鄂尔多斯工程验收报告篇一
《鄂尔多斯市白家梁煤预验收报告书》

鄂尔多斯市白家梁煤矿

技术改造项目安全设施竣工

2009年3月8日

目 录

第一章 技术改造项目工程概况

一、工程招标情况……………………………………………1

二、质量认证情况……………………………………………2

三、联合试运转情况…………………………………………2

第二章 安全设施验收情况

一、通风系统…………………………………………………2

二、运输系统…………………………………………………3

三、防治水系统………………………………………………3

四、电气系统…………………………………………………4

五、压风系统…………………………………………………4

六、防尘系统…………………………………………………4

七、防灭火系统………………………………………………5

八、安全监控和调度通讯系统………………………………5

九、安全检测系统……………………………………………6

十、其它系统…………………………………………………6

第三章 安全管理制度及安全培训情况

一、安全管理组织机构………………………………………7

二、培训情况…………………………………………………7

三、制度建设…………………………………………………8

第四章 预验收结论

第一章 技术改造项目工程概况

鄂尔多斯市白家梁煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗境内,东胜煤田不拉峁详查区北部外围,行政区划隶属准格尔旗纳日松镇纳林庙村。井田面积3.6034km2,地质储量1.057万吨,设计可采储量611.0万吨,设计生产能力45万吨/年,服务年限10.44年,矿井采用斜井、主井、平峒混合开拓方式。采用炮采放顶煤采煤法。

采矿许可证号1500000720433;企业法人营业执照注册号:150000000008578;矿长资格证编号:蒙EE070715;矿长安全资格证编号:蒙A207198。

项目概算总投资6082.02万元,安全设施投资185.0万元。技术改造工程于2007年5月开工建设,2008年11月开始联合试运转。2009年1月,山东圣泰安全评价有限公司受我矿委托在对我矿各个系统全面现场勘查的基础上出具了《鄂尔多斯市白家梁煤矿0.45Mt/a技术改造建设项目安全验收评价报告》。

一、工程招标情况:

我矿所有工程建设项目均通过严格的招标程序引进施工单位:

设计单位:天地科技股份有限公司

施工单位:重庆煤矿建设第五工程处

监理单位:阜新德龙工程建设监理工程有限公司

安全评价单位:山东圣泰安全评价有限公司

二、质量认证情况

煤矿建设项目设计单位工程27个,竣工认证27个。其中: 矿建13个,土建2个,安装12个。

经煤炭工业内蒙古建设工程质量监督直属矿区站认定,全部为合格工程。

三、联合试运转情况

2008年11月10日,矿井开始联合试运转,通过4个多月的试运转,原煤生产、通风、运输、供电等系统运行正常,设备运转正常。同时生产辅助设施、安全设施、生活服务设施等运行正常。

第一章 安全设施预验收情况

一、通风系统:

矿井采用抽出式通风方法,中央分列式通风方式。设计风井数目为三个,其中主斜井、副平峒进风,回风立井回风。主扇风机装备两台FBCDZ№15/2×55型对旋轴流式通风机,一台运转,一台备用。电机功率2×55kw,风机供风能力为37.0m/s。备用通风机能在10min内开动。采用电机反转方式反风。回风立井安装有防爆门,主要通风机进行了通风机性能测定及试运转,通风3

机房内安有水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表,有直通调度室的电话,有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程,主要通风机的运转由专职司机负责。掘进巷道采用局部通风机压入式通风,局部通风机由专人负责管理,采用抗静电、阻燃风筒,局部通风机的供电采取与采煤工作面分开供电。井下所有构筑的通风设施均已设置齐全,全部达到了《规程》的要求。矿井巷道布置,井巷断面、风速等符合设计和《规程》要求。矿井有反应实际情况的通风系统图、通风网络图和避灾路线图。

二、运输系统

主斜井井筒全长167m,净断面为11.9m,断面为半圆拱。主斜井装备一条带宽1000mm带式输送机,担负矿井的煤炭提升任务,并兼作进风井。

原煤经工作面刮板输送机运至顺槽刮板输送机上,经顺槽皮带运输机转至大巷带式输送机上,然后由大巷带式输送机经主斜井提到井口地面。

带式输送机:全部是阻燃胶带,各种保护齐全有效。

三、防治水系统

1、防治水计划及地下水动态观测系统:有专门的雨季三防的机构、人员和物资配备。

2、地面防治水:主斜井、副平峒井口已设置防洪堤坝,排水沟场地内修建有排水涵管;主、副井口标高与设计相符,高于历年洪水位7m。 2

鄂尔多斯工程验收报告篇二
《申请鄂尔多斯市容城石化有限责任公司工程消防验收的报告》

鄂容城石化字[2011]第11号

关于申请鄂尔多斯市容城石化有限责任公司年产2万吨机动车用复

合无铅汽油、柴油项目消防验收的报告

鄂尔多斯市消防支队:

我公司建设的年产2万吨机动车用复合无铅汽油、柴油项目经支队鄂公消(审)字[2009]第0349号《建设工程消防设计审核意见书》审核批准,现以施工完毕。该年产2万吨机动车用复合无铅汽油、柴油项目:设有16个100立方的储罐,其中4个甲醇罐,4个原料罐,4个柴油罐,4个汽油罐。罐区设有固定泡沫灭火系统和消火栓冷却水系统。汽油车间和柴油车间均为地上1层,高度5.6米,建筑面积216平方米。另外设有化学品库房、车库、办公楼、宿舍楼、消防水池(500立方)、泵房等。经(按照有关规范的强制性条文)审核,该工程的设计符合《建筑设计防火规范》的有关规定,现准备投入生产,特申请贵支队给予验收为盼。

鄂尔多斯市容城石化有限责任公司 2011年10月22日

鄂尔多斯工程验收报告篇三
《给水工程竣工总结报告》

鄂尔多斯阿康中心物流园区基础设施建设给水工程

竣工总结报告

一、 工程概况 鄂尔多斯阿康中心物流园区位于鄂尔多斯伊金霍洛旗,毗邻阿大高速公路、包茂高速公路,与鄂尔多斯机场仅一路之隔,占地25平方公里,地理位置绝佳。我方承建的阿康中心物流园区给水工程亦是基础设施项目建设的重点工程。

我方共完成管道铺设120余公里,井室砌筑1900余座,配水厂厂区及设备安装,为整个园区生活用水提供了有力保障。本工程主要采用各种管径的PE(热塑性树脂)管材以及球墨铸铁管进行铺设。

阿康中心物流园区给水工程从开工到竣工,为确保该工程保质、保量完成,公司配置了多名经验丰富、实战善干的管理人员组成了一支强有力的施工管理队伍从事现场施工管理、安全、文明生产管理、内业技术资料管理、质量监督管理、后勤供应管理,所有管理人员均做到持证上岗,定岗定责,严格做到"高起点、高标准、高要求"、“重质量、重安全、重信誉”力保本工程保质、保量、安全、文明高效的完成。

本工程由呼和浩特市建筑工程有限责任公司承包,由华北设计院设计院设计,呼和浩特市宏祥市政工程咨询监理有限公司监理,由鄂尔多斯市质量监督站进行监督。

二、 工程质量控制

1.质量目标

根据施工合同要求,工程质量要求达到合格工程。符合规范:

给水排水管道工程施工及验收规范、给排水构筑物施工及验收规范的要求。

2.质量体系

建立完善的质量监督体系:每道工序施工前,对施工班组进行深入技术交底,在施工的过程中,坚持三检制度,先由作业班组自检、互检后再由项目部质检员专检检查,对于不合格的产品坚决返工,同时对不按照有关规范操作的班组作出相应的处罚,经项目部质检小组检验合格后,由内业资料员将有关技术资料交现场监理审查签字认可后方可进行下道工序,为确保工程质量万无失,公司成立了专职目标检查小组,对工程质量、进度、安全、文明施工进行严格定时不定时检查,并对优秀的管理人员和施工队伍进行奖励,失职的管理人员和施工队伍作出相应的处罚。

3.施工原材料的质量控制:

首先选定几家相当具有实力的原材料,半成品生产厂家,然后协同现场

监理、公司材料小组亲自到生产厂家进行考察或送样送检,确定最好的厂家作为供货单位,最后项目部成立专门的材料小组,对购进的每批材料和半成品的质量、出厂合格证书、材料送检的技术指标进行清查,坚决淘汰不合格的材料、半成品。 三、 施工情况介绍

本工程施工大体可分为以下五个步骤:沟槽开挖、管道安装、水压试验、井室砌筑、沟槽回填。以下对施工各步骤进行简短总结:

1. 沟槽开挖

1.1沟槽开挖前的准备工作:

(1)根据设计图纸的设计要求进行测量放线,定出中心桩、槽边线。

(2)先查明开挖段的地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门作出妥善 处理,确保施工安全

(3)沟槽开挖前应做好沟槽外四周的排水工作,保证场外地表水不流入沟槽。

(4)按工程监测要求,开挖前先布置各种类型的观测点,并测定初始资料。

(5)准备好所有的机械设备及场内外运输道路,以利土方开挖工作连续快速成。

1.2.土方开挖的一般原则:

(1)合理确定开挖顺序。

(2)土方开挖不得超挖,减小对地基土的扰动。采用机械挖土时,可在设计标

高以上留20CM土层不挖,待人工清理。

(3)开挖时抛土应保证沟槽槽壁稳定,一般槽边上缘至弃土坡脚的距离应不小

于0.8~1.5m,推土高度不应超过1.5m。

(4)采用机械开挖沟槽时,应由专人负责掌握挖槽断面尺寸和标高。施工机械

离槽边上缘应有一定的安全距离。

(5)软土、膨胀土地区开挖土方或进入季节性施工时,应遵照有关规定。

1.3 沟槽开挖方法:

(1)土方开挖采用放坡开挖,放坡系数为1:0.5。

(2)开挖方式以机械开挖为主,人工开挖进行配合。土方采用分段分层开挖的 方式进行,开挖深度3.0m以内的采用挖掘机一次开挖至距沟槽底20.0cm,

开挖深度超过3.0m的,采用挖掘机分两次开挖至距沟槽底20.0cm,挖出的土方用自 卸运土车运至指定余泥堆场。

(3)沟槽基底标高以上20cm的土层,采用人工开挖、清理、平整,以免扰动

基底土,严禁超挖。

(4)沟槽开挖过程中,不同土层面标高须报验监理、业主确认,并做好记录。 (5)土层与设计不符时,及时通知设计、监理单位,由设计、监理及施工单位

共同商讨处理方法。

2. 管道安装

2.1 PE管道安装

管道的连接方式主要有:

2.1.1 dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接;

2.1.2 dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接;

2.1.3 与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 热熔对接

pe管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对

接焊机,具体步骤如下:

⑴把待接管材置于焊机夹具上并夹紧;

⑵将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产

生漏水现象。

⑶校直两对接件,使其错位量不大于2mm;

⑷放入加热板;

⑸加热完毕,取出加热板;

⑹迅速接合两加热面,升压至熔接压力30pa并保压冷却;

⑺热熔完成。

热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。

焊接参数表

过渡连接

在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。

2.2 铸铁管管道安装

管及管件应采用专用起重机起吊,装卸及安装时应轻装轻放,运输时应垫稳、绑牢,不得相互撞击;接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,自下游开始,承口朝上游。 接口工作坑应配合管道铺设及开挖。开挖尺寸应符合下列要求:接口工作坑开挖尺寸:

管道地基应符合下列规定:

A、 采用天然地基时,地基不得受扰动。

B、 槽底为岩石或坚硬地基时,应按设计规定施工。

C、 当槽底地基土质局部遇有软地基、流沙、溶洞、墓穴等,应与设计单位商

定处理措施。

管道安装时,将管节的中心及高程节调整正确,安装后的管节应进行复测

鄂尔多斯工程验收报告篇四
《工程资料卷总目录鄂尔多斯机场改扩建工程新航站楼工程》

鄂尔多斯工程验收报告篇五
《营盘壕煤矿工程测量验收报告》

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司营盘壕

矿井及选煤厂建设工程测量

验 收 报 告

委托单位:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 生产单位:中煤科工集团南京设计研究院 验收单位:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 验收日期:2011年12月17日

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司营盘壕矿井及选煤厂建设工程测量

验 收 意 见

2011年12月17日,兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司营盘壕煤矿筹建处组织有关人员,对中煤科工集团南京设计研究院承担施工的营盘壕矿井及选煤厂地形图测量进行了验收。验收人员对提交的各项资料和成图进行了认真的审查和检验分析,综合意见如下:

一、完成工作量

1、埋测E级GPS控制点21点,联测已知点3点; 2、测绘工业广场1:500地形图共计1.0km2; 3、测绘场外公路1:1000带状地形图共计3.5 km2。

二、施工精度

地形图外业检查,使用GPS接收机散点检测1:500、1:1000地形图,碎部点高程中误差为:M高 =±0.14 m;地物点点位中误差为:M点 =±0.041cm。地形图平面和高程精度均满足规范和设计要求。

三、验收结论

1、GPS网E级控制点位分布合理,选点位置稳固可靠,埋石正确,标石质量符合规范要求;

2、采用全站仪数字化测图,方法正确,作业严谨,地形图综合取舍恰

当,要素齐全,相对关系准确,能够充分显示该地区的形态特征。

3、成果成图采用数字化管理,线划美观,图纸整洁,成果成图易于保存和使用。

4、各项成果资料分类清楚、齐全,装钉整洁、美观,方便使用,能够满足用户的需要。

5、完成了合同约定的内容。

最终结论:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司营盘壕矿井及选煤厂建设工程测量各项精度指标和工程量满足有关规程、规范及合同要求,同意交付生产、设计使用。

兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司

鄂尔多斯工程验收报告篇六
《竣工总结报告

子洲县老君殿镇尚家沟村小沟淤地坝工程

竣工总结报告

子洲县小流域坝系建设领导小组办公室

二0一二年七月

子洲县老君殿镇尚家沟村小沟淤地坝工程

竣工总结报告

1、工程概况

1.1流域概况

小沟中型淤地坝位于子洲县西南方向,距县城45km处,属无定河水系,淮宁河的二级支流。地处东经109°55′41″,北纬37°0′34″。该流域地质构造单元上属鄂尔多斯地台向斜的一部分,在沉积岩系和新生代红土层地形上广覆很厚的风成黄土,土层厚约90m左右,位于陕北黄土高原的北缘地带。由于地壳垂直上升运动,加剧了土壤侵蚀,形成黄土丘陵沟壑地貌。地形破碎,坡陡沟深,沟谷地面积约占总面积的56%以上,沟壑密度大,为3.8km/km。该坝流域面积为0.60km,从上游到下游主沟道端面呈宽窄相间的“U”形,沟底平缓。

小沟中型淤地坝控制流域面积0.60km,该坝始建于1974年,由土坝一大件组成,原坝高14.0m,下游坡比为1:2,坝顶长63m,已淤积库容11.5万m,淤地面积为1.77hm,现淤泥面与坝顶齐平,坝体左岸冲开上口宽15m,下口宽4m,深12m的一缺口。加固此坝不仅是为了保护几十年来的拦泥淤地成果,更是为了保护下游农田、村庄免受洪水侵害。该坝属尚家沟村,该村群众对加固此淤地坝积极性很高,并积累了丰富的筑坝经验,也是当地群众脱贫致富、实现山川秀美的一项重要水保措施。 32222

1

1.2立项文件批复

小沟中型淤地坝工程的立项,审批严格按照国家基建程序进行。2011年3月30日,榆林市水务局、榆林市财政局以榆政水发[2011]65号《关于下达2010年煤炭石油天然气资源开采水土流失补偿使用项目资金计划的通知》下达了该坝总投资为22万元,其中省级资金10万元,市级配套12万元。

1.3工程建设任务及设计标准

小沟淤地坝加固的目的是控制和防治水土流失,充分利用泥沙资源,是改变黄土高原地区农业生产条件,减少入黄泥沙,促进退耕还林还草和封山育林,改善生态环境的根本措施。该工程加固配套完成后,既可保护该坝多年来的拦泥成果,对下游沿沟两岸居民的防洪安全起着重要的作用。该坝的加固配套防洪效益十分显著,对沟道内的坡耕地退耕还林还草有一定的促进作用。

按照《水土保持综合治理技术规范》的规定,小沟中型淤地坝的规模在10-50万m之间,设计洪水标准为20年,校核洪水标准为50年,工程等级为五级,设计淤积年限为15年。

1.4工程主要竣工技术指标

工程枢纽由坝体和放水工程两大件组成。

(1)坝体工程参数

工程竣工后,小沟中型坝坝高20 m,顶宽4m,顶长81 m,内坡坡 2 3

比为1:2,外坡坡比戗台以上为1:1.5,戗台以下为1:2,戗台宽2m。

(2)放水工程参数

卧管布设在坝体左侧,卧管放水孔断面为0.2×0.2m,台阶高0.6m,共设9个台阶;卧管内断面尺寸为0.6×0.6m,比降1:2。管涵全长46m,涵径为Ф0.8m,管壁厚0.1m,坡比为1:100。明渠长10m,断面为0.6×0.7m。陡坡长31m,坡比为1:3,断面为0.6×0.7m。

1.5主要工程量和总工期

工程共完成挖填土方3.08万m,石方207m。

该工程2011年10月开工,2012年7月全部完工,工期3个月。 2工程建设概况

2.1施工准备

2011年10月18日于施工单位签订施工合同,2011年10月25日,施工队伍进入工地,陆续进行场内施工道路,场地平整,风、水、电以及生活临建设施等各项前期工作,为加固工程正式开工做好准备,于10月25日正式开工。

2.2工程参建单位

该工程由子洲县水土保持工作站设计,由子洲县小流域坝系建设领导小组办公室组织领导施工,由老君殿镇尚家沟村委会承建。

2.3工程开完工日期

2011年10月25日至2011年11月12日完成坝体工程。

3 33

2012年5月3日至2012年7月16日完成放水分部工程。

2.4工程施工过程

2.4.1工程材料:

土料:土料为坝内的粉质壤土,含水量为14—18%。

砂料:砂料为吴堡砂,砂子坚硬密实,洁净,耐风化,砂中的粘土、淤泥含量少,砂的细度模数为F·M=2.2-3.0,砂的天然容重为

1.4-1.6t/m。

石料:石料强度和抗风化能力符合施工要求。块石厚为20-30cm,外形应大致方正,抗压强度不小于MU30;施工前对块石上的泥土和污物进行了冲洗,保持石料清洁、湿润。

水泥:水泥为吴堡黄河水泥,水泥标号为32.5R。水泥在运输和存放保管中,进行了防雨防潮保护。

2.4.2施工放线

土坝施工放线的工作内容为确定了坝轴线、基础开挖线、坝体轮廊及有关控制桩和水准点等。

放水工程施工放线的工作内容为确定了放水各部位中心轴线位置,并定出各部位具体尺寸和开挖线,在处理好的基础上放出砌体轮廊线,并根据地形变化,分段测定地面高程和控制桩。

2.4.3施工导流

本工程由于工程量不大,施工时间较短,平时沟道又无常流水,故 4 3

鄂尔多斯工程验收报告篇七
《鄂尔多斯地区消防验收申报表》

编号:

建设工程消防验收申报表

工程名称

建设单位 (盖章)

申报日期

鄂尔多斯市公安消防支队 业务网址:

说 明

一、在填表前,应当阅读《中华人民共和国消防法》和公安部

《建设工程消防监督管理规定》,并确知享有的权利和应尽的责任。

二、提交材料的装订规格,应当按照A4纸的规格。

三、填写应当使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水,字迹要清楚,文面要整洁。

四、表格设定的栏目,要逐项填写;不需填写的,要划去。 “联系人”、“联系电话”栏必须填写有效的联系方式。

五、表格中出现多个“□”,表示有多个内容可供选择,在选中内容前的“□”内打√。

六、“竣工验收情况说明”中,设计单位应对该工程是否符合经消防设计审核合格的消防设计文件的情况予以说明,并加盖单位印章;施工单位应对该工程消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准,是否满足消防设计文件要求,是否存在擅自改变消防设计、降低消防施工质量以及使用不合格消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的行为等进行说明,并加盖单位印章;工程监理单位应对该工程使用或者安装消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料等情况以及消防施工质量是否符合国家工程建设消防技术标准、满足消防设计文件要求等予以说明,并加盖单位印章;建设单位应对竣工验收合格情况予以说明,并加盖单位印章。

鄂尔多斯工程验收报告篇八
《鄂尔多斯市消防审核验收备案业务办理指南》

办理消防审理消防审核/验收/备案业务指南业务指南

温馨提示:鄂尔多斯市消防支队已于8月底搬迁至康巴什新区,位于鄂尔多斯大街和呼和塔拉路交叉处西南角(军分区对面),消防业务受理室设在二楼大厅西侧。

相关法律法规

1、中华人民共和国消防法

2、公安部建设工程消防监督管理规定

一、建筑工程消防审核步聚

1、对于需要审核的工程(所需审核工程见附录3),建设单位准备相关材料(申报材料见附录1),将图纸装订成A3图册。

2、将以上材料报至消防业务受理室,支队出具《受理回执单》。

3、建审人员在规定期限内(期限见附录4)将图纸审核完毕,并出“同意”或“不同意”的《建设工程消防设计审核意见书》。出具“不同意”的审核意见书后,建设单位不得施工,应在修改消防设计后,重新申报审核,合格后方可施工。

4、对于需要进行专家论证的特殊工程,需先经内蒙古消防总队会同内蒙古建设厅组织专家论证,在收到消防总队下发同意该设计方案的专家评审意见后,我支队方可出具审核意见书,详情见附录7。

5、建设单位在领取《审核意见书》时,或接到建审人员通知时,应及时到建审办公室领取图纸,否则图纸丢失甲方自负。

(注)业务受理室联系电话: 8599623 。

二、建筑工程消防验收步聚

(按规定需要审核的建筑工程,在工程按照原消防设计完全施工完毕,且消防设施调试正常后,方可进行申报消防验收。消防验收包括 消防设施检测、电气安全检测、总体消防验收三部分。)

1、对于需要检测自动消防设施的工程(见附录6),应首先申报消防设施检测,检测合格方可申请消防验收。该检测由内蒙古消防设施检测站实施。建设单位需先填写《消防设施检测申报表》(见附录2表4),并整理消防工程竣工资料(见附录6第二项),报至消防支队后,由支队报至检测站。之后建设单位及时联系检测站进行检测。

2、所有建筑工程应申报电气消防安全检测,即在竣工后,联系具备资质的电气检测公司进行检测,检测合格方可申报消防验收。

3、申报消防总体验收,需填写《建设工程消防验收申报表》等文书表格(见附录2)。准备好相关资料后,报至消防支队业务受理室,支队出具《受理回执单》。

4、消防支队验收人员会在20个工作日内验收完毕并出具“合格”或“不合格”的《建设工程消防验收意见书》。

5、验收不合格的建筑工程不得投入使用,建设单位应对所提出的问题进行整改完毕后,再次申请复验,合格后方可投入使用。

6、验收合格后,移交至辖区消防大队(科)进行日常监督管理。

(注)业务受理室联系电话: 8599623

三、建设工程消防备案程序

对于不需消防审核验收的工程,建设单位应当在取得建设主管部门施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,进行消防设计、竣工验收备案。此工作可通过所属辖区消防大队(科)进行备案(申报纸质及word版的建设工程消防设计备案表),或者由建设单位直接登录中国北方消防在线办事大厅,将备案信息录入备案系统。(建议甲方委托设计单位进行录入,录入的信息应真实、准确、详细,不得重复录入,否则无效。)

消防备案中随机抽查到的工程,由各消防大队(科)实施检查,需申报材料同于以上申报审核或验收的材料。

敬告办理审核/验收业务的单位及人员:

1、应由建设单位申领各类表格文书,并进行申报。建设单位需经常办理消防业务的,应尽可能指定一名熟悉建筑专业且了解消防业务的人员进行办理。

2、应按要求提供完整的资料,各类表格文书的填写应准确、详细。

3、办理相关业务的人员应熟悉图纸或建筑情况,不欢迎对工程情况毫不知情的人员办理业务。

4、申报相关业务后,建设单位应积极主动配合消防部门进行办理。对于能够积极主动配合的单位将予以优先办理相关业务,对于虽经建审(验收)人员督促却不予配合或改正的,我们可以依法下发“不合格意见书”或取消该业务的办理。

5、在审核规模大、设计复杂的工程时,我支队可视情要求组织会审,建设单位、设计单位、施工单位等人员应予参与。

附录1、审核所需提供的材料(内容要详尽、准确。)

1、建设工程消防设计审核申报表(欢迎采用电脑录入填写此表)

2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件;

3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件(内装修审核不需要);

4、设计单位资质证明文件;

5、消防设计文件,即施工图纸文件,见附录5。一般包括总图、建筑专业、消防水专业、消防电气专业、消防通风专业施工图纸,不需结构及与消防无关的水电图。

特别指出:对于未超出国家现行规范适用范畴的工程,我支队不受理其初步设计图或报审图,只受理施工图。

附录2、验收所需提供的材料 (需进行消防设施检测的工程填写表1-5,其它工程填写表1-4。)

表1、建设工程消防验收申报表(欢迎采用电脑录入填写此表)

表2、建设工程竣工资料(卷一)

表3、建设工程竣工资料(卷二)

表4、消防设施检测申报表

附录3、需要消防机构审核、验收的建设工程

(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;

(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

(三)建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;

(四)建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;

(五)建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;

(六)建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

(七)设有以上1-6所列人员密集场所的建设工程,和以上1-6项所列工程的内装修工程;

(八)县级以上国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;

(九)除以上七、八项以外的,单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的其他公共建筑(如普通办公楼、地下车库等);

(十)城市轨道交通、隧道工程;大型发电、变配电工程;

(十一)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头(主要指甲乙类工业项目);易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站(如乙炔站、液化气站、加油加气站、城镇燃气工程等)。

附录4:审核验收时限

1、图纸审核时限:从登记收图之日起,应当在二十日之内签发《建筑工程消防设计审核意见书》。需要组织专家论证消防设计的工程,专家论证所需时间不计在内。(以上天数指工作日,下同)。

2、工程验收时限:消防机构在接到建设单位消防验收申请时,应当查验建筑消防设施技术测试报告等消防验收申报材料,材料齐全后,应当在二十日内进行消防验收,并签发《建筑工程消防验收意见书》。

附录5、消防设计文件内容

1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;

2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级;

3、建筑防火防烟分区和建筑构造;

4、安全疏散和消防电梯;

5、消防给水和自动灭火系统;

6、防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;

7、消防电源及其消防配电;

8、火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;

9、火灾自动报警系统和消防控制室;

10、建筑内部装修的防火设计;

11、建筑灭火器配置;

12、有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计;

13、国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。

注:一般建筑工程的审核不需提供结构、采暖、生活给排水、生活照明、消防之外的配电及弱电 等方面的图纸。

附录6、建筑消防设施检测范围及所需申报资料:

(一)、需内蒙古消防检测站检测的工程范围

1、对符合下列情形之一的建筑消防设施在竣工验收前进行检验。

(1)自治区范围内新建、改建、扩建的有联动消防系统的高层、地下建筑消防设施;有联动消防系统的超过1000m2的公共场所的建筑消防设施。

(2)列入火灾隐患整改范围的有联动消防系统的建筑消防设施;

(3)消防设施总造价超过30万元的建设工程。

2、对符合上述检测范围但未申报检测且已经消防验收合格的建筑消防设施应重新申报检测。

3、对符合上述检测范围且已通过消防验收并投入使用的建筑消防设施,每两年进行一次定期检测。

(注:联动消防系统包括自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防火卷帘和防火门(联动型)系统、防排烟系统、带联动功能的空调和通风系统、消防电梯、其他固定灭火系统。)

(二)检测需申报的资料

1、建筑工程消防设计审核意见书

2、竣工图(设计单位盖出图专用章、施工单位竣工章,编制、审核两人以上印签盖章):

(1)、火灾自动报警系统:设计说明、系统图、平面图、二次接线图、工作接地施工图、编码图、联运控制逻辑关系表;

(2)、水灭火系统、水喷雾灭火系统、室内消火栓系统:设计说明、系统图、平面图、消防水箱和水箱结构图;

(3)、防火卷帘、防火门系统:设计说明、平面图、供电及联运控制线路图;

(4)、防排烟系统:设计说明、平面图、供电及联运控制线路图;

(5)、气体灭火系统:设计说明、设计计算书、系统图、平面图;

(6)、泡沫灭火系统:设计说明、设计计算书、系统图、平面图;

(7)、消防供电:设计说明、系统图、平面图;(8)、消防电梯:设计说明、系统图、平面图、供电及联运控制线路图(包括非消防电源的电梯的控制);

3、工程施工合同、工程监理合同;

4、消防产品、设备、建筑防火材料、构件的检验报告和产品合格证明;

5、消防设备明细。

6、隐蔽工程中间验收记录。

7、消防系统调试记录。

8、消防系统验收试验记录。

9、消防管道安装主、试压和冲洗记录。

10、线路、电缆敷设施工检查记录。

附录7、专家论证的工程范围及程序:

具有下列情形之一的,建设单位除提供本规定第十五条所列材料外,应当同时提供特殊消防设计的技术方案及说明,或者设计采用的国际标准、境外消防技术标准的中文文本,以及其他有关消防设计的应用实例、产品说明等技术资料:

(一)国家工程建设消防技术标准没有规定的;

(二)消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全,不符合国家标准规定的;

(三)拟采用国际标准或者境外消防技术标准的。

对具有以上情形之一的建设工程,公安机关消防机构应当在受理消防设计审核申请之日起五日内将申请材料报送省级人民政府公安机关消防机构组织专家评审。

省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级住房和城乡建设行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。参加评审的专家应当具有相关专业高级技术职称,总数不应少于七人,并应当出具专家评审意见。评审专家有不同意见的,应当注明。

省级人民政府公安机关消防机构应当在专家评审会后五日内将专家评审意见书面通知报送申请材料的公安机关消防机构,同时报公安部消防局备案。

对三分之二以上评审专家同意的消防技术方案,受理消防设计审核申请的公安机关消防机构应当出具消防设计审核合格意见。

鄂尔多斯工程验收报告篇九
《工程竣工初验报告表格》

工程完工初验报告

鄂尔多斯市蒙达房地产开发集团有限公司制

1、 该表格一式五份,建设单位工程部、预算部;监理单位;设计单位;施工单位各一份,只作为初验使用。

正式验收待整个单位工程竣工联合验收并整改合格后统一办理。无此表不予办理结算手续。

鄂尔多斯市蒙达房地产开发集团有限公司制

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《鄂尔多斯工程验收报告》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。