前言:

电网发展史

电网从历史发展来看,可以分为四个阶段:电厂直配城市网、省区电网、跨省大区电网和跨大区联合电网。随着用电量不断增长,大型水电、火电和核电的建设,地区间电源与负荷的不平衡以及经济调度的需要,必然要求发展输电和联网,电压等级也随之逐步提高。从最初较低电压水平的6-10kV经历35kV、110kV和220kV,发展到超高压的330kV、500kV和750kV电网,并且还有继续上升的趋势。

实习目的

实习的目的是理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。

实习时间:

2010年7月20日至2010年8月20日

工厂介绍

新宁县天花坝水电站于1993年7月20日在邵阳县黄龙镇新田村成立。该厂目前拥有发电机组8组,主要负责该镇的企业和居民用电。占地面积10000平方米。主要经营主营:发电、供电。兼营:电业安装、修理、加工,注册员工人数近百人,注册资本85万元人民币。新宁县天花坝水电站是我中国自行设计、自制设备、自主建设的第一座大型水力发电站。水坝最大坝高105m,水库总库容220亿m3。总装机容量为66.25万kW,年发电量18.6亿kW•h

实习内容

实习的主要内容

初步了解水电站生产的全过程;

了解水电站主要设备,包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、电抗器、母线的型式、及其他辅助设备也应有所了解;

了解水电站的电气主接线形式、运行特点;

了解接线方式、备用方式及怎样提高用电的供电可靠性

了解发电厂、水电站的防雷保护措施

初步了解电气二次接线、继电保护、自动装置及高电压技术等有关内容; 水电站建筑物有

挡水建筑物:用于拦蓄河水,集中落差,形成水库,如坝、水闸等;

泄水建筑物:用于下泄多余的洪水,或者放水以降低水库水位,如溢洪道、泄水孔等;

水电站进水口:将发电用水引入引水道;

水电站引水建筑物:将已引入的发电用水输送给水轮发电机组,如渠道、隧洞和压力水管等;

平水建筑物:当水电站负荷变化时,用于平稳引水道中流量及压力的变化,如前池、调压室等;

尾水道:通过它将发电后的尾水自机组排向下游;

发电、变电和配电建筑物:包括安装水轮发电机组及其控制设备的水电站厂房、安放变压器及高压开关等设备的水电站升压开关站;

为水电站的运行管理而设置的必要的辅助性生产、管理及生活建筑设施。 高压设备的变配电所应具备以下安全用具

1、高压绝缘拉杆、绝缘夹钳;

2、高压检电器和低压检电笔;

3、绝缘手套、绝缘靴、鞋及绝缘台、垫;

4、有足够数量的接地线;

5、各种标示牌;

6、各种登高作业的安全用具,如安全腰带、绝缘绳、安全帽等;

7 、护目眼镜

设备

1、变压器

变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;[1]隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。

变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、 全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、 单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗干扰变压器、防雷变压器、箱式变电器 试验变压器 转角变压器 大电流变压

器 励磁变压器 。

变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。

2、断路器

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

3、互感器

互感器(instrument transformer)是按比例变换电压或电流的设备。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。按比例变换电压或电流的设备。

4、隔离开关

隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。 5、电抗器

最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。 电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。

6、母线的型式

按用途一趟母线槽一般由始端母线槽、直通母线槽(分带插孔和不带插孔两种)、L型垂直(水平)弯通母线、Z型垂直(水平)偏置母线、T型垂直(水平)三通母线、X型垂直(水平)四通母线、变容母线槽、膨胀母线槽、终端封头、终端接线箱、插接箱、母线槽有关附件及紧固装置等组成。母线槽按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。 使用条件

环境温度

上限:+40℃

下限:-25℃

海拔:2000m以下

湿度

相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%;温度较低时允许有

较高的相对湿度

凝露条件:有

地震基本烈度:6度设防

电气主接线常见8种接线方式优缺点分析

1 线路变压器组接线

线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式。线路变压器组接线的优点是断路器少,接线简单,造价省。相应2器将被迫停运,对变电所的供电负荷影响较大。其较适合用于正常二运一备的城区中心变电所,如上海中心城区就有采用。

2 桥形接线

桥形接线采用4个回路3台断路器和6个隔离开关,是接线中断路器数量较少、也是投资较省的一种接线方式。根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路,因此中应用较多的为内桥接线。若为了在检修断路器时不影响和变压器的正常运行,有时在桥形外附设一组隔离开关,这就成了长期开环运行的四边形接线。

3 多角形接线

多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接,且每一台断路器两侧都有隔离开关,由隔离开关之间送出回路。多角形接线所用设备少,投资省,运行的灵活性和可靠性较好。正常情况下为双重连接,任何一台断路器检修都不影响送电,由于没有母线,在连接的任一部分故障时,对电网的运行影响都较小。其最主要的缺点是回路数受到限制,因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行,此时当其它回路发生故障就要造成两个回路停电,扩大了故障停电范围,且开环运

行的时间愈长,这一缺点就愈大。环中的断路器数量越多,开环检修的机会就越大,所一般只采四角(边)形接线和五角形接线,同时为了可靠性,线路和变压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较复杂,一、二次回路倒换操作较多。

4 单母线分段接线

单母线分段接线就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。

5 双母线接线

双母线接线就是将工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组(一次/二次)母线上,且两组母线都是工作线,而每一回路都可通过母线联络断路器并列运行。与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。

6 双母线带旁路接线

双母线带旁路接线就是在双母线接线的基础上,增设旁路母线。其特点是具有双母线接线的优点,当线路(主变压器)断路器检修时,仍有继续供电,但旁路的倒换操作比较复杂,增加了误操作的机会,也使保护及自动化系统复杂化,投资费用较大,一般为了节省断路器及设备间隔,当出线达到5个回路以上时,才增设专用的旁路断路器,出线少于5个回路时,则采用母联兼旁路或旁路兼母联的接线方式。

7 双母线分段带旁路接线

双母线分段带旁路接线就是在双母线带旁路接线的基础上,在母线上增设分段断路器,它具有双母线带旁路的优点,但投资费用较大,占用设备间隔较多,一般采用此种接线的原则为:(1)当设备连接的进出线总数为12~16回时,在一组母线上设置分段断路器;

(2)当设备连接的进出线总数为17回及以上时,在两组母线上设置分段断器。

8 3/2(4/3)断路器接线

3/2(4/3)断路器接线就是在每3(4)个断路器中间送出2(3)回回路,一般只用于500kV(或重要220kV)电网的母线主接线。它的主要优点是:

(1)运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电;

(2)检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换;

水电站见习报告篇二
《水电站实习报告》

****

赴隔河岩水电站实习报告

学院:***************

学号:****

姓名:****

时间:2011.03

引言:

2011年三月,武汉大学动力与机械学院水动系组织学生赴隔河岩水电站进行毕业实习。此次实习共历时一周,内容丰富,包括专业学习,设备参观,与工程技术人员交流等多项活动。此报告主要通过实习经历讲述该水电站基本概况,水电站辅助设备(油气水系统),水电站计算机监控系统和水电站继电保护系统,最后论述此次实习的收获和感想。

一 隔河岩水电站基本概况

隔河岩水电站位于中国湖北长阳县长江支流的清江干流上,下距清江河口62km,距长阳县城9km,混凝土重力拱坝,最大

坝高151m。水库总库容34亿立方米。水电站装

机容量120万kW,保证出力18.7万kW。年发电

量30.4亿kW•h。工程主要是发电,兼有防洪、

航运等效益。水库留有5亿立方米的防洪库容,

既可以削减清江下游洪峰,也可错开与长江洪峰

的遭遇,减少荆江分洪工程的使用机会和推迟分

洪时间。1987年1月开工,1993年6月第一台机组发电,1995年竣工。

上游电站进水口隔河岩水电站坝址处两岸山顶高程在500m左右,枯水期河面宽110~120m,河谷下部50~60m岸坡陡立,河谷上部右陡左缓,为不对称峡谷。大坝基础为寒武系石龙洞灰岩,岩层走向与河流近乎正交,倾向上游,倾角25°~30°、岩层总厚142~175m;两岸坝肩上部为平善坝组灰岩、页岩互层。地震基本烈度为6度,设计烈度7度。

坝址以上流域面积14430km2,多年平均流量403立方米/s,平均年径流量127亿立方米。实测最大洪峰流量18900立方米/s,最枯流量29立方米/s。多年平均含沙量为0.744kg/立方米,年输沙量1020万t。工程按千年一遇洪水22800立方米/s设计,相应库水位202.77m,按万年一遇洪水27800立方米/s校核,相应库水位204.59m,相应库容37.7亿立方米。正常蓄水位200m,相应库容34亿立方米。死水位160m,兴利库容22亿立方米。淹没耕地1138hm2,移民26086人。

清江是长江出三峡后接纳的第一条较大支流,全长423km,流域面积17000km2,基本上为山区。流域内气候温和,雨量丰沛,平均年雨量约1400mm,平均流量440m3/s。开发清江,可获得丰富的电能,还可减轻长江防洪负担,改善鄂西南山区水运交通,对湖北省及鄂西南少数民族地区的发展具有重要意义。

二 隔河岩电站辅助设备

水电站辅助设备主要包括:水轮机进水阀、油系统、气系统、技术供、排水系统构成。

水轮机的主阀:水轮机蜗壳前设置的阀门通称为“水轮机的进水阀”,或称“主阀”。其主要作用为① 截断水流,检修机组,正常停机。② 事故紧急截断水流,实行紧急停机。 ③ 减少停机后的漏水量,关闭进口主阀。

1.油系统

油系统:水电站各机组的用油由管路联成的一个油的互通、循环的网络,即为“油系统”

,包括:油管、储油、油分析及用油设备。油的种类主要有透平油

和绝缘油两种。

透平油的作用包括 :

(1) 润滑作用:透平油可在轴承间或滑动部分形成油膜,以润滑油的液体摩擦代替固体干摩擦,从而减少设备的发热与磨损,保证设备的安全运行。

(2)散热作用:机组转动部件因摩擦所消耗的功转变为热量,会使油和设备的温度升高,润滑油在对流作用下,可将这部分热量传导给冷却水 。

(3) 液压操作: 水电厂的调速系统、主阀以及油、气、水系统管路上的液压阀等,都需要用高压油来操作,透平油则可用作传递能量的工作介质。

绝缘油的作用包括:

(1)绝缘作用:由于绝缘油的绝缘强度比空气大得多,用油作绝缘介质可提高电器设备运行的可靠性,并且缩小设备的尺寸。

(2)散热作用:变压器的运行时,其线圈通过强大的电流,会产生大量的热量。变压器内不断循环着的绝缘油可不断地将线圈内的热量吸收,并在循环过程中进行冷却,保证变压器的安全运行。

(3)消弧作用:当油开关切断电力负荷时,在动、静触头间产生温度很高的电弧。油开关内的绝缘油在电弧的作用下即产生大量的氢气体吹向电弧,将电弧快速冷却熄灭。

透平油和绝缘油的性质完全不同,因此水电站都有两套独立的供油系统。 隔河岩水电站每台机组轴承及油压装置总用油量为12.2 m3。为设备供、排油及进行油处理,设置了透平油系统。

透平油罐室及油处理室布置在主厂房安I段▽87.1m高程。透平油罐室的总

2面积约126m ,分为两间,一间布置有两只10 m3 屋内式净油罐,另一间布置有

两只10m3 屋内式运行油罐和一只10m3 的新油罐。净油罐和运行油罐的容量均按

3一台机组用油量的110%选择。选用1只10m 的新油罐用于接受新油,容积不够

时与运行油罐配合使用。透平油罐室地下设有总容积为118m3的事故油池。位于两个油罐室之间的油处理室,面积约67 m2,内设3台2CY—3.3/3.3—1型(Q=3.3 m3/h,H=0.32MPa)齿轮油泵。齿轮油泵的容量按保证在4h内充满1台机组的用油设备选择。其中1台作为固定供油泵,通过横贯全厂的Dg100mm的供油干管向机组和油压装置输送净油。另2台油泵则通过Dg100mm的排油干管向运行油罐排油,还可在油处理室内作其他机动用。油处理室内海设有3台ZY—100型(Q=100L/min,H=0~0.3MPa)压力滤油机。该滤油机是按一台机组所有透平油完成两次过滤需8h配备的。为烘干滤纸,还设有专门的烘箱室,布置有2台烘箱。此外,为能方便地向各机组添油,设有1台0.5m3的移动式油车。以上设备除1台油泵,2台滤油机固接在油处理室的管道上外,其他设备都可灵活地移动使用。

在安I段上游侧▽100.1m进厂大门旁边,设有活接头及专用管路,用于接受新油,新油可从油槽车通过管路自流至新油罐。

为满足消防需要,油罐设有固定灭火喷雾头,油罐室、油处理室、烘箱室等采用防火隔墙,各有独立的防火门,并设有单独的排烟设施和防火通风窗,油罐室门口设有20cm高的挡油槛。

隔河岩水电站设有4台主变压器及1组电抗器(目前预留位置),1#、2#主变电压等级为220KV,每台用油量约73t,3#、4#主变电压等级为500 KV,每台用油量约85t。4台主变均布置在▽100.1m高程上游副厂房主变层内。电抗器用油量约52.5t,布置在▽100.1m高程上游侧平台上。为给电气设备充、排油,进行油处理,设置了绝缘油系统。

绝缘油罐及油处理室布置在距主厂房安装场外约40m的空地上。油罐露天布置,占地面积为240 m2,系统设有四只60 m3的储油罐,两只为净油罐,两只为运行油罐。两种油罐容积均按一台最大变压器用油量的110%选择。油处理室面积为156 m2,设有3台2CY—18/3.6—1型(Q=18 m3/h,H=0.36MPa)齿轮油泵,可通过Dg100mm的供、排油干管在主厂房安I段上游侧对主变进行充油、排油。油泵的容量按能在6h内充满一台最大变压器的油选取。两台LY—100型(Q≥100L/min,H=0~0.3MPa)压力滤油机,1台ZJY—100型(Q=100~160L/min)真空净油机,1台GZJ—6BT型(Q=100L/min)高真空净油机,可对油罐的油进行过滤处理,也可对各变压设备进行现地油处理。所有油净化设备,考虑到重复滤油可同时进行,容量均按在24h内过滤完一台最大变压器的油量选取。以上设备,除2台油泵,1台压力滤油机固接在油处理室的管路上外,其他设备可灵活地移动使用。为便于设备添油,配有0.5 m3移动式油车一台。油处理室内有烘箱室,设有2台烘箱用于烘干滤纸。

油罐区地下设有一个事故油池,容积为240 m3。4台主变,每2台之间设一个事故油池,容积为215 m3。当主变或电抗器起火,必要时可将变压器或电抗器本体的贮油排入事故油池,以减小火灾危害。但电抗器下贮油池的雨水不允许排入事故油池。

2.水系统

水系统:水电站除主机外的用水管路联成的一个供水、排水的各自互通的网络,即为“水系统”,包括:供水、排水的管路设备等。

1)供水分类:自流、水泵、混合供水方式

① 技术供水:主机正常、安全运行所需的用水

② 消防供水:厂房设备、变压器等

③ 生活用水:

技术供水的主要作用是对运行设各进行冷却、润滑(如果采用橡胶轴瓦或尼龙轴瓦的水导轴承)与水压操作(如射流泵,高水头电站的主阀等)。

消防供水主要用于主厂房、发电机、油处理室及变压器等处的灭火。

2)排水: ① 厂房内设备渗漏水: ② 设备检修排水: ③ 厂区生活排水

机组技术供水系统主要满足发电机上导轴承、空气冷却器、推力和下导联合轴承的冷却用水和水轮机导轴承冷却及主轴水封的用水。冷却水设计进水温度为

##3#27℃。制造厂对1、2机要求的总水量为443.7m/h,3、4#机要求的总水量720.9

m3/h。

本电站机组工作水头范围为80.7~121.5m,水量利用率达92.3%,采用自流供水方式为主供水方式,从位于隔河岩电站厂房侧边坡▽130m平台的西寺坪一级电站尾水池取水,经一根φ600mm的钢管引水至厂房▽80m滤水器室,再由总管引支管分别供给四台机组冷却用水。由于本电站取消下游副厂房,技术供水室布置在上游副厂房内,机组段宽为24m,单机要求的水泵供水管路较长,为减小水力损失,提高运行可靠性和自动化程度,采用下游取水单机单元水泵加压供水方案为后备供水方式。由于泵房位于压力钢管的两侧▽75.04m高程处,布置上不便于将各机组的取水管连通,故每台机组设置2根Dg350mm下游取水管,分别从▽73.3m和▽74.2m两取水口取水,以防杂物堵塞。

每台机组设有2台离心式水泵,一台工作,一台备用。1#、2#机水泵型号为为250s—39,Q=485m3/h,H=39m3#、4#机水泵型号为300s—58B,Q=685 m3/h,H=43m。两台泵经并联后接有2台电动旋转式滤水器,1台工作,1台备用。两台滤水器

可根据其堵塞情况自动切换。在滤水器出口干管上接有2组共4个电动操作切换阀,可满足机组供水的正反向运行,防止管路堵塞。主轴密封供水主要采用全厂公用清洁水源,水压0.6—0.7MPa。同时在滤水器后取水作为备用水源,通过主水源上的电接点压力表控制备用水源上的电磁阀,当主水源消失后,电磁阀动作可立即自动投入备用水源。

发电机空气冷却器供排水环管布置在机墩围墙内,机组空冷器、推力、上导、下导冷却支路进出水管装有水压、水温监测仪表,另外在空冷器、上导、推力支路还分别装有能双向示流的流量表(3#、4#机待定),这样可根据流量表读数通过各并联支路进出管上的阀门调节其实际流量和压力。

各并联冷却水支路内的冷却水通过冷却器热交换后在机墩外汇入Dg300mm的干管,并通过Dg350mm排水总管在高程▽77.6m处排至下游。

2根取水总管进口和1根排水总管出口均设有拦污栅,栅后设有吹扫气管,吹扫气管路接口设在▽100.1m调和尾水平台阀门坑内。

隔河岩水电站排水系统包括机组检修排水系统和厂房渗漏排水系统,两系统分开设置。

机组检修排水比较单元直接排水和廊道集中排水两种方式,由于廊道集中排水方式具有排水时间短,布置、维护、运行较方便,经济合理等优点,因此,机组检修排水采用廊道集中排水方式。排水廊道宽2.0m,高2.5m,底部高程▽55.2m,贯通全厂并引至安II段检修集水井,集水井平面尺寸为5.6m×3.6m,井底高程▽50.2m。

水泵类型的选择,比较了卧式离心泵与立式深井泵两类,由于立式深井泵没有防潮防淹的问题,优点非常明显,所以,检修排水泵选用立式深井泵。

排水泵生产率按排空1台机排水容各,同时排除1台机上、下游闸门漏水量、加上其他3台机尾水6个盘形排水阀漏水量计算,排水时宜取4~6h,且当选用两台泵时,每台泵的生产率应大于漏水量。排水泵扬程按1台机大修,3台机满发时的下游尾水位▽79.8m计算。1台机的排空容各约4100m3,上、下游闸门漏水量及6个盘形排水阀总漏水量共约800m3/h。按上述选型原则,比较了2台20J2000×2型深井泵和3台18J700×2深井泵方案,3台泵方案在布置上较困难,造价比2台泵方案略高,且每台泵的生产率700 m3/h小于闸、阀门总漏水量800 m3/h,故选用2台20J1000×2型深井泵(Q=1000 m3/h,H=46m)方案,经两根Dg350mm排水管分别排至下游▽77.8m和▽78.6m高程。经计算,1台机检修排水,其全部排空时间约为3h。排闸门、阀门漏水只需1台泵断续工作。万一在万年一遇洪水时需进行事故检修,此时相应下游尾水位为▽100m,排空时间给需9h。

检修排水泵在排流道积水时,可手动可自动控制泵的启停。排闸门及盘形排水阀漏水时,排水泵处于自动工作状态,按整定水位自动投切。

厂房渗漏排水量,参照国内同类型电站实测资料分析后,按100 m3/h计算。排水泵选立式深井泵。集水井平面尺寸4×3.6m,井底高程▽51.3m,其有效容各为75 m3。按水泵连续工作20min选择其生产率,按4台机满发时的下游水位▽80.2m计算水泵扬程。经比较2台350JC/K340—14×3型深井泵(1台工作,1台备用)和3台12J160×4型深井泵(2台工作,1台备用)方案,两方案均满足设计要求,但3台方案布置间距很小,水泵运行工况差。故选用了2台350KC/k340—14×3型深井泵(Q=340m3/h,H=42m)方案,经两根Dg250mm排水管分别排至下游▽77.8和▽78.6高程。工作泵为断续工作,排水时间为17min,停泵时间为45min,万年一遇洪水时由于下游水位高,工作泵排水时间需28min。

水电站见习报告篇三
《水电站实习报告》

实习报告

一、实习地点:

农牧学院电站、八一电厂一级站、35KV沿河变、八一电厂二级站

二、实习时间:

2014年7月8日——2014年7月12日

三、实习目的:

1、了解发电厂、变电站的工作流程

2、进一步理解发电厂、变电站功能作用及其运行保障

3、对各种电力设备的作用和工作原理有一个感性的直观认识

4、加强对课本理论知识的理解

四、实习要求:

1、不乱碰电站设备,保证电站设备安全和人身安全;

2、认真听取工作人员的讲解,了解电站的运行方式和供电方向;

3、安全距离:

五、实习意义:

实习是我们在大学期间一门意义重大的必修课,是学院为培养高素质工程技术人才安排的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实际相联系的重要途径。其目的是使我们通过见习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,丛从而为毕业

后去电力部门尽快熟悉工作,也开拓了我们的眼界。

六、实习内容:

农牧学院电站始建于1979年,于1982年投入运行。总装机容量为575kw。电站类型为引水式电站,发电机采用自励式,属于卧室机组,水头高度为23.5米,总共有3台机组,三号机组停运,主接线方式为扩大单元接线,厂用电直接从发电机出口电压进行选取,其原因一方面是发电机机端电压为400V,另一方面是发电机绕组采用Y型接线,为典型的三相四线制,这样既可以用380V带动厂用电动机,也可以供照明用。供电范围主要是职工楼和教学楼。各发电机出线接电流互感器、电压互感器,然后经过断路器CD-600GZ、隔离开关汇集到母线上,再经隔离开关、断路器DW10-200,经穿墙套管接于变压器低压侧,升压后送到负荷端。

电气设备参数:

2号、3号发电机:

1号发电机:

变压器:

学校电站主接线:

7月10日,我们在老师的带领下去了八一电厂一级站,是尼洋河支流八及曲上兴建的引流式梯级电站。在这里,主要有一级站及尾水工程,共计四台机组,其中尾水站的一台机组留做备用。1966年动工兴建,1972年竣工。属径流引水式电站,一级站装机容量2500千瓦,尾水站装机容量600千瓦。首先,站长对我们进行了安全教育,一定要保护好人身和设备安全,不能碰的坚决不碰。之后,在老师的带领下,我们来到了控制室,现在几乎所有电厂的配电装置都采用封闭式结构,以此防止灰尘的进入、运行人员的误接触和误操作,以免造成事故,并且可以延长设备的使用寿命,使得设备的自动化程度得到有效提升。电站的各种类型的开关柜、GIS系统等都是和主接线相对应的,基本上都是采用对称结构安装,方便运行人员的监视、操控和检修人员的检修。封闭式结构采用间隔形式,

每个间隔有其各自的

功能和操控机构,方便操控。因此,运行人员要熟悉这些间隔。然后,我们继续向上走来到了发电机室,里面有两台卧室的水轮发电机,单台装机容量为1600KVA,频率为50Hz,转速为500转/分,发电机一侧是控制柜,站长向我们一一讲述了它们的工作原理。室外是两根高度为45m的压力管道,还有一个抽水室,当发电机组渗漏的水达到一定值后,传感器发出信号,抽水机动作,将渗漏的水抽走,而学校电站是直接让水从地下沟道流走。从上面下来后我们又到了集控室,在集控室里可以一目了然的看到电厂的接线。从集控室出来后到了35KV升压站,在这里见到了电压互感器、隔离开关,和载波器,载波器的主要功能是电路在传输电能的同时也可以传输通讯数据,从而方便的实现“四摇”功能。最后,我们来到了尾水站,尾水站是利用一级站的尾水来进行发电的,它的主要优点是提高了资源的利用率、协调水资源综合利用之间的矛盾,减少总投资等。

第三天我们来到了35KV沿河变电站,这里有两台主变压器,型号为SF8-10000/38.5,为油浸风冷型变压器,连接组别为YN.d11,两台主变间经消弧线圈接地,消弧线圈型号为XDZJ1-900/35,额定容量为900KVA,采用的是单母分段接线方式,第一次见到户外断路器,该断路器为户外高压六氟化硫断路器,型号是LW8-40.5/1600,额定电压为40.5KV额定电流为1600A,额定频率为50Hz,额定短路时间4s。之后,在工作人员的带领下,我们来到了主控室,首先映入眼帘的就是一次系统接线图,从图上可以很明了的看出运行状态、接线方式、电气设备的数量等等,再往里走就是室内控制装置了,有各种开

水电站见习报告篇四
《水电站实习报告》

黑龙江大学实习报告

一、渤海发电厂简介

渤海发电厂位于宁安市渤海镇江西村南侧牡丹江北岸距著名的世界第一大高山堰塞湖——镜泊湖五十五公里的牡丹江下游,占地面积2.6万平方米。渤海发电厂1974年开始由渤海公社政府组织筹建,1975年破土动工,经渤海镇人民四年的奋战于1979年9月3日正式并网发电。

渤海发电厂为无压引水式流经电厂,拥有拦江坝、进水闸门、引水渠道、发电车间、办公楼等主要生产设备以及机加车间、锅炉车间、职工食堂、招待所、库房等后勤配套设施,资产总值五百一十万元人名币。渤海发电厂总装机容量3200KW(800KW×4台),后经增容改造机组容量达到5000KW(1250KW×4台),每年均发电量2300万KWh,年售电总收入500万元。

二、实习经过

本次实习共计七天

7月4日:上午发电厂厂长介绍了发电厂的历史和现状,并向我们介绍了电厂安

全知识,在厂实习期间安全是最重要要,而且我们实习的地方还有他的特殊性,因此更应该注意安全常识。然后发电厂副厂长带领我们参观了厂内所有设施及拦江坝。晚上我们跟从电厂值班人员进行正式运行实习,班长给我们详细讲解了发电机组的构造和工作原理及各种仪表的作用。

7月5日:上午发电厂副厂长给我们讲解了电厂的一次主接线图和二次主接线图,

该厂的一次主接线形式为单母线分段。并针对我们不同的问题进行了一一解答。

7月6日:上午我们进行了第二次跟班实习,在前一天的基础上工作人员带领我

们进行抄表,并给们讲解一些计算过程。班长让我们自行进行抄表并给我们的数据给予纠正和讲解,班长还给我们讲解了一些经常能够发生的意外操作和并网的基本过程。

7月7日:今天上午我们分别参观了镜泊湖的新老两个电厂,新电厂是一个地下

电厂,我们乘缆车来到地下80米的“厂房”,共有四台发电机组,铭牌

如下:

老厂位于一座高山的北侧,是日本人当年建立的,位置非常隐蔽。厂内共有两台发电机组,但由时间较长所以当年的设备已基本不见了,被现代的设备所取代。

7月8日:今天我们分别参观了渤海变电所,阿堡水电站和青年水电站。渤海变

电所共有两台变压器,一台升压变压器一台加压变压器,升压变压器是将从四个电厂送来的电升至110KV,降压是将其直接降至民用电压共生活用电。阿堡水电站是一个相对较小型的水电站,站内共有10台小机组,发电机名牌如下:

青年水电站也是一小型水电站,发电机名牌如下:

7月9日:上午我们进行了第三次跟班实习,班长让我们自行进行抄表并给我们

的数据给予纠正和讲解,班长还给我们讲解了一些经常能够发生的意外操作和并网的基本过程。

三、实习内容记录

(一)所见所闻

发电机组

仪表控制器

一号主变压器 隔离开关

互感器

(二)跟班实习内容记录

内容见附表

断路器

水电站见习报告篇五
《水电站实习报告》

实习目的

 了解水电站的水工建筑物的布置和结构,掌握其水工建筑物的建设原理和

用途以及在水电站中的作用;

 了解水电站的机组组成,其发电原理与各系统在发电过程中的作用与工作

原理;

 了解水电站中的能量转换关系,以及在电力系统中的调节作用;

 了解水电站中的各种电气设备,包括机组控制、系统保护、能量变换等设

备,掌握其工作原理与在系统中的作用;

 学会理论联系实际,将课堂所学理论与实际生产相比较,寻找两者的差异

与各自的优缺点,了解实际生产设备与课堂所学理论存在差异的原因以及

实际生产设备改进与维护;

 培养一种安全生产的意识;

 培养事故和故障的分析与判断能力,以及其处理方法;

 学习一线工人和管理人员敬业爱岗、吃苦耐劳的优秀品质,为我们毕业后

尽快适应社会和工作打下良好的基础。

实习时间

2011年7月6日至7月16日

实习单位

狮子滩水电站

实习地点

重庆市长寿区长寿湖镇

实习内容

一、实习单位简介 长寿狮子滩水电站兴建于1954年,建成于1957年,是我国第一个五年计划第一批水电站中最大的工程建设项目,也是新中国第一个自己设计、自己施工的全流域梯级水电开发工程。第一台机组于1956年10月1日并网发电,电站原装有4台单机容量为12MW的水轮发电机组,设计年均发电量为2.06亿kW.h。年有效运行小时为4290h,机组立项改造前安装投运以来共发电(截止1992年底)63.41亿kW.h,有效运行小时(截止1992年底)为65.62万h,其中:1号机运行17.3万h,发电16.31亿kW.h;2号机运行15.4万h,发电15.06亿kW.h;3号机运行16.8万h,发电1.61亿kW.h;4号机运行16.09万h,发电15.95kW.h。早期,在重庆系统中,其主要担负调频、调相、调峰和事故备用等任务。后来,随着电网的扩大与大型水电的建设,其地位和调节作用也随之减弱,主要担负了对川西迳流电站一定的补偿调节作用。

二、安全规程学习

- 1 -

(一)主题 安全第一,预防为主,综合治理。

(二)实习的企业安全理念 任何风险可以控制,任何违章可以预防,任何事故可以避免。

(三)安规的主要内容

1. 何为三不伤害 不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。

2. 何为四不伤害 在三不伤害的前提下再做到保护他人不被伤害。

3. 要能正确的使用劳动防护用品与用具。

4. 参加带电操作的人员必须考试合格。

5. 电气设备高低压的区分 高压是指对地电压在250v以上的电压,低压是指对地

电压250v以下的电压。

6. 何为运行中的设备 全部带有电压,部分带有电压及已经操作的设备。

7. 电气工作人员必须具备的条件

 人体条件;

 必要的知识和业务要求,学习安规兵考核;

 必要的安全知识和紧急救护方法,特别是触电的救护,要会使用消防器材;  掌握电气作业方法等;

8. 不同电压等级的安全距离

 10kv及以下的安全距离为0.7m;

 20kv~35kv的安全距离为1m;

 60kv~110kv的安全距离为1,5m;

 220kv的为3m;

 330kv的为6m;

9. 高压设备接地时安全距离室内为4m,室外为8m,靠近接地点时要注意防止跨步电压。

10. 组织措施

 工作条制度;

 工作许办制度;

 工作监护制度;

 工作间断,转移终结制度。

三、 水工建筑介绍

作为龙溪河梯级电站的第一级,其库容为10.28亿m3,有效库容为7.48亿m3,控制流域面积3020平方公里,多年平均流量44.8秒立米,设计洪水流量4.080秒立米, - 2 -

设计灌溉面积0.5万亩。主坝坝型为钢筋混凝土斜墙堆石坝,最大坝高52米,坝顶长度1014.3米(主坝),坝基岩石为砂质粘土岩和泥质砂岩,坝体工程量堆石为40.5万立米,混凝土为24万立米,主要泄洪方式为岸边溢洪道。

狮子滩水库经过长度为1462.5m、直径为5m的压力隧洞、差动式调压井及长度为133.213m、直径为5m的压力钢管及4根直径为2.6m的钢支管分别引水至各机组。其最高水位为346.8m,最低为331m,机组带额定负荷时所需的水位为342m。 四、系统组成

(一)油系统

1. 油的种类 主要分为压力油、润滑油、绝缘油,冷却油和灭弧用油。

1) 压力油 主要为机组提供压力,其主要设备为压油罐,里面的油气比例一般为1:2,以产生1.75至2.0MPa的压力,用以推动导叶接力器来控制导叶开度、蝴蝶阀的开合等。其控制方式有自动和手动两种,动作机构均设有保护和备用设备,以保证动作的可靠,还设置了各种传感器,测量表计,以确保系统在安全工作和可靠动作的范围内。

2) 润滑油 主要为机组提供润滑,减小摩擦,减小损耗和发热,保护机械设备不被损坏。

3) 绝缘油 主要起绝缘作用,防止线圈绝缘老化和击穿。

4) 冷却油 主要起冷却作用,防止因过热而损坏设备。

5) 灭弧用油 主要用于断路器断合过程中的灭弧,保护现场操作人员。

2. 油的循环 在系统中,架设了各种油管道,用红色的表示压力油管道,黄色的表示无压力的管道。在管道上还装设了各种阀门,有自动控制的电磁阀门,也有手动的阀门,其主要用于油的流向控制以实现其功能。在系统中,还装有漏油箱,用于收集系统中各个部位所漏掉的油,以循环在利用,降低生产成本。

3. 油的控制 压油罐中的油位,油气比例以及油压都是通过一个专门的PLC控制箱对其进行控制的,其调节过程均是自动化的。

4. 主要设备 压油罐,事故油泵,高压油泵,漏油泵。

(二)水系统 在水电站中,水不仅仅是为水轮机提供机械能,还起冷却、降温、润滑、消防等作用。其水源引致钢管,蓝色管道表示送水,绿色表示出手,为了保证在事故情况下也能使机组运行,还装有备用水源,以保证水源被中断而被迫停机。其主要用于水导,下导,上导,副机械导轴承和空气冷却器。其控制器件是阀门,有自动控制的和手动的。水流的大小靠示流器监测。

(三)气系统

1.系统分类与作用 主要分为高压气系统和低压气系统

1) 高压气系统(2.05MPa~2.35MPa) 主要用于各种管道的反吹,以排除管道中的异物,保证管道不被堵塞,吹风降温,集水井及排水廊道的清淤,蝴蝶阀的围带充气等。

2) 低压气系统(0.5MPa~0.7MPa) 主要用于机组调相运行时,降水压至水轮机以下,以降低阻力;以及机组在停机后,转速自然下降到35%时对机组进行制动,以保证机组在停机时不被损坏。

2. 系统组成 系统的主要设备是一个高压气罐和两个低压气罐,配以相应的空气压缩机和控制与保护装置。

3. 控制方式 其管道颜色一般白色,同样靠阀门控制。靠相应的传感器和测量表计来 - 3 -

对其进行监控。 (四)一次主接线

一次主接线图

1.系统组成 一次主接线由发电机组,低压侧母线,主变压器,高压侧母线和相应的断路器、隔离开关、避雷器以及电压电流互感器等组成。而且每种设备均用扁铁接地构成接地网,为了释放断电后线路上的残压,还为线路装设了接地线。

1) 发电机组 每个有一台主发电机和一台副发电机,一二号机组为一组,三四号机组为一组,以实现电能的合理分配与传输。

2) 低压侧母线 采用的是单母线分段结构,断间用电抗器和电阻连接。

3) 主变压器 共两台,每台容量为4万KVA,采用三角形——星型连接,高压侧大电流接地方式连接。设有差动保护,瓦斯保护等保护;四周有散热装置以及温度监测设备,防爆设备以及各种传感器。其额定变比为10.5KV/110KV。

4) 高压侧母线 同低压侧母线一样,采用单母线分段结构,但其段间装有隔离开关和相应的互感器。

2. 电能传输 一段母线为狮下线,是一个环网;二段母线主要是向长寿地区的一个220KV变电站供电,以实现电能更远距离的传输。

(五)直流系统

1. 系统组成及用途 直流电源有电池板,蓄电池组和晶闸管整流装置。

1) 电池板 规格有5v,12v,24v,36v等,用以某些监控设备,传感器以及继电器等自动化原件的电源。

2) 蓄电池组 其有很多蓄电组成,用于在停电情况下厂内的照明和某些设备的运行,还可将其逆变成交流电,供某些交流设备运行。

3) 晶闸管整流装置 主要用于机组的励磁,空载,制动时逆变以节约能源。

2. 系统的控制与维护 系统采用自动化控制,电池板均有备用,以提高系统的可靠性,定期还要给系统做实验,以保证系统处于正常的工作状态。

- 4 -

(六)厂用电系统 主要是为各种一二次设备提供交流电源,其取自低压侧母线,经厂用电变压器变为两个电压等级的电压,分别为11KV

和400KV

。为了提高可靠性,分别从母线的一,二段都取了电压,构成一个环网。

五、现场参观与讨论

(一)现场图片资料

主变压器

升压站

发电机动力盘 压油罐

- 5 -

水电站见习报告篇六
《二滩水电站见习报告》

二滩水力发电站

见习报告

攀枝花学院

电信学院

电气工程与自动化专业

生产见习是为了加强我们对课本中的知识的感性认识,使我们不仅知其然,更知其所以然。了解发电站的运行以及里面的结构和工作原理,使理论和实际相结合,增进对本专业的兴趣,以进一步学习专门课程。同时使我们认识到电力在国民经济中的重要性,电力的安全和稳定生产很重要,要求我们保持严谨的态度,马虎不得。

二、见习时间

2012年1月11日到2012年1月17日

三、实习过程及内容

安全教育及二滩水力发电站概况介绍。

二滩水电站地处中国四川省西南边陲攀枝花市盐边与米易两县交界处,二滩水电站位于四川省西南部的雅砻江下游,坝址距雅砻江与金沙江的交汇口33Km,距攀枝花市区46Km,系雅砻江水电基地梯级开发的第一个水电站,上游为官地水电站,下游为桐子林水电站。水电站最大坝高240m,水库水库正常蓄水位1200m,总库容58亿m3,调节库容33.7亿m3,装机总容量330万kW,保证出力100万kW,多年平均发电量170亿kW·h,投资103亿元。 是中国在二十世纪建成投产最大的电站。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工。

坝体介绍。

大坝为混凝土双曲拱坝,为使坝体应力分布均匀,坝肩推力更偏向山体,有利于坝身稳定,水平拱圈为二次抛物线,拱冠梁的上游面为三次多项式曲线。坝顶高程1205m,顶部厚度11m,拱冠梁底部厚度55.74m,拱端最大厚度58.51m,厚度比0.232,拱圈最大中心角91.49°,上游面最大倒悬度0.18。坝顶弧长775m。坝体混凝土量400万m3。

装机容量介绍。

厂房内布置6台单机容量55万kW的水轮发电机组。水轮机为HL-LJ-585型,混流式。转轮直径6.247m,额定出力61.2万kW,最大水头189m,设计水头165m,最小水头135m。额定转速142r/min,飞逸转数281(r/min),额定流量376m\+3/s,额定比转速184.3(m. kW/m.m3/s),比转速系数K1968,总重3500t。发电机为半伞式、空冷、额定容量61.2万kVA,额定功率因数0.9。主变压器长199m,宽17.4m,高24.9m。洞室内装有6台容量为620MVA的500kVA三相升压变压器。

革新技术介绍。

二滩水电站规模大、技术难度高,在初步设计的基础上,对许多重大技术问题又作了深入的研究,对设计方案进行了优化。优化设计成果包括:①水轮机单机容量由50万kW调整为55万kW,总装机容量增加30万kW;②坝轴线向上游移动30m,提高坝肩稳定性和有利于枢纽布置;③调整了3套泄洪建筑物的泄量分配,并将泄洪洞由有压流改为无压流,坝下水垫塘保护长度缩短70m;④双曲拱坝体型优化,加大了纵向曲率,调整了水平拱圈剖面、减少了坝肩开挖深度。与初步设计比较,拱冠梁底部最大厚度由70.34m 减为55.74m,坝肩开挖量由315万m3减为279万m3,坝体混凝土由474万m3减为400万m3,取消坝体设置的纵缝,简化了施工程序和工作量;⑤地下厂房轴线方位,在初步设计阶段研究的范围为NE6°~NW6°,根据岩石裂隙组合及最大地应力方向,综合考虑,选定NW6°。主厂房与主变压器开关室的洞室间距由57.4m缩减为35m,主变压器开关室与尾水调压室的洞室间距由50m缩减为30m;⑥左、右岸导流隧洞分别缩短133m和148m,减少洞挖17万m3。

首先通过此次见习,让我学到了很多课堂上学不到的东西,实属受益匪浅,我知道工作是一项热情的事业,并且要持之以恒的品质精神和吃苦耐劳的品质。利用这次难得的机会,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。

这次实习还让我掂量到自己的水平,了解的知识还是太少了。在电力这个行业里。经验是非常非常的重要,但是没有扎实的基础又何以有机会去得到经验呢?纵然让你去做一件事,不得要领也是徒然的。现代化的企业,需要的是专业又全面的人才。在这次参观中,所有的厂房几乎都是无人值班的,实行的是全自动化的电厂,这个是未来发展的趋势。要想在社会上有长足的发展,必须好好努力,打造不可替代的素质!

实习除了有知识上的收获,还有对社会人生的感悟。一直以来,我们作为学生,只是一味地获取知识,真正接触社会的机会少之又少。正所谓“读万卷书,行万里路”。从小到大,我们读过得书定是不少,而行的路却真的太少了。

水电站见习报告篇七
《生产实习报告 水电站实习》

生产实习报告

学 院 自动化

专业班级 08电气2班

学 号 3108001046

姓 名

联系方式

指导员

2011年 9 月 2 日

电气工程及其自动化专业实习报告

一、 水电站发展简介 水电站又称水电厂。它包括为利用水能生产电能而兴建的一系列水电站建筑物及装设的各种水电站设备。水电站是将水能转换为电能的综合工程设施 。一般包括由挡水、泄水建筑物形成的水库和水电站引水系统、发电厂房、机电设备等。水电站利用建筑物集中天然水流的落差形成水头,汇集、调节天然水流的流量,并将它输向水轮机,经水轮机与发电机的联合运转,将集中的水能转换为电能,再经变压器、开关站和输电线路等将电能输入电网。有些水电站除发电所需的建筑物外,还常有为防洪、灌溉、航运、过木、过鱼等综合利用目的服务的其他建筑物。这些建筑物的综合体称水电站枢纽或水利枢纽。

中国不论是水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。截至2007年,中国水电总装机容量已达到1.45亿千瓦,水电能源开发利用率从改革开放前的不足10%提高到25%。水电事业的快速发展为国民经济和社会发展作出了重要的贡献,同时还带动了中国电力装备制造业的繁荣。2007年1-11月,中国水力发电行业累计实现工业总产值93,826,334千元,同期增长了20.88%;累计实现产品销售收入89,240,772千元,同期增长了20.17%;累计实现利润总额24,689,815千元,同期增长了35.91%。

中国经济已进入新的发展时期,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。

二、 实习目的 这次实习的主要目的是为了认知电厂设备和电厂各主要系统,以及运行的基本知识,是本次实习的重点。初步了解发电厂生产、变电站输送以及给用户配电的全过程。其次对发电厂、变电站主要设备:发电机、变压器、断路器、互感器、隔离开关、电抗器等有个感性认识。对电气接线形式有个初步的了解。通过实习全面了解电能生产过程,巩固和扩大所学知识,并为以后学好专业课打下一定的基础。另外,随着技术的发展,电站已经逐渐推广微机系统,在电站的生产实习,可以开拓眼界,对行业发展方向有一个认知。

另外,通过本次实习,理论联系实际,增强学生对社会、国情和专业背景的了解;使学生拓宽视野,巩固和运用所学过的理论知识,培养分析问题、解决问题的实际工作能力和创新精神;培养劳动观念,激发学生的敬业、创业精神,增强事业心和责任感;本次实习在学生完成部分专业课程学习后进行,通过本次实习,使学生所学的理论知识得以巩固和扩大,增加学生的专业实际知识;为将来从事专业技术

工作打下一定的基础;进一步培养学生运用所学理论知识分析生产实际问题的能力。

三、 实习时间

2011年8月1日——2011年8月31日

四、 实习单位简介 清远粤能水电发展有限公司、清远市粤能迳口水电有限公司是二个机构一套人马统一管理,隶属于广东省粤能集团有限公司,是一宗以集灌溉、发电、防洪、航运的综合性水力发电生产企业,现有发电站四座,总装机容量18480KW,资产总计1.51亿元,年均发电量6020万KWH,年均产值2227万元。

清远市粤能水电发展有限公司(龙须带电站)成立于2003年4月16日,坐落于清新县浸潭镇黄铜坑,水库集雨面积180.5平方公里,大坝为斜心墙土石混合坝,坝高67.5m,设计正常水位267.0m,库容6900万立方米,电站装机容量6300KW+7200KW,电站年均发电量4200万度,产值1554万元。

公司现有员工60人,高级工程师一人,工程师一人,助理工程师七人,会计一人,助理会计师一人,技师6人,技术人员6人,公司机构设有董事长室,总经理室,副总经理室,生产技术部,综合办公室,财务部,检修运行车间,食堂门卫。公司制定了完善的管理体

制,健全了各项规章制度,设置了学习,培训和文体活动等设施;公司具备中小型水利水电工程的设计,勘测,安装,调试,积累了对机电设备的运行,维修,故障处理的丰富经验,具备110KV及以下高压设备,高压线路的设计,安装的资质,技术设备,技术人才。

五、 实习内容

【1】实习的主要内容 初步了解水电站生产的全过程;

了解水电站主要设备,包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、电抗器、母线的型式、及其他辅助设备也应有所了解;

了解水电站的电气主接线形式、运行特点;

了解接线方式、备用方式及怎样提高用电的供电可靠性

了解发电厂、水电站的防雷保护措施

初步了解电气二次接线、继电保护、自动装置及高电压技术等有关内容;

水电站建筑物有

挡水建筑物:用于拦蓄河水,集中落差,形成水库,如坝、水闸等;

水电站进水口:将发电用水引入引水道;

水电站见习报告篇八
《水电站实习报告》

实习报告

一、实习时间:2010年6月7日-2010年6月18日

实习地点:崇州市青峰岭水电站

二、实习目的及意义:

通过实习,把书本上的理论和实践中的技术结合起来,让我们对学过的各种设备,理论知识有一个感性的直观认识;从实习中提高我们的交流协作能力,团队意识,也培养了我们的责任心,让我们用学过的理论知识去分析解决现实中遇到的问题。实习锻炼了学生的实际动手能力,将学习的理论知识运用于实践当中,另一方面检验书本上理论的正确性,使学生对知识能够融会贯通。同时,开拓视野,完善学生的知识结构,达到锻炼能力的目的。此外,实习还是我们在大学期间的最后一次特殊的学习,是一门意义重大的必修课,给我们参加工作大好预防针。

三、实习单位简介:

四川电力职业技术学院青峰岭教学电厂隶属于四川电力职业技术学院(培训中心)。主要由三部分组成:

(一) 青峰岭教学电厂:担负教学,生产和对外培训的三重任务。装机容

量3750kw(3*1250kw),由进水枢纽,渠道(3320m),无压隧涧

(880m),前池,压力钢管,厂房,尾水渠等部分组成

(二) 青峰岭教学电厂技能实训基地

(三) 青峰岭山庄

四、实习内容:

6月7日上午:安排食宿,熟悉环境;下午:入厂安全教育、厂纪教育

6月8日上午:安规考试;水工及厂房建筑物,动力与辅助设备总体概况介绍

1. 电站概况:引水式电站。

主要建筑物有挡水建筑物,泄洪建筑物,引水建筑物,输水建筑物;发电,变电,配电建筑物;水平建筑物。

电站基本参数:设计水头(34m),设计流量(14.4+0.5)立方米每秒,装机容量(3*1250kw+1*55kw),年均发电量(2000万度)

厂房及机组布置:(1)压力钢管:联合供水(每台机设置一台主阀:蝴蝶阀)

(2)主厂房:水轮机层和发电机层(其余均为副电厂房)

(3)机组编号规则:面对下游,从右至左编号

2.主要动力设备-----水轮机(常用反击式)

工作参数:工作水头H,流量Q,转速n,效率 ,输出功率N。

几者关系:N=9.81*Q*H* =9.81*4.8*34*0.83≈1330w

水轮机型号:例如:HL263-LJ-100表示转轮型号为263,混流式水轮机,立轴,金属蜗壳,转轮直径为100cm

3.调速器----随时调节输入能量,由电调柜和机械柜组成

型号:BWT-1000表步进式微机调速器,调速功率为1000w

4.辅助系统:油系统,水系统,气系统

6月9日:电厂一次设备介绍及微机系统综合自动化介绍学习和参观

1.电压和电流互感器是一次设备的测量设备,分别监视一次设备的电压和电流值变化,是一、二次设备放入连接设备,归纳为一次设备。

2.接线方式:是固定的。主要有单母线和双母线,实习电厂使用的是单母线分段连接

只有火电厂和变电所有双母线,因为水电厂的发电方式单一,负荷少,受地理位置影响重

3.运行方式:变动的,动态的

(1)实习厂6kv系统运行方式主要是由母线分段和4个主变压器的运行方式,对外送点由开关108Q,203Q,301Q连接,其余开关均为自供开关

(2)单母线分段接线方式可靠性不高,为解决这一矛盾,普遍采用的配置原则是:

ⅰ.电源配置原则:各分段的电源必须相互独立,且获得电源方向不得单一。 ⅱ.负荷配置原则:同名负荷的双回路或多回路须连接于母线不同分段上。 ⅲ.段间配置原则:分段与分段间应具备相互备用功能或设置专门备用段。

4.电厂微机系统监控网络结构形式:分散式,开放式,分层分布,自愈型单以太光纤冗余环网

6月10日:水电站运行,检查,交接班学习

巡视,检查数据。交接班前准备,检查,汇报当前系统运行状态,检查,签字 6月11日:水电机发电机组合辅助设备运行

了解发电机参数,结构图和剖面图,主要元件(定子,转子,机架),四大部分(引水部分,导水部分,工作部分,泄水部分)

6月12日:一次系统,厂用及直流系统巡视检查

1.主要一次设备:

发电机,变压器,母线,高压继电器,避雷针,避雷器,电压、电流互感器

2.巡视:

(1)发电机组:数据是否正常,碳刷是否正常等

(2)6kv开关室:闻—是否有电线烧焦,听—是否有异响,看—是否有火花,烟等

6月13日:微机励磁系统,发电机保护屏巡视检查

1. 励磁装置介绍 励磁系统分类(按有无旋转磁场分):

旋转磁场励磁;

静止磁场励磁:二极管整流励磁、可控硅整流励磁、二极管可控硅混合整流励磁。

2.励磁系统任务:(1)端电压控制(2)无功功率的分配(3)保证系统稳定性。

3.电厂主励为交流侧串联,

有自并励、自复励方式;电厂备励有3~4台,为二极管整流、他励方式。励磁调节器(2套):

4.远方控制:恒机端电压调节、恒励磁电流调节、恒无功调节;

5.限制功能:1)强励限制;2)功率柜停风或部分功率柜故障时,降低励磁;

3)过无功限制;4)欠励限制;5)V/F限制。

6月14、15日:线路及变压器保护,监视系统的巡视

6月16日:操作票填写及倒闸操作演练

1. 进行操作前,应由操作人员填写操作票

2. 断路器两侧是相互分开的独立电源时,合断路器时必须进行同期操作

3. 倒闸操作的一般原则:

(1) 合闸时必须确定断路器在断开位置,然后先合隔离开关,再合断路

器;分闸时先分断路器,必须确定断路器在断开位置,再分隔离开

关。严禁用隔离开关带负荷分,合回路

(2) 在断路器分合闸前必须进行“三核对“,不能盲目相信三者其中的

一个位置指示

6月17日:事故及故障处理

任务和原则:1.尽量限制事故的发展 2.尽可能保持设备的继续运行

3.尽速对已停电设备恢复供电 4.将已损坏设备隔离

五、实习总结

经过这次短暂的实习,让我受益匪浅。主要在以下2个方面体现尤重:

(一)、在学习方面:

1.以前觉得书本上抽象空洞的理论知识现在清楚多了,真正的感到了“只有经过实践的理论才是具体形象具体有用的”。自己亲身实践的东西是自己永生难忘的。

2.从小的方面来说,我亲身体会到了做好自己工作的重要性。在做事之前要周全考虑到各个方面,对我们学习工科的同学来说,更要有逻辑思维和一丝不苟的态度来对待每一件事情,例如:在电站中跟随工人师傅一起上班,必须认真负责,要记录好各设备的数据,要检查机组的运转是否正常,对记录的数据进行分析,这些都是技术员必须要认真做好的。

3.从每天的检查巡视工作,我知道了:我们对知识的学习应该仔细和全面,很多书本上的知识在现实中运用时更追求它的细节。如:这次实习中我们没有用到类似电网潮流分析的计算,更着重分析数据,检查电缆、接头等具有操作而又简单,但是很重要的小知识

(二)、在态度方面:

1.首先一点给我感受最深的是纪律。在工作时间就该尽量在岗位上

2.就算是每天在做且有重复的事,我们都该要认真的做好,不能马虎。

3.做好自己分内的事是应该的

正是因为有了工人师傅们对工作认真负责,一丝不苟的精神,每天坚守在自己的岗位上,才能避免过重,特大安全事故的发生,我们应该学习他们的精神和对自己工作负责的态度,这些都是我们未来参加工作所要需要的。

总之,从各方面来说,我们都更应该好好的学习,锻炼自己,为全面提高自己的综合素质及增强工作适应能力打下一定的基础。

水电站见习报告篇九
《关于对水电站的参观实习报告

认知实习报告

学院:

系别:

专业班级:

姓名:

学号:

带队老师:

实习日期:2012年10月29号—2012年11月4日

电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是国民经济的第一基础产业,是关系国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略大问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。

通过将近一学期的专业课程学习,我们初步了解到了电气基本知识,为了将所学知识与实物相联系。在杨红老师和张剑老师的带领下我们来到铜梁高坑水电站和铜梁安居水电站以及重庆跃达电力设备有限公司完成了为期一周的认识实习。

一、实习目的:

见习是专业人才培养过程中重要的一个实践性教学环节,是专业教学法课程的有机组成部分。经过一年来的课堂教学,已完成了基础课的学习,现正进入专业技术基础课的学习阶段。因此,本次见习活动的目的是让我们这些专业的学生了解社会,增强对本专业学科知识的感性认识,获得本专业初步的实际知识,为后续课程的教学作好准备也弥补课堂教学的不足;使学生进一步明确

本专业的培养目标,加深对本专业的认识、理解,使学生对变电所、发电厂、厂矿企业供电有一定的了解和感性认识,以利于进一步学习专业课;巩固和运用所学的理论知识,丰富、发展教育教学理论和学校德育理论,培养学生分析、研究、解决实际问题的初步能力。更全面地了解企业、了解社会,树立起理论联系实际、实事求是的工作作风和踏踏实实的工作态度;检查所学理论知识在企业中的实际应用范围及适应程度;巩固和扩大所学专业知识,加强理论与实践结合,培养学生实际操作能力。

二、实习要求:

1、实习期间未经许可不得擅自到其他车间或生产区域参观、停留;严禁私

自触碰开关、安钮等。

2、在实习过程中必须遵守纪律,不得大声喧哗、追逐打闹,要服从命令,

尊敬工人师傅,在询问或实习时不得影响师傅的正常工作。

3、一切行动听指挥,无论乘车、住宿、参观、听课都要服从领队老师的指

挥和安排,不得私自离队。

4、虚心向工程技术人员和工人师傅请教、学习。

5、讲文明、讲礼貌、团结互助、严禁在外惹事。

6、实习期间要有时间观念,未经允许,不得到处乱蹿。

7、乘车,乘船时,不要随意走动,影响师傅驾驶。

三、实习内容:

1、了解发电厂发电的原理,以及发电机的构成等。

2、参观了解发电厂的输电,配电原理,以及过程。

3、熟悉该电厂主接线连接方式、运行特点;重点了解发电厂二次保护设备

工作原理,以及二次设备的作用等,为提高巩固专业课知识,理论与实际相结合,为今后走上工作岗位打下良好基础。

4、深刻了解发电厂主要设备;包括发电机、变压器、断路器、互感器、隔

离开关、电抗器、母线的型式、构造特点、主要参数及作用,对其他辅助设备也应有所了解。

5、着重了解发电厂的电气主接线形式、运行特点及检修、倒换操作顺序。

6、了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。

8、了解发电厂、变电站的防雷保护措施。

9、了解发电厂动力部分主要设备及形式、特点、参数,对电厂生产有完整

的概念。

实习过程:

(一)、高坑水电站

2012年10月29日下午,我们来到了位于铜梁县旧县镇玉坪村的高坑水电

站,开始了我们实习的第一站;高坑水电站是利用小流量大落差的引水式发电的,把水引到两公里外有天然落差为37米的地方进行发电,由四台小型发电机机组组成。其中1、2号发电机于1964年运行单机容量是630KW,3号发电机于1986年运行单机容量是800KW,4号发电机运行于1989年单机容量是2000KW;该电站丰水期时,满负荷发电,总装机容量为40060KW,与位于高坑下游的高庙等小型发电站相连接,实现功率互补;高坑发电站由发电机发出来的电压等级为6.3KV,母线等级为10KV,并线电压等级为35KV。

在技术人员的讲解下我们了解到高坑水电站的主变:1、2、3号是1000KVA,四号是6300KVA。通过线路的颜色我们可以了解到线路的电压等级,蓝色是

6.3KV,黄色是3.5KV,绿色是10.5KV。

我们跟随技术员参观了电站的主接线图,通过主接线图我们可以清楚的了解到整座水电站的布线情况。还知道了整座电站所用到的各种设备及其数量。

在工作人员的带领下,我们来到了发电车间里,在这里我们看到了发电站

二次设备,主要有“高和线路柜”,其主要作用是用于高压线路的开合,“发电机柜”其主要的作用是实时监控发电机的功率状况,以及运行状况等,以及“I段母线PT柜”其主要的作用是用于检修以及两段母线之间的自由切换和开合等,还有发电机变压器柜、高庙线路柜等。

(高坑水电站电气主接线图)

在实际的线路中没有我们书本上所说还标有U、V、W三相,它是用不同的

颜色来分别代替U、V、W三相,它实际是用黄色代表U相,绿色代表V相,红色代表W相。在控制面板上我们还可以了解到不同的参数代表着不同的电气设备。例如:4位的是隔离刀闸、3位的是断路器、5位的是接地刀闸。同时还可以清楚的看到2号和3号线路都各接了一个电压互感器。技术员说这是为了防止在非同期合闸对设备的损坏。老师还给我们讲解了各种开关的使用和我们在开启与关闭整个发电装置的程序。讲解了隔离开关、断路器QF、继电器、熔断器FU、电压(流)互感器等,电压(流)互感器便于测量线路中的电压、电流。电流互感器的二次侧是不允许短路的。

随后我们参观了变压器1、2、3号变压器接到10KV母线上,4号变压器可

以接到10KV也可以接到35KV上。变压器的散热片是空心的里面有油这些油可以跟好的散热,再往里就是绕组,同时电流互感器也包含在变压器内。瓦斯继电器等也是变压器的保护必不可少的。不同的电压等级有不同的避雷器,棕色的是6.3KV侧的避雷器,绿色+棕色的是10KV侧的避雷器。断路器是多油式的断路器它的操作可以是手动的也可以是电动的在手动操作时要注意所有断路器必须断开,操作过后要退回来。还要注意它的同期条件:线路的相位、电压的差值、频率、相位角等。电压经过变压后送到10KV或35KV侧通过电缆回到开

关室再接到汇流母线上输送给用户。通过35KV的母线时要接上两公里的避雷线。

参观完变压器后我们来到了微机主控制室,技术员首先给我们介绍的是开

关柜,在开关柜内我们可以看到它的连接线路:母线、隔离刀闸、断路器 电压互感器、避雷器。断路器是真空断路器操作系统是电池操作。在开关柜上有三个表当表的指针不一样时就说明系统出现了故障此时要检查通常的检查步骤是(1)检查二次回路,二次侧的熔断器、A、B、C三相。(2)是检查接线端子。

(3)检查辅助开关是否良好。(4)一次侧熔断器是否良好等。开关柜旁边是联络柜,联络柜是连接各种继电保护装置的设备它的主要作用是在发生故障时能够迅速切断电源减少故障范围,联络柜有带负荷刀闸能够带负荷操作。联络柜旁边是步进微机调速器起作用是控制水轮机组。随着隆隆的机器声我们加入了蜗壳室我们看见了几根红色的圆柱它是连接水轮机及发电机的连接装置,通过水轮机带动发电机切割磁感线运动来发电。在水轮机蜗壳的闸阀有两种形式的闸阀,一种是刀闸,这种的弊端是在水轮机停机后重新开机,如果要直接打开此闸阀那是不可能的,因为有水压,压力太大发电机没发把它提起来,这样只有先开小的那个使两边的水压平衡才能打开;另一种是球形闸阀,这种闸阀有一种好处就是不管在什么情况下都可以随时开停机,不过效率就没有前者好了。

高坑水电站水轮机的水是通过直径位1.8M厚度为12mm 的压力钢管从37M高

的压力前池引下来的,1—3号水轮机只有一个引水管道,到机房前才分为3个单独的支流分别流入机组;四号机组为单独的一根管道。在最后,技术员带我们去参观看该电站的引水坝。从中我们了解到它是怎么将水引进前池的,以及水电站的引水渠等,基本状况,通过以上的谅解,我基本上了解到了高坑水电站的情况,也让我学到了很多关于二次输电保护即继电保护方面的知识。

(二)、安居水电站

2012年10月31日,我们来到了铜梁县安居镇,参观了安居水电站,到了

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家的精彩成考报名资源。想要了解更多《水电站见习报告》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:绿水河水电站见习报告 水电站实习心得体会 小型水电站见习报告

最新推荐成考报名

更多
1、“水电站见习报告”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"水电站见习报告" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/157398.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!