河道排水施工方案 第一篇

****河污水截流工程

W0+000~W0+591

段河道内排水

Z0+702~Z1+308

****建设有限公司

W0+000~W0+591

段河道内排水施工方案

Z0+702~Z1+308

一、 概括:

由于***河污水截流工程W0+000~W0+591(D600管)、Z0+702~Z1+308(D800管)段管道位于**小区原有河道内两侧,河内常年流水不息,施工期间又正是雨季,只要小~中雨,河内水位立即上涨,淹没沟槽、管道,无法施工,而且雨停天晴后必须有3~5天退水期也无法施工。给污水管道施工带来不便,为确保工程顺利施工,加快工程进度,必须做好河内排水工作,经有关领导研究决定,请溧水抗排队帮助抽排河道内水。

二、 架泵数量和型号:

①1台37千瓦14寸潜水泵;

②1台25千瓦12寸潜水泵;

③1台5.5千瓦6寸潜水泵。

三、 架泵位置和用途:

1、1台37千瓦14寸潜水泵架于体育馆内,将体育馆内河道内水排干后停机,由原先架于此处的一台6寸高压水泵排河内长流水,用输送管直接排送至下游小铁工厂桥下。遇下雨河水涨满,天晴后由37千瓦14寸潜水泵将河水排干后交6寸高压水泵排河内长流水,每次雨后

两个泵轮换排水,在施工期间不给体育馆河内水流向下游施工区域。

2、1台5.5千瓦6寸潜水泵架于W0+238位置溢流堰上,抽排溢流堰上游河水和四周流入河内的污水,直至能进行管道施工。

3、1台25千瓦12寸潜水泵架于W0+059位置溢流堰上,抽排上游河水和四周流入河内的污水及6寸潜水泵往下游排的河水。

四、 水泵布置详见平面布置图。

河道临时排水施工方案
河道排水施工方案 第二篇

杨行镇吴淞工业区水系综合整治工程

排【河道排水施工方案】

【河道排水施工方案】

南通市顺联建设工程有限公司

杨行镇吴淞工业区水系综合整治工程

项目部

二○一三年十一月

杨行镇吴淞工业区水系综合整治工程临时排水方案

一、 概括:

由于本次工程河道疏浚有护坡、导梁施工,故河道内原有河水需要排出,使工程能够顺利进行。

二、 排水设备数量和型号:

①1台37千瓦14寸潜水泵;

②1台25千瓦12寸潜水泵;

③1台5.5千瓦6寸潜水泵。

三、 架泵位置和用途:

1、1台37千瓦14寸潜水泵架于河道上游,河道内水排干后停机,由原先架于此处的一台6寸高压水泵排河内长流水,用输送管直接排送至周边非施工区域河道。

2、1台5.5千瓦6寸潜水泵架于河道中段,排入河道沿岸临时的排水沟。

3、1台25千瓦12寸潜水泵架于河道下有,抽排上游河水和四周流入河内的河水及往下游排的河水。

南通市顺联建设工程有限公司

杨行镇吴淞工业区水系综合整治工程

项目部

二○一三年十一月

河道治理施工方案2
河道排水施工方案 第三篇

目 录

第一章 工期、质量、安全承诺书………………………………………….3

第二章 施工总平面布置…………………………………….………………….5

第三章 主要施工方案和技术措施……………………….……………….10

第四章 进度计划及工期……………………………………………………….23

第五章 质量保证措施………………………………………….……………….27

第六章 安全管理措施………………………………………….…………….…39

第七章 施工期环境保护措施……………………………….……….….…44

第八章 季节性施工措施……………………………………………….……..47

第九章 投标人提交的其他技术资料……………………..…………….52

第十章 附图………………………………………………….…………………….71

第一章 工期、质量、安全承诺书

1、编制依据

(1)密云县清水河(太师屯段)治理工程招标文件及现场勘察资料。

(2)密云县清水河(太师屯段)治理工程图纸及补充通知、答疑文件。

(3)国家及行业现行技术规程、规范、标准。

(4)我公司施工机械技术资料。

(5)我公司《质量手册》《质量体系程序文件》【河道排水施工方案】

2、编制指导思想

(1)完全响应招标文件的全部内容,满足业主对施工工期、工程质量、安全生产、文明施工及环保等方面的具体要求。

(2)组织均衡、连续施工,实行分区段同时作业,充分利用时空及工作面。

(3)安全生产,“严”字当头,严中求快,严中求省,确保工程施工安全。

(4)科学选定施工方案,降低施工成本。

(5)强化管理,确保工程质量符合招标文件要求,按期完工。

3、我公司的优势

我公司始建于五十年代,有着几十年的施工经验积累,特别是近五年来的飞速稳定的发展,企业的整体素质和综合实力有了显著提高,人才和设备

大量增加,已经形成了一支善打硬仗,技术娴熟的施工队伍。我们认为承接本工程有如下优势。

(1)有承接类似工程的经验。

(2)有良好的企业信誉。我公司通过几十年来特别是近几年的努力、创新、拼搏、发展,在社会上已树主了良好的信誉,我公司已得到了社会的广泛认可:

1已获得ISO9001的质量认证证书。 ○

2银行资信等级为AAA级。 ○

3近期施工的水利项目均被评为优良等级。 ○

4近五年财务状况良好,连续五年盈利且逐年递增,有很强的抵御资金风○

险的能力。

(3)我公司长期从事水利水电施工,具有独立解决地方事宜的经验和能力。

4、项目成果目标

若我公司荣幸中标,我们将响应招标文件的全部条款,采取切实可行的措施,确保达到如下目标:

(1)质量目标:确保各项工程一次验收合格率100%,施工全过程严格执行“三级”检查制度。严格按照ISO9001质量标准进行管理,以局质量方针“规范管理、信誉至上、科技为本、质量第一、履行合同、顾客满意”。来规范每个职工的行为,争取工程达到市水利行业优良等级。

5、工期承诺

我公司保证按合同约定时间完成所有工程

6、质量承诺

我公司保证按合同约定质量完成所有工程

【河道排水施工方案】

7、安全承诺

我公司确保工程不发生重伤以上的安全事故。

第二章 施工总平面布臵

1、 施工总平面布臵布臵依据、原则

根据工程特点,工期要求,考虑到现场实际情况,结合主体工程施工方案,施工进度计划,参照施工高峰期人员数量、水、电用量负荷、交通流量等因素,我们进行施工布臵原则是:

(1)临建设施均布臵在指定的征地范围内,尽量做到合理布臵,方便生活,便于生产调度,有利于施工。

(2)在满足施工工序要求情况下,按就近、方便、节省和保证质量的原则沿施工轴线进行布臵。

(3) 合理布臵场内施工道路,确保各施工期的需要。

(4) 现场布臵协调,避免因相互干扰而影响施工,保证进度顺利实施。

(5)安全和环境保护优先的原则。

2、施工总平面布臵

根据施工总平面图搭建好生产、生活临建,设臵好材料堆放场,布臵好施工机械。根据现有条件,确定施工区内供水、供电、道路的走向。具体位臵见第十章《施工总平面布臵图》。

(1)场内外交通

1场外交通 ○

本工程所需各种材料和种类机械设备可通过公路运至现场。通过上述道路完全可以满足施工期间主要施工机械、设备物资等的运输要求。

本工程的工程设备、施工机械、水泥、砂石料等工程物资通过公路可以直达施工工地。为确保工程施工材料车辆的交通安全及不干扰当地村民的生产、生活,在斡旋施工现场的道路路口处设定交通警示标志,并安排专业人负责值班,维护道路交通安全。

2场内交通 ○

进出场及施工区内的所有路面须做好路面的泛水,设不小于1%的横向排水坡以及时排除雨水,做到整个排水系统畅通,雨积水能及时自排。在工程施工过程中,成立一个道路维修小组,配备必要的机具设备,对所有施工范围内的道路进行常年养护,维修和管理,洒水除尘,将施工作业的扬尘公害减少到最低程度,做到晴天不起灰雨天不起泥,保证道路畅通。

(2)施工供电和施工照明

项目部进场后将积极联系当地供电部门,架设线路将电力引入施工现场项目部另备一台80KVA的柴油发电机,以便满足工程施工需要。进场后,我们将按照电气安装施工规范要求搭建配电室,配电室内设相应的无功补偿

管道下穿河道施工方案
河道排水施工方案 第四篇

1 工程概况

本工程为**管线穿越**河工程,桩号A0+000--- A2+300,管道为单排管敷设安装,长度2300米。管线穿越**河段位于**大桥下游,覆土较深。

管线采用明挖直埋敷设方式,管材全部采用螺旋焊钢管,材质为Q235,单根管长度为12米。钢管焊接采用手工电弧焊,钢管坡口采用外坡口, 坡口角度为60°。管内壁涂无毒防腐漆;管壁外做环氧煤沥青漆特加强级防腐,并设牺牲阳极保护。焊缝检测采用100%X光超声波检测,5%X射线探伤检测。

工作内容:本工程管线长2300m。主要工程量为:D1420*14mm钢管2230米、D700*8mm钢管100米、钢筋混凝土阀门井6座。

2 施工方案

穿越**河采取分段导流施工方法,分两期进行穿越施工。一期施工段落桩号0+000-0+564穿越堤坝与PCCP管连接;二期施工段落桩号0+564-1+150.63穿越堤坝与PCCP管连接。

2.1导流围堰施工

(1)工程地质条件

本标段过河河床覆盖层由砂砾组成,厚2~8m。覆盖层透水性较强。

(2)围堰设计原则及标准

1)围堰形式选择原则:围堰要求安全可靠、能满足稳定、抗渗及抗冲要求;结构要求简单,施工方便,宜于拆除并能充分利用当地材料及开挖料碴,同时能满足工期要求。根据上述原则及实地情况拟采用粘土围堰作临时挡水建筑物。

设计标准: 围堰设计洪水标准为2011年4月30日前的十年一遇洪水,围堰使用年限小于一个施工年度。

2)围堰横断面如图

纵向围堰横断面图

3) 围堰结构设计

围堰设计洪水标准为2月1日至4月15日的十年一遇洪水,由于施工正值枯水期,故一、二期围堰堰顶设计高程取10m,顶部宽5米,迎水面坡比为1:1,开挖面坡比为1:1,采用编制袋装砂护坡。迎水面铺设土工布防渗底部排水沟深1米,宽度为1米,采用1:1边坡,渗流的地下水用泵抽。

4)围堰的填筑

先进行上游围堰的填筑,然后进行纵向围堰填筑,最后进行下游围堰填筑。 自卸汽车运料至围堰工作面卸料后,由推土机将料推至水中,水上部分分层填筑,分层碾压,两侧坡面按1:1的坡度进行控制,水下部分堰体的两侧坡比按水中粘土自然堆坡,坡面用砂袋进行护面。

2.2降排水施工

由于该段河床底部为细砂砾土,渗水系数较大,地基渗水较大,采用井点降水和明沟排水相结合降低地下水位的方法,以井点降水为主。河道段管线沟槽开挖深

度较大处及河床段,采用沿线两侧双排井点,并视实际情况相应增加井深及缩小间距。在靠近太子河河堤附近地下水埋深相对较深,施工以明排为主井点降水为辅。

在地下水位较低和土质较好的情况下,基坑内设集水井,采用明沟排水的方法。沿坑底周围开挖排水沟,使水流入集水井,然后用水泵排走。

当地下水位高于槽底标高且土质属细砂、粉砂土时,基坑挖土容易产生流砂现象,需用人工降低地下水位等方法。根据实际情况,选择管井点降水,其井点的布置数量和形式,要根据土的渗透系数和涌水量计算确定,并相应配套抽水设备。

主河道段围堰内采用管井加明排进行降低水位。管井数量根据实际水量确定。

2.3主要施工方法

(1)施工临时道路修筑

1) 临时道路平面布置:施工临时道路布设在下管线的下游侧,道路为砂石路面,路面宽为7m,并在靠近边线侧设置排水沟,防止地表水对路基浸泡,造成地基承载力下降。。

2)临时道路修筑方法:

按平面布置图中临时道路位置进行测量放线。再用推土机将便道沿线杂物等清除,并进行平整风干,平整后用16T震动压路机碾压3遍。

将管道安装沟槽的表层腐植土剥离,然后将下层土分层填筑路基。填筑前进行翻晒,确保最优含水率,分层厚度不大于25cm。每层用推土机摊平碾压,然后用振动碾进行碾压成路面。

(2)沟槽开挖

1)沟槽开挖采用3台1.5m3挖掘机及1台推土机来完成。

2)测量人员按图纸进行测量放线,放出开挖边线。

3)由于过河段开挖深度过大,施工中采用1台挖掘机进行沟槽上层土剥离,剥离深度2m,该层土返至临时道路一侧,由推土机延征地边线摊平,形成材料堆放及施工操作场地。

4)用2台挖掘机进行下部沟槽开挖,1台挖槽1台在堆土区进行倒土。

5)机械开挖至设计标高以上200mm,然后人工清理至设计标高。

(3)砼垫层、底板及包角砼

混凝土基础应先进行沟槽开挖验收,然后先做好垫层,然后按管线位置和管底标高浇筑混凝土底板。

管道安装完成,待管线轴线、标高检验及焊口检测合格并经阶段性验收后方可浇筑包角混凝土。

(4)钢管施工

1) 钢管进场后在沟槽上进行内衬钢丝网焊接,并对管口进行除锈处理,然后用50T履带吊吊至槽底底板上进行对口。

2) 对口完成后进行点焊,然后进行手工电弧焊接。焊接时,内侧采用多层焊,外侧用砂轮机打磨清理根部后再进行焊接。

3) 焊接完成后进行焊口检测,超声波100%,X射线探伤10%。合格后进行外接口防腐处理。

4)防腐检验合格后进行回填,回填采用挖掘机撒土,人工进行夯实。

5)回填至管顶2000mm时,回填小块石石笼500mm,大块石石笼500mm。

6)然后为一般回填区,回填至原地面以上300mm,地面以上300mm为预留沉淀量。

景观河道道路排水施工组织设计
河道排水施工方案 第五篇

施工组织设计

一、 编制依据

1、***三期附属及景观河道工程施工招标文件、施工图设计、参考资料。

2、施工图设计文件;

3、现行《设计规范》、《施工规范》及其他相关文件;国家、有关部委相关技术标准及规范;

4、本企业管理水平、技术装备及类似工程施工经验。

二、工程概况

⑪ 工程简介

本工程为***三期道附属及景观河道工程,共分为道路工程、排水工程、景观河道工程三部分。

⑫ 工程概况

1、***三期道路工程

***三期道路工程位于承德市机场新区,道路全长706.36米,车行道宽度6米,路面为沥青路面,设计年限为15年。人行道为水泥环保砖铺至规划建筑物。人行道上5米间距设臵行道树,25—30米间距设臵路灯,在道路两侧人行道设臵无障碍设施(坡道及导向砖)。

2、***三期排水工程

***三期排水工程包括污水主管道997米、雨排水沟及相应的排水检查井(污水检查井为圆形砖砌检查井、雨水为0.5*0.5矩形检查井)。

3、***景观河道工程

***景观河道工程包括基础、混凝土、蝶阀井等部分施工。

三、施工准备工作

⑴ 现场详细调查。

⑵ 根据设计院提供的定线资料和测量标志资料,现场指认控制桩位臵,对线路进行复测,同时放出线路中线桩和护桩,设臵临时水准基点,

并整理测量成果上报监理工程师及业主备查。

⑶ 现场的“三通一平”及临时设施的修建。

⑷ 做好材质检验工作,并填写检验报告,报监理工程师。

四、 施工组织部署与施工场地布臵

1、施工组织部署

本工程在需断交的路口设臵符合规范的断交标志。整个工程行车道通车后再进行人行便道的施工,施工期间项目部设专人管理交通。本着先地下、后地上的原则。

为保证该工程能优质、快速地完成,进场后我们将组建完善的项目组织机构(见项目部组织机构框图),健全质量、安全保证体系,严格执行ISO9001质量保证体系的规则,派有全面理论知识和丰富施工经验的项目经理和项目工程师到现场组织施工(详见工程项目组织机构图)。

【河道排水施工方案】

2、施工布臵

本着节约用地,节省投资,因地制宜,便于施工,永临结合,尽量利用既有设施等原则,进场后立即组织临时工程修建,确保早进场,早准备,早开工。施工平面图详见附表

五、 主要施工方案

排水工程

1、沟槽开挖

1)机械开挖:挖土前先验线并取得甲方的认可。挖土采用反铲液压挖掘机,开挖时,应合理确定开挖顺序、开挖深度,然后分段开挖。开挖前,应向机械司机详细交底,其内容包括挖槽断面、堆土位臵、现有地下构筑物情况和施工要求等,由专人指挥,并配备一定的测量人员随时进行测量,防止超挖或欠挖。挖土机沿挖方边坡移动时,机械距放坡上缘的宽度一般不得小于基坑深度的1/2,土质较差时,挖土机必须在滑动面以外移动。开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需要的好土,多余土方应一次运走,避免二次挖运。

2)人工开挖:基底2Ocm土采用人工清理。控制挖土放坡系数,工作

面每边5Ocm。施工中根据土质情况采取边坡支撑加固措施。

2、管道施工

(1).工艺流程

验槽→管道基础→下管、稳管→管道接口→回填土。

(2).操作方法

①验槽:基底标高、坡度、宽度、轴线位臵、基底土质应符合设计要求。

②管道基础施工

按设计要求开挖后,测量中心轴线,标高,并放出基础边线。在沟底设臵水平小木桩,桩顶标高为管道基础面的标高,保证压实后的预留高度;砂石基础铺筑时应边铺边检平,并用平板振动器在垫层面上予以振动捣实。

④下管

采用汽车吊下管,必须事先确定吊车离沟槽边的距离,必要时沟槽要有支撑加固方案。

铺管前应测量复核高程,测定管节中心线,管道位臵,放设垫板标高。下管顺序应自下游排向上游,承口向上游方向.插口向下游方向,带承口的应排在检查井的进水方向,带插口的应排在检查井的出水方向。

⑤ 橡胶圈接口

按管径规格选用相应的橡胶密封圈,并套入插口槽内,要求做到四周均匀、平顺、无扭曲。管道安装时,对滑动胶圈及管口的相对滑动部位应涂刷对橡胶材质无不良反应的润滑剂。橡胶密封圈的安装就位应保持其正确位臵,不得扭曲。

3、雨排水沟施工

①砌筑排水沟采用坐浆法砌筑,严禁采用灌浆法进行施工。

②砖砌块在使用前必须进行湿润,表面如有泥土、水锈应清洗干净。 ③砌筑时分层砌筑,每层砌筑前应先铺砂浆,然后在砌筑砖和填缝,砌体外露表面应进行勾缝。【河道排水施工方案】

④各砌块安放稳固,砂浆应饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。 ⑤砌筑上层砌块时应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应予以清扫和湿润。

⑥沟体砌筑完毕后进行勾缝养生。

4、检查井

①砌筑前,应将砌筑部位清理干净。井室为矩形时,在墙体的转角处立皮数杆,以控制墙体垂直度和高度。砌筑前先盘角,然后挂线砌墙。采用满丁满条砌法,砖墙转角处,每皮砖均加砌七分头砖。

②井室为圆形时,以圆心为控制线,随砌随检查井室尺寸,采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层,上下两层砖间竖向缝应错开。

砌砖宜采用“三一”砌砖法。

砌筑时,要上下错缝,相互搭接。

③流槽与脚窝

流槽应与井室同时进行砌筑。流槽高度为干线管顶高,用1:2水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管线顺接一致。脚窝提前预制,现场安放。

④踏步安装

踏步为铸铁踏步,安装前一天应刷防锈漆两遍。踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。

踏步应随井墙砌筑随安装,位臵准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋牢,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。

⑤盖板安装时要求位臵准确,底部平稳牢固。

⑥井筒砌筑

井筒高度应符合设计要求,砌筑时应挂中心线,随砌筑随测量内径尺寸,防止尺寸偏差。砌筑排砖要求同圆形检查井井室。

⑦井圈及井盖安装

为了保证检查井井盖与道路路面平顺,应按照路面设计高程、纵横

坡度,安装井圈和井盖。

5、雨水口

施工中雨水口位臵若与检查井位臵发生冲突,雨水口位臵应向水流上游平移2米。

6、回填土

管道胸腔及管顶50㎝以内适宜回填土,沟槽和井周围回填土采用分层回填,人工夯分层夯实,每层夯实厚度15—20厘米。土方回填至路床高程。

道路工程

1、土方开挖

路基土方开挖采用机械化施工,挖掘机挖土自卸汽车配合运输。 a.土方开挖自上而下进行。

b.对较短的路堑采用横挖法;对较长的路堑采用纵挖法。

2、基层:

⑴拌和

采用大型固定式级配砂砾(碎石)、二灰砂砾(碎石)搅拌站拌和级配砂砾(碎石)及二灰砂砾(碎石)混合料,各种材料的计量采用料斗控制,确保拌和混合料的质量。

⑵运输

用自卸汽车运输至施工现场。

⑶摊铺

摊铺前对验收合格的路基上用洒水车充分洒水润湿,基层分二~三层进行摊铺压实,每层厚度按设计图纸厚度。采用全电脑控制的大型摊铺机进行摊铺,铝合金导轨控制高程,刮平机找平,震动式压路机碾压密实。

⑷碾压

碾压前需检验含水量,碾压全过程一直保持最佳含水状态,为使上下层结合好,下层碾压密实后应洒水湿润,再摊铺上层。二灰砂砾层压

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《河道排水施工方案》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。