当前位置: 首页 > 实用文档 > 工作计划 > 光缆拆除施工方案

光缆拆除施工方案

2016-09-06 12:04:29 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 光缆拆除施工方案(共5篇)更换光缆施工方法(一)施工组织方案1 工程概况由于晋城供电公司220KV城东Ⅰ线的OPGW地线年久失修,出现老化,对此进行一次大修。220KV城东Ⅰ线更换82 ∽91 段OPGW地线3 219km,更换82 ∽87 段耐张段1 936km的单根GJ-50钢绞线更换为良导体地线。本施工时间计划为201...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《光缆拆除施工方案》,希望能帮助到你。

更换光缆施工方法
光缆拆除施工方案 第一篇

(一)施工组织方案

1.工程概况

由于晋城供电公司220KV城东Ⅰ线的OPGW地线年久失修,出现老化,对此进行一次大修。220KV城东Ⅰ线更换82#∽91#段OPGW地线3.219km,更换82#∽87#段耐张段

1.936km的单根GJ-50钢绞线更换为良导体地线。

本施工时间计划为2014年1月20日至2014年8月10日。

把要更换的原来OPGW地线全部拆除,清理。

2.安装方法:

良导体展放:利用人工展放的□13或□15导引绳通过“一牵一”方式张力展放良导体。

良导体连接:接续管采用液压连接,耐张线夹采用预绞丝。

良导体地线紧线施工:采用专用卡线器在转角塔和分界直线塔处紧线挂线的施工方法。

3.施工工艺

3.1 JLB20A-150地线展放施工

3.1.1 良导体地线放线滑车直接悬挂在地线悬垂金具串或耐张挂点下方。滑车采用轮径为650mm的尼龙滑车。

3.1.2 本工程良导体采用张力放线。

3.2 不允许有接续管的线档:N233-N234、N234-N235、N235-N236、N236-N237、N273-N274 。地线直线接续管与悬垂线夹的距离应大于15米,与耐张线夹的距离应大于30米。

3.3 良导体地线的附件安装及螺栓穿向规定。

3.3.1 定义:“大号侧”、“受电侧”指山东变方向;定义:“左右”指面向大号侧分。

3.3.2 挂点螺栓穿向:地线悬垂串由内向外(对整塔而言)穿入;地线耐张串由上向下穿入。

3.3.3 地线悬垂组合金具螺栓穿入方向:横线路由内向外穿(对整塔而言),顺线路由小号向大号侧穿入。

3.3.4 地线耐张组合金具螺栓穿入方向:以线路中心为准,横线路方向由内向外,垂直方向由上向下穿。

3.3.5 地线防振锤:

本段地线采用防滑型预绞式防振锤4D-30YA。大锤头统一朝向铁塔。如握手方向能统一时,则握手朝铁塔中心侧。

防振锤的安装原则见下表所示。其中防振锤安装数量系指一根良导体一侧的安装个

数。

防振锤的安装距离见下表所示:

悬垂线夹以线夹中心为安装距离起点,耐张线夹以线夹出口为安装距离起点。 如防振锤数量为4个时,第4个与第3个的距离也为0.820m。

3.3.6 闭(开)口弹簧销穿入方向:螺栓水平者向下穿,螺栓垂直者由小号向大号侧穿,开口销必须两侧开口,总和60~

90°,闭口销子直臂一侧往外开口

45

°。

3.4良导体的安装

3.4.1良导体悬垂线夹安装:

(1)将橡胶衬垫的中心标记与划印标记对齐,务必使两半橡胶垫的结合面与地面平行,并在中心缠上一层胶带。

(2)将第一根悬垂外层线条置于橡胶垫上,使其颜色标识向外并将其缠绕在橡胶垫上,要确认预绞丝与橡胶衬垫之间没有间隙,线条尾部300mm左右的长度暂时不缠绕在良导体上。

(3)以相等的间隔安装剩下的线条,注意不要重叠、交叉和扭曲线条。

(4)用双手握住悬垂外层线条的一端,同时拧动所有的线条使其就位,检查并确保橡胶垫处于水平位置。

(5)将金属外护套装于橡胶垫和悬垂线条的两侧,使螺栓孔水平对准,将U型环套夹沿着金属外壳滑动到位,用手的后端轻敲使其到位。

(6)重新整理金属外护套的两个伸耳和U型套夹使其到位,这将保证螺栓孔对齐以便顺利插入螺栓。

(7)将螺栓插入金属外壳和U型套夹的螺栓孔中,并安装上弹簧垫圈。

(8)拧紧螺母直到弹簧垫圈几乎被压平为止。

(9)检查完全安装好的悬垂线夹。

3.4.2良导体预绞丝耐张线夹的安装

(1)将外绞丝穿入嵌环。

(2)外绞丝绞合色标与划印标记对齐,开始安装,一次可以只缠绕一支分肢,但同时缠绕两条分肢会有助于安装。

(3)继续安装,将分肢缠绕到内绞丝上,务必使两条分肢之间的空隙均匀。

(4)为方便最后的安装,不要缠绕最后的两个节距,将线条分开后进行安装,务必使所有的线条都扣紧到位。

(5)预绞丝耐张线夹,在安装过程中可以拆卸一次。

(6)利用预留的接地线,将SY-150/20A设备线夹用手动液压钳压接在接地线端头上,注意按液压程序操作并划印,确保接地线插入到位后压接,压接时涂抹导电脂。

(二)施工总平面布置

根据本工程栋的特点,本施工总平面设计依据业主提供的《建筑总平面图》及施工场地的情况及各阶段的施工重点分阶段进行布置。

本工程施工场地内设置现场办公室、保卫房、周转材料及配套的生活设施。

施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和安全文明施工管理水平的高低,为保证现场施工顺利进行,确定具体的施工平面布置原则为:

1、总平面布置合理,场内做到硬化、绿化、亮化;

2、在总平面布置上,实行明确施工区域的划分;

3、科学规划现场施工道路和出入口,以利于车辆、机械设备的进出场和物资材料的运输,并尽可能的减少对周边环境的影响。

4、满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临时建设投资;

5、在保证场内交通畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运;

6、在施工现场总平面利用上,要尽量减少各工种间相互干扰;

7、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

8、做好对总平面的统一分配和管理,协调各专业和各分包单位对总平面的使用。

第一节 施工现场围墙、大门、临时道路设置

进入施工现场后我们将根据业主的要求,在业主指定的红线范围按照国家和武汉市对施工现场安全和文明施工的要求,保证施工现场的临时围墙在使用周期内结构安全和使用功能。

1、大门、围墙

根据现场的实际情况和业主提供的施工区域范围,现场西南方设置一个宽6m的大门,供施工机械和材料运输车辆进出,在红线范围内砌筑2.2米高的围墙。

2、现场临时道路:

施工单位进场后,在平面图示的位置上铺设10cm厚碎石道渣,在上面用C25砼铺设10cm厚5米宽的施工道路,负责现场材料的运输。

基础土方开挖时,安排专人轮班在工地出入口冲洗土方运输车辆的轮胎,并设置洗车槽,避免运输车辆轮胎的淤泥污染市内路面。

第二节 办公区临时设施的布置

办公区主要分为业主办公室、施工单位办公室。设置一幢两层办公楼,采用彩钢板活动房。在办公区内同时设置宣传栏、自检镜、洗涤池等配套设施。在宣传栏上将设置工地铭牌;安全生产六大纪律牌;防火须知牌;安全生产无重大事故日记数牌;工地主要管理人员名单及现场平面布置图等。

为了给办公区创造一个整洁优美的办公环境,办公区内布置花坛和绿化带。

一楼为监理办公室、施工单位办公室、大会议室、办公室,厕所。

二楼为小会议室、办公室、业主办公室。

第三节 现场其它临时设施的布置

1、厕所浴室设置

厕所浴室布置在场地北向生活区内,尺寸为7m×5m,采用240mm厚砖砌,窗采用木窗带纱窗,室内墙面、天棚刷大白浆,墙裙高1.5m,采用15厚1:2防水砂浆,地面为水泥地面,内设自动冲刷设备和洗手盆。考虑环保要求,厕所设置三级化粪池。【光缆拆除施工方案】

2、门卫房设置

大门一侧设保安房,后可用作门卫房,采用定型彩板房搭设,尺寸为4m×5m。设六名保安,实行三班倒轮流执勤,并配备警棍、手电筒等。

3、洗车槽设置

在施工现场大门入口处设置洗车槽,配备高压冲洗水枪,槽内设置沉淀池,对进出场的车辆轮胎夹带物冲洗干净以减少扬尘污染。泥水经沉淀后,将清水排放到主排水沟中,沉淀池定期清理。

第四节 结构施工阶段平面布置

1、大型施工机械的布置

2、材料堆场及加工场地

材料堆放在研发楼附近,减少材料运输的距离。

3、用水、用电、环保布置

1)、从给水主干管接支管至建筑物各楼层,根据要求留出接头位置,以满足楼层内生产用水和消防用水需要。

2)、从现场二级配电箱引电缆至建筑物内,每层设置3个三级配电箱,以满足楼层内生产用电需要。

3)、建筑物楼层内逐层设置垃圾箱,并派专人负责定时清理。

第五节 施工现场临时供水管道的布置

根据业主在施工场地内提供了的施工用水接驳点,拟先用φ60直径的供水管铺设至现场内再进行临时用水管线的布设。

给水系统包括生产、现场生活和消防用水。给水管道沿施工道路埋地铺设,由接驳点引到现场各用水点。给水环管采用φ60的镀锌钢管铺设。

通信电缆拆除方案
光缆拆除施工方案 第二篇

移动通信光纤拆除施工方案

一、 编制依据

1.湘桂铁路三电迁改工程迁改原则及要求

2.湘桂铁路沿线移动通信光纤拆除施工图

3.铁路营业线施工安全管理办法

4.南宁铁路局施工安全管理实施办法

5.施工现场勘察资料

二、编制原则

结合工程特点和现场施工条件,积极采用合理的施工工艺,优选施工方案,确保工程质量、营业线运营安全、施工安全。

按照标准化工地建设要求充分注意环境保护、水土保持施工。 组织专业的施工队伍,文明施工。

三、 工程概况

1. 工程名称:横跨柳南、南黎铁路移动通信光纤电缆迁改工程

2. 工程简介:

24芯移动通信光纤电缆影响湘桂铁路营业运营,因此对该移动 光纤进行拆除施工。该处光纤跨越铁路里程为:柳南线K162+336.7、南广线K63+158处,光纤横跨铁路,跨越方式为架空,该处为废弃光纤。

四、 施工组织

为确保安全拆除移动通信光纤电缆,专门成立由项目部经理为

组长、技术负责人、各相关部门、施工队长任组员的施工领导小组。

成立工程领导小组:

施工负责人:卢军

技术负责人:邹华

安全负责人:李艳伟

驻站联络员:许广庭

安全防护员:程兴利

五、 计划跨越施工日期:

因本迁改施工比较复杂,并根据铁路部门要求跨越铁路施工必须在铁路单位配合单位监督条件下、天窗时间(夜间0:00~04:00)内进行,严格执行铁路部门规定,故本次跨越线路施工在晚上进行。

六、 施工方案

施工工序:施工准备-抽出光纤-抽出光纤同时穿引尼龙绳索-抽出铁丝及挂钩-解除绳索

1. 施工准备

依据施工图纸与产权单位进行联系,了解施工现场情况,确定实 施方案。

2.施工方法

移动通信光纤跨越铁路,两侧为水泥电杆,两端施工人员采用脚扣爬上电杆,一端解除光纤,并将事先准备好的牵引尼龙绳索固定在

光纤上,另一端人员缓慢抽出光纤,将牵引尼龙绳索贯穿在固定挂钩上。

一端施工人员在抽动光纤时,另一端人员缓缓送放牵引尼龙绳索,直至光纤拉至施工人员手上,并将尼龙绳索采用拉牛固定在两端电杆上。

光纤抽出固定好尼龙绳索后再进行铁线及挂钩的解除施工,在牵引尼龙绳索固定的情况下,直接抽动铁线。抽动前确保尼龙绳索两端固定,且拉动的力度不应过大,使铁线与挂钩在尼龙绳索上缓慢滑动,拉至施工人员手上。

当光纤与铁线、挂钩全部拆除后,最后一端施工人员缓慢放下尼龙绳索,使绳索完全松弛,施工人员直接将尼龙绳索分别在柳南线、南广线的内外侧截断成四段,并分别将尼龙绳索拉出营业线内,完成拆除施工。

在全部拆除后,施工人员将拆除的光纤、铁线挂钩全部运至线路以外,并清除线路内杂物及施工机具。

七、 安全措施

1.针对本工程的施工情况,施工过程中严格执行《铁路营业线施工及安全管理办法》及南宁铁路局安全规章制度等文件要求。

2.制定相应实施性及可操作性施工安全防护措施。

3.牢固树立“安全第一、预防为主”主导思想,本着进度、效益服从安全的原则,以行车、人身及铁路设备安全的目的为防范重点。

4.参与施工人员经安全教育培训合格后进行上岗施工。

5.施工前向电务段提供项目名称、作业内容、时间及地点、影响范围、施工方案、验收安排、施工组织及安全防护措施等内容。

6.因需要进入线路内施工,提前做好进入防护栅栏内的相关手续。

7.在施工前,应事先与相关部门取得联系后,并在供电段人员的监督下进行作业,必须在封锁时间内完成作业,施工时请工务段、供电段相关人员道现场进行协助施工。

中铁十八局集团湘桂铁路扩改工程

柳南段和南黎铁路工程IV标第一项目部

二O一四年四月二十日

光缆线路迁改工程施工组织方案
光缆拆除施工方案 第三篇

目 录

一、工程概述„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

二、工程项目的组织实施机构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

三、项目经理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2

四、施工队职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

五、施工前准备工作„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

六、施工组织及进度计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3

七、施工质量管理及定期总结汇报制度„„„„„„„„„„„„„„„„4

八、提供良好的质量监督程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

九、本工程施工主要技术重点要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„4

十、质量保证措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 十一、安全保障措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 十二、施工负责人员安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 十三、拟投入本项目施工机具和仪表„„„„„„„„„„„„„„„„„6

施工组织计划

一、工程概述:

光缆线路迁改工程处邛崃市,现根据邛名高速光缆线路迁改工程建设的需要,需对该处的通信光缆进行迁改。

本工程为邛名高速光缆线路迁改工程,计划于 年 月 日开工,

年 月 日完工。

二、工程项目的组织实施机构:

由于此次工程意义重大,且工期紧,因此我公司特成立了“邛名高速光 缆线路迁改工程”,由苟小毅(一级项目经理)任项目部经理,下设一个施工队、工程财务组和通信技术部,具体负责工程施工和财务收支。

三、项目经理职责:

1.代表我公司履行工程项目承包合同责任和义务,协调关系;

2.执行我公司质量方针,贯彻ISO-9001标准,实现工程项目质量目标,对工程项目质量负全责;

3.建立和完善项目的组织机构,合理调配人员、机具、仪表、车辆等;

4.负责工程项目的日常工作,负责内外协调;

【光缆拆除施工方案】

5.编制和强制执行技术要求和标准;

6.掌握施工进度及时调整计划;

7.指定专人作好器材筹供、分配到位。

四、施工队职责:

施工队职责由项目经理依据《过程控制程序》和具体工程施工段另行规定,并确保所有参加工程项目的人员都明确各自责任。

五、施工前准备工作

1、开工前2天,材料组和施工队长根据施工安排落实材料,熟悉施工沿 线路由情况,有疑问及时与资料人员以及相关人员进行沟通。

2、开工前2天,协调组及施工队长带领部分人进场组织施工协调会,熟 悉施工图纸,路由丈量复测。由于施工区域为人口密集的场镇,须提前配齐相关的施工器具。

3、开工前2天,工程指挥部安排专人组织员工学习培训《施工操作规程》、《安全操作规程》、《施工设计图纸》及我公司相关工程管理规章制度。

4、在对工程队员工进行职业道德教育的同时,要求相关员工遵纪守法, 严格执行劳动纪律,出工着装整齐,做到文明施工。

六、施工组织及进度计划

1、通过多年来我公司在通信工程施工的成功实践,指挥部和协调组能全 面组织指导监督通信工程施工的质量和进度。

2、由于单项工程工作量较大,为保证施工进度,施工指挥部长期以来一 直坚持材料组和协调组作好前流动施工作业方式。

3、为保证施工进度,我公司要求工程队必须有组织严密有序,技术力量 保证。

4、每周邀请通信公司工作人员召开工作会议,对过去的一周工作作总结, 对本周的工作作详细安排,发生问题,限期整改。

七、施工质量管理及定期总结汇报制度

为保证工程质量,我公司积极完善施工队自检、各工序互检及工程指挥部抽检的三级质量管理保障体系。

1、要求施工队长必须熟练掌握施工操作规程及施工图设计,全面负责邛 名高速光缆线路迁改工程的施工质量并签订质量责任书。

2、我公司施工队内部又采取流水作业,滚动前进的施工方式,要求下一 道工序必须对上一道工序进行督促检查,发现质量问题及时处理。

3、为加强监督,指挥部负责质检的工程监理和技术人员采取定期和不定 期检查相结合的办法对工程质量全权检查指导,要求质量必须符合规 范标准、设计文件及合同规定的要求。

5、我公司要求施工队必须对施工材料妥善保管并按规定测试检验,如发 现不合格的施工材料坚决不上工地。

八、提供良好的质量监督程序

1、在工程施工中,施工队一定自觉接受并主动邀请邛名高速光缆线路迁 改工程指挥部相关领导、相关人员对隐蔽工程和工艺进行随工检验, 如发现问题一定及时解决,不留质量隐患。

2、在工程施工中的适当时候,该工程指挥部将主动接受邛名高速光缆线 路迁改工程相关领导、相关人员对工程质量及进度进行检查指导。

九、本工程施工主要技术重点要求

特殊地段施工要求

注意与当地群众做好协调工作,重视施工队伍自身的形象;

由于施工地点地形复杂,线缆拆除、布放时注意路人安全,拆除线缆时遇高压线做好防护措施,必须佩带安全帽及高压绝缘手套、绝缘服装、绝缘鞋。注意施工安全,避免发生人员伤亡事故;

施工过程中,需在施工范围安放警视标志

十、质量保证措施:

(1)量目标及技术指标:

1、按设计和部颁标准进行施工,质量等级达到优良。

(2)质量控制

1、各施工阶段指派具有相应资格的职工作为技术负责人和技术人员;

2、按照我公司ISO9001质量保证体系的运作要求,对施工各个工艺流程 进行有效控制;【光缆拆除施工方案】

3、严格依据施工图设计和部颁验收规范作为作业书,作为施工工艺及工 序质量的自检标准;

4、部工程完工后,技术负责人组织进行自检;

5、自检不合格项,应在尽可能短的时限内整改。

十一、安全保障措施:

1、邛名高速光缆线路迁改工程施工时要注意文明施工,同时注意施工安 全,避免发生工程事故。

2、加强施工管理,严禁“三违”操作;

3、公司将深入工地定期对施工现场进行安全指导、检查、监督。

4、对多发事故,如倒杆、高坠、触电、车祸等坚决控制,对一切违章和 野蛮施工要坚决禁止;

十二、施工负责人员安排:

1.项目经理:苟小毅(手机: 18980850675) 2.安全生产部:谭飞

((028)84535680) 3.工程后勤组:杨建平(手机:18980850553) 4.管线部门负责人:杨旭东(手机:13980642043) 5.技 工: 10人 6.普 工: 15人 十三、拟投入本项目施工机具和仪表

施工机具:

拆改施工方案
光缆拆除施工方案 第四篇

一、拆改概况 .................................................................................................................................. 1

【光缆拆除施工方案】

1.1 拆改概述 .......................................................................................................................... 1

1.2 拆改内容 .......................................................................................................................... 1

1.3 拆改依据 .......................................................................................................................... 1

二、施工部署 .................................................................................................................................. 2

2.1 施工准备 ......................................................................................................................... 2

2.2 施工内容 ......................................................................................................................... 3

2.2.1电力及通信管线改迁 ...................................................................................................... 3

2.2.2雨污水及给水管线改迁 .................................................................................................. 6

2.3 管线施工进度计划 ........................................................................................................... 8

2.4 施工技术要求 ................................................................................................................... 9

三、施工资源配置 .......................................................................................................................... 9

3.1 施工用水、用电 .............................................................................................................. 9

3.2 施工围挡 ........................................................................................................................ 10

3.3 人员投入 ........................................................................................................................ 10

3.4 材料投入 ........................................................................................................................ 10

3.5 机械投入 ........................................................................................................................ 10

四、文明施工环保措施................................................................................................................. 11

4.1 文明施工管理 ................................................................................................................ 11

4.2 施工场地管理规范化 .................................................................................................... 11

4.3 境保护目标 .................................................................................................................... 11【光缆拆除施工方案】

一、拆改概况

1.1 拆改概述

武汉天河机场近期规划目标年为2020年,远期规划目标年为2040年。三期建设中需拆除现有T1航站楼、塔台小区及工作区大部分建筑,于T2航站楼北侧及东侧新建T3航站楼、交通中心及新飞行区,并在临时国际候机楼南侧、能源动力区北侧修建东、西飞行区联络道(南联络道)。新建塔台小区位于新建T3航站楼北侧飞行区内,需考虑其先于新航站楼建成投入使用。在三期建设初期,现有塔台小区在新塔台小区建成前必须保证正常使用。新建飞行区北侧围界外的扩建指挥中心等现有工作区建筑将保留使用至远期建设前。在三期建设期间,现状南侧能源动力区、T2航站楼、临时国际候机楼、现有飞行区、现状北侧油库及货运站均需保证正常运行。为了保证不停航施工,机场室外管线在三期建设期间需要根据施工进度及时进行拆改,保证使用安全。

1.2 拆改内容

本次管线拆改内容包括场内雨水管线、污水管线、给水管线、室外通信管线、10KV供电管线以及2#开闭所改建。

1.3 拆改依据

①《武汉天河国际机场三期建设工程可行性研究报告》,中国民航机场建设集团公司,2010年8月;

②机场指挥部提供的现状室外供水、排水、电力、电信、供热(制冷)、燃气管网资料图;

③已获批准的武汉天河机场三期扩建工程初步设计文件。

④设计遵循的国家规范、标准及规程:

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)

《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006

《通信管道工程施工及验收规范》GB50374-2006

《地下通信线缆敷设》05X101-2

《城市电力规划规范》GB/50293-1999

《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-1994

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98

《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2012

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《低压配电设计规范》GB50054-2011

二、施工部署

根据地下管线的布置特点,其必然是随着道路而埋设,始终布置于地面道路下,因此管线拆改必须要和天河机场集团地下管线的各个负责部门沟通、协商。在施工过程中确保管线拆改的准确,通过紧密筹划,所有管线做到一次拆改到位。

2.1 施工准备

①本工程施工采用人工配合机械开挖施工工艺,分段施工时每段道路均需封闭及保证施工及人员安全,由于施工所处范围为拆除前主干路,施工时应避免人流高峰期及车流量较大时间段。在条件许可的情况下可考虑夜间施工,以减少对道路通行的影响。

②施工前做好各项的技术、安全交底工作。组织各工种及各班组人员进行班前教育。施工前培训;组织大型机具进场,并进行检修及试用,确保无故障后方可投入施工。

③施工工艺流程:

测量放样→现场维护、道路等拆除→人工物探→沟槽开挖→基础施工→管道安装→管道护管→检查井施工→闭水或压力试验→回填土

2.2 施工内容

机场排水、污水、电力系统均布置在贯穿机场南北区的1号路面下,因三期建设,新建T3航站楼、综合交通中心及飞行区横跨东、西方向,截断了现状机场1号路及扩建工程指挥部西侧道路,将从北至南排放的现状雨水、污水干管、给水管线、通信管线及10KV供电管网截断。为保证保留建筑的正常使用,并考虑三期建设的可实施性。根据施工图纸及指挥部要求现将沿现有机场1号路、扩建工程指挥部西侧道路等部位敷设的雨水干管、污水干管以、给水管线、通信管线等进行拆改保护。

2.2.1电力及通信管线改迁

1、室外通信管线拆改

通信管线拆改平面布置图

现因T3航站楼施工,独立电话站需拆迁,需另选址设置北区通信节点,使其在拆迁期间,保障周围不拆迁、晚拆迁的建筑物,空管等重要部门及北货运区的通信正常;保障机场范围内的导航监控及无线对讲信号24小时正常工作。在北信息中心交付使用后,北通信节点可作为北区数据链路、有线电话局部汇集点长期保留。同时城铁地铁的施工,会对南工作区的市政通信光缆进线造成影响,可能导致T2航站楼电话站在施工期间无法正常工作。因此,需在城铁地铁施工到市政光缆进线区域前,南信息中心先交付使用,并且连通南信息中心与T2航站楼之间的管线,作为应急备份线路,保证T2航站楼的通信正常。

具体拆改方案为;

1)在北通信节点和T2航站楼之间新增一根144芯光缆和一根100对大对数铜缆作为通信应急联络线路,该线路沿环场路新建管网铺设,北通信节点向空管塔台提供信息专线约16根光缆,该专线为重要线路,确保24小时畅通,同时向空管塔台提供固话、网络线路.

2)北通信节点在电话站拆迁启动前,完成向晚迁或不迁建筑物重新放线,线路采用直埋或沿管敷设方式,拆迁区内建筑物按每栋16芯/24芯光缆放线,可采用架空敷设。

3)对南信息到南航向台、北通信节点到北航向台之间主干线分别敷设96芯光缆和200对大对数电缆。

4)北通信节点和南信息中心内分别建无线对讲基站,并在北通信节点附近和南信息楼顶分别建无线铁塔。无线对讲系统需按南北组网建设,沿环场路新建管网敷设20对大对数、12芯光缆,对两个无线对讲基站进行连接。

5)现空管部门与雷达站、气象台、全像信标、短波台之间在电话站内的空管机房分别有专线连接,线路需迁改;a,ALEIA雷达站内的雷达信号和甚高频引出一根12芯光缆,架空线敷设至北通信节点;b,气象楼内的甚高频的一根12芯光缆和气象雷达一根24芯光缆,沿既有通信管道敷设至至北通信节点;c,飞行区西侧的全向信标台(DVOR/DME)和跑道南北两侧的气象自动观测(RVR)分别为三根12芯光缆线,在全向信标台汇聚后,沿环场新建管网敷设至北通信节点;d,距离北大门以外约1KM处的短波台(内含移动雷达)一根24芯的光缆,直埋进入北区大门再进入既有环场管网进入北通信节点;e,由T2航站楼内电话站和北通信节点分别引一根64芯的光缆,采用架空和沿既有通信管道至现空管楼主机房,实现双回路干线。

6)因地铁施工可能会导致T2航站楼的市政光缆进线损坏,需在南信息中心与T2之间建立一条通信管道路由,以便在南信息中心投入使用后,对T2航站楼建立应急通信线路。线路容量约为10根96芯光缆,管道路由为:南综合保障楼附近的综合管廊----国际楼停车场的已有通信管道---立交桥下新建管道---T2前停车场花池引出桥架,引下至地下室车库进入T2电话站。

2、10KV供电管线拆改

10KV供电管线拆改前平面布置图

光缆线路迁改工程施工组织方案
光缆拆除施工方案 第五篇

目 录

一、工程概述………………… ……………………………………………………2

二、工程项目的组织实施机构……………………………………………………2

三、项目经理职责…………………………………………………………………2

【光缆拆除施工方案】

四、施工队职责……………………………………………………………………3

五、施工前准备工作………………………………………………………………3

六、施工组织及进度计划…………………………………………………………3

七、施工质量管理及定期总结汇报制度…………………………………………4

八、提供良好的质量监督程序……………………………………………………4

九、本工程施工主要技术重点要求………………………………………………4

十、质量保证措施…………………………………………………………………5 十一、安全保障措施………………………………………………………………5 十二、施工负责人员安排…………………………………………………………6 十三、拟投入本项目施工机具和仪表……………………………………………6

施工组织计划

一、工程概述:

光缆线路迁改工程处邛崃市,现根据邛名高速光缆线路迁改工程建设的需要,需对该处的通信光缆进行迁改。

本工程为邛名高速光缆线路迁改工程,计划于 年 月 日开工,

年 月 日完工。

二、工程项目的组织实施机构:

由于此次工程意义重大,且工期紧,因此我公司特成立了“邛名高速光

缆线路迁改工程”,由苟小毅(一级项目经理)任项目部经理,下设一个施工队、工程财务组和通信技术部,具体负责工程施工和财务收支。

三、项目经理职责:

1.代表我公司履行工程项目承包合同责任和义务,协调关系;

2.执行我公司质量方针,贯彻ISO-9001标准,实现工程项目质量目标,对工程项目质量负全责;

3.建立和完善项目的组织机构,合理调配人员、机具、仪表、车辆等;

4.负责工程项目的日常工作,负责内外协调;

5.编制和强制执行技术要求和标准;

6.掌握施工进度及时调整计划;

7.指定专人作好器材筹供、分配到位。

四、施工队职责:

施工队职责由项目经理依据《过程控制程序》和具体工程施工段另行规定,并确保所有参加工程项目的人员都明确各自责任。

五、施工前准备工作

1、开工前2天,材料组和施工队长根据施工安排落实材料,熟悉施工沿

线路由情况,有疑问及时与资料人员以及相关人员进行沟通。

2、开工前2天,协调组及施工队长带领部分人进场组织施工协调会,熟

悉施工图纸,路由丈量复测。由于施工区域为人口密集的场镇,须提

前配齐相关的施工器具。

3、开工前2天,工程指挥部安排专人组织员工学习培训《施工操作规程》、《安全操作规程》、《施工设计图纸》及我公司相关工程管理规章制度。

4、在对工程队员工进行职业道德教育的同时,要求相关员工遵纪守法,

严格执行劳动纪律,出工着装整齐,做到文明施工。

六、施工组织及进度计划

1、通过多年来我公司在通信工程施工的成功实践,指挥部和协调组能全

面组织指导监督通信工程施工的质量和进度。

2、由于单项工程工作量较大,为保证施工进度,施工指挥部长期以来一

直坚持材料组和协调组作好前流动施工作业方式。

3、为保证施工进度,我公司要求工程队必须有组织严密有序,技术力量

保证。

4、每周邀请通信公司工作人员召开工作会议,对过去的一周工作作总结,

对本周的工作作详细安排,发生问题,限期整改。

七、施工质量管理及定期总结汇报制度

为保证工程质量,我公司积极完善施工队自检、各工序互检及工程指挥部抽检的三级质量管理保障体系。

1、要求施工队长必须熟练掌握施工操作规程及施工图设计,全面负责邛

名高速光缆线路迁改工程的施工质量并签订质量责任书。

2、我公司施工队内部又采取流水作业,滚动前进的施工方式,要求下一

道工序必须对上一道工序进行督促检查,发现质量问题及时处理。

3、为加强监督,指挥部负责质检的工程监理和技术人员采取定期和不定

期检查相结合的办法对工程质量全权检查指导,要求质量必须符合规

范标准、设计文件及合同规定的要求。

5、我公司要求施工队必须对施工材料妥善保管并按规定测试检验,如发

现不合格的施工材料坚决不上工地。

八、提供良好的质量监督程序

1、在工程施工中,施工队一定自觉接受并主动邀请邛名高速光缆线路迁

改工程指挥部相关领导、相关人员对隐蔽工程和工艺进行随工检验,

如发现问题一定及时解决,不留质量隐患。

2、在工程施工中的适当时候,该工程指挥部将主动接受邛名高速光缆线

路迁改工程相关领导、相关人员对工程质量及进度进行检查指导。

九、本工程施工主要技术重点要求

特殊地段施工要求

 注意与当地群众做好协调工作,重视施工队伍自身的形象;

 由于施工地点地形复杂,线缆拆除、布放时注意路人安全,拆除线缆时遇高

压线做好防护措施,必须佩带安全帽及高压绝缘手套、绝缘服装、绝缘鞋。注意施工安全,避免发生人员伤亡事故;

 施工过程中,需在施工范围安放警视标志

十、质量保证措施:

(1)量目标及技术指标:

1、按设计和部颁标准进行施工,质量等级达到优良。

(2)质量控制

1、各施工阶段指派具有相应资格的职工作为技术负责人和技术人员;

2、按照我公司ISO9001质量保证体系的运作要求,对施工各个工艺流程

进行有效控制;

3、严格依据施工图设计和部颁验收规范作为作业书,作为施工工艺及工

序质量的自检标准;

4、部工程完工后,技术负责人组织进行自检;

5、自检不合格项,应在尽可能短的时限内整改。

十一、安全保障措施:

1、邛名高速光缆线路迁改工程施工时要注意文明施工,同时注意施工安

全,避免发生工程事故。

2、加强施工管理,严禁“三违”操作;

3、公司将深入工地定期对施工现场进行安全指导、检查、监督。

4、对多发事故,如倒杆、高坠、触电、车祸等坚决控制,对一切违章和

野蛮施工要坚决禁止;

十二、施工负责人员安排:

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《光缆拆除施工方案》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:adss光缆施工方案 光缆敷设施工方案

最新推荐成考报名

更多
1、“光缆拆除施工方案”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"光缆拆除施工方案" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/gongzuojihua/618520.html,复制分享给你身边的朋友!