扣件式钢管脚手架施工方案 第一篇

本工程外脚手架沿建筑物阳台外周边搭设。

外排栅采用双排单立杆扣件式钢管脚手架结构,立柱、大横杆、小横杆、剪刀撑采用Φ48mm钢管。脚手架外满铺阻燃型安全网。出入口搭设安全防护棚。

钢管采用外径Ф48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应剔除。

一、脚手架的基础

本工程施工用外排栅着地搭设,脚手架的自重及其上的施工荷载均由脚手架基础传至地基。由于脚手架基础是回填土地基,脚手架的基础应在地面夯实后用做混凝土基础板带并设置排水沟,保证雨季脚手架周围无积水现象。

1.1 扣件式钢管脚手架的搭设

建筑施工用的扣件式钢管脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。

扣件式钢管脚手架搭设的施工顺序如下:首步脚手架的步高为1500mm,离底部200mm处设置一道大、小横杆(此道大、小横杆称为地杆或地龙),以保持脚手架底部的整体性。底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管,将相邻立柱的对接接头位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面错开。脚手架搭设时先立立柱,立柱架设先立里侧立柱,后立外侧立柱,立立柱时要临时固定。临时固定方法可与建筑物结构临时连接,也可设临时斜撑。架设脚手架时,切勿单独一人操作,

要防止脚手架倒塌伤人。立柱立好后,即架设大、小横杆,当第一步的大、小横杆架设完毕后,即在其上铺设脚手板,做好固定件,以方便操作者上去架设第二步脚手架。同时,在立柱的外侧的规定位置及时设置剪刀撑,以防止脚手架纵向倾倒。剪刀撑的设置应与脚手架的向上架设同步进行。

脚手架的小横杆,上下步应交叉设置于立柱的不同侧面,使立柱在受荷时偏心减少。

立柱接杆、扶手接长应用对接扣件,不宜采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长应采用旋转扣件。剪刀撑和斜撑与立杆和大横杆的连接应采用旋转扣件。剪刀撑的纵向接长应采用旋转扣件,不宜采用对接扣件。所有扣件的紧固是否符合要求,可用力矩板手实测,要求达到40-70N.m,过小则扣件容易滑移,过大则会引起扣件的铸铁件断裂。在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外,这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤,影响操作和造成伤亡事故。

在搭设脚手架时,每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和大、小横杆的标高和水平度,使脚手架的步距、横距、纵距上下始终保持一致。

建筑工用脚手架,随着结构进度分段搭设,在每段脚手架搭设完毕后应进行验收,验收合格并办妥验收手续方可使用。 附 斜拉钢丝绳卸荷设计与计算:

设斜拉吊点竖向距离为12M,吊点水平距以三个立管纵距,则L=3*1.5=4.5M

斜拉钢丝绳卸荷计算:

(a)取架子一个纵距全部荷载设计值N=33KN

(b) 求每个吊点所承受的荷载,考虑架子的全部荷载由卸荷点承受,使架子处于被吊挂状态,架子每隔3个纵距共有4个斜拉点。 公式:

P1= Kx ×(3N/4)

式中 Kx为荷载不均匀系数,取Kx =1.5

则:

P1 =1.5×(3×33/4)=37.1KN

计算简图如右图

因为C点没有垂直反力,因此A、B两

斜拉钢丝绳的垂直分力均分别为P1

TAO=P1×(72÷1.42)/7=1.02 P1 =37.9 KN

TAB=- P1×1.4/7=-7.42KN

TBO= P1× 72+0.352 /7= P1=37.1KN

TBC=-(P1×0.35/7+TAB)=-(1.86+7.42)=-9.28KN

(C)验算钢丝绳抗拉强度

公式:Px≦a×PgX/K

式中Px为钢丝绳的计算拉力(KN)

Pg为钢丝绳的钢丝破断拉力总和(KN)

A为考虑钢丝受力不均的钢丝破断拉力换算系数

取a=0.85

K为钢丝绳使用的安全系数,取K=8

采用6*9,绳芯Ⅰ钢丝绳

Pg≧KPx/a=8×37.9/0.85=356.7KN

选Φ26钢丝绳

所以安全

(d)选择与钢丝绳配套使用的卡环,已选用Φ26钢丝绳,查表适用的卡环为4.9号,安全荷重49KN≧37.9KN

(e)计算工程结构上的予埋吊环

吊环必须采用Ⅰ级钢筋制作严禁使用冷加工钢筋且吊环的埋入深度不应大雨30d,并应焊接或绑扎钩住结构主筋,每个吊环按两个截面计算,吊环拉应力不应大于50N/mm2,

吊环钢筋面积

Ag=Px/(2×50)=37900/100=379mm2

选Φ22,则Ag=380mm2≧379mm2

所以安全

(f)验算吊点处扣件抗滑承载能力

每个扣体抗滑承载能力设计值为6KN吊点处水平分力最大值TAB=7.42KN,只要两个扣件便满足了。

每个吊点处现有两个扣件与立杆卡紧,因此水平方向抗滑移是足够的。但垂直方向分力为37.1KN,只有两个扣件显眼不够,所需扣件n=37.1/6=6个,因此要采取措施,防止大横杆被全钢丝绳兜起沿立杆向上滑移,这样每个节点共有7个扣件抵抗向上滑移,故能保证大横杆不沿立杆向上滑移。

(g)斜拉钢丝绳卸荷构造要求

①为减少斜拉引起的水平力,避免立杆与小横杆连接扣件发生滑移引起立杆向里弯曲变形应使斜拉钢丝绳与水平短横杆的交角a尽量大。

② 斜拉钢丝绳用花篮螺栓拉紧,做到所有钢丝绳拉紧程度相同,避免钢丝绳受力不均匀。

③吊点必须在力杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳必须由大横杆底部兜紧。

④吊点处应设双根小横杆,一根与立杆卡牢,一根与大横杆卡牢,两根小横杆端头与建筑物顶紧,或用螺栓固定在墙面予埋件上,承受斜拉引起的水平力。

8..4.1扣件式钢管脚手架的设计依据

扣件式钢管脚手架的局部稳定性验算。设施工荷载为3000N/㎡,两步同时操作;则单根立柱承荷为:脚手架步数:71.6m÷1.8m=39步

脚手架自重:193N/㎡×1.8m×1.4=486.4N/m

可变荷载:(100N/m+60N/m)×1.2=192 N/m

施工荷载:3000N/m×1.0×1.2=3600N/m

则操作层(二步)荷载为:(486.4N/m+192N/m+3600N/m)×2=8556N/m

非操作层(39步-2步=37步)荷载为:

(192N/m+486.4N/m)×37=25100.80N/m

每根立柱的荷载为:(8556N/m+25100N/m)×1.5÷2=25242N

考虑脚手架局部稳定的设计荷载的计算如下:

22A=4.89×10㎜ , i=15.78㎜,ι。=μL=0.945×1800=1701㎜

λ=L。÷i =1701÷15.78=107.8

扣件式钢管脚手架施工方案
扣件式钢管脚手架施工方案 第二篇

目 录

1. 编制依据及工程概况----------------------------------------3

1.1.编制依据---------------------------------------------3

1.2.工程概况---------------------------------------------3

2. 施工程序--------------------------------------------------3

3. 搭设材料--------------------------------------------------4

3.1.钢管------------------------------------------------4

3.2.扣件------------------------------------------------4

3.3.脚手板----------------------------------------------4

3.4.安全网----------------------------------------------5

4. 脚手架搭设------------------------------------------------5

4.1.搭设基本尺寸----------------------------------------5

4.2.底座------------------------------------------------5

4.3.扫地杆设置------------------------------------------6

4.4.立杆------------------------------------------------6

4.5.纵向水平杆------------------------------------------6

4.6.横向水平杆------------------------------------------7

4.7.连墙杆----------------------------------------------7

4.8.脚手板----------------------------------------------8

4.9.剪刀撑----------------------------------------------9

4.10.横向斜撑的设置-------------------------------------9

4.11.门洞-----------------------------------------------10

4.12.扣件安装要求---------------------------------------11

4.13.栏杆与挡脚板的搭设---------------------------------11

4.14.安全网搭设-----------------------------------------11

5. 拆除-----------------------------------------------------12

5.1.拆除脚手架前的准备工作------------------------------12

5.2.拆除脚手架时应遵守下列规定--------------------------12

6. 检查与验收-----------------------------------------------13

6.1.构配件检查验收--------------------------------------13

6.2.脚手架检查验收--------------------------------------13

7. 安全管理-------------------------------------------------15

8. 悬挑架计算(卸荷三角架)---------------------------------16

9. 连墙杆计算-----------------------------------------------20

10.落地式双排脚手架计算-------------------------------------20

10.1.采用单立管时可搭设的高度计算-----------------------20 10.2.脚手架搭设高度限值---------------------------------21 10.3.落地式脚手架立杆稳定性计算-------------------------22 10.4.立杆地基承载力计算---------------------------------23

10. 附图---------------------------------------------------23

C1、C2楼标准层外脚手架布置平面图

E楼标准层外脚手架布置平面图

悬挑三角架搭设示意图

扣件式钢管外脚手架施工方案

1. 编制依据及工程概况

1.1.编制依据

1.1.1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

1.1.2.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

1.1.3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

1.1.4.《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》

【扣件式钢管脚手架施工方案】

1.2.工程概况

紫竹院三虎桥住宅二期工程,位于紫竹桥东南角,双紫支渠南侧北京市酿造六厂院内。本工程C1、C2楼为高层住宅,±0.000相当于绝对标高51.950m。地下二层,地上分别18层和14.5层,局部为跃层。结构形式为框架剪力墙结构,主楼女儿墙顶标高为51.400m,地下二层设有人防,人防设防等级为六级,基础形式为筏板型基础。C1、C2楼之间设一道变形缝。本塔楼抗震等级为二级。E楼为六层住宅,地下一层为人防层,加设备层,地上6层,结构形式为砖混结构,女儿墙顶标高为18.600m,人防设防等级为五级,基础形式为筏板型基础。

2. 施工程序

悬挑式钢管卸荷架与三角形钢管承力架的结构、搭设方法相同,从卸荷架向上的立杆为连续性搭设,以增加架体的整体性。

3. 搭设材料

3.1.钢管

3.1.1. 钢管规格及材质要求

钢管均采用48×3.5mm高频焊接钢管。其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T-700)中Q235-A级钢的规定。

3.1.2. 外观检查

钢管外观应平直光滑,没有裂缝、折痕、结疤、分层、严重锈蚀(内、外壁)和硬弯曲等现象。钢管必须涂有防锈漆。

3.1.3. 钢管上严禁打孔

3.2. 扣件

3.2.1. 材质

采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。

3.2.2. 外观检查

扣件使用前应进行质量检查,有裂纹、缺爪、螺栓断丝或滑丝的严禁使用。

3.3. 脚手板

均采用50mm厚、宽度不少于200mm的松木,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定,不得使用腐朽的脚手板。

3.4. 安全网

3.4.1.平网

平网材质、网绳直径、网眼尺寸、断裂强度应符合现行标准《安全网》(GB5725-1997)的规定。

3.4.2. 密目安全立网

密目安全立网的网目密度不低于800目/100cm2,其技术要求应符合《密目式安全立网》(GB16909-1997)的规定

3.4.2. 阻燃

安全网必须具有阻燃性,其续燃、阴燃时间均不超过4s。

4. 脚手架搭设

4.1. 搭设基本尺寸

外架搭设基本尺寸表 (m)

4.2. 底座

4.2.1. 垫板定位。 立杆应事先进行尺寸排列设计,使垫板准确地放在定位线上。

4.2.2. 垫板长度。 垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板或槽钢。

4.2.3.立杆垫座。垫座采用150×150×10钢板,中间加焊100㎜长 φ20的钢筋;为防止位移,将垫块钢板用2寸铁钉固定在下部木垫板上。

4.3. 扫地杆设置

落地双排扣件式钢管脚手架施工方案
扣件式钢管脚手架施工方案 第三篇

辽宁电力中心医院新建工程

【扣件式钢管脚手架施工方案】

双排落地脚手架施工方案

编制:

审核:

批准:

南通永峰建筑安装工程有限公司

2012年5月12日

一、工程概况

1.1 工程简介

工程名称:辽宁电力中心医院新建工程

建设单位:辽宁电力中心医院

设计单位:中国建筑东北设计研究院

管理单位:沈阳瑞志城建项目管理咨询有限公司

监理单位:沈阳建筑大学建设项目管理公司

施工单位:南通永峰建筑安装工程有限公司

工程地点:沈阳市和平区望湖路2号

1.2 工程概况

本工程总建筑面积为52746.9㎡,是由地下室、主楼、裙房组成的一个建筑体。其中地下室二层,主楼地上十六层,裙楼地上五层。

结构形式为框架剪力墙结构,室内外高差0.3m首层层高5.4m,二~五层层高5.1m,五层顶标高25.75m,女儿墙高度1.2m。外墙外贴100 mm厚硬质岩棉板保温,干挂石材装饰面。

1.3 编制依据

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002年版)

《钢管脚手架扣件》GB15831-2006

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《建筑施工手册》

本工程建筑、结构施工图

【扣件式钢管脚手架施工方案】

二、技术准备

2.1组织全部施工人员学习、熟悉施工图纸、施工规范,研究制定双排脚手架搭设方法、编写施工方案。

2.2根据施组及施工方案,制定详细的有针对性和操作性的技术及安全交底,做好技术及安全交底工作。

三、脚手架设计

3.1设计原则要求:

外脚手架搭设应满足安全、经济、适用、美观的原则要求。故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

3.1.1架体的结构设计,力求做到安全可靠、造价经济合理。

3.1.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3.1.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。

3.1.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。

3.1.5脚手架的搭设,必须符合《建筑施工安全检查标准》要求。

3.2脚手架选型【扣件式钢管脚手架施工方案】

考虑到本次脚手架的作用主要是为外装修服务,兼作安全防护,所以采用落地式双排钢管脚手架。

3.3脚手架搭设高度的确定

脚手架搭设高度=檐口标高+室内外高差+安全高度;

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)第6.3.6 条:立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮

1.5m。

本建筑物上部为女儿墙,脚手架的搭设高度要超过女儿墙1m。安全高度取1m。

脚手架搭设高度= 25.75+0.3+1.2+1=28.25m,没有超过《规范》规定的落地式脚手架最大搭设高度50 m,因此方案采用落地式双排脚手架。

3.4脚手架材料选择

3.4.1地脚手架钢管,选用规格φ48³3.5,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。

3.4.2本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,其材质应符

合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006)的规定,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N²m时,不得发生破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足要求后方可在施工中使用。

3.4.3搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间颜色。

3.4.4脚手板采用松木制作,材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005-2003)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50㎝,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

3.4.5安全网的选用应符合《安全网》(GB5725-1997)、《密目式安全网》(GB16909-1997)的规定。密目式安全网网目密度应满足不低于2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6m³1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。安全网必须具有阻燃性,其续燃、阻燃时间均不得大于4s。安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

3.4.6连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)中Q235-A级钢的规定。

3.5 总体设计

3.5.1立杆纵距1.5m,横距1.05m,纵向水平杆步距1.8m,内立杆距结构混凝土外皮0.4m,连墙件设置根据结构特点,设置在框架柱处和楼板处,连墙杆竖距3.6m,横距4.2m,脚手架搭设高度24.6m。外排架内侧设全封闭密目安全网(每10㎝³10㎝,2300孔)。

3.5.2 基础设计

本工程脚手架基础部位,即外墙肥槽回填土采用素土分层夯实,达到坚实平整。脚手架的基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度100m。

3.5.3 立杆的构造

(1)采用双排单立杆,立杆下设置底座,并平行于墙面铺设4000mm³250mm³50mm通长硬木垫板。

(2)立杆除顶层顶部可采用搭接外,其余各层各步必须采用对接扣件连接。

(3)立杆与大横杆采用直角扣件连接,立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,且在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3,本工程为不大于600mm。

立杆接头布置

(4)搭接长度不小于1m,采用等间距三个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。

(5)内立杆距结构外皮400mm。

(6)立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接。

(7)立杆顶端高出女儿墙1m。

3.5.4 纵、横向扫地杆的构造

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的

扣件式钢管脚手架施工方案
扣件式钢管脚手架施工方案 第四篇

落地式扣件钢管脚手

架设计方案

工程名称:厂房A2#、厂房A3#、厂房A4#、员工宿舍3#、员工宿舍4#、

饭堂

建设单位:东莞市乐天实业有限公司 监理单位:东莞市建邦工程建设监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 施工单位:东莞市长安路桥工程公司

编制单位:东莞市长安路桥工程公司 审核单位:东莞市长安路桥工程公司

公司

编制人: 审核人:

审批单位:东莞市建邦工程建设监理有限审批人:

编制时间:2013年3月30日 审批时间:

目 录

1 工程概况..................................................................................................................................................... 3 2 编制依据..................................................................................................................................................... 3 3 施工部署..................................................................................................................................................... 3 4施工方法...................................................................................................................................................... 7 5监测方案.................................................................................................................................................... 17 6技术组织措施............................................................................................................................................ 19 7 文明施工要求........................................................................................................................................... 22 8 计算书 ...................................................................................................................................................... 23

1 工程概况

2 编制依据

(1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版);

(2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); (4)《钢结构设计规范》(GB50017—2003);

(5)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版); (6)《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) (7) 施工图纸。

3 施工部署

3.1、技术准备

组织现场管理人员熟悉、审查施工图纸,编制施工图预算,重点对外壁支模、框架顶板模板结构施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学

习,并将其质量和工艺的要点向作业班组作详细的交底,并做好文字记录。 3.2、物资准备

按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划,根据施工平面图的要求,组织好所需的材料、机具按计划进场,在指定地点,按规定方式进行储存、堆放,确保施工所需。 3.3、劳动组织准备

根据项目经理部架构,按照劳动需要量计划,组织劳动力进场,并对其进行安全、防火、文明施工等方面的教育,向施工班组、工人进行施工方案、计划和技术交底。并建立、健全各项现场管理制度。 3.4、管理架构

本工程工期较短。高支模施工属于关键工序,其施工难度较大,施工过程中的安全问题尤为重要,主要体现在顶板模板的安装及模板支架的强度及稳定性方面,为了安全、优质、高效、如期的完成该模板分项工程,特成立管理小组进行管理。

3.5 劳动力配备(详见表3-1)

表3-1

3.6 材料配备(详见表3-2)

表3-2

3.7 机具配备(详见表3-3)

表3-3

3.8 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施【扣件式钢管脚手架施工方案】

3.8.1 立杆

立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与纵向杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。

立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。

3.4.2 纵向杆

纵向杆置于立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,纵向杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱距离不大于纵距的1/3,纵向杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300,局部高差不超过5cm。

3.4.3 横向杆

横向杆伸出外排纵向杆边缘距离不小于10cm,伸出里排纵向杆距离结构外边缘15cm。上下层横向杆在立杆处错开布置,同层的相邻横向杆在立杆处相向布置。

3.4.4 纵、横向扫地杆

纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。对于立杆存在较大高低差时,扫地杆错开,高处的纵向扫地杆向底处延长两跨与立柱固定。

3.4.5 剪刀撑

本工程双排落地脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置,全部采用单杆通长剪刀撑。

外墙扣件式钢管脚手架施工方案
扣件式钢管脚手架施工方案 第五篇

外墙扣件式钢管脚手架施工方案

工程名称:

工程地点:

施工单位:

编制单位:

编制人:

编制日期: 年 月 日

审核人:

审核日期:

审批负责人:

审批日期: 年 月 日

施工组织设计(方案)报审表

外墙综合钢管脚手架施工方案审批表

工程名称:

建设单位:

施工单位:

目 录

1.1 编制依据„„„„„„„„„„„„【扣件式钢管脚手架施工方案】

1.2 工程概况

1.2.1工程规模

1.2.2建筑设计特点

1.2.3建筑地区的风压高度变化系数

1.2.4结构设计特点

1.3 脚手架搭设方案

1.3.1脚手架搭设形式

1.3.2脚手架计算形式

1.3.3脚手架构造

1.4 主要施工方法及技术措施

1.4.1施工材料的准备

1.4.2脚手架搭设

1.4.3脚手架拆除

1.5 质量检查验收

1.6 安全保证措施

1.6.1安全保证措施

1.6.2安全防护措施

1.6.3防雷雨、台风措施

1.6.4 防火措施

1.7 施工部署

1.7.1施工准备

1.7.2管理机构、劳动力及材料计划

1.8 脚手架设计计算书

1.8.1计算参数设定

1.8.2纵横向水平杆验算

1.8.2.1荷载计算

1.8.2.2纵向水平杆验算

1.8.2.3横向水平杆验算

1.8.3横向水平杆与立杆的连接扣件抗滑移验算

1.8.4落地段立杆承载力计算

1.8.4.1立杆容许长细比验算

1.8.4.2立杆稳定性验算

1.8.4.3立杆支撑面承载力验算

1.8.5 +17.60m~+32.0m垃吊卸荷段立杆、钢丝绳计算(按卸荷段最高约15m进行验算)

1.8.5.1计算参数设定

1.8.5.2立杆承载力验算

1.8.5.3钢丝绳抗拉强度验算

1.8.5.4吊环验算

1.8.6 +32.0m~+45.60m拉吊卸荷段立杆、钢丝绳计算

1.8.6.1计算参数设定

1.8.6.2立杆承载力验算

1.8.6.3钢丝绳抗拉强度验算(图10)

1.8.6.4吊环验算

1.8.7 +45.60m~+59.20m拉吊卸荷段立杆、钢丝绳计算

1.8.7.1计算参数设定

1.8.7.2立杆承载力验算

1.8.7.3钢丝绳抗拉强度验算(图 10)

1.8.7.4吊环验算

1.8.8 +59.20m~+72.80m 拉吊卸荷段立杆、钢丝绳计算

1.8.8.1计算参数设定

1.8.8.2立杆承载力验算

1.8.8.3钢丝绳抗拉强度验算(图 10)

1.8.8.4吊环验算

1.8.9 +72.80以上拉吊卸荷段立杆、钢丝绳计算

1.8.9.1计算参数设定

1.8.9.2立杆承载力验算

1.8.9.3钢丝绳抗拉强度验算

1.8.9.4吊环验算

1.9.0 外脚手架上人梯段立杆、扣件计算

1.9.0.1计算参数设定

1.9.0.2立杆承载力验算

1.9.0.3扣件抗滑移验算

2.0 20a工字钢悬挑梁验算

2.0.1 20a号工字钢悬挑梁的受力计算

2.1 连墙件抗滑验算计算

2.2 悬挑卸料平台设计计算

2.2.1计算参数设定

2.2.3主梁验算

2.2.4钢丝绳抗拉强度验算

2.2.5吊环验算

2.3 扣件钢管落地式人货梯接料平台(双管、双扣件)

2.4 应急救援预案

2.4.1发生高处坠落事故应急救援

2.4.2发生物体打击事故应急救援

2.4.3发生触电事故应急救援

2.4.4发生外脚手架坍塌事故应急救援

2.5 脚手架的监测

2.5.1监测内容

2.5.2监测方法

2.5.3监测频率

2.5.4 控制标准

2.6 相关大样图


扣件式钢管脚手架施工方案相关热词搜索:扣件式钢管脚手架规范 扣件式钢管脚手架图片