当前位置: 首页 > 实用文档 > 读书笔记 > 工业用电多少钱一度电

工业用电多少钱一度电

2016-10-26 17:12:42 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 工业用电多少钱一度电(共4篇)深圳市工商业及其他用电电价价目表深圳市工商业及其他用电电价价目表价执行;3蓄冰空调用电谷期电价按0 2788元 千瓦时执行;4 深圳市工商业及其他用电价目表摘自广东省物价局《关于调整销售电价的通知》(粤价〔2011〕275号)。工业用电计算方法电费计算公式:目前,国内电网用电实行“两部制电价”,就是...

以下是中国招生考试网www.chinazhaokao.com为大家整理的《工业用电多少钱一度电》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索成考报名频道与你分享!

深圳市工商业及其他用电电价价目表
工业用电多少钱一度电 第一篇

深圳市工商业及其他用电电价价目表

价执行;3蓄冰空调用电谷期电价按0.2788元/千瓦时执行;4.深圳市工商业及

其他用电价目表摘自广东省物价局《关于调整销售电价的通知》(粤价〔2011〕

275号)。

工业用电计算方法
工业用电多少钱一度电 第二篇

电费计算公式:

目前,国内电网用电实行“两部制电价”,就是将电价分为基本电价和电度电价两部分,计算电费时将按用电容量乘以基本电价和按电量乘以电度电价所得的电费之和作为总电费的计算办法。即:

基本电价=用电容量×基本电价

电度电价=电度电量×电量电价

用电容量:

1按受电变压器容量(即变压器容量)计取; ○

2按企业用电最大需量计取。 ○

计算时两者选其一;

电度电量:即电度表计量的,每月按表读数。

所以电费计算的主要差别在每月基本电费的计算上。

【工业用电多少钱一度电】

1、按受电变压器容量计取用电容量,则基本电价为 28元 / KVA

2、按最大需量计取用电容量,则基本电价为 38 元/ KVA,若实际使用容量不足上报最大需量的40%时,按40%收取;超过最大需量则要加倍收取基本电费(超过按76元/ KVA)

假设受电变压器容量为A,则按容量每月应交纳的基本电费P1=28A; 假设最大需量为B,则按最大需量每月应交纳的基本电费P2=38B。

如令P1=P2,则B=74%A。即当最大需量等于容量的74%时,两种交费方式下所缴纳的基本电费相同,亦即74%为两种方式盈亏的分界点:

当最大需量小于74%的变压器容量时,按最大需量缴纳基本电费便宜; 当最大需量大于74%的变压器容量时,按变压器容量缴纳基本电费便宜。 需量电费与容量电费的关系图如下:

需量电费与容量电费的关系

■ 其他

最大需量: MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值.

契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。

契约用电负荷(MD)是如何计算的?

有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中,只有15—20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。

两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中:

电度电费=电度电价×用电量

基本电费=基本电价×计费容量【工业用电多少钱一度电】

按变压器容量计算基本电费时,计费容量为变压器和不通过变压器接用的高压电动机容量的总和。

按最大需量计算基本电费时,计费容量为供电部门安装的最大需量表记录的最大需量。当最大需量低于变压器和不通过变压器的高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和40%计算。

功因数调整电费=(电度电费+基本电费)×功率因数调整比例

不同的地区电力部门的规定可能有差别

常用(电)计算公式
工业用电多少钱一度电 第三篇

电功率的计算公式

电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。

对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。【工业用电多少钱一度电】

但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。

例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。

另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。

还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。

电工常用计算公式

一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率

式中 N——测量的电度表圆盘转数

K——电度表常数(即每kW·h转数)

t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率

(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数

例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少?

[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW

②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA

③由有功功率和视在功率代入公式(3),得无功功率Q=8l kVar

④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8

二、利用秒表现场测试电度表误差的方法

(一)首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间

式中 N——选定转数

P——实际功率kW

K——电度表常数(即每kW·h转数)

CT——电流互感器交流比

(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差

式中 T——N转的标准时间s

t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢。

【工业用电多少钱一度电】

【例】某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈。求电度表误差是多少?

〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1),得T=72s【工业用电多少钱一度电】

②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%。

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法

(一)先计算变压器高低压侧的额定电流

式中 S——变压器容量kVA

U——电压kV

(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2)

(三)低压保险丝=低压额定电流(I) (3)

(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A?高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝?

〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A

②将数值代入公式(l),得低压电流I=72A

③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式

(一)首先计算负荷矩M=kW.km

(二)选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2

[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机。应选择多大截面的错绞线?

〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km

②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW·km

③将数值代入公式(2),得导线截面

S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线。

【工业用电多少钱一度电】

五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式

(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m)

式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)

a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45˚,在地形限制的情况下可采用30˚或60˚)

注: Ctg45˚=1 ctg30˚=1.732 ctg60˚=0.577

(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:

L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度

式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m

a——拉线与电杆的夹角

注: Sin45˚=0.707, Sin30˚=0.5,Sin60˚=0.866。

[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45˚,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度 lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?

[解]①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m

②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m

电缆计算公式

1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于

1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)

2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592

3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1

4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1

5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2

6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ)

重量=π×钢丝直径²×ρ×L×根数×λ

7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ

8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)

9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K

ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。

电缆线径计算方法

电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格。

通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以3.14后开平方,其值乘以2就可以算出线径。用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)×(1.38/2)×3.14×1股=1.494954平方,这就是合格的国标线径!

单相电知识

1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系

A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW∙H),简称“度”

B、功率(P)单位:瓦特,简称瓦(W)

C、电流(I)单位:安培,简称安(A)

用电申请书
工业用电多少钱一度电 第四篇

[篇一:用电申请书范文]

尊敬的xx供电所:

您好!

我们是xx街口村移民区居民,近十年前,我们响应镇政府移民建镇的号召,从四面八方来此定居,当时不过八十来户人家,当时还能用。但没过多久,这里的人家越来越多,现已达四百多家,原来的变压器根本不能供应这么多的居民用电了。近三年来,每到过年,电视不能正常收看,电灯像萤火虫;最要命的是热天,有空调不能用,电脑不能用,一用就死机或重启,

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《工业用电多少钱一度电》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:商业用电多少钱一度 一度电多少钱

最新推荐成考报名

更多
1、“工业用电多少钱一度电”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"工业用电多少钱一度电" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/dushu/709223.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!