当前位置: 首页 > 实用文档 > 报告 > 升压站工程验收报告

升压站工程验收报告

2016-03-31 11:26:11 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 升压站工程验收报告(共4篇)升压站安装工程竣工总结华能光伏220KV升压站工程设备安装工程总结中国能源建设集团第一工程公司2013年11月15日一、 工程概况本工程名称为华能光伏220kV升压站,位于 县北约54km,是一座新建的220kV升压站,主要作用是汇集35kV光伏电站升至220kV后接入国家电网,由华能公司负责工...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《升压站工程验收报告》,供大家学习参考。

篇一:《升压站安装工程竣工总结》

华能光伏220KV升压站工程

设备安装工程总结

中国能源建设集团第一工程公司

2013年11月15日

一、 工程概况

本工程名称为华能光伏220kV升压站,位于 县北约54km,是一座新建的220kV升压站,主要作用是汇集35kV光伏电站升至220kV后接入国家电网,由华能公司负责工程的建设管理。

该工程的

设计单位:电力设计院

监理单位:电力工程监理有限公司

施工单位:中国能源建设集团第一工程公司

(一) 工程建设规模

最终规划建设2台150MVA主变压器,220kV出线规划2回,35kV出线规划24回,35kVSVG动态无功补偿装臵规划2套,容量为2x(±

24)MVar,35kV站用变压器规划1台,容量为400kVA,35kV接地变规划2台。

本期建设2台150MVA主变压器,220kV出线1回,至220kV柯柯亚变电站。35kV出线20回,35kVSVG动态无功补偿装臵规划2套,容量为2x(±24)MVar,35kV站用变压器1台,容量为400kVA,35kV接地变2台。

220kV配电装臵采用屋外软母线分相中型布臵,按双母线接线方式规划,本期按单母线接线方式建设。

35kV配电装臵采用KYN61-40.5型屋内金属铠装移开式开关柜,双列布臵,按单母线分段接线规划,电气部分先上I段母线及相关设备。

(二) 主要设备

主变压器采用风冷型三相三绕组有载调压降压电力变压器,SFZ11-150000/220,35kV断路器(手车) VD4-40.5/3150A-31.5A

220kV断路器LW30-252/T4000A-50KA

升压站工程验收报告

35kV断路器(手车) HD4-40.5/1250A-31.5A (SVG)

35kV断路器(手车) VD4-40.5/1250A-31.5A (线路及所变) 220kV隔离开关 GW7F-252DD(W)/2500A-50kA(双接地)

GW4-252(W)III/2500A-50kA(不接地,分相布臵)

220kV电流互感器 LVB(T)-220W3 2x1250/1A

220kV电压互感器 TYD-220/3-0.01H

TYD-220/3-0.05H

35KV SVG无功补偿装臵采用荣信产品,户内布臵。

主要设备为建设管理单位采购提供。

二、 施工工期

工程开工时间:2013年06月15日

工程竣工时间:2013年10月25日

工程施工历时 天竣工。

三、 施工技术、质量管理方面

本工程的质量目标为合格率达到100%,经自检,工程施工情况

满足设计及有关规程规范要求,合格率达到100%。

在工程施工中为确保本工程的施工质量,公司领导十分重视工程的施工进度和质量,项目部认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,严格执行GB/T19000-2002版质量管理体系标准,将公司的《质量手册》、《程序文件》和《国家电网输变电工程标准化手册》的要求有机地与工程施工结合起来,规范现场施工技术、质量、安全管理工作,保证了施工进度和质量。

工地建立了质量保证体系和质量岗位职责,编制了相关的施工技术文件,作为指导施工的纲领性文件,在施工过程中得以贯彻实施。为明确设计思想和施工要点,公司参加由建设管理单位组织的四方的图纸会审;组织技术人员充分熟悉图纸,做好施工技术措施及进行技术交底工作。在施工中及时回收、检查有关安装、调试数据;对重要的施工环节制定施工方案,切实落实了以下的管理事项,充分保证了工程的安装质量:

(1) 施工图纸的技术会审制度

(2) 施工图纸的技术交底制度

(3)施工人员提出的设计变更通过“工程联系单”取得设计院、建设单位的认可方可进行施工。

(4)隐蔽工程检查采用班组检查与专业相结合的方式,即施工班组在每道工序完工之后,首先进行自检,自检不符合质量要求的予以纠正,然后再由专业检查人员进行检验。

(5)各工序完成后,由质检员会同各班组长,按技术规范进行检验,凡不符合质量标准的,坚决予以返工处理,直到再次验收合格。

(6)工序中间交接时,必须有明确的质量合格交接意见,每个

班组在进行工序施工时,都应当严格执行“三工序”制度,即检查上工序,做好本工序,服务下工序。

(7)隐蔽工程在完成上述工作后,邀请现场监理工程师检查验收,我方做好验收记录,签证及资料整理工作。

(8)检查未获监理工程师验收通过者,必须返工重做,否则不得进行下道序的施工。

(9)隐蔽工程有严格的施工记录,将检查项目、施工技术要求及检查部位等项填写清楚,记录上有技术负责人,质量检查人签字。

(10)在施工过程中积极同监理、业主及设计进行沟通,及时处理施工中存在的问题,确保施工质量。

(11)所有材料送检均按规范要求实行有见证取样,检测结果均满足设计及规范要求。

(12)施工资料和现场施工同步,及时报验,基本齐全、准确、无漏签。

四、安全方面

工程安全目标:

⑴不发生人身轻伤及以上安全事故。

⑵不发生一般施工机械设备损坏事故。

⑶不发生因施工原因造成的电网非正常停电事故。

⑷不发生负主要责任的交通事故。

⑸不发生垮塌事故。

篇二:《吉林某风电220kv升压站工程启动验收汇报》

***风电220kV升压站一期工程

启 动 验 收 工 作 汇 报

***集团***风电项目部升压站工程验收报告

吉林省电力工程质量监督中心站: 各位领导、专家你们好:

衷心的感谢你们在百忙之中来到长岭,对***风电220kV升压站进行监检验收,希望你们多提宝贵意见。

由***集团承建的***风电220千伏升压站一期工程,在中国***集团投资有限责任公司***风电分公司领导的大力支持下、在吉林省吉能电力建设监理有限公司的认真监督指导下、在设计单位的积极配合下,经过施工人员的努力工作,于2007年1月6日已基本完成施工。在施工现场通过对“电力建设工程质量监督检查典型大纲”的贯标学习后,组织了有施工项目经理、工程管理及技术人员参加的宣贯学习讨论。对第一次监检提出的整改问题作了落实;并得到了建设单位的确认。下面,我从以下几个方面对***风电220kV升压站一期工程完成情况及质量管理情况向各位领导及专家作如下汇报: 一.工程概况

吉林***风电场位于吉林省松辽平原的西部,长岭县境内,距长岭县城12公里。风场范围位于203国道的西侧。220kV升压

站位于一期场区东北角。 二.工程完成情况

2.1截止到2007.1.6日,***风电220kV升压站一期工程,工

程量完成情况如下: 土建部分:

电气部分:

2.2分部分项工程验评情况 土建部分:

1)场内回填土工程:压实度检测和试验记录 1 份,符合设计要求;

2)围墙工程评定 32个分项,合格率 100 %; 3)中控楼工程评定59个分项,合格率100%。

4)220kV构架基础工程评定168个分项,合格率100 %。 6)主变构架及主变基础工程评定26个分项合格率100 %。

电气部分:根据《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002将电气部分分为7个单位工程,优良率100 %;18个分部工程和44个分项工程合格率均为100 %。 2.3资料的形成情况:

本升压站严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)以及国家电网公司2005.4月“关于输变电工程达标投产考核条件”的要求及有关规定进行填写,现已经全

部完成。

2.4工程质量情况:

在***风电220kV升压站施工中,项目部对工程质量严格要求。我们的工程目标是:达标投产;工程的质量目标是分部、分项工程合格率100%、单位工程:优良级。

项目部的质量管理主要从以下三方面体现: 2.4.1施工准备阶段的质量控制

2.4.1.1项目部技术人员依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测,当发现问题时,及时与设计人员联系,将质量事故控制在萌芽状态。

2.4.2工程施工阶段的质量控制: 技术交底必须符合下列规定,才能开工:

(1) 单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责

人应向承担施工的负责人进行书面技术交底,技术交底资料办理签字手续后并归档。

(2) 在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师

提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,在执行前向执行人员进行书面技术交底。

2.5***风电220kV升压站质量与进度情况是与上级领导对升压站的关心是分不开的。中国***集团投资有限责任公司***风电分公司的张总和梁总曾多次来到施工现场检查指导工作。分公司的张嘉文经理和范工坚持每天来到施工现场,解决施工中出现的问题,在此表示深深的谢意。监理部的监理工程师每

一天都不辞辛苦的严格把好每一个分部分项工程的检验及评定工作,做好分部分项以及单位工程的质量验收。真正做到了对业主负责对工程负责的目的。 2.6材料的质量控制:

未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等,一律不得进入现场和投入使用。 2.7机械设备的质量控制必须符合下列规定:

(1) 所有设备应按设备进场计划进行施工设备的调配。 (2) 现场的施工机械必须满足施工需要,否则不得使用。 (3) 对机械设备操作人员的资格进行审查,无证或资格不

符合者,严禁上岗。 工序控制必须符合下列规定:

(1) 施工作业人员应按规定经考核后持证上岗。 (2) 施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书

和技术交底文件规定进行施工。

(3) 工序检验和试验应符合过程检验和试验的规定,对查

出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。 特殊过程控制必须符合下列规定:

对特殊过程的控制,除应执行一般过程控制的规定外,还应由专业技术人员编制专门的作业指导书,经项目技术负责人审批后执行。工程变更应严格执行工程变更程序,经有关单位批准后方可实施。 三、施工管理情况:

篇三:《110KV升压站建筑单位工程完工验收鉴定书20140330》

四川省大面山风电场项目设计采购施工

一体化总承包工程

110KV升压站建筑单位工程完工验收

升压站工程验收报告

鉴 定 书

华东勘测设计研究院〃葛洲坝集团电力有限责任公司升压站工程验收报告

盐边风电场EPC总承包项目部升压站工程验收报告

二0一五年五月

目 录

1 工程概况 ............................................................................................................................................ 1

1.1 工程位置(部位)及任务 ......................................................................................................... 1 1.2 工程主要建设内容 ................................................................................................................. 1 1.3 工程建设有关单位 ................................................................................................................. 2 2 工程建设情况 .................................................................................................................................... 2 3 工程质量验收情况 ............................................................................................................................ 2

3.1 分部工程质量核定意见 ......................................................................................................... 2 3.2 外观评价................................................................................................................................. 3 3.3 单位工程总体质量核定意见 ................................................................................................. 3 4 存在的主要问题及处理意见 ............................................................................................................ 3 5 验收结论 ............................................................................................................................................ 3 6 验收组成员签字 ................................................................................................................................ 4 7 参见单位代表签字 ............................................................................................................................ 4

1

1 工程概况升压站工程验收报告

1.1 工程位置(部位)及任务

盐边县红格大面山风电场位于攀枝花市盐边县雅砻江左岸大面山区域,距离盐边县城直线距离约18km,距离攀枝花市直线距离约19km。区域内为山地地形,海拔在整体地形相对开阔,地表植被以草地和灌木为主,南部分布有少许旱地。本工程计划建设规模46MW,初拟安装23台单机容量2000KW的风电机组。配套建设220kV升压站1座,综合其他风电场接入需要,升压站布置在本风电场东南侧,距离本风电场中心约5km,附近有省道S310饶通过,交通便利。

建筑工程主要内容:设有生产综合楼、生产辅助楼、35kV配电楼、附属楼、门卫室等建筑物,总建筑面积约1627.66m2,建筑占地面积为978.39m2。具体明细见下表:

另,生产综合楼为二层,一层布置有低压配电室、继电保护室、SVG室等;二层布置有中央控制室、会议室、办公室、资料室等。生产辅助楼为二层,布置8间宿舍、食堂、厨房等。水泵房设置在附属楼内。110kV升压变电站主要设施及设备有进线架塔、主变压器、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器、避雷针等设施。

1.2 工程主要建设内容

110KV升压站建筑单位工程主要包括:生产综合楼(含备品备料库)、生产辅助楼、附属楼(含泵房、发电机房、油品库)、35KV配电楼、110KV户外装置、SVG无功补偿装置、主变压器及架构、附属设施。

- 1 -

1.3 工程建设有关单位

建 设 单 位:四川省能投会东风电开发有限公司 监 理 单 位:四川二滩国际工程咨询有限责任公司 施 工 单 位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院

葛洲坝集团电力有限责任公司

2 工程建设情况

升压站建筑工程于2013年5月3日开始,于2014年2月20日完成。为确保工程施工进度,生产过程中大家积极参与,紧密配合,不存在工程质量缺陷情况;施工安全做到了零伤亡,工程进度满足各方要求。

3 工程质量验收情况 3.1 分部工程质量核定意见

本单位工程共分为:生产综合楼(含备品备料库)、生产辅助楼、附属楼(含泵房、发电机房、油品库)、35KV配电楼、110KV户外装置、SVG无功补偿装置、主变压器及架构、附属设施等8个分部工程,监理检查验收,各分部工程验收情况如下:

110KV升压站建筑单位工程各分部工程质量评定统计表

- 2 -

3.2 外观评价

经过验收小组实地察看及检查隐蔽验收记录、各分部工程验收记录等资料,110KV升压站建筑单位工程机组混凝土结构尺寸无影响使用功能的结构偏差,混凝土密实、色泽均匀,表面平整无破损、污染,轻微表面缺陷已消缺完成。单位工程外观质量评价优良。

3.3 单位工程总体质量核定意见

110KV升压站建筑单位工程所含6个分部工程的质量评定全部合格,各分部工程有关安全及功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收标准的规定,满足使用功能要求。观感质量验收应符合要求。单位工程的资料核查结果,资料齐全、内容完整、数据准确、签字齐全。经监理单位复核结果合格,建设单位核定验收合格总体质量核定为合格。

4 存在的主要问题及处理意见

5 验收结论

本单位工程未发生一般及以上质量事故。本单位工程工期、质量、技术均达到批准的设计标准。完工验收工作组验收结论如下:

本单位工程的各项施工内容已按合同、设计文件的要求全部施工完成,符合设计技术要求、达到批准的设计标准;本单位工程采用的材料、设备

- 3 -

篇四:《电厂个人工作总结》

[篇一:关于电厂个人工作总结]

在20xx年度,南屯电厂信访工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为主要指导,在集团公司、科澳铝业公司的领导和公司信访办的帮助指导下,围绕“稳定促进生产、依法治厂”的战略目标,做了大量细致工作,取得了一定成效,促进了我厂安全生产,维护了社会稳定。

一、20xx年主要工作

根据集团公司、科澳公司统一要求以及上级信访工作领导小组意见,2009年我厂信访工作主要做到“五抓,五落实”,即“抓领导,落实信访工作责任机制;抓预警,落实不稳定因素排查机制;抓化解,落实矛盾基层调处机制;抓效能,落实处理问题效率机制;抓规范,最佳运行方式及经济运行方法,根据实际运行经验,正确处理电气系统的设备故障以及系统突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。

一、学习生产运行专业知识,提高岗位劳动技能

从xx年参加工作,领导为了让我尽快转变角色,熟悉工作环境,适应生产要求,我先后被分配至电力实业公司的线路班和变电班从事线路架设、电缆敷设、高压试验、继保及变电检修等工作。

工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为此我努力学习生产运行专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,在短短的一年内,我主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,迅速掌握了线路和变电运行的生产程序及各种一、二次设备的规范、参数。

二、从事施工设计和技术管理工作

xx年年底,我被分配到电力实业公司生技股,主要负责输配电线路的设计和施工。此时,正是农网改造初期,工作量非常大,在时间紧任务重的形势下,我边工作边学习,很快就步入了正规。

首先跟随老师傅们勤下现场,并对照自己原有的各项知识使自己的理论知识和实践更好的结合,一方面放弃休息时间利用各种资料进行专业学习,有针对性地强化自己的专业知识储备;另一方面对自己不清楚的问题向老师傅求教,勤思、多做、苦学、牢记。利用较短的时间学会了各种线路的技术要求和参数,弄清楚各个设备的运行原理和铭牌参数,并利用配网调度图分析线路的运行情况,给自己增添了许多工作信心,丰富了自己的实践经验。我参加了庞家堡镇17个村的高低压农网改造工程,我主要负责线路的设计、施工图的绘制与修改、线路资料的整理。且丰富了公司的线路资料。我还参加了小吾营—龙关110kv二回线路改造工程,线路全长24、5公里,且大部分是山区,并且是冬季施工。我主要负责线路的复测、熟悉设计图纸并与施工现场比较、计算线路的各种技术参数。经过7个月的努力终于圆满完成了工作,最后我又把工程验收资料进行整理上报监理和运行维护部门。

其次,将先进科技手段应用到实际工作中去,同时应用autocad绘制了线路走向图、相序图,交跨图。做到及时更新线路图纸资料,并将新旧图纸进行衔接、更新,使图纸资料与现场相符,与设备相符,进一步完善了线路资料,保证了数据真实性,为真正指导生产管理和逐步实现线路的状态维护奠定了基础。提高了工作效率和管理水平。

我还参加了新安规和工作票的培训。今年我又被定为线路的工作票签发人,这使我身上的担子更重了。因为工作票签发人的安全责任很大,他的一点疏忽可能就会造成很严重的后果,他不仅要保证工作的必要性和安全性,还要看工作票上所填安全措施是否完备,更要保证所派工作负责人和工作班成员是否适当和充足。于是我开始勤下小现场,积极熟悉城区的各条街道名称结合配网图,了解了城区范围内的高低压线路的运行情况,认真学习<电力工业技术管理规定>、<电业安全工作规程>和<电业生产事故调查规程>,熟练填写各种工作票和措施票,并进行危险点控制与分析,为工作票的正确签发奠定了坚实的基础。

三、努力学习新知识,用知识武装自己

在完成好本职工作的同时,我还不断学习新知识,努力丰富自己。xx年底我参加了二级建造师的考试,并以优异的成绩取得了国家二级建造师的证书。为了更好的完成这项工作,我重新学习了各种规程、标准、施工和验收规范,按时圆满完成各项工作的同时也充实了自己。

总的说来,在这几年来的电力管理工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高。更能适应现代化电力建设的需求。

以上就是我从事生产运行工作五年多以来的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升知识水平和劳动技能水平。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力建设行业中发挥自己的技术专长,为企业创造更高的经济效益为企业、为国家做出更大的贡献。

[篇三:电力专业技术个人工作总结]

我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。xx年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在**电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。xx年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。

近年来,我以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。

曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。

一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文<关于两改后的线损管理措施的思考>、<略论变电站自动化系统的新发展>,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。

近年主要工作情况如下:

一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。xx年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。xx年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

二、加强线损专业管理工作。作为分公司线损人员主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kv、10kv线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“十五”降

损规划、xx年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成两个35kv站10kv电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作。

三、参与电网建设与改造工作。xx年3月至现在我参加了湛江霞山两个35kv变电站主变增容、更换10kv真空开关工作。目前作为协助人员,我配合领导开展郊区110kv变电站全过程建设工作,参加了霞山等5条35kv线路大修改造工作,配合了农网10kv线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,协助完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与工程质量验收及资料整理工作,提高了供电能力,满足经济运行的需要,降低线损,提高供电可靠性和电能质量,满足了经济发展对电力的要求,取得了较好的经济和社会效益。

四、大胆参与专业运行管理,参加制定专业管理制度。由于我曾是学习文科,文字功夫较好。单位领导获悉,抽调我配合参与制度的完善与修订。包括内容是:供电设备检修管理制度;技改、大修工程管理办法;固定资产管理办法实施细则;供电设备缺陷管理制度;运行分析制度;外委工程管理规定;生产例会制度;线路和变电站检修检查制度;技术进步管理及奖励办法;科技进步及合理化建议管理制度;技术监督管理与考核实施细则;主持制定供电营业所配电管理基本制度汇编。参加制定生产管理标准,内容是:电压和无功管理标准;线损管理标准;经济活动分析管理标准;设备全过程管理标准;主持制定专业管理责任制:线路运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器专业工作管理网及各级人员责任制;防雷工作管理责任制;电缆运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器反措实施细则。积极开展季节性工作,安排布置年度的重要节日保电工作、重大政治活动保电安排。这些工作的开展,有力地促进了电网安全稳定运行。

五、开展科技管理工作。在工作中我尽可能采用计算机应用于管理工作之中,提高工作效率和管理水平。一是应用固定资产统计应用程序,完成单位固定资产输机工作,完成固定资产的新增、变更、报废、计提折旧等项工作。二是应用天津市技改统计程序完成技术改造(含重措、一般技措项目)的统计分析工作。三是协助完成分公司地理信息系统的开发应用工作,组织完成配电线路参数、运行数据的录入工作,形成线路数据库。四是协助配电线路加装自动重合器(112#线路)试点工作,形成故障的自动判断障离,提高了供电可靠性,为配电线路自动化进行了有益尝试。另外,在xx年9月至12月间利用定额进行城网改造工程的电气施工预算的编制审核工作。

总之,在近年来的专业技术工作中,我自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力,但是仍存在着一些不足,在今后的工作中,自己要加强学习、克服缺点,力争自己专业技术水平能够不断提高。

[篇四:电力系统基建工程师电力个人工作总结]

光阴似箭,日月如梳,一年的时间的确是很短暂的,不知不觉2009年已即将过去,更应该总结一下过去,思索一下未来,取过去之长、补未来之短。回顾一年来的工作,我主要做了以下几个方面:

一、安全管理方面。由于我公司施工电源的惟一性、特殊性,依据公司的用电管理制度,加大对施工用临时电源的管理,我个人做到每日对现场的巡查,坚持对开闭站的运行操作的定期检查,对开闭站管理存在的问题提出要求,并督促整改。在开闭站设备出现缺陷时,积极与厂家联系备件,深入现场与维修人员一起查找问题,最终保证了设备的正常使用。

二、施工质量方面。从4月份来厂伊始就开始负责全厂防雷接地网的施工检验管理工作,按照有关的质量管理标准和规范对全厂的防雷接地网施工进行了全面跟踪,分房号分区域检查,从搭接尺寸、焊接方法及接头防腐等各方面提出了要求,并组织施工单位及监理两次对已完工的区域进行了接地电阻的测试验收,均合格,从而使工程质量处于受控状态。

三、现场施工管理。依据工程的形象进度和二级网络计划,针对本专业所管辖的设备制定了个人的工作计划,每日跟踪重点项目,全身心投入,督促监理做好现场的施工管理工作,参加了开闭站的停电检修工作,重点监督完成了全厂防雷接地网的敷设工作,协助完成了110kv风陵渡变电站#584开关更换ct、110kv启动电源第二方案的线路踏勘、500kv出线初可研踏勘及现场定位等具体工作。

四、专业基础工作。按照部门安排,结合专业实际特点,制定了专业的生产准备计划,参与制定了专业的工作标准,包括:电气点检长、电气点检员工作标准;管理标准,包括:电气点检长、点检员的岗位规范;电气绝缘监督技术标准;电气专业分工;电气点检长、点检员安全职责、现场施工电源管理标准、电气设备接零接地管理、防止电气误操作管理标准、电气一次设备台帐、电气一次设备清册、施工期图纸管理标准、电气备品备件管理标准、电气工作票管理标准、电缆巡查清扫管理标准、呼吸器检查管理标准、电气设备异动管理标准、电气设备缺陷管理标准、电气一次设备施工及验收标准、对电气维护单位的考核及评价标准、电气设备点检定修管理标准、电气设备检修管理标准;以及5大类60余条的电气技术标准,并收集了大量有关电气一次设备检修、维护方面的资料。

五、图纸、设备管理工作。依据安排,先后参加了500kv断路器、500kv电流互感器、封闭母线、6kv开关柜、柴油发电机以及辅助车间的低压开关柜、干式变的设备招标工作,期间我个人本着严谨认真、公平公正的态度圆满完成了从标书审查、开标评标到技术协议的谈判签订的各项工作。为了保证设备按期保质的到场,先后赴上海、北京、保定,参加了500kv电压互感器、500kv电抗器及#1高厂变的出厂试验,到厂家对设备的设计、排产及生产进度进行了解,及时掌握反馈了大量一手情况,为后续工作做出了努力。

依据现场实际需求,制定了图纸需求计划,就一些急需的图纸与设计院积极沟通,取得相互理解,基本满足了施工的需求。

六、土建工作。在负责土建施工管理的一个多月时间内,我深感责任重大,在工作中边学边干,以勤补拙,先后组织参加了桩基质量及安全专题会、土建图纸会审会、汽机基座浇筑交底会、土建质量例会、脱硫主题会和500kv土建施工专题会。监督检查完成了#1、2汽机基座浇筑;启动锅炉房、#2斗轮机、生活污水站、工业废水站ddc桩基处理、厂前区桩基处理;地下管网施工;输煤廊道浇筑施工等工程项目。参加了厂前区施工单位的招标工作,并协调解决了土建图纸需求、交叉施工等一系列问题,较为圆满的完成了领导交办的任务。

七、其它工作。在做好专业工作的同时,我还负责部门的培训、支部的日常工作和其它领导交办的工作。一年来为了做好工作,我主动收集资料,积极与人资部门配合,制定了部门的年度培训计划并组织实施。建立了设备党支部的各类台账,健全了支部学习笔记,配合公司党委完成了各项活动。

一年来,在同事的帮助和领导的信任下,基本圆满的完成了各项工作,也学到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存在一定的差距,因此在明年的工作中准备从以下几方面加强,1、电厂基建对于我来说是一项新的工作,许多工作都是边干边摸索,以致工作起来不能游刃有余,今后一定要加强学习,认真提高业务、工作水平,着重加强施工管理和工程质量检验等方面的培训。同时要拓宽知识面,在工作中多留心相关专业知识的汲取,使自身从土建、热工、工程概预算等方面得到加强,尽快满足岗位的要求。2、来到运电后,身边老同志的那种不记个人得失 、吃苦耐劳的精神深深感染了我,也使我深感自身的差距,今后在搞好业务工作的同时,改变自身工作作风,不等不靠,主动出击,积极完成各项工作任务,与同事间积极沟通,鼎力协作,不推诿扯皮,不叫苦埋怨,凡事以公司利益为主,积极为公司创造更高价值,力争取得更大的工作成绩。3、做好外部协调工作。工程管理涉及到包括施工单位、设计院、设备厂家的诸多方面因素,在今后的工作中,要主动与各方面沟通,了解其实际困难,了解设备生产供货与现场安装需求的实际进程,一定要将工作做实,做细,为工程服务。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,在以后的工作中扬长避短,克服不足、认真学习、勤奋工作,使自己能一直紧跟公司发展的步伐,为公司明年的机组双投和今后的繁荣发展做出应有的贡献!

[篇五:工程项目经理个人年终总结]

在分公司领导的信任和培养下,我于xx年x月被任命为xxx项目经理至今已有十个月的时间,在分公司的大力支持和关心下,项目部各项工作进展顺利,现就近一年来的工作总结如下:

一、工作方面:

工作上,我处处以身做责,处处严格要求自己,做到示范作用。由于业主要求节后尽快进场,我于1月28日(农历正月初四)就组织设备及人员赶往电站展开工作。在预埋阶段,电站地理位置偏僻,交通和通讯极为不便,这给电站物资采购和电站安装工作带来诸多不便。在克服厂内设备缺陷和设计施工图纸不全的情况下,我带领项目部成员顺利完成了前期预埋工作,得到了业主的肯定。至进入直线期以来,由于厂内设备延期交货以及设备的设计、制造都存在较多缺陷,这给安装工作带来较大难度,并造成安装工期延误。为了不影响业主的发电计划,让厂内设备缺陷在短时间内得以解决,我组织项目部现有的人力资源,有序的展开工作:咨询厂内技术专家、组织骨干人员研究处理问题的最佳方案,并充分的利用有效的时间组织人员加班加点。在全体同仁的努力下,现已完成升压站安装、1#机汇装、完成2#机发电机预装。

二、项目管理方面:

在人事管理方面,我始终坚持以人为本的管理理念,根据工作需要和气候特点,在征求广泛意见后,制定作息时间:最大限度的解决和改善生活、住宿、医疗及施工条件,为员工解决后顾之忧,让大家全身心投入到工作中:根据每个人的技术水平和工作特点合理搭配施工班组,充分发挥每个人的特长,从而达到提高工作效率的目的。

在质量和安全管理方面,设置专职安全员和施工班组三检制,坚持安全第一,质量为本的施工管理理念。对大件设备的吊装,都进行安全技术交底,制定可靠的施工方案:对所有施工人员进入施工场地必须正确佩戴劳动保护用品,高空作业要求必须系安全带:施工电源等危险源都设置醒目标志。安装作业严格按照图纸、设计文件施工,作业前先进行技术交底,确保施工质量。

在施工协调方面,与各施工单位和睦相处,搞好与业主及监理单位的关系,解决项目部内存在的问题,创建一个团结、和谐、互助的施工团队。并协调业主方按照施工进度,及时组织设备及材料进场,做好各种工期延误资料的相关手续。

财务管理方面,严格控制各阶段的施工成本,按照公司规定认真做好现金流水账和总分类账,并按期进行财务报销。鉴于克思口电站交通不便的情况,尽量做到少次多量,对于辅消材料和设备、工具均由专人管理,杜绝各种浪费现象发生,从而达到降低成本的目的。

三、学习方面

通过近1年来的工作中,让我深刻体会到,作为项目管理者还有许多东西需要去学习,特别是在项目总体施工策划方面还缺少经验。只有在掌握了丰富的理论知识,积累丰富的安装经验后,才能在实践工作中更得心应手。我深知自身有许多不足和需要完善的地方,我将在以后的工作中努力学习,不断总结,扬长避短。

[篇六:石油化工行业个人工作总结]

xxxx年x月毕业参加工作以来,我已从一名幼稚的学生逐步成长为一名合格的技术人员,经过几年的现场实际工作,我已总结出一套适合自己、适合各工程的施工程序。这几年来我先后从事过**蜡化100万吨/年催化裂化工程、**电石厂2万吨/年有机硅扩能改造工程、**化肥厂10万吨/年丁锌醇扩建工程、**炼油厂三机组移位改造工程、**石化分公司二蒸馏扩能改造工程,**乙烯厂10万吨/年乙烯挖潜技术改造项目、**乙烯厂15万吨/年聚乙烯挖潜技术改造项目、***炼油厂140万吨/年催化裂化技术改造工程、**石化分公司一蒸馏扩能改造工程、**炼油厂100万吨/年延迟焦化工程等12个工程。在上述工程中我负责技术管理工作,在工作中一直兢兢业业,对待工作一丝不苟,一直奉行科学管理,严格要求施工质量,保证了施工一次校验合格率100%,部分工程已获国家优质工程。

200x年到200x年先后在**乙烯厂10万吨/年乙烯挖潜技术改造项目、**乙烯厂15万吨/年聚乙烯挖潜技术改造项目、**炼油厂140万吨/年催化裂化技术改造工程、大连石化分公司一蒸馏扩能改造工程中从事施工管理工作,在这些施工中,我强化质量管理、成本管理、进度管理、安全管理。

在质量管理上我把加强质量终身责任制的管理,明确责任,强化管理责任卡做为施工过程中的重点,这样保证了施工各道工序质量合格,同时加大对质量的日常管理工作,做到本道工序不合格不得进行下道工序施工,保证每到工序受控。同时加强了施工开工前的技术交底、方案的编制和执行监督工作。施工中严格执行各类标准,加强了过程质量控制,实行质量工资制,优质优价,对创建精品工程起到了推动作用。

在成本管理上,在施工前认真做好成本预测,在施工中对成本管理实施动态监控管理,使工程成本始终在有序可控的管理体系下运行。实际施工中禁止现场出现大面积返工现象,合理用料,利旧利废,做到了工程投入量最小,同时加强机具管理,定期进行检查,搞好维护保养,提高综合利用率,保证了长周期运行。

在工程进度管理上针对近几年的工程由于工程期紧,任务量大,材料设备不到货的情况下,为确保控制点施工任务按时完成,我精心组织,搞好施工准备,实行周计划管理,以日保周,以周保月。合理划分施工阶段,采用平行流水作业法施工。在吉化炼油厂140万吨/年催化裂化技术改造工程、大连石化分公司一蒸馏扩能改造工程中由于工期紧,施工作业量大为按期完工,在工程初期我建议施工作业人员熟悉现场情况,加大预制深度,这两个工程规模大小相似,全装置仪表阀门安装1500个,各类焊接管件1200个,为了施工高峰期降低工作量,不使仪表正常施工受到限制,我在施工准备阶段提前预制压力表阀门和导压管路的各个接头,将导压管路、伴热管路敷设到仪表一次点附件,提前做好施工技术准备,为后序施工开展创造了良好的条件。

在强化安全管理上针对全年施工作业时间长、现场施工环境负责,立体交叉作业频繁等特点加强施工现场安全管理工作,强化员工自我保护意识,坚持把安全工作放在首位,加强全员的安全、防火教育,树立人人管安全,人人执行贯彻安全防火规定,做到天天讲安全,天天贯彻安全,天天检查安全。

多年的现场施工过程中我一直以积极的态度发挥自己的长处,积极工作。xx年在大连石化分公司一蒸馏扩能工程中提出合理化建议为该工程节约资金20万元,不仅降低了施工难度,提高了施工效率,在工期紧、任务量大、作业条件困难的情况下合理划分各施工阶段,确保了施工质量为提前竣工创造了良好的条件,赢得了甲方、监理等多家领导的高度评价。

上述是我参加工作以来所从事的主要工作,但我从事或介入的其他工作还有很多:如曾多次参与工程的投标工作,工程的预结算管理等工作。在我所从事的各项工作中,都能尽职尽责,积极思考,不断学习新知识,全面、终合的考虑工程施工,圆满的完成了领导所交给的各项任务。多年来我被公司评为十佳青年、优秀员工、撰写的论文、合理化建议、施工技术方案多次被评为优秀作品。

xx年我从事了技术质量处的管理工作,这个岗位对我又是一个新的工作起点。技术管理岗位是对各施工项目的全面的技术质量管理并保证质量体系有效运行。它包括了以下工作内容:组织贯彻执行国家、地区、部门关于技术质量方面的法规、标准、文件;负责工程项目的技术质量管理工作;借鉴同行业先进的施工方法或自创独特的施工方法在本企业中推广实施,不断改进施工方法和提高管理水平;

根据企业现状和长远发展规划搞好技术培训工作。因此就此部门的工作,我做了以下工作:

技术管理方面实施了看板管理工作。实施看板管理是我公司经营管理的重要措施,通过实施看板管理拉开了分配档次,充分体现了多劳多得、少劳少得、不劳不得的按劳分配原则,提高功效。实施过程中依据看板管理相关实施方案和规定,按照通用的工序向班组及作业组下达任务书,任务书中明确了施工要求,领料、用料施工程序和计件工日,项目部按作业组任务书完成情况进行检查核实计件工资。期间,供应部门、技术管理部门等相关处室人员要相互配合,通力合作,保证了各工程按期、高质、安全完成。

我公司多年来技术管理方面基础扎实、各项制度健全,但我认为针对现在技术力量年轻化现象,应尤其加强施工方案的针对性和可操作性以及施工总结的科学性、实用性。对与我们施工过的每项工程我总结出完整的施工特点、程序和方法。作为技术积累,必要时可以按同类整理出系统资料。既可指导以后施工,又可为投标提供基础资料。在编制方案交底上我们实行了下发作业指导书的办法在,整理出一套实用于化工炼油系统的竣工资料编制说明,为刚参加工作的技术员在整理竣工资料上提供了方便。

作为技术质量处的管理工作者,在今后的工作中我将以百倍的热情迎接新的挑战,继续完善技术发展体系,强化技术创新能力,形成以高、大、精、尖为核心竞争力的技术差别竞争优势,逐步建立完整高效的技术发展体系,形成各项目统一技术管理,分级实施,目标考核,相互支持,资源共享的技术管理体系。

相关热词搜索:升压站验收总结 升压站报告表

最新推荐成考报名

更多
1、“升压站工程验收报告”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"升压站工程验收报告" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/333328.html,复制分享给你身边的朋友!