当前位置: 首页 > 实用文档 > 报告 > 编制验收合格报告

编制验收合格报告

2016-08-26 14:51:58 编辑: 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读: 编制验收合格报告(共6篇)竣工验收报告由谁编制竣工验收报告编制大纲一、 工程建设管理工作报告1、工程概况工程的位置、工作布置、主要技术经济指标、主要建设内容、科研及初设等文件的批复过程。2、主要项目施工过程及重大问题处理。...

篇一:编制验收合格报告
竣工验收报告由谁编制

竣工验收报告编制大纲

一、 工程建设管理工作报告

1、工程概况

工程的位置、工作布置、主要技术经济指标、主要建设内容、科研及初设等文件的批复

过程。

2、主要项目施工过程及重大问题处理。 主要项目以及重要临建设施的开工完工日期、重大技术问题处理、施工期防汛度汛、重

大设计变更以及对工程建设有较大影响的事件等。

3、项目管理。

① 机构设置及工作情况。包括建设、设计、监理、施工单位、上级主管部门、质量监督

部门和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作情况。 ② 主要项目招投标过程。 ③ 工程概算与投资计划。 主要反映批准概算与实地执行情况,年度计划安排、投资来

源及完成情况,概算调整的原因。 ④ 合同管理。主要反映工程所采用的合同类型、合同执行的结果。 ⑤ 材料及设备供应。主要反映三材和油料、电力及主要设备的供应方式,材料及设备供

应方式,材料及设备供应对工程建设的影响,工程完成时是否做到工完料清。 ⑥ 价款结算

与资金筹措。包括项目法人筹资方式、资金筹措对工程建设的影响、合同价款的结算方法和

特殊问题的处理情况、至竣工时有无工程款拖欠情况。 ⑦ 建设征地补偿及移民安置。主要

反映征地及移民安置能否满足建设进度要求、有无违反政策情况、批准征地与实地征地、有

关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用和管理等。

4、工程质量。工程质量管理体系、主要工程质量控制标准、单元工程和分部工程质量数

据统计、质量事敀处理结果。

5、 工程初期运行和敁益。 施工期间工程运用和敁益发挥情况,施工期间按觃范要求对工程进行观测及观测资料分

析结果等。

6、历次验收情况。

历次阶段和单位工程验收和遗留问题的处理情况等。

7、工程移交和遗留问题的处理。 已完工程移交情况,到验收时为至尚存在的遗留问题和处理意见。

8、竣工决算。

列出竣工决算结论、批准设计与实地完成的主要工程量和主要材料消耗量的对比、增减

原因的分析,以及竣工审计结论等。

9、经验和建议。

10、 附件

① 项目法人的机构设置及主要工作人员情况表。 ② 立项、科研、初设批准文件及调整批准文件 。 ③ 历次验收鉴定书。 附图:(主要图纸)

如觃划图、工程位置图、工程布置图、主要建筑物平面图、立面图、剖面图、电器总图、

设备总图等。

二、 工程建设大事记

主要记载从项目法人委托设计、报批立项直到竣工验收过程中对工程建设有较大 影响的事件,包括有关批文、上级有关批示、设计重大变化、有关合同协议的签定、过

程中的重要会议、施工期度汛抢险及其他重要事件、主要项目的开工和完工情况、历次验收

等情况。

工程建设在事记可单独成册,也可作为“工程建设管理工作报告”的附件。

三、 工程施工管理工作报告

1、工程概况。

2、工程投标。投标过程,投标书编制原则等。

3、施工总布置、总进度和完成的主要工程量。施工总布置、总进度以及分阶段施工进度

安排(附施工场地总布置图和施工总进度表),分析工程提前或推迟完成的原因;主要项目施

工情况等。

4、主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方

法和施工科研情况等。

5、施工质量管理。施工质量保证体系及实施情况,质量事敀处理,工程施工质量自检情

况等。

6、文明施工与安全生产。

7、价款结算与财务管理。合同价与实际结算价的分析,盈亏的主要原因等。

8、经验与建议。

9、附件。

① 施工管理机构设置及主要工作人员情况表。 ② 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表。 ③ 工程施工管理大事记。

四、 工程建设监理工作报告

1、工程概况。

2、监理觃划。监理觃划及监理制度的建立、组织机构的设置、检测采用的方法和主要设

备等。

3、监理过程。主要叙述“三控制”、“两管理”“一协调”情况。①施工中采取样板开路、

文字往来、数字说话,认真负责、按图施工、严格执行觃范标准;②严格管理、健全各项制

度、科学管理、周密计划、安全第一、质量第一、团结奋斗、相互支持、加强协作、共同努

力;③质量控制依据(设计文件、合同文件、技术文件);④质量控制程序:每道工序开工前„,

每道工序施工过程中质量自检幵提出复核申请„, 每道工序竣工时跟踪复查质量 。⑤“七

个不准”“三个不放过”(材、人、机、检测等准备不足不准动工;未经检验和试验的材料不

准使用;未经批准的图纸和变更设计不准施工;未经批准的施工工艺不准采用;前道工序未

经检查验收后道工序不准进行;不合格工程和手续不健全不予计量签证;未经计量的工程项

【编制验收合格报告】

目不予签发工程款支付证书);质量事敀处理三个不放过(原因查不清不放过;事敀主要责仸

者和职工未受教育部放过;补救措施未落实不放过)..。

4、监理敁果。对工程投资质量进度控制进行综合评价。

5、经验和建议。

6、附件。

① 监理机构的设置与主要人员情况表。 ② 工程建设监理大事记。

五、 工程竣工验收申请报告

1、 工程完成情况。

2、 验收条件检查结果。

3、 验收组织准备情况。

4、 建议验收时间、地点和参加单位。

六、 初步验收工作报告

1、前言。

2、初步验收工作情况。

3、初步验收时发现的主要问题及处理意见。

4、对竣工验收的建议。

5、初步验收工作组成员签字(格式见附录)

6、附件:

① 专业组工作报告。 ② 专家咨询报告。

③ 重大技术问题专题报告

④ 竣工验收鉴定书(初稿)篇二:施工单位编写的《单位工程竣工报告》模板1 施工单位编写的《单位工程竣工报告》 a)工程概况:

写明工程名称,工程地址,工程结构类型、建筑面积、占地面积、地下及地上层数、基

础类型、建筑物檐高、主要工程量,开工、完工日期。建设、勘察、设计、监理、总包及分

包施工单位名称。

b)施工主要依据:

说明施工主要依据,标明合同名称及备案编号、设计图工程号及主要设计变更编号,施

工执行的主要标准。

c)工程施工情况:

i.人员组织情况:总包单位项目部项目经理、技术负责人、专业负责人、施工现场管理

负责人等姓名、执业证书及编号。特殊工种人员持证上岗情况。 i i.项目专业分包情况:专业分包情况,分包单位名称、资质证书号码和技术负责人姓

名、执业证书及编号。

i i i.工程施工过程:施工工期定额规定的施工天数,实际施工天数,工程总用工工日。

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》中分部工程的划分,简介各分部主要施工方法,重

点描述地基基础、主体结构施工过程,包括建筑地基种类(天然或人工)、深度(槽底标高)、

承载力数值,允许变形要求。地基处理情况,地基土质和地下水对基础有无侵蚀性。混凝土

的制作及浇筑方法,砌体结构的砌筑方法,模板制作方法,钢筋接头方法等。说明主要建筑

材料使用情况,用于主体结构建筑材料、门窗、防水、保温材料、混凝土外加剂、特种设备

等产品是否符合相关规定,生产厂家是否具有生产许可证品牌和生产厂家名称。建筑材料、

构配件设备是否按规定进行了报验,是否按规定进行了复试、有见证取样与送检,有见证取

样与送样见证人姓名和见证试验机构名称,是否有合格证明文件,是否符合国家及北京市地

方标准。

iv.工程施工技术措施及质量验收情况:简介各工序采用了哪些技术、质量控制措施及

新技术、新工艺和特殊工序。评定工程质量采用的标准,执行国家《工程施工质量验收规范》

及安全与功能性检测、原材料试验、施工试验、主要建筑设备、系统调试的情况,说明地基

基础与主体结构及分部验收质量达标、企业竣工白检、施工技术资料管理等情况。 v.工程完成情况:是否依法完成了合同约定的各项内容,有无甩项,有无质量遗留问题,

需要说明的其它事项。

d)工程质量总体评价: 工程是否达到设计要求,是否符合国家《工程施工质量验收规范》,是否达到了施工合同

的质量目标,是否具备竣工验收条件。 e)单位负责人签字,工程项目负责人签字,法人级单位公章

f)报告时间:应在单位工程完工之后,监理预验收之前。 监理单位编写的《工程质量评估报告》 a)监理单位简介:写明监理单位名称、专业资质等级、资质证书编号及监理合同编号,

监理合同备案编号。

b)工程概况:

i. 工程名称、地址及建设单位、勘察单位、设计单位、施工(含分包)单位名称,注明

规划许可证号、施工许可证号、监督注册号、工程实际开工时间,预验收合格时间等。 i i.工程特征及主要工程量:工程类别、抗震等级、消防等级、建筑耐火等级、主要使

用功能区分、设计使用年限、结构类型、工程的主要工程量,如:建筑面积、建筑物檐高、

占地面积、地上及地下层数、结构类型、外装修特点等。 i i i.地质概况:说明建筑地基种类(天然或人工)、深度(槽底标高)、承载力数值和依

据,允许变形要求。地基处理情况,地基土质和地下水对基础有无侵蚀性。 c)工程建设基本情况: i.执行法规情况:叙述参建各方执行法律法规、执行《工程建设标准强制性条文》和国

家工程施工质量验收规范情况。 i i.监理情况:说明监理依据。本工程的监理机构设置情况,分别注明参与本工程的注

册监理工程师(总监理工程师、专业监理工程师)、驻工地监理人员的姓名,资格证书及编号、

注册证号。本公司执行《建设工程监理规程》情况,主要监理手段及工作小结。主要写明项

目监理部是否按规定进行了隐蔽验收;是否按规定对施工试验进行了有见证取样与送检;是

否按规定进行了检验批、分项工程、分部工程报验;对哪些主要部位实施了旁站监理;对涉【编制验收合格报告】

及结构安全和主要使用功能的试验和检验的结果如何。 i i i.施工单位基本情况和评价:分别说明工程总包、分包、劳务分包单位资质和在本

工程的主要人员资格是否符合规定要求。对总包和分包单位质量管理体系的核查情况,说明

项目经理部管理人员是否到位,施工一线专业人员岗位证书是否齐全,是否符合要求。 iv. 主要建筑材料使用情况:用于主体结构建筑材料、门窗、防水、保温材料、特种

设备等产品是否符合相关规定,生产厂家是否具有生产许可证。建筑材料、构配件设备是否

按规定进行了报验,是否按规定进行了复试、有见证取样与送检,是否有合格证明文件,是

否符合国家及北京市地方标准。 v.主要施工方法:混凝土的制作及浇筑方法,砌体结构的砌筑方法,模板制作方法,钢

筋接头方法,采用了哪些新技术、新工艺和特殊工序。 vi. 工程地基基础和主体结构质量情况:分别说明工程地基基础和主体结构施工过程

质量控制情况,验收的时间、参加验收的单位和人员及验收检查情况,验收结论。 vi i.其它分部工程质量情况:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》中分部工程的

划分,分别简要说明分部工程质量情况(必须包括屋面防水,门窗,建筑保温,建筑给排水及

采暖工程,电气安装及电梯工程等)。对未进行验收的分部工程给予说明并提出处理意见。

vi i i.施工中发生的质量问题,质量、安全事故处理情况:是否发生过质量问题,质量和

安全事故。如发生,说明原因和处理结果,写明什么时间、什么部位发生什么样的质量问题,

质量和安全事故。扼要说明其主要原因及监理所采取的措施,处理结果应有建设单位、设计

单位或检测单位认

可的结论性意见。如未发生质量问题,质量和安全事故应写明施工中未发生。 d)对工程质量的综合评价:

i. 工程建设是否符合国家有关的法律、法规,是否符合基本建设程序。 i i. 工程建设是否完成了合同约定的各项内容。 i i i.工程质量是否符合设计文件及施工合同的要求,工程质量是否合格。

iv. 工程质量是否符合国家《施工质量验收规范》。 v.是否同意工程竣工验收。 e)单位负责人签字,项目负责人签字,法人级单位公章。 f)报告时间:应在单位工程预验收之后,竣工验收之前。 设计单位编写的《工程质量检查报告》 a)工程概况:

写明工程名称、地址、工程的建筑面积、地上及地下层数、建筑物檐高、结构类型、使

用性质等。

b)设计概况: 设计合同编号、设计图纸编号、描述工程主要设计依据,设计使用年限,说明抗震、节

能、隔声、消防、防雷击设计情况和采用新技术情况。设计完成时间。项目和各专业设计负

责人,注册建筑师证号、注册结构师证号和注册设备工程师证号。施工图审查编号和审查单

位。 c)质量检查情况:

施工过程中签发设计变更、洽商的数量。各项变更是否符合规划管理部门签发的规划设

计条件通知书的要求,是否符合有关法律、法规、规范。施工过程中问题的处理情况,有无

重大设计变更并说明情况(重大变更是否经图纸审查部门批准),主要说明影响结构、使用功

能的变更和主要材料、设备的变更。 e)单位技术质量负责人签字,项目负责人签字。 f)单位公章。

g) 报告时间:应在单位工程竣工验收之前。 勘察单位编写的《工程质量检查报告》 a)工程勘察概况:

叙述工程项目名称,勘察单位名称,勘察项目负责人及执业证号。项目的勘察时间、场

地类别,对地基土质性质,稳定性及不同地质做出勘察结论,注明勘察报告审查编号。 b)

地基情况:

基底土质检查情况,地基土质是否与勘察报告建议的地基承载层土质相符,基底局部处

理意见及洽商编号,实施的地基处理方案。 c)结论:

建设工程地基实际情况是否与勘察报告相符,如不符是否按建议的处理方式进行了处理,

地基承载力是否满足设计要求,地基变形是否满足设计要求,是否同意竣工验收。 d)单位负

责人签字,项目负责人签字,单位公章或竣工验收专用章。 e)报告时间:应在单位工程竣工验收之前。篇三:竣工验收主要报告编制大纲 附录:

竣工验收主要报告编制大纲

1、《初步验收工作报告》

1.1 初步验收工作情况。

1.2 初步验收时发现的主要问题及处理意见。

1.3 对竣工验收的建议。

1.4 初步验收工作组成员签字。

1.5 附件

⑴专业组工作报告。

⑵重大技术问题专题报告。

2、《工程竣工验收申请报告》

2.1 工程完成情况。

篇二:编制验收合格报告
工程质量评估报告范本-及编制要求

(项目名称)

工程质量评估报告

( 年 月 日~ 年 月 日)

总监理工程师: 编制人:

重庆金山建设监理公司璧山分公司(盖章)

编制日期: 年 月 日

目录

1. 工程概况 1.1 工程基本情况 1.2 工程地质与环境情况 1.3 建筑与结构特点 1.4 建筑电气与结构特点

1.5 建筑给水、排水及供暖工程特点 1.6 通风与空调工程特点 1.7 建筑智能化特点 1.8 建筑节能工程特点 1.9 电梯工程特点 2. 工程参建单位(附表) 3. 工程质量验收情况 3.1 工程质量验收一句 3.2 工程施工基本情况 3.3 各分部工程质量验收情况

3.4 单位工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能检查情况 3.5 单位工程观感质量检查情况 3.6 单位工程质量验收情况 3.7 甩项或未完项目

4. 工程质量事故及其处理情况 5. 竣工资料的审查情况

6. 工程质量评估结论

质量评估报告

重庆金山建设监理有限公司受 委托,对位于 (地址名称), (项目名称)进行施工阶段监理。项目监理机构于 年 月 日进驻现场开展监理工作,在建设单位、设计单位、施工单位和监理单位的共同努力下,该工程于 年 月 日达到竣工验收条件。 1.工程概况 1.1 工程基本情况

工程基本情况表

1.2工程地质与环境情况

场地地貌情况,场地土及地下水幸亏,承载力标值、场地周边道路交通情况和场区水、电、气、通信等情况。 1.3 建筑与结构特点 (1)建筑特点

(2)结构工程特点 1.4 建筑电气工程特点

变配电室、供电干线、电气动力、电气照明安装和防雷及接地安装等。

1.5 建筑给水、排水及供暖工程特点 1.6 通风与空调工程特点 1.7 建筑智能化特点

通信网络系统、计算机网络系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范和综合布线系统等。 1.8 建筑节能工程特点

围护系统节能、供暖空调设备及管网节能、监控系统节能和电气动力节能等。 1.9 电梯工程特点

电梯类型、台数和规格等。 2. 工程参建单位表

篇三:编制验收合格报告
2015验收申请报告

第1篇:验收申请报告范文

一、工程完成情况:

XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1、27公里的公路护坡及3、2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915、24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8、39万m3,土石方回填2、02万m3,浆砌石1、16万m3,砼0、15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40、54T,木材11、26m3,沥青93、70m3,劳动工日5、69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了XX市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

XXX水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责XXX水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XXX水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于XX年XX月XX日进行,验收地点在XXX,参加单位有省水利厅、XX市水电局、财政局、计划局、XX河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,XXX水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

第2篇:工程竣工验收申请报告

工程质量监督站、备案机关:

由我单位建设、**施工、**监理的**单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。

1、该工程全套施工技术资料;

2、监理单位对该工程的质量评价报告;

3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况);

4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

甩项的分部分项工程及其原因:

建设单位负责签字:

建设单位(章)

XXXX年XX月XX日

第3篇:竣工验收申请报告范文

一、工程完成情况:

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于2015年11月15开工建设,2015年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于XXXX年XX月XX日进行,验收地点在(),参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

第4篇:消防验收申请报告

XX消防支队:

我单位开发的XXX项目消防设施和设备已设计和报建方案施工完毕,请予以验收。

XXXX单位

XXXX年XX月XX日

第5篇:项目竣工验收申请报告

项目竣工验收申请报告是根据项目资金申请报告针对资金申请类别、项目性质来全面考核资金到位情况、资金使用和管理情况、项目建设内容完成情况、建设项目工程质量及技术装备运行情况、生产准备情况等一系列的项目竣工后而出具的项目建设情况说明。

1、竣工验收依据

(1)项目核准(备案)文件,项目资金申请报告书、项目投资计划。

(2)环境影响评价报告及批复、节能评估报告及其审查意见,以及土地、规划、安全生产等事项的批复。

(3)国家、省有关工程建设、环境保护、节能、安全生产等方面的标准、规范,产品技术标准。

(4)项目监理、招投标及重要设备、原材料采购合同。

2、验收条件

(1)项目按照资金申请报告、项目投资计划的要求建设完成,生产及经济技术指标达到并能够满足生产使用要求。生产准备工作能够满足投产需要。

(2)主要工艺设备及配套设施经联动负荷试运转合格,能够生产出符合资金申请报告规定的合格产品,形成生产能力,并能达到预期的经济效益和社会效益。

(3)项目工程质量达到国家有关标准规定,产品符合技术标准。

(4)环境保护、节能、安全生产、消防等设施已按照设计要求与主体工程同时建成使用,达到国家规定要求。

(5)项目竣工财务决算报告编制完成,并由具有相应资格会计师事务所审计。

(6)项目技术文件、资料按照要求归档,能够满足生产使用和维修的需要。

项目基本符合前款所列条件,尚有零星土建工程未实施完毕或者少数非主要设备未到位,但不影响主体工程正常生产和使用,且未完成投资占投资总概算比例小于10%的,经工业和信息化主管部门、财政部门同意,也可以申请竣工验收。

3、竣工验收内容

(1)投资完成情况。包括项目资金到位情况,技改专项资金使用和管理情况、竣工财务决算审计情况和招标投标情况等。

(2)项目建设内容完成情况。包括项目征地、土建工程,设备购置、安装,公用辅助设施建设情况等。

(3)建设项目工程质量及技术装备运行情况。包括环境保护、安全生产、节能设施、消防设施等达到效果情况。

(4)项目建成投产后,工艺装备水平、产品技术水平、质量水平、生产能力、经济效益和社会效益、节能环保、安全生产等情况。

(5)生产准备情况。包括生产流动资金、原材料供应、能源供给、人员培训等情况。

(6)项目技术文件、资料归档情况。包括批复、设计、监理、招标投标等方面文件,以及建筑安装工程、工艺设备、公用辅助设施等各项技术文件、图纸归档情况。

(7)需淘汰落后生产能力项目的落后产能淘汰情况。

第6篇:公路工程竣工验收申请报告范文

XX投资开发有限责任公司:

事由:关于XX大桥北岸连接线工程六合同段交工质量检测申请报告

报告内容:

杭州湾大桥北接线第六合同起自沪杭高速公路步云枢纽,桩号K24+000,终于XX大桥北桥头,桩号K48+785,全长24、785公里。路面合同总价27223、7万元,由东盟公司于2015年1月24日中标,合同工期自2015年2月15日至2015年11月15日。经过我部精心组织、合理计划安排,现已按合同约定完成各项施工内容。

我单位根据交通部制定的公路工程检验评定标准JTGF80/1-2015、交通部2015年3月31日颁布实施的《公路工程竣(交)工验收办法》及相关规定的要求对工程质量进行了自检。各分项、分部工程均合格,而且各分项、分部工程均大于90分,优良率为100%,自评等级为优良,满足设计和质量规定要求。

现我单位已经组织人员进行了竣工资料编制,各项资料齐全,并严格按交通部规定的内容编制完成,符合规定要求。我项目经理部和监理工程师已完成了本合同段的工作总结

至此,我单位完成了交通部2015年3月21日颁布实施的《公路工程竣(交)工验收办法》中所规定的交工质量检测前完成的工作,具备交工质量检测条件,现我单位申请对我单位的XX大桥北岸连接线工程六合同段进行质量检测。

特此报告。

篇四:编制验收合格报告
2015竣工验收申请报告

第1篇:工程竣工验收初验申请报告范文

一、工程概况及完成情况:

XXXX场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。

二、验收条件检查结果:

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,我司按要求整改完毕后以书面报告形式报建设及监理单位。

三、验收组织准备情况:

我司已编制完成XXXX场归难侨职工集资楼工程《施工单位工程质量评价报告》(草稿),工程竣工验收初验由建设单位组织,施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位参加,组成验收组进行验收工作。各参建单位验收结束后编制相应的工程质量评价报告,作为最终竣工验收的必须资料。

四、建议验收时间和地点:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XXXX场归难侨职工集资楼工程竣工验收初验工作建议拟定于2015年3月20日下午三点进行,验收地点:XXXX场总厂区。

综上所述,XXXX场归难侨职工集资楼工程已具备竣工验收初验条件,恳请贵单位安排验收。

XXX市建工建筑安装有限公司建安分公司

XXXX年XX月XX日【编制验收合格报告】

第2篇:工程竣工验收申请报告

一、工程完成情况:

XX县XX家园1、2#楼工程由XX县房建公司十一项目部于XX年XX月XX开工建设,XX年XX月底全面竣工,历时XX个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XX县XX家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于XXXX年XX月XX日进行,验收地点在XXXXXXXX,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,XX县XX家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

XX县房建公司项目部

XXXX年XX月XX日

第3篇:工程竣工验收申请报告

一、工程完成情况:

XXX水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1、27公里的公路护坡及3、2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915、24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8、39万m3,土石方回填2、02万m3,浆砌石1、16万m3,砼0、15万m3,耗用水泥1782T,钢筋(钢材)40、54T,木材11、26m3,沥青93、70m3,劳动工日5、69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了XX市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

XXX水库除险加固工程项目法人已编制完成了《工程建设管理工作报告》和《工程竣工验收鉴定书》(草稿),工程设计、施工、监理()、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据《水利水电建设工程验收规程》的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责XXX水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,XXX水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于XX年XX月XX日进行,验收地点在XXX,参加单位有省水利厅、XX市水电局、财政局、计划局、XX河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,XXX水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

第4篇:水利工程竣工验收申请报告

XX市水务局:

金堂县20XX年解决农村人畜饮水工程,根据省水利厅川水函20XX130号文关于《成都市20XX年第二批中央预算内专项资金(国债)农村饮水项目实施方案》的批复,工程于20XX年5月26日动工,20XX年1月30日竣工,完成了栖贤乡、五凤镇、竹篙镇、又新镇4个乡镇10个村、0、97万人、0、55万头牲畜的饮水困难。主要工程内容有:打深机井3口,建泵站4处,建供水池5口共713立方米,新建管理房4处461、22平方米,泵房4处30、45平方米,架输电线路0、95公里,铺设PE管、PVC-U管道77、0252公里。完成总投资275、05万元,其中:中央预算内专项资金214、00万元,市上配套资金48、50万元,地方及群众自筹12、55万元。全面完成省、市下达的农村人畜饮水工程建设任务,按要求竣工资料已准备齐全,现申请省、市相关业务部门领导对我县农村饮水工程予以竣工验收,以便交付工程单位正常使用,发挥工程良好效益。

妥否,请批示!【编制验收合格报告】

申请单位:

XXXX年XX月XX日

第5篇:单位工程竣工验收申请报告

XXX质监站:

XXX项目于XX年XX月XX日开工,在上级领导的关心支持下,在各相关单位的积极配合下,顺利完成了合同及设计内容,工程质量符合国家相关规范及强制条例,相关工程技术资料准备齐全,具备验收条件,特申请竣工验收。

建设单位:

XX年XX月XX日

第6篇:工程竣工验收申请报告范文

一、工程概况:

XXXX二期联排别墅36#工程由天津开发区泰富置业发展有限公司投资开发,由XXXX建设工程有限公司承建,天建工程管理有限公司监理,天津建工集团建筑设计有限公司设计,北京中铁工建筑工程设计院勘察;本工程建筑面积为458、43㎡,共计3层,砖混结构。

二、施工过程的质量控制:

施工过程中使用的主要建筑材料钢筋、水泥、砖、砂石、商品混凝土等材料出厂证明书、合格证齐全有效;现场抽样复试,复试合格后投入使用,质量符合设计及规范要求。

地基与基础、主体、装饰装修隐蔽工程完工后自检合格,做隐蔽工程检查记录,然后报监理验收,验收合格后,进行下道工序施工。砼强度实验报告合格齐全。砂浆留有标养试块,强度实验报告合格齐全。

屋面防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;卫生间地面聚氨酯防水采用天津市禹红建筑防水材料有限公司生产的“禹红”牌防水材料;外墙外保温采用采用天津市宝坻区宏顺泡沫板厂生产的系列产品。断桥铝合金窗由天津市大港长江铝业有限公司生产。

给排水、采暖及电气工程实用的材料、质量证明书及合格证均齐全有效。

三、工程施工控制资料:

本工程的质量控制资料与施工同步并基本齐全;其中共发生控制资料21项;安全功能资料10项,观感质量资料10项。其中屋面淋水、卫生间试水、铝合金窗三项性能检测,给排水及采暖气密性通球实验,电气照明通电试运行等安全使用功能合格。以上资料均经监理验收全部合格符合施工规范要求。

结论

本工程在施工过程中建立健全了管理体系、质量保证体系及安全保证体系,严格执行建筑法律法规及施工质量验收规范规定,坚持过程控制,对施工中出现的问题能够及时整改,杜绝了重大质量事故的发生,确保了工程质量。

现经我公司技术质量部门联合检查,该工程已全部完工,经自检工程质量符合设计要求及施工质量验收规范规定,工程质量合格,达到竣工要求,特申请报验。

XXXX建设工程有限公司

XXXX二期项目部

项目经理:XXX

XXXX年XX月XX日

篇五:编制验收合格报告
2015验收报告范文

第1篇:验收申请报告范文

一、工程完成情况:

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于2015年11月15开工建设,2015年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了《工程质量检验评定报告》,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。

综上所述,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

石泉县房建公司十一项目部

第2篇:验收申请报告范文

什邡市教育工会并转什邡市总工会、德阳市总工会:

近年来,在上级工会的指导下,按照什邡市教育局、市教育工会和什邡市总工会、德阳市总工会的工作安排意见,我们严格按照省总工会《关于继续深入开展建设职工之家推进工会重点工作落实的意见》和《四川省总工会关于深入开展建设职工之家活动的实施意见》的要求,把建设“模范职工之家”活动作为加强工会自身建设,切实履行维护广大职工合法权益的基本职责,认真落实工会重点工作的载体和手段,以“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻十六大、十六届四中全会精神,以学习贯彻《工会法》、《中国工会章程》和《四川省工会法实施办法》为主线和突破口,切实履行工会职能,努力为广大教职工办好事,办实事。大力推进党的全心全意依靠教职工办学方针的贯彻落实,促进工会自身建设,加强学校民主建设,充分发挥教代会作用。切实开展校务公开工作,在学校的各项管理工作中实现了决策的民主化和科学化,调动了广大教职工投身学校教育教学的积极性和主动性。学校工会充分发挥教育、维护、参与、建设四大职能,紧紧围绕学校教育教学的中心工作,积极主动地开展工会工作,促进了学校“三个文明”建设,圆满完成了创建工作目标,达到了“德阳市模范职工之家”的基本要求,特向德阳市总工会申请验收。

中国教育工会方亭中学委员会

第3篇:竣工验收报告范文

一、竣工报告

(一)概述

工程名称、工程位置、建设依据、建设规模、标准及主要内容、参建单位、主要项目及重要临建设施的建设过程等。

(二)工程建设管理

1、项目单位组织机构及工作情况。项目单位的项目管理体系,上级主管部门、质量监督机构和地方政府等为工程建设服务的机构设置及工作简述。

2、招投标管理:勘察、设计、监理、施工、材料及设备等招投标情况,中标单位的资质、承担的主要任务等。

3、设计变更管理:实施中重大技术问题的处理、设计变更的有关情况。

4、安全质量管理:安全质量管理体系、安全质量控制措施、事故处理结果、文明施工等。

5、投资管理:投资来源、投资控制措施、批复概算与实际执行情况、年度计划下达及完成情况、概算调整情况。

6、进度管理:主要工程节点计划控制目标和实际执行情况,进度控制措施等。

7、合同管理:签约单位的履约情况、合同价款结算方法及特殊问题的处理情况,至竣工时有无工程款拖欠情况等。

8、建设征地补偿及移民安置:征地与移民安置能否满足建设进度要求,有无违反政策情况(),批准的征地与实际征地、有关征地手续办理情况、征地及移民安置费用的使用情况等。

9、创新成果:项目建设过程中取得的技术创新(新结构、新材料、新工艺、新设备等)、管理创新等成果。

10、廉政建设:廉政措施及廉政合同执行情况等。

11、其它:信息管理及其他需要说明的情况。

(三)历次验收情况

历次交工验收、阶段验收、专项验收等结论及验收遗留问题的处理情况等。

(四)竣工决算审计

竣工决算审计的开展情况和审计结论。

(五)工程试运行

工程观测分析成果、工程试运用和效益发挥情况等。

(六)工程建设管理体会及建议

结合工程项目特点及管理过程,总结项目管理经验教训、体会启示,对今后的建设、维护运行管理提出建议等。

二、设计工作报告

(一)概述

简述设计范围、主要内容和特点以及合同履行情况等。

(二)设计质量管理

主要反映项目设计管理组织及主要技术人员配备情况;质量管理体系;设计管理措施(包括采用的工程建设标准强制性条文、设计质量、工期保证措施等)。

(三)设计变更

反映主要设计变更的项目、原因、内容,对工程量、投资、工期的影响等。

(四)设计服务

简述设计交底、现场服务等方面的情况。

(五)设计评价、体会及建议

工程设计效果评价、创新效果、体会及建议等。

三、施工工作报告

(一)概述

简述施工范围、内容及合同履行情况等。

(二)项目管理

项目管理机构设置及主要技术人员、设备配备情况,安全、质量管理体系,施工管理措施(包括工期、施工期通航、环保、消防等保证措施)。

(三)工程施工

施工组织(包括施工准备、投入设备及人员、总进度及分阶段施工进度安排等),主要单位工程施工措施,完成的主要工程量,工程进度控制,工程提前或推迟完成的原因,重大技术问题处理等。

(四)施工工艺

第4篇:交工验收报告(范本)

梅浦村道路改建工程经临海市交通局临交建[2015]161号文立项批复,由古城街道办事处负责实施,由街道城建办监理。经公开招标,由东部公路养护工程公司承担施工。工程于2015年11月15日开工,2015年12月14日完工。

2015年1月27日,古城街道办事处组织了对该工程交工验收。本次交工验收办法按交通《公路工程竣工验收办法》(交公路发[1995]1081号)和《浙江省公路工程竣工验收实施细则》(浙交[1997]539号)执行,工程质量按部颁JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》进行检测评议,现将交工验收情况综述如下:

一、交工验收组织情况。

本工程交工验收参加验收的单位有临海市康庄办、交通工程管理所、古城街道办事处、城建办及梅浦村两委等单位的代表共九人。与会代表认真听取建设、设计、监理、施工等单位关于工程建设情况汇报后,对该路面工程进行了全面检测和资料查阅,并进行认真讨论评议。

二、工程概况

(一)建设依据

梅浦村道路改建工程经临海市交通局批准的施工图组织实施。

(二)工程规模和技术标准

梅浦村道路改建工程全长0、930公里,工程按四级公路技术标准设计,设计速度为20公里/小时,路基宽5-10米,路面宽3、5-7、0米,路面结构类型为:20cm水泥混凝土面层(抗折强度4、5Mpa)+15cm。

(三)工程检查情况及质量评定意见

经对梅浦村道路改建工程进行现场检测,查阅施工单位实测资料,其路面平整度、强度、宽度等均符合要求;路面平整度实测45点,合格39点,合格率86、66%;横坡实测20点,合格15点,合格率75%;路面宽度实测22点,合格22点,合格率为100%;纵、横缝实测/点,合格/点,合格率/%。压实度、厚度取芯代表值符合要求。

经综合评定,梅浦村道路改建工程得分82、2分,评为合格工程。

四、验收时未发现重大质量事故。

五、存在的问题及处理意见

1、局部路肩未填筑,要求及时填筑到位。

2、取心洞未填补,要求及时填补。

3、完善沿线交通安全设施。

古城街道办事处

20XX年XX月XX日

第5篇:房屋建筑工程竣工验收报告范本

1、竣工由建设单位负责填写

2、竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。

3、报告内容必须

真实可靠,如发现虚假情况不予备案。

4、报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

工程名称

工程地址

建设单位

结构形式

层数

勘察单位

建筑面积

造价

设计单位

报建日期

监理单位

开工日期

施工单位

竣工日期

施工许可证号

施工图审查情况

审查项目及内容

审查结论

完成设计项目情况

基础,主体,室内外装饰工程

给排水工程,燃气工程

建筑电气安装工程

通风与空调工程

电梯,电扶梯安装工程

(填写已完成或未完成)

完成合同约定情况

总包合同约定

分包合同约定

专业承包合同约定

(填写已完成或未完成)

技术档案和施工管理资料

建设前期,施工图设计审查等技术档案

监理技术档案和管理资料

施工技术档案和管理资料

(填写齐全,基本齐全,不齐全)

进场试验报告

主要建筑材料

构配件

设备

(填写齐全,基本齐全,不齐全)

五、工程质量保修书,使用说明书

(填写有或无)

审查结论

建设单位项目负责人:

20XX年XX月XX日

竣工验收组织实施情况

验收机构:

领导层

主任

副主任

成员

各专业组

验收专业组

成员

建筑工程

给排水,燃气工程

建筑电气安装工程

通风与空调工程

室外工程

注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收。

验收组织程序

1、建设单位主持验收会议

2、施工单位介绍施工情况

3、监理单位介绍监理情况

4、各验收专业组核查质保资料,并到现场检查

5、各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

三、工程质量情况

分部工程名称

评定情况

质量保证资料情况

地基与基础工程

主体工程

地面与楼面工程

门窗工程

装饰工程

屋面工程

给排水,燃气工程

建筑电气安装工程

通风与空调工程

电梯安装工程

使用功能和观感质量情况:

存在问题:

竣工验收结论:

参加验收的各单位人员签名

建设单位

20XX年XX月XX日

设计单位

20XX年XX月XX日

监理单位

20XX年XX月XX日

施工单位

20XX年XX月XX日

其他单位

20XX年XX月XX日

注:备案时,建设单位还需要提供一份竣工验收签到单,作为竣工的附件。

第6篇:建设单位竣工验收报告范文

一、工程概况:

××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04××号和(20xx)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号

昆施审hj

20××-20××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17、45m。基础为静压预制管桩上独立

承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。

二、该项目工程完成简况:

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)齐全,符合要求。

5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成:

按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××~××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况:

该工程按照云南省建设厅云建建20xx287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

六、工程总体评价:

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人:××

××有限公司(章)

篇六:编制验收合格报告
2015项目验收报告

第1篇:项目验收报告

目录

第一章项目竣工报告…………………………………………………1

一、工程竣工总结…………………………………………………………………………。1

(一)企业基本情况

(二)项目建设依据

(三)项目工程简介

(四)项目实施情况

(五)环保、消防、安全验收情况

(六)项目档案资料管理

(七)工程结算、竣工决算审计

二、建筑安装质量评定………………………………………………………………………10

(一)建筑工程质量评定

(二)设备安装及试车情况

第二章项目技术总结…………………………………………………14

一、项目技术总结……………………………………………………………………………14

(一)产品升级换代及新产品开发情况

(二)本项目取得的科研成果及获得的专利情况

(三)产品质量和技术水平变化情况

(四)新工艺、新设备、新材料推广应用情况

二、设计文件规定的各项技术、工艺、设备、经济指标的验证考核结论………………22

(一)产品技术指标的验证考核结论

(二)工艺和设备指标的考核结论

【编制验收合格报告】

(三)经济指标的考核结论

第三章项目推广示范作用……………………………………………25

一、提高了企业竞争力并带动行业发展…………………………………………………25

二、促进相关产业发展为国民经济建设提供支持………………………………………26

三、替代进口产品积极开拓国际市场……………………………………………………27

四、完善产业链并促进区域经济发展……………………………………………………28

第四章产品应用报告………………………………………………。30

一、产品应用领域…………………………………………………………………………30

二、产品应用报告…………………………………………………………………………。32

第五章财务决算报告…………………………………………………61

一、项目基本情况…………………………………………………………………………。61

二、项目投资及资金来源…………………………………………………………………。61

三、项目资金使用范围及资金结余………………………………………………………。61

四、项目经济指标完成情况………………………………………………………………。61

五、执行财经纪律及资金管理情况………………………………………………………。61

六、项目财务决算表………………………………………………………………………。63

第六章效益分析报告和环境影响评价报告…………………………78

一、经济效益分析…………………………………………………………………………。78

二、社会效益分析…………………………………………………………………………。78

三、环境影响评价报告……………………………………………………………………。80

第七章项目审计报告…………………………………………………98

第八章工程竣工图纸………………………………………………112

一、厂房装修改造竣工图

二、生产线竣工图

附件部分:

附件一:项目批文……………………………………………………………………………121

1、国家发改委办公厅发改办高技2015134号文件《国家发改委办公厅关于2015年光电子新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》

2、国家发改委发改高技20151939号文件《国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》

3、省发改委陕计高技20151141号文件《转发国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告批复的通知》

附件二:建筑安装工程竣工验收材料………………………………………………………130

1、建筑工程审计报告

2、工程质量监督报告

3、工程竣工总结

4、设备安装试车验收报告

附件三:消防安全验收材料………………………………………………………………173

1、安全设施竣工验收的批复

2、安全验收评价报告评审组意见

3、消防复查意见书

4、安全验收评价报告

附件四:环境保护

验收材料…………………………………………………………………254

1、项目竣工环境保护验收的批复

2、项目竣工环境保护验收监测报告表

3、项目竣工环境保护验收监测方案

附件五:购置新增工艺设备仪表明细表……………………………………………………306

附件六:项目招投标材料……………………………………………………………………312

1、厂房装修改造工程招投标资料

2、设备购置招投标资料

附件七:项目代表产品鉴定合格证书………………………………………………………426

附件八:项目取得的科研成果及获得的专利证书…………………………………………430

第一章项目竣工报告

一、项目工程竣工总结

(一)企业基本情况

陕西群力电工有限责任公司(原陕西群力无线电器材厂)是国有中型企业,始建于1958年,位于陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号,属电子元器件行业,是“一五”期间国家156个重点工程项目补充配套的再建项目之一,是我国第一个研制开发和生产制造控制继电器的专业骨干企业,是我国尖端重点工程配套高可靠继电器的重点专业工厂。公司占地面积28、5万平方米,生产建筑面积3、7万平方米,现有员工1430人,其中专业技术人员518人,中、高级职称280余人。

公司建厂50余年以来,积极致力于电子元器件技术的研究和产品的开发,控制继电器是工厂的主导产品。工厂现有300余个型号品种,2000余种规格的控制继电器产品,年产军民用各类控制继电器、电磁铁及汽车电子零部件等产品3000余万件,产品广泛应用于航天、航空、核武器、舰艇、通信、战车、火炮控制、继电保护、仪器仪表和家用电器等领域,2015年实现销售收入1亿元。工厂研发生产的“宝成牌”继电器是省、市名牌产品。

我公司拥有国内第一条有高可靠密封继电器军标生产线,拥有国内同行业最多的产品种类和产品线,有较为完善的生产、检测、试验装备和技术,技术水平处于国内先进水平,部分设备处于国内同行业领先水平。

三年来的经营和财务状况见下表:

(二)项目建设依据

2015年4月,国家发改委办公厅下发了发改办高技2015134号文件《国家发改委办公厅关于2015年光电子新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》,批准陕西群力无线电器材厂上报的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目”列入2015年高技术产业化示范工程项目规划,正式立项。

2015年11月,国防发改委下发了发改高技20151939号文件《国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》,批准陕西群力无线电器材厂承担的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”可行性研究报告。2015年12月,省发改委陕计高技20151141号文件《转发国家发改委关于陕西群力无线电器材厂晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目可行性研究报告批复的通知》,并同意该项目实施。

(三)项目工程简介

发改高技20151939号文件“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”项目批复主要建设内容是采用自主研发技术,在企业现有基础上,对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造,新增工艺设备、仪表252台。改造现有厂房面积2148平方米,对原有厂房进行恢复性净化改造,并对相关建筑及配套压缩空气、净化、制冷等动力系统进行改造。

该项目批复总投资4655万元,其中固定资产投资4005万元(含外汇85万美元),铺底流动资金650万元。项目资本金3655万元。资金来源为国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹2905万元。

项目建成达产形成年产晶体罩密封电磁继电器50万只的生产能力。项目建设期1年。

(四)项目实施情况

1、项目实施过程

本项目的实施过程大体分为4个阶段:

第一阶段为厂房适应性改造;

第二阶段为设备调研及采购安装;

第三阶段为人员培训和试运行;

第四阶段为正式投产。

项目批复后,由于2015至2015年台海局势和国际局势紧张,我公司产品为武器装备的配套需求量巨大,作为政治任务我公司动员所有资源超负荷运行来保障军工生产任务,因此2015年当年未能开工建设。2015年因军品配套需求量略减,我公司利用任务间歇时间进行厂房适应性改造,为了尽可能减小对生产任务的影响,我公司采取各厂房轮换施工的方式,因此施工建设期延长。项目建设期间,因军工任务量大和密封继电器主要原材料银、铜、金等有色金属和贵金属价格涨幅较大,以及雪灾和地震对项目的实施进度产生了一定影响,尤其是2015年“5、12”地震的影响最大。由于我公司所处的宝鸡市陈仓区属于重灾区,本项目产品装配厂房之一的29#厂房受损严重,为保证项目建设效果,我公司2015年开始对29#厂房重新进行了修缮。由于本项目较原批复建设期已经拖期,但项目产品技术是成熟技术,本次建设的主要目的是对原生产线的补充和扩大生产规模,所以本项目采取边建设边生产的方式。截止2015年本项目投入试运行以来,我公司已累计生产本项目产品约300万只,销售收入累计达到1亿元左右,取得了良好的经济效益和社会效益。

2015年,本项目先后完成了“三同时”单项验收和财务审计,目前已经正式投入生产,建立起了完整的研制、生产和检验、试验技术平台,大幅提升了我公司晶体罩密封电磁继电器研制生产能力,实现了我公司的产品结构调整,达到了本项目的预期目标。

2、项目开工及竣工投产日期

本项目2015年开工建设,2015年主要建设内容基本建设完毕,2015年元月投入正式生产,目前生产状态平稳,项目建设达到了预期目标。

3、实际完成投资情况(包括设备、土建等投资数)

本项目自2015年2月开工建设,按照批复的建设内容对1#、2#、70#、29#厂房进行净化改造,恢复性加固、修复、装修后予以利用,并对厂房的压缩空气、净化、制冷等动力系统和供电网络做适当调整,满足扩大生产能力的需求。2015年元月,1#、2#、70#主体厂房装修改造和相关配套设施改造工程陆续完工,经陕西中庆有限责任会计师事务所和西安长兴有限责任会计师事务所对装修改造工程进行了结算审核,该项目建筑和安装工程合计完成投资661万元。

工程建设情况详见附件2:审计报告(陕中庆审基字2015第053号、长会审基字2015第003号)。

为确保项目完成生产大纲规定任务,工厂按照批复的内容对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造,补充在线检测、筛选试验仪器设备252台套,完成固定资产投资3171、40万元(含工器具和生产家具139、30万元)。其中从国外进口部分关键的晶体罩密封电磁继电器的产品装配工艺装备、表面热处理工艺装备及产品测试等生产检验设备、仪表7台套,增加国产工艺装备和生产线245台(条)。

购置设备明细详情见附件5、

目前,该项目的建设内容及建设目标均已完成。通过该项目的实施,实现了年产50万只1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器的生产能力。

4、招投标情况

根据《中华人民共和国招投标法》和国家发展和计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》、以及《陕西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》的规定,本项目是在原有的装配厂房中进行改造,不新建扩建厂房,不存在勘察、设计和新的建筑工程,因此对建筑工程的勘察和设计不进行招标。

厂房装修改造施工项目委托陕西凯达项目管理有限公司进行了招标。该项目投标过程按照“公开、公平、公正”的原则,依据评标办法对参与该项目投标的宝鸡市宏佳装饰装潢有限公司,宝鸡市丰华建筑安装有限公司,宝鸡市第一建筑工程有限责任公司三家投标单位的投标书进行现场开标、评标工作。按照国家有关招标法规,结合项目管理招投标办法,经招标领导小组成员综合评定,确定了中标单位为宝鸡市宏佳装饰装潢有限公司。详情见附件5:厂房装修改造工程招投标资料。

根据规定,对本项目新增的主要设备购置采取招标。本项目建设因专业性很强,委托中招国际招标有限公司对该项目半自动装配线设备购置进行招标(招标编号TC09KG164)。详情见附件6:半自动装配线设备购置招投标资料。

5、项目实施内容与原备案或核准内容有较大变更或调整情况说明

本项目批复建设期为一年,在实施中因国际局势紧张军品任务量大以及雪灾、地震等原因对建设周期造成了显著影响,因此实际建设期为七年,较批复拖期。因地震对本项目29#装配厂造成较大破坏,因此本项目实际执行过程中对29#厂房地震损坏部分重新进行了修缮和改造。

6、节能降耗及节约用地情况

本项目实施中积极采取了各项节能技术和措施:

(1)采用先进的生产工艺和技术装备节能技术

(2)总图设计提高厂房面积使用率,节约土地资源

(3)完善建筑节能设计标准,采用建筑、采暖、通风、空调及采光照明系统的节能设计。

(4)蒸汽系统节能:采用密闭管道输送,杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时也可提高热量的有效利用率,降低生产成本,减少热量的排放。

(5)润滑节能技术:为实现设备的可靠运行,降低摩擦功耗,减少温升、减少磨损、降低润滑剂消耗量从而达到节能降耗的目的,提高润滑技术水平是一项重要手段。

(6)节水技术和措施:增加投资大力强化节水和污水减排措施(增加废水回收处理再使用设备),将生产废水经处理后回用,节约用水、在缓解区域性水资源短缺,同时有效减少污水总排量。

7、投资节约或超支情况及原因分析

该项目实际资金使用共计4718、40万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、10万元,建筑安装工程发生661、10万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、40万元。

项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、40万元,超支63、40万元。其中因建筑材料和人工费用的逐年递涨,建安工程超支41万元,设备购置超支66、4万元;生产原材料的涨价造成流动资金超支14、6万元。项目待摊费用节约58、60万元。

以上各项开支合计超支63、40万元,超支部分全部由企业自筹资金支付。

(五)环保、消防、安全验收情况

1、环境保护验收情况

根据1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求,2015年6月陕西群力无线电器材厂委托信息产业部电子综合勘察研究院环保所为该项目进行了环境影响评价,《建设项目环境影响报告表》通过了陕西省环境保护局的审批。

2015年该项目建成投产,委托陕西省环境监测中心站对该项目进行环境保护竣工验收,相关人员2015年1月2l目对该项目进行了现场勘查,并编制了验收监测方案,方案经省厅审查通过后进行了现场监测和检查,根据监测和检测结果编制《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。2015年8月,陕西省环境保护厅下达陕环批复2015340号《关于陕西群力电工有限责任公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目竣工环境保护验收的批复》,同意该项目通过竣工环保验收。

2、消防、安全验收情况

2015年4月,我厂向宝鸡市陈仓区公安消防大队申请消防安全检查,经消防监督检查和整改,公安消防大队出具陈公(消)复字2015第0066号《复查意见书》,消防检查合格。

2015年我厂向陕西省安全生产监督管理局申请职业卫生、危险品和劳动安全验收。11月20日,陕西国防科技工业技术开发中心专家组来厂对该项目进行现场检查和咨询,并出具该项目《安全验收评价报告》。2015年元月,宝鸡市安全生产监督管理局下达宝市安监发2015第05号《关于陕西群力电工有限责任公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程项目安全设施竣工验收的批复》,同意该项目通过安全验收。

(六)项目档案资料管理

该项目建设投资数额比较大、建设周期比较长,这就为建设项目档案资料归集整理和妥善保管带来了难度。工厂在项目建设的同时,进行项目档案的收集工作,并将档案工作纳入项目建设管理程序,明确档案工作领导责任制和档案管理人员岗位责任制,建立完整的档案管理制度。按照国家档案行业标准DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》进行项目文件材料的整理、编目和归档,保证了项目档案的完整、准确和系统性。

(七)工程结算、竣工决算审计

1、工程投资支出和财务管理工作的基本情况

该项目批复总投资4655万元,其中固定资产投资4005万元(含外汇85万美元),铺底流动资金650万元。项目资本金3655万元。资金来源为国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹2905万元。

本项目计划投资4655万元,其中国家投资400万元,已于2015年12月30日到位;银行贷款850万元,已于2015年2月到位;地方配套350万元以及其他资金缺口全部有企业自筹解决,共计3405万元已于建设期间全部到位。

项目资金实际使用共计4718、40万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、10万元,建筑安装工程发生634、10万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、40万元。项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、40万元,超支63、40万元,由企业自筹解决。

在项目实施过程中,公司严格执行国家建设工程资金管理办法,并按批复的要求及时组织自筹资金,并专人、专户和专帐管理,资金使用严格按照项目计划安排,并有专门领导负责,严格执行审查批准制度,无违纪违规的情况发生。该建设项目完成情况严格执行了设计任务书的内容,项目建设达到了既定目标,达到年产50万只晶体罩密封继电器的生产能力,给企业带来良好的经济效益和社会效益。

2、批准工程概算与工程决算对比情况

3、工程竣工决算审计结果

2015年10月,陕西兴华会计师事务所有限责任公司对本项目进行审计,并出具陕兴审字2015489号审计报告。该项目审计结论为“陕西群力电工有限责任公司承担的晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程建设完成了批复的建设内容,项目竣工财务决算已具备验收条件”。

二、建筑安装质量评定

(一)建筑工程质量评定:

1、建筑工程概况

本项目建筑工程自2015元月年开工建设,2015年4月竣工验收。

工程建设内容对1、2、70号厂房进行恢复性净化改造,加固、修复后予以利用。包括;屋面大修;外窗全部更换铝合金闭窗;一层净化车间进行墙体、地面处理;二、三层维修吊顶,过道全部更换铝合金玻璃隔断并进行墙面处理等;其中改造超净面积2148m2,生产线洁净环境分别达到100级、1000级、10000级,满足了密封电磁继电器生产质量的需求。

本项目利用工厂现有的水、电、气、汽等基础设施,因生产能力扩大进行调整和改造,对厂房的压缩空气、净化、制冷等动力系统和供电网络做适当调整,原有80年代初安装的4台LH48空调机组更新为2台使用蒸汽的溴化锂冷水组合式空调机组及配套的循环水泵和管网;对原有含油含水压缩空气机更新为无油无水压缩空气机,并对供气管网做相当的改造;对生产所用的液氮管网做适当的改造调整,以满足生产能力的增加。

该工程建安投资661万元。陕西中庆有限责任会计师事务所和西安长兴有限责任会计师事务所对装修改造工程进行了结算审核,详情见审计报告(陕中庆审基字2015第053号、长会审基字2015第003号)。

2、工程监理及质量监督

由于本项目工程建设是对原有厂房进行适应性改造,无新建厂房,适应性改造主要为屋顶防水、墙面处理及门窗防尘改造,不改变原有建筑框架和基础,因此工程监理和质量监督由我厂基建部门执行完成。

3、工程质量情况

为保证工程质量,工厂成立了工程指挥领导小组,下设项目办公室具体负责工程质量。工程开工前,认真审核施工单位提交的施工组织设计,重点审核施工单位对关键部位、薄弱环节的质量安全措施是否满足设计及规范的要求。

严格按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求严把质量关,对存在质量问题的工程部分,责令施工单位进行返工处理,达到验收合格后方可进行下道工序的施工。对工程建筑原材料,施工单位必须提供材料的出厂合格证,材质证明报告,凡属国家规范规定的复试材料,一律进行现场见证取样送试,复试达到设计规范质量要求的,方可使用,否则一律不准使用工程。

通过建设单位和施工单位共同配合、沟通、协调,按照施工进度要求,科学组织、严抓技术质量管理、严格执行质量管理程序,使工程质量达到设计要求。依据建筑质量管理相关规定,工程质量达优。

详情见附件7:工程质量监督报告

(二)设备安装及试车情况

为确保项目完成生产大纲规定任务,工厂按照批复的内容对模具加工、冲压、绕线、热处理、注塑、装配等工序进行改造和补充。新增设备仪器主要用于生产线的老设备更新;添置本项目产品装配、密封、玻璃绝缘子烧结等关键设备,扩大生产能力;镀金及镀镍生产线更新;新增检测试验设备及仪器用以更新老设备和增强检测试验能力。

本项目新增仪器设备252台套,其中从国外进口部分关键的晶体罩密封电磁继电器的产品装配工艺装备、表面热处理工艺装备及产品测试等生产检验设备、仪表7台套,增加国产工艺装备和生产线245台(条)。所有设备仪表到厂安装调试完毕后,逐台验收合格并陆续投入使用。详情见附件2:设备安装试车验收报告。

本项目所有设备均已安装到位,经试车合格后均已投入正常生产,生产线运行稳定,达到了预期建设目标。实现了批复要求的年产50万只1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器的生产能力。

第二章技术总结

一、技术总结

(一)产品升级换代及新产品开发情况

1、产品升级换代

晶体罩密封电磁继电器是制继电器的一个重要分支,其用量约占所有密封电磁继电器的一半。随着电子技术和控制技术的飞速发展,晶体罩密封电磁继电器凭着其体积小、可靠性高、灵敏度高、环境适应性强等独特的优点,在许多应用场合已逐步显现出其不可替代的作用。由于该类产品管脚分布为双列直插式,既可直接安装在电路板上,也可进行法兰安装,因此被广泛应用于通信、电力保护、计算机及工业自动化设备、测量设备、办公自动化、军事装备等各个领域中。典型应用包括卫星通信、网络信息系统、工业机器人、工业自动高速检测监测机、电力无功功率补偿装置、仪器仪表、铁路及交通信号设备、空气调节器、航天、航空等系统的导航、寻址、通信、信号传递、信号检测、速度调制、电源切换、姿态调整、自动控制等系统。在这些系统中,目前的半导体开关元件在散热、电磁兼容性、抗浪涌电压和电流的能力、温度范围及电气隔离等方面尚不能取代电磁继电器,继电器仍然是必不可少的重要元件,因此近年的需求量仍在快速增加。

本项目实施前,我公司批量生产的密封晶体罩继电器产品大部分都是锡焊密封产品,产品技术基本都沿用着七、八十年代的锡焊密封和簧片钎焊技术,只有专为国防工程配套的4个品种的军标产品采用了国际先进的金属熔焊密封技术,新研制的十余个采用先进技术的熔焊密封继电器品种因生产装备和能力不足,只能小批量生产样品,且质量不稳定,无法实现批量生产。而国外高质量的符合美国军用标准的工业级熔封产品大规模涌入,对我公司和我国密封继电器行业造成巨大冲击,国内锡焊密封产品大量被先进的进口熔封产品取代,使国内密封继电器行业严重萎缩,只能艰难地坚守军品领域,行业的生存和发展面临巨大危机。

本项目实施后,凭借新增的诸多先进的工艺设备、仪器,利用我公司军用高可靠密封电磁继电器产品和军标线的现有成熟技术,将其进行移植和转换组建了具有足够产能和生产保障条件的熔焊密封继电器生产线。依托该平台实现了30余个品种的新型熔焊密封晶体罩继电器的研制和量产,同时在此基础上(),针对民用航空、空间探测、电力机车、矿山探测、船舶等应用领域,又完成了30余个品种的小型强功率立方英寸密封电磁继电器系列产品的开发和量产,使我公司的主要产品品种从环境适应性较低、可靠性较差并且不环保的锡焊密封产品升级为符合美国军用标准的熔焊密封电磁继电器,实现了与国际先进水平接轨的产品结构调整。到目前为止,除保留部分锡焊密封晶体罩继电器产品用以保障用户单位老设备维修以外其他量产产品已全部更新换代为技术含量和产品品质更高,符合国际当前标准的熔焊密封电磁继电器。

2、技术平台建设

我公司成立于1958年,是“一五”期末国家补充的重点项目之一,是我国第一个为国防重点工程及尖端科技配套研制和生产军用高可靠继电器的专业厂家。几十年来先后承担了多项国防重点工程配套继电器的研制任务,为国家重点工程建设,军事装备现代化,尖端科学研究提供了优质、可靠的继电器产品。

我公司是我国控制继电器行业的排头兵,是中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长单位、中国电子学会元件分会继电器专业委员会主任委员单位、信息产业部继电器专业情报网网长单位、全国有或无电气继电器标准化技术委员会副主任单位、全国军用电子元件标准化技术委员会委员单位、中国模具工业协会模具标准化技术委员会理事单位、陕西省模具工业协会理事单位、陕西省机械工程学会电加工专业委员会理事单位、中国模具工业协会教育培训基地等。

我公司在多年军工生产配套及科研成果的基础上,通过对技术资源进行整合,借助以上行业中的资源优势建立了省级“企业技术中心”。本项目建设期间,通过对研制、生产技术条件进行改善和扩充,建立起了一套国内同行业中适应性最强、技术覆盖面最广、最具弹性的研发生产技术平台。目前我公司拥有国内继电器行业中最丰富的产品品种,产品负载范围从0、01ADC~500ADC,触点工作频率从DC~18GHz,产品种类从电磁继电器到固态继电器,产品尺寸从0、5米见方到DIP8微型产品。产品范围覆盖了从强功率到微型弱功率、从直流到微波,从电磁到固态继电器的各个方面,为国家重点工程、国防建设、科学研究以及工业建设提供了有力的保障。

3、新产品开发和产品鉴定

目前我公司每年可完成新产品研发项目50多项,已开发产品200多个品种2000多种规格,本项目产品系列以从项目前的二十余个品种达到目前的近两百多个品种,产品技术水平已达到了国内外同类产品先进水平,产能从项目前的年产6万余只达到了目前年产50万只以上的水平,产品被广泛应用于航天、航空、核工业、舰船、信息、通讯、仪器、仪表、汽车、电力、电子、石化家电等各个领域。

本项目实施后项目产品的技术指标达到国外先进水平,1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器系列产品经广州电子五所、陕西省电子产品检测实验站等检测机构试验鉴定均合格,并获中国电子元器件质量认证合格证书。

该项目代表产品鉴定证书和质量认证合格证书见附件7、

(二)本项目取得的科研成果及获得的专利情况

1、本项目产品获奖情况:

项目执行期间,开发和量产的本项目产品获得过多项奖励,具体获奖情况如下:

(1)获陕西省国防科技和航空工业办公室科技成果三等奖的产品有JM-5M。

(2)获陕西省信息产业厅科技成果一等奖的产品有:JRC-200MA、JQX-85M、JQX-87M、JQX-40MB、JQX-40MD、JMX-280M。

(3)获陕西省信息产业厅科技成果二等奖的产品有:JRC-071M、JPT-5M、JQX-125M、JQX-135M、JZC-40M、JZC-53M、JQX-86M、JZC-200MA、JMC-260MA、JRC-26M、JQC-320M、JZC-50M、JQX-88M。

(4)获陕西省信息产业厅科技成果三奖的产品有:JRC-130M、JQX-20MC、JMC-380M、JQX-127M、JZC-090M、JZC-52M、JRC-24M、JZC-51M、JQX-117M、JQX-129M、JPT-4M、JMC-11M、JQ-33M、JQ-32M、JRC-10MB、JMC-160MA。

2、本项目产品获专利情况

本项目产品获得了2项专利,具体项目见下:

(1)《小型大功率密封直流电磁继电器》专利号:ZL201520152276、3,实用新型专利;

(2)《一种超小型射频接触系统》专利号:ZL201520221781、7,实用新型专利。

产品获奖证书及专利证书见附件8、

(三)产品质量和技术水平变化情况

1、产品质量变化情况

本项目实施前,项目产品的生产主要是靠七十年代的老设备及手工操作为主,由于生产设备的陈旧使得生产过程不稳定,装配过程中手工操作劳动强度大、产品存在一次交验合格率低、投入产出率低、成本高、外观差等共性质量问题,致使产品质量的一致性、技术指标等不宜保证。

本项目的实施,增加了部分关键设备,更新了生产线主要生产、检测、试验设备。改进了产品生产、检测工艺及工装夹具,使得产品质量得到了很大的提高:

(1)新增的热处理设备,通过分析及工艺试验,改进产品生产工艺过程,使得产品的一次处理品合格率由50%提高到96%。

(2)项目关键工序玻璃绝缘子烧结设备引进了美国BUT玻璃绝缘子烧结炉,结合我公司生产实际,对底板孔、焊脚表面粗糙度进行设计改进,对玻璃粉、烧结工艺参数进行优化,通过工艺技术攻关获得了底座玻璃绝缘子最佳烧结方案,满足了产品绝缘电阻、泄漏率指标的要求。生产的底座产品不仅一致性好,还减轻了生产工人的劳动强度,使底座交验合格率达到的98%,气密性均已达到1×10-3、

(3)新增的点焊设备,根据设备的生产特点改进了焊接工艺,针对点焊夹具定位差的问题,对所用的焊接夹具进行改进,减少了焊接飞溅物,试验选用的电极材料并反复摸索试焊,制定出各点焊工序的点焊参数,对簧片组件增加光饰处理、继电器机构予振动等生产工序。使PIND淘汰率由原来的平均46、6%下降了6、1%。

(4)对引进的英国电子束封焊机,进行了多项工艺试验,并优化工艺,解决了由于手工封边出现的裂纹、沙眼问题,不仅满足了产品泄漏率指标的要求,还提高了产品的外观质量。

(5)项目执行过程中,结合国内整体的工艺水平及产品技术性能方面的要求,对部分结构进行了改进,同时对产品工艺流程及质量控制系统进行了优化提高生产控制精度,借助新型的自动化检测仪器对产品生产关键环节进行100%检验,使产品整体质量得到大幅提高,客户满意度达到了90%以上。

2、技术水平变化情况

(1)设计技术水平变化情况

通过本项目的实施,使公司产品设计建立起了继电器计算机三维辅助设计及模型数据库,具备结构力学、EMS仿真软、硬件条件,完成静态和恒加速度条件下的触点压力、位移、应力、模态电磁吸力仿真计算,振动响应、随机振动等仿真模块的应用,提高了继电器设计的可靠性,保证了产品的研制进度,在继电器计算机辅助设计仿真应用方面处于国内研究的领先地位。

目前,我公司已具有强大的新产品研发能力,每年可完成新产品研发项目40多项,多次为国家重点工程配套研发了新产品,保证了国家重点工程的建设,本项目研发的晶体罩密封电磁继电器处于国内领先水平,该系列产品的技术要求可满足本项目用系列电磁继电器的要求。

(2)工艺技术水平变化情况

项目改造前,由于我公司生产模式主要以60、70年代的生产设备和加工工艺,加上生产过程中的手工操作使得产品质量一致性差、生产效率低,产品质量不稳定。通过本次项目的改造,我公司已拥有密封继电器系列基础制造工艺平台,有完善的零件及所需工装制造能力,主要装备有:摩尔磨床、马赫铣床、坐标镗床、车加工中心、铣加工中心、慢走丝、电穿、三坐标测量仪、X光测厚仪等一批高精密加工设备;零件加工设备主要有高速冲床、自动弯曲机等一批高精度、高效率零件加工设备;现有零件表面处理工艺和设备主要有镀金、化学镀镍、铍铜时效、真空退火、磁性处理、整体电镀生产线等。有继电器生产所需绕线生产线,玻璃绝缘子生产线有从美国引进的BTU自动烧结炉和玻璃胚模具设计、制造工艺和设备以及制胚、玻化设备和工艺。目前我公司密封产品装配工艺装备齐全,进口的电子束焊机和激光焊接,已能满足本项目产品的熔封要求,新购置的三合一充氮设备可满足焙烘工艺技术及继电器气氛控制。生产能力已达到了50万只年产量水平。

(3)试验检测技术水平变化情况

目前,我公司拥有了完整的继电器基本测试、试验设备,主要包括:

具有自动数据记录功能的高、中、低电平试验台,高、低温试验箱,盐雾试验台,低气压试验装置,粗、细检漏设备,PIND设备,正弦、随机振动台,冲击、碰撞台,理化实验室,金像试验室,伽马射线测厚仪,继电器综合测试仪,灵敏度、绝缘电阻、高压、时间测试仪等。其中的生产过程监测仪器和部分试验设备具有实时数据采集、存储能力,便于计算机进行大规模数据采集、统计和处理,目前产品的试验数据绝大部分都是基于产品的试验数据,个别产品还进行过振动、冲击拔高、极限通断能力,高电压寿命等非标准试验。拥有的测试技术平台可满足本项目系列产品生产的要求。

(四)新工艺、新设备、新材料推广应用情况

1、新工艺应用主要情况

(1)真空焙烘、电子束金属熔焊密封及充气特殊工艺技术,解决了该类继电器批量生产过程中的密封和内部气氛控制一致性不好的问题,使产品泄漏率水平达到了国际当前先进水平。

(2)环保非ODS清洗技术淘汰了原生产工艺中氟利昂清洗工艺,消除了氟利昂污染源。

(3)利用氮气保护的BTU烧结炉连续作业的玻璃绝缘子烧结工艺技术淘汰了原生产工艺中氢气保护的茂福炉烧结工艺,既提高了生产效率,提高了烧结质量一致性,又消除了氢气爆炸的危险源,提高了安全生产水平。

(4)关键工序应用自动检测技术及数据记录处理技术替代了原工艺中人工读表检测和手工记录及统计分析工艺,显著提高了效率,降低了误差,使SPC技术得以应用,提高了产品的质量控制水平。

(5)连续精密冲压成型技术解决了该类继电器大量使用的微小薄壁零件成型一致性差及生产效率低下的瓶颈问题。

(6)触点镀硬金连续电镀技术使接触簧片和触点镀金层更为致密,使镀金层厚度减薄,不但可以节约用金,而且提高了触点接触可靠性和触点耐磨性能,提高了产品使用寿命。

(7)微小零件精密电子点焊技术替代了项目实施前的钎焊技术,淘汰了既有污染、机械系能和耐温性能都不太好的钎料,使项目产品因具有极高的抗振动、冲击以及-65~125℃的高高环境适应性能。

2、新设备应用情况

(1)进口电子束焊接机应用于本项目产品的熔焊密封;

(2)PNAL矢量网络分析仪用于本项目产品的高频性能测试;

(3)BTU链式多温区玻璃绝缘子自动烧结炉用于本项目密封玻璃绝缘子烧结;

(4)5头、8头自动精密绕线机,本项目产品的精密绕线;

(5)高速冲床用于本项目产品微小钣金零件的快速精密制造;

(6)加工中心、磨床、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备满足了本项目模具加工和零件加工的要求。

(7)继电器综合测试仪、氦质谱检漏仪、振动台等检测试验仪器满足了本项目产品检测试验的要求。

3、新材料应用情况

本项目实施过程中,得到应用的新材料主要有以下几种:

(1)接触簧片采用了电镀金钴合金,提高了镀层致密度和镀层硬度,提高了项目产品的接触可靠性和寿命;

(2)产品外壳采用了铜镍合金带解决了继电器底板与外壳电子束熔封问题;

(3)采用环保的141B清洗液替代了有污染的F113(氟利昂)清洗液。

(4)采用银铜复合触点和银镍复合带材降低了银消耗量使制造成本降低,同时解决了银材料难以与铁捏合金之间的电阻焊问题。

二、设计文件规定的各项技术、工艺、设备、经济指标的验证考核结论

(一)项目产品技术指标的验证考核结论

1、典型产品技术指标与国内外先进水平的对比

我公司JQX-127MA产品与美国LEACH公司F670型产品性能指标对照表:

鉴定结论

上表已一个产品为例说明本项目实施后项目产品的技术指标与国外先进水平完全相同。

本项目实施后项目产品的技术指标达到国外先进水平,1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器系列产品经广州电子五所、陕西省电子产品检测实验站等检测机构试验鉴定均合格,并获中国电子元器件质量认证合格证书。

我公司通过该项目建立起国内先进的继电器工艺技术平台和先进的生产、加工、检测设备。本项目的完成达到了批量生产的能力,并能保障后续扩展品种的研制和生产。

(二)工艺和设备指标的考核结论

1、项目建设前后工艺和设备对研发生产能力的提升

本项目实施后,新增的加工、装配、测试实验仪器和仪表为新产品研发提供了技术保障,使新产品研发能力从项目实施前每年二十余个产品品种提升到每年50余个品种,所开发的新产品技术水平基本与国际先进水平一致。

2、工艺和设备的考核结论

本项目密封电磁继电器产品的主要生产工艺为:

(1)零件工艺

项目通过试运行证明,我公司目前的零件加工和处理能力从项目执行前每年近1000余万件提升到目前每年5000余万件,且零部件质量一致性得到大幅提高。

(2)装配工艺

项目通过试运行证明,我公司目前的该类产品装配能力从项目执行前每年近约6万只件提升到目前每年50万只以上,产品的质量等级也得到大幅提升,产品技术指标达到当前国际先进水平。

(三)经济指标的考核结论

1、经济指标完成情况

本项目建设目标为年产1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产50万只,本项目建成后,2015年我公司1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产达到了62、6万只,产值7020万元,实现销售收入4505万元。

2、项目改造前后的经济效益对比

3、预计项目投产后年新增产值及利税

群力电工有限责任公司继电器的配套量急剧增长,预计市场需求量将达到80万只/年左右,可实现销售收入5200万元,产值8400万元,利税总额上千万元。

第三章项目推广示范作用

一、提高了企业竞争力并带动行业发展

我国是晶体罩密封电磁继电器是世界上研究较早的国家之一。多年来,由于国内没有形成应有的市场需求及缺少应有的投资,使得晶体罩密封电磁继电器未能形成产业化,国家则每年花费大量外汇从国外进口。

民用晶体罩密封电磁继电器有良好的产业化前景。晶体罩密封电磁继电器是技术水平高、市场前景好的新型电子元器件产品。我公司利用军转民研究开发方面的技术优势和资源特点,实现了产业技术升级,并已形成产业化能力,拥有了自主知识产权和产业优势,满足了国内各行业的需要和国际市场日益增长的需求。

我公司已建立一条民用1/2、1/5晶体罩和平衡力晶体罩密封电磁继电器生产线。该生产线的技术是我公司军用晶体罩密封电磁继电器科研成果向民用、商用领域的转移移植与二次开发应用。本项目产品主要配套供应国产电力牵引机车,是机车速度调制、安全保护、信号控制、电源切换等系统的控制关键元器件;为无线局域网建设、宽带网建设与移动通信基站建设的信号传递、信号检测等控制装置中配套;为电网改造的配变电站(所)的户内外紧凑型和智能化开关设备中的信号检测与自动控制装置、电力无功功率补偿装置配套。

国内现有继电器厂家众多,产品结构趋同,技术层次不同,本项目的建成极大地提高了地区工业整体技术水平,并形成了规模效益,从根本上调整了现有产品结构,提高了产品科技含量,使产品具有更好的性能价格比,具有较强的国际竞争力,不仅在填补了国内空白替代进口的同时,还大量出口。

我公司开发的具有自主知识产品权的晶体罩密封电磁继电器制造技术,彻底的摆脱了依赖进口、受制于人的被动局面,使制造技术国产化,增强了市场竞争力。

二、促进相关产业发展,为国民经济建设提供支持

晶体罩密封电磁继电器是标准化、系列化、通用化的电磁继电器,它为平衡旋转衔铁式结构,根据晶体罩密封电磁继电器市场的发展需要,发展方向是从1个晶体罩、1/2晶体罩、1/5晶体罩、1/6晶体罩、1/8晶体罩、1/10晶体罩、以及2×1/2、2×1/5、2×1/6晶体罩密封电磁继电器多个品种规格,其中目前发展较快的是1/2、1/5、和2×1/5、2×1/6晶体罩密封电磁继电器,因为这些继电器比较容易实现多路控制,它是实用中对密封电磁继电器小体积、高可靠、低成本追求下的产物,也是在中功率、小负荷下继电器向数字化方向发展的产品。

晶体罩密封电磁继电器作为控制继电器的一个重要分支,随着科学技术的飞速发展,晶体罩密封电磁继电器也随之迅速发展起来,它凭着独特的优点,是大多数电器和高新技术产品中不可或缺的重要元器件,在许多应用场合已逐步显现出其不可替代的作用。由于其能耗低、耐环境应力强、可靠性高,不仅广泛地应用于军事电子的各个领域中。如卫星通信、网络信息系统、工业机器人、工业自动高速检测监测机、电力无功功率补偿装置、仪器仪表、铁路及交通信号设备、空气调节器、航天、航空等系统的导航、寻址、通信、信号传递、信号检测、速度调制、电源切换、姿态调整、自动控制等分系统。还广泛的应用于移动通讯、卫星通讯、导航、超短波电台、雷达以及无线网网络、移动电视、汽车电子、GPS地图增值服务等一大批基于移动通信网络的新技术、新产业、新产品中。本项目的实施不仅可以带动上述领域的发展,还将对整个国民经济的信息化建设起到推动作用。

晶体罩密封电磁继电器是目前发展最快的继电器品种之一,国外主要由法国的THOMSON、德国的DEUTSCH、美国的CII、LEACH、Hi-G等公司研发生产。目前,西方发达工业国家的晶体罩密封电磁继电器已经处于大规模生产及应用阶段,其目标是进一步提高产品性能、质量与可靠性及降低成本,由于其用途广泛,需求量急剧增加,发展前景极为广阔。

三、替代进口,积极开拓国际市场

继电器属于一个技术密集、资金密集、劳动密集的产业,而且是一个科学技术渗透性很强大的产品。由于国外的劳动力成本高,使得西方发达工业国家现逐渐将此类产品生产转移到我国大陆,从上个世纪90年代以来,国际间电器巨头将其制造工厂转移至东亚地区的潮流业已形成,并不断扩大在华投资,移师中国,完成了国际化向本地化的转移,已成为继电器“中国制造”的组成部分。我国加入WTO后,继电器国际巨头加快了在华投资的力度与速度;目前美国和德国的厂商仍然垄断着晶体罩密封继电器的生产技术和市场,我国需要花费大量外汇进口国外产品。

该项目的完成,符合国家新型电子元器件产业发展规划和产业技术政策,具有技术创新性强,并使我公司的继电器研制生产水平达到了国内领先、世界先进水平,具有高技术含量、高回报率的电力电子元器件,促进新兴产业形成、加快了产业结构的调整和推动产品技术升级及产品结构调整,具有较强的国际市场竞争力,具有较好的经济效益和社会效益。

本项目的实施一方面缓解了目前国产工业自动化控制装备、电子信息设备基本依赖进口国外的高可靠继电器、替代国外进口配套供货的矛盾,另一方面,扩大和推动了我国密封电磁继电器及整机产品出口。该项目具有高技术含量、高回报率,是新型换代电子元器件的项目,它对替代进口和扩大出口都具有重要的现实意义和深远的历史意义。

我公司主动利用企业的自我积累对科研成果进行商品化再扩张,进一步使之达到产业化规模,同时积极在国际、国内市场加大广告宣传的力度,使之尽早形成规模性经济效益。

四、完善产业链,促进区域经济发展

晶体罩密封电磁继电器是国家急需发展的高新技术产品,技术含量大,附加值高,具有巨大的市场容量和较强的市场竞争能力。继电器作为基础自动控制元件,在国民经济建设、人民物质文明生活等领域方面,广泛应用于军事电子(如航天、航空、舰船、核武器、战车、自行火炮、电台、水雷、鱼雷、导弹、卫星等的雷达、通信、电源切换、点火发控、姿态调整、信号传递等重要分系统中的密封继电器)、民用通信(如GPs定位、无线通信、蜂窝基站、宽带通信、程控交换机、调制解调器等重要系统设备中的密封继电器)、汽车电子(汽车电子电器中的雨刮、报警、闪光、通信、安全保护等)、工业控制(如工业机器人、机车速度调制、安全保护、在线检测设备、各种数控装置等重点密封电磁继电器)、仪器仪表、电力保护(无功补偿、继电保护、静态计量等)、家用电器(如空调、微波炉、电磁炉、电冰箱、热水器、音响、彩电、洗碗机、消毒柜、vcD和DvD等)中的各类数字化自动、远动、遥控等控制装置中。

该项目的完成,加快了我国信息产业化建设,提高了技术水平和装备能力。对我国相关的电子信息产业、工业自动化控制及办公自动化的技术、质量水平均有大幅度的提升,并对这类控制继电器产品出口创汇、带动其他相关门类的继电器及推动其他相关产业产品的出口,具有重要意义。

民用晶体罩密封电磁继电器有良好的产业化前景。晶体罩密封电磁继电器是技术水平高、市场前景好的新型电子元器件产品。我公司利用军转民研究开发方面的技术优势和资源特点,实现产业技术升级,形成产业化能力,并利用自主的知识产权和产业优势,能满足国内各行各业的需求和国际市场日益增长的需求。加快了促进西部地区的经济发展,也促进了陕西省和宝鸡市高新技术产业的发展。极大地提高地区工业整体技术水平。而且作为新的经济增长点,在促进地区经济快速发展方面,发挥了重要作用。

第四章产品应用报告

一、产品应用领域

通过晶体罩密封继电器高技术产业化示范工程项目的实施,极大提高了我公司研发和生产密封继电器的技术、工艺和检测水平,建立起完整的设计、生产、检测技术平台。

该项目建设完成后,产品主要配套供应国产新型电力牵引机车,作为机车速度调制、安全保护、信号控制、电源切换等系统的控制关键电子元器件;为无线局域网建设、宽带网建设与移动通信基站建设的信号传递、信号检测等控制装置中配套;为电网改造的配变电站(所)的户内外紧凑型和智能化开关设备中的信号检测与自动控制装置、电力无功功率补偿装置配套。

国内的新型机车、城市铁路交通建设、城市地铁交通建设、亚高速路及机车和磁悬浮铁路及机车交通建设、铁路信号控制、电网改造、工业机器人、工业自动化、网络通信系统建设等国家基础建设重点工程所需的高技术晶体罩密封电磁继电器产品完全被国外的继电器厂商所把持,随着国民经济建设的快速发展,未来十年,我国在铁路交通建设、电网改造及网络通信系统建设所需的晶体罩密封电磁继电器年需求量超过400万只,年市场容量可达5亿元人民币,国际市场的需求还将是国内市场的20倍以上,这为我国晶体罩密封电磁继电器的产业化提供了广阔的市场前景和良好的发展机遇。

二、产品应用报告

目前我公司每年可完成新产品研发项目50多项,已开发产品300多个品种2000多种规格,研发的晶体罩密封电磁继电器产品各项指标达到了国际先进水平。本项目产品系列以从项目前的二十余个品种达到目前的近百个品种,产品技术水平已达到了国内外同类产品先进水平,产能从项目前的年产6万余只达到了目前年产50万只以上的水平,产品被广泛应用于航天、航空、核工业、舰船、信息、通讯、仪器、仪表、汽车、电力、电子、石化家电等各个领域。

经航天、航空、电子、船舶等多家用户使用,用户反馈效果良好,实现了替代进口产品,满足用户系统的要求。用户报告详情见下。

第五章财务决算报告

一、项目基本情况

陕西群力电工有限责任公司承担的“晶体罩密封电磁继电器高技术产业化示范工程”建设项目,在国家发展改革委员会的大力支持下,已完成了全部项目建设内容。该项目共完成总投资4718、4万元,购置仪表设备252台(套),完成固定资产投资4053、8万元,完成了年产50万只密封继电器生产能力的建设目标,达到了项目经济指标和技术指标。

二、项目投资及资金来源

本项目批复总投资4655万元,其中国家投资400万元,地方配套350万元,中国银行贷款1000万元,企业自筹资金2905万元。

本项目计划投资4655万元,其中国家投资400万元,已于2015年12月30日到位;银行贷款850万元,已于2015年2月到位;地方配套350万元以及其他资金缺口全部有企业自筹解决,共计3405万元已于建设期间全部到位。

三、项目资金使用范围及资金结余

项目资金使用共计4718、4万元,其中:购建设备仪器等252台(套),共计3032、1万元,建筑安装工程发生661万元,工器具及生产家具发生139、30万元,流动资金发生664、60万元,其他费用发生221、4万元。项目计划投资4655万元,实际完成投资4718、4万元(附件见后),超支63、4万元,由企业自筹解决。

四、目标完成情况

项目建成达产后,达到年产50万只密封电磁继电器的生产能力。

五、执行财经纪律及资金管理情况

该建设项目在项目实施过程中,我公司严格执行国家建设资金管理执行办法,并按照相关项目资金管理办法的要求及时组织自筹资金,并专户、专人和专账管理,资金使用严格按照项目计划安排,并有专门领导负责,严格执行审查批准制度,无违纪违规的情况发生。该建设项目完成情况严格执行了项目批复的内容。

六、项目财务决算表

表1:项目投资完成决算表

表2:项目建筑安装明细表

表3:项目设备购置明细表

表4:项目工器具及生产家具购置明细表

表5:项目待摊费用明细表

表6:项目流动资金明细表

表7:国家投资使用明细表

陕西群力电工有限责任公司

资财部

2015、9、16

第六章效益分析报告和环境影响评价报告

一、效益分析:

1、经济效益分析

本项目总投资4655万元,通过该项目的实施,实现了年产50万只晶体罩密封电磁继电器的生产能力,完成销售收入4156万元,产值6480万元,税金386万元,利润585万元,达到设计目标。

本项目建成后,2015年我公司1/2、1/5晶体罩密封电磁继电器年产达到了62、6万只,产值7020万元,实现销售收入4505万元。

近年来,军用继电器市场配套比例实现逐步提高的势态,随着整机厂、所等用户为国防重点工程提供武器装备投入批量生产,群力电工有限责任公司继电器的配套量急剧增长,预计市场需求量将达到80万只/年左右,可实现销售收入5200万元,产值8400万元,利税总额上千万元。

2、社会效益分析

陕西群力电工有限公司晶体罩密封电磁继电器高技术产业化项目的建设,满足了日益增长的国内市场需求,打破国外企业对技术和市场的垄断,具有良好的产业化前景。项目建设使控制继电器由传统的产业向高技术产业发展,同时也适应了在不断发展的高技术行业的需求,项目符合国家重点高技术产业发展规划和产业技术政策,其建设是成功的。

该项目的建设方案合理、技术方案先进。项目是在小批量生产晶体罩密封电磁继电器的基础上,引进关键生产设备和增添国内配套设备,改造生产面积,增加公用配套设施,满足了我国晶体罩密封电磁继电器产品的更新换代、提高技术质量水平,替代进口、出口创汇,形成晶体罩密封电磁继电器的规模生产。项目建成后,晶体罩密封电磁继电器产品质量处于国际先进水平,满足国际采购标准,市场前景广阔;选用的设备、仪器在技术上是先进的;投资分配上是合理的;建成后,产生较好的经济效益,给企业带来较高的资金同报,在一定程度上实现了国家重点骨干企业多年来的投资保值、增值。

该项目建设是成功,进一步实现了我国在该产品领域替代进口、扩大出口的目标。同时其社会效益显著,主要如下:

(1)本项目符合国家产业发展政策,项目建成后,晶体罩密封电磁继电器的生产填补了国内空白,形成了规模化生产,质量可达国际先进水平,改变了我国晶体罩密封电磁继电器长期依赖进口的历史,为国家节约大量外汇,市场前景广阔。

(2)晶体罩密封电磁继电器是大多数电器和高新技术产品中不可缺少的基础新型电子元器件,属高新技术产品,具有生产效率高、成本低、产品质量高等一系列优点,适应了新型电子元器件产业发展的要求,并可促进行业的技术进步,从而带动相关行业的发展,对国内新型机车、城市铁路交通建设、城市地铁交通建设、亚高速路及机车和磁悬浮铁路及机车交通建设、铁路信号控制、网络通信系统建设产业的有力支持。可摆脱长期依赖进口的局面,对振兴民族工业起了积极的推动作用。

(3)本项目的建设为工厂继电器产品结构调整、更新换代、科研生产技术上台阶、生产上规模、质量上水平创造了良好的基础。同时为扩大继电器产品出口创汇打下坚实的基础。

(4)技术来源落实,晶体罩密封电磁继电器生产技术是具有完全自主知识产权的技术。为本项目的实施奠定了扎实的技术基础,项目建成后提了高我国继电器产业整体水平。

(5)产品填补了国内空白,同时能以其更好的性能价格比,具有较强的国际竞争力,在替代进口的同时,还可以出口创汇,为国家节约资金和外汇。

(6)项目的建成加快促进了西部地区的经济发展,也促进了陕西省和宝鸡市高新技术产业的发展,极大地提高了地区工业整体技术水平。作为新的经济增长点,在促进地区经济快速发展方面,将发挥重要作用。

二、环境影响评价报告

根据1998年国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求,2015年6月陕西群力无线电器材厂委托信息产业部电子综合勘察研究院环保所为该项目进行了环境影响评价,《建设项目环境影响报告表》通过了陕西省环境保护局的审批。

第七章项目审计报告

第八章工程竣工图纸

一、厂房装修改造竣工图

二、生产线竣工图

附件1:建筑工程审计报告

附件3:消防安全验收材料

附件4:环境保护验收材料

附件5:购置工艺设备仪表明细表

附件6:项目招投标资料

附件7:项目代表产品鉴定合格证书

附件8:项目取得的科研成果及获得的专利证书

张工资料:项目总体目标完成情况、生产设备选型安装到位情况、研发能力建设情况、土建及厂房配套情况、公用工程完成情况、项目投资完成情况、资金到位情况、项目建设投资完成情况、政府补助资金使用情况说明、工艺技术路线及工艺特点、项目主要研究内容、实施过程中的技术创新、项目实施后获奖(专利)情况、各单项工作执行情况、产品检测报告、产品用户报告、试生产及产业化生产情况、生产能力考核和发挥情况、产品应用情况、项目实施效果、项目实施示范带动作用、项目建设的主要经验

、存在问题以及建议等。

附件:资金申请报告和批复文件、财政资金下达文件、建筑工程竣工验收文件、环保验收文件、项目专项审计文件、档案管理文件、消防验收文件、事务所竣工决算报告。

第2篇:项目验收总结报告

项目编号:

项目名称:

项目负责人:

项目执行期限:项目承担单位:

20XX年XX月

一、项目任务书(合同书)中的"考核内容与指标"

(按原任务书或合同书复印)

二、项目总结

请按下列提纲编写:

1、完成的工作内容,取得的成绩或成果(含论文,专著,申请或授权专利,提供的技术咨询与服务,人才培养及已实现的销售收入等)(请列出具体成果及其达到的水平);

2、分析超过或未达到预定考核内容与指标的原因;

3、在此期间国内外同类工作的进展情况,以及对今后本领域工作的设想和建议,本单位和本系统在项目实施,管理的经验,改进意见和建议;

4、项目有关技术资料;

5、项目有关证明材料;

6、项目经费审计(若已审计)。

项目负责人(签章):

20XX年XX月XX日

注:本表内容可根据需要加页。

三、项目经费决算表

科目

金额(万元)

备注

一、科技部专项资金拨款

二、经费支出合计

1、人员费

2、设备费

(1)购置费

(2)试制费

3、相关业务费

(1)材料费

(2)燃料及动力费

(3)测试化验与加工费

(4)差旅费

(5)出版物/文献/信息传播费

a、大宗文献资料购买费

b、入网费

c、出版印刷费

(6)会议费

(7)其他相关费用

4、国际合作与交流费

5、管理费

(1)原有仪器设备使用费

(2)房屋使用费

(3)直接管理人员费用

三、经费结余

注:1、此表由项目负责人与承担单位财务部门共同填写。

2、支出各科目明细内容之和≤各科目的金额;

3、各科目的金额=经费支出合计数;

财务部门负责人(签章)项目负责人(签章)

20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日

四、专项经费购置的固定资产清单

名称及型号

购置时间

合同计划数

实际支出数

经费来源

备注

(套)

金额

(万元)

(套)

金额

(万元)

制表人:联系电话:

财务部门负责人(签章)项目负责人(签章)

20XX年XX月XX日20XX年XX月XX日

五、审核意见

承担单位审核意见:

单位负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

主管部门有关司,局审核意见:

负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

3、科技部主管司审核意见:

负责人:

(签章)

20XX年XX月XX日

经费支出决算表编制说明

一、决算表编制中涉及的经费仅指科技部下拨的"专项资金拨款"中相关的支出内容,不包括在"国家其他拨款","单位自筹","其他"等经费来源中的支出内容。

二、决算表应由项目负责人会同财务部门共同编制。

三、决算表应逐项填写,不得漏项,没有的项请填"/"。

四、决算表要认真填写,对各项决算内容的编制标准,编制过程等情况进行详细说明。

五、决算科目解释

1、人员费

指直接参加项目工作(研究)人员所支出的工资性费用。

2、设备费

指项目执行过程中所支出的仪器设备购置,商业软件购置和样品样机试制等费用。

3、相关业务费

指项目执行过程中发生的材料费,燃料及动力费,测试化验及加工费,差旅费,出版物/文献/信息传播费,会议费以及其他支出费用。其中:

材料费,指项目执行过程中支出的各种原材料,辅助材料,低值易耗品及其他材料费用。

燃料及动力费,指项目执行过程中支出的水,电,燃料费等;

测试化验与加工费,指项目执行过程中支出的测试化验与加工费用;

差旅费,指项目执行过程中支出的差旅费及市内交通费用;

出版物/文献/信息传播费,指项目执行过程中支出的出版费及书籍购买费,资料费,文献检索费,入网费,通信费等;

会议费,指项目执行过程中召开的审查会,咨询会,论证会等各种会议支出的费用;

其他费用,指项目执行过程中支出的专家咨询费等其他费用。

4、国际合作与交流费

指为了开展国际资源引进,协作共建,国际交流等活动而支出的费用。

5、管理费

指项目承担单位为组织,支持项目工作(研究)而支出的各项费用,包括项目执行过程中使用原有仪器设备及房屋的使用费,直接管理人员费用和其他相关费用。


编制验收合格报告相关热词搜索:工程验收合格报告 验收合格报告模板

最新推荐成考报名

更多
1、“编制验收合格报告”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"编制验收合格报告" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/587194.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!