方案,以及计算书等。通过对脚手架专项施工方案设计,保证工程能够安全,高效,有序的实施,全面优质的完成施工任务。

【关键词】荷载;稳定性;强度

The Design of External Scaffold for

A five-story hotel in XX

Abstract

Five-story hotel Construction Engineering is located inXX City. The exterior scaffolding solution is design for the five-story hotel building engineering. The project from the economic, applicable safety and other requirements to consider, taking into account the design characteristics and the actual situation of the project, decided to adopt floor-steel, fasteners double scaffolding. Ensure that the scaffolding has sufficient load capacity, stiffness and stability, can reliably withstand the weight of the structure, lateral pressure and construction loads. The main contents include material selection of scaffolding, set up procedure and requirement, labor arrangements, check and acceptance, demolition plan, and computing documents. Guarantying the implementation of project can be safe, efficiency, and carry in order, to finishing construction tasks in total through design of support frame special plan.

【Key words】Loads;Stability;Strength【脚手架专项施工方案】

目 录

1编制依据 ................................................................ 1

2工程概况 ................................................................ 2

3脚手架方案 .............................................................. 3

3.1脚手架方案选择 ...................................................... 3

3.2脚手架材料选择 ...................................................... 3

3.2.1钢管 ............................................................. 3

3.2.2扣件 ............................................................. 3

3.2.3脚手板 ........................................................... 3

3.2.4安全网 ........................................................... 3【脚手架专项施工方案】

3.3脚手架搭设流程及要求 ................................................ 4

3.3.1立杆设置 ......................................................... 4

3.3.2纵向、横向水平杆设置(大、小横杆设置) ........................... 4

3.3.3脚手板 ........................................................... 5

【脚手架专项施工方案】

3.3.4连墙件 ........................................................... 5

3.3.5剪刀撑 ........................................................... 5

3.3.6门洞 ............................................................. 6

3.3.7安全网 ........................................................... 6

3.4脚手架劳动力安排 .................................................... 6

3.4.1进度安排 ......................................................... 7

3.4.2搭设阶段 ......................................................... 7

3.4.3维护阶段 ......................................................... 7

3.4.4拆除阶段 ......................................................... 7

3.5脚手架搭设安全技术措施 .............................................. 7

3.5.1搭设技术保障措施 ................................................. 7

3.5.2质量保证措施 ..................................................... 8

3.5.3安全保障措施 ..................................................... 8

3.6脚手架的检查与验收 .................................................. 9

3.6.1脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收 ..................... 9

3.6.2应根据下列技术文件进行脚手架检查、验收 ........................... 9

3.6.3脚手架使用中,应定期检查下列要求内容 ............................. 9

3.6.4脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法 ......................... 9

3.6.5扣件抽样检查及要求 .............................................. 14

3.7脚手架拆除工艺及安全技术措施 ....................................... 15

3.7.1拆除工艺 ........................................................ 15

3.7.2安全技术措施: .................................................. 15

3.8脚手架平面布置图 ................................................... 16

4脚手架计算书 ........................................................... 18

4.1参数信息 ............................................................ 18

4.1.1脚手架参数 ...................................................... 18

4.1.2活荷载系数 ...................................................... 18

4.1.3风荷载系数 ...................................................... 18

4.1.4静荷载参数 ...................................................... 19

4.1.5地基参数 ........................................................ 19

4.2大横杆的计算 ........................................................ 20

4.2.1均布荷载值计算 .................................................. 20

4.2.2强度计算 ........................................................ 21

4.2.3挠度计算 ........................................................ 21

4.3小横杆的计算 ........................................................ 22

4.3.1荷载值计算 ...................................................... 22

4.3.2强度计算 ........................................................ 22

4.3.3挠度计算 ........................................................ 23

4.4扣件抗滑力的计算 .................................................... 23

4.5脚手架荷载标准值计算 ................................................ 24

4.5.1静荷载标准值 .................................................... 24

4.5.2风荷载标准值 .................................................... 24

4.6立杆的稳定性计算 .................................................... 25

4.6.1不组合风荷载时 .................................................. 25

4.6.2考虑组合风荷载时 ................................................ 26

4.7最大搭设高度的计算 .................................................. 26

4.7.1不组合风荷载时 .................................................. 26

4.7.2组合风荷载时 .................................................... 27

4.8连墙件的计算 ........................................................ 27

4.9立杆的地基承载力计算 ................................................ 28

参考文献 ................................................................ 30

致 谢 .................................................................. 31

附 录 ................................................................... 32

2016建筑施工危险性较大工程整治工作方案
脚手架专项施工方案 第三篇

为进一步规范建筑施工危险性较大的分部分项工程管理,坚决杜绝较大以上事故的发生,按照市城乡建设局《关于印发<XX市建筑施工危险性较大的分部分项工程专项整治工作方案>的通知》精神,决定于2016年6月至12月开展危险性较大的分部分项工程专项整治行动,结合我县实际,特制定本方案。

一、工作目标

通过深入开展危险性较大的分部分项专项整治,进一步强化施工现场安全管理,全面落实建筑施工企业和从业人员安全生产主体责任,及时消除施工现场安全隐患,确保危险性较大的分部分项工程按照规定编制专项施工方案及组织专家论证,并严格按照方案组织施工,有效防范和遏制模板支撑、深基坑、建筑起重机械、脚手架等坍塌事故的发生,促进我县建筑安全生产形势稳定好转。

二、整治范围

全县在建的房屋建筑和市政基础设施工程。

三、整治重点及内容

(一)整治重点

1.深基坑开挖(支护);

2.土方(隧道)开挖;

3.脚手架;

4.模板支撑体系;

5.起重机械安装、吊装及拆卸;

6.危险性较大的分部分项工程坍塌事故调查及查处情况等。

(二)整治内容

1.安全专项施工方案编制情况。危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定,方案内容是否齐全有效,相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章。

2.安全专项施工方案实施情况。施工单位在危险性较大的分部分项工程实施前是否按照规定进行技术交底;施工过程中是否严格按照方案组织施工,并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测;是否按照规定组织相关人员进行验收,经验收合格后进入下道工序施工。

3.安全生产责任落实情况。建设、施工、监理及建筑起重机械租赁、安装、使用、检验检测等单位是否落实安全生产责任;建筑起重机械产权备案、安装告知、检验检测、安装验收、使用登记、维护保养等制度执行情况;施工单位在危险性较大的分部分项工程施工过程中是否落实企业及项目负责人带班制度。

4.从业人员持证上岗情况。施工企业项目负责人、专职安全生产管理人员是否持有有效的安全生产考核合格证书;建筑起重机械司机、安装拆卸工、司索工、架子工等特种作业人员是否持证上岗。

5.建设、监理单位履责情况。工程项目建设单位是否按规定在安全报监时提供危险性较大的分部分项工程清单。监理单位是否将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则;是否按规定审核专项方案;是否对专项方案实施情况进行全过程旁站监理;是否参加危险性较大的分部分项工程验收等。

四、工作安排

(一)自查自纠阶段(2016年6月至8月)

各工程建设、施工、监理等企业要根据专项整治工作要求,严格按照《建筑施工安全检查标准》深入开展自查自纠,对发现的问题及时予以整改落实。

(二)检查督导阶段(2016年9月至11月中旬)

县规划建设局将在各企业自查自纠的基础上对全县在建工程进行检查。市局将在企业自查、县规划建设局检查的基础上,对我县在建工程进行督查。

(三)总结分析阶段(2016年11月下旬至12月)

县规划建设局将对开展危险性较大的分部分项工程专项整治工作进行全面分析总结。

五、工作要求

(一)强化领导,认真部署。为加强对建筑施工危险性较大的分部分项工程专项整治工作的组织领导,县规划建设局成立专项整治工作领导小组,组长由局主要领导担任,副组长由局分管领导担任,局相关责任股室主要负责人为成员,领导小组下设办公室,办公室设在质监站。各企业要结合各自实际,制定切实可行的专项整治工作方案,成立专项整治工作小组,针对所承建的工程项目安全生产实际情况,明确专项整治工作的重点、步骤和措施,并认真组织实施。

(二)突出重点,狠抓落实。自9月起至12月,在企业自查自纠的基础上,县规划建设局每月中下旬对全县在建工程项目落实专项整治工作进行不间断检查;采取“四不两直”、暗查抽查的方式,强化对重点企业、重点项目的监督检查力度;突出对深基坑支护、模板支撑体系、超高脚手架、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、落实情况的检查。

(三)严格执法,严肃问责。将依照相关法律法规的规定,加大对各类违法违规行为的查处力度。对检查发现存在重大事故隐患的,一律责令停工整改;对专项整治行动工作推进不力、安全隐患排查整改不到位或拒不整改导致事故发生的企业和个人,将依法依规从严查处。

相关热词搜索:外脚手架专项施工方案 满堂脚手架专项方案

最新推荐成考报名

更多
1、“脚手架专项施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"脚手架专项施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/cehua/611595.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!