当前位置: 首页 > 实用文档 > 工作总结 > 质检站验收总结

质检站验收总结

2016-05-11 09:39:00 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 质检站验收总结(共4篇)质检站俞工提供的样板工程验收小结苏州工艺美术职业技术学院四标段9 学生宿舍楼施 工 小 结(主 体 分 部)建设单位: 苏州工艺美术职业技术学院 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司 监理单位: 苏州市中大监理有限公司...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《质检站验收总结》,希望能帮助到你。

质检站俞工提供的样板工程验收小结
质检站验收总结(一)

苏州工艺美术职业技术学院四标段9#学生宿舍楼

施 工 小 结

(主 体 分 部)

建设单位: 苏州工艺美术职业技术学院 设计单位:苏州市建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:苏州市民用建筑设计院有限责任公司 监理单位: 苏州市中大监理有限公司 施工单位(章): 安徽水利开发股份有限公司

项目经理:

日期:

一、主体结构概况:

本工程位于苏州市工艺美院石湖新校区,建筑面积为4776㎡,宿舍楼结构形式为混凝土异型柱框架结构,建筑层数为6层,房屋净高度为19.80M,总高度21.20M。

本工程主体结构分部工程混凝土结构均为钢筋混凝土现浇结构,本工程主体结构全部采用商品砼,一层至二层砼标号为C35,三层至六层砼标号为C30,后浇带混凝土标号为C40,屋面混凝土采用膨胀混凝土加JM-3;本工程主体结构分部工程砌体结构为填充墙砌体,外墙采用MU10KP1型多孔砖、M5混合砂浆进行砌筑,内墙采用ALC砌块、M5混合砂浆进行砌筑。

本工程设计结构抗震设防烈度为6度,±0.000标高对应于黄海高程3.550M。 本工程主体结构分部工程开始时间为 2005 年8月20日,完成时间为2006年1月2日。

二、施工情况

(一)、模板工程

1、模板使用前安排专人进行检查,发现有裂缝、水泥块等缺陷经修理后使用。支模前弹出了模板位置线和控制线,并焊限位短筋。支模时模板拼缝严密,板缝采用透明胶带粘贴,板面铺设平整,支设阴角模板位置正确。

2、本工程柱模板采用1830×915×18㎜厚的多层板,50×100㎜木方制成定型模板。侧向支撑采用短钢管,间距至下而上为300~600㎜;模板的水平支撑采用脚手钢管支撑于满堂脚手架上,为防止漏浆,柱模安装整齐,模板结合处贴海绵胶条,支模前模板底部采用1:2.5水泥砂浆找平。

3、梁模板采用1830×915×18㎜厚的多层板,50×100㎜木方制成定型模板。侧向和底支撑采用短钢管,立杆采用合适的长钢管,立杆间距为800㎜,侧向支撑和底模支撑间距为600~800㎜,模板的水平支撑采用脚手管支撑于满堂脚手架上。为了防止漏浆,梁模安装整齐,模板结合处贴海绵胶条。

4、平板模板采用1830×915×18㎜厚的多层板,主龙骨采用Φ48脚手架钢管,间距为800㎜,次龙骨采用50×100㎜的木方,间距小于250㎜,平板支撑采用满堂钢管脚手架,脚手架立杆间距每800×800㎜设三道水平拉杆。

5、拆模的时间根据同条件下养护试块的强度值来确定,跨度小于8米的梁

拆模的强度必须达到设计强度的75%,跨度大于8米的梁拆模的强度必须达到设计强度。

6、各层模板验收情况统计如下:

(二)、钢筋工程

1、 钢筋原材料:钢筋进场后,根据进场钢筋的数量、批量按规范要求进

行取样,并经现场监理见证后送检进行送样,合格后才用于本工程。

2、 钢筋加工:钢筋加工依据设计图纸和03G101-1进行,采用现场钢筋

棚内制作加工。钢筋的加工尺寸精度符合规范要求,加工成的钢筋半成品按照其使用部位、构件名称及钢筋的规格、数量做好标识,避免被混用的现象。为了避免钢筋的浪费,钢筋的加工集中下料,由专人负责,根据钢筋的定尺长度,统筹

考虑,合理下料,减少了钢筋废料的数量。

3、 钢筋连接:主体工程钢筋采用HRB400三级钢,柱子主筋采用电渣

压力焊进行连接,部分梁主筋采用闪光对焊进行连接,连接接头经检验合格后使用于工程中。

4、 钢筋安装:根据图纸要求,结合03G101-1规定进行绑扎,钢筋绑扎质量符合规范要求,钢筋的品种、规格、数量、间距及位置须符合设计图纸的要求。钢筋的接头位置应错开,同一截面钢筋的接头数量应符合图纸及施工规范的要求,接头的连接质量必须符合规范的要求。钢筋的绑扎要做到横平竖直、间距均匀、扎扣牢固,无松脱扣现象。梁、板钢筋绑扎完毕后,及时拉线调直钢筋,绑扎钢筋允许偏差确保在钢筋验收规范范围之内。

钢筋绑扎结束后,各班组进行自检,检查包括对钢筋的级别、规格、数量、(搭接、锚固长度)是否符合图纸规定要求,钢筋骨架、保护层等是否符合要求。自检合格后,由质检员进行复检,并做好检查记录,然后申请报验监理及有关部门进行隐蔽验收,并已及时办理好隐蔽验收记录。

5、钢筋验收情况统计如下:

(三)混凝土工程

1、

混凝土施工在钢筋、水电工程通过隐蔽验收,模板支设完毕、清理

干净并验收合格后进行。本工程主体结构全部采用商品砼,一层至二层砼标号为C35,三层至六层砼标号为C30,后浇带混凝土标号为C40,屋面混凝土采用膨胀混凝土加JM-3。

2、

混凝土浇筑按规范要求进行施工,振捣应密实,振点均匀,无漏振、

过振现象。振捣时快插慢拔,以砼表面泛浆为宜。为保证砼的成型质量,在初凝前应用木抹子二次抹平、压实,砼浇筑完毕12小时内,采用麻袋覆盖养护,保证混凝土成型质量。

3、 4、

后浇带在达到设计要求的日期后,采用C40膨胀砼进行浇筑。 试块制做与标养:①、取料:随机抽一混凝土泵车;②、每100 m³

做一组试标养试块,另外每个部位做一组同条件养护试块,主体结构梁、板做一组拆模试块;③、标养试块放到标养室养护,同条件试块及拆模试块跟结构一起进行同条件养护,标养试块拆除模板后直接送往苏州市城东检测站进行养护。

1#质检站主体竣工总结 - 副本
质检站验收总结(二)

秦皇半岛五区1#楼工程主体(15~33层)竣工验收总结 尊敬的各位领导:

大家好!

我代表秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司二分公司秦皇半岛五区工程项目部,热烈欢迎各位领导的检查、指导、验收。下面由我向各位领导汇报一下本工程的主体施工情况。

一、工程概况

1、秦皇半岛五区1#工程位于秦皇半岛山东堡路北侧, 地下3层,地上33层,1#楼地上24213.4㎡,地下2792.6㎡,筏板基础,剪力墙结构。

2、建设单位:秦皇岛金屋房地产开发集团有限公司【质检站验收总结】

3、设计单位:秦皇岛永生建设工程咨询有限公司

4、监理单位:秦皇岛秦星工程项目管理有限公司

5、勘察单位:秦皇岛市建筑设计院

6、施工单位:秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司

7.合同工期:开工日期为2012年11月15日;竣工日期为 2015年12月15日。【质检站验收总结】

8.质量要求:工程质量等级为合格,争创“安济杯”。

二、施工依据及执行标准

【质检站验收总结】

施工图纸、设计变更、国家现行施工质量验收规范、05J标准图集、公司预防措施。

三、施工过程管理情况

在施工中,我们严格按照图纸、规范施工,按公司程序文件、管理手册及管理规定进行管理,本工程的施工过程管理有序,各方面落实到位、效果较好。

1、施工准备阶段,由技术处、分公司技术科、项目部技术人员、设计、监理、建设单位代表进行了认真的图纸会审,项目部根据技术及管理文件,编制了具有针对性的施工组织设计,为施工的顺利进行提供了有效的技术保障。材料、设备投入满足施工要求。

2、材料的检验试验控制:

根据工程所需材料的种类、数量、项目部编制了试验计划,根据试验计划和施工进度,进行检验。所有材料做到先检验后使用,检验不合格不能使用在工程上。本工程所有原材料及半成品均为合格产品,钢筋、焊接试件、直螺纹【质检站验收总结】

接头、水泥、砼试块、砂浆试块、轻集料砼砌块、防水材料等均进行了见证检验且检验合格,保证了工程质量。

【质检站验收总结】

3、施工过程质量控制:

在施工过程中,我们严格执行“三检制”、“交底制”,落实总公司的各项预防措施,做到了在施工前有交底,施工过程中有检查、指导,施工后有验收,验收后有记录、评定。项目部质量管理人员做到有施工即有检查,对施工过程进行全程监督,并针对总公司、建设单位、监理提出的不足及时进行了整改,保证了工程质量。

4、预防质量通病措施:

A、主体剪力墙工程在模板上加大投入,采用多层木模板,有效地控制了结构断面尺寸,保证梁墙、板墙节点清晰、美观。

B、钢筋工程严格按照施工验收规范、公司的预防措施进行质量控制,梁上部角筋与箍筋采用兜扣绑扎,确保梁上部筋与箍筋绑扎牢固,防止主筋下沉;楼板钢筋绑扎前,选用Ф20的钢筋马凳将梁上部钢筋垫至设计标高,保证梁主筋及板筋标高准确;框架柱主筋在砼浇筑前采用定位套固定,确保主筋间距均匀;板上部筋与分布筋采用点焊固定,保证板上部筋的位置及间距。

C、楼板砼浇筑前,在楼板钢筋上焊接与楼板厚度相同的短钢筋控制砼浇注标高,有效地保证楼板厚度,主要行人通道搭设马道,防止踩坏已绑扎的成品钢筋。板砼二次振捣完后,随搓麻找平随即用薄塑料布覆盖表面,减少水分蒸发,使砼在早期强度增长时,不至因为缺少水份而收缩,产生裂缝。

D、轻集料砼砌块、页岩多孔砖砌筑前,对进场材料严格检查、验收,砌完后用原浆勾缝,保证灰缝平直、饱满、美观。

E、为预防楼板裂缝,砼楼板施工采取隔层拆模,加强养护措施,防止楼板承载过早,有效杜绝了楼板的裂缝。

5、加强施工成品、半成品的管理工作:

项目部制定了施工成品、半成品的防护方案,并对项目部相关人员进行专门的防护交底,使钢筋、砼、模板等工程成品、半成品保护得到有效控制。

6、施工资料管理:

项目部设有专职资料员,严格按照河北省工程建设标准的要求进行施工技术资料收集整理,资料做到齐全完整,真实有效。

四、施工质量评定情况

主体分部1项,子分部共2项,分项工程共10项,检验批共470项。

本工程质量符合国家的法律法规和强制性标准的要求,符合设计图纸和质量验收规范的要求,主体分部中各分项工程质量验收合格,管理资料、质量控制资料、安全和功能检测资料完整齐全,结构实体检测合格,观感质量评价较好,主体分部自评合格。请各位领导给与核验。

以上汇报中如有不足之处,请各位领导多提宝贵意见,以便我们在下步工作中加以改进和提高,达到业主、监理、公司三满意。

最后我代表项目部全体成员,对各级领导的关怀、指导、大力支持和帮助,表示衷心的感谢!

秦皇岛海三建设工程发展股份有限公司

秦皇半岛五区工程项目部

2014年6月19日

质监站验收报告
质检站验收总结(三)

监督编号:

工程质量监督报告

【质检站验收总结】

工程名称: 监督机构: 报告日期:

基 本 情 况

建设工程质量监督情况

验收报告范文
质检站验收总结(四)

[篇一:验收申请报告范文]

一、工程完成情况:

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于2009年11月15开工建设,2011年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了<工程质量检验评定报告>,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。验收报告范文

综上所述,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。

二、该项目工程完成简况:

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)齐全,符合要求。

5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成:

按照建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定>的要求和<云南省住宅工程质量分户验收管理规定>,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××-××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况:

该工程按照云南省建设厅云建建[20xx]287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了<住宅工程质量分户验收记录>和<住宅工程质量分户验收检查记录>。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

六、工程总体评价:

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人:××

××有限公司(章)

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《质检站验收总结》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:质检站验收申请 质检站验收资料清单