当前位置: 首页 > 实用文档 > 报告 > 监测工程竣工报告范本

监测工程竣工报告范本

2016-11-05 10:42:51 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 监测工程竣工报告范本(共7篇)安防监控工程竣工验收报告小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目验收报告系统(工程)名称:建设(使用)单位:设 计、施 工单位:验 收 日 期:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《监测工程竣工报告范本》,供大家学习参考。

安防监控工程竣工验收报告
监测工程竣工报告范本 第一篇

小浪底大坝中部区等区域安装监控

设备项目验收报告

系统(工程)名称:建设(使用)单位:设 计、施 工单位:验 收 日 期:

小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目 2014 年 9 月 20 日

施工质量抽查验收

项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目

技术验收

项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目

工程设备材料数量验收

项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目

验收结论汇总

项目名称:小浪底大坝中部区等区域安装监控设备项目

安防监控工程竣工验收报告样本
监测工程竣工报告范本 第二篇

安防监控工程竣工验收报告样本

智能监控系统工程验收表

系统(工程)名称: 道路智能交通监控工程 系统(工程)级别:

建设(使用)单位: xx交巡警大队 设 计、施 工单位: 深圳市虎将科技有限公司 验 收 日期: 年 月 日

表1 系统试运行记录

日期/时间 系统运行情况(含误,漏报警) 备 注 值班人

注:

1 系统运行情况栏中,正常打”√”并每天不少于填写一次;不正常

的在备注栏内及时扼要说明情况(包括修复日期)。

2 系统有报警部分的,报警试验每天进行一次.无漏报警的,在对应

空格内打”√”,有漏报警的打”X”,并在备注栏说明情况;出现误报

警的也在相应备注栏内如实填写。

表2 施工质量抽查验收

项 目要 求方 法 检 查 结 果 抽查百分数

合格 基本合格 不合格

前 端设 备 1 安装位置(方向) 合理,有效 现场抽查观察 5%~

10%

(10台以下至少验收3台)

【监测工程竣工报告范本】

2 安装质量(工艺) 牢固、整洁、美观、规范 现场抽查观察

3 线缆连接 视频电缆一线到位,接插件可靠,电源线与信号线、控

制线分开,走向顺直,无扭绞 复核、抽查或对照图纸资料

4 通电 工作正常 现场通电检查 100%

控 制室 终端 设备 5 操作台、机架 安装平稳、合理 现场观察体会

抽查

6 控制设备安装 操作方便、安全 现场观察体会

7 开关、按钮 灵活、安全 现场观察询问

8 机架、设备接地 符合GB50057等电位接地要求 现场观察询问

9 接地电阻 符合GB50348规范第3.9.3条相关要求 对照检验报告或

依据GB50348规范第6.3.6条相关要求【监测工程竣工报告范本】

10 雷电防护措施 符合GB50348规范第3.9.5条相关要求 核对检验

报告,现场观察

11机架电缆线扎及标识 整齐,有明显编号、标识 现场观察 抽查

12电源引入线缆标识 引入线端标识明显、牢靠 现场观察

13通电 工作正常 现场通电检查 100%

管线敷设质 量 14明敷管线 牢固美观、与室内装饰协调,抗干扰 现

场观察 抽查1~2处

15接线盒、线缆接头 垂直与水平交叉处有分线盒,线缆安装固定、【监测工程竣工报告范本】

规范 现场观察 抽查1~2处

16隐蔽工程随工验收复核 有隐蔽工程随工验收单并验收合格 复核

(如无隐蔽工程随工验收单,在本栏内简要说明)

检查结果统计:KS (合格率) 安装质量 检查结论

施工验收组人员签名: 验收日期:

注:

1验收要求与方法涉及到具体规范的均以《安全防范工程技术规范》

(GB50348规范)相关要求为准。

2在检查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视【监测工程竣工报告范本】

为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。

3 检查结果统计:KS (合格率)=[合格数+基本合格数

×0.6]/项目审查数(项目审查数如无要求或实际缺乏未检查的,

不计在内)。

4 检查结论:KS (合格率)≥0.8,判为通过;0.8> KS ≥0.6,判为

基本通过;KS < 0.6,判为不通过;必要时作简要说明。

表3 技术验收

序号 检查项目 检查要求与方法 检查结果

合格 基本合格 不合格

基本

要求 1* 系统主要技术性能 第8.3.2条第2款

2 设备配置 第8.3.2条第3款

3 主要技防产品、设备的质量保证 第8.3.2条第4款

4 备用供电 第8.3.2条第5款

5 重要防护目标的安全防范效果 第8.3.2条第6款

6 系统集成功能 第8.3.2条第7款

报警 7 误、漏报警,防护范围与防拆保护抽查 第8.3.2条第8款

8* 系统布、撤防,报警显示 第8.3.2条第8款

9 联动功能 第8.3.2条第8款

10 直接或间接联网,紧急报警响应时间 第8.3.2条第8款

视频安防监控 11 主要技术指标 第8.3.2条第9款

12* 监视与回放图像质量 第8.3.2条第9款

13 操作与控制 第8.3.2条第9款

14 字符标识 第8.3.2条第9款

15 电梯厢摄像机 第8.3.2条第9款

出入口控制 16 系统功能与信息存储 第8.3.2条第10款

17 控制与报警 第8.3.2条第10款

18 联网报警与控制 第8.3.2条第10款

访客可视对讲 19 系统功能 第8.3.2条第11款

20 通话质量 第8.3.2条第11款

21 图像质量 第8.3.2条第11款

电子巡查 22 数据显示、归档、查询、打印 第8.3.2条第12款

23 即时报警 第8.3.2条第12款

停车场 24 紧急报警装置 第8.3.2条第13款

25 电视监控 第8.3.2条第13款

26 管理系统工作状况 第8.3.2条第13款

监控

中心 27 通讯联络 第8.3.2条第14款

28 自身防范与防火措施 第8.3.2条第14款

检查结果统计:Kj(合格率) 检查结论

验收人员签名: 验收日期:

注:

1 验收要求与方法均以《安全防范工程技术规范》(GB50348规范)

第8.3.2条各款要求为准。

2 在检查结果栏,按实际情况在相应的空格内打“√”(左列打“√”,视

为合格;中列打“√”,视为基本合格;右列打“√”,视为不合格)。

3 检查结果统计:Kj (合格率)=[合格数+基本合格数&times;0.6]/项

目审查数(项目检查数如无要求或实际工程缺项未检查的,不计在

内)。

4 审查结论:Kj (合格率)≥0.8,判为通过;0.8> Kj ≥0.6,判为基本通

安防监控工程竣工验收报告
监测工程竣工报告范本 第三篇

中道国际门禁指示灯系统工程

竣工验收报告

系统(工程)名称:中道国际门禁指示灯系统建设(使用)单位:中道国际设 计、施 工单位:邯郸市亚特尔计算机有限公司验 收 日 期:

2012 年 9 月 25 日

一、 项目概况

根据合同要求,按照公安部《安全防范工程程序与要求》,完成了对系统现场勘察、初步设计、方案设计。在施工期间,严格遵守各项施工规范,在整个施工过程中,质检人员多次深入施工现场检查施工质量,我们认为系统整体质量优良。

我们认为该项工程已顺利完成,有关工程程序规范,系统质量合格,具备竣工和验收条件,可进入竣工验收阶段和系统保修期。

二、 主要设备

二、施工质量检查验收

说明:在检查结果处打√。

四、验收结论

单位工程竣工验收申请报告范本
监测工程竣工报告范本 第四篇

一、工程完成情况:

xxx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:

①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;

②、加固溢洪道及下游河道治理;

③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;

④、加固改造上坝及进库公路;

⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1。27公里的公路护坡及3。单位工程竣工验收申请报告范本。2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,目前,

二、验收条件检查结果:

依据水利部<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了<工程质量检验评定报告>,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

***水库除险加固工程项目法人目前已编制完成了<工程建设管理工作报告>和<工程竣工验收鉴定书>(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于2004年月日进行,验收地点在

,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

工程竣工验收申请报告范文
监测工程竣工报告范本 第五篇

竣工验收报告是指工程项目竣工之后,经过相关部门成立的专门验收机构,组织专家进行质量评估验收以后形成的书面报告。下文是工程竣工验收报告的范文,供大家参考。

工程竣工验收申请报告

一、工程完成情况:

***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。工程竣工验收申请报告范文

工程于2001年5月31日开工建设,2002年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1。27公里的公路护坡及3。2公里的沥青路面铺设,

该工程共完成投资额915。24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8。39万m3,土石方回填2。02万m3,浆砌石1。工程竣工验收申请报告范文。16万m3,砼0。15万m3,耗用水泥1782t,钢筋(钢材)40。54t,木材11。26m3,沥青93。70m3,劳动工日5。69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了**市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了<工程质量检验评定报告>,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

***水库除险加固工程项目法人已编制完成了<工程建设管理工作报告>和<工程竣工验收鉴定书>(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责***水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,***水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于**年**月**日进行,验收地点在***,参加单位有省水利厅、**市水电局、财政局、计划局、**河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,***水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

验收报告范文
监测工程竣工报告范本 第六篇

[篇一:验收申请报告范文]

一、工程完成情况:

石泉县鑫隆家园1、2#楼工程由石泉县房建公司十一项目部于2009年11月15开工建设,2011年3月底全面竣工,历时16个月,按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:土建装饰装修工程;给排水工程;电器设备安装工程。

二、验收条件检查结果:

依据国家的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理,竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了质监站的质量检验,并出具了<工程质量检验评定报告>,工程质量合格,已具备正式验收条件。

三、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程竣工验收工作建议拟定于年月日进行,验收地点在,参加单位有项目法人、设计、监理、施工、质量监督等有关单位。验收报告范文

综上所述,石泉县鑫隆家园1、2#楼工程已具备竣工验收条件,承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。

二、该项目工程完成简况:

根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下:

1、完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2、完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)齐全,符合要求。

5、工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况:

在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。

在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。

四、验收单位组成:

按照建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定>的要求和<云南省住宅工程质量分户验收管理规定>,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××-××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改情况:

该工程按照云南省建设厅云建建[20xx]287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了<住宅工程质量分户验收记录>和<住宅工程质量分户验收检查记录>。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

六、工程总体评价:

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人:××

××有限公司(章)

竣工验收申请报告
监测工程竣工报告范本 第七篇

[篇一:工程竣工验收初验申请报告范文]

一、工程概况及完成情况:

xxxx场归难侨职工集资楼工程,位于南宁市江南区友谊路吴圩段26号大院内,项目造价318、8万元,总建筑面积3009、552平方米,结构形式为混凝土框架结构/地上6层,建筑总高度为17、15米,室内外高差300mm。建筑结构类别为三类,抗震设防烈度六度,建筑合理使用年限50年,防水等级为三级,建筑结构安全等级为二级。

我司已按照设计图纸及相关设计文件的要求,完成本工程地基与基础分部工程、主体结构分部工程、建筑装饰装修分部工程、建筑屋面分部工程、建筑给水排水及采暖分部工程、建筑电气分部工程、建筑节能工程的施工任务。

二、验收条件检查结果:

依据<建筑工程施工质量验收统一标准>的有关规定,本工程按设计要求已完成了工程施工任务,工程结构安全及使用功能均符合要求,已具备工程竣工验收初验条件。竣工验收申请报告。余下个别细部收尾工作初验后由建设及监理单位提出整改要求,

相关热词搜索:竣工环保验收监测报告 竣工验收监测报告

最新推荐成考报名

更多
1、“监测工程竣工报告范本”由中国招生考试网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
2、欢迎参与中国招生考试网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
3、"监测工程竣工报告范本" 地址:http://www.chinazhaokao.com/wendang/baogao/724947.html,复制分享给你身边的朋友!