当前位置: 首页 > 实用文档 > 合同范文 > 监理月报充填灌浆工程质量控制情况

监理月报充填灌浆工程质量控制情况

2016-10-27 12:12:03 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 监理月报充填灌浆工程质量控制情况(共6篇)监理月报质量问题二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。三、建设单位介绍开工准备情况:开工手续以办妥,三通一平工作完成。四、承包单位介绍开工准备情况:项目经理部已经组建,施工人员已经落实到位,主要工程材料已经落实,部分机械已经安装。五、建设单位对施工准备情况提出意见和要求:第一;要精心...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《监理月报充填灌浆工程质量控制情况》,希望能帮助到你。

监理月报质量问题
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第一篇

二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。

三、建设单位介绍开工准备情况:开工手续以办妥,三通一平工作完成。

四、承包单位介绍开工准备情况:

项目经理部已经组建,施工人员已经落实到位,主要工程材料已经落实,部分机械已经安装。

五、建设单位对施工准备情况提出意见和要求:

第一;要精心组织、精心施工,盛世佳园小区是大城县城最大住宅小区,一期工程以基本完成工程质量较好,要再接在励施工中不能出现安全问题和工程质量隐患,高质量,严格要求,保证工程质量在原有基础上有所提高。

第二;重要的建筑材料必须选用信誉好,产品性能稳定,经多年使用考验无问题程度厂家产品,工程中使用的一切材料质量必须保证合格。主要材料购买前需经建设单位认价。材料、设备、人员要尽快进场。

第三:尊重设计,服从监理,按图施工。

第四安全问题,坚决执行《建设工程安全管理条例》及省市有关安全文件,制定安全技术措施和各专项安全施工方案,多塔作业中影响的单位必须制定多塔作业措施,施工中严格按操作规程操作,杜绝安全事故。

六、总监理工程师介绍监理规划主要内容

工程建设监理的主要内容是依据监理合同,施工合同,按照国家法律、法规、标准文件,对建设项目进行四控两管一协调,四控制为质量控制,造价控制、进度控制、安全控制,二管理为合同管理、信息管理,一协调为协调参加与工程建设有关各方的关系,遵照“守法、诚信、公正、科学”的监理工作准则,为建设单位提供优良服务。

1、工程质量控制

①要求承包单位报送重点部位,关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的施工方案。 ②对进场材料进行检查,审核其质量证明文件,需复试的见证取样复试。

③审查进场施工机械,计量设备的质量情况,大型设备必须经有关部门验收后方可准投入使用计量设备必须灵敏可靠。

④按照“先审核后实施,先验收后施工”的原则,对施工工序进行巡视检验验收,对重点部位隐蔽工程的隐蔽过程进行旁站并做好旁站记录。

⑤对承包单位报送的检验批、分项、分部等工程资料进行审核,并进行现场检查,符合要求时予以签认。

⑥对施工中出现的质量隐患或质量缺陷专业监理工程师及时下达监理通知,要求承包单位限期整改,并检查整改结果。

⑦对于工程变更无论哪方提出都必须经建设单位同意后原设计单位出具变更文件,经监理机构审核及实施。

2、工程造价控制

①按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程计量和工程款支付,由总监理工程师签署工程款支付证书后报建建设单位支付工程款。

②未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,项目监理结构有权拒绝该部分的支付申请。【监理月报充填灌浆工程质量控制情况】

3、工程进度控制

①总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划,年、月,施工进度计划。

②监理工程师对进度计划实施情况进行检查分析,当实际进度滞后计划进度时,监理工程师书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。

③监理工程师每月末在监理月报中向建设单位报告工程进度和采取的进度控制的执行情况。

4、安全控制:落实国务院《建设工程安全管理条例》,建立健全安全生产管理制度,在施工组织设计中编制安全技术措施方案,具体应包括:模板工程、脚手架工程、施工用电、塔吊安拆使用等。安全生产、文明施工、杜绝质量及安全事故发生。

5、定期召开工地例会,检查工程进度、质量、造价、安全情况检查工程量核定及工程款支付情况,解决有关需要协调的事项,会议纪要由项目监理机构起草,并经与会各方代表会签。

七、工地例会的召开

【监理月报充填灌浆工程质量控制情况】

例会定于每月的1日、11日、21日上午九点召开,地点在售楼处会议室,参加人员,建设单位代表、项目经理部项目经理、技术负责人及各栋施工负责人技术,项目监理机构全体人员。主要议题为工程进度,质量、造价、安全情况,提出下一阶段目标及落实措施。

二、工程质量情况:

1、工程材料:水泥为鹿泉市曲寨建材厂生产、砂子为新乐产、石子为满城产;保温材料为廊坊市亚禛都建材有限公司、廊坊东洋伟业建材有限公司生产;给排水管材为石家庄汇海塑业有限公司生产;本月监理部对所有进场原材料,做到了严格把关,认真检测,以上材料进场后,提供合格证、出厂性能检测报告等相关质量证明材料,并按规范要求及时见证取样送检。

4、外墙保温工程:基层清理---抹水泥砂浆找平(钢筋混凝土墙平整时可不另找平)---配专用聚合物粘结砂浆---预粘板边反包网格布---粘贴挤塑聚苯板---钻孔安装固定件---挤塑板打磨、找平、清洁---抹不燃保温浆料(山墙有此项)---拌制外保温抹面砂浆---中间压入耐碱玻纤网格布,本工程外保温每两层设置外保温防火隔离带,保温材料选用玻化微珠。使用的保温板B1级,网格布、粘贴砂浆、抗裂砂浆、保温钉达到规范标准,粘灰率达到70%,板缝

控制在2mm以内,禁止干挂网格布,阴阳角加双层网,每边过墙200mm,窗口部位制成刀把,四周加网。施工中巡视检查存在问题:①保温板局部粘灰率达不到70%,且为点粘(已要求全部拆除,返工重做)②窗口四周和墙转角处未设反包网。③使用碎板、保温板竖粘。④1#楼北面东侧保温钉位置不对,数量不够,北面楼梯间防火隔离带做假,宽度不够,返工重做,北面窗台外坡度小,窗口四角没有设斜拉网。⑤2#楼外墙保温排版不正确,粘灰率不够,阴阳角没有加双层网,塑料帐栓安装有问题。⑥5#楼阳台部位保温板没有入窗框。对于这些问题通过现场口头通知和监理例会,督促施工单位进行了整改。

5、室内给排水管道安装:排水管道采用PVC-U管材承插粘结;排水立管采用螺旋消音管;管径为DN100、DN75、DN50,所有管材外观质量好,品种、规格均符合设计图纸要求,伸缩节每层设一个,支架、吊卡、检查口设置正确,立管上下垂直,支管坡度正确,符合规范要求。给水管道采用热熔连接,施工中认真按照设计图纸要求设置安装,连接严密牢固,固定件设置间距符合要求,安装牢固,后经水压试验均为合格,巡检检查发现排水管个别区域固定卡不牢固,有松动现象,粘结胶有污染现象,以上问题已进行了整改。

5、屋面防水层施工:屋面防水施工设计为3厚贴必定BAC双面自粘卷材、10厚低标号砂浆隔离层、25厚1:2.5水泥保护层。经建设、承包单位协商改为SBS改性沥青防水卷材II+III型(变更后补)。施工中采用热熔铺粘,上层卷材设置在下层搭接缝中部,卷材铺设平整、顺直,搭接尺寸短边、长边80mm,无褶皱,粘贴牢固,无起鼓现象,待做屋面闭水试验。卫生间防水施工设计为1.5厚SPU涂料防水层。根据施工要求,建设与承包单位协商改为高分子丙纶卷材防水。防水施工中,采用胶灰铺粘,铺设卷材平整、顺直、搭接尺寸短(长)边均不小于100mm,无褶皱、无起鼓现象,粘接牢固。

6、地热管施工,聚苯板铺设前对基层进行验收,聚苯板容重20kg/m³、厚度20mm及辐射纸铺设到位,分水器安装位置、路数正确,PE-RT管严格按设计要求敷设,其间距、走向、固定卡设置均为合格。在地热管敷设完毕做压力试验,压力位0.9MPa符合设计要求。

7、细石砼填充层:细石砼采用荣庆商品砼为C20,施工前因人为踩踏造

成管移位,擅自加水造成混凝土塌落度偏大,未采取覆盖措施,建筑施工中出现局部漏管现象、局部二次找平不到位、出现裂缝。电梯前室浇筑后粗糙,个别部位与原施工接茬不平整。对以上问题有的浇筑前进行整改,有的边施工边整改,从而保证了施工质量。

监理月报范本
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第二篇

Chongqingshi liangpingxian zhuhai·nanshan jincheng Gongcheng

重庆市梁平县竹海·南山锦城工程

CONSTRUCTION SUPERVISION MONTHLY REPORT

监 理 月 报

(第三期)

2010.07

编 制 人

总监理工程师:

Zhuhai·nanshanjincheng Xiangmubu Bianzhi

竹海·南山锦城项目监理部编制

Chongqingshi Yongan Gongcheng Jianshe Jianli Youxiangongsi

重庆市永安工程建设监理有限公司

编制时间:2010年07月25日

目 录

1

2 工程概况 ............................................................ 3 工程管理体系 ........................................................ 3

2.1 工程管理体系情况: ............................................. 3

3 本月工程形象进度 .................................................... 3

4 工程进度 ............................................................ 3

4.1 本月实际完成情况与进度计划比较 ................................. 3

4.2 对进度完成情况及采取的措施和效果分析 ........................... 4

5 工程质量 ............................................................ 4

5.1 本月工程质量情况分析 ........................................... 4

5.2 本月采取的工程质量措施及效果 ................................... 4

6 安全监理情况 ........................................................ 4

6.1 工程施工组织设计(方案)审批情况: ............................. 4

6.2 各专项方案的审批情况: ......................................... 5

6.3 总监理对各种方案的审批签字情况: ............................... 5

6.4 本月监理安全专题例会是否召开、有无会议纪要: ................... 5

6.5本月安全监理巡视情况及处理记录; ................................. 5

7 工程计量与工程款支付 ................................................ 6

7.1 工程计量审批情况 ............................................... 6

7.2 工程款审批及月支付情况 ......................................... 6

7.3 工程款到位情况分析及采取的措施和效果 ........................... 6

7.4 工程监理费收取情况 ............................................. 6

8 合同其他事项的处理情况 .............................................. 6

8.1 设计变更、工程洽商情况 ......................................... 6

8.2 工程延期情况 ................................................... 6

8.3 费用索赔 ....................................................... 6

9 本月监理工作小结 .................................................... 6

9.1 本月综合评价 ................................................... 6

9.2 本月监理工作统计表 ............................................. 7

9.3 本月监理工作情况: ............................................. 7

9.4 有关本工程的意见和建议 ......................................... 7

9.5 下月监理工作的重点 ............................................. 8

10 天气情况统计 ........................................................ 8

1 工程概况 本月工程情况简介:

1)、紫汇苑1号楼11层~17层钢筋、模板制作安装、混凝土浇筑、砌筑

2)、紫汇苑2号楼7层~14层钢筋、模板制作安装、混凝土浇筑、砌筑

3)、紫枫苑1、2、3号楼室内外抹灰,外墙贴砖。

2 工程管理体系

2.1 工程管理体系情况:

施工单位质量管理体系和安全管理体系、工程备案、人员到位情况、其它情况

施工现场目前有两个施工单位,梁平建筑总公司和涪陵正峰建筑公司,施工单位质量管理体系已基本建立,在2010年6月27日至2010年07月25向施工单位发出监理通知10份,但两个施工单位至今都没有回复,施工管理人员部分与证书人员不符。

3 本月工程形象进度 1、正峰建司承建:

紫汇苑一号完成主体框架结构17F/-1F,紫汇苑二号完成主体框架结构14F/-1F。 砌体随主体结构进行,目前紫汇苑1号砌体砌筑9层,紫汇苑2号砌体砌筑到6层。

2、梁总建承建:

1)紫枫苑一号、二号、三号室内抹灰完成98%,外墙面砖完成80%。

3、重庆建工机电安装公司承建水电安装工程:

水电预留预埋随土建工程进度完成。

4 工程进度

4.1 本月实际完成情况与进度计划比较

(1) 紫枫苑1、2、3号楼主体结构按进度计划完成,并满足总进度计划要求,其它项目

本月实际完成情况由于施工单位没有报本月进度计划,无法进行比较;只与总进度基本相符,目前甲供材料外墙面砖红色型号不到位,具体什么时候才能到场,还不是很清楚,这将直接影响工期。

4.2 对进度完成情况及采取的措施和效果分析

对施工单位完成的隐蔽工程及时给予验收,并督促施工单位完善自检制度,对施工单把质量问题消灭在施工的萌芽状态中。避免了施工单位反工,造成时间和材料的损失。由于这个月重庆遭受汛期洪涝灾害和高温天气以及甲供材料的影响,施工进度较慢。 5 工程质量 5.1 本月工程质量情况分析

(1)对所使用的进场材料,查验了材料的相关出厂质量证明文件资料,并严格按照施工规范所要求的方法与频率进行见证取样及送检,检验合格后才使用到工程中。

(2)、严格进行施工工序质量的检查验收,坚持上道工序必须经验收合格后方能进入下道工序的原则,对钢材的加工、制作和安装进行严格控制,坚持旁站和平行检验,督促施工单位严格按相关规范进行施工。

(3)、内外装饰部分,对材料的质量和色彩进行检查,对存在色差的面砖,要求施工单位进行挑选,并对粘贴面砖的表面平整度、密实度、缝隙均匀度进行检查,并督促施工单位对成品的保护和养护。

(4)、加强现场巡视,对发现的质量隐患问题及时提出,并督促施工单位进行整改,给排水、电的预埋的作业施工同步进行。

5.2 本月采取的工程质量措施及效果

(1)加强柱、梁、板、墙钢筋绑扎及混凝土浇灌时的质量控制。轴线及标高和钢筋保护层的控制,并在浇灌混凝土时进行了旁站监理。发现问题及时给施工单位提出,并督促施工人员及时改正。

(2)严格要求施工单位控制好自拌混凝土的配合比、坍落度,浇筑混凝土的密实度和表面平整度;

(3)对模板支撑架进行检查验收,严格要求施工单位按方案和扣件式钢管脚手架规范进行搭设,对未按要求搭设的,督促施工单位进行整改。

(4)对填充墙加强检查,对砌体的平整度、垂直度、灰缝饱满度和灰缝大小以及留槎预埋钢筋进行检查,对植筋进行检测。

(5)本月组织进行了紫汇苑1号楼11层钢筋隐蔽工程验收,12层钢筋隐蔽工程验收,13层钢筋隐蔽工程验收,14层钢筋隐蔽工程验收、15层钢筋隐蔽工程验收、16层钢筋隐蔽工程验收、17层钢筋隐蔽工程验收、紫汇苑2号7层钢筋隐蔽工程验收,8钢筋隐蔽工程验收、9层钢筋隐蔽工程验收、10层钢筋隐蔽工程验收、11层钢筋隐蔽工程验收、12层钢筋隐蔽工程验收、13层钢筋隐蔽工程验收、14层钢筋隐蔽工程验收、紫枫苑1 2 3号结构验收。紫枫苑1 2 3号楼层室内抹灰检查、外墙面砖检查、楼梯踏步贴砖检查。对不合格的坚决要求施工单位进行返工处理。

6 安全监理情况

6.1 工程施工组织设计(方案)审批情况:

【监理月报充填灌浆工程质量控制情况】

本月没有新的施工组织设计方案签审,正峰施工单位的施工组织设计一直没有提交。发监

理通知和工作联系单要求施工单位尽快将相关修改方案报监理审查。

6.2 各专项方案的审批情况:

本月没有新的施工专项方案进行了签审

6.3 总监理对各种方案的审批签字情况:

进场后对施工单位报送的施工方案已经审批签字

6.4 本月监理安全专题例会是否召开、有无会议纪要:

本月召开监理例会2次,有会议纪要2份;碰头会18次,无会议纪要;

6.5本月安全监理巡视情况及处理记录;

现场监理人员对是施工现场进行巡视检查,组织召开各种安全监理例会和专题会议,对发现的安全隐患及时下发监理通知督促施工单位进行整改落实,监理人员并在监理日志中对每天巡视检查发现的安全文明施工情况作出了相关的记录,并要求施工单位进行整改。

目前主要存在以下安全隐患,已经发监理通知和会议纪要正在整改之中:

1)、卸料平台搭设钢丝绳没有按规定留设不少于1m的端头,前端没有防护设施,后端没有锚固措施。

2)、落地式脚手架扫地杆、立杆间距、横杆、连墙杆、剪力撑的间距等搭设均不满足规范要求,无水平防护措施。

3)、紫枫苑1#、2#、3#进出施工楼段无安全通道,外架吊葫芦没有采用型钢专用吊篮无专项施工方案,吊篮的防护措施不到位。

4)、塔吊手续没有完善,塔吊方案没有报监理审核。

5)、临时用电乱拉乱接严重。材料堆放混乱。

6)、四口、五临边防护不到位,紫汇苑1#、2#悬挑脚手架悬臂没有按规范采用型钢搭设。水平防护缺失。

7)、相关特种作业人员的操作上岗证没有报监理核实备案。

8)、施工单位对施工安全作业设施搭设好后没有进行自检和通知监理组织相关人员进行验收。

9)、天气炎热,施工单位在施工现场没有配备消防设备,由于抢工期,施工作业时间没有错开高温时段。

监理月报
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第三篇

B5

远洋香奈城二期 工程

监理月报

第12期 日 至

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

本月工程安全安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项【监理月报充填灌浆工程质量控制情况】

项目监理机构(章): 总监理工程师: 日期: 2014-4-26

江苏省建设厅监制

B5-1【监理月报充填灌浆工程质量控制情况】

本月工程情况概要

江苏省建设厅监制

本月工程质量控制情况评析

江苏省建设厅监制

本月工程安全生产管理工作评析

江苏省建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

监理月报范本
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第四篇

[篇一:监理月报范本]

1、本月工程描述三标段:

中铁××局本月主要工作内容为:迎水坡混凝土板防护工程、路缘石铺设的施工。

四标段:××公司本月主要施工内容为:混凝土护脚齿墙土方填筑、复合土工膜铺设、面板护坡砂砾石垫层、迎水坡混凝土板防护工程的施工。

五标段:××市××公司本月主要施工内容为:排水闸5个闸墩及胸墙从高程为23、5至27、661m的钢筋混凝土浇筑、工作桥钢筋混凝土浇筑、排水泵站负二层墙体钢筋混凝土的施工。

点评:(1、本月工程描述)

①只交待了各标段这个月在干什么,究竟是工程的什么部位、桩号,3、4标段都没有交待。监理月报范本。就5标段说明了具体的施工工程部位:5个闸墩和胸墙的23、5~27、66高程的钢筋砼浇筑、工作桥钢筋砼、泵站负二层墙体钢筋砼浇筑。

②描述不仅应交待清楚在干什么,还要交待清楚在什么地方(部位、桩号)干,如5标段是本月新开工工作桥砼浇筑和泵站负二层墙体砼浇筑,继续上月5个闸墩及胸墙砼浇筑。4标段都是继续上月份的施工,3标段继续面板砼浇筑施工,新开工路缘石铺设。

③说明本月末施工进展情况,哪些完成了,哪些完成了多少,业主对工程施工进度关心的是形象进度。如4标段在本月继续并完成3+300~5+229段护坡垫层和面板砼浇筑的基础上,本月又完成了4+250~4、950段,完成情况以完成多长(m),此表中的分部(或单元)工程更形象、更直接。

2、工程质量控制

2、1质量控制:

2、1、1过程控制监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对齿墙土方回填、护坡砂砾石垫层铺设、复合土工膜铺设工程采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑采取旁站的监理方式。同时抽检混凝土坍落度、混凝土强度和干密度。监理月报范本。施工过程严把质量关。浇筑混凝土前,在混凝土浇筑前,有20块面板仓内有残余混凝土料,监理现场要求施工单位清除残料,保证面板的浇筑厚度在12cm。8月6日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现1+966~1+986段有2块c20混凝土面板质量不合格,现场下达指令予以清除,重新浇筑。8月7日,三标段监理现场发现堤顶为8米段已支立的沥青木板不合格(经检测,厚度在5~8cm),监理现场口头指令予以更换,施工单位已按指令执行。8月19日,监理在三标段混凝土面板施工现场发现施工单位在浇筑混凝土面板时,因振捣器坏而没有振捣,监理现场要求施工单位清除了6个仓面的混凝土。

2、3、2现场抽检

(1)监理在旁站时,不定时抽检混凝土配合比称重和坍落度,保证坍落度控制在设计范围内。

(2)检查面板浇筑混凝土的振捣情况,防止漏振现象;

(3)对原材料进行定期抽检;

(4)对混凝土试块进行抽检。

2、3、3下达警告通知8月18日下午,中铁××局由于发电机损坏,在2+574~2+500段浇筑了16块混凝土面板,监理现场口头通知施工单位不得进行混凝土施工。8月19日下午,在未得监理人员同意后仍继续浇筑面板混凝土。监理人员在现场再次口头警告不具备振捣条件下不得浇筑混凝土后,在监理人员离开现场后依然继续浇筑6块面板混凝土。监理随即返回现场要求施工单位清除6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土,施工单位按监理的要求清除了6块已浇筑完但未振捣的面板混凝土。监理随后下发<警告通知>(监理[2006]警告004号)。

表28月份自检成果汇总表标段(见附件)表3

8月份三、四标段抽检成果汇总表(见附件)表4

8月份五标段抽检成果汇总表(见附件)

2、3、4不合格材料的处理7月14日由××水利水电工程质量检测中心对××金利隆土工合成材料厂生产的复合土工膜共计二万平方米抽检了2组,其中有1组所检项目中有3项不符合gb/t17642-1998标准中合格品指标要求,监理和业主将的这批土工膜全部退回并封存于仓库中。并于8月14日再次抽检4组,全部合格,经请示业主同意,可以使继续使用。

2、4质量评定

2、4、1本月单元工程质量评定情况本月三、四、五标段的单元工程质量共评定了32个单元,其中优良单元16个,优良率50、0%。

其中:

(1)三标段中铁××局上报11个"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元11个,其中优良单元7个,优良率63、6%。

(2)四标段××公司上报16个单元工程的"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元16个,其中优良单元9个,优良率56、3%。

(3)五标段××市××公司上报5个单元工程的"工程质量报验单"和"单元工程质量评定表",经监理核定,合格单元5个,其中优良单元0个,优良率0%。

8月份各标段单元工程质量评定见表5、

表58月份单元工程质量评定统计表(见附件)

2、4、2二期工程开工以来单元工程质量评定情况汇总:二期工程开工以来单元工程质量评定共计227个,合格227个,合格率100%;其中优良单元149个,优良率65、6%。单元工程评定完成率为33、5%,开工以来单元工程质量评定汇总情况见表6、表6××河右岸整治一、二期单元工程质量评定结果汇总表(见附件)

表7机械设备投入情况表(见附件)

表8施工人员情况表(见附件)

完成工程量

三标段:复合土工膜铺设完成5528、48㎡,面板混凝土完成3705、98m3、

四标段:齿墙土方回填完成1700m3,复合土工膜铺设完成2400㎡,护坡砂砾石垫层铺设完成270m3,面板垫层混凝土浇筑完成190m3,面板混凝土浇筑完成555m3,齿墙混凝土浇筑完成50m3、

五标段:混凝土浇筑273、17m3,钢筋制安完成22、453t。本月承包商上报完成工程量见表9所示,2006年累计完成工程量见表10所示。

表92006年8月份完成工程量统计表(见附件)

表102006年累计完成混凝土工程量统计表(见附件)

表11本月实际进度与计划进度比较(见附件)

4、工程投资控制

4、1本月监理认证工程量8月份监理认证工程量见表12所示。

表128月份监理认证工程量统计表(见附件)

4、2工程款支付情况

4、2、1本月支付情况

本月总监签发月付款证书3次(见附件4<月支付审核汇总表>(监理[2006]月总006-008号)。共计支付四、五标段工程款共计1019755、56元。扣除预付款后(四标段第一次扣除10万元,五标段第一次扣除11万元),实际支付工程款金额为809755、56元。

8月份工程款支付汇总见表14所示。

表148月份太子河右岸整治工程监理批复工程款情况统计表(见附件)

4、3、2二期工程累计结算情况二期工程开工以来,项目法人审核各月份结算汇总情况见表15所示。

表152006年项目法人审核各月份结算汇总表(见附件)

5、合同管理其他事项

本月未发生合同争议。

6、施工安全贯彻安全法,对施工人员进行安全教育,随时督促施工人员的安全意识,检查现场施工人员高空作业时安全带和安全帽的佩带情况。针对7月4日对三、四、五标段安全生产检查中存在的问题,监理部于7月26日对各承包商进行了安全生产复查。从复查中看出,施工单位对安全生产比较重视,对检查中存在的问题基本进行了整改。

7、其它

8月16日,省质监站××到工地检查施工现场及监理验收和抽检资料。

8、本月监理小结

本月四标段齿墙土方回填、迎水坡混凝土板防护工程和五标段排水闸钢筋混凝土工程进度正常,其它工程进度迟缓或滞后。本月监理共完成单元工程质量评定32个,全部合格,其中优良16个。验工计价正常,本月共计批复月进度款1019755、56元。

9、监理机构运行状况:

本月监理人员共有5人,监理部召开监理部会议1次,监理部工作运行正常。监理人员组成情况见表16、

表16太子河右岸整治工程项目监理部人员组成序号(见附件)

10、附件

附件1:2006年8月份监理大事记

附件2:jl48<2006年8月监理工作统计月报>

附件3:jl32附表1<完成工程量月统计表>

附件4:jl32附表2<监理抽检情况月汇总表>

附件58月份施工单位自检成果详细清单

附件67月份施工单位自检成果详细清单(6月份送样,7月份出报告)

附件7混凝土配合比施工单位自检成果统计表

附件8混凝土及砂浆抗压强度(抗渗)试验(施工单位自检)

附件9jl21附表1<月支付审核汇总表>(监理[2006]月总006~008号)

[篇二:监理月报]

监理月报由项目总监理工程师组织编写,由总监理工程师签认,报送建设单位和本监理单位,报送时间 由建设单位和监理单位协商确定,一般在收到承包单位项目经理部报送来的工程进度,汇总了本月已完工程量和下月计划完成工程量表、工程款支付申请表等相关资料后,5~7d内提交。

监理月报的内容有以下几点,根据建设工程规模大小决定汇总内容的详细程度,具体为:

1、工程概况:本月工程概况,本月施工基本情况。

2、本月工程形象进度。

3、工程进度:本月实际完成情况与计划进度比较;对进度完成情况及采取措施效果的分析。

4、工程质量:本月工程质量分析;本月采取的工程质量措施及效果。

5、工程计量与工程款支付:工程量审核情况;工程款审批情况及支付情况;工程款支付情况分析;本月采取的措施及效果。

6、合同其他事项的处理情况:工程变更;工程延期;费用索赔。

7、本月安全监理情况及下月安全监理的重点。

8、本月监理工作小结:对本月进度、质量、安全、工程款支付等方面情况的综合评价;本月监理工作情况;有关本工程的建议和意见;下月监理工作的重点。

监理月报封面的格式如下:

_________工程

监理月报

年度:_________

月份:_________

总监理工程师:_________

_________监理有限公司

_________项目监理部

_________年_________月_________日

[篇三:建设工程监理月报范本]

一、工程概况

1、验收情况(包含:分户质量检验情况和外墙淋水试验情况);

2、分包单位进场情况;

3、重要节点进展情况。

二、本月工程形象进度

1、土建工程形象进度;

2、安装工程形象进度;

3、园林景观工程形象进度;

4、精装修工程形象进度。

三、进度控制

1、本月实际完成情况与计划进度对比分析,对出现的进度差异说明原因,并列出将采取的措施;2、对进度完成情况及采取措施效果的分析。

四、质量控制

1、本月工程质量情况分析;

2、本月采取的工程质量控制措施及效果。

五、安全文明施工管理

1、本月安全文明施工概况;

2、针对存在问题采取的措施及效果。

六、工程形象进度与工程款支付情况

七、本月监理工作小结

1、对本月进度、质量、安全文明施工等方面情况的综合评价;

2、本月监理工作情况;

3、有关本工程的意见、建议、可能出现的风险事项和急需甲方解决的问题;

4、下月监理工作的重点。

八、其它

监理个人工作总结
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第五篇

[篇一:监理个人工作总结]

随着时间的推移,****年即将过去,在这年终岁末之时,回首过去一年工作,平下心来,总结自己工作成绩和收获,从而找出不足,以利于今后工作。总结过去一年工作,诚恳希望大家对总结不当之处给予提示,对我来说是莫大的帮助。

过去的一年,在公司和项目部的领导大力支持和关心下,我认真坚持“预控、规范、科学、优质”的工作指导思想,牢固树立“确保每一个业主满意”的服务宗旨,尽心尽职,努力工作。下面谈谈我在***年的工作与表现:

一、信息管理

①不同单位的来往文函分别统一编号、登记,。

在监理实际工作中:x。本人要求施工单位推行全面质量管理,建立健全质量保证体系,做到开工有报告,施工有措施,技术有交底,定位有复查,材料、设备有试验,隐蔽工程有记录,质量有质检、专检,交工有资料。2。在工程质量控制方面,采取主动控制与被动控制相结合,监理工作主动进行,以预防为主。x。对承包商资质进行审查,重点审查企业注册证明和技术等级,交验有关证件(复印件),了解技术力量简况,主要施工安装经历等。4。根据工程特点及影响工程质量的关键部位,审核承包人提交的施工组织设计,并针对其不足之处提出改进意见。5。核查进厂材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件,检查砂、石、水泥、钢筋等材料的供应情况及砼、砂浆的配合比。6。最有效的管理是对人的管理,如何让工程处于受控状态,就是必须让具体实施施工管理的专业人员处于监管状态。那种任由施工单位自由式发挥的施工管理,监理人员形同虚设,到最后只能说明监理人员无能,最终造成建设单位不必要的损失。甚至出现难以预料的质量安全事故,所以,在今后的工作中,我必须掌握一定的管理理论知识,灵活多变的处理实际问题,真正成为一个合格的监理人员。

五、今后努力方向:

x、加强团队意识培养,增强内部凝聚力。2。不断加强自身学习,提高自身专业技术能力。x。增加对监理资料的重视程度,对监理资料规范化整理。4。应对每道工序的重要部位做到心中有数,对此严格控制。5。监理必须到位检查验收,做到口勤、脚勤,少讲外行话,尊重施工方的技术人员,树立监理形象;6。遵守公司的各项管理制度严格遵守监理“八不准,日常工作中严格履行自己的岗位职责,认真完成领导交给的各项工作。7。事前监理,协助工程师开展好工作,尽量做到在监理工程师的指导下,深入详细检查施工各部位和环节。善于发现问题,一发现有出现问题的苗头马上制止,避免问题的发生。处理不了的问题的发生问题了查找出现问题的原因尽早处理,重大问题及时向监理工程师汇报。8。团结同事,热爱自己的本职工作,有良好的工作作风和吃苦耐劳精神,工作态度严谨,思想品德端正。

无论在工作还是生活当中,一直相信一份耕耘,一份收获,所以我一直在努力,不断努力学习,不断努力工作。热爱自己本职工作能够正确认真对待每一项工作,工作投入,按时出勤,有效利用工作时间,坚守岗位。总之,作为一名监理人员,能够遵守公司及所在项目部的各项规章制度,积极服从领导的工作安排,完成指派的各项工作任务,严格按国家规范、设计图纸工作,在工作中努力学习,不断总结经验,吸取教训。任劳任怨,认真学习相关知识,不断充实完善自己。努力将自己的专业技术水平提高到一个新的台阶,真正让理论指导实际结合实际,维护集体荣誉,思想上要求进步,积极响应公司的号召,认真贯彻执行公司文件及会议精神,为公司的管理工作贡献自己的力量。

上述为本人从事监理工作的总结,工作之中还存在许多不足之处,敬请公司领导、同事们在今后的工作中多加指正。

土木工程实习日记
监理月报充填灌浆工程质量控制情况 第六篇

今天来第一天来到实习工地,心情非常激动。上午先到****建设工程咨询有限公司总部报道,与负责人事工作人员沟通后,被安排前往实习工地。

实习工地位于**市**区***路以南,**路以东。工程名称为“**·**(**路 ** 号改造工程)”,是**市 2010 年众多“两改”工程项目。土木工程实习日记。共有 5 栋住宅,两层网点和车库。总建筑面积 47473。17 ㎡,其中廉租房总面积为 1334。24 平方米。

工地现场状况如右侧平面布置图所示。 1# 为27 层、2# 为25 层高层建筑, 工地 3 -5# 为6 层多层建筑,共有塔吊两台,卸料平台一个。现场情况是1#2# 楼正在进行基础施工,3 -5# 楼还没开始施工。土木工程实习日记。南侧场地卸有土方和钢筋加工区域。

****工程咨询有限公司做为监理公司,负责相关工作。“监理”是为实施承包合同,由业主组建或选择监理工程师单位依据合同对承包商的生产(进度、质量和投资)进行监督和管理工作。

此次实习前往实习的项目部设置土建、电气水暖通、投资控制、信息合同、安全监理组,另设一名项目总监理工程师代表负责现场工作。由于人员调动和工作兼任问题,5 名成员,负责相关工作。

项目部总监代表向各位同事对我进行了介绍,并让我以后跟随土建监理去现场进行工作,在项目部里负责一些资料整理的工作和一些杂务。我顿时感觉有一份责任在身上,第一天在项目部了解了现场情况,熟悉工作环境,今后按照规定的时间上下班。

实习就这样开始了。

今天早上八点半来到工地,上午下了一点雨,下午在总监的带领下检查现场基坑周围的沉降情况,第一次下工地心情还是比较紧张。检查发现工地男厕所北侧有一条裂缝,立即汇报给甲方的相关负责人员,商定解决方案,决定联系基坑支护单位检查基坑的稳固情况。

施工现场基坑开挖后出现一条暗渠,暗渠的存在可能是引起周围沉降的主要原因。如果采取“堵”的处理方式肯能造成上游出现涌出问题,在施工过程中也不可能对暗渠进行实质上的处理,这样就造成了施工方需要抽水作业,在预算等问题上监理方也出示相关证明。据土建监理介绍,工程完工后还将把暗渠接好,恢复原状,保证其对建筑的影响降低到最小。

暗渠的存在也对现阶段施工造成了一定影响, 3# 底板钢筋处出现淤泥,针对这种情况也通知施工单位相关人员进行处理。来到施工现场对工程地质问题进行分析,拿出解决方案,让我也想起了工程地质课上老师讲的一些关于沉降、地下水的问题,深切感受到仅仅是书本上学到的理论是不够的,最终要的是知道如何切实解决问题。

直观地了解工程实际中存在的问题,印象更深刻。比如构件的名称作用、各类材料的使用等都有更进一步的认识。脑海中再也不是僵固的一二三四,而变成了直观的方法措施,这也是进行实习最大的收获之一。不由地想起以前经常听到的话:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”

今天上午在工地进行检查过后,发现了一些问题,虽然不是工程施工过程中的问题,但也需要施工方注意。土建监理下发了关于质量标准化的监理通知单。

通知单提出工地现场应尽快落实设备样品库的要求。在办公区一楼有一个样本库,但是其中内容并不全面,包括钢筋、防水材料等的粘贴展板,说明材料名称、规格等具体信息等工作都没有跟上,还有待改进。监理通知书对具体的展板尺寸、内容等做了相应规定。

另外,关于工地质量标准化管理标牌的设置提出了要求,希望清楚标注混凝土浇注板面上荷时间,安放在通道口,其内容为。为迎接质监站检查,希望施工单位能在三天内给出答复。

监理 通知单是一个很关键的文件,他可以界定某些质量责任,比如某些工程在质量不合格的时候被隐蔽,然后在后期一经查出,且没有相应的通知单、验收单证明监理已经发现该质量问题并已经正式通知其整改的话,监理要对该质量问题负连带责任的。因而监理通知单既明确了权责,也保证了工程质量。

现场一直处于 1#2# 楼钢筋支模、绑扎钢筋的工作中。在对模板支撑系统检查过程中发现,立杆间距过大,缺少剪刀撑。就这一问题也立即联系施工单位进行整改。我个人认为施工单位在像这样的现场整改上工作很配合,就是在一些资料、方案、报审表等环节上有拖沓的迹象,这可能也和工地缺乏相关技术人员有关。

今天终于迎来了“安全检查”,按照实习工地的惯例,每周四都有安排安全检查工作。参加安全检查的是建设单位、监理单位、施工单位三方的代表。监理方对安全检查过程进行签到、记录,并对现场存在的问题提出整改建议。

上午9:00 今天的安全工作检查全面开始,其间发现了很多需要改进的问题。我们看到脚手架上放置的架子管不规范,对于1# 楼基坑通道要搭建规范。由于考虑到施工安全,提出电焊机下面要垫木板,且电焊机接地线需要加固。针对现场由分配箱至1# 楼的电缆也希望有关单位注意不要使之拖地,造成不必要的危险。在施工现场,材料堆放杂乱,钢筋没有防雨防水措施,锈蚀比较严重。针对以上问题,都下达了隐患通知书,安全检查同行施工单位负责人都保证整改到位,避免安全事故发生。

通过今天参加安全检查,我感觉虽然这只是一项看似只是惯例的工作,但对于整个工地正常运行来说都是至关重要的一个环节。如果我们不注意施工安全上的种种问题,一旦发生生命财产损失都是不可估量的。其次,仅就经济效益来讲,如果在质监站等部门检查过程中发现相关问题,勒令停工影响工期进度,这一损失也是我们都不希望看到的。

我也学到了很多关于施工现场安全的常识,比如不倒着走路,看清脚下头顶,放慢脚步等等,像一定佩戴安全帽等要求也已经是记在心中。工地的大标语时刻提醒着我们:安全第一。

今天在现场会议室举行例会,各单位代表于上午9:00 准时出席。各单位负责人提出了自己工作中存在的问题,和各个部分负责人进行协商沟通。我在会上也认真做了笔记,了解了各方沟通的方式方法。

施工单位提出,现阶段为追赶进度,将在目前 206 人的基础上,增加施工人数,增加管理人员。也提出了大型机械定期维护检查,配合套管预埋的安装工作等问题。

监理方针对之前的质量检查工作结果做了提醒,由于钢筋锈蚀严重,希望施工单位要做好钢筋除锈工作。对 3# 块的清淤工作需要进一步落实。在绑扎钢筋的过程中,纵筋过密,一定要严格控制纵筋间距。对一些诸如混凝土专项施工方案、套管安装的书面报告、浇注前的三方验收和试块留量方案等书面材料也在会上督促相关责任人尽快提交。

建设单位着眼于安全施工的问题提出,上下基坑的安全通道要保证安全,尽快解决有问题的部分。要尽快解决基坑的排水问题,不要影响施工。另各方也就“绿色通道” 、开工日期统一等问题进行了协商。

我认为这种例会的形式非常有利于各方对现场情况的沟通。比如监理单位的很多资料、报告都不能按时获得,在会上提出来有助于其他单位重视,也能够更好的配合。这样一来提高了效率,也能顺利通过检查验收,进而保证质量,提高效益。

做为一个新人,我在会上认真记笔记,通过会议也让我回忆起了一周以来看到的种种问题。感受到实际工作中交流是最大的一门学问,人与人之间的沟通是成功做好工作的基石。

今天下雨停工。项目部里主要还是改一改资料,有些东西也不知道他们是怎么做出来的,日期的和别的单位的对不上。而且电子版也找不到了,还要把图纸上的一些设计说明打出来。有一台电脑的cad 还不好用了,我在另一台电脑上装了cad ,这个软件太讨厌了,居然只能装一次。

我和施工单位的资料员学习了一下cad 的一些应用,怎么浏览、打开、选中等等基本的操作,也算是对这款软件的一个初步认识。比较悲催的是cad 里的字不能像word 里一样全选,要一小块一小块地选,这样我整理设计说明的内容也不好弄,但也比一个一个打快。另外就是整理了一些目录,感觉项目部的资料真是浩如烟海。

经过对cad 软件的一些接触,感觉施工单位既然不是作为设计方,但也要对cad 这一工具有所了解,能够看图识图。这也让我对下个学期的cad 设计课充满了期待,我想有了实习的经历对这门课程还是会抱着一种亲切的感觉。

今天个比较重要的检查, 人防质监站李科长来工地检查1# 楼负二层钢筋施工情况。同时也督促工地整理好人防工作的相关资料。

我一直就听总监他们在说“人防”我还一直不太清楚这是怎么回事,今天听电气监理给我讲了一下。原来“人防”就是人民防空工程,因为在以前“光屯粮,深挖洞”的原因,市区地下有纵横交错很多的人防管网,方便进行防控隐蔽。我们工地下面 1# 楼旁边就有一个连接口,通向人防管网。

人防工程是为了保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。土建监理说我们工地负二层车库是给二类人员隐蔽用的,按战时用途划分属人员掩蔽工程类。现在由于大量人民防空工程限制,为了减少维护建设等方面的损失,我了解到很多市区山体下的人防工程都暂时租赁做为仓库使用,这也是人防工程建设在新时期下的发展。

在我们检查地下室的一些人防设施上的标准也比一些普通标准要高,比如楼梯的厚度就比普通楼梯厚度要求高,这也是为了保证人防设施的质量。通过今天的实习我这才发现,原来我们的脚下还有一片如此神秘的世界。

在土建监理的带领下,我们今天进行了混凝土浇筑质量的一个检查,拆模之后,我们发现现场混凝土浇筑质量存在很大问题,而且与模板支护等方面都有关系。

混凝土拆模(如图)过后能看到很多严重现象,钢筋外露情况是绝对不允许的,钢筋的保护层厚度按照规范要求至少需要25mm ,而现场情况来看,这样容易引起钢筋的锈蚀,这样一来钢筋的受力能力就下降,致使结构承载力出现问题。

另一个让人头痛的现象是蜂窝麻面(如图)状况严重,如果说侧面出现细微麻面正常,而在顶面出现则充分说明浇筑过程中的振捣不均匀,振动棒工作不到位。然而侧面的蜂窝麻面情况同样严重,这样届时质监部门一定会提出意见,直接影响工程进度,造成损失。

针对发现的情况,土建监理马上下达监理通知,并与现场施工工作负责人联系,要求马上派专人整改,让修饰工把露钢筋的地方尽快改好。而且尽量保证侧面蜂窝麻面处混凝土色泽均匀统一,达到迎接检查的质量标准。

我们再混凝土课上就学习了相关的规范要求,而在土木施工的课上又学习了如何保证达到规范,而实际施工中总会遇到种种因素干扰,致使无法达到预期效果。其实这些都是人的问题,这些都和施工人员的素质有关,既然无法从根源上避免,那么就只能通过自查、监理检查来避免这些问题,及时改正错误。

上午 9 : 30 召集了各方代表,再次通报了昨天发现的质量问题,希望能够重视并尽快改善,今天的安全检查也完全不能松懈。

今天安全检查中也发现了诸多问题,首先地下室 人防门框的放置位置不合理,南场地材料标识牌没做好,堆放的材料比较乱,这样就造成了工作面情况复杂,容易引发事故。 在 木工棚里发现有电源开关箱损坏,希望木工组尽快改善。由于天气地势等原因,造成北场地4# 楼塔吊基础浸泡在水中,如果这种安全隐患长期存在,我感觉是很可怕的。 施工人员有时候为了节省时间,从 南坡临边防护栏杆的地方翻出来,然后就造成护栏有些地方损坏,这种情况也是不允许的。 又是 配电箱存在乱拉线现象,很显然电线是不能搭在架管上面的。这些情况也都记录在安全检查记录中收档在库。

经过两次的安全检查,其实有一部分是检查一些应付检查的项目,比如标识之类的东西。但有一些关于围护支挡、安全用电、设备维护之类的工作就比较重要了。做为新人,每次下工地去现场地观察,都是去学习记忆一些常识,以后再工作中能够避免这类情况发生就提前预防。这种积累经验的过程也是实习的一个重要目的。

希望明天再会上能够再引起各负责人员重视,其实一开始整改都到位了,就是后续工作中不注意,不能够坚持,问题就复发了。其实这个事也挺头疼的。

9 :00 召开了这周例会,今天施工单位、建设单位的人都到齐了,总监通知了一件非常重要的事——省建设厅要来工地检查,各方人员都要全力以赴迎接检查。

会上总监主要是针对昨天的安全检查进行了通报,提到 各班组及分管人员做好自己的本职工作,以迎接省、市领导检查。抓紧时间完备齐全各项资料,在平日资料整理过程中,施工方资料、报审表等不全,造成了一些脱节,致使效率下降。另外在电缆拖地、标识牌规范、防水防腐措施上都提出了监理方的修改意见。

施工单位考虑到质量检查、天气原因造成工期拖沓的原因,希望加快施工进度,提高生产,追赶工期。关于进入基坑的安全通道问题,希望和甲方商讨,放在哪个位置更好。老生常谈地提及了工人的上岗证、“双卡”、工人工资发放记录、考勤情况等问题,要尽快弄好。并保证配合监理方工作把质量标准化的实施方案尽快上报,做好迎检的准备。

建设单位代表提出了自己的一些意见,认为现场要规范施工、文明施工、安全施工,现场安全、质量、资料、进度等各项工作要尽快做好,以迎接检查。而且也提出会完善相关图纸的准备,配合下周的检查工作。

下午项目部进行资料的整理和审核,把时间日期对不上的资料进行修改。档案中缺少的部分进行统计,并和施工方资料员进行沟通,派人去质监站报审材料。我还制作了档案盒里的目录,了解了档案的具体内容和分类。

十一

下雨停工,今天的雨有点大,工地空空荡荡的,不过看上去房子就在一天天的生长,别有一番趣味。

今天没法下工地,在项目部看资料。对资料柜里的东西做了一下研究,资料柜里有很多是大家平时的记录像监理日记、旁站日记、会议记录等,有很多材料的报审表格,也有一些方案和规划。我看到资料监理员在整理一个叫做监理月报的东西,过去看了一下。我们项目部的监理月报包括:本月工程概况、工程进度控制、工程质量控制、安全与文明施工管理、对建设单位的意见和建议、监理工作小结和工作统计等。形式有表格有文字,装订成册,存档记录。

我觉得监理月报这种工作的作用就在于总结工作,提醒大家意识到工程的进度和质量,也是大家对工作的一个反思和总结。看了前几个月的月报,我也就大概了解了工地之前的工作状况,所以说月报也是一种提纲挈领的小窗口。

总之,下雨天工作就更清闲了,而为了迎接省里的检查,更要接这种时候把资料整理好,大家都在忙着把自己的日志、方案等核对好,减少漏洞,迎接检查。

十二

今天下工地考察了钢筋的情况,问题凸显在细节方面,柱梁节点质量过关。而在钢筋间距和钢筋搭接上存在着一些疏漏,也以监理通知的形式责令施工单位整改。

按照规范要求梁上部纵向钢筋水平方向的净间距 ( 钢筋外边缘之间的最小距离 ) 不应小于 30mm 和 1。5d(d 为钢筋的最大直径 ) ;下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d 。各层钢筋之间的净间距不应小于 25mm 和 d 。柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于 50mm ;楼板和墙没有明确规定,但是不宜小于 100mm 。在实际操作中,施工单位在梁上部钢筋的间距上没有做好,钢筋工保证立即整改,不影响后续混凝土浇筑工作。

对于钢筋搭接而言,分为绑扎搭接链接和焊接或机械链接两种。像工地楼板属于,一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。工地使用绑扎搭接的地方出现了问题。因为绑扎搭接链接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用铁丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。纵向钢筋的搭接长度是 35d , d 为搭接的较大直径,而部分梁纵向钢筋正是搭接长度不够,对结构造成不利影响。

针对现场的情况,土建监理与正在施工人员沟通,之后又下达监理通知保证整改落实到位。对钢筋标号、长度、间距等方面的检查也是工作的一个重心,这些书本上僵硬的数字也成为了实际中活生生的指标和规范,一目了然。

十三

今天我接触了监理工作中和实际施工接触最近的一项工作——旁站。旁站具体是指监理人员对关键部位或关键工序的施工质量实施的全过程现场跟班监督活动。负责资料整理的监理员分担了这份工作,这原本是土建监理的一项任务。

下到负二层进行旁站工作。现场 钢筋绑扎施工单位相关管理人员均在现场管理,现场所用建筑材料均已验收合格。然后对梁、柱节点钢筋工程隐蔽均情况进行检查,要求施工单位严格执行施工方案以及工程建设强制性标准的有关要求,如钢筋间距不足等未达到标准的地方立即整改。

其实旁站的工作内容还是很丰富的,在施工的各个重要环节都需要监理进行旁站工作。在基础工程方面包括:土方回填、混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装。在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。

除了要在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况以外。我们还要对诸如混凝土针入度等指标要进行进场审核。而且还要做好资料整理工作,记录好旁站日志,以备日后进行核对参考。下午我就整理了旁站日志。

十四

等了好几天,省里的领导们都木有来,今天上午就来到了我们工地进行检查。

省建设厅的领导在会议室检查资料,我们就把资料往会议室搬。这也发现了监理行业其实资料特别多,检查的重点貌似也是方案、计划、报检表这些。公司的领导,专业负责的技术人员今天都到了现场,来了好多人,施工单位的资料员也全程待命协助我们的工作。他们还下工地去看了一下,然后就吃饭去了。

下午土建监理回来说大体上问题不大,只是一些细节上有问题,审查好工人的资质证明,完善好报验资料就行了,这周的安全检查就算上午已经去过了。检查小组也对作业平台的搭建的安全性,脚手架模板支撑系统的稳定问题提出了一些意见,强调了人防工程的标准和具体方法有待讨论。施工单位代表也参与了检查,认真听取了意见,决定立即整改。

其实省里来检查真的督促了大家工作,来的这几天一有空闲就和大家一起整理资料。这也离不开各个单位的支持,大家还会再接再厉创造更好的成绩吧。忽然感觉轻松了许多。

十五

和往常一样, 9:00 又是召开例会的时间。各个单位的人都到场,表达自己的意见,沟通协调工作,这种会议最能够让我们对工程有一个整体的把握。

监理方首先对大家在省建设厅检查中的帮助表示了感谢,各方的通力合作是本次检查取得成功的重要因素。进度按照甲方制定的的总进度计划施工。也提出了对于钢筋闪光对焊要规范,模板冲刷不规范,电缆拖地,临电不规范等问题。希望大家注意平日安全检查发现的问题。

今天建设单位来了两个经理,主要是针对工地工期提出了自己的意见。甲方要求 10 月 20 日 4#5# 楼可以开盘,但是现在的情况是场地被占用,完全没有开工。所以大家能够克服困难,提前抢工期不要携带。这个问题也是本次会议的主题,其实各方还是存在很多顾虑。

施工方总负责人也按照自己的实际情况说明了问题。南侧场地的土方堆积量大,还有其他场地用途,如果要抢工期,必须增加人手,而且塔吊也达不到要求,需要二次调运,又要设置放料平台。自己还要重新制作计划方案,需要很多技术力量……施工方提出了很多问题和困难,甲方也表示全力配合。其实问题就出在一个“钱”字上,甲方肯多出钱工期肯定能抢出来,真是不言而明的事情,谁又不肯提这个事情。会后建设单位和施工单位又进一步地讨论了这个问题。

今天的会议是最有意思的一次了,老总的讲话真是高瞻远瞩,审时度势,佩服佩服。还有最后一周了,这个天气也是越来越热了。

十六

今天上午天气不错,到了中午就比较热了。我中午回来被安排去监督混凝土浇筑,进行旁站工作,我只能说是超晒的。

上午来的时候就发现了一些问题,负二层的墙柱浇筑时有一些混凝土就堆积起来了,漫过了楼板钢筋,土建监理也指出来问题让他们赶快弄平,不然影响后来的浇筑。下午浇筑的时候发现那里已经清理过了,在浇筑过程中工人们还是比较辛苦的,顶着炎炎烈日工作。也发生了一些小插曲,在后浇带处的钢筋网没有兜住,弄得楼板的混凝土一直往下淌,最后还是工人们过去堵住了,用木块什么的塞好了。

浇筑混凝土的时候更亲身感受了混凝土的实际应用是什么样子,也看到可能因为赶工期,不是墙柱浇筑完之后再做楼板,而是一起扎完模板再浇筑。也看到了真实的浇筑设备和浇筑工艺,工人们有负责拉管子的,有负责指挥吊车的,有负责振捣搅拌的……都是分工明确。不知道为什么胶皮管子的地方有个小口,结果喷了我一身水泥浆,幸亏带了安全帽。

浇筑的时间一般都是从下午开始,然后持续到晚上,前几次也是监理员晚上旁站。今天也不例外,我们都下班了他还没有走,还要坚守岗位,明天就可以回去休息了。我也发现,监理的工作有的时候还是比较辛苦的,这一旁站就旁站一夜,看来土建行业的工作强度还真是大啊。

今天最大的收获就是看到了平时都是看着搅拌运输车,现在终于知道混凝土是怎么用到实处的了。

十七

在工地的南面区一直有一块不为我知的地方,今天终于有机会一睹真容了。南边堆放了大量土方,空地上就是钢筋加工平台。今天和土木监理前往南面场地,进行钢筋的质量检验。

场地地面上堆积着钢筋,非常杂乱,比在建的工作面还难走。几个工人在加工区忙碌地工作,也是我第一次看到钢筋的加工过程,看到钢筋怎么截断,如何拉伸。我们应用的检测工具是“游标卡尺”,这不禁让我想起了学校实验室里做大学物理实验的情景。我们发现堆放的钢筋有锈迹,提出他们注意保护。另外比较严重的是发现箍筋、纵筋的弯钩长度不够,希望他们在以后的生产中注意,否则就只能重新返工。

下午太阳下去的时候,我们又前往车库部分进行防水卷材的测量。首先在工艺上出现了一些小问题,敷设防水材料的工人没有注意粘结层达到 3mm 的标准,主要就是刷的次数太少,这样一来难以保证以后真长使用。我们先用游标卡尺的测量爪测量了卷材的厚度,均达标。之后,土木建立用深度尺测量粘结层厚度,这个我觉得比较新奇,以前都没有注意过。当然结果还是差强人意,工人们只能多涂几遍。

今天的检查覆盖的面都是比较细小的测量问题,也是根据工程进度不定期地一种抽查。在制作工艺上也要提出要求,不然误差积累过后就会造成不必要的损失和危险。忽然发觉在工地上的日子快结束了,有点小伤感。

十八

今天上午去看了一下平面浇筑混凝土的质量,发现了一个比较重要的问题——钢筋位移。土建监理立即和施工负责人员取得联系,强调了这一质量问题。

可能是施工测量错误,放线不对,误差积累逐渐增大。也可能是模板支撑系统不牢固,在新浇筑的混凝土侧压力下,在振捣器的振动下,产生了位移。或者是混凝土浇捣方法错误等因素影响了钢筋。导致了钢筋没有在正常的位置。

如图所示,有多道墨线,有原本的尺寸线,尺寸线外还有模板线,但是由于钢筋的位移,导致模板的安装可能造成了一定的困难,这样肯定会影响后期的质量。前几天看他们打混凝土的时候也没发觉有什么问题,造成了这样的误差还是有点多,好几根柱子都有这种情况,如果误差这样持续积累,就会造成整个大楼的倾斜。

接着还检查了一下楼板的标高,发现只是有微小的误差,总监说不存在太大问题,抹灰过后基本上也符合要求,毕竟工作面太大了,难免有误差。对于楼层间楼梯的检查,根据不同的要求,普通楼梯和人防楼梯都能达到标准。

工地上的各个工种都紧张地忙碌着,今天检查到得还是钢筋位移的问题为主,其他的工作还算得上过关。天气越来越热了,工作也就更辛苦了。

十九

上午又是进行例行安全检查,由于天气逐渐炎热,我们也督促施工单位注意防暑降温工作,注意施工安全,避免发生中暑等现象。

在施工现场,我们发现施工人员在木方上作业,这是绝对不行的。就在安全检查的时候塔吊就出现了一点小事故,真是太不配合了,总监指出塔吊吊物必须符合要求,严禁超载超量且绳索应当均匀绑扎。由于又开始搭设外墙脚手架,要求木板必须做到满铺且固定牢靠,实际施工过程中还是存在问题。依旧是老生常谈,模板支撑系统必须严格按照方案及有关文件执行。在检查上楼开关箱的过程中发现,其重复接地线未就近按规范要求接在避雷引下线钢筋上,要求立即整改,而且开关箱还存在出线不规范、乱拉线的现象。我们看到有的特殊工种工人没有穿戴检测合格的绝缘手套等劳保用品,这些都是不允许的。

据悉下周将会有台风“梅花”过境,大雨将会影响市区,由于此次台风风力可能较大,工地各方都在忙碌着采取防汛措施,保证工程不被恶劣的天气影响。今天下午也在工地北侧增设了一些标识牌,一进工地大门就能看见,介绍工程概况和安全需知等问题,工地显得更规范化了。

实习快要结束了,感觉还是挺舍不得的。

二十

今天是实习的最后一天了,感触良多。

9:00 还是安排召开了周例会,施工单位首先通报了施工进度。然后他们提出一个问题,附近居民投诉工地 6 点以前就开始施工,影响他们休息,门口的燃气公司施工,水管被挖坏,致使工地经常停水,影响施工作业和日常生活。针对自己的施工情况,他们也指出现场临电要符合规范,大型设备要定期检查,做好记录。另外,为了迎接 8 月中旬市“创城”检查,现场一定要严抓安全文明施工,还要尽快拆除围墙,提前准备好标准围挡,以备更换。

监理方先通报了昨天安全检查的结果,希望大家重视,并及时改进。并提出钢筋工一定要带安全帽,机械连接要按照规范要求做好,保证钢筋连接的质量达到施工要求。混凝土浇注要严格把关,成型之后不能有大面积的裂纹,养护要及时、到位,并且能保证观感。这些都是之前检查过程中发现的质量问题。在资料方面,也提出了相应的整改方案。

建设单位依旧提出了自己关于加快施工进度的意见,为保证工期,要求尽快将 4# 和 5# 楼的施工方案拿出来,利用好南侧施工场地,下周上报。在施工具体措施上,希望基坑内要尽快抽水,将水位降到筏板以下,保证正常施工。针对北面围墙的整改也提出了自己的建议,督促各方协调合作,不要推卸责任。

最后一天的工作,真是不舍啊,在工地上真的是学到了很多比课本讲的更具体的知识。更重要的是和前辈们学到了很多做人做事的道理,了解了行业的一种整体面貌。大家的一些建议和意见也对我的人生规划产生了很多影响,我由衷的感谢这些可爱的同事们。

我的实习结束了,工地的建设还在继续,寒假的时候我还会回去看看大家的。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《监理月报充填灌浆工程质量控制情况》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:充填灌浆质量控制措施 水库灌浆工程质量控制

最新推荐成考报名

更多
1、“监理月报充填灌浆工程质量控制情况”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"监理月报充填灌浆工程质量控制情况" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/hetongfanwen/712454.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!