年度继电保护工作总结
继电保护工作总结 第一篇

宁夏发电集团六盘山热电厂 年度继电保护工作总结

批 准:

审 核:

编 制:生产技术部

宁夏六盘山热电厂生产技术部

二〇一三年一月六日 2012

宁夏发电集团六盘山热电厂

2013年度继电保护工作总结

2013年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制中心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下,按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求,做了大量艰苦细致的工作,全面完成了2013年继电保护各项计划、反措整改任务等,进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平。现对六盘山热电厂2013年度继电保护工作进行总结。

一、继电保护动作情况

六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启备变保护为南京南自公司厂生产的DGT 801型微机型保护装臵,发电机励磁系统为ABB公司的UN 5000型微机励磁调节系统,线路保护分别采用南京南瑞的RCS-931BM保护与北京四方的CSC 103C型微机保护,母线保护装臵为深圳南瑞公司的BP-2C型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为RCS-921A保护装臵。目前全厂保护装臵均投入正常。继电保护投入率为100%,自动装臵投入率为100%。故障录波完好率为100%,继电保护定检完成率为100%。

2013年我厂继电保护设备动作次数为0次,误动0次,正确动作率100%。

二、继电保护管理工作:

2013年度,我厂坚持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隐患等工作,目的在于提高我厂继电保护专业管理工作的水平,在全体专业人员的共同努力下,我们完成了如下工

作:

1、结合现场实际,针对机组检修中技改、换型的设备,修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料,保证了设备管理资料的科学化、精细化、标准化。

2、对全厂所有电气设备使用的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查,保证了生产现场设备使用定值与定值通知单完全统一。

3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新,保证了生产现场实际和基础资料完全一致。

4、修订并加强了保护及二次设备故障和缺陷管理力度,从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度。

5、为确保我厂保护装臵定值整定可靠,录入装臵准确,本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算,并对装臵现运行定值进行核对。

三、保护装臵的检验情况

继电保护装臵的检验工作是提高保护设备健康水平的重要手段,我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则。厂部设立有继电保护试验室,按照规程要求配备了必须的试验仪器仪表,具备了开展各项检验项目的能力。在装臵检验管理方面,将检验工作纳入到继电保护技术监督管理的范畴中,每年年初根据保护检验规程、检修安排、运行情况、反措计划等制定详细的校验计划,明确校验时间与项目,并随技术监督年度工作计划下发。

我厂双机自投运以来,已对全厂所有继电保护设备全部进行了一次全

面校验,无漏检及未检的保护设备。通过检验工作发现了不少保护装臵存在的问题,并及时进行了处理,对保护装臵的可靠性起到了应有的作用。

四、设备检修管理工作

2013年,我厂继电保护专业人员结合我厂机组检修机会以及春、秋季安全检查计划安排对生产现场设备进行全面治理和综合校验。对于检修中发现影响设备安全稳定运行的重大隐患组织专业力量及时进行了处理,完成#2机组标准化A级检修一次,一般性设备保护定检69台/套,完成一般性设备缺陷消除196项,截至目前,全部处理正常,全厂无带缺陷、带隐患运行的继电保护设备,全厂保护投入率、正确动作率全部达到100%。

主要开展工作如下:

1、根据区调保护处的的统一要求,利用机组检修机会,分别对#1、#2机组、起备变、330kV升压站各断路器CT端子箱进行检查,对于部分户外CT端子箱中引接直接地网的接地电缆线径不够100mm²缺陷,现已制定整改计划,按照检修安排,将整改情况反馈至保护处。

2、高质量按期完成六盘山热电厂#2机组标准化A级检修工作,检修后继电保护设备验收优良率全部达到100%;

3、利用#2机组A级检修机会对#2发变组保护进行了全检,完成了同期、厂用快切设备的综合校验,完成了#1、#2机组6kV厂用系统综保装臵的综合校验,规范了设备检定周期,确保了设备可靠投运。

4、利用双机检修机会,对机组厂用380V系统辅机保护进行了全面检查,对检查中发现的问题,及时进行处理,杜绝保护装臵误动的隐患;

5、利用#2机组的A级检修机会,完成了#2机组备用直流充电机接入主厂

房直流系统的工作,加装后设备运行正常,各项试验合格。

6、联系发变组故障录波器厂家对我厂发变组故障录波器进行了程序升级和硬件更新工作,通过改造和升级,装臵消除了GPS对时偏差、装臵运行中死机等缺陷,确保了装臵的可靠投运。

五、继电保护培训工作:

从人员培训方面,继电保护专业班组有意识的安排班组年青技术骨干力量承担大型保护定检及检修工作,让老师傅从安全及技术方面进行指导把关。真正把培训工作的基础与青工个人工作实际相结合,使得检修队伍整体技术素质有了坚实的落脚点,也有了一个相对可靠、可行的培训工作平台。这样既激发了年轻人的积极性,也保证了设备检修质量,同时也给年轻人创造了施展自己才能的空间舞台。也给班组创建学习型班组提供了良好的依据和基础。

检修班组在2013全年共组织外出培训10人次,技术讲课及现场培训40次,技术问答40道,现场考问90次、二次图纸绘制26篇,通过多方位、多形式的培训使班组成员技术水平得到了很大的改善,通过两台机组现场的维护消缺和机组A级检修工作,使班组成员的现场检修技术水平有了很大程度的提升,为班组今后教育培训及现场消缺打下了良好的基础。

六、继电保护目前面临的主要问题:

1、继电保护专业管理设备点多面广,且专业人员相对匮乏,具有成熟经验的人员岗位变动较快,骨干技术力量的不足,所以在应对目前较多的检修任务时,检修人员还存在设备检修、管理不到位的实际问题,需要继续加强技术培训力度,为检修队伍补充新鲜血液。

电力系统继电保护工作总结
继电保护工作总结 第二篇

时光飞逝,岁月如梭,眨眼间大学毕业一年有余。在这期间,我在山东魏桥铝电有限公司从事电厂继电保护的工作。在这一年里,我在公司正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和强烈的求真精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为电厂正常运行及设备维修做出自己的贡献,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,有待提高和改进。现将一年来的具体工作情况总结如下:

一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己

我在校所学习的专业是电力系统继电保护与自动化专业,因此毕业以后就分配到电厂电气检修车间继保班。刚进入车间我虚心向老师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修改保护定值、查找二次回路、校验简单保护的检修工作。

二、工作内容

我的工作内容大致分为二次设备检修和培训工作

二次设备检修工作:

1、继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确。2、二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。3、图纸齐全正确与现场实际相符。4控制和保护盘面整洁、标志完整。6、每年一次预防性试验

培训工作:

1、搜集近一周的工作内容及相关资料,整理编辑。2、组织车间人员展开培训工作。3、监督各个班组的培训进行情况,及对班组学习情况进行抽查。

三、经验体会

1、 塌实刻苦提高专业技能

作为一名技术人员,专业技术水平是根本。搞技术是学无止境的,还要发扬吃苦耐劳的精神。不光要学习书本上的理论知识,还要联系实际,在实际中不断摸索、不断积累。同时,也要虚心求教,掌握各种相关专业知识。

1、努力钻研提高学习能力

对于刚从事电力工作的我来说,面对的一切都是崭新而富有挑战的。因此需要充实自己,我经常用业余时间,看些与电力系统相关的书籍,或者上网查一些继电保护方面的资料及前辈们的经验心得。而运用这些专业知识到工作中才是最重要的,否则就是“纸上谈兵”了,我在这方面还做得不够,还需加大力度。 重视思考,有时遇到同一个问题,有的人处理得恰当,而有些人就处理得草率。作为一名缜密者,就要养成勤思考的习惯,以至能处理复杂的电力故障问题。 同时经常性的与同事进行沟通,积极谈论,总结工作心得。

四、存在不足与今后打算

1、 工作中有时有点粗心、不够细致 ;2、 在专业技术上钻研不够;3、 组织管理力度不够;

针对上述问题,在今后的工作中要克服粗心、加强专业技术、技能的学习力争更大的进步,同时还要加强将所学到的专业知识运用到工作中去,把工作做得更上一个台阶。

“金无足赤,人无完人”。一年的工作,有成绩也有不足,有欢乐也有苦涩,但收获却是主题。虽没做惊天动地的大事,却在一件件小事中体现出了工作的意义和人生的价值。为了锻炼自我、成长成材。在今后的工作中,我会更加勤奋工作,不断完善自己,提高自己,并在实践中臻于成熟。

继电保护专业技术工作总结
继电保护工作总结 第三篇

个人专业技术总结

2013年10月

专业技术工作总结

---

我2008年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于2009年底获得电力工程助理工程师职称。

自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。

走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简要总结如下:

一、思想方面 我以主人翁的意识,时刻关注 电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。

【继电保护工作总结】

我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。

二、 岗位职责 2008年7月至今,我作为 电厂继电保护的一名检修员工,负责所在班组的物资材料管理。2012年初,经过自己的努力,我被任命继电保护检修组长。我自己及工作小组负责检修维护的设备主要有:#1、#3机组的高低压厂用电保护装置及控制回路;#2、#4机组发变组保护装置及励磁控制系统;#5机组发变组保护及低压动力保护装置及控制系统;#6机组励磁控制系统及高压厂用电保护装置及控制系统;220kV西平I线保护装置及二次回路、西北线保护装置及二次回路、西柳线保护装置及二次回路、西正II线保护装置及二次回路、220kV II母线母差保护装置及二次回路、220kV2312、2311、2331、2332、2333、2351、2352、2353、2363断路器及短引线保护装置及二次回路;500kV高压电抗器保护装置及二次回路、柏集I线保护装置及二

次回路、500kV II母线母差保护装置及二次回路、500kV5011、5012、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂AVC系统、GPS时钟系统、厂用电监控系统总站;

在工作的这几年中,每次设备检修都认真贯彻执行公司关于安全生产、标准化作业、班组精细化管理及精神文明建设等方面的方针政策。牢固树立“安全第一”的意识,始终把安全放在各项工作的第一位;不断完善规范变电检修施工的标准化作业指导书文本,严格按照指导书内容逐项实施,在实践中积累宝贵工作经验。每次检修都能按时优质的完成检修任务,保证机组及电网设备的可靠投运。在日常消缺中,严禁违章作业,没有因为消缺造成的电网事故。

四、 具体工作及工作收获 我重点介绍一下前几年工作中的重大改造工程 2011年我参与了#2机组给粉电源控制回路改造。改造的原因是热控联锁的投入速度太慢,会导致备用电源投入时给粉机掉闸。将联锁回路改造由电气联锁实现就可以解决这个问题。通过这个工作,我学习到热工控制与电气控制的区别,并完全掌握了给粉电源回路的设计及维护技能。

2012年在#1机组控制系统改造中我负责低压动力系统电气回路改造。在这次改造中,机组低压动力及开关全部实现了远控及远方监视。大大降低了运行值班员的工作效率。经过这次改造,我完全掌握了发电机组低压厂用电的回路特点及检修维护方法,提高了独立处理缺陷及独立负责检修改造项目的能力。这是我第一次独立的负责重大的技术改造项目,受益匪浅。

2013年9月我负责我厂220kV西柳线保护更换升级工程(保护I更换为南瑞继保的RCS931GMV,保护I更换为许继电气的WXH803A)。通过比对设计院的设计图纸及现场实际情况,编写了西柳线保护更换方案及技术措施。在具体的工作中,协调工作组各个成员合理安排,保证了西柳线的按计划投运。经过这次改造,我对线路保护及断路器保护回路认识由原来单纯依靠图纸的检修维护提升到设计施工改造的深度。

2013年10月我负责#2机组的励磁调节器及可控整流柜更换升级工程。在这个工作中,在其他组员的协助下,全面设计了励磁调节器的外控制回路及信号反馈回路。初次涉及励磁系统改造,我谦虚认真的向老师傅求学,同时不厌其烦的去现场核对原有回路编号及实际接线情况。最终经过大家的共同努力,

完成了#2机组励磁控制系统改造,保证机组按时投运,大大降低了励磁系统的缺陷发生率。经过这次改造,大大加深了我对励磁控制系统的全面认识。

2013年10月我又负责220kV升压站2331、2332断路器保护及短引线保护升级改造工程。由于此次施工不更换保护柜,只替换保护柜内的保护装置及配件,同时还需要与线路保护装置衔接。经过多次实地勘查编写了保护更换的方案及措施。与老回路图纸及线路保护图纸相比较后,设计了新的断路器保护柜图纸。施工中,由于同时更换两个开关的保护,经过大家的合理协调,在很紧张的工期内完成了改造工程并保证一次投运成功。此次改造中,我深刻的体会到写作配合的作用,一共团队有带头人,但是还需要有好的队员。经过这次改造,我独立负责项目的能力进一步得到了加强。对保护原理的理解更加全面深入。

2013年5月我厂AVC系统增加备机,进行升级改造。实现了双平面,双主机,配合厂家编写了升级方案跟施工措施。AVC系统是个缺陷频发点,通过升级改造,可以大大提高AVC系统远方控制率以及调节合格率。对AVC系统日常的缺陷比如,网络不通、死机等能够单独处理。

五、 技术总结 在工作的这几年中,完成了所负责设备的大小修任务。其中有发变组保护,变压器保护,高压动力保护,低压动力保护,励磁控制系统,线路保护,断路器保护,AVC系统等。已经熟悉这些设备的性能配置及其维护方法,能独立负责以上设备的检修维护。经过设备改造升级工程,我熟悉并掌握了作为项目负责人需要具有能力。

工作这六年来,无论从专业技术上,还是从政治思想上以及班组协调上我都有了长足的进步。从一个初出茅庐的学生,转变成为一个合格的电力系统工作者,中间有成绩也有波折。不管以前做的多好,我都不应该骄傲自满。在以后的工作中我会继续谦虚谨慎,争取在未来的一段时间内使得自己的专业技术水平再上一个台阶。

继电保护年度工作总结
继电保护工作总结 第四篇

篇一:年度继电保护工作总结

宁夏发电集团六盘山热电厂 年度继电保护工作总结

批 准:

审 核:

编 制:生产技术部

宁夏六盘山热电厂生产技术部

二〇一三年一月六日 2012宁夏发电集团六盘山热电厂

2013年度继电保护工作总结

2013年我厂继电保护工作在宁夏电力调度控制中心、宁夏发电集团公司领导的高度重视与正确领导下,按照宁夏电网继电保护工作管理标准的要求,做了大量艰苦细致的工作,全面完成了2013年继电保护各项计划、反措整改任务等,进一步提高了我厂继电保护设备的的健康水平。现对六盘山热电厂2013年度继电保护工作进行总结。

一、继电保护动作情况

六盘山热电厂继电保护情况简介:我厂主电气设备配臵情况为:发变组保护、启备变保护为南京南自公司厂生产的dgt 801型微机型保护装臵,发电机励磁系统为abb公司的un 5000型微机励磁调节系统,线路保护分别采用南京南瑞的rcs-931bm保护与北京四方的csc 103c型微机保护,母线保护装臵为深圳南瑞公司的bp-2c型母线保护装臵、断路器辅助保护配臵为rcs-921a保护装臵。目前全厂保护装臵均投入正常。继电保护投入率为100%,自动装臵投入率为100%。故障录波完好率为100%,继电保护定检完成率为100%。

2013年我厂继电保护设备动作次数为0次,误动0次,正确动作率100%。

二、继电保护管理工作:

2013年度,我厂坚持结合国家、行业、宁夏电网对继电保护工作的各项管理规定开展技术监督和自查隐患等工作,目的在于提高我厂继电保护专业管理工作的水平,在全体专业人员的共同努力下,我们完成了如下工作:

1、结合现场实际,针对机组检修中技改、换型的设备,修订了继电保护管理设备的台账、检修记录、运行记录等基础设备管理资料,保证了设备管理资料的科学化、精细化、标准化。

2、对全厂所有电气设备使用的定值、参数、保护装臵软件版本等主要数据全部进行了校核、检查,保证了生产现场设备使用定值与定值通知单完全统一。

3、积极对技改、换型、新增继电保护设备的图纸、记录、台账等及时进行更新,保证了生产现场实际和基础资料完全一致。

4、修订并加强了保护及二次设备故障和缺陷管理力度,从制度和人员上保证了消缺工作的及时性和准确度。

5、为确保我厂保护装臵定值整定可靠,录入装臵准确,本年度安排继电保护人员进行了厂用系统保护定值校核复算,并对装臵现运行定值进行核对。

三、保护装臵的检验情况

继电保护装臵的检验工作是提高保护设备健康水平的重要手段,我厂在对继电保护检验工作坚持全面、有效、可靠的原则。厂部设立有继电保护试验室,按照规程要求配备了必须的试验仪器仪表,具备了开展各项检验项目的能力。在装臵检验管理方面,将检验工作纳入到继电保护技术监督管理的范畴中,每年年初根据保护检验规程、检修安排、运行情况、反措计划等制定详细的校验计划,明确校验时间与项目,并随技术监督年度工作计划下发。

我厂双机自投运以来,已对全厂所有继电保护设备全部进行了一次全面校验,无漏检及未检的保护设备。通过检验工作发现了不少保护装臵存在的问题,并及时进行了处理,对保护装臵的可靠性起到了应有的作用。

四、设备检修管理工作

2013年,我厂继电保护专业人员结合我厂机组检修机会以及春、秋季安全检查计划安排对生产现场设备进行全面治理和综合校验。对于检修中发现影响设备安全稳定运行的重大隐患组织专业力量及时进行了处理,完成#2机组标准化a级检修一次,一般性设备保护定检69台/套,完成一般性设备缺陷消除196项,截至目前,全部处理正常,全厂无带缺陷、带隐患运行的继电保护设备,全厂保护投入率、正确动作率全部达到100%。

主要开展工作如下:

1、根据区调保护处的的统一要求,利用机组检修机会,分别对#1、#2机组、起备变、330kv升压站各断路器ct端子箱进行检查,对于部分户外ct端子箱中引接直接地网的接地电缆线径不够100mm2缺陷,现已制定整改计划,按照检修安排,将整改情况反馈至保护处。

2、高质量按期完成六盘山热电厂#2机组标准化a级检修工作,检修后继电保护设备验收优良率全部达到100%;

3、利用#2机组a级检修机会对#2发变组保护进行了全检,完成了同期、厂用快切设备的综合校验,完成了#1、#2机组6kv厂用系统综保装臵的综合校验,规范了设备检定周期,确保了设备可靠投运。

4、利用双机检修机会,对机组厂用380v系统辅机保护进行了全面检查,对检查中发现的问题,及时进行处理,杜绝保护装臵误动的隐患;

5、利用#2机组的a级检修机会,完成了#2机组备用直流充电机接入主厂房直流系统的工作,加装后设备运行正常,各项试验合格。

6、联系发变组故障录波器厂家对我厂发变组故障录波器进行了程序升级和硬件更新工作,通过改造和升级,装臵消除了gps对时偏差、装臵运行中死机等缺陷,确保了装臵的可靠投运。

五、继电保护培训工作:

从人员培训方面,继电保护专业班组有意识的安排班组年青技术骨干力量承担大型保护定检及检修工作,让老师傅从安全及技术方面进行指导把关。真正把培训工作的基础与青工个人工作实际相结合,使得检修队伍整体技术素质有了坚实的落脚点,也有了一个相对可靠、可行的培训工作平台。这样既激发了年轻人的积极性,也保证了设备检修质量,同时也给年轻人创造了施展自己才能的空间舞台。也给班组创建学习型班组提供了良好的依据和基础。 检修班组在2013全年共组织外出培训10人次,技术讲课及现场培训40次,技术问答40道,现场考问90次、二次图纸绘制26篇,通过多方位、多形式的培训使班组成员技术水平得到了很大的改善,通过两台机组现场的维护消缺和机组a级检修工作,使班组成员的现场检修技术水平有了很大程度的提升,为班组今后教育培训及现场消缺打下了良好的基础。

六、继电保护目前面临的主要问题:

1、继电保护专业管理设备点多面广,且专业人员相对匮乏,具有成熟经验的人员岗位变动较快,骨干技术力量的不足,所以在应对目前较多的检修任务时,检修人员还存在设备检修、管理不到位的实际问题,需要继续加强技术培训力度,为检修队伍补充新鲜血液。篇二:继电保护工作总结

继电保护专业2005年上半年工作总结

2005年的上半年就要过去了,广大继电保护专业人员在局领导的大力支持和亲切关怀下,兢兢业业、无私奉献,克服重重困难,圆满完成了各项工作任务。上半年,全区继电保护正确动作率均保持了较高的水平,二次设备定期检验工作和缺陷消除工作均达到了年初制定的安全生产责任书的要求,技改工程也能够按期高质量完成。对于在工作中发现的有关继电保护和自动装置的问题和隐患,能够认真对待,及时解决,保证了电网的安全、稳定、可靠运行。

一、2005年上半年主要工作回顾:

1、继电保护和自动装置的定期检验工作

继电保护和自动装置的稳定运行是电网安全运行的保障,对继电保护和自动装置的定期检验是保证装置正常运行的得力措施,全体继电保护工作人员为此付出了辛勤的努力,并取得了显著成效。上半年,包括年度预试工作在内,共对170套继电保护和自动装置进行了检验,检验过程严格遵守部颁规程和检验条例,对继电保护中的每一元件、每一回路都逐项检验,认真细致,不留死角。检验完毕后,及时撰写检验报告,报告格式详细齐全、内容清晰明了、审查无漏项。对于在检验工作中发现的问题,及时进行了整改。 例1:3月14日,在220kv崔搂变电站进行110kv线路的定检工作,在给保护装置断掉操作电源再给上后,出现控制回路断线情况。110kv线路保护操作装置采用许继四方公司生产的scx-11j型三相操作箱,经过认真审阅图纸,发现为操作回路中压力闭锁常开接点1yjj损坏,不能闭合所致, 1yjj的打开使得装置的负电源无法到达跳合闸线圈,构不成闭合回路,出现了控制回路断线。在这次定检工作中,共发现8个110kv线路间隔的操作箱存在这个问题,全部予以更正。

例2: 6月14日,在220kv梁庙变检验梁110kv母差保护时,检验人员通过监测压板电位变化,发现母差保护动作后,母联开关不出口跳闸,经进一步检查,发现母联出口继电器(mcj)的串联电阻损坏, 该电阻损坏后,母联继电器mcj无法励磁,母联出口继电器(mlj)不动作,其接点不闭合,导致母联开关不跳闸,更换mcj串联电阻后正常。

例3: 4月27日,在220kv梁庙变进行220kv线路i、ii裕梁的定检工作,在检查二次回路时,发现开关机构中用于非全相保护的接触器,由于二次接线拆除不全,存在寄生回路,容易误动,导致开关误跳闸。考虑到实际采用的为微机保护装置中的非全相保护,开关机构中的非全相保护已经弃置不用,因此,将机构中用于非全相保护的二次接线全部拆掉,排除了寄生回路造成的干扰,保证了开关的正确动作。

2、日常缺陷处理工作

设备维护是检修部门的工作重点,设备维护水平的高低直接关系到电网安全可靠运行的程度,各级领导对消缺工作都十分重视。在缺陷消除工作中,本着“一类缺陷不过天,二类缺陷不过月,三类缺陷不过季”的方针,不管白天夜晚、刮风下雨,缺陷就是命令,出现紧急情况时都能及时到达现场,排除了一个个危及电网安全的隐患和险情。凭着高度的责任心和高超的技术水平,有力的保障了变电设备的正常运行,也充分体现了我局继电保护队伍的整体水平和工作作风。

例如,自今年4月份以来,220kv崔健线光纤通道频繁报出“通道异常”信号,保护人员在处理时通过自环式检测法,发现崔健1光纤接口装置有问题,联系厂家进行更换,更换后正常。十多天后,该装置又出现异常,崔健1光纤接口装置频繁闪烁告警,经查为光纤盒有问题,更换光纤盒,重新对光纤进行熔接后通道恢复正常。

3、技术改造工程

按照省公司调度中心的要求,完成了220kvzg变220kv母线保护的更换工作。进一步提高了保护装置的微机化率。

二、2005年下半年工作安排:

1、按照年度定检计划的要求,认真进行保护装置定期检验工作。

按照年初制定的“2005年度继电保护和自动装置定检工作计划”认真进行下半年的装置定期检验工作,定检工作的开展应避免与渡夏期间抗旱保电工作相冲突,合理安排定检时间,保证设备该检必检的同时,最大限度的保证供电负荷。

2、千方百计做好设备维护工作,不准因为设备缺陷影响供电负荷。

我们的电网网架相对薄弱,输配电装备水平、设备可靠性以及自动化程度等方面相对落后,电网运行的外部环境较差,电网故障的机率相对也较大,要避免大面积停电事故和电网瓦解事故的发生,必须千方百计做好缺陷消除工作,争取设备缺陷能够按期消除,消缺率达到100%,使保护装置和自动设备处于良好的运行状态。

3、认真落实“五查”、“六复核”工作,加大反措执行力度。

认真进行继电保护专业的“五查”、“六复核”工作,加强专业技术管理,并形成常效机制,对发现的问题及时制定有效的整改措施。具体的说,在一个保护班组内,由工作负责人牵头,成立专门工作小组,对所辖变电站内的装置进行认真细致的检查,对自查中的发现的问题能举一反三,制订整改措施和计划,认真整改。

进一步贯彻落实《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》,加大反措执行力度。目前,我局在反措执行方面,还有潜力可挖。例如:反措中要求220kv主变保护应实行双重化配置,而截止2004年底,我局共有220kv变电站5座,主变8台,两台为双配(cl变崔#1变、jk变健#1变),其余均不满足二十五项反措要求。再如:反措中要求母线保护、主变保护作用于断路器双跳闸线圈,而我局220kv变电站母线保护均为单配置,220kv开关机构均为双线圈,双操作回路。商222开关为双跳闸线圈的sf6开关,但其保护为许继早期电磁式保护,单操作回路,亦无法实现双跳。

问题的解决需要各个部门之间的沟通和协作,我们要做的是,针对我局目前的反措执行情况,制定切实可行的年度、月度反措实施计划,认真执行,逐月考核,同时,严格执行上级部门要求完成的反措工作。

4、图纸管理的微机化。

图纸是继电保护人员必不可少的技术资料,缺少图纸或图实不符会严重影响继电保护人员的工作质量,进而给电网稳定运行带来隐患。但随着新设备的不断投运和老设备的更新改造,难免会或多或少的存在着图纸不符的现象。因此,要对管辖范围内的图纸进行及时整理、绘制和补充。为了提高工作效率减轻劳动强度、图纸管理必须实现微机化,按照局里的要求,争取在2005年底实现5座220kv变电站的图纸微机化工作。

5、完成##电网内各变电站的备自投新装工作,切实增强供电可靠率。

按照省公司对电网备自投装置要求,根据##电网的实际情况,针对220kv变电站和110kv变电站,分别制定切实可行的备投方案。对于220kv变电站,全站失压后,由110kv侧备用电源恢复对220kv变电站110kv母线供电。对于110kv变电站,工作电源开关跳闸后,由备用电源恢复对110kv变电站全站供电。下半年,完成220kv##变、zg变、cl变、jk变,110kv西郊变、宁陵变、董店变、王集变的备自投装置安装工作。

6、加强专业队伍建设,培养综合性技术人才。

加强技术培训工作,培训方式应灵活多样,培训内容应涉及到通讯、计算机网络等专业,培训的方向是培养综合性技术人才。在专业队伍建设方面,在保持相对稳定的基础上,坚持踏实、勤奋、严肃、认真的专业作风,营造团结协作的工作氛围,走可持续发展的道路。目前,继电保护专业队伍具有较高的水平,今后要在管理创新、业务流程再造,人力资源优化方面有所突破。

总之,在下半年的工作中,要进一步加强图纸定值、设备台帐、检验报告等的管理,更充分的使用〈〈继电保护综合信息管理系统〉〉,完善各种专业档案,完善继电保护各项制度,完善各种继电保护运行、检验规程。一方面努力更新专业技术知识跟上电网发展的步伐,另一方面积极探索新形式下的继电保护管理工作,最终使继电保护装置正确动作率保持在较高水平,构筑可靠的保证电网安全的第一道防线。篇三:继电保护中级职称专业技术总结 专业技术工作总结

一、个人简介

我叫xxx,xxx年至xxx年在郑州大学学习电力系统及自动化专业,xxx年7月参加工作,在变电工程公司调试公司从事继电保护调试工作,xxx年-xxx年,担任变电广东项目部项目总工,xxx年xx月任调试公司副经理。

近几年来,主要负责的有20多项变电工程项目继电保护调试及项目技术管理工作,并在变电

站工程电气安装的工作实践中,对变电工程的专业知识、专业方向有了更深入的理解和掌握,在日常工作中感觉到专业理论基础发挥了坚实有力的作用;通过对变电工程的施工技术准备、编制装材计划、编制施工组织设计及施工技术方案、检修作业指导书等,使我进一步熟悉和了解变电工程有关的技术标准、规程规范、相关的法律法规、技术政策;认真钻研新规程、新标准的修订,及时掌握专业技术的最新动态和要求,对变电工程施工技术管理提供有力的帮助;工作之余,坚持计算机技术和一、二次施工及标准化检修的理论学习,在施工实践中积极应用,使自己的综合能力取得长足的进步;多年来的施工技术实践,对自己的继电保护专业素质、组织协调、分析判断等综合能力都得到了有力锻炼和坚实的提高。

二、三年来主要参建工程

(1)我作为变电工程项目专业技术负责,到目前为止参加并完成了220kvxx变电站、220kvxx变电站、220kvxx变电站、220kvxx变电站、1000kvxxx工程、500kvxx变电站扩建工程、220kvxx变电站工程、220kvxx变电站改造工程等多个项目。以上每一工程在质量上均满足设计要求,未发生任何安全责任事故,按时或提前完成任务,并达标投产送电一次成功,特别是1000kv特高压南阳开关站工程获得国家优质工程金奖。施工质量和施工技术水平等许多方面收到了诸多业主的一致好评。

(2)共参加了以下变电站工程的年度集中检修;

参加了国网运行惠州鹅城换流站的2010年、2011年的年度检修,并担任技术总负责;参与1000kv南阳特高压变电站的全部两次年度检修,并担任保护专责专责工程师;参与国网运行灵宝换流站的多次年度检修,并担任保护专业专责工程师。

(3)参加编制了变电工程“标准化”检修作业指导书;

《2010年南阳开关站年度检修作业指导书》《2010年灵宝换流站年度检修检修作业指导书》、、《2010年惠州换流站年度检修检修作业指导书》《2011年惠州换流站年度检修检修作业指导、

书》。

三、勤于钻研,解决施工技术难题

三年来,无论是作为变电站工程的项目专业技术负责人,还是作为变电站工程的项目总技术负责人,我都是在技术上严格要求自己,力争每一项工作都做的精益求精。我所参与过的工程全部都是顺利地投入运行,没有发生任何重大安全、质量事故。

在日常的施工中,积极钻研专业技术的同时也积累了丰富难得的宝贵经验。一分耕耘,一分收获,我参加的1000kv特高压南阳开关站工程被评为为“国家优质工程金奖”工程。这些既是对我以前工作的肯定,也是对以后工作的一种鞭策,我以后一定会更加强化在专业知识方面的优势,发挥自己的特长,为公司争得更高的荣誉,创造更大的效益。

四、善于总结,技术管理标准化

积极响应公司科学管理标准化。根据多年变电工程的施工经验,认真总结变电工程的各种施工技术方案、标准化检修作业指导书,这些都促进了施工技术管理标准化。使变电工程技术管理工作更科学、更规范、更到位。

五、集思广益,推广应用新技术

最近几年的变电施工过程中,运用了现代化的项目管理软件-p3e/c。我通过刻苦的学习,掌握了p3e/c的使用,利用p3软件建立的施工进度计划网络图;施工进度的控制从制定进度计划开始(制定了三级网络计划),根据施工经验、工程量、施工资源、施工能力和效率编制最科学的施工作业计划;在施工过程中由于外部条件的变化和初始施工计划编制的局限性,施工实际进度与计划进度存在差异,就定期对施工计划进行更新,进行进度、资源计划的对比、滚动调整,做到动态管理,达到保质、保量按合同工期完成检修任务的目的。六、协调组织,弘扬团队精神

在工程施工中协调、组织、沟通和指导起着举足轻重的作用,负责变电站继电保护工作以来,

电力供电局继电保护专业工作总结
继电保护工作总结 第五篇

XX供电局XXX年继保专业工作总结

一、XXX年继保专业主要完成的工作总结

1) 在XX电力试验研究院指导下完成了500kVXX变电站的全站预试定检工作,本次预试极大的锻炼了修试队伍。

2) 完成了220kVXX变电站的部分设备的定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作、220kVXX变部分设备的预试定检工作、220kVXX变全站的预试定检工作(外委送变电公司对我局的该四个220kV变电站进行了定检工作)

3)作业指导书:完成220kVXX变电站二次设备作业指导书的编写工作,并通过审核实施试验类作业指导书25份,已在220kVXX变电站预试、定检工作中使用,保障了预试、定检工作的顺利进行,其它各变电站正在编制。

4) 完成了XX变电站继电保护设备的评价工作,除两台故障录波装臵为注意状态外,其他装臵都为正常状态。

5)完成了对220kVXX变电站的35kV母线保护安装、调试、验收工作。

本年度对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变进行了全检;对220kVXX、220kVXX变部分装臵进行定检工作;顺利的完成了局制定的预试定检计划,预试定检完成率100%。

二、反措完成情况

1) 对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变共26台断路器本体三相不一致保护反措(更换满足功率要求的插件、时间继电器、并联电阻、回路中增加压板)。

2) 完成220kVXX变二次设备的二次回路反措和抗干扰措施反措。主控室二次电缆屏敝层接地反措(保护柜内接地铜排与等电位接地网间用总截面≥32mm2绝缘铜导线压接(宜采用2X16 mm2);完成了220kVXX变开关场端子箱内的接地反措(开关场端子箱内接地铜排采用总截面≥32mm2绝缘铜导线(采用2X16mm2)与主接地网焊接)。

3) 完成对500kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变19台220kV断路器操作箱反措;

4)完成对220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变、220kVXX变6台主变非电量保护实施提高抗干扰能力反措

5)完成220kVXX变220kV线路光纤通道和载波通道的保护数字接口装臵使用的直流电源相互独立

根据省公司下达的反措要求,我局拟定了2009年的反措实施计划,目前反措计划的完成率为100%

三、缺陷处理情况

今年1至11月五个变电站保护及二次回路缺陷共36项,具体为一般缺陷30次、重大缺陷4次、紧急缺陷2次,缺陷消除率100%。

1) 500kVXX变电站发生一般缺陷7次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷2次,具体为主编冷却系统故障;直流系统缺陷2次;安全自动装臵缺陷3次,为故障录波和行波测距装臵故障;重大缺陷

1次,为500kV#2主变第二套保护RCS-978CF装臵“运行”灯熄灭,“告警”灯闪亮,装臵显示黑屏。

2)220kVXX变电站一般缺陷7次,紧急缺陷1次。具体为安全自动装臵缺陷4次,为PT并列装臵、故障录波装臵故障和备自投装臵故障;线路保护缺陷2次,为光纤通道故障和控制回路断线(220kV砚文Ⅰ回线252断路器操作箱控制回路断线;SF6气压低闭锁第一跳闸线圈);电容器保护缺陷1次,为控制回路故障;其他缺陷1次,为事故照明切换箱控制35kVⅡ段配电室的事故照明继电器损坏。

3)220kVXX变电站一般缺陷5次。具体为安全自动装臵缺陷3次,为电力故障录波装臵故障和行波测距装臵故障;电容器保护缺陷2次,为3号和5号电容器控制回路故障;

4)220kVXX变电站一般缺陷5次,重大缺陷1次。具体为主变保护缺陷1次,为冷却系统故障;安全自动装臵缺陷1次,为故障录波装臵故障;线路保护缺陷3次,为线路保护定值整定错误、两侧TA变比不一致导致差流过大和光纤通道故障(220kVXXⅡ回线主二保护差动通道中断(重大缺陷));电容器保护缺陷1次,为控制回路故障。

5)220kVXX变电站一般缺陷6次、重大缺陷2次、紧急缺陷1次。具体为主变保护缺陷4次,为1号主变有载调压轻瓦斯动作,信号不能复归,220kV2号主变有载调压瓦斯继电器内有气体;其他缺陷5次,为空开开关损坏和回路故障。

从上述缺陷的分析看出安全自动装臵缺陷较多为11次;控制回路的缺陷也较多,为控制回路中合闸线圈被烧毁或接线接触不良所【继电保护工作总结】

致;主变缺陷为冷却系统故障较多

四、其他工作

1)完成XX供电局所属变电设备的基础设备参数、基础台帐,为今后的状态检修打下很好的基础;

2)按时完成安全工器具实验;

3)完善实验设备、安全工器具台帐,并按班组建设标准定点

定臵摆放;

4)每周必开展专业技术讨论;

5)每周必开展专业及安全培训;

6)制定日常的工作计划;

7) 建立完善的文件档案库。

五、存在问题

1) 修试班人员技术业务水平不能满足现在工作需求,需加强修试人员专业方面的培训。

2) 修试班备品和备件不足,制约生产应急工作。发生的缺陷因为缺乏备品和备件从而耽误了处理缺陷的时间,给安全生产工作带来了不利的影响。

六、2010年工作计划

1)加强技术培训,组织人员外出学习培训,使继保人员进一步扩宽视野、开阔思路、增长见识,提高继保人员整体素质,全方面提升继保人员技术业务水平。

2)准备好220kVXX变电站基建工程的验收、投运工作。

3)做好2010年春季安全大检查时的设备消缺工作。

4)进一步完善二次设备的台帐、技术资料,做好变电站的二次图纸与现场实际的核对工作,完善而图纸资料管理系统。

5)安排好修试班成员外出取证工作。

6)认真执行南网和省公司的反措要求,继续对现存在的问题按计划进行整改和完善。【继电保护工作总结】

7)加强二次专业人员的安全意识,认真开展危险点的分析和控制,加强作业指导书的学习和应用,规范工作流程。【继电保护工作总结】

8)加强变电运行人员对二次设备的熟悉和掌握,组织开展培训工作,提高运行人员对设备的维护使用及缺陷的判断能力。

9)进一步充实二次检修人员,提高专业技能,加强技术培训,进一步提高对设备缺陷的处理能力,在维护好变电设备的同时具备能开展二次设备定检和小型技改的能力。

2015县供电局继电保护专业工作总结
继电保护工作总结 第六篇

文章标题:县供电局继电保护专业工作总结200*年,我局继电保护专业在各级领导关心和支持下,通过继电保护人员的团结协作下,圆满地完成了全年的各项工作任务,为我局的安全生产作出了贡献。为了总结上一年的经验,在新的一年里作出更大的贡献,现我将继电保护专业一年来的工作总结如下:一、继电保护运行情况200*年,灌南县电网全部继电保护共动作13次,正确动作13次,正确动作率为100;110KV及以下系统重合闸共动作13次,正确动作13次,正确动作率为100。二、工作完成情况1、保护定校完成主变保护15套,110KV线路保护1套,35KV线路保护10套,10KV线路保护50套,10KV电容器保护10套,备自投保护5套。2、完成修订工作。3、完成修编工作。4、完成新的系统阻抗图整定计算工作。5、更换35KV开关电流互感器6台,更换35KV主变三台。6、完成十一个变电所充电装置及蓄电池的维护工作。7、完成110KV三口变35KV开关柜设备安装及装置调试工作。8、完成35KV兴庄变10KV开关柜设备安装及装置调试工作。9、完成110KV用户变—兴鑫变二次设备安装、定值整定及装置调试工作。10、完成35KV用户变—正方变二次设备设备安装、定值整定及装置调试工作。11、二次设备各种缺陷的处理。三、完成指标1、自动装置投入率为100。(要求100)2、继电保护正确动作率为100。(要求≥98)3、继电保护及自动装置校验完成率为100。(要求≥100)四、安全生产工作1、我们坚持做好星期一的安全例会,要求从安全意识入手,认真学习安全文件及事故通报等,总结以往工作经验,吸取兄弟单位的事故经验教训,并展开充分的讨论,保证安全例会的质量,不断提高自我安全意识。2、工作中,严格遵守〈〈现场工作保安规定〉〉、执行具有我局特色的工作现场危险点控制措施和继电保护安全措施票,积极履行劳动互保合同。3、认真做好春季安全大检查、迎峰渡夏安全大检查和秋季安全大检查工作,我们针对我局电力系统保护及自动装置的具体情况,结合安全性评价工作,对照《供电企业安全性评价》条款,逐一排查,针对所暴露出的缺陷,精心安排好和组织好设备的消缺工作或提出可行的解决方法,对全局各变电所的保护装置进行了认真的排查、整改,对任何微小的故障和缺陷都认真对待。4、开展了每年一次的继电保护保安规定考试,使继电保护工作人员对规程有了更深的了解。通过全体人员的范文搜网-

2015变电站工作总结
继电保护工作总结 第七篇

第1篇:变电站员工工作总结

本人于2001年6月毕业于xx电力学校,所学专业为发电厂及电力自动化。后分配至xx市供电公司,于2001年12月7日在公司人力资源部报到至今,已年满四年。通过公司组织安排进行了入局教育培训,后工区组织进行二级教育培训,在2002年3月进入电气修试工区继电保护班,在班组进行了班组教育培训,这几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现将工作总结介绍如下:

2002年期间:第一次跟随师傅参加现场实践工作,参加了110kv高崖变电站、110kv新添变电站春季检修工作;参加了新建110kvxx变电站的安装调试工作,安定变电站110kv部分采用先进gis室内一次设备,全站实现无人值班站;参加了110kv新添变电站技改工程工作,实现保护微机化改造;参加了35kv内官变电站、宁远变电站、阳坡变电站实行无人值班站的改造工作;期间,一直参加其他各变电站的消缺工作。在期间工作中逐步熟悉设备和工作程序,熟悉电业安全工作规程中有关条文;在这一年工作中,对变电站、继电保护工作有了系统地初步认识,会合理使用常用工具和专业工具,并做好维护保养工作,正确选用测量仪表、仪器,做好维护保养工作,能正确执行电力安全工作规程及继电保护有关规程,会按整定值通知单整定各种继电器,能正确执行继电保护与自动装置整定通知单中的跨线连接和连片投切等各项要求措施。

2015年期间正值“非典”:我随工区师傅及工区领导、公司领导参加了110kvxxx变电站新增#2主变、四条110kv线路保护装置、10kv线路保护、母差装置、低周减载装置、35kv和10kv母联备投装置安装调试工作,期间,现场有新旧设备并存现象,对保护知识有机会全方位认识。在工程验收阶段,xxx遇到了暴雨遭遇洪水,我施工人员在公司领导带领下冒着生命危险进行抢险工作,使电力设备完好无损,本人也受到公司表扬;参加了新建110kv洮阳变电站综自设备的安装调试工作;参加了各变电站消缺工作;在这一年中,对继电保护知识有了更进一步掌握,能进行简单的继电保护整定值计算和变比计算,能看懂控制信号、测量、以及继电保护与自动装置等二次回路图,并能熟练地按图查线,判断其回路接线的正确性,能核查继电保护装置检验报告填写的正确性和完整性,能正确执行继电保护与自动装置反事故措施内容,处理回路缺陷,对发生的一般故障能调查、分析和处理。

2015年期间:参加了xx330kv变电站的验收工作,xx330kv变电站是我公司首座330kv电压等级的变电站,使我有机会认识学习,对高电压等级更深入学习电气知识;参加了110kv高崖变电站gis室内一次设备及其二次设备的安装调试工作;在这一年中,对继电保护工作已很大程度上掌握了技术。

2015年期间:参加了110kvxx崖变电站、xx变电站、xxx变电站的旧直流系统的电池更换工作;参加了110kv渭源变电站、高崖变电站的低周减载安装调试工作;参加了110kv洮阳变电站110kv线路新增、母联保护装置安装调试及投运工作,在这工作中,我在师傅的指导下,学会了制定工作计划,学习了独立完成工程负责人应该掌握的。在这一年当中,有了独立负责一项普通工程的能力。

2015年,刚参加了110kvxx变电站、xx变电站、xx变电站的春检工作任务。在这新的一年中,努力使自己在工作中更成熟、技术更全面、思想更先进,在今年公司会议精神开展“爱心活动”、实施“平安工程”作为抓安全、保稳定的工作主线,摆在2015年各项工作的首位,这一主线使自己在这新的一年内有更突出的表现。

在这工作的几年中,我对继电保护工作应知应会、应掌握的基础知识已掌握,对继电保护工作中遇到的诸多问题,有了一定的经验知识,在以后的工作任务中,还是继续向师傅们虚心请教、刻苦钻研继电保护知识,使自己在继电保护工作岗位上发挥得更出色。

在这几年来的专业技术工作中,自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力。但是仍存在着一些不足,在今后的工作中,自己要加强学习、克服缺点,力争自己专业技术水平能够不断提高。

我作为一名xx供电公司普通电力工人、合格的继电保护专业人员,在此申请继电保护专业助理工程师任职资格,望公司职称工作小组领导审查,并希望审查通过,给予鼓励!

第2篇:变电站年终工作总结

20xx年,在公司领导正确领导和帮助下,在全体配电室值班员的共同努力下,我站始终把保证配电系统安全经济运行当作变电站管理工作的主要任务,坚持安全第一。

在具体安全工作中有如下总结:

(1)站内始终把安全工作放在第一位,放在工作的重中之重,在工作中严格执行《电业安全规程》及公司各项规章制度。

(2)经常性开展安全思想教育,提高每一个值班员对搞好安全生产思想认识,明确没有安全,体育中心各场馆就不能保证正常供电,就不能保证全运会的顺利举行。

(3)不断提高值班员技术水平,坚持从人员素质上做文章,以老带新、互教互学,能者为师,并定期开展技术培训,结合站内实际情况及全运会赛事进行反事故演习。在不足中求进步,由于采取了以上措施,站内人员业务素质得到不同程度的提高,并熟悉设备性能状况运行方式,能进行事故处理及分析,熟悉设备、熟悉性能、熟悉本岗位的规章制度,因设备先进、技术含量高,为保证设备的安全运行,经常开展现场培训。

(4)各种制度齐全,职责明确,无出现违章的现象发生,交接班制度按电业安全规定及公司的要求有序运行,未出现交班不明,交班不严,交班不准时的事件发生,劳动纪律得到加强,无脱岗漏岗,上班时配带上岗证,无出现做与工作无关的事,始终保持饱满的精神状况。

(5)设备管理做到人人有责。认真做好所属设备的巡视和消缺工作,结合配电设备负荷测量,及时调整功率因数,并在无重要赛事时,实行单电源运行,减少无功损耗,设备巡视按时进行,未出现不按时巡视、漏巡视。发生更变运行方式、负荷重、设备异常故障、天气恶劣按要求增加巡视次数,使我站的设备始终保持在良好的状态,发现异常情况,及时处理,确保供电设备安全可靠经济运行。

(6)各种记录整洁,规范完整,无出现错漏,时间不相符现象,严格执行“两票三制”。

(7)变电站安全工作按计划进行,做到检查项目到人,定完成时间,定结果和要求,防小动物措施检查每月一次对查出孔洞及时封堵,安全用具使用前必检、到期必试,严禁使用超期试验或不合格用具。

由于我站安全工作按以上内容进行,20xx年安全无事故,未发生因巡视设备不到位产生的设备事故,确保了公司安全正常供电。

变电站年度安全工作思路

为了认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保设备安全,确保变配电设备安全经济运行,保证公司安全正常供电,特制定配电室20xx年度安全工作思路。

1、明确目标、落实责任,强化安全意识,从值班员安全意识入手,强化“安全第一、预防为主”意识,开展“百日无事故”“千次操作无差错”等劳动竞赛,杜绝违章操作,全年不发生事故。

2、完善规章制度,严格执行电业安全规定及公司的各项规章制度,定期组织学习安规。

3、完善应急机制,提高事故应急处理能力,线路与设备始终作为配电室安全工作的重中之重,配电室将按照电业部门及公司的要求,强化安全管理,制定完善应急方案,加强值班员对线路和设备突发事故的应急处理能力,落实安全措施。

4、定期维保、加强巡视,确保安全稳定运行。在做好日常维保的同时,春秋两季进行停电维护保养,平常工作中加强线路与设备巡视管理,保证按时巡视到位,及时发现并排除隐患,确保设备安全正常运行。

第3篇:2015年新投产变电站年度工作总结

变电站自2015年2月16日投入运行以来,不知不觉间,已经到了岁末,在过去的一年里,我们按照公司和三水厂的统一部署,较好的完成了2015年年初制定的各项工作计划,其中包括站内各项安全工作目标以及有关安全规程的学习和培训工作,也取得了良好的效果,达到了预期的目的。现将简要情况总结如下:

一、根据自身实际,建立和健全站内各项安全规程制度

制定必要、合理、严格的规章制度,是保障变电站安全生产的有效手段。要实现电气安全就必须把全站工作人员组织起来,一切按规章制度办事,各司其职,各负其责、真正做到“安全生产,人人有责”。

变电站在投产前,班组根据值班员岗位分工的不同,分别制定了岗位职责和安全职责,确定了《变电站安全工作目标》,即:不发生生产性人身伤亡,轻伤事故;不发生电网破坏,主设备损坏事故;不发生继电保护三误事故;不发生误操作事故;不发生一般责任性设备事故或其他责任事故;不发生其他严重违章违纪。另外,我们还制定了各种安全操作规程、反事故反误操作措施、运行调度管理制度、设备管理制度、运行分析管理制度等。把人与设备的关系明确起来,做到件件工作、台台设备有人管,大到主变开关,小到锁具钥匙,时时处处有人管。变电站投产后,我们根据情况的变化,对有关规程进行了补充完善。

总之,建立健全完善的规程制度,就能把人与人、人与设备、设备与设备之间有机地组织成一个合理的整体。对于防止各类事故的发生,保障人身安全及设备安全奠定坚实的基础。

二、重视业务培训,努力提高班员业务素质

在当今科学技术飞速发展的时代,人员的素质是非常关键的,要培养一支高素质的队伍,抓好培训工作非常重要。运行班根据上级厂长的要求,配合站技术室制定了详细的培训计划,全年分四个季度逐步开展。

第一季度,我们重点的学习了调度规程,使大家掌握了有关系统设备的运行管理和事故处理的有关知识;同时,由于我们站是新投入运行的,人员素质和设备情况还不掌握,所以我们把业务学习的重点放在对站内新设备的学习上,使大家能够了解、掌握,达到会使、会用,掌握其运行、维护、操作方法和注意事项。

第二季度,我们系统的学习了安全生产工作规程。使大家认识到安全工作是保证设备和人身安全,杜绝违章、避免事故的头等大事;并结合开展群众性安全检查,使大家的安全意识和安全知识都有了较大水平的提高;通过本季度的学习和考试的检验,大家掌握的比较全面。同时,为了能够较全面的掌握专业知识和培养大家养成良好的学习习惯,我们把业务培训工作日常化、制度化,以此不断提高大家的业务知识水平。

第三、四季度,我们深入学习变电运行规程。由于系统设备不断完善,新的运行规程及管理考核制度的下发,对于一些新的规定,全体值班员在正值组织下进行了仔细的研究和学习。通过讨论等形式使大家能够真正的理解、掌握。另外,第三季度是事故的多发季节,针对这一特点,我们有针对性的进行反事故演习,演习情况表明,正值判断处理事故的能力、发令操作的水平以及副值上传下调,文明礼貌用语等各方面均有一定程度的提高,取得了良好的实际效果。

目前,变电站学习气氛浓厚,许多同志能利用业余时间钻研业务知识,提高业务能力。

三、成立QC小组,加强科技攻关,为设备安全提供保障

我站技术集中、起点高,适时开展科技攻关活动,将有利于完善系统设备、提高班组技术水平。本年度,我们正在进行或已完成的QC项目主要有两项:

(1)、系统及设备图纸的清查整理。

变电站竣工后,施工单位和生产厂家曾经分期分批向站技术室移交了全部设计施工图、技术说明书等相关资料。但在工作中,发现图纸与实际情况有一定出入。为安全生产计,我们与站技术室一起,在厂领导的支持下,报请公司有关部门进行该项工作。目前,已完成6kv开关柜及总控单元的图纸整理及审核,其余部分正在进行中。

(2)、GIS断路器液压操动机构的改造。

液压操动机构属于GIS断路器的控制部分,其状态好坏直接关系到断路器能否正常运行。为有效监视其内部状态,我们仔细检查了内外结构、对比相关图纸及说明书,提出了改造方案:即在其内部增加一个直流电磁式计数器,监视液压泵的启动次数,进而达到监视液压操动机构内部泄漏状况的目的。

四、加强基础管理工作,重视班组建设

充分发挥全班人员主人翁精神,调动全班人员在生产中的积极性、主动性、创造性(

我们还编定了各种管理考核标准,组织全班人员学习,让每个人都能明白为什么要这样做,有程序,有优劣标准,越规者罚,遵规者奖。变电站刚投产时,部分记录报表字迹潦草,错抄、漏抄现象时有发生。在查清事实的情况下,坚决按规定考核扣分。值班员看到制度不是写在纸上,挂在墙上,动了真格的,都能自觉遵守。

在公司多次检查评比中(包括半夜突击检查),变电站干净整洁的工作环境、值班员专业化素质,给上级检查人员留下了深刻印象。

以上成绩的取得,与全班人员的共同努力是分不开的,同时,厂领导与站技术室也付出了辛勤的汗水。当然,我们也存在着一些不足,离陈经理提出的“三个一流”还有差距。今后,我们将更加努力,推动班组各项工作向纵深发展,为二、三水厂安全优质供水提供有力保障。

第4篇:变电站2015年上半年工作总结

变电站在集团公司、分公司及县分公司正确领导和大力支持下,全面贯彻党的十七大的会议精神,以科学发展观为指导,认真落实县分公司2015年的各项工作部署。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强设备隐患排查重点,认真开展标准化作业,以年初工作目标为工作要点,全力做好各项工作,已实现连续安全生产1145天,圆满完成上半年工作任务。现我将站的工作情况作以梳理和总结:

一、加强政治学习,提高思想觉悟

以十七大精神为总揽,用“邓小平理论”和“三个代表”重要思想,以科学发展观为精神支柱,提高职工思想觉悟。通过每月通过政治学习,采取自查共勉方法寻找思想中、工作中差距及薄弱环节。

二、安全运行管理

1、严格遵守公司的规章制度和站内运行管理制度,落实好“两票三制”执行。在日常工作中每天但对设备进行三次巡视。每周开展一次夜间巡视,在用电高峰和恶劣天气,还有重大节假日等特殊情况,进行特殊巡视。以“深化标准作业,强化风险控制”为安全主题,开展安全活动,使职工明确了自身的责任,通过人人讲安全,谈体会,充分把安全工作落到实处,牢固树立安全生产意识。认真编制各种预案,并对照执行。在我们的努力下“两率”明显提高,确保西汉高速路的用电稳定和畅通。

2、做好设备日常维护工作。认

有一些不足之处。在下半年里,我们将再接再厉,不断完善各项工作,提高值班人员的业务素质,在安全运行的基础上,搞好站内环境卫生,丰富职工的业余文化生活,提高值班人员的工作热情和积极性,争取把我站创建成汉中地区标杆变电站,为洋县供电分公司的电力事业的发展添砖加瓦。

第5篇:变电站年度工作总结

自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下:

一、政治上坚定,思想上成熟

一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生执著的追求目标和持久的精神激励力量。我把政治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意论文联盟改革,勇于进取的革命气概,保持锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。伟大寓于平凡。我在本职工作中尽心尽力、孜孜不倦地做出成绩。鼓实劲、察实情、说实话、办实事、求实效。我不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。把远大目标与现实努力结合起来,把为人民谋利益的决心同过硬的本领有机地统一起来、把为人民谋利益的热情同实事求是的态度有机地统一起来、把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作有机地统一起来。把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作统一起来。我在实践中为群众办实事,把着眼点放在本职岗位和现实基础上。

二、工作中勤奋,业务上钻研

在工作、生活中我一直相信一份耕耘、一份收获,所以我一直在努力,不断的努力学习、不断的努力工作。98年我参加了南京工程学院大专函授的学习,用四年的时间,以优异的学业取得了大专毕业证书。XX年12月,我在苏州电力职工技能培训中心参加了13(2)期变电值班员高级工培训,并以优异的成绩取得了高级工证书。

在工作中,按照上级领导布置,认真落实完成年度春秋季安全生产大检查、整改及总结,迎峰度夏、交直流专项检查,完成公司开展第二轮安全性评价查评工作。XX年度秋季安全大检查过程中,依据季节性安全检查流程,精心布置,合理安排,专门召开会议,向班组成员进行宣传动员、组织学习,提高队员对秋季安全生产大检查目的、要求的认识。通过秋季安全大检查使我们队员的安全意识及技术水平有了大幅度的提高,能进一步做好变电运行安全生产工作,切实做到安全生产的可控、在控、能控。在这次为期一个多月的秋季安全大检查中,总共查出十三个变电站大小问题共109条,我带领我们班组真正做到了不流于形式,务求实效,扎扎实实的开展工作,并以秋检为契机,完成了其它各项安全检查,不断提高人员素质,夯实公司安全生产基础。在今后的工作中,将继续以高度的责任心,一丝不苟的科学态度,扎扎实实的严细作风,牢记安全第一,预防为主的方针,增强安全生产意识,认真履行岗位安全职责,切实搞好安全生产工作,为实现公司安全生产目标而奋斗。

时值苏州地区电网大发展阶段,我所在的监控中心去年完成了三座220kv变电站的新建投运工作,为地方的经济发展提供了有力的保障。在投运准备阶段,时间非常紧迫,我带领班组技术骨干,放弃了许多休息日工作在现场,熟悉设备、建立设备资料台帐、编写现场运行规程及典型操作票、准备运行资料等,工作杂但不乱,有条不紊紧张有序地开展,按照公司预定的投运计划顺利完成了运行准备和投运工作。并在投运前,手把手教班组成员设备运行的注意点和操作事项,因为我深知,作为一名技术员和班组长,自己掌握了技术是不够的,只有全体成员技能水平提高了才能真正确保安全生产。

为提高班组成员处理事故的能力,在每月一次的技术培训之外,我还精心设计准备了一次大规模的事故演习——慈云变20150kv母差保护动作,让监控正、副值独立处理事故,并调度其余操作队员赶赴失电变电站配合处理事故,有效地提高了各位队员的判断、处理事故的能力。这在不久以后的220kv线路失电过程中得到了验证,各位队员能从容应对事故的发生,不慌乱,准确判断,及时汇报,正确处理,在极短的时间内就恢复了失电线路的供电,得到了领导的好评。

三、不懈的努力、永远的追求

工作的成绩是肯定的,但不足总是存在的。我深感自身技术水平有有待提高,才能接下来培训班组成员,使得整个班组的技术水平共同得到提高,为安全生产打好基础。另外,个人管理能力和管理水平有待深化。班组是公司的细胞,只有保证每一个细胞都健康了,才能确保公司这个主体健康,而作为班组长直接领导这一班组,管理艺术

的好和坏会影响到班组的面貌,我在今后工作中要转变观念和意识提高班管理能力和发现问题、解决问题的能力,特别是提高发现和解决安全工作中苗头性问题,使得员工真正自动关心班组整体安全意识。

几年来,虽然我在运行岗位做了一些工作,也取得一些小小成绩,但相对于党和组织对我的重托和期望,还相差甚远。拓宽思路,深化细化本职工作,使变电运行和班组管理逐步提高到一个新的水平,努力为企业的发展作出更大的贡献。

第6篇:变电站年度工作总结

2015年过去,2015年即将来临,在这新旧交接之际,有必要对过去一年安全工作进行回顾,总结成绩,分析问题,找出差距,提出措施,在新的一年里发扬优点,克服缺点,在安全工作中有一个新的提高,思想上有一个新的改变,根据生技部领导布置2015年安全工作总结的内容和方法,我站集中全站人员,集中时间、集中精力,做到一分为二,畅所欲言,视成绩不浮夸,视缺点不放过,坚持实事求是。

2015年,在公司及生产技术部领导正确领导和帮助下,在各兄弟单位和全站同志的共同努力下,我站始终把保证电力系统安全经济运行当作变电站管理工作的主要任务,积极参与2015年安全性评价和企业创一流工作,把安全性评价和创一流工作不断补充完善和规范,坚持安全第一。严格执行《电业安全规程》从严“治”电的原则。在具体安全工作中有如下总结:

(1)站内始终把安全工作放在第一位,放在工作的重中之重,在布置、计划、检查、总结、评比、生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。充分发挥党、团、工、青安全思想教育,宣传鼓动、竞赛评比,齐抓共管。

(2)经常性开展安全思想教育,提高每一个职工对搞好安全生产思想认识,明确没有安全就没有现代化的电力生产,就没有电力行业经济利益和社会效益,本站全年按时开展各种形式的安全生产思想教育活动,如:安全日活动、运行分析会、班前班后会,学习报纸、简报、通报、学习其它单位的事故经验和教训,来激励大家,由过去领导经常讲安全,现转变人人我要安全,由被动变为主动,全站安全日活动全年达60余次,按上级有关要求和规定“严”字当头一丝不苟地开展。

(3)我站坚持以人为本,从人字上很下功夫,人员素质是基础,坚持从人员素质上做文章,以老带新、互教互学,能者为师,并定期开展每月一次的技术培训,举办黑板报、和一问一答活动,结合站内实际情况进行反事故演习。在不足中求进步,由于采取了以上措施,站内人员业务素质得到不同程度的提高,并熟悉设备性能状况运行方式,会操作、会一般的事故处理及分析,熟悉设备、熟悉性能、熟悉本岗位的规章制度,因设备先进科学技术含量高,为保证设备的安全运行,经常开展现场培训。

(4)各种制度齐全,职责明确,无出现违章的现象发生,交接班制度按行业规范及公司的要求有序运行,未出现交班不明,交班不严,交班不准时的事件发生,劳动纪律得到加强,无脱岗漏岗,上班时配带上岗证,

着装整齐,无出现做与工作无关的事,始终保持饱满的精神状况。

(5)设备管理做到设备有台帐,定人员,定设备,设备到人,人人有责,个个有压力。设备巡视按时进行,未出现不按时巡视漏巡视,发生更变运行方式、负荷重、设备异常故障、天气恶劣按要求增加巡视次数,使我站的设备始终保持在良好的状态,一旦设备出现问题也能及时汇报,及时处理。

(6)各种记录整洁,规范完整,无出现错漏,时间不相符现象,特别是两票,我站多次派人员到高安变电站取经,现在的两票也逐渐走向规范化的轨道。

(7)祥符变电站安全工作按计划进行,做到检查项目到人,定完成时间,定结果和要求,防小动物措施检查每月一次对查出孔洞及时封堵,门窗应及时关闭,消防设施检查每月一次并有记录、查时间、查气压、检查不合格及时进行更换、或补气,安全工用具使用前必检、到期必试,严禁使用超期试验或不合格工用具。由于我站安全工作按以上内容进行,2015年安全无轻伤和障碍,严格控制未遂和异常,不发生因巡视设备不到位产生的设备事故、以上这些成绩离不开公司领导、安监部和本部室的正确领导和全站人员的共同努力。

2014中级工程师工作总结
继电保护工作总结 第八篇

第1篇:中级工程师工作总结范文

本人从参加工作以来,严格地遵守国家的各项法律和法规,从未参与各种违法违纪的活动。坚决拥护中国共产党的领导,坚持党的改革开放,为建设中国有特色的社会主义作出自己应有的贡献。对于单位制订的各项规章制度,我都严格遵守,严从律己,宽以待人,起着带头的作用。在工作中,我不断地学习、钻研、总结经验和教训,从一个建筑行业的“门外汉”到现在的专业技术能力和管理能力都全面成熟的工程资料技术员,独立承担过房建、桥梁、道路和排水工程等资料工作,在政治思想、职业道德、专业水平等方面都取得了很大的成绩,现总结如下:

一、工作态度和职业道路由于资料员的工作本身就比较繁琐,但进入公司以来我一直以积极工作态度去处理工作中遇到的事情,虽然偶尔会出现一些情绪问题,但我很快能够处理好自身问题,积极投入到工作中去,对工作勤勤恳恳、任劳任怨,有始有终,能够正确认真的对待每一项工作;认真学习公司的各项规章制度,认真遵守劳动纪律,保证按时出勤,对于再苦再累的项目,我都坚持圆满完成,并做出成效,从不计较个人得失,坚守在岗位上,完成一个个工程,看着一幢幢高楼大厦和一条条的银灰大道竣工完成,我心中感到无比地自豪和光荣,自己曾经付出的无数艰辛和汗水,得到了社会的好评,我内心也就无怨无悔,心满意足了。

二、学识水平、专业能力在工作中,我不断地学习文化知识和专业知识,努力提高自己的学识水平和专用能力。对于建筑行业的新规范、新标准和新定额,每一次一出台,我必购买并认真学习和研究,掌握新规范、新标准和新定额,把规范、标准和定额应用于工程建设中,不断地总结经验和教训。每一个工程竣工验收时,我都认真作好工程验收记录,并整理成册,存入自己的工程竣工验收记录档案中,经常分析和研究竣工验收记录,发现自己在工程修建中存在哪些问题,哪些方面值得提高,哪些方面值得继续发扬。

三、技术资料员工作的一些心得:技术资料员工作的一些心得:1、明确责任分工,督促流程执行。及时收集整理,及时问题反馈。定期资料整改,再次资料核查。目录及时跟进,完美资料归档。通过以上措施,及时发现了问题,并在第一时间进行了整改,坎坷而又圆满地通过了一次次检查。2、施工技术资料严格受控:施工技术资料是指导正确、规范、科学施工的文件,以及工程变更情况的正式文件,而且变更、洽商、图纸会审要经过设计、建设单位签字,施组、方案要经过公司级审批,交底要施工队签认。一旦遇到工程纠纷或其它特殊情况,此类情况是解决纠纷的最基本、最重要的资料,因此,对此类资料要严加管理,一般不外借,谨防丢失,不得不借时,执行严格的借阅登记制度。另外,本工程边设计边施工,工程变动频繁,设计变更、工程洽商多。设计变更、工程洽商直接影响到施工进展、工程结算。如果因为变更、洽商传不及时而造成经济损失,那么整个项目部的辛苦工作便失去了意义。因此,一定要及时把变更、洽商发放到项目部相关人员手中,并由技术人员在第一时间内以交底形式传达到施工最前线的施工队。3、施工测量记录要图示详尽:施工测量记录是确保工程定位、尺寸、标高、位置等的资料。“失之毫厘,谬之千里”,由于放线的疏忽给后续施工带来麻烦的例子屡见不鲜。因此,测量资料一定要有详尽的图示以确保测量施工的准确。如楼层平面的放线记录,洞口放线要画剖面简图,注明放线的标高尺寸,应有平面简图,若是平面放线要求注轴线尺寸,说明墙柱断面尺寸、门窗口位置尺寸,轴线控制线和墙柱边线尺寸,若是外墙、门窗洞口放线要画剖面简图,注明放线的标高尺寸。4、施工记录内容要详细具体:施工记录是施工过程中形成的,确保工程质量、安全的各种检查、记录等。记录中的内容要详细具体,不可泛泛而言,并要与技术交底保持一致,如钢筋绑扎隐检,要写清钢筋的品种、规格、数量、位置、接头位置、搭接长度、保护层厚度、钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况。当出现数据时,要计算出具体数值,避免使用规范性语言。当发生变更、洽商时还要写清变动内容并注明其编号。5、施工试验记录要及时、齐全。施工试验合格是检验批(分项\分部)工程验收的前提条件。如钢筋连接试验报告是钢筋安装检验批验收的前提,混凝土试验报告是混凝土施工检验批验收的前提。所以施工试验记录要按部就班的进行,以免遗漏,影响后续施工。6、检验批验收记录检查项目要填写齐全:检验批是工程验收的最小单位是分项工程乃至整个建筑工程质量验收的基础。因此检验批中各项评定合格与否直接影响到分项工程乃至整个建筑工程质量验收。检验批中各个应检项目不应漏填。如有预埋件部位的钢筋安装检验批中的预埋件项,有施工缝部位的混凝土施工检验批中的施工缝项。总之资料工作从技术部、工程部到物资部甚至经营部一直渗透到项目部各个角落,各部门、人员各尽其责又相互制约、环环相扣,尤其是资料交圈性的要求,更像一条绳索将项目部所有资料相关部室、人员紧紧捆绑在起,这就要求所有资料相关人员必须步调一致,完美合作,坚决防止多诺米骨牌效应的发生。孤掌难鸣,强有力的领导及制度是硬件保证,具有高素质及优秀业务水平的员工是软件保证,两者兼具才能塑造一个攻无不克,战无不胜的优秀团队,优秀团队才能干出一流的工作。随着市政基础设施建设的迅速发展,要求市政工程资料内容更加全面、完善,唯有不断的学习和掌握新的整理方法,才能做好这项工作。雨去雪来,风过云走,我将继续坚持吃苦耐劳、不断探索、迎难而上的战斗精神,高举优质工程的伟大旗帜,坚持好的,抛弃坏的,只要不断提高自身的修养,爱岗敬业,定会有所收获。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

第2篇:

李冬羽,1978年3月出生,汉族。年6月毕业于河北科技大学建筑结构工程专业,本科学历。年10月,凭着大学期间的奖学金荣誉证书、优秀毕业生和党员的优势应聘到河北邢台电缆厂行政处从事基建工作,年8月调入河北佳丁建设项目招标咨询有限公司工作。至今,我在该单位招标代理部门、造价咨询部门先后从事一线工作,后又从事公司管理工作。回首这段时间,我以年轻人的朝气、毅力和不断进取的精神全身致力于理论知识的学习和实践动手能力的提高,不断重复着“读万卷书,行万里路”和“实践出真知”的人生道路。各年度专业技术考核均获合格,现将任职以来的工作总结如下:

一、思想政治方面能够认真贯彻学习邓小平理论、“三个代表重要思想”和十七大精神,牢记“八荣八耻”,全面贯彻落实科学发展观。以高昂的斗志和饱满的热情创造新业绩、创建新生活。能够持之以恒的弘扬“树正气、讲团结、求发展”主旋律,在各个工作岗位上兢兢业业、竭诚奉献、开拓进取,较好地完成各项工作任务。

二、业务工作方面1、造价咨询工作造价咨询工作的主要内容是:投资估算、项目经济评价报告的编制和审核;建设项目概预算的编制与审核、并进行工程造价分析与控制;工程结算及竣工结(决)算报告的编制与审核等工程造价服务。我在造价咨询部门工作时期,由基础从一点一滴做起,边学习边工作,先后参与、主持或独立完成了邢台市消防武警支队警官公寓楼工程(18000平方米,地上15层,框架剪力墙结构)、邢台市旭阳大道改造(全长3250米,沥青混凝土路面)、临西县垃圾填埋场(占地1.4平方公里,15个单体建筑)、临西县污水处理场(占地1.3平方公里,12个单体建筑)、邢台职业技术学院科技实验楼(建筑面积18990平方米,地上八层,框架结构)、柳行农场住宅小区(共八栋住宅楼,总建筑面积四万余平方)、邢台市世贸天街商住综合体项目(总建筑面积12万平方米,混合结构)的概算、工程预算、工程量清单和造价分析的编制、审核工作。另外还参与了东方明珠小区(总面积10万平方米,八栋住宅楼,框架或框剪结构)、隆尧县国家粮食储备库仓储(特种工程)、邢台市公安局民警小区(先后共24栋住宅楼,总面积18万平方米)的造价审核、工程结算审核工作。通过这些预算、结算、审核工作,使我灵活掌握了预算软件的使用和土建预算的要领,并对水暖电、仓储、市政方面有所领悟。2、招标代理工作先后组织、主持完成了邢台市消防武警支队警官公寓楼工程、邢台市旭阳大道改造、临西县污水处理场、邢台职业技术学院科技实验楼、邢台职业技术学院服装实训楼、柳行农场住宅小区、邢台市世贸天街商住综合体项目、东方明珠小区、邢台市公安局民警小区、隆尧县国家粮食储备库仓储、邢台学院公共教学楼、富兴广场等300多个项目、500余个标段的招标代理工作。专业设计工业建筑、民用建筑、仓储、市政基础设施、公路交通工程、管道工程、园林绿化工程多个专业及设计、施工、监理、服务、设备采购等多个方面。这些工作使我掌握了投标工作的操作技巧和资料的收集、编纂、整理、归档等招标代理全过程的所有知识。因工作扎实,所参与主持的招标工作均顺利完成,受到了各界的一致肯定和好评。因为工作突出、业务水平扎实、善于沟通,曾长期担任招标代理部门主管。

三、专业学习方面学无止境,本着“干一行、爱一行,学一行,专一行”的信念,我一直坚持专业技术知识和辅助知识的学习。先后自学了工程造价相关知识、招标代理各项法律法规、政府采购知识、项目管理专业知识,基本掌握了行业内的各种基础理论知识,掌握了工作重点、节点。现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行不间断的学习和交流,就不能适应企业技术管理工作的需要,就要被淘汰。为此,利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间,先后参加许多有关部门组织的各种专题培训。先后参加了“建筑合同管理员岗位培训”、“河北省招标代理上岗培训”、“造价员培训”、“造价工程师教育”、“招标师培训”和“河北省政府采购岗位培训”,考取了“河北省合同管理员”资格、“二级造价员”资格、“招标代理从业”资格和“河北省政府采购从业”岗位证书。通过各种继续再教育培训班,使我保持着旺盛的求知欲,同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。在潜心钻研专业技术知识的同时,还努力探索和研究电脑的软、硬件知识,把微软office系列办公软件和autocad系列软件成功应用于日常施工管理中,在不断地学习和实践中,努力推进工程管理的无纸化管理,应用word完成字处理工作,打印各种记录表格以及文字材料。应用excel完成工程信息的存储和分析处理,为工程决策提供量化依据。通过不断学习,使自己逐渐成长为一名知识型、沟通型、进取型的人才,提升了自己的社会责任感,树立了崇高的奋斗目标。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”;经过几年的努力,本人在专业上积累了一定的经验,但随着形势的发展,随着公司的不断状大,现有能力亟待提高。在今后的工作中,我将一如既往地继续做好本职工作,不断学习、努力进取,提高自身的业务素质,锻炼自己的工作能力,报效企业对我的培养和关怀,为企业、为地方建筑事业的发展贡献自己的全部精力。

第3篇:工程师工作总结

本人毕业于XX大学电气工程学院电力系统及其自动化专业(继电保护方向)。年8月进入XXXX市供电公司工作,现就职于检修工区。自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断充实完善自己。走出X大,走进X电,开始了一种全新的生活方式,得到了领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾过去3年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简要总结如下:

一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注XX市供电公司的发展,切身为公司和集体的利益着想,坚定公司会不断的发展壮大,对公司的未来充满了热情与期望。虽然我现在还未加入中国共产党,但我也将以党员的标准严格要求自己,自觉接受党员和同事们的监督和帮助,坚持不懈地克服自身的缺点,弥补自己的不足,争取在以后漫长的岁月中经得起考验,早日加入中国共产党。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起,从现在做起,从身边的小事做起,持之以恒,尽心尽力,不断提高自己的岗位技能,脚踏实地的做好本职工作,为建设一强三优现代公司贡献自己的绵薄之力。二、工作态度心态决定一个人的财富、事业、幸福、健康,有什么样的心态,就有什么样的人生,心态决定命运。无论在工作还是生活当中,我一直保持阳光心态,怀着一颗平常心去享受过程,把握和珍惜现在。热爱自己本职工作,正确认真对待每一件事,戒骄戒躁、扎扎实实干好自己的事。

三、岗位职责年4月至今,我作为公司检修工区的一名变电检修工,负责所在班组的基础资料管理,所辖11座变电站的日常检修维护工作和大修技改工程施工。认真贯彻执行公司关于安全生产、标准化作业、班组精细化管理及精神文明建设等方面的方针政策。牢固树立“安全第一”的意识,始终把安全放在各项工作的第一位;不断完善规范变电检修施工的标准化作业指导书文本,严格按照指导书内容逐项实施,在实践中积累宝贵的经验;积极响应公司号召,加强班组精细化管理,规范班组资料管理,努力探索新的方式方法,结合班组建设“创先争优”活动,把精细化管理作为一项长期任务,常抓不懈。

四、具体工作参加工作以来,我先后在调度所和检修工区工作,分别从事电力通信和变电检修工作,基层的工作很辛苦,但工作中一点一滴积累起来的实践经验,却是我一生享之不尽的财富。1、调度所通信工电力系统通信承担着电力系统语音电话、计算机通信以及变电站“五遥”遥测、遥信、遥控、遥调、遥视)功能的实现,是电网实现(调度自动化和管理现代化的基础。在安全、经济的发供电、合理分配电能,保证电力质量指标,及时地处理和防止系统事故,实现电能的集中管理、统一调度等方面发挥了非常重要的作用。为适应电力系统生产的不容间断性和运行状态变化的突然性的特点,要求电力通信有互为备用的通道。XX电网采用光纤通信为主、无线专网和GPRS通信为辅的通信模式。2000年建成了覆盖公司本部及所辖变电站、供电所的光纤通信网,总长300多千米,主干光缆选用ADSS电力特种光缆。截止目前,公司所属各变电站光通信设备已由155M升级为2.5G智能光纤自愈网。年,公司拆除了电力线载波通信设备,更换为GPRS通信终端,建设GPRS无线通信网。现在,公司已经着手建设无线专网,在XX境内架设四个McWiLL基站,使我公司的通信系统再上新的台阶。参加工作最初的8个月,我在调度所通信班实习,我们负责对XX电力通信设备的安装和日常维护工作,保证通信畅通是我们的职责。我们的光纤通信网已经建设成熟、运行稳定,但遇到恶劣天气等不可抗力破坏,仍然会造成通信的暂时中断,这时,就需要我们查找故障点,有时需要连续爬上数基杆塔,检查杆上控制箱内光纤终端的运行状态,随着一次次缺陷处理经验的积累,对光通信的原理渐渐有了比较形象的理解;GPRS通信依托中国移动通信网,我们负责GPRS通信模块的管理,从模块的地址分配,通信调试,到现场安装和日常维护工作等。虽然我没有系统学习过通信专业知识,但8个月的实习,使我了解了电力通信网对电力生产、经营管理的重要作用,以及X电通信网的运行模式,对光纤通信和无线网络有了初步的认识,对以后的工作有很大的帮助。同时,通信班X班长善于思考问题、刻苦钻研的工作作风使我受到很大的启发。2、检修工区变电检修工年4月至今,我作为检修工区的一名变电检修工,主要负责班组所辖11座变电站的大修技改工程施工、状态检修任务和日常缺陷处理工作。期间,我先后参与了XX站、XX站、XX站和XX站的综合自动化改造工程,无数次的出现在检修、抢险工作的现场。2年多的基层工作中,我经历了一些困难,也收获更多的财富。从学生到职工的心态转变,是对我们这些刚毕业的青年职工的第一个考验,而把学校里培养的思维方式和专业知识应用的工作中,则是我们面临的另一个考验。来到班组施工现场的第一天,刘班长让我去拿一个“17-19”的开口扳手,我到工具箱里找,开始发现了扳手上的标号,由于不知道“17-19”代表的意思,没有一个形象的概念,于是逐个查看,最终虽然找到所要的工具,但是花了很长时间。后来,有空的时候,我用卷尺测量了扳手的开口两侧边之间的距离是17mm,而“17”的扳手一般适用于紧固“12”的螺丝,“12”指的是螺丝杆的外径为12mm。在机械专业的人眼里,这些都是最基本的常识,但我们却要花点心思来学习,这也是一种勤于钻研的思维方式的体现。另外,我对现场的大型电力设备很陌生,经常要看到铭牌才知道设备的名称,这也使我养成了查看铭牌、记铭牌的好习惯。渐渐地,从电流互感器、电压互感器,到微机保护装置,到开关操作机构,再到继电保护试验仪、装置PCB板、通信调试等,我对变电站的继电保护和自动控制系统有了逐步深入的认识,也渐渐地同学校里学习的理论体系对应、融合起来了,现在,我已基本可以熟练地进行设备故障排查、处理工作了。另外,我还参与了XXXX等多家重要用户的电气安装工程,参加了08奥运保电巡线工作,其中有艰辛也有快乐,让我真正体会到了电力一线职工的艰辛,特别是刘班长那种一丝不苟、忘我奉献的敬业精神和同事们那种敢拼敢打的电力铁军精神深深触动了我。

五、工作成绩参加工作以来,我始终保持一颗勤奋好学的上进心,戒骄戒躁、扎扎实实干好自己的事。经过不懈的努力,受到了领导和同事们的认可,先后被评为“奥运保电工作先进个人”“年度XX市供电公司、优秀共青团员”“年度XX市优秀共青团员”荣誉称号。、另外,基层工作的经验是我非常宝贵的财富:保持阳光心态,在工作中找到乐趣。工作中碰到困难,要抓紧时间解决,可以请教同事,可以查阅资料,并及时记录下来。

六、小结虽然我也取得了一些小小的成绩,但相对于公司及上级领导们对我的重托和期望还相差甚远。在以后的工作中,我会更加的努力,不断提高自己的专业技术水平,更好的完成领导安排的任务。拓宽思路,深化细化本职工作,努力为建设一强三优现代公司做出更大的贡献。

第4篇:

2000年9月在唐山现代建筑安装工程有限公司技术质量科任科长。在此期间,我努力钻研专业技术知识,在技术管理过程中努力推行“新工艺、新结构、新材料、新设备”,对科技创新和技术进步倾注了满腔热情。任助理工程师专业技术职务以后,先后在丰南市国税局群体住宅小区工程和唐山一中第二教学楼工程中担任技术负责人,这两个工程竣工以后均被评为唐山市优质工程,而且唐山一中第二教学楼工程在评为市优工程的基础上又被评为2001年度河北省优质工程。在施工一线锻炼的几年中,通过理论联系实际,在大学期间所学的专业理论知识迅速转化为了业务能力。作为公司的技术和质量管理部门,在公司经理和公司总工程师的直接领导下,对技术管理一丝不苟,对工程质量从严控制。经过数年的努力,公司已建立了严格的管理体系,并且获得了国际承认的建筑施工企业的三大认证:质量管理体系(ISO9001)认证、职业安全健康管理体系(OSHMS)认证、环境管理体系(ISO14001)认证,是河北省第一家获得三个认证证书的建筑施工企业。五年来,在为公司的发展贡献自己的聪明才智的过程中,也使个人的专业技术能力得到了充实和提高。总之,五年来自己做了一些有益的工作,但也存在着很多有待提高的问题。现对几年来的专业技术工作总结

一、积极推广使用“四新”技术,营造建筑精品1999年12月,我在唐山一中第二教学楼工程项目部任技术负责人。工程质量是建筑施工企业的生命,而要想获得好的工程质量,就要求技术管理人员要具有创优良工程的先进意识,作为该工程的技术负责人,由我牵头,首先着手建立、健全项目部的有关技术、质量管理制度。按照项目工程施工方法,以我为首,将工程质量目标分解到各个专业技术岗位,在按照技术岗位的要求组织施工。先后建立了技术复核制度、工程质量检查制度、隐蔽验收制度以及质量通病控制措施和半成品保护措施等一系列有益于保证工程质量的管理制度。根据本工程大开间及混凝土浇筑量大的特点,模板支撑选用工具式快拆体系,配合使用覆塑竹胶合大模板,保证竹模板间隙不大于1mm;接缝高低差不大于1mm,表面平整度不大于2mm,顶棚可取消抹灰工序,既可以节省水泥用量,又可以彻底根除顶棚抹灰空裂的质量隐患,取得了经济效益和社会效益的双丰收。内外墙瓷砖表面平整、洁净、色泽协调一致,接缝填嵌密实、平直、宽窄一致,颜色一致;屋面防水层细部均经过精心处理,做法一致、美观;门窗表面洁净,无划痕、碰伤,涂胶表面光滑、平整、厚度均匀,无气孔;楼梯踏步相邻两步宽度和高度差不超过10mm,齿角整齐,防滑条顺直。施工过程中严格按照设计施工图和国家规范、规程和通用图集的要求施工,并按照创精品工程细部做法要求精心完成每一个分项工程,实现了“创高标准优质工程”的质量目标。通过对该工程技术工作的直接参与和控制,使该工程的质量、进度和效益都收到了较好的效果。唐山一中第二教学楼工程荣获2000年度最佳优质工程(金牌奖)及2001年度河北省优质工程奖。

二、努力钻研专业技术业务,做好本职工作

自从到唐山现代建筑安装工程有限公司工作以来,各项工作干得更是出色。调任技术质量科科长之后,恰逢公司建立ISO9001质量管理体系,由于时间紧、任务重,该同志自愿放弃个人休息时间,一心铺于质量管理手册、程序文件以及作业指导书的编写和修改工作中,加班加点,毫无怨言,充分体现了一个青年专业技术人员应有的先锋模范作用。在总结我公司建立质量管理体系的相关经验,我形成了《浅析建筑质量管理体系》一文,并获得河北省建设系统科技技术论文一等奖。在日常工作中,该同志凭借扎实的专业知识和理论基础,工作中如鱼得水,从施工现场的技术指导和质量检查验收到施工技术资料的核查和管理,各项工作样样精通。在工作中形成的技术性文件和各种申报资料做得结构严谨、术语规范、见解独特、论断精僻,送到市里交流的技术性文件多次受到唐山市建设局、唐山市质量监督检测站有关领导的表扬,为企业赢得了荣誉。随着公司管理体制改革的逐步深入,公司领导决定启动OSHMS职业安全健康管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。在上述两个管理体系建立的过程中,该同志又一如既往地投入到体系文件编写、初始状态评价、重大危险和环境因素辨识、管理方案的制定等工作当中,为企业顺利通过注册认证作出了突出贡献。在参与建立企业质量管理体系、职业安全健康管理体系和环境管理体系的过程中,我个人也学到了国际通用的许多管理方面的知识,同时作为三个体系的内审员也时刻为三个管理体系的持续改进做出艰苦的努力。

三、推行无纸化办公,用高科技手段提高企业的经济效益该同志在潜心钻研专业技术知识的同时,还努力探索和研究电脑的软、硬件知识,把微软Office系列办公软件和AutoCAD系列软件成功应用于日常施工管理之中,在不断地学习和实践中,努力推进工程管理资料的无纸化管理,应用Word完成字处理工作,打印各种记录表格以及文字材料;应用Excel完成工程信息的存储和分析处理,为工程决策提供量化依据;应用PowerPoint制作培训用的电子幻灯片,运用现代化的多媒体形式,生动、活泼地讲解施工技术知识和施工构造常识,彻底改变了传统教育培训的方式,使高科技、现代化的技术手段真正服务于生产和质量管理。AutoCAD计算机辅助设计绘图软件在工作中的推广应用,使施工技术人员彻底甩掉了笨重的绘图板和铅笔手工作图的重担,使工程绘图变得异常轻松。我通过学习和钻研计算机软、硬件知识,积极动手实践,完成了企业内部计算机局域网的建设,使各个科室的计算机实现了资源共享,除了共享数据以外,还能够共享诸如打印机、绘图仪等硬件设备,节省了大量宝贵资金,取得了良好的经济效益。至于更深层次的应用,如共享Internet连接上网,利用Netmeeting实现视频会议等连接手段的应用更是前景广阔。这一切都为最终企业内部的文件实现无纸化管理奠定了坚实的基础。为总结建筑业企业实现无纸化办公的经验,我写成了《建筑企业办公局域网-搭建实例》一文;为了适应企业科技技术文献检索的需要又写成了《用Web浏览器查询工程信息资源》一文,这两篇论文上报到河北省建设厅参加河北省建设系统科技论文评审,均荣获二等奖。

四、适应时代发展的需要,不断学习、不断更新知识现代社会的发展日新月异,知识更新十分迅速,如果不及时补充新知识,不经常进行不间断的学习和交流,就不能适应企业技术管理工作的需要,就要被淘汰。为此,我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。在助理工程师任职期间,先后参加有关部门组织的各种专题培训十余次,获得质检员、施工员、安全员、土建三级预算师、资料员等岗位资格证书;获得ISO9001质量管理体系内审员、ISO14001环境管理体系内审员、OSHMS职业安全健康管理体系内审员资格证书;获得河北省建设厅颁发的贰级项目经理资质证书。通过各种继续再教育培训班,使我始终保持着旺盛的求知欲,同时也让我本人的专业技术水平不断地得到提高。以上是我近五年来从事的主要技术工作的情况,通过从书本上学习、从实践中学习、从他人那里学习,再加之自己的分析和思考,确实有了较大的收获和进步。成绩和不足是同时存在的,经验和教训也是相伴而行。我将继续努力,克服不足,总结经验,吸取教训,把自己的工作做的更好。

第5篇:中级工程师工作总结

根据自己的专业知识进行指导。学习的时候,一定要用心。

一、思想品德方面本人一直非常拥护党的政策和方针,关心和学习国家时事政治,坚持用高标准来严格要求自己,能够坚持四项基本原则,坚持马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,认真学习和研讨“八荣八耻”的社会主义荣耻观,认真学习和体会党的“建设和谐社会”的精神。本人能严守法律法规,能树立并保持正确的人生观、价值观和社会主义荣辱观。近年来,我一直坚持看新闻报道、xx日报等新闻栏目或报刊杂志,通过了解国家大事和百姓心声,来更好地学习执行党和国家的路线、方针和政策,保持自己的政治觉悟能够“与时俱进”。

二、职业道德方面在注重提高思想品德的同时,也不忘注意个人修养和职业道德的培养和提高。我始终坚持学习有关建设工程施工等方面的法律、法规、规章、制度和规范、标准,做到忠于职守、奉公守法、廉洁自律、勤奋工作,不断努力提高自己的工作质量。本人一向谦虚好学、钻研业务、勇于奉献,工作认真负责、责任心强,具有良好的职业道德,能够严格按照“诚信、守法、公正、科学”的原则开展进行建筑工程施工监理和管理工作。能够敬岗爱业、遵纪守法,工作上踏踏实实,勤勤恳恳,一丝不苟;生活上助人为乐,团结友爱,关心他人。能够带领团队,团结一致,发挥集体的智慧和力量,共同投入到工作事业中。能够积极指导和带领刚工作的同志,使他们时刻感觉到有人关心、爱护和帮助,尽快转变角色投入工作中去,并督促他们不断提高自己业务水平,尽快、更好地胜任本职工作。三、专业技能方面本人年3月至年3月期间在中央广播电视大学土木工程专业学习,学习了建筑工程施工和管理等工程方面专业课程,掌握了建筑工程方面专业理论知识,为日后掌握建筑工程专业技能奠定了坚实的基础。本人工作过程中不断为自己加油充电,参加了安全员的培训考核,预算员的继续再教育。

2015经济专业技术工作个人总结
继电保护工作总结 第九篇

我1992年毕业于xxx学校xxx专业,为了提高业务水平、丰富专业知识,1996年参加成人高考被四川广播电视大学发电厂及电力系统专业录取,通过努力的学习,1999年7月顺利毕业,后于2001年9月至2015年6月在四川大学函授工商管理专业 .

中专毕业后就一直在xxxx工作,先后从事了变电运行、继电保护及二次回路检验、生产技术综合管理、计划统计兼职工教育等工作,2000年11月通过竞争,担任xxx办公室主任。1997年7月通过乐山电业局工程师评审委员会评审确认具备助理工程师职务任职资格。2015年11月通过全国统一考试,获得经济师专业技术资格。现将主要工作总结如下。

一、专业理论方面。

1.较全面系统在掌握了与所从事专业有关的基础理论知识。如电工原理、计算机原理等与电力工作有关的基础知识,企业管理、经济学、财政学、统计学、会计学等与企业管理有关的基础理论知识。

2.较系统地掌握了所从事专业的专业知识。如电力系统分析、供用电网络规划与设计、人力资源规划、工作分析、员工招聘、绩效考评、奖酬制度的设计、员工的培训与发展等专业知识。

3.熟悉并能正确运用与自己所从事专业有关的现行技术标准、规程、规范。如电业安全工作规程(发电厂变电所电气部分)、电业生产事故调查规程、电力系统电压和无功管理条例、继电保护检验规程、城市电力网规划与设计导则、供电系统用户供电可靠性统计办法、供电营业规则等电力工作有关的规程规范,中华人民共和国劳动法、安全生产法、民法通则、保险法、企业劳动争议处理条例及企业职工奖惩条例等与企业管理相关的政策法规。

二、工作能力成绩方面。

(一)生产运行工作方面

1.能独立进行变电所继电保护及二次回路的设计、安装调试、检验工作。在任继电保护及二次回路检验工作期间,能按技术标准完成所辖110KV变电站和35KV变电站继电保护及二次回路年度检验工作,保证了检验质量和施工工艺,继电保护正确动作率为100%,从未发生误动或拒动现象。参加了新建35KV东林变电站继电保护及二次回路的设计。

2.按规定进行理论线损计算,每月进行分压、分区、分线线损统计与分析,编制了《xxx生产技术指标管理考核办法》和《xxx线损考核实施细则》,并适时进行修订,对照理论线损进行分析,找出存在线损的原因,提出降损的措施,并督促检查措施落实情况。按时完成供电可靠率与电压合格率的统计与分析,提出适时投切电容器、合理安排检修、业扩等工作,贯彻“应修必修,修必修好”方针,减少临修,尽力避免返修,提高了供电可靠率和电压合格率。井研电网线损率从1997年14%降至2000年的11.96%,于1997年荣获四川省电力工业局节能工作先进个人。

(二)企业管理方面

1. 积极推进管理制度建设,从整体上提高了企业管理水平。

(1)积极推进员工培训制度建设,按照2000版ISO9000标准,认真执行“员工教育培训管理程序”,根据此程序,进一步修改和完善了“员工教育管理办法”.根据员工的具体情况,制定培训计划,使员工教育培训工作有章可循,有章可依,培训结束一个月后,都会向被培训部门和员工发出一份《员工培训效果反馈表》,由被培训部门的负责人和员工根据培训的效果填出意见,及时知道培训的真实效果,从而及时调整培训的方式、方法,使培训工作迈上了一个新台阶。

(2)制定了《xxx岗位绩效考核办法》,将上级的责任目标分解落实到各职能部门,并定期进行考核。对各岗位人员的综合素质和员工个人愿景进行了调查,建立了员工综合能力信息库和需求信息库,加强了人力资源管理的信息化。

2. 通过岗位分析与设置,做好定岗定员工作。2000年10月,为配合做好省公司经营业绩和员工绩效考核工作,根据精干、高效的原则,开展岗位调查与分析,编制了岗位规范,定岗定员,完成了“减员增效”工作。

3.能帮助其他同志提高业务水平。1998年xxx举办的变电运行知识培训中主讲继电保护和二次回路部分,提高了运行人员的理论水平,1999年10月举办了两期计算机知识培训,提高了职工计算机操作水平,为办公自动化的顺利实施打下了基础。还大力提倡、鼓励员工自学成才,鼓励员工自费、业余参加多种形式的教育和专业证书教育;鼓励管理人员自考参加全国经济师、会计师、企业法律顾问的资格考试等。对自学成才员工,按《职工教育管理制度》进行一次性奖励。

xxx

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《继电保护工作总结》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:继电保护工作的重要性 继电保护工作感悟

最新推荐成考报名

更多
1、“继电保护工作总结”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"继电保护工作总结" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/gongzuozongjie/734255.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!