当前位置: 首页 > 实用文档 > 报告 > 国家电网事故案例

国家电网事故案例

2016-09-07 09:11:21 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 国家电网事故案例(共5篇)电力系统事故案例一、福建厦门电业局人身灼伤事故报告一、事故简要经过2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《国家电网事故案例》,希望能帮助到你。

电力系统事故案例
国家电网事故案例 第一篇

一、福建厦门电业局人身灼伤事故报告

一、事故简要经过

2006年2月24日12时34分47秒,福建厦门电业局220kV安兜变10kV江头Ⅱ回906(接于10kV Ⅱ段母线)线路故障,906线路保护过流Ⅱ段、过流Ⅲ段动作,开关拒动。12时34分49秒安兜变2号主变10kV侧电抗器过流保护动作跳#2主变三侧断路器,5秒钟后10kV母分备自投动作合900断路器成功(现场检查906线路上跌落物烧熔,故障消失)。#1、#2站用变发生缺相故障。

值班长洪××指挥全站人员处理事故,站长陈××作为操作监护人与副值班工刘××处理906开关柜故障。洪××、陈××先检查后台监控机显示器:906开关在合位,显示线路无电流。12时44分在监控台上遥控操作断906开关不成功,陈××和刘××到开关室现场操作“电动紧急分闸按钮”后,现场开关位置指示仍处于合闸位置;12时50分回到主控室汇报,陈××再次检查监控机显示该开关仍在合位,显示线路无电流;值班长洪××派操作人员去隔离故障间隔,陈××、刘××带上“手动紧急分闸按钮”专用操作工具准备出发时,变电部主任吴××赶到现场,三人一同进入开关室。13时10分操作人员用专用工具操作“手动紧急分闸按钮”,开关跳闸,906开关位置指示处于分闸位置, 13时18分由刘××操作断9062隔离开关时,发生弧光短路,电弧将操作人刘××、监护人陈××及变电部主任吴××灼伤。经厦门市第一医院诊断,吴××烧伤面积72%(其中III°44%); 刘××烧伤面积65% (其中III°33%); 陈××烧伤面积II°10%。

二、原因分析

1.906开关分闸线圈烧坏,在线路故障时拒动是造成#2主变三侧越级跳闸的直接原因。

2.906断路器操动机构的A、B两相拐臂与绝缘拉杆联接松脱造成A、B两相虚分,在断开9062刀闸时产生弧光短路;由于906柜压力释放通道设计不合理,下柜前门强度不足,弧光短路时被电弧气浪冲开,造成现场人员被电弧灼伤。开关柜的上述问题是人员被电弧灼伤的直接原因。

3.综自系统逆变电源由于受故障冲击,综自设备瞬时失去交流电源,监控后台机通讯中断,监控后台机上不能自动实时刷新900开关备自投动作后的数据。给运行人员判断造成假相,是事故的间接原因。

4.现场操作人员安全防范意识、自我保护意识不强,危险点分析不够,运行技术不过硬,在处理事故过程中对已呈缺陷状态的设备的处理未能采取更谨慎的处理方式。

5、该开关设备最近一次在2002年4月7日小修各项目合格,虽然没有超周期检修,但未能确保检修周期内设备处于完好状态。

三、防范措施

1.对同类型开关开展专项普查,立即停用与故障开关同型号、同产家的开关。

2.对与故障开关同型号、同产家的开关已运行5年以上的,安排厂家协助大修改造,确保断路器可靠分合闸,确保防爆能力符合要求。

3.检查所有类似故障开关柜的防爆措施,确保在柜内发生短路产生电弧时,能把气流从柜体背面或顶部排出,保证操作人员的安全。对达不到要求的,请厂家结合检修整改。

4.检查各类运行中的中置柜正面柜门是否关牢,其门上观察窗的强度是否满足要求,不满足要求的立即整改。

5.高压开关设备的选型必须选用通过内部燃弧试验的产品。

6.检查综自系统的逆变装置电源,确保逆变装置优先采用站内直流系统电源,站用交流输入作为备用,避免事故发生时交流电源异常对逆变装置及综自设备的冲击,进而导致死机、瘫痪等故障的发生。

7.运行人员在操作过程特别是故障处理前都应认真做好危险点分析,并采取相应的安全措施。

8.结合“爱心活动”、“平安工程”,加强生产人员危险意识和自我保护意识的教育及业务培训。

二、 “5.11”10kVII段YH故障导致工作人员轻伤的事故通报

5月11日西安供电局调通所保护二班在处理110kV盐张变10kVII段YH二次电压不平衡问题时,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(五人)受到烟雾及弧光的熏燎,导致人身轻伤(伤势认定以医院最终诊断为准)。

一、事故经过

1、事故前运行方式:

110kV盐张变由330kV草滩变供电,1、2号主变压器并列运行,带10kV I、II段母线各馈路负荷,211母联开关运行,10KVI段YH运行,10KVII段YH检修。

2、工作安排原因:

5月10日10kV II段YH新更换投运,投运后二次电压不平衡(A:156V、B:96V、C:60V),10kV II段YH转冷备用,5月11日安排II段YH检查消缺。

3、事故经过:

14:10分10KVII段YH冷备用转检修;

14:15分许可调通所保护二班张XX工作;

保护班工作人员经现场停电对二次回路接线检查无异常后,为进一步查明原因需对10KVII段YH进行带电测量,判断是否由于YH本身原因引起,要求将10KVII段YH插车(刀闸)推入运行位置,带电测量YH二次电压;

14:29分变电站值班员王XX、梁XX,拆除10KVII段YH两侧地线,将10KVII段YH插车进车,保护人员开始测量YH二次电压;(值班员梁XX回到主控室,王XX留在工作现场配合)

14:38分保护班人员正在测试过程中,10KVII段YH A相绝缘不良击穿,熔断器爆炸,飞弧引起A、B相短路,紧接着发展为10KV母线三相短路,致使现场工作人员(到位干部黄XX,保护班张XX、靳X、张XX及值班员王XX共五人)受到烟雾及弧光的熏燎;同时2号主变后备保护动作,10KV母联211开关及2号主变低压侧102开关跳闸,10KVII段母线失压。经现场检查,10KVII段YH A、B相有裂纹,高压侧三相保险爆炸,BLQ计数器爆炸;

受伤人员随即送往医院,诊断为轻伤,目前在医院进行治疗。

二、事故原因分析

1、10KVII段YH(LDZX9-10,2007年4月出厂)内部绝缘不良击穿,是事故发生的主要原因;

2、消弧线圈未投时,熔断器(0.5A)安装没有采取相间绝缘隔离措施,在弧光接地及过电压情况下引起相间短路,是事故发生的直接原因;

3、技术管理人员对设备故障没有进行全面分析,没能分析出电压不平衡的真正原因,安排保护人员进行带电电压测量,是事故发生的管理原因。

三、暴露问题

1、对新安装的YH试验结果分析不到位。4月28日在新YH到货后西安局试验班对其进行了试验,其他试验数据合格,但是发现B相YH感应耐压数值偏大(109V/3min,3.1A 虽在合格范围内),针对这一问题未引起高度重视,未进行深入分析,造成该设备在5月10日投运带电后发热,缺陷进一步发展从而引发了本次事故;

2、对消弧线圈的运行管理重视不够。盐张变10kV系统长期存在过电压,电容电流达84A,两台消弧线圈补偿容量2X600KVA,因故障未投入,未引起高度重视,管理存在漏洞;

3、现场作业人员未按规定使用工作票,图省事使用了事故抢修单,现场危险点分析不全面。

四、防范措施

1、各单位要认真贯彻落实国家电网公司、省公司“关于开展反违章、除隐患、百日安全活动”的要求,强化各级实安全生产岗位职责,严格执行安全生产“五同时”,落实安全工作“三个百分之百”的要求,扎实做好“两消灭”,实现全方位、全过程的生产安全;

2、加强设备缺陷的管理与综合分析,对设备缺陷情况做出准确评估,根据评估结果合理安排检修人员,确定缺陷处理方法,并对现场工作存在的危险点进行深入的分析并采取充分的防范措施,制定现场标准化作业卡,规范现场人员作业行为;

3、严格检修和消缺计划管理,严格执行“两票三制”,防止因怕麻烦、图省事,不规范的使用事故抢修单,应严格事故抢修单的使用和审核;

4、进一步加强入网设备验收把关,对于存在缺陷的新安装设备坚决不能投入运行,同时加强技术监督工作,对设备试验中的异常数据一定要加强技术分析;

5、认真贯彻执行国家电网公司《预防110(66)kV~500kV互感器事故措施》(国家电网生[2004]641号)、《110(66)kV~500kV互感器技术监督规定》(国家电网生技[2005]174号)、国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》(国家电网生[2005]400号)和省公司《防止电力设备重大事故的八项重点要求》等有关规定,防止互感器等“四小器”损坏事故,提高安全运行水平。各单位应根据电缆出线的变化情况,对消弧线圈的运行情况进行普查、校核,必要时进行电容电流测试,对电压互感器熔断器的安装尺寸进行检查,消除装置性隐患。

当前事故仍在进一步深入分析中,各单位要结合本次事故举一反三,吸取事故教训,制定防范对策。

三、湖南省电力公司常德电业局触电人身死亡事故

5月15日,湖南省电力公司常德电业局在进行110千伏桃源变10千伏设备年检时,发生一起检修人员误入带电间隔触电人身死亡事故。

5月15日,常德电业局检修人员进行110千伏桃源变10千伏Ⅱ段母线设备年检,主要作业内容为10千伏桃建线314、桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜小修、例行试验和保护全检以及桃南线312、桃杰线308、桃北线306、桃天线302开关柜温控器更换和3X24TV小修和例行试验等工作。上午8:30,桃源变运行人员罗××许可工作开工,检修工作负责人谭××对刚×等9名工作人员进行班前“三交”后作业开始。9:06,刚×失去监护擅自移开3X24TV开关柜后门所设遮拦,卸下3X24TV开关柜后柜门螺丝,并打开后柜门进行清扫工作时,触及3X24TV开关柜内带电母排,发生触电,送医院抢救无效死亡。

四、重庆万州供电局梁平供电分局“6.30”农电重大人身伤亡事故

事故经过:2006年6月30日,重庆市电力公司万州供电局梁平供电分局装表计量班、线路检修班在梁平县平山镇兴隆村按照计划进行10kV梁丝线兴隆中街公变低压#4杆T接兴隆一组支线(供兴隆村一组、四组)改造工作。在完成A、C相两根边导线施放任务后,10:50分左右,开始施放中间两根导线(B相和零线导线)。12时左右,当B相和零线两根导线拖放至#7-#8杆时,由于#1杆处施放的B相新导线与原#1杆上开断并包扎好的A相带电绝缘导线发生摩擦,A相带电绝缘导线绝缘磨坏,带电芯线与新施放的B相导线接触带电,致使正在#7-#8杆之间拉线的施工人员、#1杆附近线盘处送线的多名施工人员触电。事故造成5人死亡(均为临时工,事故发生时正赤脚站在水稻田中拉线),10人受伤(2名供电局职工,8名临时工)。

事故原因:新施放线路的B相新导线与#1杆上A相绝缘导线(带电)在施放过程中发生摩擦,使带电导线绝缘破坏,新施放的B相导线和带电芯线接触带电,导致施工人员触电;施工放线方案针对性差,对#1杆上带电绝缘线未采取妥善、可靠处置措施,致使其与新施放的导线发生摩擦。现场未严格落实工作票、派工单所列安全措施,均未挂接地线。

五、湖南省火电建设公司“7.4”重大人身伤亡事故

事故经过:根据湖南省火电建设公司生产任务安排,金竹山电厂项目部(2×600MW机组新建工程)将于近期拆卸现场60t门吊转运其他工程。2006年7月4日,下午2时40分,金竹山电厂项目部机运处会同总调度陈××、质安部安监主管谢××,组织全体门吊拆卸参与人员在机运处维护租赁班进行安全技术交底,同时对龙门吊的拆除具体进度作了要求。交底后,全部参与交底人员均在交底记录上签字确认。下午下班前完成了主钩拆除及钢丝绳收卷、场地清理等工作,随即门吊定位并上好夹轨钳。班长孔××通知大家准备晚上加班。

晚饭后,作业人员陆续进入施工现场,18:50分左右开始工作。孔××指挥首先吊下主钩小车,然后布置缆风绳、绑扎履带吊吊点道木、电缆拆除。副班长吴××在没有告知起重班长的情况下,带领钳工进行刚性腿螺丝和柔性腿销轴的拆除工作。19:50分左右,在缆风绳正在布置、两台吊机未挂钩的情况下,60吨龙门吊突然向刚性腿侧倾斜倒下,导致事故发生,造成门吊横梁上16名作业人员七死九伤。

事故原因:作业人员违反作业指导书程序及安全技术交底要求,在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,导致门吊失稳、倒塌,是事故发生的直接原因;在门吊拆卸过程中,机运处负责人、安全员、班长虽然都在现场,但没有及时发现在缆风绳未拉好,两台吊车均未挂钩的情况下,即拆除门吊连接螺栓和销轴,等于无人监护,导致钳工作业人员将螺栓基本拆完,最后造成门吊失稳、倒塌。因此,现场失去安全监督也是造成此次事故的主要原因;缆风绳布置、履带吊吊点道木绑扎、电缆拆除及螺栓拆除等多项工作在同一时间内交叉进行,现场作业人员较多,也是造成此次事故伤亡人员较多的主要原因。

六2005年1月17日,西北电建第四工程公司在江苏常州发电有限公司2×60万千瓦机组烟囱提升系统拆除项目作业时,由于发生箍圈自烟囱顶部坠落,造成6人死亡、1人重伤、1人轻伤的重大人身事故。 事故经过: 2005年1月13日,西北电建第四工程公司开始拆除烟囱提升系统,1月17日9时左右,拆除作业人员由项目部副经理文梁安排继续进行拆除作业。人员分为两部分:烟囱顶部9人,烟囱底部4人。至12时左右,开始着手拆除烟囱中心鼓圈的准备工作。在鼓圈完全由两根起重钢丝绳受力吊起后,静止5分钟,施工人员观察卷扬机和鼓圈无异常情况,6名拆除人员在鼓圈内同时松放6个倒链并脱钩,此时鼓圈出现晃动现象,为保持鼓圈平稳,在鼓圈内拆除人员喊点落,上部机械操作人员即点动下降按钮,但点动停止按钮时操作无效,鼓圈仍下滑,操作人员立即按动紧急按钮,但鼓圈仍高速下滑,同时卷扬机齿轮箱发出异常响声并随即爆裂,齿轮轴断裂,造成卷扬机损坏,飞出碎片将卷扬机旁1名监护人员击伤,

在鼓圈上的6名拆除人员随喜鼓圈同时从220米高处坠落至地,6人经送医院抢救无效于当天20时45分止先后死亡。

事故原因:2JKC-5电动控制卷扬机齿轮轴材质存在多处缺陷,机械强度不够,影响其刚度,在一定因素触发下,易发生断裂,是造成这起事故的直接原因,也是主要原因;在中心鼓圈拆除过程中,拆除人员未完全按拆除作业指导书要求进行,在事故发生时,卷扬机瞬间承受的最大牵引力已略大于卷扬机额定的最大拉力,也是造成该事故发生的重要原因;拆除作业指导书对卷扬机的偶然性安全系统估计不足,安全教育存在不足,是导致此起事故发生的间接原因。

七、2005年5月30日,安康供电局送电处组织复转军人在模拟110kV架空线路进行耐张串出线更换防振锤实习培训过程中,发生一起实习人员从12米高处坠落至地面的人身重伤事故。

事故经过:2005年2月,安康供电局送电处根据青工培训计划,对朱×(男,24岁,2003年2月复员安置安康供电局,在咸阳电力工业学校学习期满后于今年2月年进行生产实习)等5名复转军人进行电力生产相关技能的培训。4月11日至5月19日完成安规、登杆等基础培训,5月20日至6月30日进行高空作业培训。5月30日,按照培训计划由送电处职工张×等3人组织朱×等5人在安康供电局家属院内培训用的模拟线路上进行更换防振锤培训。在做好登塔前的安全检查及安全交底后,张×登塔作为高空监护人,实习人员轮流出线。9时8分,朱×按规定系好安全带,并将后备保险绳挂在铁塔横担上后,出线至防振锤安装位置。当返回铁塔行进到线路侧第一至第二片瓷瓶之间时,由于瓷瓶转动,身体失去平衡,翻落至导线下。朱×多次试图努力向上翻起,均未成功。在塔上监护人的协助下,将其拉至靠横担侧的第一至第二片瓷瓶之间。朱×双手抓住横担,在塔上监护人的协助下,试图再次向横担上攀爬,未能成功。此时,朱×由于体力不支身体逐渐向下滑落,身体重量完全由安全带承担,安全带卡在胸部,致使呼吸受阻。当朱×再次伸出双手试图抓住横担的瞬间,安全带突然从上肢滑脱,从12米高处坠落至地面。造成朱×双腿股骨骨折、右腿髌骨骨折、左臂肱骨骨折的人身重伤事故。

八、2005年5月21日,渭南供电局在进行110kV高韦Ⅱ线停电检修工作恢复送电时,发生一起由于接地刀闸拉杆与拐臂焊接处在操作中断裂,导致接地刀闸未与主设备触头完全断开的情况下,带地刀闸送电的恶性误操作事故。

事故经过:5月21日,渭南供电局按照检修计划,安排110kV高韦Ⅱ线路开关、电流互感器、耦合电容器、线路保护及线刀闸进行检修、预试工作。16时43分工作结束,渭南地调调度员首先调令高明变电站拆除了110kV高韦Ⅱ线路接地线。16时45分,又调令110kV韦庄变电站:“韦高Ⅱ线由检修转冷备用,即拆除1140韦高Ⅱ线路接地线”。值班负责人邓××接令后,即命令值班员贾××、张××进行操作,贾为监护人,张为操作人,两人按照填写好的操作票在模拟屏上模拟操作后,16时48分开始进行实际操作,在现场操作中,贾帮助扳闭锁钥匙,张进行操作。16时52分操作完毕,即报告值长汇报调度员调令执行完毕。17时23分,高明变按照调令合上1140高韦Ⅱ线开关向线路送电时,高韦Ⅱ线手合加速保护动作,开关跳闸。与此同时,韦庄变电站值班负责人邓××在控制室听到室外有异常响声,随即进行设备检查,发现110kV韦高Ⅱ线地刀闸未拉开,拉杆与拐臂的焊接处断开,造成110kV高韦Ⅱ线带地刀闸送电恶性误操作事故。

九、2005年12月21日,咸阳供电局330kV沣河变值班员在拉开110kV沣机开关线侧地刀闸操作过程中,误将沣机线地刀闸合上,造成沣机线带电合接地刀的恶性误操作事故。

事故经过:12月21日,咸阳供电局亨通公司进行330kV沣河变110kV扩建Ⅱ母母线引流线搭接工作。由于110kV沣机线开关与工作点安全距离不够,故将110kV沣机线由Ⅱ母运行倒至旁母运行,沣机开关转检修。11时50分,母线搭接工作结束。13时26分,咸阳地调下令将沣机开关检修转运行,旁母运行转冷备用。沣河变操作人孙××,监护人陈×和第二监护人李××在填写完操作票后,在进行模拟操作中防误

电力事故案例
国家电网事故案例 第二篇

电力系统 15例人身事故典型案例 分析与总结

一、起吊孔无护栏 不慎坠落死亡

某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。

【简要经过】

某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。

【原因及暴露问题】

1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏;

2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用;

3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏;

4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。

【事故图片及示意图】

知识点】

1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏;

2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。

【制度规定】

1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

二、吊孔打开无围栏 人员掉入险丧命

某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。

【简要经过】

某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。

【原因及暴露问题】

1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏;

2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近;

3.现场看护人未起到看护作用;

4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。

【事故图片及示意图】

知识点】

1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏;

2.临时铁棚工作间放置位置不得距起吊孔过近;

3.现场看护人应始终在现场履行职责;

4.作业人员应提高自我防范意识,注意现场的周边环境。

【国家电网事故案例】

【制度规定】

1.《安规》(热机)第12条规定:“生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏”;

2.《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条规定:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

国家电网电力系统-2007年典型事故汇编
国家电网事故案例 第三篇

典型事故汇编江苏省电力公司二OO七年六月

前 言

电力是事关国民经济发展的重要基础产业之一,与人民群众的生活息息相关,因此安全生产是我们电

力企业永恒的主题。为总结电力生产事故教训,促进电力生产安全管理,不断改进和提高我们的安全生产管理及设备维护水平,保障社会经济发展和人民生活对电力需求的供给,实现 “保人身,保电网,保设备”的目标。我们选辑了去年以来发生的一些较为典型的电力生产事故案例,并对其中暴露的问题进行了剖析。请各单位结合安全生产活动,认真组织学习,联系本

单位实际,举一反三,吸取教训,采取有效措施,进一步提高安全生产水平。

一、 湖南省电力公司发生“1.26”触电坠落人身死亡事故

2007年1月26日,衡阳电业局高压检修管理所带电班职工王×(男,33岁)在110kV酃牵I线衡北支线停电检修作业中,误登平行带电的110kV三酃线路#35杆,触电身亡。

事故经过:因配合武广高速铁路的施工,衡阳电业局计划1月24日-27日,对110kV酃牵I线全线停电,由衡阳电业局高压检修管理所(设备检修主人)进行110kV酃牵I线16#-1、16#-2、90#杆塔搬迁更换工作,同时对酃牵I线1#-118#杆及110kV酃牵I线衡北支线1#-44#杆登检及瓷瓶清扫工作。酃牵I线1#-118#杆及110kV酃牵I线衡北支线1#-44#杆工作分成三个大组进行,分别由高检所线路一、二和带电班负责,经分工,带电班工作组负责衡北支线1#-44#杆停电登杆检查工作。1月24日各工作班在挂好接地线,做好有关安全措施后开始工作。1月26日带电班的工作,又分成4个工作小组,其中工作负责人莫××和作业班成员王×一组负责酃牵I线衡北支线31#-33#杆登检及瓷瓶清扫工作,大约在11:

30左右,莫××和王×误走到平行的带电110kV三酃线#35杆

下(原杆号为:酃牵II衡北支线#32杆),在都未认真核对线路名称、杆牌的情况下,王×误登该带电的线路杆塔,在进行工作时,造成触电,并起弧着火,安全带烧断从约23米高处坠落地面当即死亡。

事故原因

(一)事故直接原因

1.工作监护人严重失职。莫××是该小组的工作负责人(工作监护人),上杆前没有向王×交代安全事项,没有和王共同核对线路杆号名称,完全没有履行监护人的职责,严重违反了“安规”(线路部份)2.5.1、2.5.2的规定。

2.死者王×安全意识淡薄,自我防护意识差,上杆前未认真核对杆号与线路名称,盲目上杆工作,严重违反了“安规”(线路部份)5.2.4第三款的规定。

3.运行杆号标识混乱。110kV三酃线为3年前由110kV酃牵II线衡北支线改运行编号形成,事故杆塔三酃线35#杆上原“酃牵II线衡北支线32#”杆号标识未彻底清除,目前仍十分醒目,与“三酃线35#”编号标识同时存在,且杆根附近生长较多低矮灌木杂草,影响杆号辨识。

(二)事故间接原因

1.检修人员不熟悉检修现场。衡阳局高检所带电班第四组工作人员不熟悉检修线路杆塔具体位置和进场路径,且工作前未进行现场勘查,工区也未安排运行人员带路,是导致工作人员走错杆位的间接原因;

2.施工组织措施不完善。本次酃牵I线杆塔改造和线路登杆检修工作为衡阳电业局春节前两大检修任务之一,公司管理层对工作的组织协调不力,管理不到位。工区主要管理人员忽视线路常规检修的工作组织和施工方案安排;

3.现场安全管理措施的有效性和针对性不强。作业工作任务单不能有效覆盖每个工作组的多日连续工作,班组每日复工前安全交底不认真。班组作业指导书针对性不强,危险点分析过于笼统,缺少危险点特别是近距离平行带电线路的具体预防控制措施。工作组检修工艺卡与班组作业指导书脱节,只明确检修工艺质量控制要求,缺少对登杆前检查核对杆号的要求和步骤,对登杆检修全过程的作业行为未能有效控制;

4.线路巡线小道及通道维护不到位,导致小道为杂草灌木掩盖,难以找到,且通行困难,给线路巡视及检修人员到达杆位带来很大不便。

暴露问题

1.干部和员工有明显的松懈麻痹情绪。衡阳电业局在保持了20年无人身伤亡事故记录、2006年安全生产情况良好的情况下,干部和职工存在明显的松懈和麻痹情绪。省公司在“7.4”事故后出台的一系列安全工作规定和要求以及省公司2007年1月6日安全工作会议精神未能及时认真贯彻落实,对省公司“安全生产年”活动部署还没有传达到班组,还没有提出具体实施措施,安全生产管理松懈、粗放,大型工作组织措施不落实;

2.生产管理存在明显漏洞。线路杆号标识混乱,线路巡视通道和线路走廊清障不及时、不彻底,存在明显的管理违章和装置性违章;

3.现场标准化作业管理不认真。作业指导书实用性、可操作性不强,危险点分析和预防措施不足,不能有效控制多工作组作业时人员的工作行为;作业指导书培训不够,班组人员不能全面掌握作业程序和要求;作业指导书现场应用存在表面化、形式化现象,未能有效发挥保证作业安全、控制作业质量的作用;

4.班组基础管理薄弱。班组规章制度未能进行及时有效【国家电网事故案例】

的梳理,班组安全活动流于形式;公司领导和工区领导不能经常参加基层班组安全活动,不了解班组和现场安全生产状况;

【国家电网事故案例】

5.反违章工作未能有效落实。安全教育培训力度不够,效果不明显,一些员工安全意识仍然十分淡薄;在省公司反违章的高压态势下,行为性违章得到一定程度的遏制,但管理型、装置型违章仍然较多,违章问题仍比较突出,反违章活动组织和开展效果不明显;

6.现场勘察制度执行存在薄弱环节。本次工作现场较为复杂,有3条平行的110千伏线路,分别为“110kV酃牵I线”、“110kV三酃线”、“110kV茶酃线”,且距离都不远,容易发生误登杆塔,但开工前工作负责人和工作票签发人并未对现场进行认真勘察,以致没有提出针对性很强的防止误登杆塔的措施;

7.对《电业安全工作规程》等工作票制度理解有偏差。本次作业中多个班组共用一张工作票,而每个班组又再细分多个工作小组,导致部分工作小组实际处于无分工作任务单工作状态。

二、 甘肃省电力公司发生“2.7”触电坠落人身死亡事故

2007年2月7日,金昌供电公司送电工区带电班在等电位带电作业处理330kV 3033凉金二回线路缺陷过程中,发生触电高空坠落人身死亡事故,造成1人死亡。

事故经过:2007年2月7日,金昌供电公司送电工区安排带电班带电处理330kV 3033凉金二回线路#180塔中相小号侧导线防震锤掉落缺陷(该缺陷于2月6日发现)。办理了电力线路带电作业工作票(编号2007-02-01),工作票签发人王某某,工作班人员有李××(死者,工作负责人,男,28岁,工龄9年,带电班副班长)、专责监护人刘××等共6人,工作地点在青山堡滩,距河清公路约5公里,作业方法为等电位作业。14:38分,工作负责人向金昌地调调度员提出工作申请, 14:42分,金昌地调调度员向省调调度员申请并得以同意。14:44分,地调调度员通知带电班可以开工。16:10分左右,工作人员乘车到达作业现场,工作负责人李××现场宣读工作票及危险点预控分析,并进行了现场分工,工作负责人李××攀登软梯作业,王××登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯,刘××为专责监护人,地面帮扶软梯人员为王某、刘某,其余1名为配合人员。绝缘绳及软梯挂好,检查牢固可靠后,工作负责人李××开始攀登软梯,16:40分左右,李××登到与梯头(铝合金)

0.5米左右时,导线上悬挂梯头通过人体所穿屏蔽服对塔身放电,导致其从距地面26米左右跌落到铁塔平口处(距地面23米)后坠落地面(此时工作人员还未系安全带),侧身着地,地面人员观察李××还有微弱脉搏。现场人员立即对其进行现场急救,并拨打电话向当地120和工区领导求救。由于担心120救护车无法找到工作地点,现场人员将李××抬到车上,一边向河清公路行驶,一边在车上实施救护。17:12分左右,与120救护车在河清公路相遇,由医护人员继续抢救,17:50分左右,救护车行驶至金昌市第一人民医院门口时,李××心跳停止,医护人员宣布死亡。

事故原因:本次作业的330kV 凉金二线铁塔为ZMT1型,由ZM1型改进,中相挂线点到平口的距离由原来的10.32米压缩到8.1米;档窗的K接点距离由9.2米增加到9.28米;两边相的距离由17米压缩到13米(ZMT1塔在北京良乡铁塔试验场通过真型试验)。但由于此次作业忽视改进塔型的尺寸变化,事前未按规定进行组合间隙验算。作业人员沿绝缘软梯进入强电场作业,绝缘软梯挂点选择不当,造成安全距离不能满足《电力安全工作规程(电力线路部分)》等电位作业最小组合间隙及《甘肃省电力系统带电作业现场安全工作规程》的规定(2002

年12月制定,经海拔修正后金昌地区应为3.4m),此次作业在该铁塔无作业人时最小间隙距离约为2.5m,作业人员进入后组合间隙仅余0.6m,是导致事故发生的主要原因。

暴露问题:

1.工作审批把关不严。未针对塔型尺寸的变化,拟定相应的带电作业工作方案;带电作业属高危险工作,在思想上未引起高度重视,仅当成一般的检修工作进行安排,有关管理人员及技术人员均未到现场监督指导。

2.工作票执行不严肃。一是工作票所列工作条件未涉及“等电位作业的组合间隙”以及“工作人员与接地体的距离”,重点安全措施漏项;二是工作条件中所列的安全距离均未按海拔高度进行校正;三是列入工作票的安全措施在工作现场未严格执行;四是工作票的办理、职责履行均不严肃和认真。

3.工作组织不严谨。一是未进行现场查勘,没有对现场结线方式、设备特性、工作环境、间隙距离等情况进行分析;二是未确定作业方案和方法及制定必要的安全技术措施;三是工作负责人违反《安规》规定,直接参与工作,工作专责监护人未尽到监护职责

4.缺陷管理不规范。对于防震锤掉落的一般性缺陷,当

2014电力人身安全事故案例
国家电网事故案例 第四篇

2011-4-10

一、起吊孔无护栏 不慎坠落死亡

【国家电网事故案例】

某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。

【简要经过】

某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。

【原因及暴露问题】

1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏;

2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用;

3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏;

4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。

【事故图片及示意图】【国家电网事故案例】

【知识点】

1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏;

2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。

【制度规定】

1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”;

2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

二、吊孔打开无围栏 人员掉入险丧命

某厂一工作人员不慎踏入未设围栏的起吊孔(12.6米),集中生智,双手抓住起吊孔中间的工字梁,捡回一条命。

【简要经过】

某年12月26日上午,某厂进行吊装作业,检修人员将发电机平台附近的起吊孔(12.6米)打开后未设置临时围栏,设一人看护。距起吊孔约0.5米处临时放置一临时铁棚工作间,从铁棚内出来一位工作人员,踏入起吊孔,手臂抓住起吊孔中间的工字钢梁上,悬在空中,捡回一条命。

【原因及暴露问题】

1.打开起吊孔,未设置安全可靠的刚性围栏;

2.临时铁棚工作间放置位置不当,距起吊孔过近;

3.现场看护人未起到看护作用;

4.铁棚内出来的工作人员未注意脚下情况。

【事故图片及示意图】

【知识点】

1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏;

2.临时铁棚工作间放置位置不得距起吊孔过近;

3.现场看护人应始终在现场履行职责;

4.作业人员应提高自我防范意识,注意现场的周边环境。

【制度规定】

1.《安规》(热机)第12条规定:“生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏”;

2.《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条规定:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

电力生产典型事故案例汇编
国家电网事故案例 第五篇

目 录

一、人身伤亡事故 ........................................................................................................................ - 1 -

1.误入带电间隔造成人员灼伤 .................................................................................................. - 1 -

2.输煤系统照明线路漏电导致人员死亡 .................................................................................. - 2 -

3.安全措施不周全导致电除尘内触电 ...................................................................................... - 2 -

4.检修之前不核对导致误入带电间隔 ...................................................................................... - 3 -

5.违章接电源导致触电死亡 ...................................................................................................... - 4 -

6.攀登带电设备导致检修人员烧伤 .......................................................................................... - 4 -

7.检修距离不够导致人员电弧灼伤 .......................................................................................... - 5 -

8.某电厂2号炉处理乙侧棚灰过程中发生多人烫伤事故 ...................................................... - 5 -

9.调试入厂煤采样机联系不当导致人员死亡 .......................................................................... - 6 -

10.卷板机轴承支架断裂造成人员死亡 .................................................................................... - 7 -

11.违章启动双轴搅拌机造成人身事故 .................................................................................... - 8 -

12.违章通过翻车机平台造成人身死亡 .................................................................................... - 9 -

13.高空不系安全带导致踏空坠落 .......................................................................................... - 10 -

14.防护围栏未恢复导致检修人员坠落 .................................................................................. - 10 -

15.违章操作电梯导致高空坠落死亡 ....................................................................................... - 11 -

16.监护不到位导致工作人员坠落 ........................................................................................... - 11 -

17.安全阀校验造成5死3伤事故 .......................................................................................... - 12 -

18.除氧器随意开孔导致安全阀试验时爆裂人身伤亡事故 .................................................. - 12 -

19.锅炉爆炸事故 ...................................................................................................................... - 13 -

20.焊接材料不符导致吊环断裂伤人 ...................................................................................... - 15 -

21.起重设备检修不彻底导致人身伤害事故 .......................................................................... - 16 -

22.吊件脱钩滑落导致人员砸伤 .............................................................................................. - 17 -

23.违章指挥卸钢管导致砸死卸车人 ...................................................................................... - 18 -

24.开挖沟道坍塌造成人身伤亡事故 ...................................................................................... - 18 -

25.检修工序混乱、安全措施不到位造成人身死亡事故 ...................................................... - 19 -

26.地质灾害造成隧洞坍塌事故 .............................................................................................. - 20 -

27.阀门井未彻底通风造成人员中毒 ...................................................................................... - 21 -

28.在冷却塔区域锻炼导致跌入引水沟淹溺死亡 .................................................................. - 22 -

29.擅自进煤斗导致原煤塌方窒息死亡 .................................................................................. - 22 -

30.小修无票作业造成4人死亡1人重伤事故 ...................................................................... - 23 -

31.炉底弧门未关闭导致人员烫伤 .......................................................................................... - 23 -

32.隔断措施未执行导致作业人员身亡 .................................................................................. - 24 -

33.锅炉除焦人员烫伤事故 ...................................................................................................... - 25 -

34.违章作业手臂卷入皮带的人身伤害事故 .......................................................................... - 26 -

35.输煤系统无票作业造成人身死亡事故 .............................................................................. - 28 -

36.高加检修安全措施不到位导致多人烫伤事故 .................................................................. - 29 -

37.独自违章放粉造成人身伤害事故 ...................................................................................... - 30 -

38.发电机氢气爆炸人身伤亡事故 .......................................................................................... - 33 -

39.密闭容器内违章动火作业造成人身伤亡事故 .................................................................. - 33 -

40.违章翻车作业造成人身死亡事故 ...................................................................................... - 35 -

41.踏空坠落埋压造成人身伤害事故 ...................................................................................... - 35 -

42.炉内清焦造成人员烫伤事故 .............................................................................................. - 36 -

43.无票作业造成人身伤害事故 .............................................................................................. - 38 -

44.处理冷灰斗蓬灰渣导致多人死伤事故 .............................................................................. - 39 -

45.高空落物造成人身伤害事故 .............................................................................................. - 40 -

46.格栅损坏造成高空坠落人身伤亡事故 .............................................................................. - 41 -

47.擅自拆除固定安全设施造成高空坠落人身伤亡事故 ...................................................... - 43 -

48.带压作业造成物体打击人身伤亡事故 .............................................................................. - 45 -

49.试验后未拆除短接线造成开关短路人身伤亡事故 .......................................................... - 47 -

50.临时吊物空洞坠落人身伤亡事故 ...................................................................................... - 50 -

二、火灾事故 ................................................................................................................................... 54【国家电网事故案例】

51.电缆绝缘击穿起火导致机组跳闸 ........................................................................................... 54

52.电缆中间接头爆破造成电缆着火 ........................................................................................... 54

53.油管道橡皮垫老化导致油泄漏着火 ....................................................................................... 54

54.输煤皮带着火 ........................................................................................................................... 56

55.违章动火导致油罐爆炸 ........................................................................................................... 57

56.输煤皮带着火导致廊道坍塌 ................................................................................................... 59

57.脱硫吸收塔着火事故 ............................................................................................................... 60

58.氢气纯度不合格导致发电机内部氢气爆炸 ........................................................................... 61

59.隔绝不彻底导致发电机内部氢气爆炸 ................................................................................... 62

60.室内排氢导致氢气爆炸 ........................................................................................................... 63

61.输煤皮带选型不当造成火灾蔓延 ........................................................................................... 63

62.检修措施不到位造成输煤皮带着火 ....................................................................................... 64

63.入厂煤自燃造成皮带着火烧毁 ............................................................................................... 65

三、锅炉设备事故 ........................................................................................................................... 66

64.水冷壁垂帘管裂纹导致全部更换 ........................................................................................... 66

65.锅炉前墙下部刚性梁脱落水冷壁撕裂 ................................................................................... 67

66.异常情况分析不清导致锅炉超压 ........................................................................................... 68

67.管壁长期过热导致水冷壁超温爆管 ....................................................................................... 69

68.管排内氧化皮脱落积聚导致多次超温爆管 ........................................................................... 70

69.水冷壁结垢严重导致锅炉爆管 ............................................................................................... 72

70.给水品质不合格导致锅炉爆管 ............................................................................................... 72

71.底部加热管固定铁块松脱导致水冷壁爆管 ........................................................................... 73

72.锅炉尾部再次燃烧事故 ........................................................................................................... 74

73.空预器内遗留杂物导致运行中起火 ....................................................................................... 76

74.燃烧调整不当导致空预器着火 ............................................................................................... 76

75.积存油垢起火燃烧导致空预器烧毁 ....................................................................................... 77

76.空预器停转导致可燃物积聚着火 ........................................................................................... 78

77.吹灰器投运不及时导致空预器二次燃烧 ............................................................................... 79

78.低温腐蚀导致尾部受热面泄漏 ............................................................................................... 79

79.下粉骤减导致锅炉灭火 ........................................................................................................... 80

80.强行解除灭火保护造成炉膛爆炸 ........................................................................................... 82

81.锅炉灭火爆燃 ........................................................................................................................... 83

82.强行复位MFT造成炉膛放炮 ................................................................................................. 84

83.某电厂炉膛爆燃事故 ............................................................................................................... 86

84.下粉不均导致锅炉灭火 ........................................................................................................... 87

85.引风机跳闸RB导致锅炉负压MFT ....................................................................................... 88

86.煤种偏离设计导致降温供热 ................................................................................................... 89

87.煤种偏离设计导致锅炉严重结焦 ........................................................................................... 90

88.锅炉严重结焦导致炉膛爆炸 ................................................................................................... 91

89.绞龙系统漏风导致粉仓煤粉自燃 ........................................................................................... 94

90.煤种变化操作调整不及时导致制粉系统放炮 ....................................................................... 95

91.磨煤机出口温度偏高导致制粉系统爆燃 ............................................................................... 96

92.违章送粉导致粉尘爆炸 ........................................................................................................... 98

93.磨煤机堵煤造成制粉系统爆燃 ............................................................................................... 98

94.落煤管堵煤造成磨煤机内部煤粉爆燃 ................................................................................... 99

95.旋风分离器沉积煤粉导致制粉系统爆炸 ............................................................................. 100

96.煤粉自燃导致磨煤机煤粉爆炸 ............................................................................................. 101

97.细粉分离器积粉导致制粉系统放炮 ..................................................................................... 102

98.放煤粉时从事焊接作业导致煤粉爆燃 ................................................................................. 102

99.给水泵故障导致汽包水位低 ................................................................................................. 103

四、汽机设备事故 ......................................................................................................................... 105 100.汽门关闭不严导致机组跳闸后超速 ................................................................................... 105 101.超速试验油膜失稳导致轴系断裂 ....................................................................................... 107 102.齿型联轴器失效导致调节系统失控轴系破坏 ................................................................... 108 103.水冲击导致汽轮机严重破坏 ............................................................................................... 110 104.固定销钉剪断造成汽轮机高压转子弯曲 ........................................................................... 111 105.汽轮机轴瓦钨金、轴颈磨损 ............................................................................................... 111 106.高压胀差大导致大轴弯曲 ................................................................................................... 112 107.滑停降温速度过快导致大轴弯曲 ....................................................................................... 113 108.高压缸法兰加热不均匀导致大轴弯曲 ............................................................................... 113 109.轴封供汽门不严密导致大轴弯曲 ....................................................................................... 114 110.冲转参数不当导致转子弯曲 ............................................................................................... 115 111.擅自隔绝冷油器造成机组轴承断油磨损 ........................................................................... 117 112.润滑油质不合格导致轴瓦烧损 ........................................................................................... 118 113.误停直流油泵造成机组轴瓦烧损 ....................................................................................... 118 114.轴瓦带伤运行导致严重磨损 ................................................................. 错误!未定义书签。 115.油泵抢合不成功导致轴瓦烧毁 ............................................................. 错误!未定义书签。 116.逆止阀不严密导致轴瓦断油 ................................................................. 错误!未定义书签。 117.逆止门未及时关闭导致断油烧瓦 ......................................................... 错误!未定义书签。 118.机组异步启动导致轴瓦烧损 ................................................................. 错误!未定义书签。 119.燃机压气机静叶损坏、断裂 ................................................................. 错误!未定义书签。 120.调节级测温套管断裂导致叶片损坏 ..................................................... 错误!未定义书签。 121.叶片材料问题导致燃机动叶断裂 ......................................................... 错误!未定义书签。 122.汽轮机差胀超标导致动静碰磨 ............................................................. 错误!未定义书签。 123.机组断油烧轴瓦事故 ............................................................................. 错误!未定义书签。 124.机组跳闸润滑油中断化瓦事故 ............................................................. 错误!未定义书签。 125.通风阀未开高压缸闷缸运行造成转子损坏 ......................................... 错误!未定义书签。 126.某厂500MW机组两起汽机管道爆裂事故 .......................................... 错误!未定义书签。

127.压力调整器卡涩导致氢罐爆炸 ............................................................. 错误!未定义书签。 128.凝汽器铜管制造工艺不良造成铜管大面积腐蚀泄漏 ......................... 错误!未定义书签。 129.汽机高压转换阀门座脱落导致出口管道爆裂 ..................................... 错误!未定义书签。 130.材质不合格造成主蒸汽管道爆裂 ......................................................... 错误!未定义书签。 131.汽动给水泵组倒转超速损坏报废 ......................................................... 错误!未定义书签。

五、电气设备事故 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 132.定位筋松动造成发电机损坏事故 ......................................................... 错误!未定义书签。 133.端部固定绝缘件松脱导致线棒磨损 ..................................................... 错误!未定义书签。 134.设计、制造、安装不良造成发电机绝缘损坏事故 ............................. 错误!未定义书签。 135.氢气湿度超标导致发电机护环腐蚀 ..................................................... 错误!未定义书签。 136.定子线棒堵塞导致发电机端部绝缘损坏 ............................................. 错误!未定义书签。 137.引水管损坏造成线棒绝缘不良 ............................................................. 错误!未定义书签。 138.未按设计安装形成气堵导致发电机中性点连接线烧断 ..................... 错误!未定义书签。 139.内冷水不合格导致发电机线棒堵塞绝缘损坏 ..................................... 错误!未定义书签。 140.线圈接头制作不良造成发电机转子局部匝间短路 ............................. 错误!未定义书签。 141.同期回路存在隐患造成机组非同期并列 ............................................. 错误!未定义书签。 142.发电机非同期合闸造成设备损坏 ......................................................... 错误!未定义书签。 143.发电机线圈短路事故 ............................................................................. 错误!未定义书签。 144.转子接地事故 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 145.主变压器220kV线圈匝间绝缘损坏事故............................................. 错误!未定义书签。 146.主变避雷器爆炸导致发电机跳闸事故 ................................................. 错误!未定义书签。 147.励磁变高压侧短路故障 ......................................................................... 错误!未定义书签。 148.铁磁颗粒磨损绝缘导致定子接地 ......................................................... 错误!未定义书签。 149.制造不良造成定子接地故障 ................................................................. 错误!未定义书签。 150.装配不当导致燃机发电机转子接地 ..................................................... 错误!未定义书签。 151.励磁装置故障导致发电机进相运行 ..................................................... 错误!未定义书签。 152.二次回路误接线造成保护拒动 ............................................................. 错误!未定义书签。 153.无串联保护电阻保护拒动造成系统大面积停电 ................................. 错误!未定义书签。 154.区外单相接地导致发电机高频保护动作 ............................................. 错误!未定义书签。 155.直流回路单点接地导致机组停机故障 ................................................. 错误!未定义书签。 156.保护出口压板未投入导致故障扩大波及电网 ..................................... 错误!未定义书签。 157.快切装置异常造成厂用6kV母线失电................................................. 错误!未定义书签。 158.恢复送电产生过电压导致变压器绝缘损坏 ......................................... 错误!未定义书签。 159.A相主变烧损 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 160.主变损坏事故 ......................................................................................... 错误!未定义书签。 161.主变绝缘老化造成运行中烧毁 ............................................................. 错误!未定义书签。 162.端子排螺丝松动导致差动保护动作 ..................................................... 错误!未定义书签。 163.制造不良导致变压器匝间短路 ............................................................. 错误!未定义书签。 164.结构设计不合理导致绕组短路烧损 ..................................................... 错误!未定义书签。 165.主变分接开关档位偏离正确位置导致主变绝缘损坏 ......................... 错误!未定义书签。 166.分接开关不到位导致变压器油超标 ..................................................... 错误!未定义书签。 167.开关故障造成主变压器损坏 ................................................................. 错误!未定义书签。 168.接触不良导致变压器套管接头发热 ..................................................... 错误!未定义书签。 169.五防功能不具备导致变电所停电 ......................................................... 错误!未定义书签。

170.外绝缘爬电比距值低导致断路器爆炸 ................................................. 错误!未定义书签。 171.防误闭锁不可靠导致断路器起火 ......................................................... 错误!未定义书签。 172.液压机构油压下降导致断路器爆炸 ..................................................... 错误!未定义书签。 173.断路器拒分造成非全相运行 ................................................................. 错误!未定义书签。 174.接地网容量不够导致设备损坏 ............................................................. 错误!未定义书签。 175.接地电阻值不合格导致接地网烧断 ..................................................... 错误!未定义书签。 176.接地引下线腐蚀严重导致全厂停电 ..................................................... 错误!未定义书签。 177.接地引下线严重腐蚀导致变电所直流消失 ......................................... 错误!未定义书签。 178.接地线未与接地网连接导致系统事故 ................................................. 错误!未定义书签。 179.绝缘子表面积污严重导致污闪跳闸 ..................................................... 错误!未定义书签。 180.杆塔清扫不及时导致污闪跳闸 ............................................................. 错误!未定义书签。 181.鸟粪闪络导致线路重合 ......................................................................... 错误!未定义书签。 182.绝缘表面积污导致手车柜爆炸起火 ..................................................... 错误!未定义书签。 183.装设接地线未验电导致全所停电 ......................................................... 错误!未定义书签。 184.擅自操作导致全站停电 ......................................................................... 错误!未定义书签。 185.绝缘子断裂导致变电所停电 ................................................................. 错误!未定义书签。 186.带环流拉开隔离开关导致母线失压 ..................................................... 错误!未定义书签。 187.施工挖断循环水管导致两台机组被迫停运 ......................................... 错误!未定义书签。 188.漏雨导致保护误动全厂停电 ................................................................. 错误!未定义书签。 189.直流系统混入交流电源导致全厂停电 ................................................. 错误!未定义书签。 190.保护回路接线错误导致全厂停电 ......................................................... 错误!未定义书签。 191.差动保护定值偏低导致全厂停电 ......................................................... 错误!未定义书签。 192.电缆着火导致两台机组全部停运 ......................................................... 错误!未定义书签。

六、热控设备事故 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 193.分散控制系统频繁故障造成机组停运 ................................................. 错误!未定义书签。 194.系统信号干扰导致风机跳闸 ................................................................. 错误!未定义书签。 195.UPS电源波动导致机组跳闸 ................................................................. 错误!未定义书签。 196.DCS通信故障导致机组MFT ............................................................... 错误!未定义书签。 197.DCS电源故障导致机组MFT ............................................................... 错误!未定义书签。 198.屏蔽线接地不良 电超速干扰误动 ..................................................... 错误!未定义书签。 199.UPS通风扇故障机组被迫减负荷 ......................................................... 错误!未定义书签。 200.操作产生扰动空气流量低MFT ............................................................ 错误!未定义书签。 201.误送电源 保险熔断 锅炉灭火 汽机跳闸 ..................................... 错误!未定义书签。 202.差压水位计失准导致锅炉缺水 ............................................................. 错误!未定义书签。 203.水位变送器仪表管结冰导致汽包水位保护误动 ................................. 错误!未定义书签。 204.温度补偿不当导致严重缺水爆管事故 ................................................. 错误!未定义书签。 205.补偿参数设置错误导致汽包满水 ......................................................... 错误!未定义书签。 206.强制水位信号有误导致锅炉满水事故 ................................................. 错误!未定义书签。 207.汽包水位变送器隔离不彻底导致低水位保护拒动 ............................. 错误!未定义书签。 208.汽包水位变送器管接头泄漏导致锅炉MFT动作 ............................... 错误!未定义书签。

七、电气误操作事故 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 209.设备未核对导致电气误操作事故 ......................................................... 错误!未定义书签。 210.操作不验电导致带电合接地刀闸 ......................................................... 错误!未定义书签。 211.操作顺序颠倒造成母线停电 ................................................................. 错误!未定义书签。

以上就是中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/带给大家不一样的精彩成考报名。想要了解更多《国家电网事故案例》的朋友可以持续关注中国招生考试网,我们将会为你奉上最全最新鲜的成考报名内容哦! 中国招生考试网,因你而精彩。

相关热词搜索:国家电网党建案例 电网事故处理案例

最新推荐成考报名

更多
1、“国家电网事故案例”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"国家电网事故案例" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/621028.html,复制分享给你身边的朋友!
4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!